Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ...

22.08.2019 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   09.03.2013  -ից մինչեւ   22.08.2019  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 08.08.2019 թիվ 1025-Ն որոշում)

040.0132.210213

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

14 փետրվարի 2013 թվականի N 132-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության գործունեության շրջանակներում անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի փետրվարի 14-ի

N 132-Ն որոշման

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Է)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 52, 52.1)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |8    |«1» գլուխ 3 |1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |կետ 27      |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հարկերում գտնվող սենքերի    | | | |     |3 կետ 34    |     |     |

|   |լուսամուտները խուլ փակված   | | | |     |            |     |     |

|   |չեն:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     | կետ 31     |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1» գլուխ   |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|   |                            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Ավտոմոբիլային մուտքի        | | | |10   |«2» կետ     |2    |     |

|   |դարպասների լայնությունը     | | | |     |5.37        |     |     |

|   |պակաս չէ 4,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |5 հա և  ավելի չափերի        | | | |10   |«2», կետ    |2    |     |

|   |բազաների (պահեստների)       | | | |     |5.36        |     |     |

|   |տարածքները հրշեջ            | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենաների համար        | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված են ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |երկու մուտքով:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Բնակելի, հասարակական և      | | | |10   |«3»,        |2    |I*   |

|   |արտադրական նշանակության     | | | |     |հավելված 1  |     |     |

|   |շենքերից և  շինություններից | | | |     |կետ         |     |     |

|   |մինչև  տարբեր նպատակային    | | | |     |            |     |     |

|   |նշանակության պահեստները     | | | |     |            |     |     |

|   |(բաց հարթակները) նորմերով   | | | |     |            |     |     |

|   |պահանջվող հակահրդեհային     | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Պահեստներում                | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |II*  |

|   |(շինություններում) նյութերի | | | |     |27 կետ 332  |     |     |

|   |պահման ընթացքում հաշվի են   | | | |     |            |     |     |

|   |առնվել դրանց                | | | |     |            |     |     |

|   |պայթյունահրդեհավտանգ        | | | |     |            |     |     |

|   |ֆիզիկաքիմիական              | | | |     |            |     |     |

|   |հատկությունները (օքսիդացման,| | | |     |            |     |     |

|   |ինքնատաքացման, խոնավ        | | | |     |            |     |     |

|   |ներգործությունից            | | | |     |            |     |     |

|   |բոցավառվելու                | | | |     |            |     |     |

|   |ընդունակությունը),          | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհաշիջման նյութերի հետ   | | | |     |            |     |     |

|   |համատեղելիությունը` ըստ     | | | |     |            |     |     |

|   |պահվող նյութերի տեխնիկական  | | | |     |            |     |     |

|   |անձնագրի:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Այրվող գազով բալոնները,     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |այրվող և  դյուրավառ         | | | |     |27 կետ 333  |     |     |

|   |հեղուկներով                 | | | |     |            |     |     |

|   |տարողությունները,           | | | |     |            |     |     |

|   |աերոզոլային փաթեթավորումները| | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանված են արևի          | | | |     |            |     |     |

|   |ճառագայթների անմիջական      | | | |     |            |     |     |

|   |ազդեցությունից:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը (անջատիչները)       | | | |     | 27 կետ 341 |     |     |

|   |գտնվում են պահեստից դուրս:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը (անջատիչները)       | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |տեղադրված են չայրվող պատի   | | | |     |            |     |     |

|   |կամ առանձին հենարանի վրա:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը տեղադրված են        | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |մետաղական պահարանի մեջ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Պահեստային շինությունում չի | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |օգտագործվում գազային կամ    | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|   |էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Պահեստային շինությունում չի | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |օգտագործվում վարդակներ:     | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Բաց հարթակներում ապրանքների | | | | 8   | «1», գլուխ | 2   |     |

|   |պահման դեպքում յուրաքանչյուր| | | |     | 27 կետ 343 |     |     |

|   |հատվածամասի (դարսակի)       | | | |     |            |     |     |

|   |մակերեսը ավել չէ 300 մ2-ից: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Բաց հարթակներում ապրանքների | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահման դեպքում դարսակների   | | | |     |27 կետ 343  |     |     |

|   |միջև  պահպանված է  6 մետր   | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածություն:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Բեռնման և  բեռնաթափման      | | | |9    |«4», կետ    |2    |     |

|   |կառամատույցները ապահովված են| | | |     |5.14        |     |     |

|   |տարակենտրոնացված երկու      | | | |     |            |     |     |

|   |սանդուղքով կամ թեքամուտքով: | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|18 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     | 3 կետ 41   |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |բացվում են դեպի դուրս:      | | | |     |3 կետ 40    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Տարահանման ճանապարհները ազատ| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |են` ծանրաբեռնված չեն        | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |առարկաներով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     |6.9         |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես     | | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է        | | | |     |            |     |     |

|   |ունենան ոչ պակաս քան        | | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման երկու ելք:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6.15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր տանող սանդուղքների   | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Նկուղային և  ցոկոլային      | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     |7.26        |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի դեպքում | | | |     |            |     |     |

|   |օդի դիմհարով նախամուտք -    | | | |     |            |     |     |

|   |անցախցեր:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|26 |Էլեկտրական սարքավորումները  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չեն շահագործվում անսարք     | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |վիճակում:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Լուսավորության շղթաների     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     | 4 կետ 49   |     |     |

|   |մալուխները առանձնացված են:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Օգտագործվում են ապակե       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |թասակներով և  ճկուն         | | | |     | 4 կետ 51   |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |4, կետ 52   |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5| | | |     |            |     |     |

|   |մետր հեռավորություն:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|32 |Ջեռուցման համար օգտագործվում| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |5 կետ 57    |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Այրման արգասիքների          | | | |8    |«6», կետ    |2    |     |

|   |թափանցումը սենքեր կանխելու  | | | |     |7.11.1      |     |     |

|   |նպատակով օդատարերի վրա      | | | |     |            |     |     |

|   |տեղադրված են հրակասեցնող    | | | |     |            |     |     |

|   |կափույրներ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |8           |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |8           |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|37 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Հիդրանտների տեղակայման համար| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |նախատեսված ջրագծի տրամագիծը | | | |     |8.46        |     |     |

|   |փոքր չէ 100 մմ-ից:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Հակահրդեհային               | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ջրամատակարարման ցանցի վրա   | | | |     |6 կետ 76    |     |     |

|   |տեղակայված հրշեջ ծորակները  | | | |     |            |     |     |

|   |համալրված են փողակով և      | | | |     |            |     |     |

|   |փողրակով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |500 մ3-ից ավելի ծավալով     | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |պահեստային շենքերը          | | | |     |6.1 աղ. 2   |     |     |

|   |սարքավորված են հրշեջ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակներով կահավորված       | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով այնպես, որ        | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |Շենքում 12 և  ավելի ներքին  | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակների առկայության | | | |     |9.2         |     |     |

|   |դեպքում ներքին հակահրդեհային| | | |     |            |     |     |

|   |ջրագիծը միացված է արտաքին   | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու           | | | |     |            |     |     |

|   |մուտքագծով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Հիդրանտների կամ             | | | |9    |«7», կետ    |2    |     |

|   |հակահրդեհային ջրավազանների  | | | |     |9.29        |     |     |

|   |սպասարկման շառավղային       | | | |     |            |     |     |

|   |գոտիները չեն գերազանցում    | | | |     |            |     |     |

|   |200 մ:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Ներքին հակահրդեհային        | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |ջրագծում ճնշումը բարձրացնող | | | |     |12.22       |     |     |

|   |հրշեջ պոմպերի հեռահար       | | | |     |            |     |     |

|   |գործարկման էլեկտրական       | | | |     |            |     |     |

|   |թողարկիչները տեղադրված են   | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ ծորակների համար       | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված արկղերում:       | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VI  Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|_____________________________________________________________________|

|45 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահեստները սարքավորված են   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահեստները սարքավորված են   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | | 9   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածք ունեցող ընդհանուր    | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |նշանակության պահեստների     | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |ռադիոկապի միջոցով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգը գտնվում է սարքին  | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |վիճակում:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                  |

|___|_________________________________________________________________|

|50 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |     |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |504         |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |512         |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |կետ ժդ      |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |կետ ժբ      |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

 

1 - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

2 - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

4 - ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84* «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

 

I* - Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

.__________________________________________________________________.

|Շինության             |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության       |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը              |___________________________________________|

|                      |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|______________________|_______|____________|______________________|

|I, II                 |  6    |     8      |           10         |

|______________________|_______|____________|______________________|

|III                   |  8    |     8      |           10         |

|______________________|_______|____________|______________________|

|IIIa, IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

.__________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը

 

._____________________________________________________________________.

|Շենքերի   |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                             |

|կոնստրուկ-|                                                          |

|ցիաների   |                                                          |

|հրակայու- |                                                          |

|նության   |                                                          |

|աստիճանը  |                                                          |

|__________|__________________________________________________________|

|I         |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական      |

|          |կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե            |

|          |շինանյութերից են` թերթավոր և  սալիկային չայրվող նյութերի  |

|          |օգտագործմամբ:                                             |

|__________|__________________________________________________________|

|II        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|          |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|          |են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային չայրվող         |

|          |շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել        |

|          |չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:                      |

|__________|__________________________________________________________|

|III       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|          |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|          |են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե   |

|          |կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող   |

|          |թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային նյութերով:  Ծածկի        |

|          |տարրերին հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների     |

|          |վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում          |

|          |ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են     |

|          |կրակապաշտպան մշակման:                                     |

|__________|__________________________________________________________|

|IV        |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ   |

|          |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական          |

|          |անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և  ուրիշ |

|          |այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և  բարձր   |

|          |ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ  |

|          |այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե    |

|          |պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և  դժվար    |

|          |այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի  |

|          |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:|

|__________|__________________________________________________________|

|V         |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների              |

|          |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ     |

|          |պահանջներ չեն ներկայացվում:                               |

._____________________________________________________________________.

