040.1138.160811
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 հուլիսի 2011 թվականի N 1138-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(1-ին մաս)
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 111-Ն որոշման N 1 հավելվածի 14-րդ կետի միջոցառման իրականացումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները`
1) 10-րդ գլխի 10-րդ կետի N 1 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«Աղյուսակ N 1
Լարման տակ գտնվող հոսանքատար մասերից թույլատրվող
հեռավորությունները, մ
.______________________________________________________________.
|Լարումը, կՎ |Հեռավորությունը |Հեռավորությունն |
| |մարդկանցից և նրանց |աշխատանքային կամ |
| |կողմից օգտագործվող |տեղափոխման |
| |գործիքներից ու |վիճակում գտնվող |
| |հարմարանքներից, |մեխանիզմներից, |
| |ժամանակավոր |բեռնամբարձ |
| |ցանկապատերից (մ) |մեքենաներից, |
| | |առասաններից, |
| | |բեռնակալիչ |
| | |հարմարանքներից և |
| | |բեռներից (մ) |
|______________________|____________________|__________________|
|մինչև | ՕԳ | 0,6 | 1,0 |
|1 կՎ |_______________|____________________|__________________|
| |մնացած էլեկտրա-|չի նորմավորվում | 1,0 |
| |կայանքներում |(առանց հպման) | |
|______|_______________|____________________|__________________|
| | 1-35 | 0,6 | 1,0 |
|______|_______________|____________________|__________________|
| | 60, 110 | 1,0 | 1,5 |
|______|_______________|____________________|__________________|
| | 150 | 1,5 | 2,0 |
|______|_______________|____________________|__________________|
| | 220 | 2,0 | 2,5 |
|______|_______________|____________________|__________________|
| | 330 | 2,5 | 3,5 |
|______|_______________|____________________|__________________|
| | 400 | 3,5 | 4,5 |
.______________________________________________________________.».
2) 22-րդ գլխի 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«16. 220 կՎ և ցածր լարման ԲՍ-ներում փոխադրովի մետաղյա սանդուղքների կիրառումն արգելվում է: 330 կՎ-ից բարձր լարման ԲԲՍ-ներում մետաղական սանդուղքների կիրառումը թույլատրվում է հետևյալ պայմանների բավարարման դեպքում` սանդուղքը պետք է տեղափոխվի հորիզոնական դիրքով` բրիգադի երկու անդամների միջոցով` դիէլեկտրիկ ձեռնոցների կիրառմամբ, և օպերատիվ անձնակազմի անվտանգության IV-ից ոչ պակաս խումբ ունեցող աշխատողի հսկողության ներքո:»:
i
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1943-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը`
i
1) 12-րդ գլխի առաջին պարբերությունում «հաղորդչի տրված շառավիղը» բառերը փոխարինել «հաղորդչի բերված շառավիղը» բառերով.
2) 25-րդ գլխի NN 2 և 3 աղյուսակները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«Աղյուսակ N 2
Էներգահամակարգի օբյեկտներում ինքնավար տատանագրիչների տեղաբաշխումը
._____________________________________________________________________.
|Բաշխիչ |Բաշխիչ |Բաշխիչ սարքվածքի |Տեղակայվելիք |
|սարքվածքի|սարքվածքի |հատվածամասին |տատանագրիչների թիվը |
|լարումը, |սխեման |(հաղորդաձողերի | |
|կՎ | |համակարգին) միացված | |
| | |գծերի թիվը | |
|_________|______________|____________________|_______________________|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|500 |Ցանկացած |Մեկ կամ երկու |Մեկ` յուրաքանչյուր գծի |
| | | |համար (առանց |
| | | |նախավթարային ռեժիմի |
| | | |գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|500 |Ցանկացած |Երեք և ավելի |Մեկական` յուրաքանչյուր |
| | | |գծի համար (նախընտրելի է|
| | | |գծերից թեկուզ և մեկի |
| | | |վրա` նախավթարային |
| | | |ռեժիմի գրանցմամբ) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|400 |Ցանկացած |Երկու և ավելի |Մեկական` յուրաքանչյուր |
| | | |գծի համար (նախընտրելի է|
| | | |գծերից թեկուզ և մեկի |
| | | |վրա` նախավթարային |
| | | |ռեժիմի գրանցմամբ) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|330 |Ցանկացած |Մեկ |Չի տեղակայվում: |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|330 |Ցանկացած |Երկու և ավելի |Մեկ` յուրաքանչյուր գծի |
| | | |համար (առանց |
| | | |նախավթարային ռեժիմի |
| | | |գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220 |Հաղորդաձողերի |Մեկ կամ երկու` |Մեկ` հաղորդաձողերի |
| |հատվածամասերով|հաղորդաձողերի |երկու հատվածամասերի կամ|
| |կամ |յուրաքանչյուր |աշխատանքային համակարգի |
| |համակարգերով |հատվածամասի |համար (առանց |
| | |կամ աշխատանքային |նախավթարային ռեժիմի |
