Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒ ...

 

 

040.1138.160811

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

28 հուլիսի 2011 թվականի N 1138-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

2) 11-րդ գլխի N 5 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

i

«Աղյուսակ N 5

 

Նվազագույն լուսանցիկ հեռավորությունները հոսանատար մասերից մինչև

պարպիչներով պաշտպանված 10-ից մինչև 500 կՎ լարման ԲԲՍ-ների

(ենթակայանների) և մինչև գերլարումների սահմանափակիչներով

պաշտպանված 220-ից մինչև 500 կՎ լարման ԲԲՍ-ների տարբեր տարրերը

(հայտարարում) (տես նկ. 3-ից մինչև նկ. 12)

 

._________________________________________________________________________.

|Նկա-|Հեռավորության   |Նշանա-|Մեկուսիչ հեռավորությունը, մմ` անվանական     |

|րի  |անվանումը       |կումը |լարման համար, կՎ                            |

|N   |                |      |____________________________________________|

|    |                |      |մին-|20  |35  |110 |150 |220 |330 |400 |500 |

|    |                |      |չև  |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |                |      |10  |    |    |    |    |    |    |    |    |

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|    |Լարման տակ      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |գտնվող հոսանատար|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մասերից,        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |սարքավորման     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |տարրերից ու     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մեկուսացումից   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|3   |մինչև  երկարաձիգ|      |    |    |    |    |    |1800|2500|3100|3750|

|4   |հողանցված       |      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|5   |կառուցվածքները  |Աֆ-հ  |200 |300 |400 |900 |1300|1200|2000|2400|3300|

|    |և  2 մ-ից ոչ    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |պակաս           |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |բարձրությամբ    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մշտական ներքին  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |ցանկապատերը,    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |ինչպես նաև      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մնայուն         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |միջբջջային      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |էկրաններն ու    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հակահրդեհային   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |միջնորմները     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|3   |Լարման տակ      |      |    |    |    |    |    |1600|2200|2700|3300|

|4   |գտնվող          |      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|    |հոսանատար       |Ա1ֆ-h |200 |300 |400 |900 |1300|1200|1800|2200|2700|

|    |մասերից,        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |սարքավորման     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |տարրերից ու     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մեկուսացումից   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մինչև  հողանցված|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |կառուցվածքները  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |(ապարատի գլխիկ -|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հենարան,        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հաղորդալար -    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |կանգնակ, լայնակ,|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հաղորդալար-օղակ,|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |ձող)            |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|3   |Տարբեր ֆազերի   |      |    |    |    |    |    |2000|1800|2800|4200|

|4   |հոսանատար մասերի|      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|11  |միջև            |Աֆ-ֆ  |220 |330 |440 |100 |1400|1600|2200|2700|3400|

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|5   |Լարման տակ      |      |    |    |    |    |    |2550|3250|3800|4500|

|7   |գտնվող հոսանատար|      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|    |մասերից,        |Բ     |950 |1050|1150|1650|2050|2000|3000|3500|4100|

|    |սարքավորման     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |տարրերից ու     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մեկուսացումից   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մինչև  1,6 մ    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |բարձրությամբ    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մշտական ներքին  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |ցանկապատերը և   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մինչև           |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |տեղափոխվող      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |(փոխադրվող)     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |սարքավորումը    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|8   |Տարբեր հարթու-  |      |    |    |    |    |    |3000|4000|4450|5000|

|    |թյուններում     |      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|    |գտնվող տարբեր   |Գ     |950 |1050|1150|1650|2050|2400|3500|3700|3950|

|    |շղթաների        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հոսանատար մասերի|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |միջև`  վերին    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |շղթայի չանջատված|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |վիճակում ներքին |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |շղթայի          |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |սպասարկման      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |դեպքում         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|6   |Հողից կամ շենքի |      |    |    |    |    |    |4500|5000|5600|6450|

|12  |ծածկից մինչև    |      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|    |չցանկապատված    |Դ     |2900|3000|3100|3600|4000|3900|4700|5250|6000|

|    |հոսանատար       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մասերը`         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հաղորդալարերի   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |առավելագույն    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |կախման դեպքում  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|8   |Տարբեր հարթու-  |      |    |    |    |    |    |3600|4200|4650|5200|

|9   |թյուններում     |      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|    |գտնվող տարբեր   |Ե1    |2200|2300|2400|2900|3300|3200|3800|4200|4700|