 

II* Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության կարգը |Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր|

|___|________________|________________________________________________|

|1  |«Ա» պայթյունա-  |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող    |

|   |հրդեհավտանգ     |այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն          |

|   |                |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ|

|   |                |օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման    |

|   |                |ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը |

|   |                |գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային   |

|   |                |ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և  միմյանց հետ        |

|   |                |փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու ընդունակ նյութեր|

|   |                |այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը |

|   |                |գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային   |

|   |                |ճնշում:                                         |

|___|________________|________________________________________________|

|2  |«Բ» պայթյունա-  |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող    |

|   |հրդեհավտանգ     |այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ`|

|   |                |այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել           |

|   |                |պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային     |

|   |                |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ              |

|   |                |շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը        |

|   |                |գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային   |

|   |                |ճնշում:                                         |

|___|________________|________________________________________________|

|3  |«Վ» պայթյունա-  |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ,    |

|   |հրդեհավտանգ     |կոշտ այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր,   |

|   |                |որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի |

|   |                |կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն    |

|   |                |շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն         |

|   |                |պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին:                 |

|___|________________|________________________________________________|

|4  |«Գ» պայթյունա-  |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող |

|   |հրդեհավտանգ     |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է            |

|   |                |ճառագայթային ջերմություն, կայծի և  բոցի         |

|   |                |անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և  կոշտ      |

|   |                |նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես           |

|   |                |վառելանյութ:                                    |

|___|________________|________________________________________________|

|5  |«Դ»             |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:           |

._____________________________________________________________________.

 

III *- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

IV *- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                     |Պահանջվող           |

|                                                |հակահրդեհային       |

|                                                |համակարգեր          |

|________________________________________________|____________________|

|Շենքեր                                          |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և  |

|                                                |          |ՀՏԱՓԻՀ   |

|                                                |____________________|

|                                                |Նորմատիվ ցուցանիշներ|

|________________________________________________|____________________|

|1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5 մետր և |Անկախ     |Անկախ    |

|ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով պահեստային     |մակերեսից |մակերեսից|

|շենքեր                                          |և  հարկայ-|         |

|                                                |նությունից|         |

|________________________________________________|__________|_________|

|2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և  ավելի |Անկախ     |Անկախ    |

|հարկերով (բացառությամբ 1 կետում նշվածներից)     |մակերեսից |մակերեսից|

|պահեստային շենքեր                               |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|3. Պայթունահրդեհային վտանգավորության «Ա» և      |300 մ2 և  |300 մ2-ից|

|«Բ» կարգերի (բացառությամբ սենքերի, որոնք        |ավելի     |պակաս    |

|տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և            |          |         |

|վերամշակման համար շենքերում և  շինություններում)|          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|4. Կաուչուկի, ցելուլոիդի և  դրանից պատրաստված   |500 մ2 և  |500 մ2-ից|

|արտադրատեսակների, լուցկու, ալկալիական մետաղների,| ավելի    |պակաս    |

|հրատեխնիկական արտադրատեսակների պահպանման համար  |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|5. Բրդի, մորթու և  դրանից պատրաստված            |Անկախ     |Անկախ    |

|արտադրատեսակների, այրելի հիմքով ֆոտո, կինո,     |մակերեսից |մակերեսից|

|ձայնագրման ժապավենների պահպանման համար          |          |         |

|_____________________________________________________________________|

|6. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ 2 և  3     |

|կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի     |

|պահպանման և  վերամշակման համար շենքերում և  շինություններում), դրանք |

|հարկերում տեղակայման դեպքում.                                        |

|_____________________________________________________________________|

|6.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում       |Անկախ     |Անկախ    |

|                                                |մակերեսից |մակերեսից|

|________________________________________________|__________|_________|

|6.2. Վերգետնյա հարկերում                        |300 մ2 և  |300 մ2-ից|

|                                                |ավելի     |պակաս    |

|_____________________________________________________________________|

|7. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն   |

|հավելվածի 2 և  3 կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված  |

|են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար շենքերում և             |

|շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.               |

|_____________________________________________________________________|

|7.1. Նկուղային և  կիսանկուղային                 |300 մ2 և  |300 մ2-ից|

|հարկերում                                       |ավելի     |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|7.2. Վերգետնյա հարկերում                        |1000 մ2 և |1000     |

|                                                |ավելի     |մ2-ից    |

|                                                |          |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|8. Այլ վարչական և  հասարակական                  |------    |Անկախ    |

|նշանակության սենքեր, այդ թվում                  |          |մակերեսից|

|կցակառուցված և  ներկառուցված                    |          |         |

._____________________________________________________________________.

 

V * - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

.__________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |           |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |           |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |           |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |           |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.     |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     | 4+   |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ  |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     | -    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ          |400   |A     | 2++  |4+|2+ |1+  |-     | -  | 2+   |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |- |2++|1+  |2+    | 4+ | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ          |800   |B     | 2+   |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     | -    |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.       |1800  |A     | 2++  |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |2+|2++|1+  |2+    | 4+ | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակական|800   |A     | 4++  |8+|4++|2+  |-     | -  | 4+   |

|  |շենքեր     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |E     | -    |- |4++|2+  |4+    | 4+ | 2++  |

.__________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

._____________________________________________________________________.

|N |Շինության   |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե    |Ածխաթթվային|

|  |կարգը       |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |            |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |            |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |            |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |            |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |            |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |            |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |            |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ       |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և     |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ)  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի     | 800  |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող      |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և   |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներից)|      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

._____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D» դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Նշված ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:

2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ:

3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:

4) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրող ունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:

5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:

6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:

7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:

8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն:

9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

 

ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԻ ԵՎ ՍՂՈՑԱՆՅՈՒԹԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Է)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 02, 52, 52.1)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԻ ԵՎ ՍՂՈՑԱՆՅՈՒԹԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |8    |«1», գլուխ  |1;2; |     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |3    |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |5 հա և  ավելի չափերի        | | | |9    |«2», կետ    |2    |     |

|   |բազաների (պահեստների)       | | | |     |5.36        |     |     |

|   |տարածքները հրշեջ            | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենաների համար        | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված են ոչ պակաս` քան  | | | |     |            |     |     |

|   |երկու մուտքով:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Ավտոմոբիլային մուտքի        | | | |9    |«2», կետ    |2    |     |

|   |դարպասների լայնությունը     | | | |     |5.37        |     |     |

|   |պակաս չէ 4,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Բնակելի, հասարակական և      | | | |10   |«10», 1.6   |2    |I *  |

|   |արտադրական նշանակության     | | | |     |կետի        |     |     |

|   |շենքերից և  շինություններից | | | |     |պարտադիր    |     |     |

|   |մինչև  անտառանյութի և       | | | |     |հավ. 1      |     |     |

|   |սղոցանյութի պահեստները (բաց | | | |     |            |     |     |

|   |հարթակները) նվազագույն      | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը (անջատիչները)       | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |գտնվում են պահեստից դուրս:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը (անջատիչները)       | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |տեղադրված են չայրվող պատի   | | | |     |            |     |     |

|   |կամ առանձին հենարանի վրա:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը (անջատիչները)       | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |տեղադրված մետաղական պահարանի| | | |     |            |     |     |

|   |մեջ:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Պահեստային շինությունում չի | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |օգտագործվում գազային կամ    | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|   |էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Պահեստային շինությունում չի | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |օգտագործվում վարդակներ:     | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Բաց հարթակներում ապրանքների | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահման դեպքում յուրաքանչյուր| | | |     |27 կետ 343  |     |     |

|   |հատվածամասի (դարսակի)       | | | |     |            |     |     |

|   |մակերեսը ավել չէ 300 մ2-ից: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Բաց հարթակներում ապրանքների | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահման դեպքում դարսակների   | | | |     | 27 կետ 343 |     |     |

|   |միջև  պահպանված է 6 մ       | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածություն:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Բեռնման և  բեռնաթափման      | | | |9    |«4», կետ    |2    |     |

|   |կառամատույցները ապահովված են| | | |     |5.14        |     |     |

|   |տարակենտրոնացված երկու      | | | |     |            |     |     |

|   |սանդուղքով կամ թեքամուտքով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հարկերում գտնվող սենքերի    | | | |     |3 կետ 34    |     |     |

|   |լուսամուտները խուլ փակված   | | | |     |            |     |     |

|   |չեն:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Անտառանյութի և  սղոցանյութի | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահեստներում աշխատող        | | | |     |31 կետ 389  |     |     |

|   |բանվորների համար կենցաղային | | | |     |            |     |     |

|   |սենքերը տեղակայված են       | | | |     |            |     |     |

|   |առանձին շինություններում:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Ներքին այրման շարժիչներով   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կարապիկները գտնվում են      | | | |     |31 կետ 390  |     |     |

|   |փայտանյութի դարսակներից ոչ  | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս, քան 15 մետր          | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Պահեստի ցանկապատից մինչև    | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |դարսակները (անտառանյութի    | | | |     |1.2         |     |     |

|   |կույտերը) հակահրդեհային     | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունը պակաս չէ 15| | | |     |            |     |     |

|   |մետրից:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Հրշեջ ավտոմեքենաների անցման | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |ճանապարհի եզրից մինչև       | | | |     | 1.9        |     |     |

|   |դարսակները (փայտանյութի     | | | |     |            |     |     |

|   |կույտերը) պահանջվող         | | | |     |            |     |     |

|   |նվազագույն 8 մետր           | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորությունը պահպանված է:| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|20 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |բացվում են դեպի դուրս:      | | | |     | 3 կետ 40   |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     | 6.9        |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես     | | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր տանող սանդուղքների   | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Նկուղային և  ցոկոլային      | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     |7.26        |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի դեպքում | | | |     |            |     |     |