| | |համակարգերի համար |գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220 |Նույնը |Երեք կամ չորս` |Մեկ` հաղորդաձողերի |
| | |հաղորդաձողերի |յուրաքանչյուր |
| | |յուրաքանչյուր |հատվածամասի կամ |
| | |հատվածամասի |աշխատանքային համակարգի |
| | |կամ աշխատանքային |համար (առանց |
| | |համակարգի համար |նախավթարային ռեժիմի |
| | | |գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220 |Նույնը |Հինգ կամ ավելի` |Մեկ-երկու` |
| | |հաղորդաձողերի |հաղորդաձողերի |
| | |յուրաքանչյուր |յուրաքանչյուր հատվածա- |
| | |հատվածամասի կամ |մասի կամ գործարկող |
| | |աշխատանքային |սարքվածքով աշխատանքային|
| | |համակարգի համար |համակարգի համար |
| | | |(առանց նախավթարային |
| | | |ռեժիմի գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220 |Մեկուկեսային |Երեք կամ ավելի |Մեկ` երեք կամ չորս |
| |կամ | |գծերի համար կամ |
| |բազմանկյուն | |հաղորդաձողերի |
| | | |յուրաքանչյուր համակարգի|
| | | |համար (առանց |
| | | |նախավթարային ռեժիմի |
| | | |գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220 |Առանց 220 կՎ |Մեկ կամ երկու |Չի տեղակայվում: |
| |անջատիչների | | |
| |կամ մեկ | | |
| |անջատիչով | | |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|220 |Եռանկյուն, |Նույնը |Թույլատրվում է մեկ |
| |քառանկյուն, | |ինքնավար տատանագրիչի |
| |կամրջակ | |տեղակայում, եթե 220 կՎ |
| | | |գծերի հակադիր ծայրերում|
| | | |չկան ինքնավար |
| | | |տատանագրիչներ |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|110 |Հաղորդաձողերի |Մեկից երեք` |Մեկ` հաղորդաձողերի |
| |հատվածամասերով|հաղորդաձողերի |երկու հատվածամասի կամ |
| |կամ |յուրաքանչյուր |աշխատանքային |
| |համակարգերով |հատվածամասի կամ |համակարգերի համար |
| | |աշխատանքային |(առանց նախավթարային |
| | |համակարգի համար |ռեժիմի գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|110 |Հաղորդաձողերի |Չորսից վեց` |Մեկ` հաղորդաձողերի |
| |հատվածամասերով|հաղորդաձողերի |յուրաքանչյուր |
| |կամ |յուրաքանչյուր |հատվածամասի կամ |
| |համակարգերով |հատվածամասի |աշխատանքային համակարգի |
| | |կամ աշխատանքային |համար (առանց |
| | |համակարգի համար |նախավթարային ռեժիմի |
| | | |գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|110 |Հաղորդաձողերի |Յոթ կամ ավելի` |Մեկ` հաղորդաձողերի |
| |հատվածամասերով|յուրաքանչյուր |յուրաքանչյուր |
| |կամ |հատվածամասի կամ |հատվածամասի կամ |
| |համակարգերով |աշխատանքային |աշխատանքային համակարգի |
| | |համակարգի համար |համար. թույլատրվում է |
| | | |երկու ինքնավար |
| | | |տատանագրիչների |
| | | |տեղակայում |
| | | |հաղորդաձողերի |
| | | |յուրաքանչյուր |
| | | |հատվածամասի կամ |
| | | |աշխատանքային համակարգի |
| | | |համար (առանց |
| | | |նախավթարային ռեժիմի |
| | | |գրանցման) |
|_________|______________|____________________|_______________________|
|110 |Առանց |Մեկ կամ երկու |Չի տեղակայվում: |
| |անջատիչների | | |
| |110 կՎ | | |
| |կողմում, | | |
| |կամրջակ, | | |
| |եռանկյուն, | | |
| |քառանկյուն | | |
._____________________________________________________________________.
«.
Աղյուսակ N 3
Վթարային ինքնավար տատանագրիչների կողմից գրանցվող հարաչափերի
ընտրության հանձնարարականներ
._____________________________________________________________________.
|Բաշխիչ սարքվածքի| Ավտոմատ տատանագրիչներով գրանցելու համար |
|լարումը, կՎ | հանձնարարվող հարաչափերը |
|________________|____________________________________________________|
|500, 400, 330 |Գծերի երեք ֆազերի ֆազային լարումները |
| |Գծերի զրոյական հաջորդականության լարումը և հոսանքը |
| |Գծերի երկու կամ երեք ֆազերի հոսանքները |
| |Հզորության ուժեղացուցիչի հոսանքը, բարձր հաճախային |
| |ընդունիչ-հաղորդչի ընդունման հոսանքը և բարձր |
| |հաճախային պաշտպանության ելքային միջանկյալ ռելեի |
| |հպակների դիրքը |
|________________|____________________________________________________|
|220, 110 |Հաղորդաձողերի հատվածամասի կամ աշխատանքային համակարգի|
| |ֆազային լարումները և զրոյական հաջորդականության |
| |լարումները |
| |Հաղորդաձողերի հատվածամասին կամ աշխատանքային |
| |համակարգին միացված գծերի զրոյական հաջորդականության |
| |հոսանքները |
| |Առավել պատասխանատու գծերի ֆազային (երկու կամ երեք |
| |ֆազի) հոսանքները |
| |Էլեկտրահաղորդման միջհամակարգային գծերի |
| |դիֆերենցիալ-ֆազային պաշտպանությունների բարձր |
| |հաճախային ընդունիչ-հաղորդիչների ընդունման հոսանքները|
._____________________________________________________________________.
