(ուժը կորցրել է 13.04.17 թիվ 56-Ն հրաման)
i
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
8 հունիսի 1996 թվականի N 82
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ
Գործարկման թվականը 1996-10-01
1 ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԸ
1.1 Սույն նորմերը տարածվում են նոր կառուցվող և վերակառուցվող տարբեր նշանակության շենքերի և կառուցվածքների, շենքերից դուրս աշխատանքի արտադրական տեղերի, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների հրապարակների, ձեռնարկությունների երկաթուղային հրապարակների, քաղաքների, ավանների և գյուղական բնակելի վայրերի արտաքին լուսավորման նախագծման վրա: Հաստոցների, մեքենաների և արտադրական կահույքի հետ լրակազմված մատակարարման դեպքում տեղական լուսավորման սարքերի նախագծումը նույնպես պետք է իրականացնել սույն նորմերին համապատասխան:
Սույն նորմերը չեն տարածվում ստորգետնյա հանքափորվածքների, ծովային և գետային նավահանգիստների, աերոդրոմների, երկաթուղային կայարանների և դրանց ուղիների, սպորտային կառույցների, բուժական պրոֆիլակտիկ հիմնարկությունների, գյուղատնտեսական ապրանքների պահման համար, բուսականության, կենդանիների, թռչունների տեղավորման համար սենքերի լուսավորման նախագծման վրա, ինչպես նաև հատուկ տեխնոլոգիական և պահակային լուսավորման վրա` պաշտպանության տեխնիկական միջոցներ կիրառելիս:
Սույն նորմերի հիման վրա մշակվում են տեխնոլոգիական պրոցեսների և ճյուղի շենքերի և կառուցվածքների շինարարական լուծումների առանձնահատկությունները հաշվի առնող լուսավորման ճյուղային նորմեր, որոնք համաձայնեցվում և հաստատվում են սահմանված կարգով:
2 ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
Սույն նորմերում կիրառված են տերմիններ հավելված Ա-ին համապատասխան:
3 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
i
3.1 Լուսավորվածության նորմավորվող արժեքները սույն նորմերում բերված են լույսի պարպման աղբյուրների համար սենքերի ներսում աշխատանքային մակերևույթների վրա դրա նվազագույն արժեքի կետերում, բացի վերապահված դեպքերից, արտաքին լուսավորման համար - լույսի ցանկացած աղբյուրի համար:
Ճանապարհածածկույթների պայծառության նորմավորվող արժեքները սույն նորմերում բերված են լույսի ցանկացած աղբյուրի համար:
Լուսավորվածության մեկ աստիճանով տարբերվող նորմավորվող արժեքները լյուքսերով պետք է ընդունել ըստ սանդղակի` 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000:
Մեկ աստիճանով տարբերվող մակերևույթի պայծառության նորմավորված արժեքները կդ/մ2 պետք է ընդունել ըստ սանդղակի. 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500:
Բնական լուսավորման համար սույն նորմերում բերված են բնական լուսավորվածության գործակիցների արժեքները (ԲԼԳ):
(3.1-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
3.2 Արդյունաբերական ձեռնարկությունների սենքերի լուսավորմանը ներկայացվող պահանջները (ԲԼԳ, նորմավորվող լուսավորվածություն, շլացման և լուսավորվածության բաբախման գործակցի ցուցանիշների թույլատրելի զուգակցումները) պետք է ընդունել ըստ աղյուսակ 1-ի, հաշվի առնելով 6.5 և 6.6-ի պահանջները: Համաարդյունաբերական սենքերի և կառուցվածքների լուսավորման նորմավորվող ցուցանիշները բերված են հավելված Ը-ում:
Բնակելի, հասարակական և վարչակենցաղային շենքերի սենքերի լուսավորմանը ներկայացվող պահանջները (ԲԼԳ, նորմավորվող լուսավորվածություն, գլանաձև լուսավորվածության անհարմարավետության ցուցանիշը և լուսավորվածության բաբախման գործակիցը) պետք է ընդունել ըստ աղյուսակ 2-ի, հաշվի առնելով 6.22 և 6.23 կետերի պահանջները:
Հասարակական, բնակելի և օժանդակ շենքերի հիմնական սենքերի համար նորմավորվող ցուցանիշները բերվում են հավելված Թ-ում:
3.3 Բնական, արհեստական և համատեղված լուսավորման պաշարի գործակիցը K նախագծման ժամանակ ընդունել ըստ աղյուսակ 3-ի:
3.4 Արհեստական և համատեղված լուսավորումը պետք է նախագծել հաշվի առնելով անդրամանուշակագույն ճառագայթմանը ներկայացվող պահանջները, գործող սանիտարական նորմերի և «Մարդկանց անդրամանուշակագույն պրոֆիլակտիկ ճառագայթումը (անդրամանուշակագույն ճառագայթման արհեստական աղբյուրների կիրառմամբ)» մեթոդական ցուցումների համաձայն:
4 ԲՆԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ
i
4.1 Մարդկանց մշտական կացությամբ սենքերը պետք է ունենան, ինչպես կանոն, բնական լուսավորում: Առանց բնական լուսավորման թույլատրվում է նախագծել սենքեր, որոնք սահմանվել են շենքերի և կառուցվածքների նախագծման շինարարական նորմերով, արդյունաբերության առանձին բնագավառների շենքերի և կառուցվածքների շինարարական նախագծման նորմատիվային փաստաթղթերով, ինչպես նաև սենքեր, որոնց տեղակայումը թույլատրվում է շենքերի նկուղային հարկերում:
(4.1-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
i
4.2 Բնական լուսավորումը ստորաբաժանվում է կողմնայինի, վերին և համակցվածի (վերին և կողմնային):
VIII կարգի աշխատանքի համար` սենքի 3 բարձրությանը հավասար կետում:
Վերին կամ համակցված բնական լուսավորման դեպքում, նորմավորվում է ԲԼԳ-ի միջին արժեքը սենքի բնորոշ կտրվածքի ուղղահայաց հարթության և պայմանական աշխատանքային մակերևույթի (կամ հատակի) փոխհատման վրա գտնվող կետերում:
Առաջին և վերջին կետերը ընդունվում են պատի (միջնորմի) մակերևույթից կամ սյուների առանցքներից 1 մ հեռավորության վրա:
Թույլատրվում է սենքի բաժանում կողմնային լուսավորմամբ գոտիների (պատուհանների հետ արտաքին պատերին հարող գոտիների) և վերին լուսավորմամբ գոտիների: Յուրաքանչյուր գոտում բնական լուսավորման նորմավորումը և հաշվարկը կատարում են անկախ:
I-III-րդ կարգերի տեսողական աշխատանքով արտադրական սենքերում պետք է ստեղծել համակցված լուսավորում: Թույլատրվում է վերին բնական լուսավորման կիրառումը մեծաթռիչք հավաքման արտադրամասերում, ուր աշխատանքները կատարվում են սենքի հատակից տարբեր մակարդակների վրա ծավալի զգալի մասերում և տարածության մեջ տարբեր կողմնորոշմամբ աշխատանքային մակերևույթների վրա: Ընդ որում, ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքները ընդունվում են I-III-րդ կարգերի համար համապատասխանաբար 10, 7, 5%:
(4.2-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
Աղյուսակ 1
i
._________________________________________________________________________.
|Տեսողական |Նշմար-|Տեսո-|Տեսո-|Օբ- |Ֆոնի |Արհեստական լուսավորում |
|աշխատանքի |վող |ղական|ղական|յեկտի |բնու- |_____________________________|
|բնութագիրը|օբ- |աշխա-|աշխա-|ցայտու|թագիրը|Լուսավորվա- |Շլացման |
| |յեկտի |տանքի|տանքի|նու- | |ծությունը, լք |ցուցանիշի|
| |նվազա-|կարգը|ենթա-|թյունը| |___________________|և |
| |գույն | |կարգը|ֆոնով | |Լուսավորման |ընդհա-|բաբախման |
| |կամ | | | | |համակցված |նուր |գործակցի |
| |համար-| | | | |համակարգի |լուսա-|նորմա- |
| |ժեք | | | | |դեպքում |վորման|վորվող |
| |չափը, | | | | |____________|համա- |մեծու- |
| |մմ | | | | |ընդա-|այդ |կարգի |թյունների|
| | | | | | |մենը |թվում |դեպ- |զուգակ- |
| | | | | | | |ընդհա-|քում |ցումը |
| | | | | | | |նուրից| |_________|
| | | | | | | | | | P | KH, |
| | | | | | | | | | | % |
|__________|______|_____|_____|______|______|_____|______|______|___|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 |
|__________|______|_____|_____|______|______|_____|______|______|___|_____|
|Ամենաբարձր|0,15- | I | ա |Փոքր |Մուգ | 5000| 500| -| 20| 10|
|ճշտության |ից | | | | | 4500| 500| -| 20| 10|
| |պակաս | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | բ |Փոքր |Միջին | 4000| 400| 1250| 20| 10|
| | | | |Միջին |Մուգ | 3500| 400| 1000| 10| 10|
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | գ |Փոքր |Բաց | 2500| 300| 750| 20| 10|
| | | | |Միջին |Միջին | | | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ | 2000| 200| 600| 10| 10|
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | դ |Միջին |Բաց | 1500| 200| 400| 20| 10|
| | | | |Մեծ |* | | | | | |
| | | | | * |Միջին | 1250| 200| 300| 10| 10|
|__________|______|_____|_____|______|______|_____|______|______|___|_____|
|Շատ բարձր |0,15- | II | ա |Փոքր |Մուգ | 4000| 400| -| 20| 10|
|ճշտության |ից | | | | | 3500| 400| -| 10| 10|
| |մինչև | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| |0,30 | | բ |Փոքր |Միջին | 3000| 300| 750| 20| 10|
| | | | |Միջին |Մուգ | 2500| 300| 600| 10| 10|
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | գ |Փոքր |Բաց | 2000| 200| 500| 20| 10|
| | | | |Միջին |Միջին | | | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ | 1500| 200| 400| 10| 10|
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | դ |Միջին |Բաց | 1000| 200| 300| 20| 10|
| | | | |Մեծ |* | | | | | |
| | | | | * |Միջին | 750| 200| 200| 10| 10|
|__________|______|_____|_____|______|______|_____|______|______|___|_____|
|Բարձր |0,30- | III | ա |Փոքր |Մուգ | 2000| 200| 500| 40| 15|
|ճշտության |ից | | | | | 1500| 200| 400| 20| 15|
| |մինչև | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| |0,50 | | բ |Փոքր |Միջին | 1000| 200| 300| 40| 15|
| | | | |Միջին |Մուգ | 750| 200| 200| 20| 15|
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | գ |Փոքր |Բաց | 750| 200| 300| 40| 15|
| | | | |Միջին |Միջին | | | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ | 600| 200| 200| 20| 15|
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | դ |Միջին |Բաց | 400| 200| 200| 40| 15|
| | | | |Մեծ |* | | | | | |
| | | | | * |Միջին | | | | | |
|__________|______|_____|_____|______|______|_____|______|______|___|_____|
|Միջին |0,50- | IV | ա |Փոքր |Մուգ | 750| 200| 300| 40| 20|
|ճշտության |ից | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| |բարձր | | բ |Փոքր |Միջին | 500| 200| 200| 40| 20|
| |մինչև | | |Միջին |Մուգ | | | | | |
| |1,0 | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | գ |Փոքր |Բաց | 400| 200| 200| 40| 20|
| | | | |Միջին |Միջին | | | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ | | | | | |
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | դ |Միջին |Բաց | -| -| 200| 40| 20|
| | | | |Մեծ |* | | | | | |
| | | | | * |Միջին | | | | | |
|__________|______|_____|_____|______|______|_____|______|______|___|_____|
|Փոքր |1-ից | V | ա |Փոքր |Մուգ | 400| 200| 300| 40| 20|
|ճշտության |բարձր | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| |մինչև | | բ |Փոքր |Միջին | -| -| 200| 40| 20|
| |5 | | |Միջին |Մուգ | | | | | |
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | գ |Փոքր |Բաց | -| -| 200| 40| 20|
| | | | |Միջին |Միջին | | | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ | | | | | |
| | | | |______|______|_____|______|______|___|_____|
| | | | դ |Միջին |Բաց | -| -| 200| 40| 20|
| | | | |Մեծ |* | | | | | |
| | | | | * |Միջին | | | | | |
|__________|______|_____|_____|_____________|_____|______|______|___|_____|
|Կոպիտ |5-ից | VI | |Անկախ ֆոնի և | -| -| 200| 40| 20|
|(շատ փոքր |ավել | | |ֆոնով օբյեկտի| | | | | |
|ճշտության)| | | |ցայտունության| | | | | |
| | | | |բնութագրից | | | | | |
|__________|______|_____|_____|_____________|_____|______|______|___|_____|
|Աշխատանք |0,5-ից| VII | | նույնը | -| -| 200| 40| 20|
|տաք |ավել | | | | | | | | |
|արտադրա- | | | | | | | | | |
|մասերում | | | | | | | | | |
|լուսատու | | | | | | | | | |
|նյութերի | | | | | | | | | |
|և շին- | | | | | | | | | |
|վածքների | | | | | | | | | |
|հետ | | | | | | | | | |
|__________|______|_____|_____|_____________|_____|______|______|___|_____|
|Արտադրական| | VIII| | | | | | | |
|պրոցեսներ | | | | | | | | | |
|ընթացքի | | | | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | | | | |
|դիտարկում,| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|մշտական | | | ա | _»_ | -| -| 200| 40| 20|
| | | |_____|_____________|_____|______|______|___|_____|
|պարբերական| | | բ | _»_ | -| -| 75| -| -|
|սենյակում | | | | | | | | | |
|մարդկանց | | | | | | | | | |
|մշտական | | | | | | | | | |
|կացության | | | | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | | | | |
| | | |_____|_____________|_____|______|______|___|_____|
|պարբերական| | | գ | _»_ | -| -| 50| -| -|
|սենյակում | | | | | | | | | |
|մարդկանց | | | | | | | | | |
|պարբերական| | | | | | | | | |
|կացության | | | | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | | | | |
| | | |_____|_____________|_____|______|______|___|_____|
|Ինժեներա- | | | դ | _»_ | -| -| 2-| -| -|
|կան | | | | | | | | | |
|հաղորդա- | | | | | | | | | |
|կցումների | | | | | | | | | |
|ընդհանուր | | | | | | | | | |
|դիտարկում | | | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
.___________________________________________..____________________________.
|Տեսողական |Նշմար-|Տեսո-|Տեսո-|Օբ- |Ֆոնի ||Բնական |Համատեղված |
|աշխատանքի |վող |ղական|ղական|յեկտի |բնու- ||լուսավորում |լուսավորում |
|բնութագիրը|օբ- |աշխա-|աշխա-|ցայտու|թագիրը||____________________________|
| |յեկտի |տանքի|տանքի|նու- | || ԲԼԳ, eն, % |
| |նվազա-|կարգը|ենթա-|թյունը| ||____________________________|
| |գույն | |կարգը|ֆոնով | ||վերին |կողմ- |վերին |կողմ- |
| |կամ | | | | ||կամ |նային |կամ |նային |
| |համար-| | | | ||համա- |լուսա-|համա- |լուսա- |
| |ժեք | | | | ||կցված |վորման|կցված |վորման |
| |չափը, | | | | ||լուսա-|դեպ- |լուսա-|դեպքում|
| |մմ | | | | ||վորման|քում |վորման| |
| | | | | | ||դեպ- | |դեպ- | |
| | | | | | ||քում | |քում | |
|__________|______|_____|_____|______|______||______|______|______|_______|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 || 12 | 13 | 14 | 15 |
|__________|______|_____|_____|______|______||______|______|______|_______|
|Ամենաբարձր|0,15- | I | ա |Փոքր |Մուգ || -| -| 6,0| 2,0|
|ճշտության |ից | | | | || | | | |
| |պակաս | | |______|______|| | | | |
| | | | բ |Փոքր |Միջին || | | | |
| | | | |Միջին |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______|| | | | |
| | | | գ |Փոքր |Բաց || | | | |
| | | | |Միջին |Միջին || | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______|| | | | |
| | | | դ |Միջին |Բաց || | | | |
| | | | |Մեծ |* || | | | |
| | | | | * |Միջին || | | | |
|__________|______|_____|_____|______|______||______|______|______|_______|
|Շատ բարձր |0,15- | II | ա |Փոքր |Մուգ || | | | |
|ճշտության |ից | | | | || | | | |
| |մինչև | | |______|______||______|______|______|_______|
| |0,30 | | բ |Փոքր |Միջին || | | | |
| | | | |Միջին |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______||______|______|______|_______|
| | | | գ |Փոքր |Բաց || -| -| 4,2| 1,5|
| | | | |Միջին |Միջին || | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______||______|______|______|_______|
| | | | դ |Միջին |Բաց || | | | |
| | | | |Մեծ |* || | | | |
| | | | | * |Միջին || | | | |
|__________|______|_____|_____|______|______||______|______|______|_______|
|Բարձր |0,30- | III | ա |Փոքր |Մուգ || | | | |
|ճշտության |ից | | | | || | | | |
| |մինչև | | |______|______||______|______|______|_______|
| |0,50 | | բ |Փոքր |Միջին || | | | |
| | | | |Միջին |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______||______|______|______|_______|
| | | | գ |Փոքր |Բաց || -| -| 3,0| 1,2|
| | | | |Միջին |Միջին || | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______||______|______|______|_______|
| | | | դ |Միջին |Բաց || | | | |
| | | | |Մեծ |* || | | | |
| | | | | * |Միջին || | | | |
|__________|______|_____|_____|______|______||______|______|______|_______|
|Միջին |0,50- | IV | ա |Փոքր |Մուգ || | | | |
|ճշտության |ից | | |______|______||______|______|______|_______|
| |բարձր | | բ |Փոքր |Միջին || | | | |
| |մինչև | | |Միջին |Մուգ || | | | |
| |1,0 | | |______|______||______|______|______|_______|
| | | | գ |Փոքր |Բաց || 4| 1,5| 2,4| 0,9|
| | | | |Միջին |Միջին || | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______||______|______|______|_______|
| | | | դ |Միջին |Բաց || | | | |
| | | | |Մեծ |* || | | | |
| | | | | * |Միջին || | | | |
|__________|______|_____|_____|______|______||______|______|______|_______|
|Փոքր |1-ից | V | ա |Փոքր |Մուգ || | | | |
|ճշտության |բարձր | | |______|______||______|______|______|_______|
| |մինչև | | բ |Փոքր |Միջին || | | | |
| |5 | | |Միջին |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______||______|______|______|_______|
| | | | գ |Փոքր |Բաց || 3| 1| 1,8| 0,6|
| | | | |Միջին |Միջին || | | | |
| | | | |Մեծ |Մուգ || | | | |
| | | | |______|______||______|______|______|_______|
| | | | դ |Միջին |Բաց || | | | |
| | | | |Մեծ |* || | | | |
| | | | | * |Միջին || | | | |
|__________|______|_____|_____|_____________||______|______|______|_______|
|Կոպիտ |5-ից | VI | |Անկախ ֆոնի և || 3| 1| 1,8| 0,6|
|(շատ փոքր |ավել | | |ֆոնով օբյեկտի|| | | | |
|ճշտության)| | | |ցայտունության|| | | | |
| | | | |բնութագրից || | | | |
|__________|______|_____|_____|_____________||______|______|______|_______|
|Աշխատանք |0,5-ից| VII | | նույնը || 3| 1| 1,8| 0,6|
|տաք |ավել | | | || | | | |
|արտադրա- | | | | || | | | |
|մասերում | | | | || | | | |
|լուսատու | | | | || | | | |
|նյութերի | | | | || | | | |
|և շին- | | | | || | | | |
|վածքների | | | | || | | | |
|հետ | | | | || | | | |
|__________|______|_____|_____|_____________||______|______|______|_______|
|Արտադրական| | VIII| | || | | | |
|պրոցեսներ | | | | || | | | |
|ընթացքի | | | | || | | | |
|ընդհանուր | | | | || | | | |
|դիտարկում,| | | | || | | | |
| | | | | || | | | |
|մշտական | | | ա | _»_ || 3| 1| 1,8| 0,6|
| | | |_____|_____________||______|______|______|_______|
|պարբերական| | | բ | _»_ || 1| 0,3| 0,7| 0,2|
|սենյակում | | | | || | | | |
|մարդկանց | | | | || | | | |
|մշտական | | | | || | | | |
|կացության | | | | || | | | |
|դեպքում | | | | || | | | |
| | | |_____|_____________||______|______|______|_______|
|պարբերական| | | գ | _»_ || 0,7| 0,2| 0,5| 0,2|
|սենյակում | | | | || | | | |
|մարդկանց | | | | || | | | |
|պարբերական| | | | || | | | |
|կացության | | | | || | | | |
|դեպքում | | | | || | | | |
| | | |_____|_____________||______|______|______|_______|
|Ինժեներա- | | | դ | _»_ || 0,3| 0,1| 0,2| 0,1|
|կան | | | | || | | | |
|հաղորդա- | | | | || | | | |
|կցումների | | | | || | | | |
|ընդհանուր | | | | || | | | |
|դիտարկում | | | | || | | | |
|___________________________________________..____________________________|
|Ծանոթություններ: |
|1 Նորմերի 1 ա-ից մինչև 3 գ ենթակարգերի համար կարող է ընդունվել տվյալ |
|ենթակարգի համար 7-11 սյունակներում բերված նորմավորվող ցուցանիշների |
|լրակազմերից մեկը: |
|2 Լուսավորությունը պետք է ընդունել հաշվի առնելով սույն նորմերի 6.5 և 6.6|
|կետերը: |
|3 Նշմարվող օբյեկտի նվազագույն չափերը և համապատասխանաբար դրանց տեսողական |
|աշխատանքի ենթակարգերը սահմանված են աշխատողի աչքերից 0,5 մ-ից ոչ ավել |
|հեռավորության վրա նշմարվող օբյեկտի տեղաբաշխման դեպքում: Այդ |
|հեռավորության մեծացման դեպքում տեսողական աշխատանքի կարգը պետք է սահմանել |
|հավելված Բ-ին համապատասխան: Նշմարվող երկար օբյեկտների համար համարժեք չափը|
|ընտրվում է ըստ հավելված Գ-ի: |
|4 Լուսավորվածությունը շիկացման լամպերի գործածման դեպքում պետք է իջեցնել |
|ըստ լուսավորվածության սանդղակի (սույն նորմերի 3.1-ը). |
| ա) մեկ աստիճանով` համակցված լուսավորման համակարգի դեպքում, եթե |
|նորմավորվող լուսավորվածությունը կազմում է 750 լք և ավելի, |
| բ) նույնը, ընդհանուր լուսավորման, 1-5, 51 կարգերի համար, |
| գ) երկու աստիճանով` ընդհանուր լուսավորման համակարգի դեպքում 6 և 53 |
|կարգերի համար: |
|5 0,5 մմ և պակաս չափերի լուսատու օբյեկտների հետ աշխատելիս, |
|լուսավորվածությունը պետք է ընտրել նշմարվող օբյեկտի չափերին համապատասխան |
|և դասել դրանց «Գ» ենթակարգին: |
|6 Շլացման ցուցանիշը կանոնակարգվում է 10-րդ սյունակում միայն ընդհանուր |
|լուսավորման համար (լուսավորման ցանկացած համակարգի դեպքում): |
|7 Բաբախման գործակիցը K Նշված է 10-րդ սյունակում ընդհանուր լուսավորման |
|համակարգի համար կամ տեղական լուսավորման կանթեղների համար, համակցված |
|լուսավորման համակարգի դեպքում: Համակցված համակարգում ընդհանուր |
|լուսավորումից K Չպետք է գերազանցի 20%-ը: |
|8 1-3, 4բ, 4գ, 5ա կարգերի համար ընդհանուր լուսավորման համակարգի |
|նախատեսումը թույլատրվում է միայն տեխնիկական անհնարինության կամ համակցված |
|լուսավորման համակարգի կիրառման տնտեսական աննպատակահարմարության դեպքում, |
|որը կոնկրետացված է լուսավորման ճյուղային նորմերում Պետականն սանիտարական |
|հսկողության մարմինների հետ համաձայնեցված: |
|9 Առավելապես ցուրտ հնգօրյա մինուս 28 oC և ցածր ջերմաստիճանով շրջաններում|
|համակցված լուսավորման դեպքում ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքները պետք է ընդունել|
|ըստ աղյուսակ 5-ի: |
|10 Պատանիների արտադրական ուսուցման կամ աշխատանքների համար հատուկ |
|նախատեսված սենքերում ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքը բարձրացնում է մեկ կարգով |
|ըստ 3-րդ սյունակի և պետք է լինի ոչ պակաս 1%-ից: |
._________________________________________________________________________.
(1-ին աղյուսյակ փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
Աղյուսակ 2
._________________________________________________________________________.
| Տեսողական |Նշմարվող |Տեսո-|Տեսո-|Տեսողական | Արհեստական |
| աշխատանքի |օբյեկտի |ղական|ղական|աշխատանքի | լուսավորում |
| բնութագիրը |նվազագույն|աշխա-|աշխա-|հարաբերա- |_____________________|
| |կամ |տանքի|տանքի|կան |Ընդհանուր |գլանաձև |
| |համարժեք |կարգը|ենթա-|տևողու- |լուսա- |լուսավոր- |
| |չափը, մմ | |կարգը|թյունը |վորման |ծություն, |
| | | | |աշխատան- |համակարգից|լք |
| | | | |քային |աշխատան- | |
| | | | |տեսողու- |քային | |
| | | | |թյան |մակերե- | |
| | | | |ուղղորդման|վույթի վրա| |
| | | | |դեպքում, %|լուսավոր- | |
| | | | | |վածություն| |
|_________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|_________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|
|Օբյեկտների | | | | | | |
|նշմարումը | | | | | | |
|տեսողական | | | | | | |
|սևեռված և | | | | | | |
|չսևեռված գծով |0,15-ից | Ա | 1 |170-ից ոչ |500 |150* |
|շատ բարձր |մինչև | | |պակաս | | |
|ճշտության |0,39 | | 2 |70-ից |400 |100* |
| | | | |պակաս | | |
|բարձր ճշտություն |0,30-ից | Բ | 1 |70-ից ոչ |300 |100* |
| |մինչև | | |պակաս | | |
| |0,50 | | 2 |70-ից |200 |75* |
| | | | |պակաս | | |
|միջին ճշտություն |0,5-ից | Գ | 1 |70-ից ոչ |150 |50* |
| |ավել | | |պակաս | | |
| | | | 2 |70-ից |100 |Չի կանոնա-|
| | | | |պակաս | |վորվում |
|_________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|
|Շրջապատող տարածքի|Անկախ | | |Անկախ | | |
|տեսածիրը |նշմարվող | | |տեսողական | | |
|օբյեկտների շատ |օբյեկտի | | |աշխատանքի | | |
|կարճաձև, |չափից | | |տևողու- | | |
|պատահական | | | |թյունից | | |
|նշմարման դեպքում`| | | | | | |
|սենքերի լույսով | | Դ | - | |300 |100 |
|բարձր | | | | | | |
|հագեցվածության | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | |
|սենքերի լույսով | | Ե | - | |200 |75 |
|նորմալ | | | | | | |
|հագեցվածության | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | |
| | | | | | | |
|սենքերի լույսով | | Զ | - | |150 |50 |
|ցածր | | | | | | |
|հագեցվածության | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | |
|_________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|
|Ինտերիերի |Անկախ | Է | |Անկախ | |Չի կանոնա-|
|տարածությունում |նշմարվող | | |տեսողական | |վորվում |
|ընդհանուր |օբյեկտի | | |աշխատանքի | | |
|կողմնորոշումը` |չափից | | |տևողու- | | |
| | | | |թյունից | | |
|մարդկանց մեծ | | | 1 | |75 | |
|կուտակումների | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | |
| | | | | | | |
|մարդկանց քիչ | | | 2 | |50 | |
|կուտակումների | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | |
|_________________|__________|_____|_____|__________|__________|__________|
|Ընդհանուր |նույնը | Ը | |նույնը | |նույնը |
|կողմնորոշումը | | | | | | |
|տեղաշարժման | | | | | | |
|գոտիներում` | | | | | | |
| | | | | | | |
|մարդկանց մեծ | | | 1 | |30 | |
|կուտակումների | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | |
| | | | | | | |
|մարդկանց քիչ | | | 2 | |20 | |
|կուտակումների | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
.________________________________________.._______________________________.
| Տեսողական |Նշմարվող |Տեսո-|Տեսո-||Արհեստական |Բնական |
| աշխատանքի |օբյեկտի |ղական|ղական||լուսավորում |լուսավորում |
| բնութագիրը |նվազագույն|աշխա-|աշխա-||_______________|_______________|
| |կամ |տանքի|տանքի||անհար- |լուսա- |ԲԼԳ, eն, % |
| |համարժեք |կարգը|ենթա-||մարավե-|վորվա- |_______________|
| |չափը, մմ | |կարգը||տության|ծության|վերին |կողմ- |
| | | | ||ցուցա- |բաբախ- |կամ |նային |
| | | | ||նիշը, Մ|ման |համա- |լուսա- |
| | | | || |գործա- |կցված |վորման |
| | | | || |կից, |լուսա- |դեպքում|
| | | | || |Kբ, % |վորման | |
| | | | || | |դեպքում| |
| | | | || | | | |
|_________________|__________|_____|_____||_______|_______|_______|_______|
| 1 | 2 | 3 | 4 || 8 | 9 | 10 | 11 |
|_________________|__________|_____|_____||_______|_______|_______|_______|
|Օբյեկտների | | | || | | | |
|նշմարումը | | | || | | | |
|տեսողական | | | || | | | |
|սևեռված և | | | || | | | |
|չսևեռված գծով |0,15-ից | Ա | 1 ||40 |10 |4,0 |1,5 |
|շատ բարձր |մինչև | | ||15** | | | |
|ճշտության |0,39 | | 2 ||40 |10 |3,5 |1,2 |
| | | | ||15** | | | |
|բարձր ճշտություն |0,30-ից | Բ | 1 ||40 |15 |3,0 |1,0 |
| |մինչև | | ||15** | | | |
| |0,50 | | 2 ||60 |20 |2,5 |0,7 |
| | | | ||25** |15*** | | |
|միջին ճշտություն |0,5-ից | Գ | 1 ||60 |20 |2,0 |0,5 |
| |ավել | | ||25** |15*** | | |
| | | | 2 ||60 |20 |2,0 |0,5 |
| | | | ||25** |15*** | | |
|_________________|__________|_____|_____||_______|_______|_______|_______|
|Շրջապատող տարածքի|Անկախ | | || |Չի | | |
|տեսածիրը |նշմարվող | | || |կանոնա-| | |
|օբյեկտների շատ |օբյեկտի | | || |վորվում| | |
|կարճաձև, |չափից | | || | | | |
|պատահական | | | || | | | |
|նշմարման դեպքում`| | | || | | | |
|սենքերի լույսով | | Դ | - ||60 | |3,0 |1,0 |
|բարձր | | | || | | | |
|հագեցվածության | | | || | | | |
|դեպքում | | | || | | | |
|սենքերի լույսով | | Ե | - ||90 | |2,5 |0,7 |
|նորմալ | | | || | | | |
|հագեցվածության | | | || | | | |
|դեպքում | | | || | | | |
| | | | || | | | |
|սենքերի լույսով | | Զ | - ||90 | |2,0 |0,5 |
|ցածր | | | || | | | |
|հագեցվածության | | | || | | | |
|դեպքում | | | || | | | |
|_________________|__________|_____|_____||_______|_______|_______|_______|
|Ինտերիերի |Անկախ | Է | ||Չի |Չի |Չի |Չի |
|տարածությունում |նշմարվող | | ||կանոնա-|կանոնա-|կանոնա-|կանոնա-|
|ընդհանուր |օբյեկտի | | ||վորվում|վորվում|վորվում|վորվում|
|կողմնորոշումը` |չափից | | || | | | |
| | | | || | | | |
|մարդկանց մեծ | | | 1 || | | | |
|կուտակումների | | | || | | | |
|դեպքում | | | || | | | |
| | | | || | | | |
|մարդկանց քիչ | | | 2 || | | | |
|կուտակումների | | | || | | | |
|դեպքում | | | || | | | |
|_________________|__________|_____|_____||_______|_______|_______|_______|
|Ընդհանուր |նույնը | Ը | ||նույնը |նույնը |նույնը |նույնը |
|կողմնորոշումը | | | || | | | |
|տեղաշարժման | | | || | | | |
|գոտիներում` | | | || | | | |
| | | | || | | | |
|մարդկանց մեծ | | | 1 || | | | |
|կուտակումների | | | || | | | |
|դեպքում | | | || | | | |
| | | | || | | | |
|մարդկանց քիչ | | | 2 || | | | |
|կուտակումների | | | || | | | |
|դեպքում | | | || | | | |
|________________________________________.._______________________________|
|* Լրացուցիչ կանոնակարգվում է հատուկ ճարտարապետագեղարվեստական պահանջների |
|դեպքում: |
|** Անհարմարավետության ցուցանիշի նորմավորվող արժեք է սենքերում տեսողության|
|գծի առավելապես վեր հորիզոնի նկատմամբ 45 և ավելի անկյան տակ ուղղորդման |
|դեպքում և լուսավորման որակի նկատմամբ բարձրացված պահանջներով սենքերում |
|(մանկապարտեզների, մանկամսուրների, սանատորիաների ննջասենյակներում, |
|դպրոցների դիսփլեային դասարաններում, միջին մասնագիտական ուսումնական |
|հաստատություններում և այլն: |
|*** Բաբախման K գործակցի նորմավորվող արժեք է լուսավորման որակի նկատմամբ |
|բարձրացված պահանջներով մանկական բուժական սենքերի համար: |
|_________________________________________________________________________|
|Ծանոթություններ: |
|1 Լուսավորվածությունը պետք է ընդունել հաշվի առնելով սույն նորմերի 6.22 |
|և 6.23-ի պահանջները: |
|2 Նշմարվող օբյեկտի նվազագույն չափերը և դրանց համապատասխան տեսողական |
|աշխատանքի կարգերը սահմանվում են աշխատողից 0,55 մ-ից ոչ ավել հեռավորության|
|վրա նշմարվող օբյեկտի տեղաբաշխման դեպքում ֆոնով և բաց ֆոնով նշմարվող |
|օբյեկտի միջին ցայտունության դեպքում: Ցայտունության նվազեցման (ավելացման) |
|դեպքում թույլատրվում է լուսավորվածության 1 աստիճանով ավելացումը |
|(նվազեցումը) ըստ լուսավորվածության սանդղակի սույն նորմերի 3.1-ին |
|համապատասխան: |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 3
i
._________________________________________________________________________.