|    |շղթաների        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հոսանատար մասերի|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |միջև,  ինչպես   |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |նաև  տարբեր     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |շղթաների        |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հոսանատար մասերի|      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |միջև            |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |հորիզոնականով`  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |մի շղթայի       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |չանջատված       |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |վիճակում մյուս  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |շղթայի          |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |սպասարկման      |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |դեպքում         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|10  |Հոսանատար       |      |    |    |    |    |    |3800|4500|5050|5750|

|12  |մասերից մինչև   |      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|    |արտաքին         |Ե     |2200|2300|2400|2900|3300|3200|4000|4550|5300|

|    |ցանկապատի վերին |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |եզրը կամ մինչև  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |շենքը և  սենքը  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|____|________________|______|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|11  |Բաժանիչի        |      |    |    |    |    |    |2200|3100|3750|4600|

|    |անջատված դիրքում|      |    |    |    |    |    |____|____|____|____|

|    |դանակից կամ     |Է     |240 |365 |485 |1100|1550|1800|2600|3100|3800|

|    |հպակից մինչև    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |երկրորդ հպակին  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |միացված         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|    |ձողավորումը     |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

._________________________________________________________________________.

«.

 

3) 13-րդ գլխի N 7 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

i

«Աղյուսակ N 7

 

Նվազագույն լուսանցիկ հեռավորությունները հոսանատար մասերից մինչև

պարպիչներով պաշտպանված 3-ից մինչև 330 կՎ լարման ՓԲՍ-ների

(ենթակայանների) և գերլարումների սահմանափակիչներով պաշտպանված

110-ից մինչև 330 կՎ լարման ՓԲՍ-ների (հայտարարում) տարբեր տարրերը

(գերլարումների սահմանափակիչները ունեն ֆազ-հող կոմուտացիոն 1,8 ՍՖ

գերլարումների պաշտպանիչ մակարդակ)

 

._________________________________________________________________________.

|Նկ-|Հեռավորության |Նշա-|Մեկուսիչ հեռավորությունը, մմ` անվանական          |

|-ի |անվանումը     |նա- |լարման համար, կՎ                                 |

|N  |              |կու-|_________________________________________________|

|   |              |մը  |  3 | 6  | 10 | 20 | 35 |110 |150 |220 |330 |400 |

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|14 |Հոսանատար     |    |    |    |    |    |    |700 |1100|1700|2400|2700|

|   |մասերից մինչև |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|____|

|   |հողանցված     |Աֆ-հ|65  |90  |120 |180 |290 |600 |800 |1200|2000|2650|

|   |կառուցվածքները|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |և  շենքերի    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |մասերը        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|14 |Տարբեր ֆազերի |    |    |    |    |    |    |800 |1200|1800|2600|3000|

|   |հաղորդիչների  |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|____|

|   |միջև          |Աֆ-ֆ|70  |100 |130 |200 |320 |750 |1050|1600|2200|2500|

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|15 |Հոսանատար     |    |    |    |    |    |    |730 |1130|1730|2430|2600|

|   |մասերից մինչև |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|____|

|   |հոծ           |Բ   |95  |120 |150 |210 |320 |630 |830 |1230|2030|2650|

|   |ցանկապատերը   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|16 |Հոսանատար     |    |    |    |    |    |    |800 |1100|1800|2500|2800|

|   |մասերից մինչև |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|____|

|   |ցանցկեն       |Գ   |165 |190 |220 |280 |390 |700 |900 |1300|2100|2700|

|   |ցանկապատերը   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|16 |Տարբեր        |    |    |    |    |    |    |2900|3300|3800|4600|5150|

|   |շղթաների      |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|____|

|   |չցանկապատված  |Դ   |2000|2000|2000|2200|2200|2800|3000|3400|4200|4850|

|   |հոսանատար     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |մասերի միջև   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|17 |Չցանկապատված  |    |    |    |    |    |    |3400|3700|4200|5000|5500|

|   |հոսանատար     |    |    |    |    |    |    |____|    |____|    |____|

|   |մասերից մինչև |Ե   |2500|2500|2500|2700|2700|3300|    |3700|    |4850|

|   |հատակը        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|17 |ՓԲՍ-ից դուրս  |    |    |    |    |    |    |5500|6000|6500|7200|7450|