«.
i
3) 27-րդ գլխի 4-րդ կետը «հաղորդիչ մասերի միջև» բառերից հետո լրացնել «մինչև» բառով.
i
4) 45-րդ գլխի 7-րդ կետում «500 Վ-ից 1 կՎ-ից ցածր լարման» բառերը փոխարինել «500 Վ-ից մինչև 1 կՎ-ից ցածր լարման» բառերով.
i
5) 49-րդ գլխի 7-րդ կետի «ա» ենթակետի «1000 կՎԱ լարմամբ» բառերից հանել «լարմամբ» բառը.
6) 50-րդ գլխի N 14 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«Աղյուսակ N 14
Հոսանքի տրանսֆորմատորների հիմնական մեկուսացման tg-ի արժեքները
._____________________________________________________________________.
|Մեկուսացման տեսակը|Անվանական լարման (կվ) հոսանքի տրանսֆորմատորների |
| |մեկուսացման tg-ի սահմանային արժեքները (%) |
| |__________________________________________________|
| |3-15|20-35|110 |220 | 330-750 |
|__________________|____|_____|____|____|_____________________________|
|Թղթե-բակելիտային |3,0 |2,5 |2,0 | - | - |
|__________________|____|_____|____|____|_____________________________|
|Հիմնական թղթե - | - |2,5 |2,0 |1,0 |շահագործման փաստաթղթերում |
|յուղային | | | | |տրված չափված արժեքի 150%-ից |
|կոնդենսատորային | | | | |ոչ ավելի, բայց 0,8 արժեքից ոչ|
| | | | | |բարձր |
._____________________________________________________________________.
«.
7) 64-րդ գլխի NN 28 և 29 աղյուսակները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«Աղյուսակ N 28
Փականային պարպիչների դիմադրությունների արժեքները
.____________________________________________________.
|Պարպիչի կամ տարրի տեսակը |Դիմադրությունը, ՄՕմ |
| |____________________|
| |ոչ պակաս | ոչ ավելի |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-3 | 15 | 40 |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-6 | 100 | 250 |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-10 | 170 | 450 |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-15 | 600 | 2000 |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄ-20 | 1000 | 10000 |
|____________________________________________________|
| ՌՎՄԳ պարպիչի տարրը` |
|____________________________________________________|
|110Մ | 400 | 2500 |
|_______________________________|_________|__________|
|150Մ | 400 | 2500 |
|_______________________________|_________|__________|
|220Մ | 400 | 2500 |
|_______________________________|_________|__________|
|330 | 400 | 2500 |
|_______________________________|_________|__________|
|400 | 400 | 2500 |
|_______________________________|_________|__________|
|500 | 400 | 2500 |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330, 400, 500 պարպիչի | 150 | 500 |
|հիմնական տարրը | | |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330, 400, 500 պարպիչի | 0,010| 0,035|
|փականային տարրը | | |
|_______________________________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330 պարպիչի կայծային տարրը| 600 | 1000 |
.____________________________________________________.
Աղյուսակ N 29
Փականային պարպիչների թույլատրելի հաղորդականության հոսանքներն
ուղղված լարման դեպքում
.____________________________________________________________.
|Պարպիչի կամ տարրի տեսակը |Փորձարկման|Հաղորդականության |
| |ուղղված |հոսանքը պարպիչի |
| |լարումը, |20 oC ջերմաստիճանի |
| |կՎ |դեպքում, մկԱ |
| | |____________________|
| | |ոչ պակաս | ոչ ավելի |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՍ-15 | 16 | 200 | 340 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՍ-20 | 20 | 200 | 340 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՍ-33 | 32 | 450 | 620 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՍ-35 | 32 | 200 | 340 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-3 | 4 | 380 | 450 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-6 | 6 | 120 | 220 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-10 | 10 | 200 | 280 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-15 | 18 | 500 | 700 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄ-20 | 28 | 500 | 700 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎԷ-25Ծ | 28 | 400 | 650 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄԷ-25 | 32 | 450 | 600 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՌԴ-3 | 3 | 30 | 85 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՌԴ-6 | 6 | 30 | 85 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՌԴ-10 | 10 | 30 | 85 |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄԳ-110Մ, 150Մ, 220Մ, 330Մ,| 30 | 1000 | 1350 |
|400, 500 պարպիչի տարր | | | |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330, 400, 500 պարպիչի | 18 | 1000 | 1350 |
|հիմնական տարր | | | |
|____________________________|__________|_________|__________|
|ՌՎՄԿ-330, 400, 500 պարպիչի | 28 | 900 | 1300 |
|կայծային տարր | | | |
.____________________________________________________________.».
i
8) 65-րդ գլխի 2-րդ կետում «Կայծային միջակայքը չպետք է լինի տրվածից:» նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Կայծային միջակայքը չպետք է տարբերվի տրվածից:».
9) 67-րդ գլխի N 30 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«Աղյուսակ N 30
tg-ի սահմանային արժեքները
._____________________________________________________________________.
|Ներանցիչի մեկուսացման տեսակը և գոտին |tg-ի սահմանային |
| |արժեքները, %, անվանական |
| |լարմամբ ներանցիչների |
| |համար, կՎ |
| |__________________________|
| | 35 |110-150 |220 |330-750|
|__________________________________________|____|________|____|_______|
|Ներանցիչի թղթե-յուղային մեկուսացում. | - | 0,7 |0,6 |0,6 |
|հիմնական մեկուսացում (C1) և կոնդենսատորի | | 1,2 |1,0 |0,8 |
|մեկուսացում, ՊԻՆ (ՊԻՆ) (C2), մեկուսացման | | | | |
|վերջին շերտերը (C3) | | | | |
|__________________________________________|____|________|____|_______|
|Ներանցիչի պինդ մեկուսացում` յուղի |1,0 | 1,0 | - | - |
|լրալցվածքով, հիմնական մեկուսացում (C1) | | | | |
|__________________________________________|____|________|____|_______|
|Ներանցիչի թղթե-բակելիտային մեկուսացում` |3,0 | - | - | - |
|մածիկային լցվածքով, հիմնական մեկուսացում | | | | |
|(C1) | | | | |
._____________________________________________________________________.