|Սենքեր և |Սենքերի | Արհեստական | Բնական լուսավորում |
|տարածքներ |օրինակներ | լուսավորում | |
| | |__________________|______________________|
| | |Պաշարի / Մեկ |Պաշարի / Մեկ |
| | |գործակից / տարում |գործակից / տարում |
| | |Kպ /կանթեղների|Kպ / լուսաբաց- |
| | | / մաքրման | / վածքների |
| | | / քանակությունը| / ապակեպատումների |
| | | / | / մաքրման |
| | | | քանակությունը |
| | |__________________|______________________|
| | |Կանթեղների |Լուսաթողանցող նյութի |
| | |շահագործման խումբ |թեքության անկյունը |
| | |ըստ հավելվածի Դ-ի |հորիզոնի նկատմամբ, |
| | | |աստիճաններ |
| | |__________________|______________________|
| | | 1-4 | 5-6 | 7 |0-15|16-45|46-75|76-90|
|______________|________________|_____|______|_____|____|_____|_____|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|______________|________________|_____|______|_____|____|_____|_____|_____|
|1 Աշխատանքային| | | | | | | | |
|գոտում | | | | | | | | |
|պարունակող | | | | | | | | |
|օդային | | | | | | | | |
|միջավայրը | | | | | | | | |
|արտադրական | | | | | | | | |
|սենքեր. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ա) 5 մգ/մ3-ից |Ագլոմերացման | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 2,0| 1,8 | 1,7 | 1,5 |
|ավել փոշի, |ֆաբրիկաներ, | ___ | ___ | ___ | ___| ___ | ___ | ___ |
|ծուխ, մուր |ցեմենտի | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| |գործարաններ և | | | | | | | |
| |ձուլման | | | | | | | |
| |արտադրամասերի | | | | | | | |
| |հատման | | | | | | | |
| |բաժանմունքներ | | | | | | | |
|բ) 1-ից մինչև |Դարբնոցային, | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8| 1,6 | 1,5 | 1,4 |
|5 մգ/մ3 փոշի, |ձուլման, | ___ | ___ | ___ | ___| ___ | ___ | ___ |
|ծուխ, մուր |մարտենյան, | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |հավաքովի | | | | | | | |
| |երկաթբետոնի | | | | | | | |
| |արտադրամասեր | | | | | | | |
|գ) 1 մգ/մ3-ից |Գործիքաշինական, | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,6| 1,5 | 1,4 | 1,3 |
|պակաս ծուխ, |հավաքման, | ___ | ___ | ___ | ___| ___ | ___ | ___ |
|մուր |մեքենահավաքման, | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |կարի | | | | | | | |
| |արտադրամասեր | | | | | | | |
|դ) խոնավության|Քիմիական | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,0| 1,8 | 1,7 | 1,5 |
|հետ շփվելիս |գործարանների | ___ | ___ | ___ | ___| ___ | ___ | ___ |
|թթուների, |թթուների, | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|ալկալիների |ալկալիների, կծու| | | | | | | |
|թույլ |քիմիական | | | | | | | |
|լուծույթների |ռեակտիվների, | | | | | | | |
|գոյացման |թունաքիմիկատների| | | | | | | |
|ընդունած, |պարարտանյութերի | | | | | | | |
|ինչպես նաև |արտադրման | | | | | | | |
|մեծ քայքայող |արտադրամասեր, | | | | | | | |
|հատկությամբ |գալվանական | | | | | | | |
|օժտած |պատվածքների և | | | | | | | |
|գոլորշիների, |էլեկտրոլիզի | | | | | | | |
|թթուների, |կիրառմամբ | | | | | | | |
|ալկալիների, |արդյունաբե- | | | | | | | |
|գազերի զգալի |րության տարբեր | | | | | | | |
|կուտակումներ |ճյուղերի | | | | | | | |
| |արտադրամասեր | | | | | | | |
|______________|________________|_____|______|_____|____|_____|_____|_____|
|2 Օդի | | | | | | | | |
|մաքրությամբ | | | | | | | | |
|հատուկ ռեժիմով| | | | | | | | |
|արտադրական | | | | | | | | |
|սենքեր, | | | | | | | | |
|կանթեղների | | | | | | | | |
|սպասարկման | | | | | | | | |
|դեպքում` | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ա) տեխնիկական | | 1,3 | - | - | - | - | - | - |
|հարկից | | ___ | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | |
|բ) ներքևի | | 1,4 | - | - | - | - | - | - |
|սենքից | | ___ | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
|______________|________________|_____|______|_____|____|_____|_____|_____|
|3 Հասարակական | | | | | | | | |
|և բնակելի | | | | | | | | |
|շենքերի | | | | | | | | |
|սենքեր` | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ա) փոշոտ, շոգ,|Հասարակական | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,0| 1,8 | 1,7 | 1,6 |
|խոնավ |սննդի ձեռնար- | ___ | ___ | ___ | ___| ___ | ___ | ___ |
| |կությունների | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |տաք | | | | | | | |
| |արտադրամասեր, | | | | | | | |
| |հովացնող | | | | | | | |
| |խցիկներ, | | | | | | | |
| |լվացքատներում | | | | | | | |
| |լուծույթների | | | | | | | |
| |արտադրման համար | | | | | | | |
| |սենքեր, | | | | | | | |
| |ցնցուղարաններ և | | | | | | | |
| |այլն | | | | | | | |
|բ) միջավայրի |Առանձնասենյակներ| 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5| 1,4 | 1,3 | 1,2 |
|նորմալ |և աշխատանքային | ___ | ___ | ___ | ___| ___ | ___ | ___ |
|պայմաններով |սենքեր, | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| |ուսումնական | | | | | | | |
| |սենքեր, | | | | | | | |
| |լաբորատորիաներ, | | | | | | | |
| |խորհրդակցական | | | | | | | |
| |դահլիճներ և | | | | | | | |
| |այլն | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|4 Տարածքներ | | | | | | | | |
|օդային | | | | | | | | |
|միջավայրով, | | | | | | | | |
|պարունակող` | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|ա) մեծ |Մետալուրգիական, | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
|քանակությամբ |քիմիական, | ___ | ___ | ___ | | | | |
|փոշի |հանքարդյունա- | 4 | 4 | 4 | | | | |
|(1մգ/մ3-ից |հանող | | | | | | | |
|ավելի) |ձեռնարկու- | | | | | | | |
| |թյունների, | | | | | | | |
| |հանքարանների, | | | | | | | |
| |հանքահորերի, | | | | | | | |
| |երթուղային | | | | | | | |
| |կայարանների և | | | | | | | |
| |դրանց հարող | | | | | | | |
| |փողոցների և | | | | | | | |
| |ճանապարհների | | | | | | | |
| |տարածքներ | | | | | | | |
|բ) փոշու փոքր |Արդյունաբերական | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
|քանակություն |ձեռնար- | ___ | ___ | ___ | | | | |
|(1մգ/մ3-ից |կությունների | 2 | 2 | 2 | | | | |
|պակաս) |տարածքների, բացի| | | | | | | |
| |ա) ենթակետում | | | | | | | |
| |նշվածներից և | | | | | | | |
| |հասարակական | | | | | | | |
| |շենքերից | | | | | | | |
|______________|________________|_____|______|_____|____|_____|_____|_____|
|5 Բնակավայրեր |Փողոցներ, | 1,6 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| |հրապարակներ, | ___ | ___ | ___ | | | | |
| |ճանապարհներ, | 2 | 2 | 1 | | | | |
| |բնակելի | | | | | | | |
| |շրջանների | | | | | | | |
| |տարածքներ, | | | | | | | |
| |զբոսայգիներ, | | | | | | | |
| |բուլվարներ, | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| |հետիոտնային | ___ | | | | | | |
| |թունելներ, | 2 | | | | | | |
| |շենքերի | | | | | | | |
| |ճակատներ, | | | | | | | |
| |հուշարձաններ, | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| |տրանսպորտային | - | 1,7 | 1,7 | | | | |
| |թունելներ | | --- | --- | | | | |
| | | | 2 | 2 | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծանոթություններ: 1 6-9-րդ սյունակներում նշված պաշարի գործակցի արժեքները |
|պետք է բազմապատկել 1.1-ով - նախշավոր ապակու, ապակեպլաստիկի, ամրանաթաղանթի|
|և փայլատած ապակու կիրառման դեպքում, ինչպես նաև աերացիայի համար |
|լուսաբացվածքների գործածման դեպքում, 0,9-ով - օրգանական ապակու կիրառման |
|դեպքում: |
|2 3-5-րդ սյունակներում նշված պաշարի գործակցի արժեքները բերված են լույսի |
|պարպման աղբյուրների համար: Շիկացման լամպերը գործածելիս դրանք պետք է |
|բազմապատկել 0,85-ով: |
|3 3-րդ սյունակում նշված պաշարի գործակցի արժեքները պետք է իջեցնել մեկ |
|հերթափոխային աշխատանքի դեպքում ըստ 1բ, 1դ կետերի - 0,2-ով ըստ 1գ կետի - |
|0,1-ով, երկհերթափոխային աշխատանքի դեպքում ըստ 1բ, 1դ կետերի - 0,2-ով ըստ |
|1գ կետի - 0,1-ով, երկհերթափոխային աշխատանքի դեպքում ըստ 1բ, 1դ կետերի - |
|0,15-ով: |
4 պաշարի գործակցի արժեքները և մաքրումների քանակը սյունակ 2-ում ցույց
տրված տրանսպորտային թունելների համար բերված են միայն Դ հավելվածի
աղյուսակ 1-ի կոնստրուկտիվ լուսատեխնիկական IV սխեմայի լուսատուների
օգտագործման հաշվառմամբ:
._________________________________________________________________________.
(3-րդ աղյուսյակը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.3 ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքները, eN, տարբեր շրջաններում տեղաբաշխված շենքերի համար, պետք է որոշել ըստ բանաձևի`
eN = eն . mN, (1)
որտեղ
eն - ԲԼԳ-ի արժեքն է ըստ աղյուսակներ 1 և 2-ի,
mN - լուսային կլիմայի գործակիցն է ըստ աղյուսակ 4-ի,
N - բնական լույսով ապահովվածության խմբի համարն է ըստ աղյուսակ 4-ի:
(1) բանաձևով ստացված արժեքները պետք է կլորացնել մինչև տասնորդական մասը:
i
4.4 Ցանկացած նշանակության սենքերի երկկողմանի կողային լուսավորման դեպքում ԲԼԳ-ի արժեքը պետք է ապահովված լինի սենքի կենտրոնում բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և աշխատանքային մակերևույթի փոխհատման հաշվարկային կետում:
Բնակելի և հասարակական շենքերում միակողմանի կողային լուսավորման դեպքում.
ա) Բնակելի շենքերում բնակելի սենքերի ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքը պետք է ապահովված լինի սենքի բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և լուսային բացվածքներից առավել հեռացած պատից 1 մ հեռավորության վրա հատակի հարթության փոխհատման վրա դասավորված հաշվարկային կետում` մեկ սենյակում, երկու և երեք սենյականոց բնակարանների համար և երկու սենյակում չորս և ավելի սենյականոց բնակարանների համար:
Բազմասենյակ բնակարանների մնացած բնակելի սենքերում և խոհանոցում ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքը կողային լուսավորման դեպքում պետք է ապահովվի սենքի կենտրոնում հատակի հարթության վրա դասավորված հաշվարկային կետում:
բ) Հանրակացարանների սենքերի, հյուրասենյակների և հյուրանոցների համարների ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքը պետք է ապահովված լինի սենքի բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և լուսային բացվածքներից առավել հեռացած պատից 1 մ հեռավորության վրա հատակի հարթության փոխհատման վրա դասավորված հաշվարկային կետում:
գ) Մանկապարտեզների խմբային և խաղային սենքերում հիվանդացած երեխաների համար նախատեսված սենյակներում` սենքի բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և լուսային բացվածքներից առավել հեռացած պատից 1 մ հեռավորության վրա հատակի հարթության փոխհատման վրա դասավորված հաշվարկային կետում:
դ) Հանրակրթական դպրոցների, արհեստագործական ուսումնարանների և քոլեջների ուսումնական և ուսումնաարտադրական սենքերում` սենքի բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և լուսային բացվածքներից առավել հեռացած պատից 1,2 մ հեռավորության վրա պայմանական աշխատանքային մակերևույթի փոխհատման վրա դասավորված հաշվարկային կետում:
ե) Առողջապահական հիմնարկների հիվանդասենյակներում, առողջարանների և հանգստյան տների հիվանդասենյակներում ու ննջասենյակներում` սենքի բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և լուսային բացվածքներից առավել հեռացած պատից 1 մ հեռավորության վրա հատակի հարթության փոխհատման վրա դասավորված հաշվարկային կետում:
զ) Հիվանդների ընդունումը վարող բժիշկների առանձնասենյակներում, դիտման, ընդունման - դիտման բոքսերում, վիրակապարաններում` սենքի բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և լուսային բացվածքներից առավել հեռացած պատից 1 մ հեռավորության վրա պայմանական աշխատանքային մակերևույթի փոխհատման վրա դասավորված հաշվարկային կետում:
է) Բնակելի և հասարակական շենքերի մնացած սենքերում` սենքի կենտրոնում աշխատանքային մակերևույթի վրա դասավորված հաշվարկային կետում:
Քաղաքների զարգացման գլխավոր հատակագծերով որոշված կենտրոնական, պատմական գոտիներում` բոլոր սենքերում, բացառությամբ սույն կետի գ), դ) և ե) ենթակետերում ցույց տրված սենքերից, ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքը պետք է ապահովված լինի սենքի կենտրոնում աշխատանքային մակերևույթի վրա:
(4.4-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.5 Մինչև 6,0 մ խորությամբ արտադրական սենքերում միակողմանի կողային լուսավորման դեպքում նորմավորվում է ԲԼԳ-ի նվազագույն արժեքը սենքի բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և պատից կամ լուսային բացվածքներից առավել հեռացած գոտու առավելագույն խորացած գծից 1,0 մ հեռավորության վրա պայմանական աշխատանքային մակերևույթի փոխհատման վրա դասավորված կետում:
Արտադրական խոշորաեզրաչափք մինչև 6,0 մ խորությամբ սենքերում կողային լուսավորման դեպքում նորմավորվում է ԲԼԳ-ի նվազագույն արժեքը լուսային պայմանական աշխատանքային մակերևույթի վրա կետում` հեռացած լուսային բացվածքներից.
ա) հատակից մինչև լուսաբացվածքների գագաթը 1,5 բարձրությամբ` I-IV կարգի տեսողական աշխատանքների համար,
բ) հատակից մինչև լուսաբացվածքների գագաթը 2,0 բարձրությամբ` V-VII կարգի տեսողական աշխատանքների համար,
գ) հատակից մինչև լուսաբացվածքների գագաթը 3,0 բարձրությամբ VIII կարգի տեսողական աշխատանքների համար:
(4.5-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.6 Ցանկացած նշանակության սենքերի վերին կամ համակցված բնական լուսավորության դեպքում նորմավորվում է ԲԼԳ-ի միջին արժեքը սենքի բնորոշ հատվածքի ուղղաձիգ հարթության և պայմանական աշխատանքային մակերևույթի (կամ հատակի) փոխհատման վրա դասավորված կետերում: Առաջին և վերջին կետերն ընդունվում են պատերի (միջնորմների) մակերևույթներից կամ սյուների առանցքներից 1,0 մ հեռավորության վրա:
(4.6-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
-----------------------------------------------
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
8 հունիսի 1996 թվականի N 82
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ
4.7 Թույլատրվում է սենքերի բաժանումը կողային լուսավորմամբ (պատուհաններով արտաքին պատերին հարող գոտիներ) գոտիների և վերին լուսավորմամբ գոտիների: Յուրաքանչյուր գոտում բնական լուսավորման նորմավորումը և հաշվարկը կատարվում է իրարից անկախ:
(4.7-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.8 I-III կարգի տեսողական աշխատանքներով արտադրական սենքերում պետք է կիրառել համատեղված լուսավորում: Թույլատրվում է վերին բնական լուսավորության խոշորաթռիչք հավաքման արտադրամասերում, որոնցում աշխատանքները կատարվում են հատակի տարբեր մակարդակների վրա սենքի ծավալի զգալի մասում և տարածության մեջ կողմնորոշված տարբեր աշխատանքային մակերևույթների վրա: Կիրառվում են ԲԼԳ-ի նորմավորված արժեքները I -III կարգերի համար, համապատասխանաբար 10, 7, 5%:
(4.8-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.9 Սենքերի բնական լուսավորման հաշվարկը կատարվում է առանց հաշվի առնելու կահույքը, կանաչապատման սարքավորանքը և այլ ստվերարկող առարկաները, ինչպես նաև լուսաբացվածքներում լուսաթափանցիկ լցվածքները 100% օգտագործման դեպքում:
Թույլատրվում է ԲԼԳ-ի հաշվարկային արժեքի eh իջեցում նորմավորվող ԲԼԳ-ի eն նկատմամբ ոչ ավելի, քան 10%:
(4.9-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.10 Սենքի ներսի մակերևույթների արտացոլման գործակցի միջին կշռային գործակցի հաշվարկային արժեքները պետք է ընդունել հավասար 0,50 բնակելի և հասարակական սենքերում և 0,40 - արտադրական սենքերում:
(4.10-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.11 Կառուցապատման պայմաններում սենքերի բնական լուսավորությունը հաշվարկելիս դիմակա շենքերի ճակատների համար, առանց ճակատի ապակեպատ բացվածքների, շինարարական և երեսապատման նյութերի անդրադարձման գործակիցը Pն պետք է ընդունել.
ա) կառուցվող շենքերի համար ըստ ճակատի երեսապատման նյութերի սերտիֆիկացման բերված տվյալների, կամ ըստ չափման տվյալների.
բ) գոյություն ունեցող կառուցապատման համար` ըստ 21 աղյուսակի:
Ճակատի ապակեպատ բացվածքների անդրադարձման միջին կշռային Pաբ գործակիցը, հաշվի առնելով ապակեկալները, հաշվարկներում ընդունվում է հավասար 0,2:
Ճակատի անդրադարձման միջին կշռային PՃ գործակիցը, հաշվի առնելով ապակեպատ բացվածքները, պետք է հաշվարկել ըստ բանաձևի.
PնSն + PաբSաբ
Pճ = _______________, (2)
Sն+Sաբ
որտեղ
Pն, Pաբ - համապատասխանաբար ճակատի երեսապատման նյութի հաշվի առած և
ապակեկալները ճակատի ապակեպատ բացվածքների անդրադարձման
գործակիցներն են,
Sն, Sաբ - համապատասխանաբար առանց լուսաբացվածքների ճակատի և
լուսաբացվածքների մակերեսներն են:
(4.11-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.12 Ընդհանուր տարրական և միջին մասնագիտական կրթության ուսումնական սենքերում անկախ լուսավորման տիպից պետք է սովորողների աշխատանքային տեղերը դասավորել այնպես, որպեսզի բնական լուսավորման լույսը, որպես կանոն, ընկնի նրանց վրա ձախ կողմից:
(4.12-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
4.13 Վերին և համակցված լուսավորմամբ արտադրական և հասարակական շենքերի բնական լուսավորման անհավասարաչափությունը չպետք է գերազանցի 3:1: ԲԼԳ-ի արժեքը վերին և համակցված բնական լուսավորման դեպքում պայմանական աշխատանքային մակերևույթի և բնորոշ ուղղաձիգ հարթության հատվածքի փոխհատման գծի ցանկացած կետում պետք է լինի ոչ պակաս համապատասխան կարգերի աշխատանքների համար կողային լուսավորման դեպքում ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքից:
Բնական լուսավորման անհավասարաչափությունը կողային լուսավորմամբ սենքերի դեպքում, չի նորմավորվում արտադրական սենքերի համար, որոնցում կատարվում են VII և VIII կարգերի աշխատանքներ, օժանդակ սենքերի և հասարակական շենքերի սենքերի վերին և կողային լուսավորման դեպքում, որոնցում կատարվում են Դ և Ե կարգի աշխատանքներ:
(4.13-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
5 ՀԱՄԱՏԵՂՎԱԾ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ
5.1 Համատեղված լուսավորումը արտադրական շենքերի սենքերում պետք է նախատեսել`
ա) արտադրական սենքերի համար, որոնցում կատարվում են 1-3 կարգերի աշխատանքներ.
բ) արտադրական և այլ սենքերի համար այն դեպքերում, երբ ըստ տեխնոլոգիայի, արտադրության կազմակերպման կամ կլիմայական պայմանների շինարարության տեղում պահանջվում են ծավալահատակագծային լուծումներ, որոնք թույլ չեն տալիս ապահովել ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքը (մեծ լայնության բազմահարկ շենքեր, միահարկ մեծ լայնության թռիչքներով բազմաթռիչք շենքեր և այլն), ինչպես նաև այն դեպքերում, երբ համատեղված լուսավորման տեխնիկատնտեսական նպատակահարմարությունը բնականի հետ համեմատած հաստատված է համապատասխան հաշվարկներով.
գ) արտադրության առանձին ճյուղերի շենքերի և կառույցների, ըստ շինարարական նախագծման սահմանված կարգով հաստատված նորմատիվային փաստաթղթերին համապատասխան:
Բնակելի, հասարակական և օժանդակ շենքերի սենքերի համատեղված լուսավորումը թույլատրվում է նախատեսել այն դեպքերում, երբ այն պահանջվում է ըստ ռացիոնալ ծավալահատակագծային լուծումների ընտրության պայմաններով, բացառությամբ տների և հանրակացարանների բնակելի սենյակներից, հյուրասենյակներից և հյուրանոցների համարներից, առողջարանների և հանգստի տների ննջարանային սենքերից, մանկական նախադպրոցական հիմնարկների խմբային և խաղային սենքերից, բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկների պալատներից:
(5.1-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
5.2 Մարդկանց մշտական կացությամբ նախատեսված արտադրական սենքերի ընդհանուր (ընդունված լուսավորման համակարգից անկախ) արհեստական լուսավորումը պետք է ապահովվի լույսի պարպման աղբյուրներով:
Լույսի աղբյուրների ընտրությունը պետք է կատարել սույն նորմերի 7-րդ բաժնի պահանջներին համապատասխան:
Աղյուսակ 4
._________________________________________________________________________.
|Լուսային |Հորիզոնի | Լուսային կլիմայի գործակից, որ |
|բացվածքներ |նկատմամբ |___________________________________________________|
| |լուսաբաց-| ԱՊՀ երկրների վարչական շրջանների խմբի համարը |
| |վածքների |___________________________________________________|
| |կողմնորո-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |շումը | | | | | | | | | | |
|___________|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
|Շենքերի |Հս |0,75|0,75| 0,9| 1| 0,8| 1| 0,9|0,75|0,75| 0,7 |
|արտաքին |_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
|պատերում |ՀսԱր, |0,75|0,75| 0,9| 1| 0,8| 1| 0,9|0,75| 0,7| 0,7 |
| |ՀսԱրմ | | | | | | | | | | |
| |_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
| |Արմ, Ար | 0,7| 0,7| 0,9| 1|0,75| 0,9| 0,8| 0,7|0,65| 0,7 |
|___________|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
| |ՀսԱր, | 0,7| 0,7|0,85| 1|0,75| 0,9| 0,8| 0,7|0,65| 0,7 |
| |ՀսԱրմ | | | | | | | | | | |
| |_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
| |Հ | 0,7| 0,7|0,85|0,95|0,75| 0,9| 0,8| 0,7|0,65| 0,7 |
|___________|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
|ՈՒղղանկյու-|Հս-Հ |0,65| 0,7| 0,9| 1|0,75| 0,9| 0,9| 0,8| 0,8| 0,7 |
|նաձև, |_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
|սեղանաձև |Հս Ար-Հ |0,65| 0,7| 0,9| 1| 0,7| 0,9|0,85| 0,8|0,75| 0,65 |
|երդիկներում|Արմ | | | | | | | | | | |
| |Հ Ար-Հս | | | | | | | | | | |
| |Արմ | | | | | | | | | | |
| |_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
| |Ար-Արմ | 0,6|0,65|0,85| 1| 0,7|0,85| 0,8|0,75| 0,7| 0,6 |
|___________|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
|«Շեդ» տիպի |Հս | 0,7| 0,7| 0,9| 1| 0,7| 0,9| 0,9| 0,8| 0,8| 0,7 |
|երդիկներում| | | | | | | | | | | |
|___________|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|______|
|Զենիթային |- |0,55| 0,6| 1| 1| 0,6| 0,8| 0,8|0,75| 0,7| 0,6 |
|երդիկներում| | | | | | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
._____________________..__________________________________________________.
|Լուսային |Հորիզոնի || Լուսային կլիմայի գործակից, որ |
|բացվածքներ |նկատմամբ ||__________________________________________________|
| |լուսաբաց-|| ԱՊՀ երկրների վարչական շրջանների խմբի համարը |
| |վածքների ||__________________________________________________|
| |կողմնորո-|| 11 |12| 13 | 14| 15| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |շումը || | | | | | | | | | | |
|___________|_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
|Շենքերի |Հս || 0,9| 1| 0,9|1,1|1,2| 0,8| 0,7| 0,7| 0,7|0,85| 0,9|
|արտաքին |_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
|պատերում |ՀսԱր, ||0,85| 1| 0,9|1,1|1,2| 0,8| 0,7|0,65| 0,7|0,85| 0,9|
| |ՀսԱրմ || | | | | | | | | | | |
| |_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
| |Արմ, Ար || 0,8| 1| 0,9|1,1|1,1| 0,8|0,65| 0,6|0,65| 0,8|0,85|
|___________|_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
| |ՀսԱր, || 0,8| 1|0,85| 1|1,1| 0,8|0,65| 0,6|0,65| 0,8|0,85|
| |ՀսԱրմ || | | | | | | | | | | |
| |_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
| |Հ || 0,8| 1|0,85| 1|1,1|0,75|0,65| 0,6|0,65|0,75|0,85|
|___________|_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
|ՈՒղղանկյու-|Հս-Հ || 0,8| 1| 0,9|1,1|1,2|0,75|0,65| 0,6|0,65| 0,8| 0,8|
|նաձև, |_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
|սեղանաձև |Հս Ար-Հ || 0,8| 1| 0,9|1,2|1,2| 0,7| 0,6|0,55| 0,6|0,75| 0,8|
|երդիկներում|Արմ || | | | | | | | | | | |
| |Հ Ար-Հս || | | | | | | | | | | |
| |Արմ || | | | | | | | | | | |
| |_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
| |Ար-Արմ ||0,75| 1|0,85|1,1|1,2| 0,7| 0,5| 0,5|0,55| 0,7|0,75|
|___________|_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
|«Շեդ» տիպի |Հս ||0,85| 1| 0,9|1,2|1,2| 0,7|0,65|0,65|0,65| 0,8| 0,8|
|երդիկներում| || | | | | | | | | | | |
|___________|_________||____|__|____|___|___|____|____|____|____|____|____|
|Զենիթային |- ||0,75| 1| 1|1,2|1,2|0,75| 0,5| 0,5| 0,6| 0,7| 0,8|
|երդիկներում| || | | | | | | | | | | |
|_____________________..__________________________________________________|
|Ծանոթություններ: 1 Հս - հյուսիսային, ՀսԱր - հյուսիս-արևելյան, Հս Արմ - |
|հյուսիս-արևմտյան, Ար - արևելյան, Արմ - արևմտյան, Հս Հ - հյուսիս-հարավ,|
|Ար-Արմ - արևելք-արևմուտք, Հ- հարավ, Հ-Ար - հարավ-արևելք, Հ Ար - |
|հարավ-արևմուտք: |
|2 ԱՊՀ երկրների վարչական շրջանների խմբերը ըստ լուսային կլիմայի պաշարների |
|բերված են հավելված Ե-ում: |
._________________________________________________________________________.
Շիկացման լամպերի կիրառումը թույլատրվում է առանձին դեպքերում, երբ ըստ ինտերիերի ձևավորման պահանջների, միջավայրի և տեխնոլոգիական պայմանների լույսի պարպման աղբյուրների օգտագործումը անհնարին կամ աննպատակահարմար է:
5.3 Արտադրական սենքերի համար ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքները պետք է ընդունվեն ինչպես համատեղված լուսավորման համար` ըստ աղյուսակ 1-ի և Թ հավելվածի:
Արտադրական սենքերի համար թույլատրվում է ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքներն ընդունել աղյուսակ 5-ին համապատասխան.
ա) առավել ցուրտ հնգօրյակի մինուս 28 oC և ցածր ըստ կլիմայական շինարարական նորմերի ջերմաստիճանով շրջաններում,
բ) կողմնային լուսավորմամբ սենքերում, որոնց խորությունը ըստ տեխնոլոգիական պայմանների կամ ռացիոնալ ծավալահատակագծային լուծումների ընտրության թույլ չի տալիս ապահովելու համատեղված լուսավորման համար աղյուսակ 1-ում նշված ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքը,
գ) սենքերում, որոնցում կատարվում են I-III կարգերի աշխատանքներ:
Աղյուսակ 5
.________________________________________________________.
| Տեսողական | ԲԼԳ-ի նվազագույն նորմավորվող արժեքը eն, |
|աշխատանքների| % համատեղված լուսավորման դեպքում |
| կարգը |___________________________________________|
| | Վերին կամ համակցված |Կողմնային լուսավորման|
| | լուսավորման դեպքում | դեպքում |
|____________|_____________________|_____________________|
| I | 3 | 1,2 |
|____________|_____________________|_____________________|
| II | 2,5 | 1 |
|____________|_____________________|_____________________|
| III | 2 | 0,7 |
|____________|_____________________|_____________________|
| IV | 1,5 | 0,5 |
|____________|_____________________|_____________________|
| V և VII | 1 | 0,3 |
|____________|_____________________|_____________________|
| VI | 0,7 | 0,2 |
.________________________________________________________.
(5.3-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
5.4 Արտադրական սենքերի համար ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքները սույն նորմերի 5.3-ին համապատասխան սահմանելիս, պետք է.
ա) ընդհանուր արհեստական լուսավորման համակարգից լուսավորվածությունը բարձրացնել մեկ աստիճանով ըստ լուսավորվածության սանդղակի (բացի Iբ, Iգ, IIբ լուսավորվածության կարգերից), եթե սույն նորմերի 6.5-ին համապատասխան չի նախատեսվում լուսավորվածության բարձրացում: Ընդհանուր լուսավորման համակարգից լուսավորվածությունը պետք է կազմի պարպման լամպերի դեպքում 200 լք-ից ոչ պակաս և 100 լք` շիկացման լամպերի դեպքում: Պարպման լամպերի դեպքում 750 լք-ից և շիկացման լամպերի դեպքում 300 լք-ից ավելի լուսավորվածության ստեղծումը թույլատրվում է միայն հիմնավորման առկայության դեպքում,
բ) համակցված համակարգում ընդհանուր լուսավորման կանթեղներից լուսավորվածությունը բարձրացնել մեկ աստիճանով ըստ լուսավորվածության սանդղակի, բացի 1ա, 1բ, 2ա կարգերից,
գ) բաբախման գործակիցը Kբ I-III կարգերի համար չպետք է գերազանցի 10 %:
Սենքերի համատեղված լուսավորման ժամանակ արհեստական լուսավորումը պետք է նախագծել նաև համապատասխան սույն նորմերի 6-րդ բաժնի:
5.5 ԲԼԳ-ի հաշվարկային արժեքները բնակելի և հասարակական շենքերի համատեղված լուսավորման դեպքում պետք է կազմեն ոչ պակաս աղյուսակ 2-ում նշված արժեքների 60%-ից:
Թույլատրվում է ԲԼԳ-ի հաշվարկային արժեքներն ընդունել խանութների առևտրասրահների և դահլիճների, բուֆետների, հասարակական սննդի բաշխիչ ձեռնարկությունների համար աղյուսակ 2-ում նշված արժեքների 60 %-ից մինչև 30 %-ի սահմաններում:
(5.5-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
5.6 Կողային լուսավորմամբ հասարակական շենքերի համատեղված լուսավորման դեպքում սենքերի համար ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքի 80%-ին հավասար կամ փոքր հաշվարկային արժեքի դեպքում ընդհանուր արհեստական լուսավորումից լուսավորվածությունը պետք է բարձրացնել մեկ աստիճանով` ըստ լուսավորվածությունների սանդղակի:
(5.6-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
5.7 Բնակելի և հասարակական շենքերի համար արհեստական լուսավորման պահանջները, կախված սենքի նշանակությունից, պետք է ընդունել ըստ հավելված Թ-ի:
(5.7-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
5.8 Դպրոցների, դպրոց-ինտերնատների, պրոֆեսիոնալ-տեխնիկական և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսումնական և ուսումնաարտադրական սենքերի համատեղված լուսավորման դեպքում պետք է նախատեսել լուսաբացվածքներին զուգահեռ դասավորված լուսատուների շարքերի առանձին միացում:
(5.8-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
5.9 Քաղաքի կենտրոնական մասում և պատմական գոտիներում դասավորված բնակելի և հասարակական շենքերի սենքերը համատեղված լուսավորման դեպքում արհեստական լուսավորումից նորմավորվող լուսավորվածությունը պետք է բարձրացնել մեկ աստիճանով` ըստ լուսավորվածության սանդղակի:
(5.9-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6 ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ
6.1 Արհեստական լուսավորումը ստորաբաժանվում է աշխատանքայինի, վթարայինի, պահակայինի և հերթապահայինի:
Վթարային լուսավորումը բաժանում են անվտանգության և էվակուացման լուսավորման:
Սենքերի ընդհանուր լուսավորման համար, որպես կանոն, պետք է օգտագործել լույսի պարպիչ աղբյուրներ, տալով առաջնություն հավասար հզորության դեպքում առավելագույն լուսատացքով և ծառայական ժամկետով լույսի աղբյուրներին:
Սենքերի ընդհանուր արհեստական լուսավորման համար լույսի աղբյուրների լուսատացքը գունահաղորդման նվազագույն թույլատրելի ինդեքսի դեպքում չպետք է լինի ավելի փոքր աղյուսակ 5 Ա-ում բերված արժեքներից:
Աղյուսակ 5 Ա
._____________________________________________________________________.
| Լույսի աղբյուրի տիպը | Լուսատացքը, լմ/վտ, ոչ պակաս |
| | գունահաղորդման նվազագույն |
| | թույլատրելի ցուցիչների դեպքում |
| |___________________________________|
| |Rա >= 80|Rա >= 60|Rա >= 45|Rա >= 25|
|_________________________________|________|________|________|________|
|Լյումինեսցենտային լամպեր | 65| 75| -| -|
|_________________________________|________|________|________|________|
|Լյումինեսցենտային կոմպակտ լամպեր | 70| -| -| -|
|_________________________________|________|________|________|________|
|Մետաղահալոգենային լամպեր | 75| 90| -| -|
|_________________________________|________|________|________|________|
|Սնդիկային աղեղային լամպեր | -| -| 55| -|
|_________________________________|________|________|________|________|
|Բարձր ճնշման նատրիումային լամպեր | -| 75| -| 100|
._____________________________________________________________________.
(6.1-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.2 Արհեստական լուսավորումը կարող է լինել երկու համակարգի - հասարակական լուսավորման և համակցված լուսավորման:
6.3 Աշխատանքային լուսավորումը պետք է նախատեսել շենքերի բոլոր սենքերի, ինչպես նաև աշխատանքի համար նախատեսված բաց տարածքների, մարդկանց անցումների և տրանսպորտի երթևեկության հատվածքների համար: Բնական լուսավորման տարբեր պայմաններով և աշխատանքային տարբեր ռեժիմներով գոտիներ ունեցող սենքերի համար պետք է նախատեսվի այդպիսի գոտիների լուսավորման առանձին կառավարում:
Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային կամ վթարային լուսավորման կանթեղների մի մասը կարող է օգտագործվել հերթապահային լուսավորման համար:
Շենքերի սենքերում և դրսից լուսավորման նորմավորվող բնութագրերը կարող են ապահովվել ինչպես աշխատանքային լուսավորման կանթեղներով, այնպես էլ դրանց հետ համատեղ անվտանգության լուսավորման և (կամ) էվակուացման լուսավորման կանթեղների գործարկմամբ:
Արտադրական և պահեստային շենքերի սենքերի լուսավորումը
6.4 Սենքերի լուսավորման համար, որպես կանոն, պետք է օգտագործել տնտեսապես առավել պարպման լամպեր: Ընդհանուր լուսավորման համար շիկացման լամպերի օգտագործումը թույլատրվում է միայն պարպման լամպերի օգտագործման անհնարինության կամ տեխնիկատնտեսական աննպատակահարմարության դեպքում:
Տեղային լուսավորման համար, բացի լույսի պարպման աղբյուրներից, հանձնարարվում է օգտագործել շիկացման լամպեր, այդ թվում հալոգենային: Ըստ գունային բնութագրերի լույսի աղբյուրների ընտրությունը պետք է կատարել հավելված Ձ-ի հիման վրա: Սենքերի ներսում քսենոնային լամպերի կիրառումը չի թույլատրվում:
6.5 Աղյուսակ 1-ում բերված լուսավորվածության նորմերը պետք է բարձրացնել լուսավորվածության սանդղակի մեկ աստիճանով հետևյալ դեպքերում.
ա) 1-4 կարգերի աշխատանքների դեպքում, եթե տեսողական աշխատանքը կատարվում է կեսից ավելի աշխատանքային օրում,
բ) վնասվածության բարձր վտանգի դեպքում, եթե ընդհանուր լուսավորման համակարգից լուսավորվածությունը կազմում է 150 լք և պակաս (սկավառակային սղոցների, գիլիոտինային մկրատների վրա աշխատանք և այլն),
գ) հատուկ բարձր սանիտարական պահանջների դեպքում (օրինակ սննդի և քիմիկադեղագործական արդյունաբերության ձեռնարկություններում), եթե ընդհանուր լուսավորման համակարգից լուսավորվածությունը կազմում է 500 լք և պակաս,
դ) պատանիների աշխատանքի կամ արտադրական ուսուցման դեպքում, եթե ընդհանուր լուսավորման համակարգից լուսավորվածությունը կազմում է 300 լք և պակաս,
ե) սենքում բնական լույսի բացակայության և աշխատողների մշտական գտնվելու դեպքում, եթե ընդհանուր լուսավորման համակարգից լուսավորվածությունը կազմում է 750 լք և պակաս,
զ) 500 պտ/րոպեին հավասար կամ ավել արագությամբ պտտվող դետալների, կամ 1,5 մ/րոպեին հավասար կամ ավելի արագությամբ տեղաշարժվող օբյեկտների ուսումնասիրման դեպքում,
է) 0,1 մ և ավելի չափով մակերևույթի վրա նշմարվող օբյեկտների մշտական որոնման դեպքում,
ը) սենքերում, որտեղ աշխատողների կեսից ավելին 40 տարեկանից մեծ են:
Լուսավորվածության նորմերի միաժամանակ տարբեր հատկանիշների առկայության դեպքում պետք է բարձրացնել ոչ ավելի, քան մեկ աստիճան:
6.6 Սենքերում, որտեղ կատարվում են IV-VI կարգերի աշխատանքներ, լուսավորվածության նորմերը պետք է պակասեցնել մեկ աստիճանով` մարդկանց կարճատև կացության կամ մշտական սպասարկում չպահանջող սարքավորումների առկայության դեպքում:
6.7 Սենքերում I-III, IVա, IVբ, IVգ, Vա կարգերի աշխատանքներ կատարելիս պետք է կիրառել համակցված լուսավորման համակարգը: Ընդհանուր լուսավորման համակարգի նախատեսումը թույլատրվում է տեղական լուսավորման կառուցվածքի տեխնիկական անհնարինության կամ աննպատակահարմարության դեպքում, որը կոնկրետացվում է Պետական սանիտարական հսկողության մարմինների հետ համաձայնեցված լուսավորման ճյուղային նորմերում:
Միևնույն սենյակում աշխատողների և օժանդակ գոտիների առկայության դեպքում պետք է նախատեսել բանվորական գոտիների տեղայնացված ընդհանուր լուսավորում (լուսավորման ցանկացած համակարգի դեպքում) և օժանդակ գոտիների ինտենսիվ լուսավորում` դասելով դրանց VIIIա կարգին:
6.8 Համակցված համակարգում ընդհանուր լուսավորման կանթեղներից ստեղծված աշխատանքային մակերևույթի լուսավորվածությունը պետք է կազմի տեղային լուսավորման համար կիրառվող լույսի նույն աղբյուրների դեպքում համակցված լուսավորման համար նորմավորվողի ոչ պակաս 10 %-ը: Ընդ որում, պարպման լամպերի դեպքում լուսավորվածությունը պետք է լինի 200 լք-ից ոչ պակաս, շիկացման լամպերի դեպքում - 75 լք-ից ոչ պակաս: Համակցված համակարգում ընդհանուր լուսավորումից ստեղծել լուսավորվածություն 500 լք-ից ավելի պարպման լամպերի դեպքում և 150 լք-ից ավելի շիկացման լամպերի դեպքում թույլատրվում է միայն հիմնավորումների առկայության դեպքում:
Առանց բնական լույսի սենքերում, համակցված համակարգում ընդհանուր լուսավորման կանթեղներով ստեղծված աշխատանքային մակերևույթի լուսավորվածությունը պետք է բարձրացնել մեկ աստիճանով:
6.9 Առավելագույն լուսավորվածության հարաբերությունը նվազագույնին չպետք է գերազանցի 1-3 կարգերի աշխատանքների համար լյումինեսցենտային լամպերի դեպքում 1,3, լույսի այլ աղբյուրների դեպքում - 1,5, IV-VI կարգերի աշխատանքների համար - 1,5 և 2,0 համապատասխանաբար:
Լուսավորվածության անհավասարաչափությունը թույլատրվում է բարձրացնել մինչև 3.0 այն դեպքերում, երբ ըստ տեխնոլոգիական պայմանների ընդհանուր լուսավորման կանթեղները կարող են տեղադրվել միայն հարթակներում, սյուների կամ սենքի պատերի վրա:
6.10 Արտադրական սենքերում անցումների և տեղամասերի, որտեղ աշխատանքներ չեն կատարվում, լուսավորվածությունը պետք է կազմի ընդհանուր լուսավորման կանթեղներով ստեղծված նորմավորվող լուսավորվածության 25 %-ից ոչ ավելի, բայց ոչ պակաս 75 լք-ից պարպման լամպերի դեպքում և ոչ պակաս 30 լք-ից շիկացման լամպերի դեպքում:
6.11 Լրիվ ավտոմատացված տեխնոլոգիական գործընթացով արտադրամասերում պետք է նախատեսել լուսավորում սարքավորումների աշխատանքը հսկելու համար, ինչպես նաև լրացուցիչ միացող ընդհանուր և տեղական լուսավորման կանթեղներ վերանորոգման կարգաբերման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ լուսավորվածությունն ապահովելու համար (աղյուսակ 1-ին համապատասխան):
6.12 Ընդհանուր լուսավորման կանթեղներից շլացման ցուցանիշը (լուսավորման համակարգից անկախ) չպետք է գերազանցի աղյուսակ 1-ում նշված արժեքները:
Շլացման ցուցանիշը չի սահմանափակվում սենքերի համար, որոնց երկարությունը չի գերազանցում կանթեղների կախման հատակից կրկնակի բարձրությանը, ինչպես նաև մարդկանց ժամանակավոր կացությամբ սենքերի համար և սարքավորումների սպասարկման կամ անցումների համար նախատեսված հարթակների համար:
6.13 Աշխատանքային տեղերի տեղական լուսավորման համար պետք է օգտագործել չլուսարկող անդրադարձիչներով կանթեղներ: Կանթեղները պետք է դասավորվեն այնպես, որպեսզի դրանց լուսարձակող տարրերը լուսավորվող աշխատանքային տեղում և այլ աշխատանքային տեղերում չգտնվեն աշխատողների տեսադաշտում:
Աշխատանքային տեղերի տեղական լուսավորումը, որպես կանոն, պետք է սարքավորված լինի լուսավորման կարգավորիչներով:
Նշմարման եռաչափ օբյեկտների հետ տեսողական աշխատանքների տեղական լուսավորումը պետք է կատարել.