|   |օդի դիմհարով                | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |10   |«5», կետ    |2    |II * |

|   |քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |դրանում տեղավորված են       | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս քան տարահանման     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6.15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|_____________________________________________________________________|

|26 |Էլեկտրական սարքավորումները  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չեն շահագործվում անսարք     | | | |     | 4 կետ 48   |     |     |

|   |վիճակում:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |4 կետ 52    |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5| | | |     |            |     |     |

|   |մետր հեռավորություն:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Պահեստների տեղակայման       | | | |10   |«10», կետ   |2    |     |

|   |տարածքները ապահովված են     | | | |     |1.5         |     |     |

|   |շանթապաշտպանության          | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|31 |Ջեռուցման համար օգտագործվում| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |5 կետ 57    |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Այրման արգասիքների          | | | |9    |«6», կետ    |2    |     |

|   |թափանցումը սենքեր կանխելու  | | | |     |7.11.1      |     |     |

|   |նպատակով օդատարերի վրա      | | | |     |            |     |     |

|   |տեղադրված են հրակասեցնող    | | | |     |            |     |     |

|   |կափույրներ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |8           |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |8           |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|36 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Արտաքին հրդեհաշիջումը       | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |ապահովված է ոչ պակաս, քան 3 | | | |     | 8.16       |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտների միջոցով:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Հրշեջ հիդրանտների տեղակայման| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |500 մ3-ից ավելի ծավալով     | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |պահեստային շենքերը          | | | |     | 6.1        |     |     |

|   |սարքավորված են հրշեջ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակներով կահավորված ներքին| | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրացանցով     | | | |     |            |     |     |

|   |այնպես, որ յուրաքանչյուր    | | | |     |            |     |     |

|   |կետ ցողվի 3X5 լ/վրկ ջրի     | | | |     |            |     |     |

|   |շիթով:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Պահեստների տարածքները       | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |ապահովված են ոչ պակաս, քան  | | | |     |4.12        |     |     |

|   |500 մ3 տարողությամբ հրշեջ   | | | |     |            |     |     |

|   |ջրավազանով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|41 |500 մ2 և  ավելի մակերեսով   | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |փակ պահեստները կահավորված են| | | |     |2.4         |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |500 մ2-ից փոքր մակերեսով    | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |փակ պահեստները կահավորված են| | | |     |2.4         |     |     |

|   |հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Բաց պահեստները կահավորված են| | | |9    |«10», գլուխ |2    |     |

|   |հրդեհի ազդանշանման ձեռքի    | | | |     |5 կետ 5.2   |     |     |

|   |տվիչներով:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Բաց պահեստների հրդեհի       | | | |8    |«10», գլուխ |2    |     |

|   |ազդանշանման ձեռքի տվիչները  | | | |     |5 կետ 5.2   |     |     |

|   |տեղադրված են դարսակներից ոչ | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս քան 5 մ հեռավորության | | | |     |            |     |     |

|   |վրա:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածք ունեցող անտառանյութի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |և  սղոցանյութի պահեստների   | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |ռադիոկապի միջոցով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                  |

|___|_________________________________________________________________|

|48 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |III *|

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

1 - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

2 - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»:

4 - ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84* «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

10 - ՍՆԻՊ 2.11.06-91 «Փայտանյութերի պահեստներ: Նախագծման հակահրդեհային նորմեր»:

 

I *- Անտառանյութի և սղոցանյութի պահեստներից (բաց հարթակներից) նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները պակաս չեն, քան.

ա) 50 մետր` բնակելի, հասարակական շենքերից,

բ) 50 մետր` պայթյունավտանգ արտադրությամբ շենքերից և շինություններից,

գ) 30 մետր` հրդեհավտանգ արտադրությամբ շենքերից և շինություններից,

դ) 40 մետր` ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներից (լիրքի ստորոտից),

ե) 70 մետր` նավթամթերքների պահեստներից:

II * - Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

III * - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

.__________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփ-  |Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |և     |մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |           |նային |      |ջրային|տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |կրակ- |թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |մարիչ-|___________|2(3) լ|___________|

|  |           |մ2    |      |ներ   |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |           |      |      |10 լ  |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |           |      |      |տարո- |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |           |      |      |ղու-  |  |   |    |      |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.     |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     | 4+   |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ  |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     | -    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ          |400   |A     | 2++  |4+|2+ |1+  |-     | -  | 2+   |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |- |2++|1+  |2+    | 4+ | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ          |800   |B     | 2+   |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     | -    |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.       |1800  |A     | 2++  |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |2+|2++|1+  |2+    | 4+ | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակական|800   |A     | 4++  |8+|4++|2+  |-     | -  | 4+   |

|  |շենքեր     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |E     | -    |- |4++|2+  |4+    | 4+ | 2++  |

.__________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

._____________________________________________________________________.

|N |Շինության   |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե    |Ածխաթթվային|

|  |կարգը       |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |            |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |            |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |            |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |            |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |            |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |            |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |            |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ       |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և     |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ)  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի     |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող      |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և   |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներից)|      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

._____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D» դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Նշված ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:

2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ:

3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:

4) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրող ունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:

5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:

6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:

7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:

8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն:

9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

 

200 Մ(2) ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Ե, Ծ)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 46, 47, 56, 56.1)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

200 Մ(2) ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Կրպակաշարերը, տաղավարները   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված են շենքերից և    | | | |     |3 կետ 16    |     |     |

|   |շինություններից ոչ պակաս    | | | |     |            |     |     |

|   |քան 8 մետր հեռավորության վրա| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |9    |«1», գլուխ  |1;2; |     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |3    |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հարկերում լուսամուտային     | | | |     |3 կետ 34    |     |     |

|   |խորշերը խուլ փակված չեն:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Սանդղաբազուկների տակ        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվող տարածքները ազատ են`  | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |չեն օգտագործվում առարկաների | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Բացառությամբ հատուկ         | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նշանակության սենքերի (տես   | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |ուղեցույցը) մնացած          | | | |     |            |     |     |

|   |լուսամուտները ազատ են:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Տանիքի պարագծով տեղակայված  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |մետաղական ճաղաշարը գտնվում է| | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Բնակելի, հասարակական,       | | | |10   |«3»,        |2    |I*   |

|   |արտադրական նշանակության     | | | |     |հավելված 1  |     |     |

|   |շենքերի (շինությունների) և  | | | |     |կետ 1       |     |     |

|   |առևտրի  ու հասարակական      | | | |     |            |     |     |

|   |սննդի օբյեկտների շենքերի    | | | |     |            |     |     |

|   |միջև  հակահրդեհային         | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Հեշտ բոցավառվող նյութերի,   | | | |10   |«22», կետ   |2    |     |

|   |դյուրավառ, այրվող հեղուկների| | | |     |1.74        |     |     |

|   |վառելիքի խանութները         | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված են առանձին       | | | |     |            |     |     |

|   |կանգնած շենքերում:          | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Առևտրի  կազմակերպություններ                                      |

|___|_________________________________________________________________|

|10 |Առանց պատուհանների,         | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ծխահեռացման հորանների       | | | |     |14 կետ 148  |     |     |

|   |շինություններում վառողունակ | | | |     |            |     |     |

|   |(հեշտ բռնկվող) ապրանքներ կամ| | | |     |            |     |     |

|   |փաթեթավորումով ապրանքներ    | | | |     |            |     |     |

|   |չեն պահեստավորվում:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Հրդեհավտանգ ապրանքները      | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահեստավորված են հատուկ     | | | |     |14 կետ 141  |     |     |

|   |հարմարեցված պահեստներում:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Դեպի տարահանման ելքերը      | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |առևտրի  շարքերի երկարությամբ| | | |     |14 կետ 143  |     |     |

|   |ապահովված է 2 մ լայնությամբ | | | |     |            |     |     |

|   |ազատ անցում:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Առևտրի  շարքերի             | | | | 9   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |յուրաքանչյուր 30 մետրից     | | | |     |14 կետ 143  |     |     |

|   |հետո նախատեսված է 1,4 մ ոչ  | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս լայնակի անցում:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Հրագործական արտադրատեսակների| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |առևտուրը  կատարվում է       | | | |     |14 կետ 149  |     |     |

|   |մասնագիտացված առևտրի        | | | |     |            |     |     |

|   |սրահներից (բաժիններից):     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Վաճառվող հրագործական        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |արտադրատեսակները            | | | |     |14 կետ 150  |     |     |

|   |գործարանային արտադրության են| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Վաճառվող հրագործական        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |արտադրատեսակները ունեն      | | | |     |14 կետ 150  |     |     |

|   |պայթյունահրդեհավտանգավորու- | | | |     |            |     |     |

|   |թյան, պահման և  օգտագործման | | | |     |            |     |     |

|   |վերաբերյալ համապատասխան     | | | |     |            |     |     |

|   |մակագրություններով պիտակներ:| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|17 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Տարահանման ճանապարհները     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ազատ են` ապահովված է        | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |մարդկանց անարգել տեղաշարժը: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Հատակային ծածկերը (գորգերը, | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ուղեգորգերը) ամրացված են    | | | |     |3 կետ 44    |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |9    |«5», կետ    |2    | II* |

|   |քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |դրանում տեղակայված են       | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է        | | | |     |            |     |     |

|   |ունենան ոչ պակաս քան        | | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման երկու ելք:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | | 8   |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6.15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |15 մարդուց ավելի            | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |միաժամանակյա ներկայությամբ  | | | |     |6.17        |     |     |

|   |սենքերի դռները բացվում են   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպի դուրս:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Սանդղավանդակները            | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |յուրաքանչյուր հարկում       | | | |     |6.35        |     |     |