«.
i
10) 71-րդ գլխի 2-րդ կետում «կուտակիչները լիցքավորվում են» բառերը փոխարինել «կուտակիչները լիցքաթափվում են» բառերով.
11) 77-րդ գլխի 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«3. ԲԲՍ-ի ձգիչ և պահող շարանների մեջ ափսեաձև մեկուսիչների թիվը պետք է որոշել ըստ 76-րդ գլխի 3-րդ և 4-րդ կետերի, 110-ից մինչև 150 կՎ լարմամբ շարանի յուրաքանչյուր շղթայում ավելացնելով մեկ, 220-ից մինչև 330 կՎ-ի համար` երկու մեկուսիչ և 400 կՎ-ից բարձր` երեք մեկուսիչ:».
12) 77-րդ գլխի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«6. 500 կՎ և, որպես կանոն, 110-ից մինչև 400 կՎ լարմամբ միացությունների մեծ քանակով ԲԲՍ-ները չպետք է տեղաբաշխվեն 3-4-րդ ԱԱ-ի գոտիներում:».
13) 78-րդ գլխի N 2 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«Աղյուսակ N 2
6-ից մինչև 500 կՎ ՕԳ-ի շարանների, 6-ից մինչև 500 կՎ ԲԲՍ-ի
էլեկտրասարքվածքի արտաքին մեկուսացման և մեկուսիչների 50%-անոց
պարպման լարումները` աղտոտված և խոնավացված վիճակում
._______________________________________.
|Էլեկտրատեղակայանքի |50%-անոց պարպման |
|անվանական լարումը, կՎ|լարումները, կՎ |
| |(գործող արժեքներ)|
|_____________________|_________________|
| 6 | 8 |
|_____________________|_________________|
| 10 | 13 |
|_____________________|_________________|
| 35 | 42 |
|_____________________|_________________|
| 110 | 110 |
|_____________________|_________________|
| 150 | 50 |
|_____________________|_________________|
| 220 | 220 |
|_____________________|_________________|
| 330 | 315 |
|_____________________|_________________|
| 400 | 375 |
|_____________________|_________________|
| 500 | 460 |
._______________________________________.».
i
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը» հաստատելու մասին» N 961-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները`
1) 39-րդ գլխի N 6.6 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«Աղյուսակ N 6.6
ՕԳ հաղորդալարերի նվազագույն տրամագիծն ըստ պսակավորման և
ռադիոխանգարումների պայմանների, մմ
._____________________________________________________________.
|ՕԳ-ի լարումը, կՎ| Հաղորդալարերով ֆազը |
| |____________________________________________|
| | միակի | երկու և ավելի |
|________________|___________________|________________________|
|110 |11,4 (ԱՊ 70/11) | - |
|________________|___________________|________________________|
|150 |15,2 (ԱՊ 120/19) | - |
|________________|___________________|________________________|
|220 |21,6 (ԱՊ 240/32) * | - |
| |24,0 (ԱՊ 300/39) | |
|________________|___________________|________________________|
|330 |33,2 (ԱՍ 600/72) |2x21,6 (2xԱՍ 240/32) |
| | |3x15,2 (3xԱՍ 120/19) ** |
| | |3x17,1 (3xԱՍ 150/24) |
|________________|___________________|________________________|
|400 |33,2 (ԱՍՕ-600) |2x24,0 (2xԱՍՕ-300) |
|________________|___________________|________________________|
|500 | - |2x36,2 (2xԱՍ 700/86) |
| | |3x24,0 (3xԱՍ 300/39) |
| | |4x18,8 (4xԱՍ 185/29) |
._____________________________________________________________.
«.
2) 40-րդ գլխի 10-րդ կետում`
i
ա. «է» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«է) 8 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար»,
բ. կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «ը» ենթակետով.
«ը) 8,5 մ` 500 կՎ լարման ՕԳ-ի համար».
3) 41-րդ գլխի 5-րդ կետի «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
i
«բ) վթարային ռեժիմում`
500 կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի համար 2,0
400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար 2,0
330 կՎ-ից ցածր լարման ՕԳ-ի համար 1,8».
4) 42-րդ գլխի`
i
ա. 1-ին կետի «դ» ենթակետի երկրորդ պարբերությունը «110-ից մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-երի համար չպետք է գերազանցի տարեկան երեք անգամը, իսկ» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
բ. 5-րդ կետի «բ» ենթակետը «110-ից մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար պետք է լինի 20o-ից ոչ ավելի» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
գ. 7-րդ կետի երրորդ պարբերությունը «220-ից մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-ի` ենթակայանների մատույցների 1-ից մինչև 3 կմ երկարության վրա,» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
դ. 10-րդ կետի առաջին պարբերությունը «2,7` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 2,5`» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
ե. N 6.17 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.17
Հենարանի հոսանատար մասերից մինչև հողակցված մասերը նվազագույն
մեկուսչային հեռավորությունները` օդով (լուսանցիկ)
._____________________________________________________________________.