ֆոնի ցրված անդրադարձման դեպքում - կանթեղով, որոնց լույս արձակող մակերևույթի առավելագույն գծային չափի հարաբերությունը աշխատանքային մակերևույթի վրա դրա տեղաբաշխման բարձրությանը կազմում է 0.4-ից ոչ ավելի ուղղաձիգի նկատմամբ 30 %-ից ոչ պակաս անկյան տակ դեպի աշխատանքային մակերևույթի կենտրոն օպտիկական առանցքի ուղղվածության դեպքում,
ֆոնի ուղղորդված - ցրված և խառը անդրադարձման դեպքում - կանթեղով, որի լույս արձակող մակերևույթի նվազագույն գծային չափի հարաբերությունը աշխատանքային մակերևույթի վրա դրա տեղաբաշխման բարձրությանը կազմում է 0.5-ից ոչ պակաս, իսկ դրա պայծառությունը 2500-ից մինչև 4000 կգ/մ2:
Աշխատանքային մակերևույթի պայծառությունը չպետք է գերազանցի աղյուսակ 6-ում նշված արժեքները:
Աղյուսակ 6
.______________________________________________________________.
| Աշխատանքային մակերևույթի | Առավելագույն թույլատրելի |
| մակերեսը, մ2 | պայծառությունը, մկգ/մ2 |
|___________________________________|__________________________|
|1.10(-4)-ից պակաս | 2000 |
|___________________________________|__________________________|
|1.10(-4)-ից մինչև 1.10(-3) | 1500 |
|___________________________________|__________________________|
|1.10(-3)-ից բարձր մինչև 1.10(-2) | 1000 |
|___________________________________|__________________________|
|1.10(-2)-ից բարձր մինչև 1.10(-1) | 750 |
|___________________________________|__________________________|
|1.10(-1)-ից ավել | 500 |
.______________________________________________________________.
6.14 Աշխատանքային մակերևույթների վրա, 300 Հց-ից պակաս հաճախությամբ հոսանքով լույսի աղբյուրների սնուցման դեպքում, լուսավորվածության բաբախման գործակիցը չպետք է գերազանցի աղյուսակ 1-ում նշված արժեքները:
Բաբախման գործակիցը չի սահմանափակվում.
- 300 Հց և ավելի սնուցման հաճախության դեպքում,
- մարդկանց պարբերական կացությամբ սենքերի համար, դրանցում ստրոբոսկոպիկ էֆեկտի գոյացման համար պայմանների բացակայության դեպքում:
Սենքերում, որտեղ ստրոբոսկոպիկ էֆեկտի գոյացման համար պայմանների բացակայության դեպքում:
Սենքերում, որտեղ ստրոբոսկոպիկ էֆեկտի գոյացումը հնարավոր է, անհրաժեշտ է հարևան լամպերի միացումը սնուցող լարման 3 ֆազերում կամ դրանց միացումը էլեկտրոնային գործարկակարգավորիչ ապարատներով ցանցին:
Շենքերից դուրս արտադրության տեղերի և ձեռնարկությունների
հրատարամների լուսավորումը
6.15 Շենքերից դուրս տեղաբաշխված արտադրական աշխատանքների տեղերի, շենքերից դուրս հարկաշարերի վրա և շվաքարանների տակ աշխատանքային մակերևույթների լուսավորվածությունը պետք է ընդունվի ըստ աղյուսակ 7-ի:
Աղյուսակ 7
._________________________________________________________________________.
|Տեսողական| Նշմարվող օբյեկտի նվազագույն չափի |Հորիզոնական |
|աշխատանքի|հարաբերությունը տվյալ օբյեկտից մինչև |հարթությունում նվազագույն|
| կարգը | աշխատողի աչքերը հեռավորությանը |լուսավորվածությունը, լք |
|_________|_____________________________________|_________________________|
| IX |0,5.10(-2)-ից պակաս | 50 |
|_________|_____________________________________|_________________________|
| X |0,5.10(-2)-ից մինչև 1.10(-2) | 30 |
|_________|_____________________________________|_________________________|
| XI |1.10(-2)-ից ավելի մինչև 2.10(-2) | 20 |
|_________|_____________________________________|_________________________|
| XII |2.10(-2)-ից ավելի մինչև 5.10(-2) | 10 |
|_________|_____________________________________|_________________________|
| XIII |5.10(-2)-ից ավելի մինչև 10.10(-2) | 5 |
|_________|_____________________________________|_________________________|
| XIV |5.10(-2)-ից ավելի մինչև 10.10(-2) | 2 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծանոթություն: XI-XIV կարգերի աշխատանքների համար վնասվածության վտանգի |
|դեպքում լուսավորվածությունը պետք է ընդունել ըստ հարակից ավելի բարձր |
|կարգի: |
._________________________________________________________________________.
6.16 Ձեռնարկությունների հրապարակների հորիզոնական լուսավորվածությունը դրա նվազագույն արժեքի կետերում գետնի կամ ճանապարհապատվածքի մակարդակի վրա պետք է ընդունել ըստ աղյուսակ 8-ի:
Աղյուսակ 8
._________________________________________________________________________.
| Լուսավորվող օբյեկտներ |Երթևեկության առավելագույն|Հորիզոնական |
| |ինտենսիվությունը երկկողմ |հարթությունում|
| |ուղղություններով |նվազագույն |
| |միավոր/ժամ |լուսավորվա- |
| | |ծությունը, լք |
|_______________________________|__________________________|______________|
|Երթանցներ |50-ից ավելի մինչև 150 | 3 |
| |10-ից մինչև 50 | 2 |
| |10-ից պակաս | 1 |
|_______________________________|__________________________|______________|
|Հրդեհային երթանցներ, | - | 0,5 |
|ճանապարհներ տնտեսական կարիքների| | |
|համար | | |
|_______________________________|__________________________|______________|
|Հետիոտնի և հեծանվային ուղիներ |100-ից ավելի | 2 |
| |20-ից մինչև 100 | 1 |
| |20-ից պակաս | 0,5 |
|_______________________________|__________________________|______________|
|Սանդուղքի և անցումային | - | 3 |
|կամրջակների աստիճաններ ու | | |
|հարթակներ | | |
|_______________________________|__________________________|______________|
|Հրապարակներում և | - | 0,5 |
|զբոսապուրակներում հետիոտնային | | |
|շավիղներ | | |
|_______________________________|__________________________|______________|
|Քաղաքի տարածքին չպատկանող | - | 2 |
|նախագործարանային տեղամասեր | | |
|(շենքերի առջևի և հրապարակներ,| | |
|շենքերի շքամուտքեր և | | |
|անցումներ, տրանսպորտի | | |
|կայանատեղեր) | | |
|_______________________________|__________________________|______________|
|Երկաթգծի ուղիներ - | - | |
|- սլաքային բկանցքներ | | 2 |
|- առանձին սլաքային գծանցումներ | | 1 |
|- երկաթուղային պաստառ | | 0,5 |
|_________________________________________________________________________|
|Ծանոթություն: Քաղաքային փողոցների շարունակությունը հանդիսացող և համանման|
|երթևեկելի մասի պատվածք ու տրանսպորտի երթևեկության ինտենսիվություն |
|ունեցող ավտոճանապարհների համար անհրաժեշտ է պահպանել երթևեկելի մասի |
|պատվածքների, աղյուսակ 11-ում բերված միջին պայծառության նորմերը: |
._________________________________________________________________________.
6.17 Արտաքին լուսավորումը պետք է ունենա կառավարում, անկախ շենքի ներքին լուսավորման կառավարումից:
6.18 Արտադրական աշխատանքի տեղերի և արդյունաբերական ձեռնարկությունների տարածքների արտաքին լուսավորման կայանքների շլացնող գործողության սահմանափակման համար կանթեղների տեղադրման բարձրությունը գետնի մակարդակից պետք է լինի.
ա) 15-ից պակաս պաշտպանիչ անկյունով կանթեղների համար - ոչ պակաս աղյուսակ 9-ում նշվածից,
բ) 15 և ավելի պաշտպանիչ անկյունով կանթեղների համար - լույսի ցանկացած աղբյուրների դեպքում 3.5 մ-ից ոչ պակաս:
Թույլատրվում է չսահմանափակել 15 և ավելի պաշտպանիչ անկյունով (կամ առանց անդրադարձիչների կաթնապակուց ցրիչներով) կանթեղների կախման բարձրությունը մարդկանց անցումների կամ տեխնոլոգիական (կամ ինժեներական) սարքավորումների սպասարկման համար հարթակներում, ինչպես նաև շենքերի մուտքի մոտ:
6.19 Ցրող լույսի կանթեղների տեղադրման բարձրությունը պետք է լինի 3 մ-ից ոչ պակաս մինչև 6000 լմ լույսի աղբյուրի լուսային հոսքի դեպքում և 4 մ-ից ոչ պակաս 6000 լմ-ից ավելի լուսային հոսքի դեպքում:
Աղյուսակ 9
._________________________________________________________________________.
|Կանթեղների |Մեկ հենարանի վրա տեղադրված |Կանթեղների տեղադրման|
|լուսաբաշխումը|կանթեղներում լամպերի առավելագույն |նվազագույն |
| |լուսային հոսք, լմ |բարձրությունը, մ |
| | |____________________|
| | |շիկացման |պարպման |
| | |լամպերի |լամպերի |
| | |դեպքում |դեպքում |
|_____________|______________________________________|_________|__________|
|Կիսալայն |6000-ից պակաս | 6,5 | 7 |
| |6000-ից մինչև 10000 | 7 | 7,5 |
| |10000-ից ավելի մինչև 20000 | 7,5 | 8 |
| |20000-ից ավելի մինչև 30000 | - | 9 |
| |30000-ից ավելի մինչև 40000 | - | 10 |
| |40000-ից ավելի | - | 11,5 |
|_____________|______________________________________|_________|__________|
|Լայն |6000-ից պակաս | 7 | 7,5 |
| |6000-ից մինչև 10000 | 8 | 8,5 |
| |10000-ից ավելի մինչև 20000 | 9 | 9,5 |
| |20000-ից ավելի մինչև 30000 | - | 10,5 |
| |30000-ից ավելի մինչև 40000 | - | 11,5 |
| |40000-ից ավելի | - | 13 |
._________________________________________________________________________.
(9-րդ աղյուսակը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.20 Մեկ սարքի (լուսարձակի կամ թեք տեղադրված լուսարձակային տիպի լուսավորության սարքի) լույսի առանցքային ուժի I մաքս, կդ հարաբերությունը այդ սարքերի տեղադրման բարձրության քառակուսուն H, մ, կախված նորմավորվող լուսավորվածությունից չպետք է գերազանցի աղյուսակ 10-ում նշված արժեքները:
Աղյուսակ 10
._________________________________________________________________________.
| Նորմավորվող | 0,5| 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
|լուսավորվածությունը, լք| | | | | | | | | |
|_______________________|____|____|____|____|_____|_____|_____|_____|_____|
|I մաքս/H2 | 100| 150| 250| 300| 400| 700| 1400| 2100| 3500|
|_________________________________________________________________________|
|Ծանոթություն: Մի քանի լուսային սարքերի առանցքային ուժերի ուղղությունների |
|համընկնման դեպքում յուրաքանչյուր սարքի I մաքս/H2-ի թույլատրելի արժեքները |
|որոշվում են այդ լուսային սարքերի թվի վրա աղյուսակային արժեքի բաժանման |
|եղանակով: |
._________________________________________________________________________.
Հասարակական, բնակելի և օժանդակ շենքերի սենքերի լուսավորումը
6.21 Սենքերի ընդհանուր լուսավորման համար պետք է օգտագործել առավել խնայողական պարպիչ լամպեր` ոչ պակաս 55 լմ/վտ լուսատացքով: Ընդհանուր լուսավորման համար թույլատրվում է շիկացման լամպերի օգտագործում միայն ճարտարապետագեղարվեստական պահանջների ապահովման համար և պայթյունավտանգ սենքերում:
Ըստ գունային բնութագրերի լույսի աղբյուրների ընտրությունը պետք է կատարել հավելված Է-ի հիման վրա:
Էներգասպառման հսկողության նպատակով սահմանվում են պահանջներ Ա-Գ կարգերի հասարակական շենքերի սենքերի արհեստական լուսավորման առավելագույն թույլատրելի տեսակարար սահմանված հզորությանը:
Ընդհանուր արհեստական լուսավորության տեսակարար սահմանված հզորությունները չպետք է գերազանցեն աղյուսակ 10 Ա-ում բերված առավելագույն թույլատրելի մեծություններից:
Աղյուսակ 10 Ա
.________________________________________________________________.
|Աշխատանքային |Սենքի |Առավելագույն թույլատրելի |
|մակերևույթի վրա |ցուցանիշը |տեսակարար սահմանված |
|լուսավորվածությունը, լք| |հզորությունը, Վտ/մ2, ոչ ավելի|
|_______________________|__________|_____________________________|
| 1 | 2 | 3 |
|_______________________|__________|_____________________________|
| | 0,6 | 42 |
| | 0,8 | 39 |
| 500 | 1,25 | 35 |
| | 2,0 | 31 |
| |3 և ավելի| 28 |
|_______________________|__________|_____________________________|
| | 0,6 | 30 |
| | 0,8 | 28 |
| 400 | 1,25 | 25 |
| | 2,0 | 22 |
| |3 և ավելի| 20 |
|_______________________|__________|_____________________________|
| | 0,6 | 25 |
| | 0,8 | 23 |
| 300 | 1,25 | 20 |
| | 2,0 | 18 |
| |3 և ավելի| 16 |
|_______________________|__________|_____________________________|
| | 0,6-1,25 | 18 |
| 200 | 1,25-3,0 | 14 |
| |3-ից ավել | 12 |
|_______________________|__________|_____________________________|
| | 0,6-1,25 | 15 |
| 150 | 1,25-3,0 | 12 |
| |3-ից ավել | 10 |
|_______________________|__________|_____________________________|
| | 0,6-1,25 | 12 |
| 100 | 1,25-3,0 | 10 |
| |3-ից ավել | 8 |
|________________________________________________________________|
|Աղյուսակում արժեքները բերված են գործարկման-կարգավորման |
|սարքվածքների, ինչպես նաև լուսավորման կառավարման սարքվածքների |
|հզորությունների գործածության հաշվառմամբ |
.________________________________________________________________.
(6.21-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.22 Աղյուսակ 2-ում բերված լուսավորվածության նորմերը պետք է բարձրացնել լուսավորվածության սանդղակի մեկ աստիճանով հետևյալ դեպքերում`
ա) Ա-Գ կարգի աշխատանքների ժամանակ, հատուկ բարձրացված սանիտարական պահանջների դեպքում (օրինակ, հասարակական սննդի և առևտրի որոշ սենքերում),
բ) մարդկանց մշտական կացությամբ սենքերում բնական լույսի բացակայության դեպքում,
գ) Դ-Զ կարգերի տեսողական աշխատանքների համար լույսով սենքի հագեցվածության նկատմամբ բարձրացված պահանջների դեպքում (տեսասրահներ, համերգասրահներ, բացառիկ շենքերի ճեմասրահներ և ուրիշներ),
դ) վարչական շենքերի համակցված լուսավորման համակարգի կիրառման դեպքում առանձնասենյակներ, աշխատասենյակներ, գրադարանների ընթերցասրահներ),
ե) սենքերում, որտեղ աշխատողների կեսից ավելին 40 տարեկանից բարձր են:
6.23 Աղյուսակ 2-ում բերված լուսավորվածության նորմերը ըստ լուսավորվածության սանդղակի պետք է իջեցնել մեկ աստիճանով հետևյալ դեպքերում`
ա) Դ-Զ կարգերի համար բարելավված գունահաղորդման լյումինեսցենտային լամպերի գործածման ժամանակ (ԼԵՑ, ԼՏԲՑՑ, ԼՏԲՑՏ, ԿԼՏԲԻ), բաբախման գործակցի նորմերի պահպանման պայմանի դեպքում,
բ) բոլոր կարգերի համար շիկացման լամպերի, այդ թվում հալոգենայինների գործածման դեպքում:
(6.23-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.24 Հասարակական Դ-Զ տեսողական աշխատանքների կարգերով շենքերի սենքերի դեկորատիվ գեղարվեստական լուսավորման կայանքներում թույլատրվում է ճարտարապետական պահանջներին համապատասխան լուսավորվածության մակարդակի ընտրություն, ընդ որում, սենքում ազատ կողմնորոշման հնարավորությունն ապահովելու համար պայմանական հորիզոնական մակերևույթի նվազագույն լուսավորվածությունը պետք է լինի 75 լք-ից ոչ պակաս պարպման լամպերի դեպքում և 30 լք շիկացման լամպերի դեպքում:
Սենքերում, որտեղ անհրաժեշտ է ապահովել գլանաձև լուսավորվածություն պատերի անդրադարձման ըստ մակերևույթի միջին կշռային գործակիցը պետք է լինի 40%-ից ոչ պակաս, առաստաղինը` 50%-ից ոչ պակաս:
6.25 Հասարակական շենքերի սենքերում, ինչպես կանոն, պետք է կիրառել ընդհանուր լուսավորման համակարգ: Թույլատրվում է համակցված լուսավորման համակարգի կիրառումը վարչական շենքերի սենքերում, որտեղ կատարվում է Ա-Գ կարգերի տեսողական աշխատանքներ (օրինակ, առանձնասենյակներ, աշխատասենյակներ, գրադարանների ընթերցասրահներ, արխիվներ և ուրիշներ): Ընդ որում, նորմավորվող լուսավորվածությունը աշխատանքային մակերևույթի վրա բարձրացվում է համաձայն 6.22-ի, իսկ ընդհանուր լուսավորումից լուսավորվածությունը պետք է կազմի աղյուսակ 2-ի արժեքների 70%-ից ոչ պակաս:
Կենցաղային սպասարկման ձեռնարկություններում արտադրական բնույթի հարակից սենքերում, որտեղ կատարվում են 1-4 կարգերի տեսողական աշխատանքներ (օրինակ, ոսկերչական և փորագրման աշխատանքների, ժամացույցների հեռուստառադիոսարքավորումների, հաշվեսարքերի վերանորոգման սենքեր և այլն) պետք է կիրառել համակցված լուսավորման համակարգը: Նորմավորվող լուսավորվածությունը և որակական ցուցանիշները ընդունվում են ըստ աղյուսակ 1-ի:
6.26 Լուսավորման սարքերում լրացնող գործողության սահմանափակման համար կանոնակարգող անհարմարավետության ցուցանիշը ըստ աղյուսակ 2-ի պետք է ապահովվի սենքի կենտրոնական առանցքի վրա կողմնային պատի մոտ հատակից 1,5 մ բարձրության վրա:
Անհարմարավետության ցուցանիշը չի սահմանափակվում սենքերի համար, որոնց երկարությունը չի գերազանցում հատակից կանթեղների տեղադրման կրկնակի բարձրությունը:
Լուսավորվածության բաբախման գործակիցը պետք է ընդունել ըստ աղյուսակ 2-ի:
6.27 Բնակելի 3 հարկից ավելի բարձրությամբ շենքերի աստիճանավանդակների լուսավորումը պետք է ունենա գիշերային ժամերին կանթեղների կամ լամպերի մի մասի այնպիսի հաշվարկով անջատումն ապահովող ավտոմատ կամ հեռավոր կառավարում, որպեսզի աստիճանների լուսավորումը լինի էվակուացման լուսավորման 6.63-ում բերված նորմերից ոչ ցածր:
Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի արտաքին լուսավորումը
6.28 Քաղաքային բնակավայրերում կանոնավոր տրանսպորտային երթևեկությամբ փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների լուսավորումը պետք է նախագծել ելնելով բարելավված պատվածքների միջին պայծառության նորմերից, համաձայն աղյուսակ 11-ի:
Աղյուսակ 11
._________________________________________________________________________.
|Օբյեկտի |Փողոցներ, |Երկկողմ |Պատվածքի |Պատվածքի |
|կարգն ըստ |ճանապարհներ և |ուղղություններով |միջին |միջին |
|լուսավորման|հրապարակներ |տրանսպորտի |պայծառու-|հորիզոնական|
| |երթևեկման |երթևեկման |թյունը, |լուսավորվա-|
| |առավելագույն |առավելագույն |կդ/մ2 |ծությունը, |
| |ինտենսիվությունը, |ինտենսիվությունը, | |լք |
| |միավոր/ժամ* |միավոր/ժամ | | |
|___________|____________________|__________________|_________|___________|
| Ա |Մայրուղային |3000-ից ավելի | 1,6 | 20 |
| |ճանապարհներ, |1000-ից ավելի | 1,2 | 20 |
| |համաքաղաքային |մինչև 3000 | | |
| |նշանակության | | | |
| |մայրուղային փողոցներ|500-ից մինչև 1000| 0,8 | 15 |
|___________|____________________|__________________|_________|___________|
| Բ |Շրջանային |2000-ից ավելի | 1,0 | 15 |
| |նշանակության |1000-ից ավելի | 0,8 | 15 |
| |մայրուղային փողոցներ|մինչև 2000 | | |
| | |500-ից մինչև 1000| 0,6 | 10 |
| | |500-ից պակաս | 0,4 | 10 |
|___________|____________________|__________________|_________|___________|
| Գ |Տեղական նշանակության|500 և ավելի | 0,4 | 6 |
| |փողոցներ և |500-ից պակաս | 0,3 | 4 |
| |ճանապարհներ |Մենահատ | 0,2 | 4 |
| | |ավտոմեքենաներ | | |
|___________|____________________|__________________|_________|___________|
|* Հրապարակների կարգն ընդունվում է ըստ աղյուսակ 18-ի: |
._________________________________________________________________________.
Ծանոթություններ. 1 Արագընթաց ճանապարհների միջին պայծառությունը անկախ տրանսպորտի երթևեկության ինտենսիվությունից ընդունվում է 1,6 կդ/մ2 քաղաքի սահմանում և ոչ պակաս 1,0 կդ/մ2 - քաղաքներից դուրս օդանավակայանների, գետային նավահանգիստների հիմնական մուտքերում:
2 Երկու և ավելի մակարդակներում տրանսպորտային փոխհատումների սահմաններում երթևեկելի մասի ծածկույթի միջին պայծառությունը կամ միջին լուսավորվածությունը բոլոր փոխհատվող մայրուղիներում պետք է լինի ինչպես դրանցից հիմնականում, այնպես էլ իջատեղերում և ճյուղավորումներում ոչ պակաս 0,8 կդ/մ2 կամ 10 լք:
3 Չորսվակասալարքից, գրանիտե սալերից և այլ նյութերից ծածկույթով փողոցների, ճանապարհների և երթևեկելի մասի լուսավորման մակարդակը կանոնակարգվում է միջին հորիզոնական լուսավորվածության մեծությամբ` ըստ աղյուսակ 11-ի:
4 Արագընթաց ճանապարհներին և մայրուղային փողոցներին հարող տեղական նշանակության փողոցների լուսավորման մակարդակը պետք է լինի հարող գծից ոչ պակաս 100 մ հեռավորության վրա արագընթաց ճանապարհի կամ մայրուղային փողոցի լուսավորման մակարդակի մեկ երրորդից:
5 Փողոցների և 500 միավ/ժ շարժման ինտենսիվությամբ ճանապարհների մեկ մակարդակում երթևեկելի մասով հետիոտն անցումներում պետք է նախատեսել լուսավորման նորմերի բարձրացում 1,3 անգամից ոչ պակաս, համեմատած փոխհատվող երթևեկելի մասի լուսավորման նորմի հետ: Լուսավորման նորմի ավելացումը ձեռք է բերվում հենարանների քայլի փոփոխման, լրացուցիչ կամ ավելի հզոր լուսային սարքերի տեղակայման, անցումների վրա գունազերծված ծածկույթների օգտագործման հաշվին և այլն:
(11-րդ աղյուսակը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
Քաղաքային բնակավայրերում անցողիկ և ամենացածր տիպի պատվածքներով փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների երթևեկելի մասի լուսավորման մակարդակը կանոնակարգվում է միջին հորիզոնական լուսավորվածության մեծությամբ, որը Բ կարգի փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների համար պետք է լինի 6 լք, Գ կարգի փողոցների և ճանապարհների համար անցողիկ տիպի պատվածքների դեպքում - 4 լք և ամենացածր տիպի պատվածքների դեպքում - 2 լք:
6.29 Փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների երթևեկելի մասին հարող մայթերի պատվածքների միջին պայծառությունը պետք է լինի այդ փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների երթևեկելի մասի պատվածքի աղյուսակ 11-ում բերված, միջին պայծառության կեսից ոչ պակաս:
6.30 Ծածկույթի նվազագույն պայծառության հարաբերությունը միջին արժեքին պետք է լինի ոչ պակաս 0,4 միջին պայծառության 0,6 կդ/մ2 ավելի նորմի դեպքում և ոչ պակաս 0,3 - միջին պայծառության 0,6 կդ/մ2 և ցածր նորմի դեպքում:
Պատվածքի նվազագույն պայծառության հարաբերությունը առավելագույնին ըստ երթևեկության գոտու պետք է լինի 0,6-ից ոչ պակաս միջին պայծառության 0,6 կդ/մ2 ավելի նորմայի դեպքում և 0,4-ից ոչ պակաս` միջին պայծառության 0,6 կդ/մ2 և ցածր նորմայի դեպքում:
(6.30-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.31 Քաղաքային բնակավայրերում, միկրոշրջաններում փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների ոչ երթևեկելի մասերի, զբոսայգիների և զբոսապուրակների, հետիոտնային փողոցների և տարածքների պատվածքի մակարդակի վրա միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է ընդունել համաձայն աղյուսակ 12-ի:
Աղյուսակ 12
._________________________________________________________________________.
| | Լուսավորվող օբյեկտները | Միջին հորիզոնական |
| | |լուսավորվածությունը, լք|
|__|______________________________________________|_______________________|
| 1|Գլխավոր հետիոտնային փողոցներ, Ա և Բ | 10 |
| |կատեգորիաների հրապարակները ոչ երթևեկելի մասեր| |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 2|Հետիոտնային փողոցներ` | |
| |հասարակական կենտրոնի սահմաններում | 6 |
| |այլ տարածքների վրա | 4 |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 3|Մայթեր, երթևեկելի մասից առանձնացված | |
| |կատեգորիաների փողոցներում` | |
| |Ա և Բ | 4 |
| |Գ | 2* |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 4|Հասարակական տրանսպորտի ուղևորանիստի | 10 |
| |հրապարակներ բոլոր կատեգորիաների փողոցներում | |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 5|Հետիոտնային կամրջակներ | 10 |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 6|Հետիոտնային թունելներ` | |
| |ցերեկը | 100 |
| |երեկոյան և գիշերը | 50 |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 7|Հետիոտնային թունելների աստիճաններ երեկոյան և | 20 |
| |գիշերը | |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 8|Զբոսայգիների և զբոսապուրակների հետիոտնային | |
| |շավիղներ, հարող հետևյալ կատեգորիաների | |
| |փողոցներին (աղյուսակ 11)` | |
| |Ա | 6 |
| |Բ | 4 |
| |Գ | 2 |
|_________________________________________________________________________|
| Միկրոշրջանների տարածքներ |
|_________________________________________________________________________|
| 9|Երթանցքներ` | |
| |գլխավոր | 4 |
| |երկրորդական, այդ թվում մայթեր, մատույցներ | 2 |
|__|______________________________________________|_______________________|
|10|Տնտեսական հարթակներ և աղբահավաքներին կից | 2 |
| |հարթակներ | |
|__|______________________________________________|_______________________|
|11|Մանկական հրապարակներ շարժական խաղերի համար | 10 |
| |սարքավորումների տեղադրման տեղերում | |
|_________________________________________________________________________|
|* Նորմը տարածվում է նաև անցողիկ և ամենացածր տիպի պատվածքներով |
|Բ և Գ կատեգորիաների փողոցների երթևեկելի մասին հարող մայթերի |
|լուսավորվածության վրա |
._________________________________________________________________________.
6.32 Պատմական քաղաքների գլխավոր հետիոտնային փողոցներում միջին կիսագլանաձև լուսավորվածությունը պետք է լինի 6 լք-ից ոչ պակաս:
6.33 Հասարակական շենքերի տարածքների միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է ընդունել ըստ աղյուսակ 13-ի:
Աղյուսակ 13
._________________________________________________________________________.
| | Լուսավորվող օբյեկտները | Միջին հորիզոնական |
| | |լուսավորվածությունը, լք|
|_________________________________________________________________________|
| Մսուր-մանկապարտեզներ, հանրակրթական դպրոցներ և գիշերօթիկ դպրոցներ, |
| ուսումնական հաստատություններ |
|_________________________________________________________________________|
| 1|Խմբակային և ֆիզկուլտուրային հրապարակներ | 10 |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 2|Հրապարակներ հանգստի գոտու շարժական խաղերի | 10 |
| |համար | |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 3|Երթանցներ և մատույցներ դեպի մասնաշենքերը և | 4 |
| |հրապարակները | |
|_________________________________________________________________________|
| Սանատորիաներ, հանգստյան տներ |
|_________________________________________________________________________|
| 4|Մուտք դեպի տարածքներ | 6 |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 5|Երթանցներ և անցամասեր դեպի ննջարանային | 4 |
| |մասնաշենքեր, ճաշարաններ, կինոթատրոններ և | |
| |նմանատիպ շենքեր | |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 6|Պուրակային գոտու կենտրոնական ծառուղիներ | 4 |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 7|Պուրակային գոտու եզրային ծառուղիներ | 2 |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 8|Հանդարտ հանգստի և մշակութազանգվածային | 10 |
| |սպասարկման գոտիների հրապարակներ (զանգվածային | |
| |հանգստի, բաց էստրադաների առջևի հրապարակներ և | |
| |այլն)* | |
|__|______________________________________________|_______________________|
| 9|Բաց ընթերցարանների, սեղանի խաղերի համար | 10 |
| |հրապարակներ | |
|_________________________________________________________________________|
|* Ընթերցման և սեղանի խաղերի համար սեղանների լուսավորվածությունը |
|ընդունվում է ըստ սենքերի լուսավորվածությունների նորմերի |
._________________________________________________________________________.
6.34 Պուրակների, ստադիոնների և ցուցահանդեսների տարածքների միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է ընդունել ըստ աղյուսակ 14-ի:
6.36 Գյուղական ավանների սահմաններում ավտոմեքենաների ճանապարհների ընդհանուր ցանցի տեղամասերի լուսավորվածությունը պետք է ընդունել ինչպես Բ կատեգորիայի փողոցների համար, կախված ճանապարհի պատվածքի տիպից ըստ աղյուսակ 11-ի կամ սույն նորմերի 6.28-ին համապատասխան:
Աղյուսակ 14
._________________________________________________________________________.
| Լուսավորվող օբյեկտներ |Միջին հորիզոնական լուսավորվածություն, լք|
| |________________________________________|
| |համաքաղա-|շրջանային|ստադիոններ|ցուցահան-|
| |քային |այգիներ | |դեսներ |
| |պուրակներ| | | |
|________________________________|_________|_________|__________|_________|
|1 Գլխավոր մուտքեր | 6 | 4 | 10 | 10 |
|________________________________|_________|_________|__________|_________|
|2 Օժանդակ մուտքեր | 2 | 1 | 6 | 6 |
|________________________________|_________|_________|__________|_________|
|3 Կենտրոնական ծառուղիներ | 4 | 2 | 6 | 10 |
|________________________________|_________|_________|__________|_________|
|4 Եզրային ծառուղիներ | 2 | 1 | 4 | 6 |
|________________________________|_________|_________|__________|_________|
|5 Զանգվածային հանգստի | 10 | 10 | - | 20 |
|հրապարակներ, թատրոնների, | | | | |
|կինոթատրոնների, ցուցահանդեսային | | | | |
|տաղավարների և բաց էստրադայի | | | | |
|մուտքերի առջևի հրապարակներ, | | | | |
|սեղանի խաղերի համար հրապարակներ | | | | |
|________________________________|_________|_________|__________|_________|
|6 Ցուցահանդեսների տարածքներում | - | - | - | 10 |
|հանգստյան գոտիներ | | | | |
._________________________________________________________________________.
6.35 Գյուղական բնակավայրերի փողոցների, ճանապարհների, երթանցների և հրապարակների պատվածքի մակարդակում միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է ընդունել ըստ աղյուսակ 15-ի:
6.37 Արտաքին լուսավորման նախագծերում անհրաժեշտ է նախագծել երթանցների լուսավորում, դեպի հակահրդեհային ջրային աղբյուրներ, եթե դրանք տեղաբաշխված են փողոցների կամ երթանցների չլուսավորվող մասերում:
Այդ երթանցների միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է լինի, լք`
քաղաքներում և ավաններում 2
գյուղական բնակավայրերում 1
Ա և Բ կատեգորիաների փողոցների և ճանապարհների արտաքին լուսավորման նախագծերում պետք է նախատեսել հարակից փողոցների և ճանապարհների չլուսավորվող 100 մ երկարությամբ հատվածների լուսավորում (ըստ այդ փողոցների և ճանապարհների լուսավորման նորմերի):
Աղյուսակ 15
._________________________________________________________________________.
| Լուսավորվող օբյեկտներ | Միջին հորիզոնական |
| |լուսավորվածությունը, լք|
|_________________________________________________|_______________________|
|1 Հասարակական և առևտրական կենտրոնների գլխավոր | 4 |
|փողոց, հրապարակներ | |
|_________________________________________________|_______________________|
|2 Բնակելի կառուցապատվածքներում փողոցներ` | |
| գլխավոր | 4 |
| երկրորդական (փակուղի) | 2 |
| երթանց | 2 |
|_________________________________________________|_______________________|
|3 Ավանային ճանապարհ | 2 |
|_________________________________________________________________________|
| Ծանոթություն: |
|1 Այգեգործական ընկերությունների և ամառանոցային կոոպերատիվների տարածքների|
|գլխավոր երթանցների միջին լուսավորվածությունը պետք է լինի 2 լք, մնացած |
|երթանցներինը` 1 լք: |
|2 Գյուղական ավանների բնակելի գոտիներից դուրս տեղաբաշխված տնտեսական |
|շինությունների և մարագների բլոկների տարածքներում շինությունների շարքերի |
|միջև երթանցների միջին լուսավորվածությունը պետք է լինի 1 լք: |
._________________________________________________________________________.