|   |արտաքին պատերում ունեն 1,2  | | | |     |            |     |     |

|   |մ2 ոչ պակաս մակերեսով       | | | |     |            |     |     |

|   |լուսաբացվածքներ:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |60 մետրից ավելի երկարությամբ| | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ընդհանուր միջանցքները 60    | | | |     |6.26        |     |     |

|   |մետրը մեկ բաժանված են       | | | |     |            |     |     |

|   |հատվածամասերի:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Մարդկանց տարահանման համար   | | | |8    |«5»,        |2    |     |

|   |նախատեսված սանդղավանդակի    | | | |     |կետ.29      |     |     |

|   |լայնությունը պակաս չէ նրա   | | | |     |            |     |     |

|   |վրա դուրս եկող ցանկացած     | | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման ելքից /դռնից/:   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|26 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Շենքերը ջեռուցվում են       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գործարանային արտադրության   | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |ջեռուցիչ սարքերով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Լուսավորության շղթաների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     | 4 կետ 49   |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|30 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված   | | | |     |5 կետ 59    |     |     |

|   |չէ:                         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Կաթսայատան տանիքը           | | | |8    |«25», կետ   |2    |     |

|   |դյուրանետ է, կամ            | | | |     |3.16        |     |     |

|   |յուրաքանչյուր 1 մ3  ծավալի  | | | |     |            |     |     |

|   |համար նախատեսված է 0,03 մ2  | | | |     |            |     |     |

|   |մակերեսով բացվածքներ:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Շենքի տանիքին կառուցված,    | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |կցակառույց կամ              | | | |     |7.14        |     |     |

|   |ներկառուցված կաթսայատների   | | | |     |            |     |     |

|   |ծխահեռացման խողովակները     | | | |     |            |     |     |

|   |առնվազն 0,5 մետրով բարձր    | | | |     |            |     |     |

|   |են տանիքածածկից:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Կաթսայատունը կահավորված է   | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |17.6        |     |     |

|   |ջրագծով և  ներքին հրշեջ     | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Կաթսայատունը ապահովված է    | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |շանթապաշտպանության          | | | |     |3.10        |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Կաթսայատունը ապահովված է    | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |հողանցման համակարգով:       | | | |     |3.10        |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Կաթսայատները տեղակայված են  | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |ոչ ավելի քան 50 տեղով       | | | |     |1.8         |     |     |

|   |մարդկանց ներկայությամբ      | | | |     |            |     |     |

|   |սենքերի վրա կամ սենքերի     | | | |     |            |     |     |

|   |տակ:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |8           |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |  9  |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |8           |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|40 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | | 10  |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջումը ապահովված է   | | | |     |            |     |     |

|   |օբյեկտից ոչ ավելի քան 200   | | | |     |            |     |     |

|   |մ հեռավորության վրա գտնվող  | | | |     |            |     |     |

|   |հիդրանտների կամ             | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրավազանի     | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |Հրշեջ հիդրանտների տեղակայման| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |5000 մ3-ից ավելի ծավալով    | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |շենքերը սարքավորված են      | | | |     |6.1         |     |     |

|   |հրշեջ ծորակներով կահավորված | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով այնպես, որ        | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Հակահրդեհային               | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ջրամատակարարման ցանցի վրա   | | | |     |6 կետ 76    |     |     |

|   |տեղակայված հրշեջ ծորակները  | | | |     |            |     |     |

|   |համալրված են փողակով և      | | | |     |            |     |     |

|   |փողրակով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |Շենքում թվով 12 և  ավելի    | | | | 10  |«8», կետ    |2    |     |

|   |ներքին հրշեջ ծորակների      | | | |     |9.2         |     |     |

|   |առկայության դեպքում ներքին  | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրագիծը       | | | |     |            |     |     |

|   |միացված է արտաքին           | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու           | | | |     |            |     |     |

|   |մուտքագծերով:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Ներքին հակահրդեհային        | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |ջրագծում ճնշումը բարձրացնող | | | |     |12.22       |     |     |

|   |հրշեջ պոմպերի հեռահար       | | | |     |            |     |     |

|   |գործարկման էլեկտրական       | | | |     |            |     |     |

|   |թողարկիչները տեղադրված են   | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ ծորակների համար       | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված արկղերում:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|47 |3500 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | | 9   |«1», գլուխ  |2    |III* |

|   |երկհարկանի առևտրի  սրահի    | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |շենքերը սարքավորված են      | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Անկախ մակերեսից 3 և  ավելի  | | | | 9   |«1», գլուխ  |2    |III* |

|   |հարկայնություն ունեցող      | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |առևտրի  կազմակերպության     | | | |     |            |     |     |

|   |շենքում սարքավորված է       | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգ:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Առևտրի  և  հասարակական սննդի| | | |  9  |«1», գլուխ  |2    |III* |

|   |օբյեկտները սարքավորված են   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերով:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |  9  |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | | 9   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածք ունեցող առևտրի  և    | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հասարակական սննդի օբյեկտների| | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |ռադիոկապի միջոցով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII  Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                |

|_____________________________________________________________________|

|53 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |IV*  |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |504         |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|54 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից   | | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |30 մետրից ոչ ավելի          | | | |     |512         |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|55 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |կետ ժդ      |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|56 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |կետ ժբ      |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

22 - ՍՆԻՊ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ»:

25. - ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանքներ»:

I *- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

.__________________________________________________________________.

|Շինության             |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության       |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը              |___________________________________________|

|                      |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|______________________|_______|____________|______________________|

|I, II                 |  6    |     8      |           10         |

|______________________|_______|____________|______________________|

|III                   |  8    |     8      |           10         |

|______________________|_______|____________|______________________|

|IIIa, IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

.__________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը

 

._____________________________________________________________________.

|Շենքերի   |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                             |

|կոնստրուկ-|                                                          |

|ցիաների   |                                                          |

|հրակայու- |                                                          |

|նության   |                                                          |

|աստիճանը  |                                                          |

|__________|__________________________________________________________|

|I         |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական      |

|          |կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե            |

|          |շինանյութերից են`  թերթավոր և  սալիկային չայրվող          |

|          |նյութերի օգտագործմամբ:                                    |

|__________|__________________________________________________________|

|II        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական      |

|          |կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե            |

|          |շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային   |

|          |չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է           |

|          |օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:           |

|__________|__________________________________________________________|

|III       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|          |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|          |են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե   |

|          |կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող   |

|          |թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին|

|          |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ   |

|          |պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի    |

|          |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:|

|__________|__________________________________________________________|

|IV        |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ   |

|          |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական          |

|          |անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և  ուրիշ |

|          |այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և  բարձր   |

|          |ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ  |

|          |այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե    |

|          |պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր  և  դժվար   |

|          |այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդվորում, ձեղնահարկի  |

|          |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:|

|__________|__________________________________________________________|

|V         |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների              |

|          |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ     |

|          |պահանջներ չեն ներկայացվում:                               |

._____________________________________________________________________.

 

II* - Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

 

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

III* - Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                     |Պահանջվող           |

|                                                |հակահրդեհային       |

|                                                |համակարգեր          |

|________________________________________________|____________________|

|Շենքեր                                          |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և  |

|                                                |          |ՀՏԱՓԻՀ   |

|                                                |____________________|

|                                                |Նորմատիվ ցուցանիշներ|

|________________________________________________|____________________|

|1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր            |Անկախ     |Անկախ    |

|(բացառությամբ բնակելի և  հրդեհային              |մակերեսից |մակերեսից|

|անվտանգության «Գ» և  «Դ» կարգի արտադրական       |          |         |

|շենքերից):                                      |          |         |

|_____________________________________________________________________|

|2. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|2.1. Հասարակական նշանակության                   |800 մ2 և  |800 մ2-ից|

|                                                |ավելի`    |պակաս    |

|                                                |համաձայն  |         |

|                                                |«Բնակելի  |         |

|                                                |շենքեր»   |         |

|                                                |ՍՆիՊ      |         |

|                                                |2.08.01-89|         |

|                                                |շինարարա- |         |

|                                                |կան նորմի |         |

|                                                |1.34 կետի |         |

|_____________________________________________________________________|

|3. Առևտրի  ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ ավտոմեքենաների    |

|համար նախատեսված շենքերի և  շինությունների, մրգերի և  բանջարեղենի,   |

|ձկան և  մսի պահպանման (չայրվող փաթեթավորման մեջ) և  վաճառքի          |

|նախապատրաստման, մետաղական տարաների, չայրվող շինարարական նյութերի     |

|սենքերի).                                                            |

|_____________________________________________________________________|

|3.1. Միահարկ.                                   |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|ա. Վաճառասրահը և  օժանդակ սենքերը               |200 մ2 և  |200 մ2-ից|

|նկուղային կամ կիսանկուղային հարկերում           |ավելի     |պակաս    |

|տեղակայման դեպքում                              |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|բ. Վաճառասրահը և  օժանդակ սենքերը շենքի         |Շենքի     |Շենքի    |

|վերգետնյա հարկերում տեղակայման դեպքում          |մակերեսը  |մակերեսը |

|                                                |3500 մ2 և |3500     |

|                                                |ավելի     |մ2-ից    |

|                                                |          |պակաս    |

|_____________________________________________________________________|

|3.2. Երկհարկանի.                                                     |

|_____________________________________________________________________|

|ա. Վաճառասրահների ընդհանուր մակերեսը            |3500 մ2 և |3500     |

|                                                |ավելի     |մ2-ից    |

|                                                |          |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|բ. Վաճառասրահը նկուղային կամ                    |Անկախ     |Անկախ    |

|կիսանկուղային հարկերում տեղակայման              |վաճառա-   |մակերեսից|

|դեպքում                                         |սրահի     |         |

|                                                |մակերեսից |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|3.3. Երեք և  ավելի հարկանի                      |Անկախ     |Անկախ    |

|                                                |վաճառա-   |մակերեսից|

|                                                |սրահի     |         |

|                                                |մակերեսից |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|3.4. Դյուրաբոցավառ և  այրելի հեղուկների         |Անկախ     |Անկախ    |

|վաճառքի մասնագիտացված առևտրի                    |վաճառա-   |մակերեսից|

|ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ         |սրահի     |         |

|20 լ ոչ ավելի տարողությամբ տարայով              |մակերեսից |         |

|կշռաբաշխված ապրանքների)                         |          |         |

|_____________________________________________________________________|

|4. Այլ նշանակության շենքերում ներկառուցված առևտրի  ձեռնարկությունների|

|սենքեր.                                                              |

|_____________________________________________________________________|

|4.1. Նկուղային և  կիսանկուղային                 |200 մ2 և  |200 մ2-ից|

|հարկերում                                       |ավելի     |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|4.2. Վերգետնյա հարկեր                           |500 մ2 և  |500 մ2-ից|

|                                                |ավելի     |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|5. Այլ վարչական և  հասարակական                  |--------- |Անկախ    |

|նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված     |          |մակերեսից|

|և  ներկառուցված                                 |          |         |

._____________________________________________________________________.