|Հաշվարկային պայմանը |Նվազագույն մեկուսչային |
| |հեռավորություն, սմ ՕԳ-ի լարման |
| |դեպքում, կՎ |
| |_____________________________________|
| |մինչև |20|35 |110|150|220|330|400|500|
| |10 | | | | | | | | |
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ամպրոպային գերլարումները |20 |30|40 | - | - | -| -| - | - |
|մեկուսիչների համար` ցցաձողային |20 |35|40 |100|130|180|260|292|320|
|կախովի | | | | | | | | | |
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ներքին գերլարումները |10 |15|30 | 80|110|160|215|255|300|
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Հենարանի վրա անվտանգ վերելքի |- |- |150|150|200|250|350|395|450|
|ապահովումն առանց ՕԳ-ի անջատման | | | | | | | | | |
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Աշխատանքային լարումը |- |7 | 10| 25| 35| 55| 80|100|115|
._____________________________________________________________________.
«.
զ. N 6.18 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.18
Հենարանի վրա նվազագույն հեռավորությունը ֆազերի միջև
._____________________________________________________________________.
|Հաշվարկային պայմանը |Նվազագույն մեկուսացման |
| |հեռավորությունը, սմ, ՕԳ-ի լարման |
| |դեպքում, կՎ |
| |_____________________________________|
| |մինչև |20|35 |110|150|220|330|400|500|
| |10 | | | | | | | | |
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ամպրոպային գերլարումները | 20 |45| 50|135|175|250|310|347|400|
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ներքին գերլարումները | 22 |33| 44|100|140|200|280|338|420|
|_______________________________|______|__|___|___|___|___|___|___|___|
|Ամենամեծ աշխատանքային լարումը | 10 |15| 20| 45| 60| 95|140|165|200|
._____________________________________________________________________.
«.
5) 43-րդ գլխի`
i
ա. 8-րդ կետի «գ» ենթակետը «երեք և ավելիի տրոհված ֆազերով» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով,
բ. 13-րդ կետի «բ» ենթակետի վերջին պարբերությունը «կախովի մեկուսիչների շարանի ամրակապման տեղում`» բառերից հետո լրացնել «400 և» բառերով.
6) 44-րդ գլխի`
i
ա. 7-րդ կետը «500 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից առաջ լրացնել «400 և» բառերով,
բ. 10-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«10. Հենամիջում հաղորդալարերի բնականոն աշխատանքն ըստ «պարի» յուրաքանչյուր շրջանում ապահովելու համար, դրանց տարբեր հարկաբաժիններում դասավորելիս, 150 մ-ից ավելի բարձրությամբ միջանկյալ անցումային հենարանների հարևան հարկաբաժինների հեռավորությունը և շեղումն ըստ հորիզոնականի պետք է լինեն`
.______________________________________________________.
|հեռավորությունը, մ, | 7,5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 |
|ոչ պակաս | | | | | | |
|____________________|__________|___|___|____|____|____|
|շեղումն ըստ | 2 | 2 |2,5|3,5 | 4 | 5 |
|հորիզոնականի, մ, | | | | | | |
|ոչ պակաս | | | | | | |
|____________________|__________|___|___|____|____|____|
|ՕԳ-ի լարմամբ, կՎ |35-ից |150|220| 330| 400|500 |
| |մինչև 110| | | | | |
.______________________________________________________.».
գ. 11-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«11. Երկշղթա հենարանների վրա հեռավորությունը տարբեր շղթաների ֆազերի առանցքների միջև պետք է լինի ստորև նշվածներից ոչ պակաս`
.________________________________________________________.
|հեռավորությունը ֆազերի| 8 | 9 | 10| 12 | 13 | 15 |
|առանցքների միջև, մ | | | | | | |
|______________________|__________|___|___|____|____|____|
|ՕԳ-ի լարմամբ, կՎ |35-ից |150|220| 330| 400|500 |
| |մինչև 110| | | | | |
.________________________________________________________.».
դ. 20-րդ կետի «դ» ենթակետը «3,5 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «4 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով,
ե. 23-րդ կետը «5,3 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «5,9 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով.
i
7) 45-րդ գլխի 20-րդ կետի «գ» ենթակետը «2,5 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «3 մ` 400 կՎ լարման համար» բառերով.
8) 46-րդ գլխի`
i
ա. N 6.20 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.20
Չբնակեցված և դժվարամատչելի տեղանքում ՕԳ-ի հաղորդալարերից մինչև
հողի մակերևույթ նվազագույն հեռավորությունը
._____________________________________________________________________.
|Տեղանքի բնութագիրը |Նվազագույն հեռավորությունը, մ, ՕԳ-ի |
| | լարման դեպքում, կՎ |
| |_____________________________________|
| |մինչև 20 |35-110|150|220|330|400|500|
|_______________________________|__________|______|___|___|___|___|___|
|Չբնակեցված տեղանք, տափաստանների| 6 | 6 |6,5| 7 |7,5| 8 | 8 |
|շրջաններ` հողագործության | | | | | | | |
|համար ոչ պիտանի հողերով | | | | | | | |
|_______________________________|__________|______|___|___|___|___|___|
|Դժվարամատչելի տեղանք | 5 | 5 |5,5| 6 |6,5| 7 | 7 |
|_______________________________|__________|______|___|___|___|___|___|
|Անմատչելի սարալանջեր, ժայռեր, | 3 | 3 |3,5| 4 |4,5| 5 | 5 |
|քարակույտեր և այլն | | | | | | | |
._____________________________________________________________________.