6.38 Փողոցների երթևեկելի մասերում տեղաբաշխված տրամվայների ուղեգծերի լուսավորման նորմը պետք է համապատասխանի փողոցի լուսավորման նորմին:
Մեկուսացված տրամվայի ուղեգծի միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է լինի 6 լք:
6.39 60 մ ավելի երկարությամբ քաղաքային տրանսպորտային թունելների երթևեկելի մասի ճանապարհային ծածկույթի միջին հորիզոնական լուսավորվածությանը պետք է ընդունել ցերեկային ռեժիմում ըստ 16 աղյուսակի, իսկ երեկոյան և գիշերային ռեժիմներում - հավասար 50 լք:
100 մ ավելի երկարությամբ թունելներում ուղեմուտքի ճակատամուտքի վրա վարորդի տեսադաշտում շրջապատող կառուցապատմամբ, բնական բարձրություններով և այլն, ինչպես նաև ժամում 600 տրանսպորտային միավորից պակաս շարժման ինտենսիվության դեպքում ուղեմուտքում պետք է մեկ աստիճանով ցածրացնել միջին հորիզոնական լուսավորվածության առավելագույն մեծությունը` ուղեմուտքի հատվածի մնացած լուսավորվածությունների համամասնական փոքրացմամբ: Թունելների ներսի հատվածի միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը հաստատուն է և բոլոր դեպքերում կազմում է 50 լք միակողմանի երթևեկությամբ թունելներում` մինչև ելքի ճակատամուտքը, իսկ երկու ուղղություններով երթևեկության դեպքում` մուտքային հատվածների երկու վերջավորությունների միջև:
Միակողմանի երթևեկությամբ թունելների մուտքային հատվածում պետք է օգտագործվի «հանդիպակաց լուսավորման» համակարգ, իսկ երկու ուղղությամբ երթևեկությամբ - «համաչափ լուսավորման» համակարգ:
Թունելի մինչև 60 մ երկարության դեպքում միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը բոլոր ռեժիմներում պետք է լինի 50 լք:
100 մ ավելի երկարությամբ տրանսպորտային թունելները պետք է սարքավորված լինեն պահեստային ելքերի և դեպի այն շարժման ուղղությունների լուսային ցուցանակներով: Բաց բացվածքներ ունեցող մեկ պատով, որոնք զբաղեցնում են դրա մակերեսի 0,25%-ից ավելին, տրանսպորտային թունելներում, ինչպես նաև անձնական և հասարակական տրանսպորտի եզակի միջոցների համար նախանշանակված տեղական նշանակության թունելներում երթևեկելի մասի ծածկույթի միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը ցերեկվա ժամանակ պետք է համապատասխանի աղյուսակ 17-ի պահանջներին:
Աղյուսակ 16
.________________________________________________________________________.
|Թունելի |Երթևեկության |Լուսավորման|Երթևեկելի մասի ծածկույթի |
|երկարու- |արագությունը, |համակարգը |ուղեմուտքային մուտքաճակատի սկզբից |
|թյունը, մ|կմ/ժ | |հեռավորության վրա, մ, միջին |
| | | |հորիզոնական լուսավորվածությունը, լք|
| | | |___________________________________|
| | | |10-30| 50 | 75 |100 |125 |150 |175 |
|_________|______________|___________|_____|____|____|____|____|____|____|
| | 60 |հանդիպական | 500| 250| 100| 50| -| -| - |
| 61-100 | 80 |հանդիպական | 600| 500| 300| 100| | | |
| | 100 |հանդիպական | 750| 750| 500| 200| | | |
|_________|______________|___________|_____|____|____|____|____|____|____|
| | 60 |հանդիպական | 1250| 740| 280| 160| 110| 80| 60|
| | 80 |հանդիպական | 1500|1500|1050| 600| 330| 210| 160|
| 100-ից | 100 |հանդիպական | 2000|2000|2000|1700|1300| 940| 530|
| ավել | 60 |համաչափ | 2000|1200| 500| 250| 180| 120| 90|
| | 80 |համաչափ | 2500|2500|1750|1000| 530| 340| 220|
| |______________|___________|_____|____|____|____|____|____|____|
| | 100 |համաչափ | 3000|3000|3000|2550|2000|1400| 900|
|________________________________________________________________________|
|ՈՒղեմուտքային գոտիների հաջորդական տեղամասերի լուսավորման մակարդակի |
|իջեցման ընթացքը համապատասխանում է թունել մտնող վարորդի հարմարվելուն |
|անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման պահանջներին: |
.________________________________________________________________________.
.____________________________________..___________________________________.
|Թունելի |Երթևեկության |Լուսավորման||Երթևեկելի մասի ծածկույթի |
|երկարու- |արագությունը, |համակարգը ||ուղեմուտքային մուտքաճակատի սկզբից |
|թյունը, մ|կմ/ժ | ||հեռավորության վրա, մ, միջին |
| | | ||հորիզոնական լուսավորվածությունը, լք|
| | | ||___________________________________|
| | | ||200| 250| 300| 350| 400| 450|500 և |
| | | || | | | | | |ավելի |
|_________|______________|___________||___|____|____|____|____|____|______|
| | 60 |հանդիպական || -| -| -| -| -| -| -|
| 61-100 | 80 |հանդիպական || | | | | | | |
| | 100 |հանդիպական || | | | | | | |
|_________|______________|___________||___|____|____|____|____|____|______|
| | 60 |հանդիպական || 50| 50| 50| 50| 50| 50| 50|
| | 80 |հանդիպական ||120| 80| 50| 50| 50| 50| 50|
| 100-ից | 100 |հանդիպական ||360| 195| 120| 90| 80| 50| 50|
| ավել | 60 |համաչափ || 80| 50| 50| 50| 50| 50| 50|
| | 80 |համաչափ ||180| 115| 80| 65| 50| 50| 50|
| |______________|___________||___|____|____|____|____|____|______|
| | 100 |համաչափ ||580| 300| 200| 140| 110| 80| 50|
|_________________________________________________________________________|
|ՈՒղեմուտքային գոտիների հաջորդական տեղամասերի լուսավորման մակարդակի |
|իջեցման ընթացքը համապատասխանում է թունել մտնող վարորդի հարմարվելուն |
|անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման պահանջներին: |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 17
._______________________________________________________________.
|Լուսավորվող օբյեկտներ |Երթևեկելի մասի ծածկույթի միջին |
| |հորիզոնական լուսավորվածությունը,|
| |լք, ուղեմուտքի ճակատամուտքից |
| |հեռավորության վրա, մ |
| |________________________________|
| | 5 | 25 | 50 | 75 |100 և ավելի|
|______________________________|____|____|____|____|____________|
|Տեղական նշանակության թունել | 250| 250| 150| 100| 50|
|______________________________|____|____|____|____|____________|
|Մեկ պատում բացվածքներով թունել| 150| 150| 100| 75| 50|
._______________________________________________________________.
Հատակագծում 350 մ պակաս շառավղով կորագիծ ուղեգծով ցանկացած տիպի տրանսպորտային թունելներում ուղեմուտքի հատվածում ճակատամուտքից 75 մ երկարության վրա ավելի մեծ շառավղով պատի կամ բացվածքներ ունեցող պատի ուղղաձիգ լուսավորվածության մեծությունը երթևեկելի մասի ծածկույթից 2 մ բարձրության վրա պետք է լինի ոչ պակաս հորիզոնական լուսավորվածության 0,5 մեծությունից` դրա երեսպատվածքի նյութի գումարային անդրադարձման 0,4-0,6 գործակցի դեպքում և ոչ պակաս հորիզոնական լուսավորվածության 0,8 մեծությունից 0,4-ից պակաս գումարային անդրադարձման գործակցի դեպքում: Թունելի ցանկացած տրամատի դեպքում հորիզոնական հարթությունում ճակատամուտքից ոչ պակաս 200 մ երկարության վրա ուղեմուտքային հատվածում պատերի մինչև 2 մ երկարության վրա ուղղաձիգ լուսավորվածության մեծությունը պետք է կազմի երթևեկելի մասի հորիզոնական լուսավորվածության ոչ պակաս 0,5 մեծությունից:
Թույլատրվում է նախատեսել թունելի ուղեմուտքի հատվածի արհեստական լուսավորման ավտոմատ կարգավորում` կախված արտաքին բնական լուսավորվածության մակարդակից, սկսած 10000 լք և ավելի ցածրից, ելնելով ուղեմուտքի սկզբում արհեստական լուսավորվածության մեծության բնականին 1:10 հարաբերությունից և ամբողջ ուղեմուտքի հատվածում ըստ 16 և 17 աղյուսակների արհեստական լուսավորման իջեցման պահպանումից:
(6.39-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.40 ՈՒղեկամուրջների և կամուրջների տակ օրվա գիշերային ժամերին երթանցների պատվածքի միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է լինի 30 լք-ից ոչ պակաս երթանցների մինչև 40 մ երկարության դեպքում, իսկ ավելի երկարության դեպքում պետք է ընդունել համաձայն 6.39-ի:
6.41 Տրանսպորտի լցավորման և պահման տեղերի մուտքերում, ինչպես նաև փողոցներում բաց ավտոկայանատեղերում միջին հորիզոնական լուսավորվածության նորմերը պետք է համապատասխանեն աղյուսակ 18-ի պահանջներին:
Աղյուսակ 18
.____________________________________________________________________.
| Լուսավորվող օբյեկտներ |Միջին հորիզոնական |
| |լուսավորվածություն, լք|
|____________________________________________________________________|
| Վառելիքալցավորման կետեր և ավտոլցավորման կայաններ |
|____________________________________________________________________|
|1 Մուտքի ուղիներ փողոցներից և ճանապարհներից.| |
|Ա և Բ կարգերի | 10 |
|Գ կարգերի | 6 |
|_____________________________________________|______________________|
|2 Նավթամթերքների լցավորման և դատարկման տեղեր| 20 |
|_____________________________________________|______________________|
|3 Երթևեկելի մաս ունեցող մնացած տարածքը | 10 |
|____________________________________________________________________|
| Շարժակազմի պահման համար կայանատեղեր, հրապարակներ |
|____________________________________________________________________|
|1 Բոլոր կարգերի փողոցներում բաց, ինչպես նաև | 4 |
|փողոցներից դուրս վճարովի կայանատեղեր | |
|_____________________________________________|______________________|
|2 Բաց կայանատեղեր միկրոշրջաններում | 2 |
|_____________________________________________|______________________|
|3 Երթանցներ խցավոր տիպի ավտոտնակների միջև | 4 |
.____________________________________________________________________.
(6.41-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.42 Առավելագույն լուսավորվածության հարաբերությունը միջինին պետք է լինի միջին լուսավորվածության նորմի դեպքում`
6 լք - ից ավելի 3:1 ոչ ավելի,
4-ից մինչև 6 լք 5:1 ոչ ավելի,
4-ից պակաս 10:1 ոչ ավելի:
Աղյուսակ 16
._________________________________________________________________________.
|Թունելի |Դեպի |Ճակատա- |Միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը,|
|երկարու- |ճակատա- |մուտքի |լք, ճակատամուտքի ներերթանցի սկզբի |
|թյունը, մ |մուտքեր |ներերթանցի |հեռավորության վրա, մ |
| |վայրէջքի |կողմնորո- |______________________________________|
| |թեքության |շումը | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |150 և |
| |առկայու- | | | | | | | |ավելի |
| |թյունը | | | | | | | | |
|___________|__________|___________|____|____|____|____|_____|_____|______|
|1-ից |Հաշվի չի |Ցանկացած | 750| 750| 400| 150| 60 | - | - |
|մինչև 100 |առնվում | | | | | | | | |
|___________|__________|___________|____|____|____|____|_____|_____|______|
|100-ից |Առանց |Հյուսիսային| 750| 750| 400| 150| 75 | 60| 50|
|ավելի |թեքության |___________|____|____|____|____|_____|_____|______|
| | |Հարավային |1000|1000| 550| 250| 100 | 60| 50|
|___________|__________|___________|____|____|____|____|_____|_____|______|
| |Թեքությամբ|Ցանկացած |1250|1000| 650| 350| 125 | 60| 50|
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ 17
._________________________________________________________________________.
| Լուսավորվող օբյեկտներ | Միջին հորիզոնական |
| |լուսավորվածությունը, լք|
|_________________________________________________|_______________________|
| Ավտոլիցքավորման կայաններ | |
|_________________________________________________|_______________________|
|1 Վառելիքաբաշխիչ սյունակների գոտի | 20 |
|_________________________________________________|_______________________|
|2 Տեխնոլոգիական ջրհորների գոտի | 10* |
|_________________________________________________|_______________________|
|3 Երթևեկելի մաս ունեցող մնացած տարածքը | 10 |
|_________________________________________________|_______________________|
|4 Երթանցային ուղիներ փողոցներով և ճանապարհներով`| |
| Ա և Բ կատեգորիաների | 10 |
| Գ կատեգորիայի | 6 |
|_________________________________________________|_______________________|
| Ավտոհանգրվաններ | |
|_________________________________________________|_______________________|
|1 Բաց | |
| բոլոր կատեգորիաների փողոցներում | 4 |
| փողոցից դուրս, վճարովի | 4 |
| միկրոշրջաններում | 2 |
|_________________________________________________|_______________________|
|2 Երթանցներ բոքսային տիպի ավտոտնակների շարքերի | 4 |
|միջև | |
|_________________________________________________________________________|
|* Նորմավորվում է նվազագույն լուսավորվածությունը ջրհորի կափարիչի վրա |
._________________________________________________________________________.
6.43 Լուսավորման նորմերը թույլատրվում է ավելացնել մայրաքաղաքներում, հերոս քաղաքներում, պատմական, կուրորտային և նավահանգստային քաղաքներում, ինչպես նաև խոշորագույն և խոշոր քաղաքներում.
ա) 0,2-0,4 կդ/մ2-ով բարելավված տիպի պատվածքներով Ա և Բ կատեգորիաների փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների լուսավորման սարքերի համար,
բ) մինչև 20 լք - Ա և Բ կատեգորիաների հրապարակների ոչ երթևեկելի մասերի և նախագործարանային հրապարակների, ստադիոնների գլխավոր մուտքերի և ցուցահանդեսների լուսավորման սարքերի համար,
գ) մինչև 10 լք - համաքաղաքային պուրակների գլխավոր մուտքերի և անցողիկ տիպի պատվածքով Բ կատեգորիայի փողոցների և ճանապարհների լուսավորման սարքերի համար:
6.44 Գիշերային ժամերին թույլատրվում է նախատեսել քաղաքային փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների արտաքին լուսավորման մակարդակի իջեցում 0,4 կդ/մ2 ավելի նորմավորվող պայծառության կամ 4 լք ավելի միջին լուսավորվածության դեպքում, կանթեղների ոչ ավելի կեսից անջատման միջոցով, ընդսմին բացառելով իրար հետևից դասավորված կամ բարձր ճնշման պարպումային լամպերի լուսային հոսքի արտաքին լուսավորման նորմավորվող մակարդակի մինչև 50%-ից ոչ պակաս մակարդակը տեղակայումով կարգավորիչի օգնությամբ առանց կանթեղների անջատման:
Օրվա երեկոյան և առավոտյան մութ ժամերին էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ տնտեսում ստանալու նպատակով թույլատրվում է կարգավորիչով նվազեցնել լուսավորման մակարդակը.
30%-ով մինչև առավելագույն մեծության 1/3-ը երթևեկության ինտենսիվության նվազեցման դեպքում,
50%-ով մինչև առավելագույն մեծության 1/5-ը ինտենսիվության նվազեցման դեպքում:
Փողոցներում և ճանապարհների վրա 0,2 կգ/մ միջին պայծառության կամ 4 լք և օրական միջին լուսավորվածության նորմավորվող արժեքների դեպքում, հետիոտնային կամրջակների վրա, ավտոհանգրվաններում, հետիոտնային ծառուղիներում և ճանապարհների վրա, ներքին, ծառայողատնտեսական և հրդեհային երթանցներում, ինչպես նաև գյուղական ավանների փողոցներում և ճանապարհների վրա գիշերային ժամերին լուսավորման մասնակի կամ լրիվ անջատում չի թույլատրվում:
(6.44-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.45 Ա և Բ կարգերի փողոցներում, ճանապարհների վրա և հրապարակների տրանսպորտային գոտիներում լուսավորման սարքերի համար շլացման ցուցանիշը չպետք է գերազանցի 150-ից:
Փողոցների և Գ կարգի ճանապարհների լուսավորման սարքերի համար, ինչպես նաև լուսավորման սարքերի, որոնց լուսավորման մակարդակը կանոնակարգվում է հորիզոնական կամ կիսագլանաձև լուսավորվածության նորմերով, ըստ շլացման սահմանափակման պայմանների կանթեղների տեղադրման նվազագույն բարձրությունը պետք է ընդունվի ըստ աղյուսակ 9-ի:
Ա և Բ արտաքին լուսավորման բոլոր տեսակի կայանքները չպետք է ստեղծեն բնակելի շենքերի պատուհաններում ուղղաձիգ լուսավորվածություն, որը գերազանցում է.
ա) 7 լք` երթևեկելի մասի միջին պայծառության 0,4 կդ/մ2 նորմի դեպքում,
բ) 10 լք` 0,6-1,0 կդ/մ2 նորմի դեպքում,
գ) 20 լք` 1,2-1,6 կդ/մ2 նորմի դեպքում:
Գ կարգի փողոցներում, հասարակական կենտրոններից դուրս հետիոտն փողոցներում, ներբակային տարածքներում, ինչպես նաև հիվանդանոցների և բուժական - կուրորտային հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերին հարող ցանկացած փողոցներում բնակելի շենքերի և ննջարանային մասնաշենքերի հիվանդասենյակների պատուհանների վրա ուղղաձիգ լուսավորվածությունը չպետք է գերազանցի 5 լք:
(6.45-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.46 Արտաքին լուսավորման սարքերում պետք է գործածել բարձր ճնշման լույսի պարպման աղբյուրներով կանթեղներ, այդ թվում` տրանսպորտային երթևեկությամբ փողոցների և ճանապարհների լուսավորման սարքերի համար-առավելապես բարձր ճնշման նատրիումական լամպերով:
6.47 Տրամվայի և տրոլեյբուսի երթևեկությամբ փողոցներում, ճանապարհների վրա և հրապարակներում լուսային սարքերի տեղադրման բարձրությունը պետք է համապատասխանի տրամվայի և տրոլեյբուսի գծերին ներկայացվող գործող նորմատիվային փաստաթղթերին:
6.48 Կամուրջների և ուղեկամուրջների եզրապատերում կանթեղների տեղադրման նվազագույն բարձրությունը 10-ից ոչ պակաս պաշտպանիչ անկյան ապահովման պայմանի և առանց հատուկ գործիքների կիրառմամբ լամպերին հասնելու հնարավորության բացառման դեպքում չի սահմանափակվում:
6.49 Տրանսպորտային թունելներում պետք է կիրառվեն կանթեղներ 100-ից ոչ պակաս պաշտպանիչ անկյունով: Կանթեղի լույսի ուժը երթևեկելի մասի առանցքին զուգահեռ հարթությունում 750, 800, 850 և 900 անկյան տակ չպետք է գերազանցի համապատասխանաբար 50, 20, 10 և 0 կդ 1000 լմ-ի վրա:
Թունելի պատերի վրա կանթեղների դասավորվածության բարձրությունը պետք է լինի 4 մ-ից ոչ պակաս:
(6.49-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.50 Հետիոտն թունելներում պետք է օգտագործվեն կանթեղներ ոչ պակաս 15 պաշտպանիչ անկյունով կամ դիֆուզային և պրիզմատիկ լուսացիրներով.
ա) մինչև 110 վտ հզորությամբ ԴՆԱՏ (ԴՆԱՍ) լամպերով,
բ) 70 վտ հզորությամբ ԴՐԻ լամպերով,
գ) մինչև 125 վտ հզորությամբ ԴՐԼ լամպերով,
դ) մինչև 80 վտ գումարային հզորությամբ լյումինեսցենտային լամպերով,
ե) երկար լուսատարներ մինչև 400 վտ հզորությամբ լամպերով:
(6.50-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.51 Բաց շուկաների և առևտրային տոնավաճառների տարածքներում հրապարակների, տաղավարների, վրանների, բեռնարկղերի շարքերի միջև երթանցի, անցումների և այլն միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը անկախ դրանց կարգից և զբաղեցրած մակերեսից պետք է լինի ոչ պակաս 10 լք:
ՈՒղղաձիգ լուսավորվածության հարաբերությունը հորիզոնականին պետք է լինի ոչ պակաս 1:2: Ընդ որում, ուղղաձիգ լուսավորվածությունը որոշվում է երթանցի առանցքին ուղղահայաց լայնական հարթության մեջ, 1,5 մ բարձրության վրա, հորիզոնական լուսավորվածությունը` ծածկույթի մակարդակում:
Շուկան կամ առևտրային տոնավաճառը փակելուց հետո թույլատրվում է իջեցնել միջին հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակը մինչև 4 լք: Ընդ որում, նվազագույն լուսավորվածությունը չպետք է լինի 2 լք-ից պակաս:
(6.51-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.52 Արտաքին լուսավորման նախագծերում պետք է նախատեսել դեպի հակահրդեհային ջրաղբյուրները մուտքերի լուսավորում, եթե դրանք դասավորված են անցուղիների չլուսավորված մասերում: Այդ մուտքերի միջին հորիզոնական լուսավորվածությունը պետք է լինի 2 լք:
(6.52-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.53 Փողոցներին և տրանսպորտային երթևեկությամբ ճանապարհներին հարող ավտոլցավորման կայանների և կանգառների տարածքներում ցրված լույսի կանթեղները պետք է տեղակայվեն 3 մ ոչ պակաս բարձրության վրա` լամպերի մինչև 6,000 լմ. լուսային հոսքի դեպքում և ոչ պակաս 4մ-ից` 6,000 լմ-ից ավելի լուսային հոսքի դեպքում: Ցույց տրված օբյեկտների լուսավորվածության համար չի թույլատրվում կիրառել տանիքների և շվաքարանների վրա դասավորված ու դեպի փողոցի և ճանապարհի կողմն ուղղված լուսարձակներ:
(6.53-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.54 Խոշոր հրապարակների և տրանսպորտային ուղեբաժանքների, այդ թվում նաև մի քանի մակարդակներում, լուսավորման համար 20 մ և ավելի բարձրությամբ հենարանների օգտագործման դեպքում դրանց վրա տեղակայվող լուսային սարքերը պետք է ունենան ուղղաձիգի նկատմամբ ոչ ավելի 650 անկյան տակ լույսի առավելագույն ուժը: Տրանսպորտային փոխհատման վերին մակարդակի երթևեկելի մասի ճանապարհային ծածկույթի վրա կանթեղների բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս 10 մ-ից:
(6.54-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.55 Դեպի շենքը յուրաքանչյուր մուտքի վրա կամ դրա կողքին պետք է տեղակայված լինեն միջին հորիզոնական լուսավորվածության մակարդակներն ապահովող կանթեղներ, ոչ պակաս.
ա) հիմնական մուտքի հարթակի վար - 6 լք,
բ) պահեստային կամ տեխնիկական մուտքի - 4 լք,
գ) դեպի շենքը հիմնական մուտքի մոտ 4 մ երկարությամբ հետիոտն ուղու վրա - 4 լք:
(6.55-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
Շենքերի և կառուցվածքների արտաքին ճարտարապետական լուսավորում
(բաժինը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.56 Արտաքին ճարտարապետական լուսավորումը պետք է ապահովի երեկոյան ժամերին առավել կարևոր օբյեկտների լավ տեսանելիությունն ու արտահայտվածությունը և բարձրացնի քաղաքի լուսային միջավայրի բարեհարմարությունը: Ճարտարապետական լուսավորման կայանքները չպետք է առաջացնեն կուրացնող ազդեցություն տրանսպորտի վարորդների և հետիոտնի վրա:
6.57 Շենքերի, կառուցվածքների, կոթողների ճակատների և բնապատկերային ճարտարապետության տարրերի պայծառությունը, կախված դրանց նշանակալիությունից, դասավորության տեղից և քաղաքում դրանց տեսանելի ընկալման գերակշռող պայմաններից, պետք է ընդունել ըստ աղյուսակ 20-ի:
Աղյուսակ 20 - Քաղաքային օբյեկտների արտաքին ճարտարապետական
լուսավորման նորմերը
._________________________________________________________________________.
|Քաղա-|Լուսավորման |Լուսավորվող |Ողողող |Ողողող և |Տեղական |
|քային|օբյեկտի |օբյեկտը |լուսա- |շեշտադրող |լուսա- |
|տարա-|դասավորման տեղը | |վորում, |լուսա- |վորում, |
|ծու- | | |ճակատի |վորում, |միջին |
|թյան | | |միջին |լույսով |պայծառու|
|կարգը| | |պայծառու|շեշտադրվող|թյունը, |
| | | |թյունը, |տարրի |Լ, կդ/մ2|
| | | |Լճ, Լ, |միջին | |
| | | |կդ/մ2 |պայծառու- | |
| | | | |թյունը, | |
| | | | |Լտ, կդ/մ2 | |
|_____|____________________|_________________|________|__________|________|
| |Մայրաքաղաքի կենտրոնի|Ազգային | | | |
| |հրապարակներ, |նշանակության | | | |
| |ընդհանուր քաղաքային |ճարտարապետության | | | |
| |գերիշխող գոտիներ |հուշարձաններ, | 10| 30| 10|
| | |խոշոր հասարակական| | | |
| | |շենքեր, կոթողներ | | | |
| | |և գերիշխող | | | |
| | |օբյեկտներ | | | |
| |____________________|_________________|________|__________|________|
| |Մայրուղային փողոցներ|Ճարտարապետության,| | | |
| |և համաշխարհային |պատմության և | | | |
| Ա |նշանակության |մշակույթի | | | |
| |հրապարակներ |հուշարձաններ, | | | |
| | |քաղաքային | | | |
| | |նշանակության | 8 | 25| 8|
| | |շենքեր, | | | |
| | |կառուցվածքներ և | | | |
| | |կոթողներ | | | |
| |____________________|_________________|________|__________|________|
| |Համաքաղաքային |Տեսարժան շենքեր, | | | |
| |նշանակության |կառուցվածքներ, | | | |
| |զբոսայգիներ, |հուշարձաններ և | | | |
| |պարտեզներ, |կոթողներ, | 5 | 15| 5|
| |զբոսավայրեր, |բնապատկերի եզակի | | | |
| |պուրակներ և |տարրեր | | | |
| |հետիոտն փողոցներ | | | | |
|_____|____________________|_________________|________|__________|________|
| |Մարզային և |Մարզային և | | | |
| |համայնքային |համայնքային | | | |
| |հասարակական |նշանակության | | | |
| |կենտրոնների |հուշարձաններ և | 7| 20| 8|
| |հրապարակներ |կոթողներ, | | | |
| | |շենքեր և | | | |
| | |կառուցվածքներ | | | |
| |____________________|_________________|________|__________|________|
| |Մարզային և |Նույնը | | | |
| |համայնքային | | | | |
| |նշանակության | | 5| 15| 5|
| Բ |մայրուղային փողոցներ| | | | |
| |և հրապարակներ | | | | |
| |____________________|_________________|________|__________|________|
| |Մարզային և |Նույնը և | | | |
| |համայնքային |բնապատկերի բնորոշ| | | |
| |նշանակության |տարրեր | | | |
| |զբոսայգիներ, | | 3| 10| 3|
| |պարտեզներ, | | | | |
| |պուրակներ, | | | | |
| |զբոսավայրեր և | | | | |
| |հետիոտն փողոցներ | | | | |
|_____|____________________|_________________|________|__________|________|
| |Տեղական նշանակության|Հուշարձաններ և | | | |
| |փողոցներ և |կոթողներ, | 5| 10| 3|
| |հրապարակներ, |տեսարժան շենքեր | | | |
| Գ |հետիոտն ճանապարհներ |և կառուցվածքներ | | | |
| |____________________|_________________|________|__________|________|
| |Տեղական նշանակության|Նույնը և | | | |
| |պարտեզներ, պուրակներ|բնապատկերի բնորոշ| 3| 8| 3|
| |և զբոսավայրեր |տարրեր | | | |
|_________________________________________________________________________|
| 1 300 մ-ից ավելի հեռավորության վրա շրջադիտվող գերիշխող օբյեկտների |
|պայծառությունները թույլատրվում է մեծացնել մինչև 50%: |
| 2 Լուսավորման օբյեկտը չլուսավորվող տարածության շրջափակման մեջ |
|դասավորելիս պայծառության նորմը, բերված աղյուսակ 13-ում, թույլատրվում է |
|փոքրացնել մինչև 50%-ով: |
._________________________________________________________________________.
6.58 Ճարտարապետական լուսավորման կայանքներ նախագծելիս լուսավորվող օբյեկտների ճակատների մակերևույթների անդրադարձման հաշվարկային գործակիցներն ընդունվում են ըստ բնապայման չափումների, կամ ըստ աղյուսակ 21-ի:
Աղյուսակ 21 - Արտաքին ճարտարապետական լուսավորման նախագծման դեպքում
կիրառվող շենքերի, կառուցվածքների, կոթողների ճակատների
վերջնամշակման նյութերի և կանաչ ծառատունկերի հաշվարկային
բնութագրերը
._________________________________________________________________________.
| Մակերևույթի նյութերը կամ ճակատի գույնը |Մակերևույթի նյութի|
| |անդրադարձման միջին |
| |կշռային գործակիցը |
|_____________________________________________________|___________________|
|ՍՊԻՏԱԿ. ճակատի մթնոլորտակայուն ներկեր, գիպս, | 0,7 |
|կերամիկական սալիկ, աղյուս, փայլատ ալյումին, չժանգոտող| |
|պողպատ և այլն | |
|_____________________________________________________|___________________|
|ԲԱՑ. ներկեր, մարմար, սպիտակ քար (կրաքար, դոլոմիտ, | 0,6 |
|ավազաքար), բետոն և դեկորատիվ սվաղներ սպիտակ ցեմենտով| |
|և բաց լցանյութերով, կերամիկական սալիկներ, | |
|սիլիկատային աղյուս, փայլատ լատուն, տրավերտին, | |
|խեցաքար և այլն | |
|_____________________________________________________|___________________|
|ՄԻՋԻՆ ԲԱՑ. ներկեր, մարմար, քար (տուֆ, ավազաքար, | 0,5 |
|կրաքար), բետոն, գունավոր սվաղներ, կերամիկական աղյուս,| |
|բլոկներ, սալիկ, փայտ (տախտակներ) և այլն | |
|_____________________________________________________|___________________|
|ՄՈՒԳ. ներկեր, մարմար, գրանիտ, կավային աղյուս, | 0,3 |
|դեկորատիվ սվաղներ և կերամիկական սալիկներ, մուգացած | |
|ծառ, պղինձ, ծառերի տերևներ և այլն | |
|_____________________________________________________|___________________|
|ՍԵՎ. ներկեր, քար (գաբրո, լաբրադորիտ, դիորիտ, բազալտ, | 0,15 |
|գրանիտ), թուջ, պլատինացված բրոնզ, դեկորատիվ սվաղներ, | |
|ծառերի փուշտերև և այլն | |
._________________________________________________________________________.
6.59 Ճակատի հավասարաչափ ողողվող լուսավորման դեպքում առավելագույն լուսավորվածության հարաբերությունը նվազագույնին պետք է լինի ոչ ավելի 3:1, իսկ ռելիեֆային և բազմագույն ճակատների վրա` մինչև 5:1: Ընդ որում, առավելագույն լուսավորվածությունը պետք է ստեղծվի հիմնական հորինվածքապլաստիկ տարրերի վրա:
6.60 Ճակատի անհավասարաչափ ողողվող լուսավորման դեպքում առավելագույն լուսավորվածության հարաբերությունը նվազագույնին լուսավորվող գոտու սահմաններում ընդունվում է ոչ պակաս 10:1 և ոչ ավելի 30:1, ընդսմին առավելագույն լուսավորվածությունը ստեղծվում է լույսով շեշտադրվող տարրի վրա:
6.61 Լուսային ճարտարապետական համակառույցներ նախագծելիս, ըստ աղյուսակ 20-ի ընդունվում է գերիշխող օբյեկտի գլխավոր ճակատի պայծառությունը: Միասնական համակառույցի համաստորադաս օբյեկտների լուսավորվող ճակատների միջին պայծառությունները պետք է, որպես կանոն, իջեցված լինեն ոչ պակաս, քան երկու աստիճանով:
6.62 Բազմակողմանի տեսադաշտ ունեցող ծավալային կոթողները, հուշարձանները, ճարտարապետական փոքր ձևերը պետք է լուսավորել երկու-երեք կողմով` հաշվարկային հարթությունը որոշող հստակ արտահայտված լուսային հոսքի հիմնական ուղղությամբ, որը հորինվածքորեն պետք է կապված լինի օբյեկտի ընկալման գլխավոր ուղղության հետ:
6.63 Ճարտարապետական լուսավորման կայանքներում պետք է օգտագործել լույսի պարպումային աղբյուրներ: Տեղական լուսավորման դեպքում թույլատրվում է շիկացման լամպերի, առավելապես հալոգեն, ինչպես նաև քրոմատիկ ճառագայթման գունավոր լուսազտիչների աղբյուրների կիրառություն:
6.64 Մակերևույթների գունային «սառը» երանգներ ունեցող օբյեկտների և կանաչ տնկուտների լուսավորման համար պետք է կիրառել 4000 կ-ից բարձր գունային ջերմաստիճանով լույսի պարպման աղբյուրներ: «Տաք» գույներով ներկված օբյեկտների լուսավորման համար կիրառվում են մինչև 3500 կ գունային ջերմաստիճանով լույսի աղբյուրներ: Բազմերանգ օբյեկտների, հատկապես ճակատների վրա դեկորատիվ - արտահայտչական տարրերի (խճանկարային և գեղանկարչական որմնապատկերներ և ծոփորներ, հախճասալիկներ, գունավոր ռելիեֆներ և քանդակներ, քերանկարներ և այլն) լուսավորման դեպքում պետք է կիրառել սպիտակ լույսի աղբյուրներ ոչ պակաս 80 լուսափոխանցման Ra ցուցիչով: Լանդշաֆտային ճարտարապետության օբյեկտների գեղարվեստադեկորատիվ լուսավորման դեպքում թույլատրվում է գունավոր լույսի աղբյուրների կիրառում:
6.65 Ճարտարապետական լուսավորման սարքերը պետք է դասավորված լինեն այնպես, որպեսզի դրանց ելքային անցքերը չկարողանան գտնվել երթևեկության գլխավոր ուղղություններում վարորդների և հետիոտնի կենտրոնական տեսողության դաշտում կամ էկրանավորվեն լուսապաշտպան սարքվածքներով:
6.66 Ճարտարապետական լուսավորման կայանքները նախագծելիս պաշարի գործակիցը պետք է ընդունվի կախված լուսավորման սարքի լուսային անցքի կողմնորոշումից և նրանում օգտագործվող լույսի աղբյուրներից` պարպումային լամպերի դեպքում Խպ= 1,5, եթե սարքի ապակին կողմնորոշված է ուղղաձիգ կամ դեպի ներքևի կիսագունդը (անկյան 900-2700 սահմաններում) և Խպ=1,7 ապակու դեպի վերին կիսագունդը կողմնորոշման դեպքում, և շիկացման լամպերի դեպքում` համապատասխանաբար Խպ=1,3 և 1,5:»:
Ցուցափեղկի լուսավորում
6.67 Ցուցափեղկի ընդհանուր լուսավորման դեպքում ուղղաձիգ հարթության միջին լուսավորվածությունը մայթի մակարդակից 1,5 մ բարձրության վրա պետք է համապատասխանի աղյուսակ 22-ին: Շեշտադրող լուսավորման լուսավորվածությունը ընդհանուրի հետ գումարած չպետք է գերազանցի աղյուսակ 22-ում բերված մեծություններին:
Աղյուսակ 22
.______________________________________________________________________.
|Փողոցի, |ՈՒղղաձիգ հարթությունում |ՈՒղղաձիգ հարթությունում |
|հրապարակի|միջին լուսավորվածությունը, լք|գումարային լուսավորվածությունը|
|կարգը | |(ընդհանուր և շեշտադրող |
| | |լուսավորում), լք, ոչ ավելի |
|_________|_____________________________|______________________________|
| Ա | 300 | 1000 |
| Բ | 200 | 750 |
| Գ | 100 | 500 |
|______________________________________________________________________|
|1. Շեշտադրող լուսավորման մակերեսը պետք է կազմի ոչ ավելի ցուցափեղկի |
|մակերեսի 20%: |
|2. Ցուցափեղկերի համար, որտեղ ցուցադրվում են առավելապես մուգ ապրանքներ,|
|լուսավորվածության մակարդակը կարող է բարձրացվել մեկ աստիճանով ըստ |
|լուսավորվածության սանդղակի, բաց ապրանքներով ցուցափեղկերի համար |
|լուսավորվածությունը կարող է իջեցվել մեկ աստիճանով: |
.______________________________________________________________________.
6.68 Ցուցափեղկերը լուսավորելիս պետք է կիրառել լույսի պարպումային աղբյուրներով շիկացման հալոգենային լամպերով լուսավորման սարքեր: Լույսի աղբյուրներն ընտրվում են` հաշվի առնելով ըստ աղյուսակ 23-ի գունատարբերման պահանջները:
Աղյուսակ 23 - Ցուցափեղկերի լուսավորման համար լույսի հանձնարարելի
աղբյուրներ
._________________________________________________________________________.
| Ապրանքի տեսակը |Լույսի աղբյուրի |
| |գունային բնութագրերը |
| |_____________________|
| |Tg, K | Ra |
|___________________________________________________|_________|___________|
|Գործվածքներ, արդուզարդեղեն, օծանելիք, խաղալիքներ, |2800-5000|80 և ավելի|
|գրքեր, կոշիկ, գլխարկներ, մորթիներ | | |
|___________________________________________________|_________|___________|
|Էլեկտրաապրանքներ, ամանեղեն-տնտեսական, գրասենյակային|2800-3200|70 և ավելի|
|ապրանքներ, նպարեղեն, հաց | | |
|___________________________________________________|_________|___________|
|Մսի, կաթի, ուտելեղենի մթերքներ, բանջարեղեն, մրգեր, |2800-3500|80 և ավելի|
|հրուշակեղեն | | |
|___________________________________________________|_________|___________|
|Ձկնամթերքներ |4000-6500|80 և ավելի|
._________________________________________________________________________.