 

IV* - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

.__________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |           |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |           |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |           |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |           |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.     |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     | 4+   |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ  |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     | -    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ          |400   |A     | 2++  |4+|2+ |1+  |-     | -  | 2+   |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |- |2++|1+  |2+    | 4+ | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ          |800   |B     | 2+   |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     | -    |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.       |1800  |A     | 2++  |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |2+|2++|1+  |2+    | 4+ | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակական|800   |A     | 4++  |8+|4++|2+  |-     | -  | 4+   |

|  |շենքեր     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |E     | -    |- |4++|2+  |4+    | 4+ | 2++  |

.__________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

._____________________________________________________________________.

|N |Շինության   |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե    |Ածխաթթվային|

|  |կարգը       |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |            |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |            |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |            |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |            |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |            |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |            |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |            |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ       |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և     |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ)  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի     | 800  |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող      |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և   |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներից)|      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

._____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D» դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

200 Մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.

3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.

4) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմեր, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.

5) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.

6) հրագործական արտադրատեսակ` սարքվածք, որը նախատեսված է հրագործական բաղադրության այրման (պայթունի) միջոցով էֆեկտ ստանալու համար.

7) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

8) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

9) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

10) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

11) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

12) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին.

13) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

 

ՄԻՆՉԵՎ 200 Մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Ե, Ծ)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 46, 47, 56, 56.1)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ՄԻՆՉԵՎ 200 Մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Կրպակները, տաղավարները      | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |տեղակայված են շենքերից և    | | | |     |կետ 16      |     |     |

|   |շինություններից ոչ պակաս քան| | | |     |            |     |     |

|   |8 մետր հեռավորության վրա:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |9    |«1», գլուխ 3|1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |կետ 27      |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |հարկերում լուսամուտային     | | | |     |կետ 34      |     |     |

|   |խորշերը խուլ փակված չեն:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Բացառությամբ հատուկ         | | | |8    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |նշանակության այլ սենքերի    | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |մնացած լուսամուտները ազատ են| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |կետ 32      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Տանիքի պարագծով տեղակայված  | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |մետաղական ճաղաշարը գտնվում է| | | |     |կետ 32      |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Բնակելի, հասարակական,       | | | |10   |«3»,        |2    |I *  |

|   |արտադրական նշանակության     | | | |     |հավելված    |     |     |

|   |շենքերի (շինությունների) և  | | | |     |1 կետ 1     |     |     |

|   |առևտրի  ու հասարակական սննդի| | | |     |            |     |     |

|   |օբյեկտների շենքերի միջև     | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Այլ նպատակային նշանակության | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |շենքերում տեղեկայված 100 մ2 | | | |     |1.71        |     |     |

|   |և  ավելի մակերեսով առևտրի   | | | |     |            |     |     |

|   |օբյեկտները մյուս սենքերից   | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են հակահրդեհային| | | |     |            |     |     |

|   |պատով:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Հեշտ բոցավառվող նյութերի,   | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |դյուրավառ և  այրվող         | | | |     |1.74        |     |     |

|   |հեղուկների վառելիքի         | | | |     |            |     |     |

|   |խանութները տեղակայված են    | | | |     |            |     |     |

|   |առանձին կանգնած շենքերում:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Այրունակ ապրանքների         | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |(այրունակ փաթեթավորմամբ     | | | |     |1.74        |     |     |

|   |ապրանքների) պահեստները      | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված են շենքի արտաքին | | | |     |            |     |     |

|   |պատի մոտ:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Առևտրի  կազմակերպություններ                                      |

|___|_________________________________________________________________|

|12 |Առանց պատուհանների և        | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |ծխահեռացման հորանների       | | | |     |գլուխ 14    |     |     |

|   |շինություններում վառողունակ | | | |     |կետ 148     |     |     |

|   |(հեշտ բռնկվող) ապրանքներ կամ| | | |     |            |     |     |

|   |փաթեթավորումով ապրանքներ չեն| | | |     |            |     |     |

|   |պահեստավորվում:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Հրագործական արտադրատեսակների| | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |առևտուրը  կատարվում է       | | | |     |գլուխ 14    |     |     |

|   |մասնագիտացված առևտրի        | | | |     |կետ 149     |     |     |

|   |սրահներից (բաժիններից):     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Վաճառվող հրագործական        | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |արտադրատեսակները            | | | |     |գլուխ 14    |     |     |

|   |գործարանային արտադրության են| | | |     |կետ 150     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Վաճառվող հրագործական        | | | |9    |«1»,        |2    |II*  |

|   |արտադրատեսակները ունեն      | | | |     |գլուխ 14    |     |     |

|   |պայթյունահրդեհավտանգավորու- | | | |     |կետ 150     |     |     |

|   |թյան, պահման և  օգտագործման | | | |     |            |     |     |

|   |վերաբերյալ համապատասխան     | | | |     |            |     |     |

|   |մակագրություններով պիտակներ:| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|16 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     |կետ 41      |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Տարահանման ճանապարհները ազատ| | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |են` ապահովված է մարդկանց    | | | |     |կետ 41      |     |     |

|   |անարգել տեղաշարժը:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Հատակային ծածկերը (գորգերը, | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |ուղեգորգերը) ամրացված են    | | | |     |կետ 41      |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |9    |«5», կետ    |2    |III* |

|   |քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |դրանում տեղակայված են       | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս քան տարահանման     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | | 8   |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6.15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |15 մարդուց ավելի            | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |միաժամանակյա ներկայությամբ  | | | |     |6.17        |     |     |

|   |սենքերի դռները բացվում են   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպի դուրս:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Սանդղավանդակները            | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |յուրաքանչյուր հարկում       | | | |     |6.35        |     |     |

|   |արտաքին պատերում ունեն      | | | |     |            |     |     |

|   |1,2 մ2 ոչ պակաս մակերեսով   | | | |     |            |     |     |

|   |լուսաբացվածքներ:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Մարդկանց տարահանման համար   | | | |9    |«5»,        |2    |     |

|   |նախատեսված սանդղավանդակի    | | | |     |կետ.29      |     |     |

|   |լայնությունը պակաս չէ նրա   | | | |     |            |     |     |

|   |վրա դուրս եկող ցանկացած     | | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման ելքից (դռնից):   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|24 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |կետ 47      |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Շենքերը ջեռուցվում են       | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |գործարանային արտադրության   | | | |     |կետ 48      |     |     |

|   |ջեռուցիչ սարքերով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |կետ 48      |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | | 9   |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |կետ 52      |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5| | | |     |            |     |     |

|   |մետր հեռավորություն:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Լուսավորության շղթաների     | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     |կետ 49      |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|29 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |9    |«1», գլուխ 5|2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված չէ| | | |     |կետ 59      |     |     |

|   |                            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |9    |«1», գլուխ 5|2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |կետ 68      |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ 8|2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | | 9   |«6», գլուխ 8|2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |            |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Կաթսայատան տանիքը դյուրանետ | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |է, կամ յուրաքանչյուր 1 մ3   | | | |     |3.16        |     |     |

|   |ծավալի համար նախատեսված է   | | | |     |            |     |     |

|   |0,03 մ2 մակերեսով բացվածքներ| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Շենքի տանիքին կառուցված,    | | | |8    |«25», կետ   |2    |     |

|   |կցակառույց կամ ներկառուցված | | | |     |7.14        |     |     |

|   |կաթսայատների ծխահեռացման    | | | |     |            |     |     |

|   |խողովակները առնվազն 0,5     | | | |     |            |     |     |

|   |մետրով բարձր են տանիքածածկից| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Կաթսայատունը կահավորված է   | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |ներքին հակահրդեհային ջրագծով| | | |     |17.6        |     |     |

|   |և  ներքին հրշեջ ծորակով:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Կաթսայատները ապահովված են   | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |շանթապաշտպանության          | | | |     |3.10        |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Կաթսայատները ապահովված են   | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |հողանցման համակարգով:       | | | |     |3.10        |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Կաթսայատները տեղակայված չեն | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |50 և  ավելի տեղով մարդկանց  | | | |     |1.8         |     |     |

|   |ներկայությամբ սենքերի վրա   | | | |     |            |     |     |

|   |կամ սենքերի տակ:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|39 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Արտաքին հրդեհաշիջումը       | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |ապահովված է օբյեկտից ոչ     | | | |     |8.16        |     |     |

|   |ավելի քան 200 մ             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա գտնվող    | | | |     |            |     |     |

|   |հիդրանտի կամ հակահրդեհային  | | | |     |            |     |     |

|   |ջրավազանի միջոցով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Հրշեջ հիդրանտների տեղակայման| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|42 |Առևտրի  և  հասարակական սննդի| | | |9    |«1»,        |2    |IV * |

|   |օբյեկտները սարքավորված են   | | | |     |գլուխ 7     |     |     |

|   |հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |համակարգերով:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգը գտնվում է սարքին  | | | |     |կետ 100     |     |     |

|   |վիճակում:                   | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|45 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |V *  |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