|   |եկող          |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|____|

|   |չցանկապատված  |Զ   |4500|4500|4500|4750|4750|5400|5700|6000|6800|7300|

|   |արտանցիչներից |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |մինչև  գետին  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |դրանց` ոչ դեպի|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |ԲԲՍ-ի տարածք  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |ելքի դեպքում  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |և  արտանցիչ-  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |ների տակ      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |տրանսպորտի    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |երթանցի բացա- |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |կայության     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |դեպքում       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|16 |Անջատված      |    |    |    |    |    |    |900 |1300|2000|3000|3600|

|   |վիճակի        |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|____|

|   |բաժանիչի      |Է   |80  |110 |150 |220 |350 |850 |1150|1800|2500|2850|

|   |հպակից և      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |դանակից մինչև |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |երկրորդ հպակին|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |միացած հաղոր- |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |դաձողավորումը |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|___|______________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

|-  |ՓԲՍ-ի չցանկա- |    |    |    |    |    |    |3800|4500|5750|7500|8550|

|   |պատված        |    |    |    |    |    |    |____|____|____|____|____|

|   |մալուխային    | -  |2500|2500|  - | -  | -  |3200|4000|5300|6500|6850|

|   |արտանցիչից    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |մինչև  հող,   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |երբ մալուխը   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |դուրս է գալիս |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |ԲԲՍ-ի տարածքից|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |դուրս գտնվող  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |հենասյան կամ  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |պորտալի վրա,  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |և  բացակայում |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |է տրանսպոր-   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |տային երթանցն |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |արտանցիչների  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|   |տակ           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

._________________________________________________________________________.

«.

 

i

4) 16-րդ գլխի 152-րդ կետում «330 ԿՎ» բառերը փոխարինել «750 ԿՎ» բառերով, իսկ 163-րդ կետի «2)ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2)ա. երկշղթա հենասյուներով 35-ից մինչև 750 կՎ լարման ՕԳ-ի առբերումների վրա հողակցիչ սարքվածքները խորհուրդ է տրվում իրագործել N 8 աղյուսակում նշվածից 2 անգամ փոքր դիմադրությամբ,».

5) N 8 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Աղյուսակ N 8

 

ԲՍ-ների ենթակայանների առբերման ՕԳ-երի պաշտպանությունը կայծակի

ուղիղ հարվածներից (Պաշտպանվող առբերման երկարության ընտրությունը

կատարվում է` հաշվի առնելով NN 10-13 աղյուսակները)

 

._____________________________________________________________________.