6.69 Լուսավորման սարքերը պետք է տեղակայված լինեն այնպես, որպեսզի դրանց ելքի անցքերը կամ ցուցադրված ապրանքներից ցոլքերը չընկնեն վարորդների և ցուցափեղկի ապակուց ոչ պակաս 1 մ հեռավորության վրա գտնվող հետիոտնի կենտրոնական տեսադաշտի վրա:
Գովազդային լուսավորում
6.70 Գովազդային պանելների և վահանների հանձնարարելի ու ամենամեծ թույլատրելի միջին պայծառությունը, ինչպես նաև առանձին հատվածների առավելագույն թույլատրելի պայծառությունը, կախված դրանց մակերեսից և վարորդների աչքի նկատմամբ դասավորվածությունից, բերված են աղյուսակ 24-ում: Առավելագույն պայծառությունը որոշվում է որպես եզրաչափքային (0,2x0,2) մ2 մակերեսով ամենից ավելի պայծառ հատվածների համար ինչպես գովազդային պանելներում, որոնցում լույսի աղբյուրները դասավորված են լուսացրող նյութերից պաշտպանակների ներսում, այնպես էլ արտաքինից լուսային սարքերով լուսավորվող գովազդային վահաններում:
Աղյուսակ 24 - Գովազդային պանելների և վահանների պայծառության նորմերը
._________________________________________________________________________.
|Գովազդային |Օբ- |Օբ- |Գովազդային պանելի կամ վահանի պայծառությունը, |
|պանելի կամ |յեկտի |յեկտի|կդ/մ2, փողոցի կարգի դեպքում |
|վահանի |մակե- |տեղա-|_______________________________________________|
|դասավորու- |րեսը, |կայ- | Ա | Բ | Գ |
|թյունը |S, մ2 |ման |_______________|_______________|_______________|
| | |բարձ-|միջին | |միջին | |միջին | |
| | |րութ-|_________| |_________| |_________| |
| | |յունը|հանձ|ամե-|առա- |հանձ|ամե-|առա- |հանձ|ամե-|առա- |
| | |հ*, մ|նարա|նա- |վելա-|նարա|նա- |վելա-|նարա|նա- |վելա-|
| | | |րելի|մեծ |գույ-|րելի|մեծ |գույ-|րելի|մեծ |գույ-|
| | | | |թույ|նը** | |թույ|նը** | |թույ|նը** |
| | | | |լատ-| | |լատ-| | |լատ-| |
| | | | |րելի| | |րելի| | |րելի| |
|____________|______|_____|____|____|_____|____|____|_____|____|____|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|____________|______|_____|____|____|_____|____|____|_____|____|____|_____|
|Փողոցի |S<2 |<2***| 75| 150| 1000| 50| 125| 750| 30| 100| 500|
|առանցքին |______|_____|____|____|_____|____|____|_____|____|____|_____|
|լայնակի. | | >3,5| 100| 250| 1500| 75| 200| 1000| | | |
|երթևեկելի |______|_____|____|____|_____|____|____|_____| | | |
|մասից դուրս |2<><6 |="">3,5| 75| 200| 1000| 50| 125| 750| | | |
|օբյեկտի S, |______|_____|____|____|_____|____|____|_____| | | |
|մ2 մակերեսի |6<><12| p="">12|>< |="" 750|="" 85|="" 50|="" 1000|="" 150|="" 75|="" |="">
|և |______|_____|____|____|_____|____|____|_____| | | |
|երթևեկելի | S>12| | 75| 125| 750| 50| 75| 500| | | |
|մասից, հ, մ,|______|_____|____|____|_____|____|____|_____| | | |
|բարձրության |ցանկա-| >5| 75| 125| 500| 50| 100| 400| | | |
|դեպքում |ցած | | | | | | | | | | |
|____________|______|_____|____|____|_____|____|____|_____|____|____|_____|
|Փողոցի | | | | | | | | | | | |
|առանցքի | | | | | | | | | | | |
|ուղղությամբ,| | | | | | | | | | | |
|ինչպես նաև | | | | | | | | | | | |
|շենքի ճակատի|ցանկա-| >3| 200| 500| 2500| 150| 400| 2000| 100| 300| 750|
|կամ |ցած | | | | | | | | | | |
|տանիքածածկի | | | | | | | | | | | |
|վրա` | | | | | | | | | | | |
|գովազդային | | | | | | | | | | | |
|օբյեկտի | | | | | | | | | | | |
|ցանկացած | | | | | | | | | | | |
|կողմնորոշման| | | | | | | | | | | |
|դեպքում | | | | | | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|* Բարձրությունը համարվում է երթևեկելի մասի մակարդակից մինչև գովազդային |
|օբյեկտի ստորին եզրը: |
|** Առավելագույն պայծառությունը օբյեկտի ամենից առավել պայծառ տեղում |
|որոշվում է որպես եզրաչափքային (0,2x0,2) մ2 մակերեսով հատվածի համար: |
|*** Գովազդային օբյեկտները 2 մ-ից ավելի փոքր բարձրության վրա տեղակայելիս |
|եզրաչափքից մինչև օբյեկտի մերձակա կողաեզրը հեռավորությունը պետք է լինի 2 |
|մ-ից ավելի: |
._________________________________________________________________________.
6.71 Բնակելի և առողջարանային շենքերի, հիվանդասենյակների ճարտարապետական, գովազդային և արտաքին լուսավորման սարքերով պատուհանների գումարային լուսավորման մակարդակները չպետք է լինեն ավելի մեծ 6.45-ում ցույց տրված միջին ուղղաձիգ լուսավորվածության մեծություններից:
(19-րդ աղյուսակը հանվել է 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.72 Վթարային լուսավորումը բաժանվում է անվտանգության և էվակուացիոնի:
6.73 Անվտանգության լուսավորումը պետք է նախատեսել այն դեպքերում, երբ աշխատանքային լուսավորման անջատումը և դրա հետ կապված սարքավորումների ու մեխանիզմների սպասարկման խախտումը կարող է առաջ բերել` պայթյուն, հրդեհ, մարդկանց թունավորում, տեխնոլոգիական գործընթացի երկարատև խախտում այնպիսի օբյեկտների աշխատանքի խախտում, ինչպիսին են էլեկտրակայանները, ռադիո- և հեռուստատեսության հաղորդումների և կապի հանգույցները, դիսպետչերական կետերի, ջրամատակարարման, կոյուղու և ջերմամատակարարման պոմպակայանքները, օդափոխման և օդի լավորակման կայանքները արտադրական սենքերի համար, որոնցում անթույլատրելի է աշխատանքի դադարումը և այլն:
Մանկական հաստատություններում ռեժիմի խախտումը կապված չէ դրանցում գտնվող երեխաների թվից:
6.74 Շենքերից դուրս արտադրական տեղերում կամ սենքերում էվակուացիոն լուսավորումը պետք է նախատեսել`
մարդկանց անցման համար վտանգավոր տեղերում, անցումներում և սանդուղքների վրա մարդկանց էվակուացման համար` էվակուացողների 50 մարդուց ավելի թվի դեպքում,
արտադրական սենքերի, որոնցում աշխատում են 50-ից ավելի մարդ, հիմնական անցումներով,
6 և ավելի հարկերով բնակելի շենքերի աստիճանավանդակներում,
մշտական աշխատող մարդկանցով արտադրական սենքերում, որտեղ նորմալ լուսավորման վթարային անջատման դեպքում մարդկանց ելքը սենքերից կապված է արտադրական սարքավորումների աշխատանքի շարունակումից վնասվածությունների վտանգի հետ,
արտադրական ձեռնարկությունների օժանդակ շենքերի և հասարակական շենքերի սենքերում, եթե սենքերում միաժամանակ գտնվում են 100-ից ավելի մարդ,
առանց բնական լույսի արտադրական սենքերում:
6.75 Անվտանգության լուսավորումը արտադրական սենքերում աշխատանքային մակերևույթների վրա և աշխատանքային լուսավորման անջատման դեպքում, սպասարկում պահանջող ձեռնարկությունների տարածքներում պետք է ստեղծի ընդհանուր լուսավորումից աշխատանքային լուսավորման համար նորմավորվող լուսավորվածության 5%-ի չափով նվազագույն լուսավորվածություն, բայց ոչ պակաս 2 լք շենքերի ներսում և 1 լք-ից ոչ պակաս ձեռնարկությունների տարածքների համար: Ընդ որում, շենքերի ներսում պարպման լամպերի դեպքում 30 լք-ից ավելի և շիկացման լամպերի դեպքում` 10 լք-ից ավելի նվազագույն լուսավորվածություն ստեղծելը թույլատրվում է միայն համապատասխան հիմնավորումների առկայության դեպքում:
Էվակուացիոն լուսավորումը պետք է ապահովի նվազագույն լուսավորվածությունը անցումների հատակների վրա (կամ գետնի վրա) և սանդուղքների աստիճանների վրա`
սենքերում 0,5 լք, բաց տարածքներում 0,2 լք:
Էվակուացիոն լուսավորման անհավասարաչափությունը (առավելագույն լուսավորվածության հարաբերությունը նվազագույնին) ըստ էվակուացման անցումների առանցքի պետք է լինի 40:1 ոչ ավելի:
Սենքերում անվտանգության լուսավորման կանթեղները կարող են օգտագործվել էվակուացման լուսավորման համար:
6.76 Վթարային լուսավորման համար (անվտանգության և էվակուացման լուսավորման) պետք է կիրառել`
ա) շիկացման լամպեր,
բ) լյումինեսցենտային լամպեր` 5 oC-ից ոչ պակաս օդի նվազագույն ջերմաստիճանով սենքերում և բոլոր ռեժիմներում նոմինալի 90%-ից ոչ ցածր լարումով լամպերի սնուցման պայմանի դեպքում,
գ) բարձր ճնշման պարպման լամպեր` դրանց ակնթարթային կամ արագ կրկնական վառման պայմանի դեպքում, ինչպես տաք վիճակում սնուցող լարման կարճատև անջատումից հետո, այնպես էլ սառը վիճակում:
6.77 Հասարակական և ձեռնարկությունների օժանդակ շենքերի սենքերի ելքերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 100-ից ավելի մարդ, ինչպես նաև առանց բնական լույսի արտադրական սենքերի, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 50-ից ավելի մարդ, կամ 150 մ-ոց ավելի մակերես ունեցող ելքերը պետք է նշվեն ցուցանակներով:
Ելքերի ցուցանակները կարող են լինել լուսային, ներսարքված լույսի աղբյուրներով և միացված լուսավորման վթարային ցանցին և ոչ լուսային (առանց լույսի աղբյուրների)` պայմանով, որ ելքի նշանակումը (մակագրության, նշան և այլն) լուսավորվում է վթարային լուսավորման կանթեղներով:
Ընդ որում, ցուցանակները պետք է տեղադրվեն մեկը մյուսից 25 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա, ինչպես նաև միջանցքի ոլորանների տեղերում: Լրացուցիչ պետք է նշվեն ցուցանակներով վերը նշված սենքերին հարակից միջանցքներից և հանգստատեղերից ելքերը:
6.78 Վթարային լուսավորման լուսարձակող սարքերը (անվտանգության և էվակուացման լուսավորման) թույլատրվում է նախատեսել վառվող` նորմալ լուսավորման լուսարձակող սարքերի հետ միաժամանակ միացվող, և չվառվող` նորմալ լուսավորման սնուցման դադարեցման դեպքում ավտոմատ միացվող:
Վթարային լուսավորման կանթեղները պետք է տարբերվեն աշխատանքային լուսավորման կանթեղներից կարմիր գույնի հատուկ գծանշած Ա տառով:
(6.78-րդ կետը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
6.79 Պահակային լուսավորումը (պահպանման հատուկ տեխնիկական միջոցների բացակայության դեպքում) պետք է նախատեսել գիշերային ժամերին պաշտպանվող տարածքների սահմանի երկարությամբ: Լուսավորվածությունը պետք է լինի գետնի մակարդակին հորիզոնական հարթության մեջ կամ սահմանագծին ուղղահայաց ուղղաձիգ հարթության մի կողմի վրա գետնից 0,5 մ և մակարդակի վրա` 0,5 լք-ից ոչ պակաս:
Պահպանության համար հատուկ տեխնիկական միջոցներ գործածելու դեպքում լուսավորվածությունը պետք է ընդունել ըստ պահպանման լուսավորման նախագծային առաջադրանքի:
Պահակային լուսավորման համար կարող են օգտագործվել լույսի ցանկացած աղբյուրներ, բացառությամբ, երբ պահպանման լուսավորումը նորմալ չի վառվում և ավտոմատ միանում է ազդանշանային համակարգի կամ այլ տեխնիկական միջոցների գործողությունից: Այդպիսի դեպքերում պետք է կիրառվեն շիկացման լամպեր:
6.80 Հերթապահ լուսավորման համար կիրառման բնագավառը, լուսավորվածության մեծությունը, հավասարաչափությունը և որակին ներկայացվող պահանջները չեն նորմավորվում:
6.81 Անվտանգության նշանների լուսավորումը կատարվում է համապատասխան ազգային նորմերի պահանջներին:
(6.81-րդ կետը լրաց. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա
(պարտադիր)
ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
Կողմնային բնական լուսավորում - սենքերի բնական լուսավորում արտաքին պատերում լուսաբացվածքների միջով:
Վերին բնական լուսավորում - սենքերի բնական լուսավորում երդիկների, շենքերի բարձրությունների անկումների տեղերում լուսաբացվածքների միջով:
Բնական լուսավորման երկրաչափական գործակից - սենքի ներսում, հանձնարարված հարթության դիտարկվող կետում, հավասարաչափ պայծառ երկնքից սկիզբ առած և չփակված լուսաբացվածքի միջով անցած լույսով ստեղծված բնական լուսավորվածության հարաբերությունն ամբողջությամբ բաց երկնակամարի տակ արտաքին հորիզոնական լուսավորվածության միաժամանակյա արժեքին, արտահայտվում է տոկոսներով, ընդ որում, անմիջական արևի լույսի մասնակցությունը այս կամ այն լուսավորվածության ստեղծմանը բացառվում է:
Հերթապահ լուսավորում - լուսավորում ոչ աշխատանքային ժամին:
Բնական լուսավորում - արտաքին պատող կոնստրուկցիաներում լուսաբացվածքների միջով ներթափանցող երկնքի լույսով (ուղիղ կամ անդրադարձված) սենքերի լուսավորում:
Գունահաղորդման ցուցիչ - որոշակի դիտարկման պայմանների դեպքում հետազննվող և ստանդարտ լույսի աղբյուրներով լուսավորված գունավոր օբյեկտի տեսողական ընկալման համապատասխանության չափը:
Համակցված լուսավորում - լուսավորում, որի դեպքում ընդհանուր լուսավորմանը ավելացվում է տեղայինը:
Համակցված բնական լուսավորում - վերին և կողմնային բնական լուսավորման զուգակցում:
K ֆոնով նշմարման օբյեկտի ցայտունություն - օբյեկտի պայծառության և ֆոնի տարբերության բացարձակ մեծության հարաբերությունը ֆոնի պայծառությանը:
Ֆոնով նշմարման օբյեկտի ցայտունությունը համարվում է`
մեծ - 0,5-ից ավելի K-ի դեպքում (օբյեկտը և ֆոնը կտրուկ տարբերվում են պայծառությամբ),
միջին - 0,2-ից մինչև 0,5 K-ի դեպքում (օբյեկտը և ֆոնը նկատելի տարբերվում են պայծառությամբ),
փոքր - 0,2-ից պակաս K-ի դեպքում (օբյեկտը և ֆոնը քիչ են տարբերվում պայծառությամբ):
Բնական լուսավորվածության գործակից (ԲԼԳ) - սենքի ներսում հանձնարարված մակերևույթի որոշ կետում երկնքի լույսով ստեղծված բնական լուսավորվածության հարաբերությունն ամբողջովին բաց երկնակամարի լույսով ստեղծված արտաքին հորիզոնական լուսավորվածության միաժամանակյա արժեքին, արտահայտվում է տոկոսներով:
Պաշարի գործակից Kպ - շահագործման ընթացքում լուսաբացվածքներում լուսաթափանց լցվածքների, լույսի աղբյուրների (լամպ) և կանթեղների կեղտոտման և հնացման հետևանքով ԲԼԳ-ի և լուսավորվածության նվազեցումը, ինչպես նաև սենքի մակերևույթների անդրադարձնող հատկության նվազեցումը հաշվի առնող հաշվարկային գործակից:
Լուսավորվածության բաբախման գործակից Kբ, % - գազապարպման լամպերի, դրանց փոփոխական հոսանքով սնուցման դեպքում, ժամանակի ընթացքում լուսային հոսքի փոփոխման շնորհիվ տատանումների հարաբերական խորության գնահատման չափանիշն է, արտահայտվում է բանաձևով`
Emax - Emin
K = ______________ (Ա1)
2Eմիջ
որտեղ
Emax և Emin - լուսավորվածության առավելագույն և նվազագույն արժեքներն են համապատասխանաբար, դրա տատանման ընթացքում, լք,
Eմիջ - այդ նույն ժամանակահատվածում լուսավորվածության միջին արժեքը, լք:
Լուսային կլիմայի գործակից m - լուսային կլիմայի առանձնահատկությունները հաշվի առնող գործակից:
Կարմիր հարաբերություն - կարմիր լուսային հոսքի հարաբերությունը լուսային աղբյուրի ընդհանուր լուսային հոսքին, արտահայտված տոկոսներով`
700
f Փ(/\)V(/\)d/\
610
rկ = ___________________ 100, (Ա2)
700
f փ(/\)V(/\)d/\
380
որտեղ
Փ(/\) - հոսքի սպեկտրային խտությունն է,
V(/\) - մարդու աչքի հարաբերական սպեկտրային զգոնությունը:
Տեղական լուսավորում - անմիջապես աշխատանքային տեղերի վրա լուսային հոսքը համակենտրոնացնող, կանթեղներով ընդհանուրին լրացուցիչ ստեղծվող լուսավորում:
Բնական լուսավորման անհավասարաչափություն - սենքի բնորոշ կտրվածքի սահմաններում ԲԼԳ-ի միջին արժեքի հարաբերությունը նվազագույն արժեքին:
Ամպամած երկինք ԼՄՀ (ըստ լուսավորման միջազգային հանձնախմբի սահմանման) - երկինքն է, ամբողջությամբ ծածկված ամպերով և պայմանին բավարարող, որի դեպքում հորիզոնից վեր Q բարձրության վրա դրա պայծառության հարաբերությունը պայծառությանը զենիթում հավասար է
(1+2 sin O)/3:
Նշմարման օբյեկտ - դիտարկվող առարկան է, առանձին դրա մասը կամ խոտան, որոնք պահանջվում են աշխատանքի ընթացքում զանազանել:
Պատուհանների մակերես So - լուսավորվող սենքի արտաքին պատերում գտնվող լուսաբացվածքների գումարային մակերեսն է (լույսին), մ:
Երդիկների մակերես Sեր - լուսավորվող սենքի կամ թռիչքի ծածկում գտնվող բոլոր երդիկների լուսաբացվածքների (դեպի լույսը) գորմարային մակերեսն է, մ:
Ընդհանուր լուսավորում - լուսավորում, որի դեպքում կանթեղները տեղաբաշխվում են սենքի վերին գոտում հավասարաչափ (ընդհանուր հավասարաչափ լուսավորում) կամ սարքավորումների տեղաբաշխմանը համեմատ (ընդհանուր տեղայնացված լուսավորում):
Անվտանգության լուսավորում - աշխատանքային լուսավորման վթարային անջատման դեպքում աշխատանքները շարունակելու համար լուսավորում:
Լուսաբացվածքների հարաբերական մակերես Sեր /Sհ, Sպ /Sհ - երդիկների կամ պատուհանների մակերեսի հարաբերությունն է սենքի հատակի լուսավորվող մակերեսին. արտահայտվում է տոկոսներով:
Անդրադարձող փայլ - օբյեկտի և ֆոնի միջև ցայտունությունը նվազեցնող շղարշող գործողության և աշխատանքային մակերևույթի պայծառության չափից դուրս մեծացման հետևանքով աշխատանքային մակերևույթից աչքի ուղղությամբ տեսանելիության նվազեցումը սահմանող լուսային հոսքի անդրադարձման բնութագիրը:
Անհարմարավետության ցուցանիշ M - տեսադաշտում պայծառության անհավասարաչափ բաշխման դեպքում տհաճ զգացումներ առաջացնող անհարմարավետ փայլի գնահատման չափանիշներն են, արտահայտվող բանաձևով`
Lc . w(0,5)
M = ______________ (Ա3)
Փo . Lh(0,5)
որտեղ
Lc - փայլուն աղբյուրի պայծառությունն է, կդ/ մ2,
w - փայլուն աղբյուրի անկյունային չափը, ստերադիան,
Փo - տեսողական գծի նկատմամբ փայլուն աղբյուրի դիրքի ցուցիչը,
Lh - հարմարվողականության պայծառությունը, կդ/մ2: Նախագծման ժամանակ
անհարմարավետության ցուցանիշը հաշվարկվում է ինժեներային մեթոդով:
Շլացման ցուցանիշ P - լուսավորման կայանքի շլացնող գործողության գնահատման չափանիշն է, որոշվում է արտահայտությամբ`
Հ=(S-1)1000, (Ա4)
որտեղ
S - տեսադաշտում շլացնող աղբյուրների առկայության և բացակայության
դեպքում պայծառության շեմային տարբերությունների հարաբերությանը
հավասար շլացման գործակից է:
Կիսագլանաձև լուսավորվածություն - փողոցով, դրա առանցքին զուգահեռ շարժվող դիտողի համար լուսավորման ստվեր առաջացնող էֆեկտի և տարածության լույսով հագեցվածության բնութագիրն է: Որոշվում է որպես փողոցի երկայնական գծի վրա կիսագլանի, որի շառավիղը և բարձրությունը ձգտում են զրոյի, 1,5 մ բարձրության վրա ուղղաձիգ տեղաբաշխված մակերևույթի վրա լուսային հոսքի միջին խտություն: Կիսագլանաձև լուսավորվածության հաշվարկը կատարվում է ինժեներական մեթոդով:
Աշխատանքային մակերևույթ - մակերևույթ է, որի վրա կատարվում է աշխատանք և նորմավորվում կամ չափվում է լուսավորվածությունը:
Աշխատանքային լուսավորում - շենքերից դուրս աշխատանքի կատարման տեղերում և սենքերում նորմավորվող լուսավորման պայմանները (լուսավորվածության լուսավորման
որակ) ապահովող լուսավորումն է:
ԲԼԳ-ի հաշվարկային արժեք eh - սենքերի բնական կամ համատեղված լուսավորման նախագծման դեպքում հաշվարկման միջոցով ստացվող արժեք: Արտահայտվում է տոկոսներով և որոշվում է.
ա) կողային լուսավորման դեպքում ըստ բանաձևի.
L M
__ __
կ \ \
e = (/_ Eկiqi + /_ EՇjbՃjKՇj)r t /kպ, (Ա.5)
h i=1 j=1 0 0
բ) վերին լուսավորման դեպքում ըստ բանաձևի.
T
__
կ \
e = (/_ Eվi + Eմիչ (rշkե - 1)t /kպ, (Ա.6)
h i=1 0
գ) համակցած (վերին և կողային) լուսավորման դեպքում ըստ բանաձևի.
h վ կ
e = e + e , (Ա.7)
h h h
որտեղ`
L - հաշվարկային կետից լուսային բացվածքի միջոցով տեսանելի երկնակամարի
հատվածների քանակն է,
Eկi - կողային լուսավորման դեպքում հաշվարկային կետում երկնքի i-րդ
հատված ուղղակի լույսը հաշվի առնող երկրաչափական ԲԼԳ-ն է, qi - ԼՄՀ-ի ամպամած երկնքի i-րդ հատվածի անհավասարաչափ պայծառությունը հաշվի առնող գործակից, M - հաշվարկային կետից լուսային բացվածքի միջով տեսանելի դիմակակառուցապատման շենքերի ճակատների հատվածների քանակն է. EՇj - դիմակակառուցապատման շենքերի ճակատների j-րդ հատվածից անդրադարձող լույսը հաշվի առնող երկրաչափական ԲԼԳ-ն է հաշվարկային կետում, կողային լուսավորման դեպքում, bՃj - դիմակակառուցապատման շենքերի ճակատների j-րդ հատվածի միջին հարաբերական պայծառությունն է, r0 - կողային լուսավորման դեպքում սենքի և շենքին հարող ենթաշերտի մակերևույթներից անդրադարձող լույսի շնորհիվ ԲԼԳ-ի մեծացումը հաշվի առնող գործակից է, kՇi - դիմակաշենքերի առկայության դեպքում ԲԼԳ-ի ներքին անդրադարձման բաղադրիչի փոփոխությունները հաշվի առնող գործակից է, որոշվում է ըստ բանաձևի. M __ \ /_ EՇj j=1
KՇi = 1+(kՇԱ - 1) . ___________________, (Ա.8)
N M
__ __
\ \
/_ Eկi + /_ EՇj
i=1 j=1
որտեղ`
kՇԱ - հաշվարկային կետից տեսանելի շենքերով երկնակամարի լրիվ փակման
դեպքում սենքում ԲԼԳ-ի ներքին անդրադարձման բաղադրիչի
փոփոխությունները հաշվի առնող գործակիցն է.
t0 - լուսաթողանցման ընդհանուր գործակից է, որոշվում է ըստ բանաձևի.
t0 = t1t2t3t4t5, (Ա.9)
որտեղ`
t1 - նյութի լուսաթողանցման գործակիցն է.
t2 - լուսաբացվածքների ապակեկալներում լույսի կորուստները հաշվի առնող
գործակիցն է: Լուսաբացվածքի չափերը ընդունվում են հավասար ապակեկալի
շրջանակի ըստ արտաքին չափագրման չափերի.
t3 - կրող կոնստրուկցիաներում լույսի կորուստները հաշվի առնող
գործակիցն է (կողային լուսավորման դեպքում t3=1).
t4 - արևապաշտպան սարքվածքներում լույսի կորուստները հաշվի առնող
գործակիցն է
t5 - երդիկների տակ տեղակայվող պաշտպանիչ ցանցերում լույսի կորուստները
հաշվի առնող գործակիցն է, ընդունվում է հավասար 0,9.
Kպ - պաշարի գործակիցն է, որոշվում է ըստ աղյուսակ 3-ի.
T - վերնածածկում լուսաբացվածքների քանակն է.
Eվi- հաշվարկային կետում երկրաչափական ԲԼԳ-ն է ԼՄՀ-ի ամպամած երկնքից
i-րդ բացվածքից վերին լուսավորման դեպքում.
Eմ - երկրաչափական ԲԼԳ-ի միջին արժեքն է վերին լուսավորման դեպքում
պայմանական աշխատանքային մակերևույթի և սենքի բնորոշ ուղղաձիգ
հատվածքի հարթության փոփոխման գծի վրա, որոշվում է
հարաբերությունից.
N
__
1 \
Eմ = ___ /_ Eվi, (Ա.10)
N i=1
N - հաշվարկային կետերի քանակն է:»:
ԲԼԳ-ի միջին արժեքը eմ վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում որոշվում է ըստ բանաձևի.
N-1
__
1 e1 + eN \
eմ = _____ (_________ + /_ ei), (Ա.11)
N-1 2 i=2
որտեղ`
e1 և eN - ԲԼԳ-ի արժեքներն են վերին կամ համակցված լուսավորման դեպքում
սենքի բնորոշ հատվածքի առաջին և վերջին կետերում.
ei - ԲԼԳ-ի արժեքներն են սենքի բնորոշ հատվածքի մնացած կետերում
(i=2, 3, ..., N-1),
r2 - վերին լուսավորման դեպքում սենքի մակերևույթից անդրադարձող
լույսի շնորհիվ ԲԼԳ-ի մեծացումը հաշվի առնող գործակիցն է.
Kե - երդիկի տիպը հաշվի առնող գործակիցն է:
Լուսային կլիմա - այս կամ այն տեղանքի բնական լուսավորման պայմանների համախումբը (լուսավորվածություն և երկնքի ցրված լույսով ու արևի ուղիղ լույսով հորիզոնական և ըստ հորիզոնի կողմերի տարբեր կողմնորոշմամբ ուղղաձիգ մակերևույթների վրա ստեղծված լուսավորման քանակ, արևի փայլատակման տևողություն և ներքնաշերտի մակերևույթի ալբետո) 10 տարուց ավելի ժամանակաշրջանում:
Շինարարությանը հատկացրած գոտի - բնակարանային ֆոնդի, հասարակական շենքերի և կառուցվածքների, այդ թվում` գիտահետազոտական ինստիտուտների և դրանց համալիրների, ինչպես նաև սանիտարական պաշտպանիչ գոտու կառուցվածք չպահանջող առանձին կոմունալ և արդյունաբերական օբյեկտների տեղակայման համար ներքաղաքային հաղորդակցման ուղիների, փողոցների, հրապարակների, այգիների, զբոսայգիների, պարտեզների և ընդհանուր օգտագործման այլ տեղերի կառուցման համար նախատեսված տարածքն է:
Համատեղված լուսավորվում - լուսավորում, որի դեպքում ըստ նորմերի անբավարար բնական լուսավորմանը ավելացվում է արհեստականը:
Փողոցների, ճանապարհների և հրապարակների միջին լուսավորվածություն - ըստ մակերեսի միջին կշռային լուսավորվածությունն է:
Ճանապարհի մակերևույթի միջին պայծառություն - ըստ ճանապարհի չոր պատվածքների մակերեսի միջին կշռային պայծառությունն է տրանսպորտի երթևեկության առանցքի վրա գտնվող դիտողի աչքի ուղղությամբ:
Ստրոբոսկոպիկ էֆեկտ - փոփոխական հոսանքով սնվող գազապարպման լույսի աղբյուրներով կատարված լուսավորման սարքերում ժամանակի ընթացքում լուսային հոսքի փոփոխման և հաճախական բնութագրերի բազմապատիկների համընկնման դեպքում ծագող փայլկտող լույսում պտտվող, շարժվող և փոխարինվող օբյեկտների տեսողական ընկալման աղավաղման երևույթ:
Պայմանական աշխատանքային մակերևույթ - հատակից 0,8 մ բարձրության վրա տեղաբաշխված պայմանական ընդունված հորիզոնական մակերևույթ:
Ֆոն - անմիջապես նշմարվող օբյեկտին, որի վրա այն նայվում է, հարող մակերևույթ:
Ֆոնն ընդունվում է`
բաց - 0,4-ից ավելի մակերևույթի անդրադարձման գործակցի դեպքում,
միջին - նույնը 0,2 - 0,4-ի դեպքում,
մուգ - նույնը 0,2-ից պակասի դեպքում:
Սենքի բնորոշ կտրվածք - սենքի մեջտեղով լայնական կտրվածք, որի հարթությունը ուղղահայաց է լուսաբացվածքների ապակեպատման հարթությանը կամ սենքի թռիչքների երկայնական առանցքին: Սենքի բնորոշ կտրվածքում պետք է գտնվեն առավելագույն քանակի աշխատանքային տեղերով տեղամասերը, ինչպես նաև լուսաբացվածքներից առավել հեռացված աշխատանքային գոտու կետերը:
Գունային ջերմաստիճան Tc - Պլանկի (սև մարմնի) ճառագայթիչի ջերմաստիճանը, որի դեպքում դրա ճառագայթումն ունի նույն գունավորումը, ինչ որ դիտարկվող օբյեկտի ճառագայթումն է, K
Գունափոխանցում - լույսի ստանդարտ աղբյուրներով լուսավորված գունավոր օբյեկտների ընկալմամբ գիտակցաբար կամ բնազդաբար համեմատվող այդ իսկ օբյեկտների տեսողական ընկալման վրա լույսի աղբյուրների սպեկտրալ կազմի ազդեցությունը բնութագրող ընդհանուր հասկացություն:
Գլանաձև լուսավորվածություն Eգ - սենքը լույսով հագեցվածության բնութագիր է: Որոշվում է որպես սենքում ուղղաձիգ տեղաբաշխված գլանի, որի շառավիղը և բարձրությունը ձգտում են զրոյի, մակերևույթին լուսային հոսքի միջին խտություն:
Գլանաձև լուսավորվածության հաշվարկը կատարվում է ինժեներական մեթոդով:
Էվակուացման լուսավորում - սենքից մարդկանց էվակուացման համար լուսավորումը` նորմալ լուսավորման վթարային անջատման դեպքում:
Նշմարվող օբյեկտի համարժեք չափ - համապայծառ շրջանի չափն է համապայծառ նույն շեմային ցայտունությունն ունեցող ֆոնի վրա, ինչ որ նշմարվող օբյեկտինն է տվյալ ֆոնի պայծառության դեպքում:
(Ա հավելվածը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ
(պարտադիր)
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԱՐԱԿԱՐԳՄԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՆՇՄԱՐՎՈՂ ՕԲՅԵԿՏԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԱՉՔԵՐԸ 0,5 Մ-ԻՑ ԱՎԵԼԻ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ
Նշմարվող օբյեկտից մինչև աշխատողի աչքերը 0,5 մ-ից ավելի հեռավորության դեպքում աշխատանքի կարգը ըստ աղյուսակի պետք է սահմանել հաշվի առնելով նշմարվող օբյեկտների նվազագույն չափի d և այդ օբյեկտից մինչև աշխատողի աչքի L հեռավորության հարաբերությամբ որոշվող նշմարվող օբյեկտի անկյունային չափը:
._________________________________________________________________________.
|Տեսողական աշխատանքի կարգը| d/I հարաբերության սահմանները |
|_________________________|_______________________________________________|
| I |0,3 . 10(-3)-ից պակաս |
|_________________________|_______________________________________________|
| II |0.3 . 10(-3)-ից մինչև 0,6 . 10(-3) |
|_________________________|_______________________________________________|
| III |0.6 . 10(-3)-ից ավելի մինչև 1 . 10(-3) |
|_________________________|_______________________________________________|
| IV |1 . 10(-3)-ից ավելի մինչև 2 . 10(-3) |
|_________________________|_______________________________________________|
| V |2 . 10(-3)-ից ավելի մինչև 10 . 10(-3) |
|_________________________|_______________________________________________|
| VI |10 . 10(-3)-ից ավելի |
._________________________________________________________________________.
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ
(պարտադիր)
ՆՇՄԱՐՎՈՂ ԵՐԿԱՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ՉԱՓԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Երկար նշմարվող օբյեկտների (a>2b երկարություն ունեցող, որտեղ b - օբյեկտի լայնությունն է) համար, տեսողական աշխատանքի կարգը սահմանվում է օբյեկտի համարժեք չափով: Մնացած դեպքերում տեսողական աշխատանքի կարգը սահմանվում է ըստ նշմարվող օբյեկտի նվազագույն չափի:
Աչքից մինչև օբյեկտ 500 մմ-ից պակաս հեռավորությունների դեպքում համարժեք չափը սահմանվում է ըստ նկար Գ.1-ում բերված նոմոգրամի:
Աչքից մինչև օբյեկտ 500 մմ-ից ավելի հեռավորությունների դեպքում համարժեք չափը սահմանվում է ըստ նկար Գ.2 -ում բերված նոմոգրամի:
Նշմարվող օբյեկտի գծային չափերի փոխարկումը (միլիմետրերով) անկյունայինի (անկյունային րոպեներով) նկար Գ.2-ում բերված նոմոգրամի գործածմամբ, իրականացվում է ըստ բանաձևի.
a = 60arctg(x/I) (Գ.1)
որտեղ
x - օբյեկտի չափն է, մմ,
l - օբյեկտից հեռավորությունը մինչև աչքը, մմ:
Անկյունային չափերից (անկյունային րոպե) ըստ նոմոգրամի ստացված համարժեք չափի փոխարկումը գծայինի (միլիմետրի) իրականացվում է ըստ բանաձևի.
x = Itg(a/60) (Գ.2)
_____________________________
ԻՐՏԵԿ - նկարները չեն բերվում
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ
(պարտադիր)
Աղյուսակ Դ1 - Կանթեղների շահագործման խմբերը
_____________________________
ԻՐՏԵԿ - աղյուսակը չի բերվում
Աղյուսակ Դ2 - Լուսատեխնիկական պնդության խմբերը
._________________________________________________________________________.
|Նյութի տեսակը | Անդրադարձիչների կամ լուսացիրների նյութերը |
|կամ պատվածքը | (կամ պատվածքները) |
|______________|__________________________________________________________|
| | լույսն անդրադարձնող | լույսն անցկացնող |
| |_______________________________|__________________________|
|Ա-Ամուր | Սիլիկատային արծնով պատվածք | Սիլիկատային ապակի |
|ՄԱ- միջին |_______________________________|__________________________|
|ամրության |1 Էպօքսիդային փոշով պատվածք |1 Պոլիկարբոնատ |
| |2 ՆՑ-25 նիտրաարծնով պատվածք |2 Պոլիմեթիլմետակրիլատ |
| |3 ՄԼ-12 արծնային պատվածք |3 Պոլիվինիլքլորիդային կոշտ|
| |4 Ալզակ ալյումին հեղուկ | թաղանթ «Սանլոիդ» տեսակի |
| | ապակու շերտով պաշտպանված | |
|______________|_______________________________|__________________________|
|Փ-փափուկ |1 ՄԼ-242 արծնային պատվածք |1 Բարձր ճնշման |
| |2 ԱԿ-11022 արծնային պատվածք | |
| | պոլիէթիլեն | |
| |3 Ակրիլային արծնով պատվածք |2 Պոլիստիրոլ |
| |4 Վակուումում փոշիացված, ՈՒՎԼ-3| |
| | պաշտպանիչ լաքով ալյումին | |
._________________________________________________________________________.
