ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ Ո ...

25.04.2008 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   13.05.1998  -ից մինչեւ   25.04.2008  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 03.03.08 թիվ 07-Ն հրաման)

i

108.0085.170498

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ

 

3 ապրիլի 1998 թ. թիվ 85-ԳՄ

 

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թ. հունվարի 16-ի թիվ 14 որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրական էներգիայից օգտվելու կանոններ»-ի 49 կետը,

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել «Մատակարարված էլեկտրական էներգիայի որակի ցուցանիշների որոշման կարգ»-ը (կցվում է):

2. Կարգը ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

 

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է»

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

«03» ԱՊՐԻԼԻ 1998 Թ.

ԹԻՎ 85-ԳՄ ՀՐԱՄԱՆՈՎ

 

i

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ

 

ԿԱՐԳ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը մշակված է համաձայն ՀՀ էներգետիկայի նախարարության կանոնադրության 2 կետի «ե» ենթակետի և ի կիրառումն ՀՀ կառավարության 16.01.98 թ. թիվ 14 որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրական էներգիայից օգտվելու կանոններ»-ի 49-րդ կետի:

2. Կարգով սահմանվում է, որ ընդհանուր նշանակության եռաֆազ և միաֆազ, 50 Հերց հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքի էլեկտրական ցանցերում, էլեկտրաէներգիայի մատակարարի և բաժանորդի էլեկտրական ցանցերի սահմանազատման կետում, էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 13109-87 «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ. Էլեկտրական ցանցերում էլեկտրաէներգիայի որակին ներկայացվող պահանջներ» պահանջներին:

3. Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշներին վերաբերող հասկացությունները և նրանց սահմանումները պարզաբանելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել ԳՕՍՏ-13109-87 հավելված 1-ով և ԳՕՍՏ 23875-88 «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՐԱԿԸ. Տերմիններ և սահմանումներ»:

4. Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշները հաշվարկվում են ԳՕՍՏ 13109-87 հավելված 2-ի համաձայն:

5. Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշները` իրենց թույլատրելի շեղումներով հանդերձ, ամրագրվում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարի և բաժանորդի միջև կնքված էլեկտրաէներգիայի առք ու վաճառքի պայմանագրով:

Պայմանագրով, բացի լարման և հաճախության 2 շեղումներին վերաբերվող դրույթներից, կարող են ամրագրվել նաև էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշներին առաջադրվող այլ պահանջներ և դրանց պահպանման համար կողմերի պատասխանատվությունը:

6. Էլեկտրաէներգիայի հզոր ընդունիչների էլեկտրական ցանցին միացնելու հնարավորությունը, որոնք կարող են ցանցում առաջացնել էլեկտրամագնիսական տատանումներ և բերել էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշների թույլատրելի սահմաններից շեղումների, գնահատվում է էլեկտրաէներգիայի մատակարարի կողմից, հաշվի առնելով էլեկտրական ցանցի և տվյալ ընդունիչի էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը: Նման միացումները կանոնակարգվում են Էներգապետհսկողության կողմից մշակված մեթոդական փաստաթղթերով:

 

II. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

7. Պայմանագրով ամրագրված սահմաններից էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշների առավել շեղումների դեպքում, բաժանորդը պետք է դիմի էլեկտրաէներգիայի մատակարարին: Վերջինս, բաժանորդի դիմելուց ոչ ուշ քան 5 օրվա ընթացքում, պարտավոր է բաժանորդին տեղեկացնել շեղումների պատճառների և դրանք վերացնելու ուղղությամբ ձեռնարկված կամ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին:

8. Ստանալով բաժանորդի դիմումը էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշների առավել շեղումների մասին, էլեկտրաէներգիայի մատակարարը պարտավոր է ԳՕՍՏ 13109-87-ի 3.1 կետի համաձայն իր կողմից սպասարկվող էլեկտրական ցանցում և բաժանորդի հետ սահմանազատման կետում իրականացնել դրանց հսկումը և չափագրումը` 24 ժամից ոչ պակաս տևողությամբ: Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշների հսկողության և չափագրության հավաստիությունը ապահովելու նպատակով, նույնպիսի չափագրումներ պետք է իրականացվեն նաև բաժանորդի էլեկտրական ցանցում` պատասխանատու էլեկտրաընդունիչների մուտքային սեղմակների վրա:

9. Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշների հսկողությունը և չափագիտությունը իրականացվում են համաձայն «Ընդհանուր նշանակության էլեկտրական ցանցերում էլեկտրական էներգիայի որակի հսկողության և վերլուծության մեթոդական ցուցումներ». (Ղեկավարող փաստաթուղթ ՌԴ 34.15.501-88, ՄՊՕ «Սոյուզտեխէներգո», Մ., 1990) փաստաթղթի: Նշված մեթոդական ցուցումները տարածվում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարի բաշխիչ ցանցի, որի էլեկտրասնուցումը, որպես կանոն, իրականացվում է 35-220/6-10 ԿՎ տրանսֆորմատորներից, և բաժանորդի էլեկտրական ցանցի վրա:

Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշների հսկողությունը և չափագիտությունը իրականացվում է ՌԴ 34.15.501-88 փաստաթղթում նշված չափիչ սարքերով կամ այլ սարքերով, որոնք բավարարում են ԳՕՍՏ 13109-87-ի պահանջներին և սերտիֆիկացված են Հայպետստանդարտի կողմից:

Նշված մեթոդական ցուցումները չեն կիրառվում էներգահամակարգի անցումային ռեժիմներում:

10. Էլեկտրաէներգիայի որակի ցուցանիշների շուրջ էլեկտրաէներգիայի մատակարարի և բաժանորդի միջև ծագած վեճերը լուծվում են վերադասության կամ դատական կարգով:

 

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «17»  04  1998 Թ. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 109800111

 

 