|ՕԳ-ի  |ՕԳ առբերումները        |ՕԳ առբերումները        |Հենասյուների  |

|անվա- |հենասյուների վրա`      |հենասյուների վրա`      |հողակցման     |

|նական |հաղորդալարերի          |հաղորդալարերի ոչ       |սարքվածքի     |

|լարու-|հորիզոնական            |հորիզոնական            |ամենամեծ      |

|մը, կՎ|դասավորությամբ         |դասավորությամբ         |թույլատրելի   |

|      |_______________________|_______________________|դիմադրությունը|

|      |պաշտ-  |մետաղա-|մետաղա-|պաշտ-  |մետաղա-|մետաղա-|Օմ, հողի      |

|      |պանված |ճոպան- |ճոպանի |պանված |ճոպան- |ճոպանի |համարժեքի     |

|      |առբեր- |ների   |պաշտպա-|առբեր- |ների   |պաշտպա-|տեսակարար     |

|      |ման    |թիվը,  |նական  |ման    |թիվը,  |նական  |դիմադրության  |

|      |երկա-  |հատ    |անկյու-|երկա-  |հատ    |անկյու-|դեպքում, Օմ.մ |

|      |րու-   |       |նը,    |րու-   |       |նը,    |______________|

|      |թյունը,|       |աստի-  |թյունը,|       |աստի-  |մին-|100-|500-|

|      |կմ     |       |ճան    |կմ     |       |ճան    |չև  |ից  |ից  |

|      |       |       |       |       |       |       |100 |ավե-|ավե-|

|      |       |       |       |       |       |       |    |լի, |լի  |

|      |       |       |       |       |       |       |    |մին-|    |

|      |       |       |       |       |       |       |    |չև  |    |

|      |       |       |       |       |       |       |    |500 |    |

|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|____|____|____|

|35    |1-2    |   2   |30     |1-2    |1-2    |  30   | 10 | 15 |20  |

|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|____|____|____|

|110   |1-3    |   2   |20     |1-3    |1-2    |  20   | 10 | 15 |20 *|

|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|____|____|____|

|150   |2-3    |   2   |20     |2-3    |1-2    |  20   | 10 | 15 |20 *|

|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|____|____|____|

|220   |2-3    |   2   |20     |2-3    |2      |  20   | 10 | 15 |20 *|

|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|____|____|____|

|330   |2-4    |   2   |20     |2-4    |2      |  20   | 10 | 15 |20 *|

|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|____|____|____|

|400   |3-4    |   2   |20     |2-4    |2      |  20   | 10 | 15 |20 *|

|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|____|____|____|

|500   |3-4    |   2   |25     | -     |-      |  -    | 10 | 15 |20 *|

|______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|____|____|____|

|750   |4-5    |   2   |20-22  | -     |-      |  -    | 10 | 15 |20 *|

._____________________________________________________________________.

 

* Հաղորդալարերի հորիզոնական դասավորությամբ հենասյուների համար, որոնք տեղակայված են 1000 Օմ*մ համարժեք տեսակարար դիմադրությամբ հողում, թույլատրվում է 30 Օմ դիմադրությամբ հողակցող սարքվածք:».

 

6) N 9 աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Աղյուսակ N 9

 

Հիմնական և լրացուցիչ պաշտպանական միջակայքերի երաշխավորված չափսերը

 

.______________________________________________.

|Անվանական լարումը, կՎ| Պաշտպանական միջակայքերի|

|                     |       չափերը, մ        |

|                     |________________________|

|                     | հիմնական  |  լրացուցիչ |

|_____________________|___________|____________|

|        3            |     20    |     5      |

|_____________________|___________|____________|

|        6            |     40    |    10      |

|_____________________|___________|____________|

|       10            |     60    |    15      |

|_____________________|___________|____________|

|       20            |    140    |    20      |

|_____________________|___________|____________|

|       35            |    250    |    30      |

|_____________________|___________|____________|

|      110            |    650    |     -      |

|_____________________|___________|____________|

|      150            |    930    |     -      |

|_____________________|___________|____________|

|      220            |   1350    |     -      |

|_____________________|___________|____________|

|      330            |   1850    |     -      |

|_____________________|___________|____________|

|      400            |   2400    |     -      |

.______________________________________________.».

 

7) 169-րդ կետի 3-րդ ենթակետը «պետք է լինեն N 10, 11» բառերից հետո լրացնել «և N 11.1» բառերով.

i

8) N 11 աղյուսակից հետո հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` N 11.1 աղյուսակով.

 

«Աղյուսակ N 11.1

 

Փականային պարպիչների առավելագույն թույլատրելի հեռավորությունները

400 և 500 կՎ լարման պաշտպանվող սարքավորումից

 

._____________________________________________________________________.