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե
(պարտադիր)
Աղյուսակ Ե1 - ԱՊՀ երկրների ադմինիստրատիվ շրջանների խմբերը ըստ
լուսային կլիմայի պաշարների
._________________________________________________________________________.
| Խմբի | Պետություն, ադմինիստրատիվ շրջան |
|համարը| |
|______|__________________________________________________________________|
| 1 |Ադրբեջանի Հանրապետություն |
|______|__________________________________________________________________|
| 2 |Հայաստանի Հանրապետություն |
|______|__________________________________________________________________|
| |Բելառուսի Հանրապետություն |
|______|__________________________________________________________________|
| 3 |Բրեստի, Գոմելի մարզեր |
|______|__________________________________________________________________|
| 4 |Հանրապետության մնացած տարածքը |
|______|__________________________________________________________________|
| 5 |Վրաստանի Հանրապետություն |
|______|__________________________________________________________________|
| |Ղազախստանի Հանրապետություն |
|______|__________________________________________________________________|
| 6 |Հյուսիս Ղազախստանի, Կոկչետայի, Կուստանայի մարզեր |
|______|__________________________________________________________________|
| 7 |Ակտյուբինսկի, ՈՒրալի, Ցելինոգրադի, Տուրգայի մարզեր |
|______|__________________________________________________________________|
| 8 |Գուրևի, Մանգիշլակի, Կարագանդայի, Պավլոդարի, Սեմիպալատինսկի, |
| |Հարավ-Ղազախստանյան, Տալդի-Կուրգանի, Ջեզգազգանի մարզեր |
|______|__________________________________________________________________|
| 9 |Չիմքենտի, Կզիլ Օրդինի, Ալմաթայի մարզեր |
|______|__________________________________________________________________|
| 10 |Հանրապետություն Ղրղզստան |
|______|__________________________________________________________________|
| 11 |Մոլդովայի Հանրապետություն |
|______|__________________________________________________________________|
| |Ռուսաստանյան ֆեդերացիա |
|______|__________________________________________________________________|
| 12 |Մոսկվայի, Սմոլենսկի, Վլադիմիրյան, Կալուգայի, Տուլայի, Ռյազանի, |
| |Նիժեգորոդյան, Սվերդլովսկի, Պերմի, Չելյաբինսկի, Կուրգանի, |
| |Նովոսիբիրյան, Կեմերովի մարզեր, Մոլդովա, Չուվաշիա, ՈՒդմուրտիա, |
| |Բաշկորտոստան, Թաթարստան, Կրասնոյարսկի երկրամաս (63 oհս.լ.հյուսիս),|
| |Յակուտյան Սախա (63 oհս.լ.հյուսիս), Չուկոտյան ազգ. օկրուգ, |
| |Խաբարովսկի երկրամաս (55 oհս.լ.հյուսիս) |
|______|__________________________________________________________________|
| 13 |Բրյանսկի, Կուրսկի, Օրլովյան, Բելգորոդի, Վորոնեժի, Լիպեցկի, |
| |Տամբովի, Պենզայի, Սամարայի, ՈՒլյանովսկի, Օրենբուրգի, Սարատովի, |
| |Վոլգոգրադի մարզեր, Հանրապետություն Կոմի, Կաբարդինո-Բալկարյան |
| |Հանրապետություն, Հյուսիս Օսեթինյան Հանրապետություն, Չեչենական |
| |Հանրապետություն, Ինգուշեթիայի Հանրապետություն, Խանտի Մանսիայի |
| |ազգ. օկրուգ, Ալթայի երկրամաս, Կրասնոյարսկի երկրամաս |
| |(63 oհս.լ.հարավ), Յակուտյան Սախա (63 oհս.լ.հարավ), Տուվայի |
| |Հանրապետություն, Բուրյաթիայի Հանրապետություն, Չիտինսկի մարզ, |
| |Խաբարովսկի երկրամաս (55 oհ.լ.հարավ), Մագադանի մարզ |
|______|__________________________________________________________________|
| 14 |Պսկովի, Նովգորոդի, Տվերի, Յարոսլավի, Իվանովի, Լենինգրադի, |
| |Վոլոգդայի, Կոստրոմայի, Կիրովի մարզեր, Կարելյան Հանրապետություն, |
| |Յամալո-Նենեցական ազգ. օկրուգ, Նենեցական ազգ. օկրուգ |
|______|__________________________________________________________________|
| 15 |Արխանգելսկի, Մուրմանսկի մարզեր |
|______|__________________________________________________________________|
| 16 |Կալմիկիայի Հանրապետություն, Ռոստովյան, Աստրախանի, Ստավրոպոլի |
| |երկրամասեր, Դաղստանի Հանրապետություն, Ամուրի մարզ, Պրիմորյեի մարզ |
|______|__________________________________________________________________|
| 17 |Տաջիկական Հանրապետություն |
|______|__________________________________________________________________|
| 18 |Թուրքմենստան |
|______|__________________________________________________________________|
| 19 |ՈՒզբեկստանի Հանրապետություն |
|______|__________________________________________________________________|
| |ՈՒկրաինա |
|______|__________________________________________________________________|
| 20 |Ղրիմ Հանրապետություն, Օդեսայի մարզ |
|______|__________________________________________________________________|
| 21 |Հանրապետության մնացած տարածքը |
._________________________________________________________________________.
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ
(հանձնարարելի)
ԼՈՒՅՍԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Աղյուսակ Զ1 - Լույսի աղբյուրները ընդհանուր լուսավորման համակարգի
դեպքում
._________________________________________________________________________.
|Տեսողական աշխատանքի |Լուսավորվա- |Լույսի |Լույսի |Լույսի |
|բնութագիրը ըստ |ծությունը, լք|աղբյուր-|աղբյուրների |աղբյուրների |
|գունատարբերման | |ների |գունային |մոտավոր |
|պահանջների | |գունափո-|ջերմաստիճանի|տեսակները |
| | |խանցման |ընդգրկույթը | |
| | |նվազա- |Tc1 oK | |
| | |գույն | | |
| | |ցուցիչը,| | |
| | |Ra | | |
|________________________|_____________|________|____________|____________|
|Գունատարբերման շատ բարձր|300 և ավելի | 90 |5000-6000 |ԼԴՑ, ԼԴՑ |
|պահանջներով գույնի | | | |ՈՒՖ, (ԼԽԵ) |
|հսկողությունը (կարի | | | | |
|ֆաբրիկաներում պատրաստի | | | | |
|արտադրանքի, | | | | |
|մանածագործական | | | | |
|ֆաբրիկաներում | | | | |
|գործվածքների | | | | |
|հսկողությունը, կաշվի | | | | |
|տեսակավորումը, գունավոր | | | | |
|տպագրության համար | | | | |
|ներկերի ընտրությունը և | | | | |
|այլն) | | | | |
|________________________|_____________|________|____________|____________|
|Գունատարբերման բարձր |300 և ավելի | 85 |3500-6000 |ԼԲՑՏ, ԼԴՑ, |
|պահանջներով գույների | | | |ԼԴՑ ՈՒՖ |
|համադրումը | | | | |
|(մանածագործություն, կարի| | | | |
|արտադրություն, գունավոր | | | | |
|տպագրություն և այլն) | | | | |
|________________________|_____________|________|____________|____________|
|Գունավոր օբյեկտների |500 և ավելի | 50 |3500-6000 |ԼԲ, (ԼԽԲ), |
|զանազանումը |300, 400 | 50 |3500-5500 |ՄԳԼ ԼԲ |
|գունատարբերման ոչ բարձր |150, 200 | 45 |3000-4500 |(ԼԽԲ), ՄԳԼ, |
|պահանջների դեպքում |150-ից պակաս | 40 |2700-3500 |ՆԼՎԴ+ՄԳԼ |
|(ռադիոապարատների | | | |ԼԲ (ԼԽԲ), |
|հավաքում, մանում, | | | |ՆԼՎԴ+ՄԳԼ, |
|հաղորդալարերի փաթաթում | | | |ԴՌԼ |
|և այլն) | | | |ԼԲ, ԴՌԼ, |
| | | | |ՆԼՎԴ+ՄԳԼ |
| | | | |(ԼՆ, ԿԳ) |
|________________________|_____________|________|____________|____________|
|Բացակայում են |500 և ավելի | 50 |3500-6000 |ԼԲ, (ԼԽԲ), |
|գունատարբերման |300, 400 | 40 |3500-5000 |ՄԳԼ ԼԲ, |
|պահանջները (մետաղների, |150, 200 | 29 |2600-4500 |(ԼԽԲ), ՄԳԼ, |
|պլաստմասսաների |150-ից պակաս | 25 |2400-3500 |(ԴՌԼ), |
|մեքենայացված մշակում, | | | |ՆԼՎԴ+ՄԳԼ |
|մեքենաների գործիքների | | | |ԼԲ (ԼԽԲ), |
|հավաքում և այլն) | | | |ՄԳԼ, (ԴՌԼ), |
| | | | |ՆԼՎԴ+ՄԳԼ, |
| | | | |ՆԼՎԴ+ԴՌԼ ԼԲ,|
| | | | |(ԴՌԼ), ՆԼՎԴ |
| | | | |(ԼՆ, ԿԳ) |
._________________________________________________________________________.
Աղյուսակ Զ2 - Լույսի աղբյուրները համակցված լուսավորման համակարգի
դեպքում
._________________________________________________________________________.
|Տեսողական աշխատանքի|Լուսավոր- |Լույսի |Լույսի |Լուսավորման |
|բնութագիրը ըստ |վածությունը|աղբյուր- |աղբյուրների |համար լույսի |
|գունատարբերման |համակցված |ների |գունային |աղբյուրների |
|պահանջների |լուսավորման|գունափո- |ջերմաստիճանի|մոտավոր |
| |համակարգի |խանցման |ընդգրկույթը |տեսակները |
| |դեպքում |նվազագույն|Tc1 oK | |
| | |ցուցիչ, Ra| | |
| | |__________|____________|_________________|
| | |Ընդ-|տեղա-|ընդհա-|տեղա-|ընդհանուր|տեղական|
| | |հա- |կան |նուր |կան | | |
| | |նուր| | | | | |
|___________________|___________|____|_____|______|_____|_________|_______|
|Գունատարբերման շատ |150 և | 85 | 90 |5000- |5000-|ԼԲՑՏ, |ԼԴՑ, |
|բարձր պահանջներով |ավելի | | |6000 |6000 |(ԼԴՑ) |ԼԴՑ |
|գույնի | | | | | | |ՈՒՖ, |
|հսկողությունը (կարի| | | | | | |(ԼԽԵ) |
|ֆաբրիկաներում | | | | | | | |
|պատրաստի | | | | | | | |
|արտադրանքի, | | | | | | | |
|մանածագործական | | | | | | | |
|ֆաբրիկաներում | | | | | | | |
|գործվածքների | | | | | | | |
|հսկողությունը, | | | | | | | |
|կաշվի | | | | | | | |
|տեսակավորումը, | | | | | | | |
|գունավոր | | | | | | | |
|տպագրության համար | | | | | | | |
|ներկերի | | | | | | | |
|ընտրությունը և | | | | | | | |
|այլն) | | | | | | | |
|___________________|___________|____|_____|______|_____|_________|_______|
|Գունատարբերման |150 և | 50 | 85 |3500- |3500-|ԼԲ, |ԼԲՑՏ, |
|բարձր պահանջներով |ավելի | | |5000 |6000 |(ԼԽԲ), |ԼԴՑ, |
|գույների համադրումը| | | | | |ՄԳԼ |ԼԴՑ ՈՒՖ|
|(մանածագործություն,| | | | | | | |
|կարի արտադրություն,| | | | | | | |
|գունավոր | | | | | | | |
|տպագրություն և | | | | | | | |
|այլն) | | | | | | | |
|___________________|___________|____|_____|______|_____|_________|_______|
|Գունավոր օբյեկտների|500 | 50 | 50 |3500- |3500-|ԼԲ, |ԼԲ, |
|զանազանումը | | | |5500 |5500 |(ԼԽԲ), |(ԼԽԲ) |
|գունատարբերման ոչ | | | | | |ՄԳԼ | |
|բարձր պահանջների | | | | | |ՆԼՎԴ+ՄԳԼ,| |
|դեպքում |300, 400 | 50 | 50 |3200- |3500-|ԼԲ, |ԼԲ, |
|(ռադիոապարատների | | | |5000 |5000 |(ԼԽԲ), |(ԼԽԲ) |
|հավաքում, մանում, | | | | | |ՄԳԼ, | |
|հաղորդալարերի | | | | | |(ԴՌԼ), | |
|փաթաթում և այլն) | | | | | |ՆԼՎԴ+Մ | |
| |150, 200 | 35 | 50 |3000- |3500-|ԳԼ |ԼԲ, |
| | | | |4500 |5000 |ԼԲ, |(ԼԽԲ) |
| | | | | | |(ԼԽԲ), | |
| | | | | | |ՄԳԼ | |
| | | | | | |ՆԼՎԴ+ՄԳԼ,| |
| | | | | | |ՄԳԼ, | |
| | | | | | |(ԴՌԼ) | |
|___________________|___________|____|_____|______|_____|_________|_______|
|Բացակայում են |500 | 50 | 50 |3500- |2800-|ԼԲ, |ԼԲ, |
|գունատարբերման | | | |6000 |5500 |(ԼԽԲ), |(ԼԽԲ) |
|պահանջները | | | | | |ՄԳԼ | |
|(մետաղների, | | | | | |ՆԼՎԴ+ՄԳԼ | |
|պլաստմասսաների |300, 400 | 35 | 50 |3200- |2800-|ԼԲ, |ԼԲ, |
|մեքենայացված | | | |5000 |5000 |(ԼԽԲ), |(ԼԽԲ) |
|մշակում, մեքենաների| | | | | |ՄԳԼ, | |
|և գործիքների | | | | | |(ԴՌԼ), | |
|հավաքում և այլն) | | | | | |ՆԼՎԴ+Մ | |
| |150, 200 | 25 | 50 |2400- |2800-|ԳԼ |ԼԲ, |
| | | | |4500 |4500 |ԼԲ, |(ԼԽԲ) |
| | | | | | |(ԼԽԲ), | |
| | | | | | |ՆԼՎԴ | |
| | | | | | |ՄԳԼ, | |
| | | | | | |(ԴՌԼ) | |
|_________________________________________________________________________|
|Ծանոթություն: 1 ՆԼՎԴ լամպերի կիրառումը թույլատրվում է VI-VIII կարգերի |
|աշխատանքների համար: |
|2 Առանց բնական լույսի սենյակների համար գունատարբերման ոչ բարձր |
|պահանջներով աշխատանքի դեպքում աղյուսակներում գունավոր ջերմաստիճանի |
|ընդգրկույթը պետք է սահմանափակել 300 լք ավելի լուսավորվածության |
|մակարդակների դեպքում 3500-5000 K սահմաններում: |
|3 Լյումինեսցենտային ԼԴՑ ՈՒՖ լամպերի սպեկտրի անդրամանուշակագույն |
|տիրույթում ունի բնականին մոտ ճառագայթման կազմ, որը կարևոր է օպտիկական |
|գունազերծումով պատրաստված գործվածքների և թղթի հսկողության ժամանակ: |
|4 Փակագծերում և աղյուսակում նշված են էներգիական պակաս արդյունավետ լույսի|
|աղբյուրները: |
._________________________________________________________________________.
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Է
(հանձնարարելի)
Աղյուսակ Է - Լույսի աղբյուրները բնակելի և հասարակական ընդհանուր
լուսավորման համար
._________________________________________________________________________.
| |Տեսողական |Լուսավորվա-|Լույսի |Լույսի |Լույսի |
| |աշխատանքի |ծությունը, |աղբյուր-|աղբյուր- |աղբյուրների|
| |բնութագիրը ըստ |լք |ների |ների |մոտավոր |
| |գունատարբերման | |գունափո-|գունային |տեսակները |
| |պահանջների | |խանցման |ջերմաստի-| |
| | | |նվազա- |ճանի | |
| | | |գույն |ընդ- | |
| | | |ցուցիչը,|գրկույթը | |
| | | |Ra |Tc1 oK | |
|____________|_________________|___________|________|_________|___________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|____________|_________________|___________|________|_________|___________|
|Սենքերում |Գունատարբերման |300-ից | 90 |3500-6000|ԼԴՑ (ԼԽԵ) |
|տեսողական |բարձր պահանջներով|մինչև 500 | | | |
|հարմարավե- |գույների | | | | |
|տության |համադրումը և | | | | |
|ապահովումը |գույների | | | | |
|Ա-Գ կարգերի |ընտրությունը | | | | |
|տեսողական |(«Գործվածքեղեն», | | | | |
|աշխատանքներ |«Հագուստ» և | | | | |
|կատարելիս |ուրիշ | | | | |
| |մասնագիտացված | | | | |
| |խանութներ) | | | | |
| | | | | | |
| |Գունատարբերման |300-ից | 85 |3500-5000|ԼԲՑՏ (ԼԵՑ, |
| |բարձր պահանջներով|մինչև 500 | | |ԼԽԵ) |
| |գույների |150-ից | 85 |3500-4500|ԼԲՑՏ (ԼԵՑ) |
| |համադրումը |մինչև 300 | | | |
| |(նկարչության | | | | |
| |աշխատանքների | | | | |
| |սպասարկման | | | | |
| |առանձնասենյակներ,| | | | |
| |արհեստանոցներում | | | | |
| |ձևման | | | | |
| |բաժանմունքներ, | | | | |
| |հանրապետական | | | | |
| |նշանակության | | | | |
| |նիստերի | | | | |
| |դահլիճներ, | | | | |
| |քիմիական | | | | |
| |լաբորատորիաներ, | | | | |
| |ցուցադրական | | | | |
| |սրահներ, | | | | |
| |մակետային | | | | |
| |արհեստանոցներ և | | | | |
| |այլն) | | | | |
| |Գունատարբերման ոչ|300-ից | 55 |3500-5000|ԼԲ, ԼԲՑՏ, |
| |բարձր պահանջների |մինչև 500 | | |ՄԳԼ |
| |դեպքում գունավոր |150-ից | 50 |3500-4500|(ԼԽԲ, ԼԵՑ) |
| |օբյեկտների |մինչև 300 | | |ԼԲ, ԼԲՑՏ, |
| |զանազանում | | | |ՄԳԼ**, |
| |(ուսումնական |150-ից | 50 |2700-3500|(ԼԽԲ, ԼԵՑ, |
| |հաստատությունների|պակաս | | |ԴՌԼ, |
| |խմբակների | | | |ՄԳԼ+ՆԼՎԴ) |
| |սենյակներ, | | | |ԼԲ, |
| |հանրախանութներ, | | | |ՄԳԼ+ՆԼՎԴ, |
| |խանութների | | | |(ԳԼՆ, ԼՆ) |
| |առևտրասրահներ, | | | | |
| |հագուստի | | | | |
| |քիմմաքրման | | | | |
| |ատելյեներ, | | | | |
| |ճաշասրահներ, փակ | | | | |
| |լողավազաններ, | | | | |
| |սպորտդահլիճներ, | | | | |
| |վարձույթի կետերի | | | | |
| |և խանութների | | | | |
| |պահեստարաններ): | | | | |
| |Գունատարբերման | | | | |
| |պահանջները | | | | |
| |բացակայում են | | | | |
| |(առանձնա- | | | | |
| |սենյակներ, | | | | |
| |աշխատասենյակներ, | | | | |
| |կոնստրուկտորական,| | | | |
| |գծագրական | | | | |
| |բյուրոներ, | | | | |
| |ընթերցողական | | | | |
| |կատալոգներ, | | | | |
| |արխիվներ, | | | | |
| |գրապահեստներ և | | | | |
| |այլն) | | | | |
|Սենքերում |Գունափոխանցման ոչ|300-ից | 80 |2700-4500|ԼԲՑՏ, ԿԼՏԲՑ|
|հոգեհուզական|բարձր պահանջների |մինչև 500 | | |(ԼԵՑ) |
|հարմարավե- |դեպքում գունավոր |150-ից | 55 |2700-4200|ԼԲ, ԼԲՑՏ, |
|տության |օբյեկտների |մինչև 300 | | |ԿԼՏԲՑ |
|ապահովումը |զանազանում | | 50 |3000-3500|(ԼԽԲ, ԼԵՑ) |
|Դ-Է կարգերի |(համերգասրահներ, | | | |ԼԲ, |
|տեսողական |թատրոնների, | | | |ՄԳԼ+ՆԼՎԴ |
|աշխատանքներ |ակումբների | | | | |
|կատարելիս |հանդիսասրահներ, | | | | |
| |հանդիսադահլիճներ,| | | | |
| |նախասրահներ և | | | | |
| |այլն): | | | | |
|____________|_________________|___________|________|_________|___________|
| |Գունափոխանցման |150-ից | 45 |2700-3500|ԼԲ (ԳԼՆ, |
| |պահանջները |պակաս | | |ԼՆ, ԴՌԼ**) |
| |բացակայում են | | | | |
| |(կինոթատրոնների | | | | |
| |հանդիսասրահներ, | | | | |
| |լիֆտի սրահներ, | | | | |
| |միջանցքներ, | | | | |
| |անցատեղեր, | | | | |
| |անցումներ և | | | | |
| |այլն) | | | | |
|____________|_________________|___________|________|_________|___________|
|Բնակելի |Գունատարբերման ոչ| | | | |
|շենքերի |բարձր պահանջների | | | | |
|սենքերում |դեպքում գունավոր | | | | |
|տեսողական և |օբյեկտների | | | | |
|հոգեհուզական|զանազանում. | | | | |
|հարմարավե- |- բնակելի |100 | 80 |2700-4000|ԿԼՏԲՑ, |
|տության |սենյակներ, | | | |ԼՏԲՑՑ*, |
|ապահովումը |խոհանոցներ | | | |ԼԵՑ*, ԼԲ*, |
| | | | | |(ԳԼՆ, ԼՆ) |
| |- նախասենյակներ, |50 | 80 |2700-4000|ԿԼՏԲՑ, |
| |լողասենյակներ | | | |ԼՏԲՑՑ*, |
| | | | | |ԼԵՑ*, ԼԲ*, |
| |Գունատարբերման | | | |(ԳԼՆ, ԼՆ) |
| |պահանջները | | | | |
| |բացակայում են. | | | | |
| |-աստիճանավան- |100-ից | 45 |3000-3500|ԼԲ |
| |դակներ, լիֆտի |պակաս | | | |
| |սրահներ, | | | | |
| |նախասրահներ | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|* Հանձնարարվում են խողովակաձև սակավազոր, ձևավոր (Ս-կերպ և օղակաձև) և |
|հավաք լյումինեսցենտային լամպեր: |
|** ԴՌԼ լամպեր բարձր կարմիրի հարաբերությամբ (rk>10%) |
|Ծանոթություն: Աղյուսակում փակագծերում նշված են էներգապես քիչ արդյունավետ |
|լույսի աղբյուրները: |
._________________________________________________________________________.
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ը
(հանձնարարելի)
Աղյուսակ Ը1 - Համաարդյունաբերական սենքերի և կառուցվածքների
լուսավորության նորմավորվող ցուցանիշները
._________________________________________________________________________.
|Սենքեր և արտադրական |Աշխատանքային |Տեսողական|Նորմավորվող |
|տեղամասեր, |մակերևույթ |աշխատանքի|լուսավորվածությունը, |
|սարքավորումներ, |և հարթություն,|կարգը ըստ|լք |
|կառուցվածքներ |որի վրա |աղյուսակ |_____________________|
| |նորմավորվում է |1-ի |ընդհա- |համակցված |
| |լուսավորվա- | |նուր |լուսավորվա- |
| |ծությունը | |լուսա- |ծության |
| |(Հ-հորիզոնական,| |վորման |դեպքում |
| |ՈՒ-ուղղաձիգ) | |դեպքում|_____________|
| | | | |ընդհա-|ընդհա-|
| | | | |նուր |նուրից|
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
| Պահեստներ | | | | | |
|1 Յուղի, լաքաներկային | | | | | |
| նյութերի պահեստներ, | | | | | |
| պահեստանոցներ` | | | | | |
|ա) պահեստում լցաբաշխման |Հ - հատակ | VIIIբ | 70 | - | - |
|բ) պահեստում առանց |Հ - հատակ | VIIIգ | 50 | - | - |
| լցաբաշխման | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|2 Քիմիկատների, կարբիդ |Հ - հատակ | VIIIգ | 50 | - | - |
| կալցիումի, թթուների, | | | | | |
| ալկալիդների և այլնի | | | | | |
| պահեստներ, | | | | | |
| պահեստանոցներ | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|3 Մետաղի, պահեստային |Հ - հատակ | VIIIn | 75 | - | - |
| մասերի, վերանորոգվող | | | | | |
| ֆոնդի, պատրաստի | | | | | |
| արտադրանքի պահեստներ և | | | | | |
| պահեստանոցներ, | | | | | |
| վերանորոգման ենթակա | | | | | |
| մանրամասերի և | | | | | |
| գործիքների պահեստ | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|4 Դարակաշարային պահմամբ | | | | | |
| պահեստներ` | | | | | |
|ա) բեռների ընդունման և |Հ - 0,8մ | IVգ *) | 200 | 400 | 200 |
| հանձնման հիմնարկաբաժին|հատակից | | | | |
| | | | | | |
|բ) տրանսպորտի բաշխման |Հ - հատակ | Vգ | 150 | - | - |
| համակարգ | | | | | |
| | | | | | |
|գ) պահեստարանի գոտի` |Հ - հատակ | VIIIգ | 50 | - | - |
| խորշերում և |ՈՒ | VIIIբ | 75 | - | - |
| պատվարներում սլաքների |ՈՒ | IVբ | 200 | - | - |
| վրա | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|5 Պահեստներ, |Հ - հատակ | VIIIբ | 50 | - | - |
| պահեստանոցներ, գազի | | | | | |
| բալոնների շվաքարանների | | | | | |
| տակի բաց հարթակներ | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|6 Ծանրաշարժ առարկաների և |Հ - հատակ | VIIIբ | 75 | - | - |
| սորուն նյութերի (ավազ, | | | | | |
| ցեմենտ և այլն) | | | | | |
| պահեստներ | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|7 Բեռնաբարձիչ մեքենաներ | | | | | |
| (ամբարձահեծան, | | | | | |
| բազմաճախարակներ, | | | | | |
| կամրջային ամբարձիչներ | | | | | |
| և ուրիշներ) սենքերում |Հ,ՈՒ - | VIIIB | 50 | - | - |
| |կառավարման | | | | |
| |վահան, | | | | |
| |ՈՒ-ամբարձիչի | VIIIB | 50 | - | - |
| |կեռ, | | | | |
| |սարքավորումների| | | | |
| |և մանրամասերի | | | | |
| |ընդունման և | | | | |
| |հանձնման | | | | |
| |հարթակներ | | | | |
| շենքերից դուրս |Հ,ՈՒ - | X | 30 | - | - |
| |կառավարման | | | | |
| |վահան, Լ - սար-| | | | |
| |քավորումների, | XII | 10 | - | - |
| |նյութերի | XII | 10 | - | - |
| |մանրամասերի | | | | |
| |ընդունման և | | | | |
| |հանձնման | | | | |
| |հարթակներ | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|8 Լցման, թափման |Հ - հարթակի | XIII | 5 | - | - |
| էստակադներ |հատակ | | | | |
| |Հ - ցիստեռնի | XI | 20 | - | - |
| |բկանցք | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
| Էլեկտրասարքեր | | | | | |
|9 Բաշխիչ կայանքների | | | | | |
| դիսպետչերական, | | | | | |
| օպերատորային, | | | | | |
| էլեկտրավահանային | | | | | |
| սենքեր` | | | | | |
|ա) մարդկանց մշտական |Հ - 0,8 մ | | 200 | - | - |
| կացությամբ |հատակից | | | | |
| |հ - օպերատորի | | | | |
| |սեղան | | | | |
| |Հ,ՈՒ - 1,5 մ | IIIգ *) | 300 | 750 | 200 |
| |15-դ պանելներ, | | | | |
| |սարքերի | | | | |
| |սանդղակի | | | | |
| |կառավարման | | | | |
| |վահաններ | | | | |
| |ՈՒ - 1,5 մ | | | | |
| |վահանի հետին | | | | |
| |կողմը | | | | |
|բ) մարդկանց պարբերական |Հ - 0,8 մ | | 150 | - | - |
| կացությամբ |հատակից | | | | |
| | | | | | |
| |Հ,ՈՒ - 1,5 մ | IVգ *) | 150 | - | - |
| |15-դ պանելներ, | | | | |
| |սարքերի | | | | |
| |սանդղակի | | | | |
| |կառավարման | | | | |
| |վահաններ | | | | |
| |ՈՒ - 1,5 մ | VIIIգ | 50 | - | - |
| |վահանի հետին | | | | |
| |կողմը | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|10 Կառավարման պուլտեր և | | | | | |
| վահաններ` | | | | | |
|ա) սենքերում` | | | | | |
| չափիչ ապարատուրայով |Հ - 0,8 մ | IVգ *) | 150 | - | - |
| |սարքերի | | | | |
| |սանդղակներ | | | | |
| | | | | | |
| առանց չափիչ |ՈՒ - 1,5 մ | VI *) | 150 | - | - |
| ապարատուրայի |Հ - 0,8 մ | | | | |
| |ՈՒ - 1,5 մ | | | | |
| |լծակներ, | | | | |
| |բռնակներ, | | | | |
| |կոճակներ | | | | |
| | | | | | |
|բ) շենքերից դուրս |ՈՒ - 1,5 մ | IX | 50 | - | - |
| |լծակներ, | | | | |
| |բռնակներ, | | | | |
| |կոճակներ | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|11 Սենքերում առանձին | | | | | |
| կանգնած հսկման սարքեր`| | | | | |
|ա) մշտական դիտարկման |Հ, ՈՒ - սարքերի| IVդ *) | 200 | - | - |
| |սանդղակ | | | | |
|բ) պարբերական դիտարկման |Հ, ՈՒ - սարքերի| IVբ | 150 | - | - |
| |սանդղակ | | | | |
|գ) շենքերից դուրս |Հ, ՈՒ - սարքերի| IXբ | 50 | - | - |
| |սանդղակ | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|12 Տրանսֆորմատորների, |ՈՒ - 1,5 մ | VIIIբ | 75 | - | - |
| ռեակտորների, ստատիկ | | | | | |
| կոնդենսատորների, | | | | | |
| ակումուլյատորների | | | | | |
| խցիկներ և սենքեր | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|13 էլեկտրամեքենայական | | | | | |
| սենքեր` | | | | | |
| մարդկանց մշտական |Հ - 0,8 մ | IVդ | 200 | - | - |
| կացությամբ |հատակից | | | | |
| |B - 1,5 մ | | | | |
| |վահանների վրա | | | | |
| մարդկանց պարբերական |Հ - 0,8 մ | IVդ *) | 150 | - | - |
| կացությամբ |հատակից | | | | |
| |ՈՒ - 1,5 մ | | | | |
| |վահանների վրա | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|14 Բնակելի և հասարակական|Հ - 0,8 մ | VIIIբ | 75 | - | - |
| շենքերում |հատակից | | | | |
| էլեկտրավահանակներ |ՈՒ - 1,5 մ | | | | |
| |վահանների վրա | | | | |
._________________________________________________________________________.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
| Կաթսայատներ | | | | | |
|15 Փակիչ և կարգավորիչ | | | | | |
| արմատուրա` | | | | | |
|ա) սենքերում |ՈՒ - հնոցների | VIIIբ | 75 | - | - |
| |սողնակների, | | | | |
| |վենտիլների, | | | | |
| |կափույրների, | | | | |
| |լծակների, | | | | |
| |փականակների, | | | | |
| |բունկերների, | | | | |
| |ծխնիների վրա | | | | |
|բ) շենքերից դուրս |նույնը | X | 30 | - | - |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|16 Հնոցների և |Հ - հատակ | VIIIգ | 50 | - | - |
| ջերմօգտագործիչների | | | | | |
| հարթակներ և | | | | | |
| աստիճաններ, հնոցների | | | | | |
| հետևի անցամասեր | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|17 Վառելիքամատուցման |Հ - 0,8 մ | VI *) | 150 | - | - |
| սենյակ |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|18 Ծխաքաշների, |Հ, ՈՒ - 0,8 մ | VI *) | 150 | - | - |
| օդափոխիչների |հատակից | | | | |
| սենյակներ, բունկերային| | | | | |
| բաժանմունք | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|19 Կոնդենսացման, |Հ - հատակ | VIIIբ | 75 | - | - |
| քիմջրամաքրման, | | | | | |
| ջրաջեռուցման, | | | | | |
| օդազերծման, զոլի | | | | | |
| սենյակներ | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|20 Քիմջրամաքրման և |Հ - հատակ | VIIIգ | 50 | - | - |
| գեներատորային սենք | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|21 Վերբունկերային սենյակ |Հ - 0,8 մ | VIIIգ | 50 | - | - |
| |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
| Ինժեներական ցանցերի | | | | | |
| սենքեր և այլ | | | | | |
| տեխնիկական սենքեր | | | | | |
|22 Պոմպակայանների |Հ - 0,8 մ | | 200 | | |
| մեքենասրահներ |հատակից | | | | |
| (տեխնոլոգիական` ըստ | | | | | |
| ջրի վերմղման և | | | | | |
| նավթաբլոկային փնջային | | | | | |
| պոմպակայաններ և այլ),| | | | | |
| օդափոխներ | | | | | |
|ա) անձնակազմի մշտական |ՈՒ - հսկման | IVդ *) | 150 | | |
| հերթապահությամբ |սանդղակների վրա| | | | |
| |Հ - մեքենավարի | IIIդ | 200 | 400 | 200 |
| |սեղան | | | | |
|բ) անձնակազմի ոչ մշտական |Հ - 0,8 մ | | 150 | | |
| հերթապահությամբ |հատակից | | | | |
| |ՈՒ - հսկման | IVդ *) | 150 | - | - |
| |սանդղակների վրա| | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|23 Սենքեր կոնդիցիոներների|Հ - 0,8 մ | VIդ *) | 150 | - | - |
| համար, ջերմային |հատակից | | | | |
| պունկտեր | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|24 Կոմպրեսորանոցներ | | | | | |
| (բլոկներ, կայաններ, | | | | | |
| սենյակներ, սրահներ) | | | | | |
|ա) անձնակազմի մշտական |Հ - 0,8 մ | | 200 | | |
| հերթապահությամբ |ՈՒ - սարքերի | IVդ *) | 150 | - | - |
| |սանդղակների | | | | |
| |հատակից | | | | |
| |կոմպրեսորի | | | | |
| |կառավարման | | | | |
| |վահանի վրա | | | | |
| |Հ- մեքենավարի | IIIդ | 200 | 400 | 200 |
| |սեղան | | | | |
|բ) անձնակազմի ոչ մշտական |Հ - 0,8 մ | | 150 | | |
| հերթապահությամբ |հատակից | | | | |
| |ՈՒ - սարքերի | IVդ *) | 150 | - | - |
| |սանդղակի վրա | | | | |
| |կառավարման | | | | |
| |վահանի վրա | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
| Ինժեներական ցանցերի | | | | | |
| սենքեր | | | | | |
|25 Օդափոխման սենքեր և | | | | | |
| կայանքներ | | | | | |
|ա) օդաքաշ և ներհոս |Հ - 0,8 մ | VIIIգ | 50 | - | - |
| օդափոխիչների խցիկներ |հատակից | | | | |
|բ) օդաջեռուցիչների և |Հ - 0,8 մ | VIIIդ | 20 | - | - |
| զտիչների հատվածամասեր |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|26 Հոսանքալարերի, |Հ - հատակ | VIIIդ | 20 | - | - |
| բեռնափոխարկիչների, | | | | | |
| փոխակրիչների, | | | | | |
| փոխակրիչների | | | | | |
| ստորանցքեր և | | | | | |
| թունելներ | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|27 Կաբելային, |Հ - հատակ | VIIIդ | 20 | - | - |
| ջերմավորման, յուղային,| | | | | |
| խյուսաշարների, ջրմուղի| | | | | |
| թունելներ | | | | | |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________..______________________________.