«.
բ. 4-րդ կետը «6 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «7 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով.
9) 48-րդ գլխի`
i
ա. N 6.22 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.22
Բնակեցված տեղանքում ՕԳ-ի հաղորդալարերի նվազագույն հեռավորությունն
ուղղաձիգով մինչև հողի մակերևույթը, արտադրական շենքերը և
կառույցները
.____________________________________________________________________.
|ՕԳ-ի աշխատանքի պայմանները |Նվազագույն հեռավորությունը, մ, ՕԳ-ի |
| |լարման դեպքում, կՎ |
| |______________________________________|
| |ՕԳՊ|մինչև 35|110|150|220|330|400|500 |
|_____________________________|___|_________|___|___|___|___|___|____|
|Բնականոն ռեժիմ` | | | | | | | | |
|ա) մինչև հողի մակերևույթը | 6 | 7 | 7 |7,5| 8 |11 |13 |15.5|
|բ) մինչև արտադրական շենքերը | 3 | 3 | 4 |4 | 5 |7.5| 8 | 8 |
|և կառույցները | | | | | | | | |
|_____________________________|___|_________|___|___|___|___|___|____|
|Հարևան հենամիջում |5,0| 5,5 |5,5|5,5|5,5| 6 | 7 | - |
|հաղորդալարերի խզում` մինչև | | | | | | | | |
|հողի մակերևույթը | | | | | | | | |
.____________________________________________________________________.
«.
բ. 7-րդ կետի «ա» ենթակետը «8 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «9 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով, իսկ «բ» ենթակետը «20 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո` «25 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով.
10) 49-րդ գլխի`
i
ա. N 6.23 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.23
Փոխհատվող ՕԳ-երի հաղորդալարերի և հենարանների միջև նվազագույն
հեռավորությունները
._____________________________________________________________________.
|ՕԳ-ի լարումը, կՎ|Նվազագույն հեռավորությունը հաղորդալարերից մինչև |
| | հենարանի մոտակա մասը, մ |
| |____________________________________________________|
| |հաղորդալարերի առավելագույն |հաղորդալարերի չշեղված |
| |շեղման դեպքում |դիրքի դեպքում |
|________________|___________________________|________________________|
|Մինչև 330 | 3 | 6 |
|________________|___________________________|________________________|
|400 | 3,5 | 8 |
|________________|___________________________|________________________|
|500 | 4 | 10 |
._____________________________________________________________________.
«.
բ. N 6.25 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.25
ՕԳ-երի միջև նվազագույն հորիզոնական հեռավորությունը
._____________________________________________________________________.
|ՕԳ-ի հատվածները և |Ամենափոքր հեռավորությունը, մ ՕԳ-ի |
|հեռավորությունները | լարման դեպքում, կՎ |
| |____________________________________________|
| |մինչև 20|35 |110|150|220|330 |400 |500 |ՕԳՊ|
|________________________|________________________________________|___|
|Ոչ նեղվածք ուղեգծի |ամենաբարձր հենարանի բարձրությունը |3,0|
|հատվածներում ՕԳ-ի |(500 կՎ լարման ՕԳ-ի համար` 50 մ-ից ոչ | |
|առանցքների միջև |պակաս) | |
|________________________|________________________________________|___|
|Նեղվածք ուղեգծի | 2,5 |4,0|5,0|6,0|7,0|10,0|12.0|15,0|2,0|
|հատվածներ, մոտեցումներ | | | | | | | | | |
|ենթակայաններին. | | | | | | | | | |
|եզրային հաղորդալարերի | | | | | | | | | |
|միջև, չշեղված դիրքում | | | | | | | | | |
|________________________|_________|___|___|___|___|____|____|____|___|
|մեկ ՕԳ-ի շեղված | 2,0 |4,0|4,0|5,0|6,0|8,0 |9.0 |10,0|2,0|
|հաղորդալարերից մինչև | | | | | | | | | |
|մյուս ՕԳ-ի հենարանների | | | | | | | | | |
|ամենամոտ մասերը | | | | | | | | | |
._____________________________________________________________________.
«.
11) 50-րդ գլխի`
i
ա. N 6.30 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.30
Նվազագույն հեռավորություններն ուղղաձիգով ՕԳ-ի հաղորդալարերից
մինչև ԿԳ-ի և ՀՀԳ-ի հաղորդալարերը
._____________________________________________________________________.
|ՕԳ-ի հաշվարկային ռեժիմը |Նվազագույն հեռավորությունը, մ ՕԳ-ի |
| | լարման դեպքում, կՎ |
| |________________________________________|
| |մինչև 10| 20-110|150|220|330 |400 |500 |
|____________________________|_________|_______|___|___|____|____|____|
|Բնականոն ռեժիմ` | | | | | | | |
|ա) ՕԳ փայտե հենարանների վրա`| 2,0 | 3,0 |4,0|4,0|5,0 |5,0 |5,0 |
|ամպրոպապաշտպան սարքվածքների | | | | | | | |
|առկայության դեպքում, ինչպես | | | | | | | |
|նաև մետաղե և երկաթբետոնե | | | | | | | |
|հենարանների վրա | | | | | | | |
|____________________________|_________|_______|___|___|____|____|____|
|բ) ՕԳ փայտե հենարանների վրա`| 4,0 | 5,0 |6,0| 6,| - | - | - |
|ամպրոպապաշտպան սարքվածքների | | | | | | | |
|բացակայության դեպքում | | | | | | | |
|____________________________|_________|_______|___|___|____|____|____|
|Հաղորդալարերի խզում հարակից | 1,0 | 1,0 |1,5|2,0|2,5 |3,0 |3.5 |
|հենամեջերում | | | | | | | |
._____________________________________________________________________.