22 - ՍՆԻՊ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ»:

25. - ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանքներ»:

 

I *- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

.__________________________________________________________________.

|Շինության             |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության       |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը              |___________________________________________|

|                      |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|______________________|_______|____________|______________________|

|I, II                 |  6    |     8      |           10         |

|______________________|_______|____________|______________________|

|III                   |  8    |     8      |           10         |

|______________________|_______|____________|______________________|

|IIIa, IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

.__________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը

 

._____________________________________________________________________.

|Շենքերի   |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                             |

|կոնստրուկ-|                                                          |

|ցիաների   |                                                          |

|հրակայու- |                                                          |

|նության   |                                                          |

|աստիճանը  |                                                          |

|__________|__________________________________________________________|

|I         |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական      |

|          |կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե            |

|          |շինանյութերից են` թերթավոր և  սալիկային չայրվող նյութերի  |

|          |օգտագործմամբ:                                             |

|__________|__________________________________________________________|

|II        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական      |

|          |կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե            |

|          |շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային   |

|          |չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է           |

|          |օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:           |

|__________|__________________________________________________________|

|III       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական      |

|          |կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե            |

|          |շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է      |

|          |օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով   |

|          |կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային         |

|          |նյութերով:  Ծածկի տարրերին հրակայունության և  կրակի       |

|          |տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն              |

|          |ներկայացնում, ընդ որում  ձեղնահարկի ծածկի փայտե           |

|          |կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:      |

|__________|__________________________________________________________|

|IV        |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ   |

|          |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական          |

|          |անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և        |

|          |ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և    |

|          |բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են           |

|          |ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող               |

|          |կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ    |

|          |չայրվող թերթավոր  և  դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ           |

|          |նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե                 |

|          |կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:      |

|__________|__________________________________________________________|

|V         |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների              |

|          |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ     |

|          |պահանջներ չեն ներկայացվում:                               |

._____________________________________________________________________.

 

II* - Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության|Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր       |

|   |կարգը    |                                                       |

|___|_________|_______________________________________________________|

|1  |«Ա»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ       |

|   |հրդեհա-  |կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային      |

|   |վտանգ    |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում       |

|   |         |առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի         |

|   |         |հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի     |

|   |         |և  միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու         |

|   |         |ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է     |

|   |         |5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային         |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|2  |«Բ»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն          |

|   |հրդեհա-  |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ       |

|   |վտանգ    |փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց        |

|   |         |բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5           |

|   |         |կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային           |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|3  |«Վ»      |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ      |

|   |հրդեհա-  |այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք         |

|   |վտանգ    |ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ          |

|   |         |միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն               |

|   |         |շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում      |

|   |         |«Ա» կամ «Բ» կարգերին:                                  |

|___|_________|_______________________________________________________|

|4  |«Գ»      |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող        |

|   |         |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային      |

|   |         |ջերմություն, կայծի և  բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր,    |

|   |         |հեղուկներ և  կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են,      |

|   |         |որպես վառելանյութ:                                     |

|___|_________|_______________________________________________________|

|5  |«Դ»      |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:                  |

._____________________________________________________________________.

 

III *- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

IV* - Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                     |Պահանջվող           |

|                                                |հակահրդեհային       |

|                                                |համակարգեր          |

|________________________________________________|____________________|

|Շենքեր                                          |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և  |

|                                                |          |ՀՏԱՓԻՀ   |

|                                                |____________________|

|                                                |Նորմատիվ ցուցանիշներ|

|_____________________________________________________________________|

|1. Առևտրի  ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ ավտոմեքենաների    |

|համար նախատեսված շենքերի և  շինությունների, մրգերի և  բանջարեղենի,   |

|ձկան և  մսի պահպանման (չայրվող փաթեթավորման մեջ) և  վաճառքի          |

|նախապատրաստման, մետաղական տարաների, չայրվող շինարարական նյութերի     |

|սենքերի).                                                            |

|_____________________________________________________________________|

|1.1. Միահարկ.                                                        |

|_____________________________________________________________________|

|ա. Վաճառասրահը և  օժանդակ սենքերը               |200 մ2 և  |200 մ2-ից|

|նկուղային կամ կիսանկուղային հարկերում           |ավելի     |պակաս    |

|տեղակայման դեպքում                              |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|բ. Վաճառասրահը և  օժանդակ սենքերը շենքի         |Շենքի     |Շենքի    |

|վերգետնյա հարկերում տեղակայման դեպքում          |մակերեսը  |մակերեսը |

|                                                |3500 մ2 և |3500     |

|                                                |ավելի     |մ2-ից    |

|                                                |          |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|1.2. Դյուրաբոցավառ և  այրելի հեղուկների         |Անկախ     |Անկախ    |

|վաճառքի մասնագիտացված առևտրի                    |մակերեսից |մակերեսից|

|ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ         |          |         |

|20 լ ոչ ավելի տարողությամբ տարայով              |          |         |

|կշռաբաշխված ապրանքների)                         |          |         |

|_____________________________________________________________________|

|2. Այլ նշանակության շենքերում ներկառուցված առևտրի  ձեռնարկությունների|

|սենքեր.                                                              |

|_____________________________________________________________________|

|2.1. Նկուղային և  կիսանկուղային                 |200 մ2 և  |200 մ2-ից|

|հարկերում                                       |ավելի     |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|2.2. Վերգետնյա հարկեր                           |500 մ2 և  |500 մ2-ից|

|                                                |ավելի     |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|3. Այլ վարչական և  հասարակական                  |-------   |Անկախ    |

|նշանակության սենքեր, այդ թվում                  |          |մակերեսից|

|կցակառուցված և  ներկառուցված                    |          |         |

._____________________________________________________________________.

 

V* - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

.__________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |           |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |           |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |           |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |           |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.     |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     | 4+   |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ  |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     | -    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ          |400   |A     | 2++  |4+|2+ |1+  |-     | -  | 2+   |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |- |2++|1+  |2+    | 4+ | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ          |800   |B     | 2+   |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     | -    |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.       |1800  |A     | 2++  |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     | -    |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   | -    |2+|2++|1+  |2+    | 4+ | 2++  |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակական|800   |A     | 4++  |8+|4++|2+  |-     | -  | 4+   |

|  |շենքեր     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |E     | -    |- |4++|2+  |4+    | 4+ | 2++  |

.__________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

._____________________________________________________________________.

|N |Շինության   |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը       |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |            |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |            |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |            |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |            |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |            |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |            |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |            |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ       |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և     |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ)  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի     | 800  |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող      |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և   |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներից)|      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

._____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D» դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ՄԻՆՉԵՎ 200 Մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.

3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.

4) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմներ, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.

5) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.

6) հրագործական արտադրատեսակ` սարքվածք, որը նախատեսված է հրագործական բաղադրության այրման (պայթունի) միջոցով էֆեկտ ստանալու համար.

7) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

8) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

9) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

10) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

11) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

12) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին.

13) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

200 Մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Գ)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 10-33)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

200 Մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |9    |«1», գլուխ 3|1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |կետ 27      |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Նկուղային և  ցոկոլային      | | | |8    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |հարկերում լուսամուտային     | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |խորշերը խուլ փակված չեն:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Բացառությամբ հատուկ         | | | |8    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |նշանակության սենքերի մնացած | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |լուսամուտները ազատ են:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |կետ 32      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Բնակելի, հասարակական և      | | | |10   |«3»,        |2    |I*   |

|   |արտադրական նշանակության     | | | |     |հավելված 1  |     |     |

|   |շենքերից և  շինություններից | | | |     |կետ 1       |     |     |

|   |մինչև  արտադրական           | | | |     |            |     |     |

|   |կազմակերպությունները        | | | |     |            |     |     |

|   |նվազագույն հակահրդեհային    | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Ավտոմոբիլային մուտքի        | | | |10   |«2», կետ    |2    |     |

|   |դարպասների լայնությունը     | | | |     |5.37        |     |     |

|   |պակաս չէ 4,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Հրշեջ ավտոմեքենաների անցման | | | |10   |«2», կետ    |2    |     |

|   |համար 5 հա և  ավելի չափերի  | | | |     |5.36        |     |     |

|   |տարածքներով                 | | | |     |            |     |     |

|   |կազմակերպությունները        | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված են ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |երկու մուտքով:              | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Արտադրական կազմակերպություններ                                   |

|___|_________________________________________________________________|

|9  |Արտադրական շինությունների   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |վրայով այրվող, վառունակ     | | | |     |16 կետ 167  |     |     |

|   |հեղուկների, դյուրավառ       | | | |     |            |     |     |

|   |փոշիների, այրվող գազերի     | | | |     |            |     |     |

|   |փոխադրման խողովակաշարերի    | | | |     |            |     |     |

|   |տարանցումը բացառվում է:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Պայթունահրդեհավտանգ         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |II*  |

|   |տեղամասերում,               | | | |     |16 կետ 168  |     |     |

|   |շինություններում,           | | | |     |            |     |     |

|   |արտադրամասերում աշխատանքները| | | |     |            |     |     |

|   |կատարվում են կայծ չառաջացնող| | | |     |            |     |     |

|   |(գունավոր մետաղներ) կամ     | | | |     |            |     |     |

|   |պայթյունաանվտանգության      | | | |     |            |     |     |

|   |պահանջներին համապատասխանող  | | | |     |            |     |     |

|   |գործիքներով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Աշխատատեղերին այրվող,       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |դյուրավառ հեղուկների        | | | |     |16 կետ 170  |     |     |

|   |մատակարարումը կատարվում     | | | |     |            |     |     |

|   |է կենտրոնացված ձևով:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Աշխատատեղերին ոչ մեծ        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |քանակության այրվող,         | | | |     |16 կետ 170  |     |     |