|Սենքեր և արտադրական |Աշխատանքային ||Շլացման|Բաբախման|Լրացուցիչ |
|տեղամասեր, |մակերևույթ ||ցուցա- |գործակից|ցուցումներ |
|սարքավորումներ, |և հարթություն,||նիշը, |%, ոչ | |
|կառուցվածքներ |որի վրա ||ոչ |ավելի | |
| |նորմավորվում է ||ավելի | | |
| |լուսավորվա- || | | |
| |ծությունը || | | |
| |(Հ-հորիզոնական,|| | | |
| |ՈՒ-ուղղաձիգ) || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
| 1 | 2 || 7 | 8 | 9 |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
| Պահեստներ | || | | |
|1 Յուղի, լաքաներկային | || | | |
| նյութերի պահեստներ, | || | | |
| պահեստանոցներ` | || | | |
|ա) պահեստում լցաբաշխման |Հ - հատակ || - | - | |
|բ) պահեստում առանց |Հ - հատակ || | | |
| լցաբաշխման | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|2 Քիմիկատների, կարբիդ |Հ - հատակ || - | - | |
| կալցիումի, թթուների, | || | | |
| ալկալիդների և այլնի | || | | |
| պահեստներ, | || | | |
| պահեստանոցներ | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|3 Մետաղի, պահեստային |Հ - հատակ || - | - | |
| մասերի, վերանորոգվող | || | | |
| ֆոնդի, պատրաստի | || | | |
| արտադրանքի պահեստներ և | || | | |
| պահեստանոցներ, | || | | |
| վերանորոգման ենթակա | || | | |
| մանրամասերի և | || | | |
| գործիքների պահեստ | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|4 Դարակաշարային պահմամբ | || | |Դարակաշարային|
| պահեստներ` | || | |պահեստների |
|ա) բեռների ընդունման և |Հ - 0,8մ || 40 | 20 |ավտոմատ |
| հանձնման հիմնարկաբաժին|հատակից || | |շտաբեր |
| | || | |ամբարձիչներով|
|բ) տրանսպորտի բաշխման |Հ - հատակ || 40 | 20 |պահման |
| համակարգ | || | |գոտիներում |
| | || | |լուսավորում |
|գ) պահեստարանի գոտի` |Հ - հատակ || - | - |պահման |
| խորշերում և |ՈՒ || - | - |չի պահանջվում|
| պատվարներում սլաքների |ՈՒ || 40 | 20 |անհրաժեշտ է |
| վրա | || | |վթարային |
| | || | |լուսավորում, |
| | || | |հպանվակների |
| | || | |վերանորոգման |
| | || | |լուսավորում |
| | || | |և անցամասերի|
| | || | |հերթապահ |
| | || | |լուսավորում |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|5 Պահեստներ, |Հ - հատակ || - | - | |
| պահեստանոցներ, գազի | || | | |
| բալոնների շվաքարանների | || | | |
| տակի բաց հարթակներ | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|6 Ծանրաշարժ առարկաների և |Հ - հատակ || - | - | |
| սորուն նյութերի (ավազ, | || | | |
| ցեմենտ և այլն) | || | | |
| պահեստներ | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|7 Բեռնաբարձիչ մեքենաներ | || | | |
| (ամբարձահեծան, | || | | |
| բազմաճախարակներ, | || | | |
| կամրջային ամբարձիչներ | || | | |
| և ուրիշներ) սենքերում |Հ,ՈՒ - || - | - | |
| |կառավարման || | | |
| |վահան, || | | |
| |ՈՒ-ամբարձիչի || - | - | |
| |կեռ, || | | |
| |սարքավորումների|| | | |
| |և մանրամասերի || | | |
| |ընդունման և || | | |
| |հանձնման || | | |
| |հարթակներ || | | |
| շենքերից դուրս |Հ,ՈՒ - || - | - | |
| |կառավարման || | | |
| |վահան, Լ - սար-|| | | |
| |քավորումների, || - | - | |
| |նյութերի || - | - | |
| |մանրամասերի || | | |
| |ընդունման և || | | |
| |հանձնման || | | |
| |հարթակներ || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|8 Լցման, թափման |Հ - հարթակի || - | - | |
| էստակադներ |հատակ || | | |
| |Հ - ցիստեռնի || - | - | |
| |բկանցք || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
| Էլեկտրասարքեր | || | | |
|9 Բաշխիչ կայանքների | || | |Շարժական |
| դիսպետչերական, | || | |լուսավորման |
| օպերատորային, | || | |համար |
| էլեկտրավահանային | || | |նախատեսել |
| սենքեր` | || | |վարդակներ |
|ա) մարդկանց մշտական |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| կացությամբ |հատակից || | | |
| |հ - օպերատորի || | | |
| |սեղան || | | |
| |Հ,ՈՒ - 1,5 մ || | 20/15 | |
| |15-դ պանելներ, || | | |
| |սարքերի || | | |
| |սանդղակի || | | |
| |կառավարման || | | |
| |վահաններ || | | |
| |ՈՒ - 1,5 մ || | | |
| |վահանի հետին || | | |
| |կողմը || | | |
|բ) մարդկանց պարբերական |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| կացությամբ |հատակից || | | |
| | || | | |
| |Հ,ՈՒ - 1,5 մ || | 20 | |
| |15-դ պանելներ, || | | |
| |սարքերի || | | |
| |սանդղակի || | | |
| |կառավարման || | | |
| |վահաններ || | | |
| |ՈՒ - 1,5 մ || | - | |
| |վահանի հետին || | | |
| |կողմը || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|10 Կառավարման պուլտեր և | || | |Շարժական |
| վահաններ` | || | |լուսավորման |
|ա) սենքերում` | || | |համար |
| չափիչ ապարատուրայով |Հ - 0,8 մ || | 20 |նախատեսել |
| |սարքերի || | |վարդակներ |
| |սանդղակներ || | | |
| | || | | |
| առանց չափիչ |ՈՒ - 1,5 մ || | 20 | |
| ապարատուրայի |Հ - 0,8 մ || | | |
| |ՈՒ - 1,5 մ || | | |
| |լծակներ, || | | |
| |բռնակներ, || | | |
| |կոճակներ || | | |
| | || | | |
|բ) շենքերից դուրս |ՈՒ - 1,5 մ || | - | |
| |լծակներ, || | | |
| |բռնակներ, || | | |
| |կոճակներ || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|11 Սենքերում առանձին | || | | |
| կանգնած հսկման սարքեր`| || | | |
|ա) մշտական դիտարկման |Հ, ՈՒ - սարքերի|| | 20 | |
| |սանդղակ || | | |
|բ) պարբերական դիտարկման |Հ, ՈՒ - սարքերի|| | 20 | |
| |սանդղակ || | | |
|գ) շենքերից դուրս |Հ, ՈՒ - սարքերի|| | - | |
| |սանդղակ || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|12 Տրանսֆորմատորների, |ՈՒ - 1,5 մ || - | - | |
| ռեակտորների, ստատիկ | || | | |
| կոնդենսատորների, | || | | |
| ակումուլյատորների | || | | |
| խցիկներ և սենքեր | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|13 էլեկտրամեքենայական | || | | |
| սենքեր` | || | | |
| մարդկանց մշտական |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| կացությամբ |հատակից || | | |
| |B - 1,5 մ || | | |
| |վահանների վրա || | | |
| մարդկանց պարբերական |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| կացությամբ |հատակից || | | |
| |ՈՒ - 1,5 մ || | | |
| |վահանների վրա || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|14 Բնակելի և հասարակական|Հ - 0,8 մ || - | - | |
| շենքերում |հատակից || | | |
| էլեկտրավահանակներ |ՈՒ - 1,5 մ || | | |
| |վահանների վրա || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
| Կաթսայատներ | || | | |
|15 Փակիչ և կարգավորիչ | || | | |
| արմատուրա` | || | | |
|ա) սենքերում |ՈՒ - հնոցների || - | - | |
| |սողնակների, || | | |
| |վենտիլների, || | | |
| |կափույրների, || | | |
| |լծակների, || | | |
| |փականակների, || | | |
| |բունկերների, || | | |
| |ծխնիների վրա || | | |
|բ) շենքերից դուրս |նույնը || - | - | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|16 Հնոցների և |Հ - հատակ || - | - | |
| ջերմօգտագործիչների | || | | |
| հարթակներ և | || | | |
| աստիճաններ, հնոցների | || | | |
| հետևի անցամասեր | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|17 Վառելիքամատուցման |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| սենյակ |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|18 Ծխաքաշների, |Հ, ՈՒ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| օդափոխիչների |հատակից || | | |
| սենյակներ, բունկերային| || | | |
| բաժանմունք | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|19 Կոնդենսացման, |Հ - հատակ || - | - | |
| քիմջրամաքրման, | || | | |
| ջրաջեռուցման, | || | | |
| օդազերծման, զոլի | || | | |
| սենյակներ | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|20 Քիմջրամաքրման և |Հ - հատակ || - | - | |
| գեներատորային սենք | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|21 Վերբունկերային սենյակ |Հ - 0,8 մ || - | - | |
| |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
| Ինժեներական ցանցերի | || | | |
| սենքեր և այլ | || | | |
| տեխնիկական սենքեր | || | | |
|22 Պոմպակայանների |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 |Շարժական |
| մեքենասրահներ |հատակից || | |լուսավորման |
| (տեխնոլոգիական` ըստ | || | |համար |
| ջրի վերմղման և | || | |նախատեսել |
| նավթաբլոկային փնջային | || | |վարդակներ |
| պոմպակայաններ և այլ),| || | | |
| օդափոխներ | || | | |
|ա) անձնակազմի մշտական |ՈՒ - հսկման || - | 20 | |
| հերթապահությամբ |սանդղակների վրա|| | | |
| |Հ - մեքենավարի || - | 20/15 | |
| |սեղան || | | |
|բ) անձնակազմի ոչ մշտական |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| հերթապահությամբ |հատակից || | | |
| |ՈՒ - հսկման || - | 20 | |
| |սանդղակների վրա|| | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|23 Սենքեր կոնդիցիոներների|Հ - 0,8 մ || 40 | 20 |Շարժական |
| համար, ջերմային |հատակից || | |լուսավորման |
| պունկտեր | || | |համար |
| | || | |նախատեսել |
| | || | |վարդակներ |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|24 Կոմպրեսորանոցներ | || | | |
| (բլոկներ, կայաններ, | || | | |
| սենյակներ, սրահներ) | || | | |
|ա) անձնակազմի մշտական |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 |Շարժական |
| հերթապահությամբ |ՈՒ - սարքերի || | 20 |լուսավորման |
| |սանդղակների || | |համար |
| |հատակից || | |նախատեսել |
| |կոմպրեսորի || | |վարդակներ |
| |կառավարման || | | |
| |վահանի վրա || | | |
| |Հ- մեքենավարի || - | 20/15 | |
| |սեղան || | | |
|բ) անձնակազմի ոչ մշտական |Հ - 0,8 մ || 60 | 20 | |
| հերթապահությամբ |հատակից || | | |
| |ՈՒ - սարքերի || - | 20 | |
| |սանդղակի վրա || | | |
| |կառավարման || | | |
| |վահանի վրա || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
| Ինժեներական ցանցերի | || | | |
| սենքեր | || | | |
|25 Օդափոխման սենքեր և | || | | |
| կայանքներ | || | | |
|ա) օդաքաշ և ներհոս |Հ - 0,8 մ || - | - | |
| օդափոխիչների խցիկներ |հատակից || | | |
|բ) օդաջեռուցիչների և |Հ - 0,8 մ || - | - | |
| զտիչների հատվածամասեր |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|26 Հոսանքալարերի, |Հ - հատակ || - | - | |
| բեռնափոխարկիչների, | || | | |
| փոխակրիչների, | || | | |
| փոխակրիչների | || | | |
| ստորանցքեր և | || | | |
| թունելներ | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|27 Կաբելային, |Հ - հատակ || - | - | |
| ջերմավորման, յուղային,| || | | |
| խյուսաշարների, ջրմուղի| || | | |
| թունելներ | || | | |
._________________________________________..______________________________.
._________________________________________________________________________.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|Ավտոմեքենաների սպասարկման| | | | | |
| ձեռնարկություններ | | | | | |
|28 Դիտաառուներ` սենքերում|Հ - մեքենայի | Vբ | 200 | - | - |
| և շենքերից դուրս |հատակ | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|29 Շարժունակ կազմի | | | | | |
| լվացման և մաքրման | | | | | |
| կետեր` շենքերից դուրս |Հ - ծածկ | XII | 10 | - | - |
| սենքերում |Հ - հատակ | VI *) | 150 | - | - |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|30 Ագրեգատների, |Հ - բեռնման և | VI *) | 150 | - | - |
| հանգույցների, |բեռնաթափման տեղ| | | | |
| մանրամասերի լվացատեղ | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|31 Մարդատար, բեռնատար |Հ - 0,8 մ | Vբ | 200 | - | - |
| ավտոմեքենաների և |հատակից | | | | |
| բեռնատար | | | | | |
| ավտոմեքենաների | | | | | |
| արատորոշման տեղամասեր | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|32 Մարդատար, բեռնատար |Հ - 0,8 մ | Vբ | 200 | - | - |
| ավտոմեքենաների և |հատակից | | | | |
| ավտոբուսների | | | | | |
| տեխնիկական | | | | | |
| վերանորոգման և | | | | | |
| տեխնիկական սպասարկման | | | | | |
| տեղամաս | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|33 Ամբարձիչներ |Հ - մեքենայի | IVգ |150 **)| - | - |
| |հատակ | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|34 Դողահավաքման տեղամաս |Հ - 0,8 մ | Vա | 300 | | |
| |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|35 Դարբնոցազսպանային |Հ - 0,8 մ | IVբ | 200 | | |
| տեղամաս |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|36 Եռակցման |Հ - 0,8 մ | IVգ | 200 | | |
| թիթեղագործական տեղամաս|հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|37 Պղնձագործի տեղամաս |Հ - 0,8 մ | | 200 | | |
| |հատակից | | | | |
| |Հ - դազգահ | IVբ | - | 500 | 200 |
| |Հ - գուռ | Vա | | 400 | 200 |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|38 Էլեկտրասարքավորումների|Հ - 0,8 մ | | 300 | | |
| և սնուցման սարքերի |հատակից | | | | |
| վերանորոգման տեղամաս |Հ - դազգահ, | IIIգ | - | 750 | 200 |
| |ստենդ | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|39 Փայտամշակման տեղամաս |Հ - 0,8 մ | | 200 | | |
| |հատակից | | | | |
| | | | | | |
| |Հ - մշակման | IIIբ | - | 1000 | 200 |
| |գոտի, չափանշման| | | | |
| |սալ | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|40 Պաստառային տեղամաս |Հ - 0,8 մ | IVա | 300 | - | - |
| |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|41 Ռետինացման տեղամաս |Հ - 0,8 մ | | 300 | - | - |
| |հատակից | | | | |
| |Հ - դազգահ գուռ| IIIբ | 300 | 1000 | 200 |
| |Հ - բեռնման և | VI | 200 | - | - |
| |բեռնաթափման տեղ| | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|42 Սակահաշվիչային տեղամաս|Հ - 0,8 մ | | 300 | | |
| |հատակից | | | | |
| | | | | | |
| |Հ - սեղաներես | IIգ | - | 2000 | 200 |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|43 Փականագործական |Հ - 0,8 մ | | 300 | - | - |
| մեքենայական տեղամաս |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|44 Մետաղահատ հաստոցներ |Հ - մշակման | IIգ | - | 2000 | 200 |
| խառատային, |գոտի | | | | |
| խառատածոծրակող, | | | | | |
| պարուրակախառատային, | | | | | |
| կոօրդինատաներտաշող, | | | | | |
| պարուրակահղկող սրող, | | | | | |
| ատամնամշակող, | | | | | |
| պարուրակագլորող, | | | | | |
| խառատադարձուկային, |Հ - մշակման | Iգ | - | 1500 | 200 |
| խառատապտուտակային, |գոտի | | | | |
| հարթահղկող, կորահղկող,| | | | | |
| ներհղկող. | | | | | |
| ֆրեզերային |Հ - մշակման | IIգ | - | 2000 | 200 |
| խառատակարուսելային |գոտի | | | | |
| երկայնառանդիչ |Հ - մշակման | Iդ | - | 1500 | 200 |
| լայնառանդիչ |գոտի | | | | |
| |Հ - մշակման | IIդ | - | 1000 | 200 |
| |գոտի | | | | |
| |Հ - մշակման | Iդ | - | 1500 | 200 |
| |գոտի | | | | |
| ճակատախառատային, |Հ - մշակման | IIդ | - | 1000 | 200 |
| գայլիկոնման, թործման,|գոտի | | | | |
| ձգման, եզրահատման |Հ - մշակման | IIIգ | - | 750 | 200 |
| |գոտի | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|45 Ներկապատրաստամաս |Հ - 0,8 մ | | 300 | - | - |
| |հատակից | | | | |
| |Հ - դազգահ, | IIIբ | - | 1000 | 200 |
| |ներկախառնիչ | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|46 Մարդատար |Հ, ՈՒ - | IIIբ | 300 | - | - |
| ավտոմեքենաների |ավտոմեքենայի | | | | |
| ներկման տեղամաս |թափք | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|47 Բեռնատար |Հ, ՈՒ - | IVգ | 200 | - | - |
| ավտոմեքենաների և |ավտոբուսի, | | | | |
| ավտոբուսների ներկման |ավտոմեքենայի | | | | |
| տեղամաս |թափք | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|48 Ավտոմեքենաների և |Հ - 0,8 մ | VI *) | 200 | - | - |
| ավտոբուսների չորանոց |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|49 Մարդատար |Հ - 0,8 մ | | 300 | | |
| ավտոմեքենաների |հատակից | | | | |
| ագրեգատային տեղամաս |Հ - դազգահ | IIIգ | 200 | 750 | 200 |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|50 Բեռնատար |Հ - 0,8 մ | | 200 | | |
| ավտոմեքենաների և |հատակից | | | | |
| ավտոբուսների | | | | | |
| ագրեգատային տեղամաս |Հ - դազգահ | IVգ | 200 | 400 | 200 |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|51 Թափքային տեղամաս |Հ - 0,8 մ | | 200 | - | - |
| |հատակից | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|52 Շարժակազմի պահման | | | | | |
| համար բաց կայանատեղեր,| | | | | |
| և հրապարակներ | | | | | |
|ա) առանց տաքացման |Հ - պատվածքի | XIV | 2 | - | - |
| |վրա | | | | |
|բ) էլեկտրական, գազով, |Հ - պատվածքի | XIII | 5 | - | - |
| օդով և տաքացման այլ |վրա | | | | |
| տեսակներով | | | | | |
|_________________________|_______________|_________|_______|______|______|
|53 Շարժակազմի փակ պահման |Հ - հատակ | VIIIբ | 50 | - | - |
| սենք | | | | | |
._________________________________________________________________________.
._________________________________________..______________________________.
| 1 | 2 || 7 | 8 | 9 |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|Ավտոմեքենաների սպասարկման| || | | |
| ձեռնարկություններ | || | | |
|28 Դիտաառուներ` սենքերում|Հ - մեքենայի || 40 | 20 |Շարժական |
| և շենքերից դուրս |հատակ || | |լուսավորման |
| | || | |համար |
| | || | |նախատեսել |
| | || | |վարդակներ |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|29 Շարժունակ կազմի | || | | |
| լվացման և մաքրման | || | | |
| կետեր` շենքերից դուրս |Հ - ծածկ || - | - | |
| սենքերում |Հ - հատակ || 40 | 20 | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|30 Ագրեգատների, |Հ - բեռնման և || 40 | 20 | |
| հանգույցների, |բեռնաթափման տեղ|| | | |
| մանրամասերի լվացատեղ | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|31 Մարդատար, բեռնատար |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| ավտոմեքենաների և |հատակից || | | |
| բեռնատար | || | | |
| ավտոմեքենաների | || | | |
| արատորոշման տեղամասեր | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|32 Մարդատար, բեռնատար |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| ավտոմեքենաների և |հատակից || | | |
| ավտոբուսների | || | | |
| տեխնիկական | || | | |
| վերանորոգման և | || | | |
| տեխնիկական սպասարկման | || | | |
| տեղամաս | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|33 Ամբարձիչներ |Հ - մեքենայի || 40 | 20 |Շարժական |
| |հատակ || | |լուսավորման |
| | || | |համար |
| | || | |ամբարձիչների |
| | || | |մոտ |
| | || | |նախատեսել |
| | || | |վարդակներ |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|34 Դողահավաքման տեղամաս |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|35 Դարբնոցազսպանային |Հ - 0,8 մ || 40 | 20/20 | |
| տեղամաս |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|36 Եռակցման |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| թիթեղագործական տեղամաս|հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|37 Պղնձագործի տեղամաս |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| |հատակից || | | |
| |Հ - դազգահ || | 20/20 | |
| |Հ - գուռ || | 20/20 | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|38 Էլեկտրասարքավորումների|Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| և սնուցման սարքերի |հատակից || | | |
| վերանորոգման տեղամաս |Հ - դազգահ, || | 20/15 | |
| |ստենդ || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|39 Փայտամշակման տեղամաս |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| |հատակից || | | |
| | || | | |
| |Հ - մշակման || | 20/15 | |
| |գոտի, չափանշման|| | | |
| |սալ || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|40 Պաստառային տեղամաս |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|41 Ռետինացման տեղամաս |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| |հատակից || | | |
| |Հ - դազգահ գուռ|| | 20/15 | |
| |Հ - բեռնման և || | 20 | |
| |բեռնաթափման տեղ|| | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|42 Սակահաշվիչային տեղամաս|Հ - 0,8 մ || 20 | 20 | |
| |հատակից || | | |
| | || | | |
| |Հ - սեղաներես || | 20/10 | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|43 Փականագործական |Հ - 0,8 մ || 20 | 20 | |
| մեքենայական տեղամաս |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|44 Մետաղահատ հաստոցներ |Հ - մշակման || | 20/10 | |
| խառատային, |գոտի || | | |
| խառատածոծրակող, | || | | |
| պարուրակախառատային, | || | | |
| կոօրդինատաներտաշող, | || | | |
| պարուրակահղկող սրող, | || | | |
| ատամնամշակող, | || | | |
| պարուրակագլորող, | || | | |
| խառատադարձուկային, |Հ - մշակման || | 20/10 | |
| խառատապտուտակային, |գոտի || | | |
| հարթահղկող, կորահղկող,| || | | |
| ներհղկող. | || | | |
| ֆրեզերային |Հ - մշակման || | 20/10 | |
| խառատակարուսելային |գոտի || | | |
| երկայնառանդիչ |Հ - մշակման || | 20/10 | |
| լայնառանդիչ |գոտի || | | |
| |Հ - մշակման || | 20/10 | |
| |գոտի || | | |
| |Հ - մշակման || | 20/10 | |
| |գոտի || | | |
| ճակատախառատային, |Հ - մշակման || | 20/10 | |
| գայլիկոնման, թործման,|գոտի || | | |
| ձգման, եզրահատման |Հ - մշակման || | 20/10 | |
| |գոտի || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|45 Ներկապատրաստամաս |Հ - 0,8 մ || 40 | 15 |Գործածել ԼԴՑ |
| |հատակից || | |տեսակի լամպեր|
| |Հ - դազգահ, || - | 20/15 | |
| |ներկախառնիչ || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|46 Մարդատար |Հ, ՈՒ - || 40 | 15 | |
| ավտոմեքենաների |ավտոմեքենայի || | | |
| ներկման տեղամաս |թափք || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|47 Բեռնատար |Հ, ՈՒ - || 40 | 20 | |
| ավտոմեքենաների և |ավտոբուսի, || | | |
| ավտոբուսների ներկման |ավտոմեքենայի || | | |
| տեղամաս |թափք || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|48 Ավտոմեքենաների և |Հ - 0,8 մ || - | - | |
| ավտոբուսների չորանոց |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|49 Մարդատար |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| ավտոմեքենաների |հատակից || | | |
| ագրեգատային տեղամաս |Հ - դազգահ || | 20/15 | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|50 Բեռնատար |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| ավտոմեքենաների և |հատակից || | | |
| ավտոբուսների | || | | |
| ագրեգատային տեղամաս |Հ - դազգահ || | 20/20 | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|51 Թափքային տեղամաս |Հ - 0,8 մ || 40 | 20 | |
| |հատակից || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|52 Շարժակազմի պահման | || | | |
| համար բաց կայանատեղեր,| || | | |
| և հրապարակներ | || | | |
|ա) առանց տաքացման |Հ - պատվածքի || - | - | |
| |վրա || | | |
|բ) էլեկտրական, գազով, |Հ - պատվածքի || - | - | |
| օդով և տաքացման այլ |վրա || | | |
| տեսակներով | || | | |
|_________________________|_______________||_______|________|_____________|
|53 Շարժակազմի փակ պահման |Հ - հատակ || - | - | |
| սենք | || | | |
|_________________________________________..______________________________|
|*) Լուսավորվածությունը սանդղակի մեկ աստիճանով իջեցված է, քանի որ |
|սարքավորումը չի պահանջում մշտական սպասարկում կամ սենքում մարդկանց |
|կարճատև կացության հետևանքով: |
|**) Լուսավորվածությունը բերված է շիկացման լամպերի համար: |
|Ծանոթություններ: 1 Լուսավորման երկու համակարգերի սյունակներում |
|լուսավորվածության նորմավորվող արժեքների առկայությունը վկայում է այդ |
|համակարգերից մեկի կիրառման հնարավորությունը: |
|2 Բաբախման գործակիցը կոտորակով նշանակելու դեպքում համարիչում ցույց են |
|տալիս նորմավորվող մեծությունը, համակցված լուսավորման համակարգում |
|ընդհանուր լուսավորման համար, իսկ հայտարարում - ընդհանուր լուսավորման |
|համակարգում տեղական և ընդհանուր լուսավորման համար: |
|3 Լուսավորման ցուցանիշների նորմավորվող արժեքների ավելի մանրամասն |
|աղյուսակներ բերվում են ճյուղային նորմերում: |
._________________________________________________________________________.
Հավելված Թ
Աղյուսակ Թ1 - Հասարակական, բնակելի, օժանդակ շենքերի հիմնական
սենքերի լուսավորման նորմավորվող ցուցանիշները
._________________________________________________________________________.
| Սենքեր |Լուսավորվա- |Տեսո-| Արհեստական լուսավորում |
| |ծության |ղական|______________________________|
| |նորմավորման |աշխա-|Աշխատանքային |Գլանա-|Անհար-|
| |հարթություն |տանքի|մակերևույթների |ձև |մարա- |
| |(Հ-հորիզոնական,|կարգը|լուսավորվա- |լուսա-|վետու-|
| |ՈՒ-ուղղաձիգ) և |և |ծությունը, լք |վորվա-|թյան |
| |ԲԼԳ, հարթության|ենթա-|________________|ծու- |ցուցա-|
| |բարձրությունը |կարգը|համակցված|ընդհա-|թյուն,|նիշը, |
| |հատակից, մ | |լուսավոր-|նուր |լք |ոչ |
| | | |ման |լուսա-| |ավելի |
| | | |դեպքում |վորման| | |
| | | | |դեպ- | | |
| | | | |քում | | |
| | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|_________________________________________________________________________|
| Վարչական շենքեր |
|_________________________________________________________________________|
|1 Առանձնասենյակներ |հ-0,8 |Բ-1 |400/200 |300 |- |40 |
|և աշխատասենյակներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|2 Նախագծային |հ-0,8 |Ա-1 |600/400 |500 |- |40 |
|դահլիճներ և | | | | | | |
|սենյակներ, | | | | | | |
|կոնստրուկտորական, | | | | | | |
|գծագրական բյուրոներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|3 Գրապահոցներ և |ՈՒ-1,0 |- |75 |- |- |- |
|արխիվներ, բաց մուտքի|(դարակաշարերի | | | | | |
|ֆոնդի սենքեր |վրա) | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|4 Մանրակերտի, |հ-0,8, |IIIգ |750/200 |300 |- |40 1) |
|ատաղձագործական և |դազգահների և | | | | | |
|նորոգման |աշխատանքային | | | | | |
|արհեստանոցներ |սեղանների վրա | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|5 Ցուցասարքերի |ՈՒ-1,2 |Բ-2 |- |200 |- |- |
|տեսատերմինալների |(ցուցասարքի | | | | | |
|հետ աշխատելու համար |էկրանի վրա) | | | | | |
|սենքեր, ցուցասարքերի|_______________|_____|_________|______|______|______|
|դահլիճներ |հ-0,8 |Ա-2 |500/300 |400 |- |15 |
| |աշխատասեղանների| | | | | |
| |վրա | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|6 Դահլիճներ |հ-0,8 |Դ |- |300 |75 |60 |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|7 Ընթերցասրահներ |հ-0,8 |Ա-2 |500/300 |400 |150 |40 |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|8 Կողասրահներ |հատակ |Զ |- |150 |50 |90 |
|(ճեմասրահներ), | | | | | | |
|Լաբորատորիաներ. | | | | | | |
|օրգանական և | | | | | | |
|անօրգանական քիմիայի,| | | | | | |
|ջերմային, ֆիզիկական,| | | | | | |
|սպեկտրագրական, | | | | | | |
|սպեկտրաչափական | | | | | | |
|(պողպատի), |հ-0,8 |Ա-1 |500/300 |400 |- |40 |
|լուսաչափական, | | | | | | |
|մանրադիտակային, | | | | | | |
|ռենտգենա- | | | | | | |
|կառուցվածքային | | | | | | |
|վերլուծության, | | | | | | |
|մեխանիկական և | | | | | | |
|ռադիոչափողական, | | | | | | |
|էլեկտրոնային | | | | | | |
|սարքվածքների, | | | | | | |
|պատրաստուկագործային | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|9 Վերլուծական |հ-0,8 |Ա1 |600/400 |500 |- |40 |
|լաբորատորիաներ | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Բանկային ապահովագրական հիմնարկներ |
|_________________________________________________________________________|
|10 Գործույթի դահլիճ,|հ-0,8 |Ա-2 |500/300 |400 |- |15 |
|վարկային խումբ, |աշխատասեղանների| | | | | |
|դրամարկղային դահլիճ,|վրա | | | | | |
|սենքեր գումարի | | | | | | |
|վերահաշվման համար | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Ընդհանուր կրթության, տարրական, միջին և բարձրագույն մասնագիտական |
| կրթության հիմնարկներ |
|_________________________________________________________________________|
|11 Դասասենյակներ, |ՈՒ-1,5 |Ա-1 |- |500 |- |- |
|լսարաններ, |գրատախտակի | | | | | |
|ուսումնական |մեջտեղում | | | | | |
|աշխատասենյակներ, |_______________|_____|_________|______|______|______|
|հանրակրթական |հ-0,8 |Ա-2 |- |400 |- |40 |
|դպրոցների, |աշխատասեղան- | | | | | |
|դպրոց-ինտերնատների, |ների, | | | | | |
|միջին մասնագիտական |դպրոցական | | | | | |
|և պրոֆեսիոնալ- |նստարանների | | | | | |
|տեխնիկական |վրա | | | | | |
|հիմնարկների | | | | | | |
|լաբորատորիաներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|12 Լսարաններ, |հ-0,8 |Ա-2 |- |400 |- |40 |
|ուսումնական |աշխատասեղանների| | | | | |
|աշխատասենյակներ, |և նստարանների | | | | | |
|լաբորատորիաներ |վրա | | | | | |
|տեխնիկումներում և | | | | | | |
|բարձրագույն | | | | | | |
|ուսումնական | | | | | | |
|հաստատություններում | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|13 Տեղեկագիտության |ՈՒ-1,0 |Բ-2 |- |200 |- |- |
|և հաշվողական |(ցուցասարքի | | | | | |
|տեխնիկայի |էկրանի վրա) | | | | | |
|աշխատանքներ |_______________|_____|_________|______|______|______|
| |հ-0,8 |Ա-2 |500/300 |400 |- |15 |
| |աշխատասեղանների| | | | | |
| |և նստարանների | | | | | |
| |վրա | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|14 Տեխնիկական |ՈՒ- |Ա-1 |- |500 |- |40 |
|գծագրության և |գրատախտակի վրա | | | | | |
|նկարչության |_______________|_____|_________|______|______|______|
|աշխատասենյակներ |հ-0,8 |Ա-1 |- |500 |- |40 |
| |աշխատասեղանների| | | | | |
| |և նստարանների | | | | | |
| |վրա | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|15 Մետաղների և |հ-0,8 |IIIբ |1000/200 |300 |- |40 1) |
|փայտանյութի մշակման |դազգահների և | | | | | |
|արհեստանոց |աշխատասեղանների| | | | | |
| |վրա | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|16 Աղջիկների համար |հ-0,8 |Ա-2 |- |400 |- |40 |
|աշխատանքի սպասարկող | | | | | | |
|տեսակների | | | | | | |
|աշխատասենյակներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|17 Սպորտային |հ-0,0, հատակ |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|դահլիճներ |_______________|_____|_________|______|______|______|
| |ՈՒ-հատակից |- |- |75 |- |- |
| |2,0 մ մակարդակի| | | | | |
| |վրա երկու | | | | | |
| |կողմից սենքի | | | | | |
| |երկայնական | | | | | |
| |առանցքի վրա | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|18 Ծածկած |հ-ջրի |Գ-1 |- |150 |- |60 |
|լողավազաններ |մակերևույթը | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|19 Հանդիսասրահներ, |հ-0,0 |Ե |- |200 |75 |90 |
|կինոլսարաններ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|20 Հանդիսարանների |ՈՒ-1,5 |Դ |- |300 |- |- |
|բեմահարթակներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|21 Դասարանների |հ-0,8 |Բ-1 |- |300 |- |40 |
|առանձնասենյակներ և | | | | | | |
|սենյակներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|22 Հանգստասենյակներ |հատակ, |Զ |- |150 |- |90 |
| |հ-0,0 | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Ժամանցային նշանակության հիմնարկներ |
|_________________________________________________________________________|
|23 Բազմանպատակային |հ-0,8 |Ա-2 |- |400 |100 |40 |
|նշանակության | | | | | | |
|դահլիճներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|24 Թատրոնների |հ-0,8 |Դ |- |300 |100 |60 |
|հանդիսադահլիճներ, | | | | | | |
|համերգային դահլիճներ| | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|25 Ակումբների |հ-0,8 |Ե |- |200 |75 |90 |
|հանդիսադահլիճներ, | | | | | | |
|ակումբ-հյուրասենյակ,| | | | | | |
|սենքեր ժամանցի | | | | | | |
|պարապմունքների, | | | | | | |
|ժողովների համար, | | | | | | |
|թատրոնների | | | | | | |
|ճեմասրահներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|26 Ցուցահանդեսի |հ-0,8 |Ե |- |2003 |75 |90 |
|դահլիճներ | | | |3) | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|27 Հանդիսադահլիճներ |հ-0,8 |Ե-1 |- |75 |- |90 |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|28 Կինոթատրոնների |հատակ, |Զ |- |150 |50 |90 |
|ակումբների |հ-0,0 | | | | | |
|ճեմասրահներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|29 Խմբակների |հ-0,8 |Բ-1 |- |300 |- |60 |
|սենյակներ, | | | | | | |
|երաժշտական | | | | | | |
|դասարաններ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|30 Կինո-, ձայնա-, |հ-0,8 |Գ-1 |- |150 |- |60 |
|լուսասրահներ | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Մանկական նախադպրոցական հիմնարկներ |
|_________________________________________________________________________|
|31 Ընդունարաններ |հատակ, |Բ-2 |- |200 |- |25 |
| |հ-0,0 | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|32 Հանդերձարաններ |հատակ, |Բ-2 |- |200 |- |60 |
| |հ-0,0 | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|33 Խմբակային |հատակ, |Ա-2 |- |400 |- |15 |
|խաղասենյակներ, |հ-0,0 | | | | | |
|ճաշարաններ, | | | | | | |
|երաժշտական և | | | | | | |
|գիմնազիայի | | | | | | |
|պարապմունքների | | | | | | |
|սենյակներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|34 Ննջարաններ |հատակ, |Գ-2 |- |150 |- |25 |
| |հ-0,0 | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|35 Մեկուսարաններ, |հատակ, |Բ-2 |- |200 |- |25 |
|սենյակներ հիվանդացած|հ-0,0 | | | | | |
|երեխաների համար | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Առողջարաններ, հանգստյան տներ |
|_________________________________________________________________________|
|36 Հիվանդասենյակներ,|հատակ, |Գ-2 |- |100 |- |25 |
|ննջասենյակներ |հ-0,0 | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Ֆիզկուլտուրաառողջարանային հիմնարկներ |
|_________________________________________________________________________|
|37 Սպորտային խաղերի |հ-0,0 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|դահլիճներ |_______________|_____|_________|______|______|______|
| |ՈՒ-2,0 սենքի |- |- |75 |- |- |
| |երկայնական | | | | | |
| |առանցքի վրա | | | | | |
| |երկու կողմից | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|38 Լողավազանի |հ-ջրի |Գ-1 |- |150 |- |60 |
|դահլիճ |մակերևույթ | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Հասարակական սննդի կազմակերպություններ |
|_________________________________________________________________________|
|39 Ռեստորանների, |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|ճաշարանների | | | | | | |
|ճաշասրահներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|40 Բաշխիչներ |հ-0,8 |Բ-1 |- |300 |- |40 |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|41 Տաք արտադրամասեր,|հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|սառը արտադրամասեր, | | | | | | |
|վերջնապատրաստման և | | | | | | |
|նախապատրաստման | | | | | | |
|արտադրամասեր | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|42 Խոհանոցային և |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|ճաշարանային | | | | | | |
|ամանեղենի լվացման | | | | | | |
|սենքեր, հացի կտրման | | | | | | |