«.
բ. 12-րդ կետը «առնվազն 15 մ` մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «17 մ` 400 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերով,
գ. N 6.31 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.31
ԿԳ-ի և ՀՀԳ-ի հենարաններից ՕԳ-ի հաղորդալարերի նվազագույն
հեռավորությունները քամու կողմից դրանց առավելագույն շեղման դեպքում`
նեղվածք ուղեգծի հատվածում
.___________________________________________________________.
|ՕԳ-ի լարումը, կՎ |Մինչև 20|35-110|150 |220 |330 |400 |500|
|__________________|_________|______|____|____|____|____|___|
|Նվազագույն | | | | | | | |
|հեռավորությունը, մ| 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10|
.___________________________________________________________.».
դ. N 6.33 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.33
Նվազագույն հեռավորություններն ՕԳ-ից մինչև ընդունող
ռադիոկենտրոնների, ռադիոռելեական կարճալիք և գերկարճալիք կայանների,
ռադիոֆիկացման առանձնացված ընդունիչ կետերի և տեղական
ռադիոհանգույցների սահմանները
._____________________________________________________________________.
|Ռադիոսարքվածքը |ՕԳ-ի լարման դեպքում, կՎ |
| |հեռավորությունը, մ |
| |________________________|
| |մինչև 35 |110-ից|330-ից|
| | |մինչև |մինչև |
| | |220 |500 |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Մայրուղային, մարզային, շրջանային, կապի | 500 | 1000 | 2000 |
|ռադիոկենտրոններ և ռադիոռելեական կայաններ` | | | |
|ալեհավաքի ուղղվածության դիագրամում | | | |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Ռադիոտեղորոշիչ կայաններ, մերձավոր | 1000 | 1000 | 1000 |
|նավագնացության ռադիոտեխնիկական համակարգեր | | | |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Ավտոմատ գերկարճալիք ռադիոուղղորոշիչներ | 800 | 800 | 800 |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Կարճալիք ռադիոուղղորոշիչներ | 700 | 700 | 700 |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Հաղորդալարային հաղորդման կայաններ | 200 | 300 | 400 |
|____________________________________________|__________|______|______|
|Ռադիոռելեական կայաններ` դրանց ալեհավաքների | 100 | 200 | 250 |
|ուղղվածության գոտուց դուրս, և ռադիոռելեական| | | |
|գծերի ուղեգծանիշներ | | | |
._____________________________________________________________________.
«.
12) 51-րդ գլխի`
i
ա. 2-րդ կետը «8 մ` 220-ից մինչև 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար» բառերից հետո լրացնել «9 մ` 400 կՎ լարման» բառերով,
բ. N 6.34 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.34
Երկաթուղիների հետ ՕԳ-ի փոխհատման և մոտեցման դեպքում
նվազագույն հեռավորությունները
._____________________________________________________________________.
|Փոխհատում կամ մոտեցում |Նվազագույն հեռավորությունը, մ ՕԳ-ի |
| |լարման դեպքում, կՎ |
| |____________________________________|
| |մինչև 20|35-110|150|220|330|400|500|
|_____________________________________________________________________|
| Փոխհատման դեպքում |
|_____________________________________________________________________|
|Չէլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների | | | | | | | |
|համար ըստ ուղղաձիգի հաղորդալարից| | | | | | | |
|մինչև ռելսի գլխիկը, ՕԳ-ի | | | | | | | |
|բնականոն ռեժիմում` | | | | | | | |
|մշտական օգտագործման լայն և նեղ |7,5 |7,5 |8 |8,5|9 |9,2|9,5|
|ուղեգծով երկաթուղիների | | | | | | | |
|լայն ուղեգծի ոչ մշտական |7,5 |7,5 |8 |8,5|9 |9,2|9,5|
|օգտագործման երկաթուղիների | | | | | | | |
|նեղ ուղեգծի ոչ ընդհանուր |6,5 |6,5 |7 |7,5|8 |8,1|8,5|
|օգտագործման երկաթուղիների | | | | | | | |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|ըստ ուղղաձիգի հաղորդալարից | | | | | | | |
|մինչև ռելսի գլխիկը` հարակից | | | | | | | |
|հենամիջում հաղորդալարի խզման | | | | | | | |
|դեպքում` | | | | | | | |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|լայն ուղեգծով երկաթուղիների |6 |6 |6,5|6,5|7 |7 |- |
|նեղ ուղեգծով երկաթուղիների |4,5 |4,5 |5 |5 |5,5|5,5|- |
|________________________________|____________________________________|
|Էլեկտրաֆիկացված կամ | |
|էլեկտրաֆիկացման ենթակա | |
|երկաթուղիների համար ՕԳ-ի | |
|հաղորդալարերից մինչև | |
|ամենաբարձր հաղորդալարը կամ կրող | |
|մետաղաճոպանը | |
|________________________________|____________________________________|
|բնականոն ռեժիմում ուղղաձիգով, |ինչպես ՕԳ-ի միմյանց հետ փոխհատման |
|հարակից հենամիջում հաղորդալարի |դեպքում` 6.24 աղյուսակին |
|խզման դեպքում |համապատասխան (տե՛ս սույն ՏԿ-ի 49-րդ |
| |գլխի 10-րդ կետը) |
| |____________________________________|