|Ենթակայանի տեսակը,  |Փականային պարպիչների |Հեռավորությունը, մ        |

|ՕԳ-ների քանակը      |համալիրի տեսակը և    |__________________________|

|                    |տեղակայման վայրը     |մինչև    |մինչև  |մինչև   |

|                    |                     |ուժային  |ուժային|այլ     |

|                    |                     |տրանսֆոր-|տրանս- |էլեկտրա-|

|                    |                     |մատորներ |ֆորմա- |սարքա-  |

|                    |                     |(ավտո-   |տորները|վորում- |

|                    |                     |տրանսֆոր-|       |ները    |

|                    |                     |մատորնե- |       |        |

|                    |                     |րը) և    |       |        |

|                    |                     |շունտա-  |       |        |

|                    |                     |վորող    |       |        |

|                    |                     |ռեակտոր- |       |        |

|                    |                     |ները     |       |        |

|____________________|_____________________|_________|_______|________|

|          1         |          2          |     3   |   4   |    5   |

|____________________|_____________________|_________|_______|________|

|Փակուղային,         |II խմբի փականային    |    95   |150/700|150/700 |

|տրանսֆորմատոր -     |պարպիչների երկու     |         |       |        |

|բլոկային սխեմայով   |համալիր. մեկը`       |         |       |        |

|                    |ուժային              |         |       |        |

|                    |տրանսֆորմատորի մոտ,  |         |       |        |

|                    |մյուսը` գծային       |         |       |        |

|                    |բջջում կամ ռեակտորի  |         |       |        |

|                    |միացման մոտ          |         |       |        |

|____________________|_____________________|_________|_______|________|

|Անցումային, երկու   |II խմբի փականային    |130      |350/700| 350/900|

|օդային գծերով և  մեկ|պարպիչների երկու     |         |       |        |

|տրանսֆորմատորով,    |համալիր. մեկը`       |         |       |        |

|եռանկյուն սխեմայով  |ուժային              |         |       |        |

|                    |տրանսֆորմատորի մոտ,  |         |       |        |

|                    |մյուսը` հաղորդաձողերի|         |       |        |

|                    |վրա, գծային բջջում   |         |       |        |

|                    |կամ ռեակտորի միացման |         |       |        |

|                    |մոտ                  |         |       |        |

|____________________|_____________________|_________|_______|________|

|Անցումային, երկու   |II խմբի փականային    |160      |350    |800     |

|օդային գծերով և     |պարպիչների երկու     |         |       |        |

|երկու տրանսֆորմատո- |համալիր` ուժային     |         |       |        |

|րով, քառանկյուն     |տրանսֆորմատորի մոտ   |         |       |        |

|սխեմայով            |                     |         |       |        |

|____________________|_____________________|_________|_______|________|

|Ենթակայան, երեք և   |II խմբի փականային    |240      |450    |900     |

|ավելի դուրս եկող    |պարպիչների երկու     |         |       |        |

|օդային գծերով և     |համալիր` ուժային     |         |       |        |

|երկու               |տրանսֆորմատորի մոտ   |         |       |        |

|տրանսֆորմատորով     |                     |         |       |        |

|____________________|_____________________|_________|_______|________|

|Ենթակայան, երեք և   |II խմբի փականային    |175      |400    |600     |

|ավելի դուրս եկող    |պարպիչների մեկ       |         |       |        |

|օդային գծերով և  մեկ|համալիր` ուժային     |         |       |        |

|տրանսֆորմատորով     |տրանսֆորմատորի մոտ   |         |       |        |

._____________________________________________________________________.

«.

 

9) 18-րդ գլխի`

i

ա. 190-րդ կետում «330 կՎ լարման ցանցերում» բառերը փոխարինել «330 կՎ և ավելի բարձր լարման ցանցերում» բառերով,

բ. 191-րդ կետում «330 կՎ լարման ԵԿ-ի հաղորդաձողերի» բառերը փոխարինել «330 կՎ և ավելի բարձր լարման ԵԿ-ի հաղորդաձողերի» բառերով,

գ. 192-րդ կետում «110-ից մինչև 330 կՎ լարման ԲՍ-ների համար» բառերը փոխարինել «110-ից մինչև 500 կՎ լարման ԲՍ-ների համար» բառերով.

i

10) 20-րդ գլխի 219-րդ կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Էլեկտրակայաններում, 400 և 500 կՎ լարման բոլոր ԵԿ-ներում, ինչպես նաև 200 ՄՎԱ և ավելի հզորության տրանսֆորմատորներով 330 կՎ լարման ԵԿ-ներում նախատեսվում են յուղային տնտեսություններ, որոնք կազմված են յուղի պահեստից և յուղային տնտեսության արհեստանոցից` յուղի մշակման և վերլուծության սարքավորմամբ:».

i

11) 21-րդ գլխի 227-րդ կետում «35-ից մինչև 330 կՎ լարման տրանսֆորմատորների» բառերը փոխարինել «35-ից մինչև 500 կՎ լարման ուժային տրանսֆորմատորների» բառերով:

i

6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի «Էլեկտրական ցանցերի անվտանգության գոտիների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 363-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ բաժնի 30-րդ գլխի 1-ին կետի «ա» ենթակետի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«._______________________________________.

| Գծի լարումը (կՎ)  |Հեռավորությունը (մ)|

|___________________|___________________|

| Մինչև  20         |       10          |

|___________________|___________________|

|    35             |       15          |

|___________________|___________________|

|   110             |       20          |

|___________________|___________________|

|   150, 220        |       25          |

|___________________|___________________|

|330, 400 և  500    |       30          |

._______________________________________.»:

 

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 6 ամիս հետո:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 16-ԻՆ

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
28.07.2011
N 1138-Ն
Որոշում