|   |դյուրավառ հեղուկների        | | | |     |            |     |     |

|   |մատակարարումը կատարվում     | | | |     |            |     |     |

|   |է անվտանգ (չկոտրվող,        | | | |     |            |     |     |

|   |չպատռվող) տարայով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Պատերի, առաստաղների         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեխնոլոգիական անցքերը       | | | |     |16 կետ 171  |     |     |

|   |պաշտպանված են հրապատնեշող   | | | |     |            |     |     |

|   |սարքերով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Թմբուկավոր չորանոցները, չոր | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տաշեղների և  պայթյունավտանգ | | | |     |16 կետ 179  |     |     |

|   |փոշու բունկերները,          | | | |     |            |     |     |

|   |գլոցահաստոնները ունեն       | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգեր:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Թմբուկավոր չորանոցները, չոր | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տաշեղների և  պայթյունավտանգ | | | |     |16 կետ 179  |     |     |

|   |փոշու բունկերները,          | | | |     |            |     |     |

|   |գլոցահաստոնները ունեն       | | | |     |            |     |     |

|   |պայթունը կանխարգելող        | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորումներ:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Գազային, օդագոլորշային      | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |խցիկների օդանցքները         | | | |     |16 կետ 189  |     |     |

|   |սարքավորված են հրակասեցնող  | | | |     |            |     |     |

|   |կափույրներով:               | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|17 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     |կետ 41      |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |բացվում են դեպի դուրս:      | | | |     |կետ 40      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |10   |«5», կետ    |2    |III* |

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս քան տարահանման     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6.15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր  տանող սանդուղքների  | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     |7.26        |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի դեպքում | | | |     |            |     |     |

|   |օդի դիմհարով                | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Սանդղավանդակների բնական     | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |լուսավորությունը ապահովված է| | | |     |6.35        |     |     |

|   |արտաքին պատին սարքավորված   | | | |     |            |     |     |

|   |1,2 մ2 մակերեսով            | | | |     |            |     |     |

|   |պատուհանների միջոցով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Առանց մշտական աշխատատեղերի, | | | |9    |«16», կետ   |2    |     |

|   |ինժեներական սարքավորանքի    | | | |     |6.1         |     |     |

|   |սպասարկման համար նախատեսված | | | |     |            |     |     |

|   |«Ա», «Բ» կարգի սենքերի      | | | |     |            |     |     |

|   |ամենահեռավոր կետից մինչև    | | | |     |            |     |     |

|   |մոտակա ելքը հեռավորությունը | | | |     |            |     |     |

|   |չի  գերազանցում 25 մ:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|25 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |տանիքների, վրայով օդային    | | | |     |կետ 47      |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |կետ 48      |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Օգտագործվում են պահպանիչ    | | | |9    |«1», գլուխ 4| 2   |     |

|   |ցանցերով և  ճկուն           | | | |     |կետ 51      |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |4, կետ 52   |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան    | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մետր հեռավորություն:    | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|29 |Ջեռուցման համար օգտագործվում| | | |9    |«1», գլուխ 5|2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |կետ 57      |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |9    |«1», գլուխ I|2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված չէ| | | |     |կետ 59      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |9    |«1», գլուխ 5|2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |կետ 68      |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Կցակառույց կաթսայատան պատից | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |հեռավորությունը մինչև       | | | |     |1.8         |     |     |

|   |մոտակա պատուհանը հորիզոնական| | | |     |            |     |     |

|   |ուղղությամբ պակաս չէ 4      | | | |     |            |     |     |

|   |մետրից:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Կցակառույց կաթսայատան       | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |տանիքից հեռավորությունը     | | | |     |1.8         |     |     |

|   |մինչև  մոտակա պատուհանը     | | | |     |            |     |     |

|   |ուղղահայաց ուղղությամբ պակաս| | | |     |            |     |     |

|   |չէ 8 մետրից:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Տանիքածածկին տեղակայված     | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |կաթսայատունը ունի անմիջական | | | |     |3.10        |     |     |

|   |ելք դեպի տանիքածածկ:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Կաթսայատան տանիքը դյուրանետ | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |է, կամ յուրաքանչյուր        | | | |     |3.16        |     |     |

|   |1 մ3 ծավալի համար նախատեսված| | | |     |            |     |     |

|   |է 0,03 մ2 մակերեսով բացվածք:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Կաթսայատունը կահավորված է   | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակներով սարքավորված| | | |     |17.6        |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային ջրագծով| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Կաթսայատունը անմիջապես      | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |տեղակայված չէ 50 և  ավելի   | | | |     |1.8         |     |     |

|   |տեղով մարդկանց ներկայությամբ| | | |     |            |     |     |

|   |սենքերի վրա կամ սենքերի տակ:| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|_____________________________________________________________________|

|38 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     | 8.16       |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Հիդրանտների տեղակայման      | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Հակահրդեհային               | | | |10   |«1», գլուխ 6|2    |     |

|   |ջրամատակարարման ցանցի       | | | |     |կետ 76      |     |     |

|   |վրա տեղակայված հրշեջ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակները համալրված են      | | | |     |            |     |     |

|   |փողակով և  փողրակով:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |500 մ3-ից ավելի ծավալով     | | | |10   |«8», կետ 6.1|2    |     |

|   |արտադրական շենքերն ու       | | | |     |աղ. 2       |     |     |

|   |շինություններն սարքավորված  | | | |     |            |     |     |

|   |են հրշեջ ծորակներով         | | | |     |            |     |     |

|   |կահավորված ներքին           | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրացանցով     | | | |     |            |     |     |

|   |այնպես, որ յուրաքանչյուր    | | | |     |            |     |     |

|   |կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի   | | | |     |            |     |     |

|   |շիթով:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Շենքում թվով 12 և  ավելի    | | | |10   |«8», կետ 9.1|2    |     |

|   |ներքին հրշեջ ծորակների      | | | |     |            |     |     |

|   |առկայության դեպքում ներքին  | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրագիծը       | | | |     |            |     |     |

|   |միացված է արտաքին           | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու մուտքագծով| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Հրշեջ հիդրանտների և         | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |ջրավազանների սպասարկման     | | | |     |9.29        |     |     |

|   |շառավղային գոտիները չեն     | | | |     |            |     |     |

|   |գերազանցում 200 մ:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |Ներքին հակահրդեհային        | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |ջրագծում ճնշումը բարձրացնող | | | |     |12.22       |     |     |

|   |հրշեջ պոմպերի հեռահար       | | | |     |            |     |     |

|   |գործարկման էլեկտրական       | | | |     |            |     |     |

|   |թողարկիչները տեղադրված են   | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ ծորակների համար       | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված արկղերում:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|46 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |IV*  |

|   |արտադրական շենքերն ու       | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |շինությունները սարքավորված  | | | |     |            |     |     |

|   |են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ   | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերով:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |IV*  |

|   |արտադրական շենքերն ու       | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |շինությունները սարքավորված  | | | |     |            |     |     |

|   |են հրդեհի ազդանշանման       | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգերով:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի         | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |տագնապի ազդանշանը փոխանցվում| | | |     |            |     |     |

|   |է լիազոր մարմնին:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |տարածք ունեցող արտադրական   | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |շենքերի ու շինությունների   | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |ռադիոկապի միջոցով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |կետ 100     |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII  Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                |

|_____________________________________________________________________|

|51 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |V*   |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Կրակմարիչները տեղադրված     | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |են հրդեհի հնարավոր օջախներից| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |30 մետրից ոչ ավելի          | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|54 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

 

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

2 - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

16 - ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»:

25. - ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանքներ»:

I* - Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

.__________________________________________________________________.

|Շինության             |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության       |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը              |___________________________________________|

|                      |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|______________________|_______|____________|______________________|

|I, II                 |  6    |     8      |           10         |

|______________________|_______|____________|______________________|

|III                   |  8    |     8      |           10         |

|______________________|_______|____________|______________________|

|IIIa, IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

.__________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը

 

._____________________________________________________________________.

|Շենքերի   |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                             |

|կոնստրուկ-|                                                          |

|ցիաների   |                                                          |

|հրակայու- |                                                          |

|նության   |                                                          |

|աստիճանը  |                                                          |

|__________|__________________________________________________________|

|I         |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|          |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|          |են` թերթավոր և  սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ:  |

|__________|__________________________________________________________|

|II        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|          |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|          |են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային չայրվող         |

|          |շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել        |

|          |չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:                      |

|__________|__________________________________________________________|

|III       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|          |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|          |են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե   |

|          |կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող   |

|          |թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին|

|          |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ   |

|          |պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի    |

|          |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:|

|__________|__________________________________________________________|

|IV        |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ   |

|          |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական          |

|          |անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և  ուրիշ |

|          |այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և  բարձր   |

|          |ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ  |

|          |այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե    |

|          |պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և  դժվար    |

|          |այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի  |

|          |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան         |

|          |մշակման:                                                  |

|__________|__________________________________________________________|

|V         |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների              |

|          |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ     |

|          |պահանջներ չեն ներկայացվում:                               |

._____________________________________________________________________.

 

II* - Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության|Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր       |

|   |կարգը    |                                                       |

|___|_________|_______________________________________________________|

|1  |«Ա»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ       |

|   |հրդեհա-  |կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային      |

|   |վտանգ    |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում       |

|   |         |առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի         |

|   |         |հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի     |

|   |         |և  միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու         |

|   |         |ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է     |

|   |         |5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային         |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|2  |«Բ»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն          |

|   |հրդեհա-  |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ       |

|   |վտանգ    |փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց        |

|   |         |բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5           |

|   |         |կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային           |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|3  |«Վ»      |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ      |

|   |հրդեհա-  |այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ|

|   |վտանգ    |են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ       |

|   |         |փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ     |

|   |         |դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին:      |

|___|_________|_______________________________________________________|

|4  |«Գ»      |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող        |

|   |         |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային      |

|   |         |ջերմություն, կայծի և  բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր,    |

|   |         |հեղուկներ և  կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են,      |

|   |         |որպես վառելանյութ:                                     |

|___|_________|_______________________________________________________|

|5  |«Դ»      |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:                  |

._____________________________________________________________________.