| |1 |1 |2 |2 |2,5|3,1|3,5|
|_____________________________________________________________________|
| Մոտեցման կամ զուգահեռ ընթացքի դեպքում |
|_____________________________________________________________________|
|Չէլեկտրաֆիկացված երկաթուղիների |1,5 |2,5 |2,5|2,5|3,5|4,1|4,5|
|համար ՕԳ-ի շեղված հաղորդալարից | | | | | | | |
|մինչև կառույցներին մոտեցման | | | | | | | |
|եզրաչափը` ըստ հորիզոնականի, | | | | | | | |
|նեղվածք ուղեգծով հատվածներում | | | | | | | |
|________________________________|____________________________________|
|Էլեկտրաֆիկացված կամ |ինչպես ՕԳ-ի` միմյանց մոտեցման |
|էլեկտրաֆիկացման ենթակա |դեպքում` 6.25 աղյուսակին |
|երկաթուղիների համար ՕԳ-ի եզրային|համապատասխան |
|հաղորդալարից մինչև հպումային | |
|ցանցի հենարանի դաշտային կողմից | |
|կախված եզրային հաղորդալարը` ըստ | |
|հորիզոնականի | |
|________________________________|____________________________________|
|Նույնը, բայց հպումային ցանցի |ինչպես կառույցներին` ՕԳ-ի մոտեցման |
|հենարանների դաշտային կողմից |դեպքում սույն ՏԿ-ի 48-րդ գլխի 7-րդ |
|հաղորդալարերի բացակայության |կետին համապատասխան |
|դեպքում | |
._____________________________________________________________________.
«.
13) 52-րդ գլխի`
i
ա. N 6.35 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«Աղյուսակ N 6.35
Ավտոմոբիլային ճանապարհների հետ ՕԳ-ի փոխհատման և մոտեցման
դեպքում նվազագույն հեռավորությունները
._____________________________________________________________________.
|Տրամախաչում, մոտեցում կամ |Նվազագույն հեռավորությունը, մ ՕԳ-ի |
|զուգահեռ ընթացք |լարման դեպքում, կՎ |
| |____________________________________|
| |մինչև 20|35-110|150|220|330|400|500|
|_____________________________________________________________________|
|ՈՒղղաձիգ հեռավորությունը |
|_____________________________________________________________________|
|ա) հաղորդալարից մինչև բոլոր | 7 | 7 |7,5|8 |8,5|9 |9,5|
|կարգի ճանապարհների երթևեկելի | | | | | | | |
|մասի ծածկույթը | | | | | | | |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|բ) հաղորդալարից մինչև բոլոր | 5,5 | 5,5 |5,5|5,5|6 |6 | - |
|կարգի ճանապարհների երթևեկելի | | | | | | | |
|մասի ծածկույթը կից հենամիջում | | | | | | | |
|հաղորդալարի խզման դեպքում | | | | | | | |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|Հորիզոնական հեռավորությունը | | | | | | | |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|1. Բոլոր կարգի ճանապարհները | | | | | | | |
|փոխհատելիս` | | | | | | | |
|________________________________|____________________________________|
|ա) հենարանի հիմքից կամ ցանկացած |հենարանի բարձրությունը |
|մասից մինչև ճանապարհի հողային | |
|պաստառի եզրը | |
|________________________________|____________________________________|
|բ) նեղվածք պայմաններում հենարանի| 5 | 5 |5 |5 |10 |10 |10 |
|հիմքից կամ ցանկացած մասից մինչև | | | | | | | |
|ճանապարհների պաստառը կամ առվի | | | | | | | |
|արտաքին եզրը | | | | | | | |
|_____________________________________________________________________|
|2. Միջհամայնքային ճանապարհները փոխհատվելիս` |
|_____________________________________________________________________|
|ա) հենարանի հիմքից կամ ցանկացած |հենարանի բարձրությունը |
|կետից մինչև ճանապարհի հողային | |
|պաստառի եզրը | |
|________________________________|____________________________________|
|բ) նեղվածք պայմաններում հենարանի| 1,5 |2,5 |2,5|2,5|5 |5 |5 |
|հիմքից կամ ցանկացած մասից մինչև | | | | | | | |
|հողային պաստառը, արտաքին եզրը, | | | | | | | |
|փորվածքը կամ ջրահեռացման եզրային| | | | | | | |
|առուն | | | | | | | |
|_____________________________________________________________________|
|3. Բոլոր կարգի ճանապարհներին զուգահեռ անցման դեպքում` |
|_____________________________________________________________________|
|ա) հենարանի հիմքից կամ ցանկացած |հենարանի բարձրությունը` գումարած 5 մ|
|կետից մինչև ճանապարհի հողային | |
|պաստառի եզրը | |
|________________________________|____________________________________|
|բ) եզրային չշեղված հաղորդալարից | 10 | 15 |15 |15 |20 |24 |30 |
|մինչև հողային պաստառի եզրը | | | | | | | |
|________________________________|_________|______|___|___|___|___|___|
|գ) եզրային չշեղված հաղորդալարից | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |10 |
|մինչև հողային պաստառի եզրը` | | | | | | | |
|նեղվածք պայմաններում | | | | | | | |
._____________________________________________________________________.
«,
-----------------------------------------------------------
ԻՐՏԵԿ - շարունակությունը հաջորդ մասերում