|համար սենքեր, | | | | | | |
|արտադրության պետի | | | | | | |
|սենք | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Խանութներ |
|_________________________________________________________________________|
|43 Առևտրային |հ-0,8 |Բ-1 |- |300 |100 |40 |
|դահլիճներ. գրքի, | | | | | | |
|պատրաստի հագուստի, | | | | | | |
|սպիտակեղենի, | | | | | | |
|կոշկեղենի, | | | | | | |
|կտորեղենի, մորթե | | | | | | |
|իրերի, գլխարկների, | | | | | | |
|օծանելիքի, | | | | | | |
|արդուզարդի | | | | | | |
|ապրանքների, | | | | | | |
|ակնեղենի, | | | | | | |
|էլեկտրառադիո- | | | | | | |
|ապարատների, առանց | | | | | | |
|ինքնասպասարկման | | | | | | |
|պարենի խանութների | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|ինքնասպասարկմամբ |հ-0,8 |Ա-2 |- |400 |100 |40 |
|պարենի խանութների | | | | | | |
|առևտրային դահլիճներ| | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|44 Առևտրային |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |75 |60 |
|դահլիճներ. | | | | | | |
|ամանեղենի, կահույքի,| | | | | | |
|սպորտային | | | | | | |
|ապրանքների, | | | | | | |
|շինանյութերի, | | | | | | |
|էլեկտրակենցաղային | | | | | | |
|մեքենաների, | | | | | | |
|խաղալիքների և | | | | | | |
|գրասենյակային | | | | | | |
|ապրանքների խանութներ| | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|45 Չափափորձման |ՈՒ-1,5 |Բ-1 |- |300 |- |- |
|խցիկներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|46 Պատվերների |հ-0,8 |Բ-1 |- |200 |- |60 |
|բաժինների, | | | | | | |
|սպասարկման | | | | | | |
|բյուրոների սենքեր | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|47 Գլխավոր |հ-0,8 |Բ-1 |- |300 |- |40 |
|դրամարկղերի սենքեր | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Բնակչության կենցաղային սպասարկման կազմակերպություններ |
|_________________________________________________________________________|
|48 Բաղնիքներ. | | | | | | |
|ա) սպասարաններ, |հ-0,8 |Գ-1 |- |150 |- |90 |
|հովանալու սենքեր | | | | | | |
|բ) հանդերձարաններ, |հատակ, |Է-1 |- |75 |- |- |
|լվացարաններ, |հ-0,0 | | | | | |
|ցնցուղարաններ, | | | | | | |
|շոգեբաղնիքներ | | | | | | |
|գ) ավազաններ |հատակ, |Գ-2 |- |100 |- |- |
| |հ-0,0 | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|49 Վարսավիրանոցներ |հ-0,8 |Ա-2 |500/300 |400 |- |40 |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|50 Լուսա- | | | | | | |
|նկարչություններ | | | | | | |
|ա) պատվերների |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|ընդունման և | | | | | | |
|հանձնման սրահներ | | | | | | |
|բ) լուսաարհեստանոցի |հ-0,8 |Գ-2 |- |100 |- |- |
|նկարահանման դահլիճ | | | | | | |
|գ) լուսա- |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|լաբորատորիաներ, | | | | | | |
|լուծույթների | | | | | | |
|պատրաստման և արծաթի| | | | | | |
|վերարտադրման սենքեր | | | | | | |
|դ) սենքեր ռետուշի |հ-0,8 |IIIբ |1000/200 |- |- |40 1) |
|համար | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|51 Լվացքատներ | | | | | | |
|ա) սպիտակեղենի | | | | | | |
|ընդունման և | | | | | | |
|հանձնման | | | | | | |
|բաժանմունքներ. | | | | | | |
|ընդունումը նիշով և |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|հաշվառում, հանձնում | | | | | | |
|սպիտակեղենի պահում |ՈՒ-1,0 |VIIIբ|- |75 |- |- |
|բ) լվացքի | | | | | | |
|բաժանմունքներ. | | | | | | |
|լվացում, լուծույթի | | | | | | |
|պատրաստում |հատակ, |VI |- |200 |- |40 1) |
| |հ-0,0 | | | | | |
|լվացքի նյութերի |հ-0,8 |VIIIգ|- |50 |- |- |
|պահում | | | | | | |
|գ) չորացման- | | | | | | |
|արդուկման | | | | | | |
|բաժանմունքներ. | | | | | | |
|մեխանիկական |հ-0,8 |VI |- |200 |- |40 1) |
|ձեռքի |հ-0,8 |IVա |- |300 |- |40 1) |
|դ) սպիտակեղենի |հ-0,8 |VI |- |200 |- |40 1) |
|ջոկման և | | | | | | |
|փաթեթավորման | | | | | | |
|բաժանմունքներ | | | | | | |
|ե) սպիտակեղենի |հ-0,8 |IIա |2000/750 |750 |- |20 1) |
|նորոգում | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|52 Ինքնասպասարկման |հատակ, |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|լվացքատներ |հ-0,0 | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|53 Հագուստի քիմիական| | | | | | |
|մաքրման արհեստանոց. | | | | | | |
|ա) հագուստի |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|ընդունման և | | | | | | |
|հանձնման սրահ | | | | | | |
|բ) քիմիական մաքրման |հ-0,8 |VI |- |200 |- |40 1) |
|սենքեր | | | | | | |
|գ) բծերի հանման |հ-0,8 |IIIա |2000/200 |500 |- |40 1) |
|բաժանմունքներ | | | | | | |
|դ) սենքեր |հ-0,8 |VIIIգ|- |50 |- |- |
|քիմիկատների պահման | | | | | | |
|համար | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|54 Հագուստի և | | | | | | |
|հյուսվածքեղենի | | | | | | |
|պատրաստման և | | | | | | |
|նորոգման արհեստանոց | | | | | | |
|ա) կարի արտադրամասեր|հ-0,8 |IIա |2000/750 |750 |- |20 1) |
| |աշխատանքային | |4) | | | |
| |սեղանների վրա | | | | | |
|բ) ձևման |հ-0,8 |IIբ |- |750 |- |20 1) |
|բաժանմունքներ |աշխատանքային | | | | | |
| |սեղանների վրա | | | | | |
|գ) հագուստի նորոգման|հ-0,8 |IIա |2000/750 |750 |- |20 1) |
|բաժանմունքներ | | |4) | | | |
|դ) կիրառվող նյութերի|հ-0,8 |IVա |- |300 |- |40 1) |
|նախապատրաստման | | | | | | |
|բաժանմունքներ | | | | | | |
|ե) ձեռքի և |հ-0,8 |IIգ |- |500 |- |20 1) |
|մեքենայական հյուսման| | | | | | |
|բաժանմունքներ | | | | | | |
|զ) արդուկարաններ, |հ-0,8 |IVա |- |300 |- |40 1) |
|շոգեմշակարաններ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|55 Վարձույթի կետեր | | | | | | |
|ա) սենքեր |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|հաճախորդների համար | | | | | | |
|բ) պահեստանոցներ |հ-0,8 |Գ-1 |- |150 |- |- |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|56 Նորոգման | | | | | | |
|արհեստանոցներ. | | | | | | |
|ա) գլխարկների |հ-0,8 |IIա |2000/750 |750 |- |20 1) |
|պատրաստում և | | |4) | | | |
|նորոգում, | | | | | | |
|մուշտակագործական | | | | | | |
|աշխատանքներ | | | | | | |
|բ) կոշկեղենի, |հ-0,8 |IIIա |2000/300 |- |- |40 1) |
|արդուզարդեղենի, | | |4) | | | |
|մետաղյա | | | | | | |
|պատրաստվածքների, | | | | | | |
|պլաստմասսայից | | | | | | |
|պատրաստվածքների, | | | | | | |
|կենցաղային | | | | | | |
|էլեկտրասարքերի | | | | | | |
|նորոգում | | | | | | |
|գ) ժամացույցների |հ-0,8 |IIբ |3000/300 |- |- |20 1) |
|նորոգում, ոսկերչական| | | | | | |
|և փորագրման | | | | | | |
|աշխատանքներ | | | | | | |
|դ) լուսա-, կինո-, |հ-0,8 |IIգ |2000/200 |- |- |20 1) |
|ռադիո- և | | | | | | |
|հեռուստասարքերի | | | | | | |
|նորոգում | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|57 Ձայնագրման | | | | | | |
|ստուդիա. | | | | | | |
|ա) սենքեր ձայնագրման|հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|և ունկնդրման համար | | | | | | |
|բ) ձայնադարաններ |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |- |
|_________________________________________________________________________|
| Հյուրանոցներ |
|_________________________________________________________________________|
|58 Սպասարկման բյուրո|հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|59 Հերթապահ |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|սպասարկող անձնակազմի| | | | | | |
|սենքեր | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|60 Հյուրասենյակներ, |հ-0,0 |Գ-1 |- |150 |- |- |
|համարներ | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Բնակելի տներ, հանրակացարաններ |
|_________________________________________________________________________|
|61 Բնակելի |հատակ, |Գ-1 |- |150 ա)|- |- |
|սենյակներ, |հ-0,0 | | | | | |
|հյուրասենյակներ, | | | | | | |
|ննջասենյակներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|62 Խոհանոցներ |հատակ, |Գ-1 |- |150 ա)|- |- |
| |հ-0,0 | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|63 Միջանցքներ, |հատակ, |Է-2 |- |150 ա)|- |- |
|լոգարաններ, |հ-0,0 | | | | | |
|զուգարաններ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|64 Համատնային սենքեր| | | | | | |
|ա) նախասրահներ |հատակ, |Ը-1 |- |30 |- |- |
| |հ-0,0 | | | | | |
|բ) ըստ հարկերի |հատակ, |Ը-2 |- |20 |- |- |
|միջանցքներ և |հ-0,0 | | | | | |
|վերելակների սրահներ | | | | | | |
|գ) սանդուղքներ և |հատակ |Ը-2 |- |20 4) |- |- |
|սանդղահարթակներ |(հարթակներ, | | | | | |
| |աստիճաններ) | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Օժանդակ շենքեր և սենքեր |
|_________________________________________________________________________|
|65 Սանիտարա- | | | | | | |
|կենցաղային սենքեր | | | | | | |
|ա) լվացասենյակներ, |հատակ |Է-2 |- |75 |- |- |
|զուգարաններ, | | | | | | |
|ծխարաններ | | | | | | |
|բ) ցնցուղարաններ, |հատակ |Է-2 |- |50 |- |- |
|հանդերձարաններ, | | | | | | |
|սենքեր հագուստի և | | | | | | |
|կոշկեղենի չորացման, | | | | | | |
|փոշեզերծման և | | | | | | |
|վնասազերծման համար, | | | | | | |
|սենքեր աշխատողների | | | | | | |
|տաքանալու համար | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|66 Առողջակետեր | | | | | | |
|ա) սպասարաններ |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|բ) մատենավարական |հ-0,8 |Բ-2 |- |200 |- |60 |
|բաժին, հերթապահ | | | | | | |
|անձնակազմի սենյակներ| | | | | | |
|գ) բժիշկների |հ-0,8 |Բ-1 |- |300 |- |40 |
|առանձնասենյակներ, | | | | | | |
|վիրակապարաններ | | | | | | |
|դ) պրոցեդուրային |հ-0,8 |Ա-1 |- |500 |- |40 |
|աշխատասենյակներ | | | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| Արտադրական, օժանդակ և հասարակական շենքերի այլ սենքեր |
|_________________________________________________________________________|
|67 Նախասրահներ և | | | | | | |
|դրսի հագուստի | | | | | | |
|հանդերձարաններ. | | | | | | |
|ա) բուհերում, |հատակ |Զ |- |150 |- |- |
|դպրոցներում, | | | | | | |
|թատրոններում, | | | | | | |
|ակումբներում, | | | | | | |
|հանրակացարաններում, | | | | | | |
|հյուրանոցներում և | | | | | | |
|խոշոր | | | | | | |
|արդյունաբերական | | | | | | |
|կազմակերպությունների| | | | | | |
|ու հասարակական | | | | | | |
|շենքերի գլխավոր | | | | | | |
|մուտքերում | | | | | | |
|բ) այլ |հատակ |Է-1 |- |75 |- |- |
|արդյունաբերական | | | | | | |
|օժանդակ և | | | | | | |
|հասարակական | | | | | | |
|շենքերում | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|68 Սանդուղքներ | | | | | | |
|ա) հասարակական, |հատակ |Գ-2 |- |100 |- |- |
|արտադրական և |(հարթակներ, | | | | | |
|օժանդակ շենքերի |աստիճաններ) | | | | | |
|գլխավոր սանդղակներ | | | | | | |
|բ) մնացած |հատակ, |Է-2 |- |50 |- |- |
|սանդղավանդակներ |0,0 | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|69 Վերելակային |հատակ, |Է-2 |- |75 |- |- |
|սրահներ հասարակական,|հ-0,0 | | | | | |
|արտադրական և | | | | | | |
|օժանդակ շենքերում | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|70 Միջանցքներ և | | | | | | |
|անցումներ | | | | | | |
|ա) գլխավոր |հատակ, |Է-1 |- |75 |- |- |
|միջանցքներ և |հ-0,0 | | | | | |
|անցումներ | | | | | | |
|բ) բնակելի շենքերի |հատակ, |Ը-2 |- |20 |- |- |
|միջանցքներ ըստ |հ-0,0 | | | | | |
|հարկերի | | | | | | |
|գ) մնացած միջանցքներ|հատակ, |Է-2 |- |50 |- |- |
| |հ-0,0 | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|71 Վերելակների |հ-0,8 |Ը-1 |- |30 5) |- |- |
|մեքենայական | | | | | | |
|բաժանմունքներ | | | | | | |
|____________________|_______________|_____|_________|______|______|______|
|72 Ձեղնահարկեր |հատակ, |- |- |10 4);|- |- |
| |հ-0,0 | | |5) | | |
._________________________________________________________________________.
(Թ հավելվածը փոփ. 21.12.04 թիվ 156-Ն հրաման)
.____________________________________..___________________________________.
| Սենքեր |Լուսավորվա- ||Լուսա- |Բնական |Համատեղված |
| |ծության ||վորվա- |լուսավորում |լուսավորում |
| |նորմավորման ||ծության| | |
| |հարթություն ||բաբախ- |_____________|_____________|
| |(Հ-հորիզոնական,||ման |ԲԼԳ պն, % |ԲԼԳ պն, % |
| |ՈՒ-ուղղաձիգ) և ||գործա- |_____________|_____________|
| |ԲԼԳ, հարթության||կիցը, |վերին |կողա- |վերին |կողա- |
| |բարձրությունը ||% ոչ |կամ |յին |կամ |յին |
| |հատակից, մ ||ավելի |համա- |լուսա-|համա- |լուսա-|
| | || |կցված |վորման|կցված |վորման|
| | || |լուսա-|դեպ- |լուսա-|դեպ- |
| | || |վորման|քում |վորման|քում |
| | || |դեպ- | |դեպ- | |
| | || |քում | |քում | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
| 1 | 2 || 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|1 Առանձնասենյակներ |հ-0,8 ||15 |3,0 |3,0 |1,8 |0,6 |
|և աշխատասենյակներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|2 Նախագծային |հ-0,8 ||10 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |
|դահլիճներ և | || | | | | |
|սենյակներ, | || | | | | |
|կոնստրուկտորական, | || | | | | |
|գծագրական բյուրոներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|3 Գրապահոցներ և |ՈՒ-1,2 ||- |- |- |- |- |
|արխիվներ, բաց մուտքի|(դարակաշարերի || | | | | |
|ֆոնդի սենքեր |վրա) || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|4 Մանրակերտի, |հ-0,8, ||15/20 |- |- |3,0 |1,2 |
|ատաղձագործական և |դազգահների և || | | | | |
|նորոգման |աշխատանքային || | | | | |
|արհեստանոցներ |սեղանների վրա || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|5 Ցուցասարքերի |ՈՒ-1,2 ||- |- |- |- |- |
|տեսատերմինալների |(ցուցասարքի || | | | | |
|հետ աշխատելու համար |վրա) || | | | | |
|սենքեր, ցուցասարքերի|_______________||_______|______|______|______|______|
|դահլիճներ |հ-0,8 ||10 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |
| |աշխատասեղանների|| | | | | |
| |վրա || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|6 Դահլիճներ |հ-0,8 ||20 |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|7 Ընթերցասրահներ |հ-0,8 ||15 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|8 Կողասրահներ |հատակ ||- |- |- |- |- |
|(ճեմասրահներ), | || | | | | |
|Լաբորատորիաներ. | || | | | | |
|օրգանական և | || | | | | |
|անօրգանական քիմիայի,| || | | | | |
|ջերմային, ֆիզիկական,| || | | | | |
|սպեկտրագրական, | || | | | | |
|սպեկտրաչափական | || | | | | |
|(պողպատի), |հ-0,8 ||10 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |
|լուսաչափական, | || | | | | |
|մանրադիտակային, | || | | | | |
|ռենտգենա- | || | | | | |
|կառուցվածքային | || | | | | |
|վերլուծության, | || | | | | |
|մեխանիկական և | || | | | | |
|ռադիոչափողական, | || | | | | |
|էլեկտրոնային | || | | | | |
|սարքվածքների, | || | | | | |
|պատրաստուկագործային | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|9 Վերլուծական |հ-0,8 ||10 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |
|լաբորատորիաներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|10 Գործույթի դահլիճ,|հ-0,8 ||10 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |
|վարկային խումբ, |աշխատասեղանների|| | | | | |
|դրամարկղային դահլիճ,|վրա || | | | | |
|սենքեր գումարի | || | | | | |
|վերահաշվման համար | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|11 Դասասենյակներ, |ՈՒ-1,5 ||10 |- |- |- |- |
|լսարաններ, |գրատախտակի || | | | | |
|ուսումնական |մեջտեղում || | | | | |
|աշխատասենյակներ, |_______________||_______|______|______|______|______|
|հանրակրթական |հ-0,8 ||10 |4,0 2)|1,5 2)|2,1 |1,3 |
|դպրոցների, |աշխատասեղան- || | | | | |
|դպրոց-ինտերնատների, |ների, || | | | | |
|միջին մասնագիտական |դպրոցական || | | | | |
|և պրոֆեսիոնալ- |նստարանների || | | | | |
|տեխնիկական |վրա || | | | | |
|հիմնարկների | || | | | | |
|լաբորատորիաներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|12 Լսարաններ, |հ-0,8 ||10 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |
|ուսումնական |աշխատասեղանների|| | | | | |
|աշխատասենյակներ, |և նստարանների || | | | | |
|լաբորատորիաներ |վրա || | | | | |
|տեխնիկումներում և | || | | | | |
|բարձրագույն | || | | | | |
|ուսումնական | || | | | | |
|հաստատություններում | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|13 Տեղեկագիտության |ՈՒ-1,0 ||- |- |- |- |- |
|և հաշվողական |(ցուցասարքի || | | | | |
|տեխնիկայի |էկրանի վրա) || | | | | |
|աշխատանքներ |_______________||_______|______|______|______|______|
| |հ-0,8 ||10 |3,5 |1,2 |2,1 |0,7 |
| |աշխատասեղանների|| | | | | |
| |և նստարանների || | | | | |
| |վրա || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|14 Տեխնիկական |ՈՒ- ||10 |- |- |- |- |
|գծագրության և |գրատախտակի վրա || | | | | |
|նկարչության |_______________||_______|______|______|______|______|
|աշխատասենյակներ |հ-0,8 ||10 |4,0 |1,5 |2,1 |1,3 |
| |աշխատասեղանների|| | | | | |
| |և նստարանների || | | | | |
| |վրա || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|15 Մետաղների և |հ-0,8 ||15 |- |- |3,0 |1,2 |
|փայտանյութի մշակման |դազգահների և || | | | | |
|արհեստանոց |աշխատասեղանների|| | | | | |
| |վրա || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|16 Աղջիկների համար |հ-0,8 ||10 |4,0 2)|1,5 2)|2,1 |1,3 |
|աշխատանքի սպասարկող | || | | | | |
|տեսակների | || | | | | |
|աշխատասենյակներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|17 Սպորտային |հ-0,0, հատակ ||20 |2,5 2)|0,7 2)|1,5 |0,4 |
|դահլիճներ |_______________||_______|______|______|______|______|
| |ՈՒ-հատակից ||- |- |- |- |- |
| |2,0 մ մակարդակի|| | | | | |
| |վրա երկու || | | | | |
| |կողմից սենքի || | | | | |
| |երկայնական || | | | | |
| |առանցքի վրա || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|18 Ծածկած |հ-ջրի ||20 |2,0 |0,5 |1,5 |0,4 |
|լողավազաններ |մակերևույթը || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|19 Հանդիսասրահներ, |հ-0,0 ||- |- |- |- |- |
|կինոլսարաններ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|20 Հանդիսարանների |ՈՒ-1,5 ||- |- |- |- |- |
|բեմահարթակներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|21 Դասարանների |հ-0,8 ||15 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |
|առանձնասենյակներ և | || | | | | |
|սենյակներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|22 Հանգստասենյակներ |հատակ, ||- |2,0 |0,5 |1,2 |0,3 |
| |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|23 Բազմանպատակային |հ-0,8 ||10 |- |- |- |- |
|նշանակության | || | | | | |
|դահլիճներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|24 Թատրոնների |հ-0,8 ||- |- |- |- |- |
|հանդիսադահլիճներ, | || | | | | |
|համերգային դահլիճներ| || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|25 Ակումբների |հ-0,8 ||- |- |- |- |- |
|հանդիսադահլիճներ, | || | | | | |
|ակումբ-հյուրասենյակ,| || | | | | |
|սենքեր ժամանցի | || | | | | |
|պարապմունքների, | || | | | | |
|ժողովների համար, | || | | | | |
|թատրոնների | || | | | | |
|ճեմասրահներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|26 Ցուցահանդեսի |հ-0,8 ||- |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |
|դահլիճներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|27 Հանդիսադահլիճներ |հ-0,8 ||- |- |- |- |- |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|28 Կինոթատրոնների |հատակ, ||- |- |- |- |- |
|ակումբների |հ-0,0 || | | | | |
|ճեմասրահներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|29 Խմբակների |հ-0,8 ||20 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |
|սենյակներ, | || | | | | |
|երաժշտական | || | | | | |
|դասարաններ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|30 Կինո-, ձայնա-, |հ-0,8 ||20 |- |- |- |- |
|լուսասրահներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|31 Ընդունարաններ |հատակ, ||15 |- |- |- |- |
| |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|32 Հանդերձարաններ |հատակ, ||15 |2,5 |0,7 |1,5 |0,4 |
| |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|33 Խմբակային |հատակ, ||10 |4,0 2)|1,5 2)|- |- |
|խաղասենյակներ, |հ-0,0 || | | | | |
|ճաշարաններ, | || | | | | |
|երաժշտական և | || | | | | |
|գիմնազիայի | || | | | | |
|պարապմունքների | || | | | | |
|սենյակներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|34 Ննջարաններ |հատակ, ||15 |2,0 |0,5 |- |- |
| |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|35 Մեկուսարաններ, |հատակ, ||15 |2,0 |0,5 |- |- |
|սենյակներ հիվանդացած|հ-0,0 || | | | | |
|երեխաների համար | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|36 Հիվանդասենյակներ,|հատակ, ||15 |2,0 |0,5 |- |- |
|ննջասենյակներ |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|37 Սպորտային խաղերի |հ-0,0 ||20 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |
|դահլիճներ |_______________||_______|______|______|______|______|
| |ՈՒ-2,0 սենքի ||- |- |- |- |- |
| |երկայնական || | | | | |
| |առանցքի վրա || | | | | |
| |երկու կողմից || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|38 Լողավազանի |հ-ջրի ||20 |2,0 |0,5 |1,2 |0,3 |
|դահլիճ |մակերևույթ || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|39 Ռեստորանների, |հ-0,8 ||20 |- |- |- |- |
|ճաշարանների | || | | | | |
|ճաշասրահներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|40 Բաշխիչներ |հ-0,8 ||15 |- |- |- |- |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|41 Տաք արտադրամասեր,|հ-0,8 ||20 |- |- |1,2 |0,3 |
|սառը արտադրամասեր, | || | | | | |
|վերջնապատրաստման և | || | | | | |
|նախապատրաստման | || | | | | |
|արտադրամասեր | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|42 Խոհանոցային և |հ-0,8 ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|ճաշարանային | || | | | | |
|ամանեղենի լվացման | || | | | | |
|սենքեր, հացի կտրման | || | | | | |
|համար սենքեր, | || | | | | |
|արտադրության պետի | || | | | | |
|սենք | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|43 Առևտրային |հ-0,8 ||15 |- |- |- |- |
|դահլիճներ. գրքի, | || | | | | |
|պատրաստի հագուստի, | || | | | | |
|սպիտակեղենի, | || | | | | |
|կոշկեղենի, | || | | | | |
|կտորեղենի, մորթե | || | | | | |
|իրերի, գլխարկների, | || | | | | |
|օծանելիքի, | || | | | | |
|արդուզարդի | || | | | | |
|ապրանքների, | || | | | | |
|ակնեղենի, | || | | | | |
|էլեկտրառադիո- | || | | | | |
|ապարատների, առանց | || | | | | |
|ինքնասպասարկման | || | | | | |
|պարենի խանութների | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|ինքնասպասարկմամբ |հ-0,8 ||10 |- |- |- |- |
|պարենի խանութների | || | | | | |
|առևտրային դահլիճներ| || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|44 Առևտրային |հ-0,8 ||20 |- |- |- |- |
|դահլիճներ. | || | | | | |
|ամանեղենի, կահույքի,| || | | | | |
|սպորտային | || | | | | |
|ապրանքների, | || | | | | |
|շինանյութերի, | || | | | | |
|էլեկտրակենցաղային | || | | | | |
|մեքենաների, | || | | | | |
|խաղալիքների և | || | | | | |
|գրասենյակային | || | | | | |
|ապրանքների խանութներ| || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|45 Չափափորձման |ՈՒ-1,5 ||20 |- |- |- |- |
|խցիկներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|46 Պատվերների |հ-0,8 ||20 |- |- |- |- |
|բաժինների, | || | | | | |
|սպասարկման | || | | | | |
|բյուրոների սենքեր | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|47 Գլխավոր |հ-0,8 ||15 |- |- |1,8 |0,6 |
|դրամարկղերի սենքեր | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|48 Բաղնիքներ. | || | | | | |
|ա) սպասարաններ, |հ-0,8 ||- |- |- |- |- |
|հովանալու սենքեր | || | | | | |
|բ) հանդերձարաններ, |հատակ, ||- |- |- |- |- |
|լվացարաններ, |հ-0,0 || | | | | |
|ցնցուղարաններ, | || | | | | |
|շոգեբաղնիքներ | || | | | | |
|գ) ավազաններ |հատակ, ||- |- |- |- |- |
| |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|49 Վարսավիրանոցներ |հ-0,8 ||10/15 |- |- |2,1 |0,7 |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|50 Լուսա- | || | | | | |
|նկարչություններ | || | | | | |
|ա) պատվերների |հ-0,8 ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|ընդունման և | || | | | | |
|հանձնման սրահներ | || | | | | |
|բ) լուսաարհեստանոցի |հ-0,8 ||20 |- |- |- |- |
|նկարահանման դահլիճ | || | | | | |
|գ) լուսա- |հ-0,8 ||20 |- |- |- |- |
|լաբորատորիաներ, | || | | | | |
|լուծույթների | || | | | | |
|պատրաստման և արծաթի| || | | | | |
|վերարտադրման սենքեր | || | | | | |
|դ) սենքեր ռետուշի |հ-0,8 ||15/20 |- |- |- |- |
|համար | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|51 Լվացքատներ | || | | | | |
|ա) սպիտակեղենի | || | | | | |
|ընդունման և | || | | | | |
|հանձնման | || | | | | |
|բաժանմունքներ. | || | | | | |
|ընդունումը նիշով և |հ-0,8 ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|հաշվառում, հանձնում | || | | | | |
|սպիտակեղենի պահում |ՈՒ-1,0 ||- |- |- |- |- |
|բ) լվացքի | || | | | | |
|բաժանմունքներ. | || | | | | |
|լվացում, լուծույթի | || | | | | |
|պատրաստում |հատակ, ||20 |- |- |- |- |
| |հ-0,0 || | | | | |
|լվացքի նյութերի |հ-0,8 ||- |- |- |- |- |
|պահում | || | | | | |
|գ) չորացման- | || | | | | |
|արդուկման | || | | | | |
|բաժանմունքներ. | || | | | | |
|մեխանիկական |հ-0,8 ||20 |- |- |1,8 |0,6 |
|ձեռքի |հ-0,8 ||20 |- |- |2,4 |0,9 |
|դ) սպիտակեղենի |հ-0,8 ||20 |- |- |1,8 |0,6 |
|ջոկման և | || | | | | |
|փաթեթավորման | || | | | | |
|բաժանմունքներ | || | | | | |
|ե) սպիտակեղենի |հ-0,8 ||10/20 |- |- |4,2 |1,5 |
|նորոգում | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|52 Ինքնասպասարկման |հատակ, ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|լվացքատներ |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|53 Հագուստի քիմիական| || | | | | |
|մաքրման արհեստանոց. | || | | | | |
|ա) հագուստի |հ-0,8 ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|ընդունման և | || | | | | |
|հանձնման սրահ | || | | | | |
|բ) քիմիական մաքրման |հ-0,8 ||20 |- |- |1,8 |0,6 |
|սենքեր | || | | | | |
|գ) բծերի հանման |հ-0,8 ||15/20 |- |- |- |- |
|բաժանմունքներ | || | | | | |
|դ) սենքեր |հ-0,8 ||- |- |- |- |- |
|քիմիկատների պահման | || | | | | |
|համար | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|54 Հագուստի և | || | | | | |
|հյուսվածքեղենի | || | | | | |
|պատրաստման և | || | | | | |
|նորոգման արհեստանոց | || | | | | |
|ա) կարի արտադրամասեր|հ-0,8 ||10/20 |- |- |4,2 |1,5 |
| |աշխատանքային || | | | | |
| |սեղանների վրա || | | | | |
|բ) ձևման |հ-0,8 ||10 |- |- |4,2 |1,5 |
|բաժանմունքներ |աշխատանքային || | | | | |
| |սեղանների վրա || | | | | |
|գ) հագուստի նորոգման|հ-0,8 ||10/20 |- |- |4,2 |1,5 |
|բաժանմունքներ | || | | | | |
|դ) կիրառվող նյութերի|հ-0,8 ||20 |- |- |2,4 |0,9 |
|նախապատրաստման | || | | | | |
|բաժանմունքներ | || | | | | |
|ե) ձեռքի և |հ-0,8 ||10 |- |- |4,2 |1,5 |
|մեքենայական հյուսման| || | | | | |
|բաժանմունքներ | || | | | | |
|զ) արդուկարաններ, |հ-0,8 ||20 |- |- |2,4 |0,9 |
|շոգեմշակարաններ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|55 Վարձույթի կետեր | || | | | | |
|ա) սենքեր |հ-0,8 ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|հաճախորդների համար | || | | | | |
|բ) պահեստանոցներ |հ-0,8 ||- |- |- |- |- |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|56 Նորոգման | || | | | | |
|արհեստանոցներ. | || | | | | |
|ա) գլխարկների |հ-0,8 ||10/20 |- |- |4,2 |1,5 |
|պատրաստում և | || | | | | |
|նորոգում, | || | | | | |
|մուշտակագործական | || | | | | |
|աշխատանքներ | || | | | | |
|բ) կոշկեղենի, |հ-0,8 ||10/15 |- |- |3,0 |1,2 |
|արդուզարդեղենի, | || | | | | |
|մետաղյա | || | | | | |
|պատրաստվածքների, | || | | | | |
|պլաստմասսայից | || | | | | |
|պատրաստվածքների, | || | | | | |
|կենցաղային | || | | | | |
|էլեկտրասարքերի | || | | | | |
|նորոգում | || | | | | |
|գ) ժամացույցների |հ-0,8 ||10/20 |- |- |4,2 |1,5 |
|նորոգում, ոսկերչական| || | | | | |
|և փորագրման | || | | | | |
|աշխատանքներ | || | | | | |
|դ) լուսա-, կինո-, |հ-0,8 ||10/20 |- |- |4,2 |1,5 |
|ռադիո- և | || | | | | |
|հեռուստասարքերի | || | | | | |
|նորոգում | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|57 Ձայնագրման | || | | | | |
|ստուդիա. | || | | | | |
|ա) սենքեր ձայնագրման|հ-0,8 ||20 |- |- |- |- |
|և ունկնդրման համար | || | | | | |
|բ) ձայնադարաններ |հ-0,8 ||- |- |- |- |- |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|58 Սպասարկման բյուրո|հ-0,8 ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|59 Հերթապահ |հ-0,8 ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|սպասարկող անձնակազմի| || | | | | |
|սենքեր | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|60 Հյուրասենյակներ, |հ-0,0 ||20 |2,0 |0,5 |- |- |
|համարներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|61 Բնակելի |հատակ, ||- |2,0 |0,5 |- |- |
|սենյակներ, |հ-0,0 || | | | | |
|հյուրասենյակներ, | || | | | | |
|ննջասենյակներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|62 Խոհանոցներ |հատակ, ||- |2,0 |0,5 |1,2 |0,3 |
| |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|63 Միջանցքներ, |հատակ, ||- |- |- |- |- |
|լոգարաններ, |հ-0,0 || | | | | |
|զուգարաններ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|64 Համատնային սենքեր| || | | | | |
|ա) նախասրահներ |հատակ, ||- |- |- |- |- |
| |հ-0,0 || | | | | |
|բ) ըստ հարկերի |հատակ, ||- |- |- |- |- |
|միջանցքներ և |հ-0,0 || | | | | |
|վերելակների սրահներ | || | | | | |
|գ) սանդուղքներ և |հատակ ||- |- |- |- |0,1 4)|
|սանդղահարթակներ |(հարթակներ, || | | | | |
| |աստիճաններ) || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|65 Սանիտարա- | || | | | | |
|կենցաղային սենքեր | || | | | | |
|ա) լվացասենյակներ, |հատակ ||- |- |- |- |- |
|զուգարաններ, | || | | | | |
|ծխարաններ | || | | | | |
|բ) ցնցուղարաններ, |հատակ ||- |- |- |- |- |
|հանդերձարաններ, | || | | | | |
|սենքեր հագուստի և | || | | | | |
|կոշկեղենի չորացման, | || | | | | |
|փոշեզերծման և | || | | | | |
|վնասազերծման համար, | || | | | | |
|սենքեր աշխատողների | || | | | | |
|տաքանալու համար | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|66 Առողջակետեր | || | | | | |
|ա) սպասարաններ |հ-0,8 ||20 |- |- |1,5 |0,4 |
|բ) մատենավարական |հ-0,8 ||20 |- |0,7 |1,5 |0,4 |
|բաժին, հերթապահ | || | | | | |
|անձնակազմի սենյակներ| || | | | | |
|գ) բժիշկների |հ-0,8 ||15 |3,0 |1,0 |1,8 |0,6 |
|առանձնասենյակներ, | || | | | | |
|վիրակապարաններ | || | | | | |
|դ) պրոցեդուրային |հ-0,8 ||10 |4,0 |1,5 |2,4 |0,9 |
|աշխատասենյակներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|67 Նախասրահներ և | || | | | | |
|դրսի հագուստի | || | | | | |
|հանդերձարաններ. | || | | | | |
|ա) բուհերում, |հատակ ||- |- |- |1,2 |0,3 |
|դպրոցներում, | || | | | | |
|թատրոններում, | || | | | | |
|ակումբներում, | || | | | | |
|հանրակացարաններում, | || | | | | |
|հյուրանոցներում և | || | | | | |
|խոշոր | || | | | | |
|արդյունաբերական | || | | | | |
|կազմակերպությունների| || | | | | |
|ու հասարակական | || | | | | |
|շենքերի գլխավոր | || | | | | |
|մուտքերում | || | | | | |
|բ) այլ |հատակ ||- |- |- |- |- |
|արդյունաբերական | || | | | | |
|օժանդակ և | || | | | | |
|հասարակական | || | | | | |
|շենքերում | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|68 Սանդուղքներ | || | | | | |
|ա) հասարակական, |հատակ ||- |- |- |- |0,2 4)|
|արտադրական և |(հարթակներ, || | | | | |
|օժանդակ շենքերի |աստիճաններ) || | | | | |
|գլխավոր սանդղակներ | || | | | | |
|բ) մնացած |հատակ, ||- |- |- |- |0,1 4)|
|սանդղավանդակներ |0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|69 Վերելակային |հատակ, ||- |- |- |- |- |
|սրահներ հասարակական,|հ-0,0 || | | | | |
|արտադրական և | || | | | | |
|օժանդակ շենքերում | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|70 Միջանցքներ և | || | | | | |
|անցումներ | || | | | | |
|ա) գլխավոր |հատակ, ||- |- |- |- |0,1 4)|
|միջանցքներ և |հ-0,0 || | | | | |
|անցումներ | || | | | | |
|բ) բնակելի շենքերի |հատակ, ||- |- |- |- |- |
|միջանցքներ ըստ |հ-0,0 || | | | | |
|հարկերի | || | | | | |
|գ) մնացած միջանցքներ|հատակ, ||- |- |- |- |- |
| |հ-0,0 || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|71 Վերելակների |հ-0,8 ||- |- |- |- |0,1 4)|
|մեքենայական | || | | | | |
|բաժանմունքներ | || | | | | |
|____________________|_______________||_______|______|______|______|______|
|72 Ձեղնահարկեր |հատակ, ||- |- |- |- |0,1 4)|
| |հ-0,0 || | | | | |
|_________________________________________________________________________|
|1) Բերված է կուրացման ցուցանիշը |
|2) ԲԼԳ-ի նորմավորվող արժեքները բարձրացած են երեխաների և դեռատիների |
|աշխատանքի և ուսուցման համար հատուկ նախանշված սենքերում |
|3) բնակելի տներում և բնակարաններում լուսավորվածության բերված արժեքները |
|համարվում են հանձնարարելի |
|4) նորմավորվող արժեքները սահմանված են փորձագիտական գնահատականի հիման վրա |
|5) լուսավորվածության նորմը տրված է շիկացման լամպի համար |
|_________________________________________________________________________|
|1 Արհեստական լուսավորման երկու համակարգի սյունակներում լուսավորվածության |
|նորմավորվող արժեքների առկայությունը ցույց է տալիս այդ համակարգերից մեկի |
|կիրառման հնարավորությունը: |
|2 Աղյուսակի 4-րդ սյունակում բերված լուսավորվածության կոտորակային |
|նշանակման դեպքում համարիչում ցույց է տրված լուսավորվածության նորմը |
|աշխատանքային տեղում ընդհանուր և տեղական լուսավորումից, իսկ հայտարարում` |
|լուսավորվածությունը ընդհանուր լուսավորվածությունից ըստ սենքի: |
|3 Աղյուսակի 7-րդ սյունակում բերված ապաբարեհարմարության ցուցանիշի |
|կոտորակային նշանակման դեպքում համարիչում ցույց է տրված ընդհանուր |
|լուսավորման համար նորմը համակցված լուսավորման համակարգում, իսկ |
|հայտարարում` մեկ ընդհանուր լուսավորման համակարգի համար: |
|4 Աղյուսակի 8-րդ սյունակում բերված բաբախման գործակցի կոտորակային |
|նշանակման դեպքում համարիչում ցույց է տրված տեղական լուսավորման կամ մեկ |
|ընդհանուր լուսավորման համար, իսկ հայտարարում` ընդհանուր լուսավորման |
|համար համակցված համակարգում: |
._________________________________________________________________________.
6>