 

III* - Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

IV* - Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են «1»-ի հավելված 4-ում.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                     |Պահանջվող           |

|                                                |հակահրդեհային       |

|                                                |համակարգեր          |

|________________________________________________|____________________|

|Շենքեր                                          |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և  |

|                                                |          |ՀՏԱՓԻՀ   |

|                                                |____________________|

|                                                |Նորմատիվ ցուցանիշներ|

|_____________________________________________________________________|

|1. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|2. Հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար    |--------- |Անկախ    |

|շենքեր և  շինություններ                         |          |մակերեսից|

|                                                |          |և  հարկայ|

|                                                |          |նությու- |

|                                                |          |նից      |

|________________________________________________|__________|_________|

|2.1. Հացաթխման, հացաբուլկեղենի արտադրամասեր     |--------- |Անկախ    |

|                                                |          |մակերեսից|

|________________________________________________|__________|_________|

|3. Արդյունաբերական և  հասարակական               |100 մ2 և  |100 մ2-ից|

|շենքերի մալուխային շինություններ                |ավելի     |պակաս    |

|_____________________________________________________________________|

|4. Արդյունաբերական և  հասարակական շենքերի համակցված թունելներ,       |

|որոնցում տեղակայվում են 220 Վ և  բարձր լարման մալուխներ և            |

|հաղորդալարեր, հետևյալ  քանակով.                                      |

|_____________________________________________________________________|

|4.1. 100 մ3 և  ավելի ծավալով                    |12 հատ և  |5-ից     |

|                                                |ավելի     |մինչև  12|

|                                                |          |հատ      |

|________________________________________________|__________|_________|

|4.2. 100 մ3-ից պակաս ծավալով                    |-------   |5 հատ և  |

|                                                |          |ավելի    |

|________________________________________________|__________|_________|

|5. Մալուխային թունելներ և  ամբողջությամբ        |-------   |50 մ3 և  |

|փակ ստորասրահներ (այդ թվում համակցված),         |          |ավելի    |

|անցկացված արդյունաբերական շենքերի միջև          |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|6. Քաղաքային մալուխային հավաքիչներ և            |-------   |Անկախ    |

|թունելներ (այդ թվում համակցված)                 |          |մակերեսից|

|                                                |          |և        |

|                                                |          |ծավալից  |

|________________________________________________|__________|_________|

|7. Մալուխային կառույցներ, որտեղ անցկացված       |-------   |Անկախ    |

|են մետաղական խողովակներով յուղալեցուն մալուխներ |          |մակերեսից|

|________________________________________________|__________|_________|

|8. Հրդեհապայթունավտանգավորության «Ա»            |300 մ2    |300 մ2-ից|

|և  «Բ» կարգերի, որտեղ օգտագործվում են           |և  ավելի  |պակաս    |

|դյուրաբոցավառ և  այրելի հեղուկներ, այրելի       |          |         |

|հեղուկացված գազեր, այրելի փոշիներ և  թելքեր     |          |         |

|(բացառությամբ ավտոլցավորման կայանների (այդ      |          |         |

|թվում նաև  բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև       |          |         |

|դրանց կազմում գտնվող խանութների, կրպակների ու   |          |         |

|տաղավարների և  սենքերի, որոնք տեղակայված են     |          |         |

|հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար       |          |         |

|շենքերում և  շինություններում)                  |          |         |

|_____________________________________________________________________|

|9. Ալկալիական մետաղների առկայությամբ, դրանք հարկերում տեղակայման     |

|դեպքում.                                                             |

|_____________________________________________________________________|

|9.1. Կիսանկուղային հարկերում                    |300 մ2    |300 մ2-ից|

|                                                |և  ավելի  |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|9.2. Վերգետնյա հարկերում                        |500 մ2    |500 մ2-ից|

|                                                |և  ավելի  |պակաս    |

|_____________________________________________________________________|

|10. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ սենքերի,  |

|որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման շենքերում և  |

|շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.               |

|_____________________________________________________________________|

|10.1. Նկուղային և  կիսանկուղային                |Անկախ     |Անկախ    |

|հարկերում                                       |մակերեսից |մակերեսից|

|________________________________________________|__________|_________|

|10.2. Վերգետնյա հարկերում (բացառությամբ         |300 մ2    |300 մ2-ից|

|35-42 կետերում թվարկվածների)                    |և  ավելի  |պակաս    |

|_____________________________________________________________________|

|11. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն  |

|հավելվածի 10-18 կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված են|

|հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման շենքերում և  շինություններում),  |

|դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.                                  |

|_____________________________________________________________________|

|11.1. Նկուղային և  կիսանկուղային                |          |         |

|հարկերում                                       |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|ա) Անմիջապես դեպի դուրս ելքեր չունեցող          |300 մ2    |300 մ2-ից|

|                                                |և  ավելի  |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|բ) Անմիջապես դեպի դուրս ելքերի                  |700 մ2    |700 մ2-ից|

|առկայության դեպքում                             |և  ավելի  |պակաս    |

|                                                |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|11.2. Վերգետնյա հարկերում                       |1000 մ2 և |1000     |

|                                                |ավելի     |մ2-ից    |

|                                                |          |պակաս    |

|________________________________________________|__________|_________|

|12. Յուղանկուղներ                               |Անկախ     |Անկախ    |

|                                                |մակերեսից |մակերեսից|

|________________________________________________|__________|_________|

|13. Պատրաստման սենքեր. ալյումինի փոշուց         |Անկախ     |Անկախ    |

|կախույթների, ռետինե սոսինձների, դյուրաբոցավառ և |մակերեսից |մակերեսից|

|այրելի հիմքերով. լաքերի, ներկերի, սոսինձների,   |          |         |

|մածիկների, տոգորման բաղադրությունով. ներկման,   |          |         |

|սինթետիկ կաուչուկի պոլիմերացման, գազատուրբինային|          |         |

|շարժիչներով ճնշակասրահների, նավթի կրակային      |          |         |

|ջեռուցիչների սենքեր: Հեղուկ վառելանյութով       |          |         |

|աշխատող շարժիչներին շարժաբերով միացված          |          |         |

|գեներատորների սենքեր                            |          |         |

|________________________________________________|__________|_________|

|14. Բարձրավոլտ փորձարկումների սրահների սենքեր,  |Անկախ     |Անկախ    |

|այրելի նյութերով էկրանավորված սենքեր            |մակերեսից |մակերեսից|

|________________________________________________|__________|_________|

|15. Այլ վարչական և  հասարակական նշանակության    |-------   |Անկախ    |

|սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և  ներկառուցված  |          |մակերեսից|

._____________________________________________________________________.

 

V* - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

.__________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |           |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |           |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |           |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |           |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.     |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ  |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ          |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ          |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.       |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |           |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|___________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակական|800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |շենքեր     |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |           |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

.__________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

._____________________________________________________________________.

|N |Շինության   |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը       |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |            |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |            |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |            |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |            |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |            |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |            |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |            |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ       |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և     |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ)  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|____________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի     |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող      |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և   |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներից)|      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |            |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |            |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

._____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D» դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

200 Մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.

3) դյուրավառ փոշի` հեշտ այրվող, նպաստավոր պայմաններում պայթյունի հատկություն ունեցող փոշի.

4) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.

5) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.

6) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

7) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

8) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

9) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

10) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

11) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

12) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ՄԻՆՉԵՎ 200 Մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Գ)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 10-33)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ՄԻՆՉԵՎ 200 Մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |9    |«1», գլուխ  |1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հարկերում լուսամուտային     | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |խորշերը խուլ փակված չեն:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Բացառությամբ հատուկ         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նշանակության սենքերի մնացած | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |լուսամուտները ազատ են:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Բնակելի, հասարակական և      | | | |10   |«3»,        |2    |I*   |

|   |արտադրական նշանակության     | | | |     |հավելված 1  |     |     |

|   |շենքերից և  շինություններից | | | |     |կետ 1       |     |     |

|   |մինչև  արտադրական           | | | |     |            |     |     |

|   |կազմակերպությունները        | | | |     |            |     |     |

|   |նվազագույն հակահրդեհային    | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Ավտոմոբիլային մուտքի        | | | |10   |«2» կետ     |2    |     |

|   |դարպասների լայնությունը     | | | |     |5.37        |     |     |

|   |պակաս չէ 4,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Հրշեջ ավտոմեքենաների անցման | | | |10   |«2», կետ    |2    |     |

|   |համար 5 հա և  ավելի չափերի  | | | |     |5.36        |     |     |

|   |տարածքներով                 | | | |     |            |     |     |

|   |կազմակերպությունները        | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված են ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |երկու մուտքով:              | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Արտադրական կազմակերպություններ                                   |

|___|_________________________________________________________________|

|9  |Արտադրական շինությունների   | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |վրայով այրվող, վառունակ     | | | |     |16 կետ 167  |     |     |

|   |հեղուկների, դյուրավառ       | | | |     |            |     |     |

|   |փոշիների, այրվող գազերի     | | | |     |            |     |     |

|   |փոխադրման խողովակաշարերի    | | | |     |            |     |     |

|   |տարանցումը բացառվում է:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Պայթունահրդեհավտանգ         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |II*  |

|   |տեղամասերում,               | | | |     |16 կետ 168  |     |     |

|   |շինություններում,           | | | |     |            |     |     |

|   |արտադրամասերում աշխատանքները| | | |     |            |     |     |

|   |կատարվում են կայծ չառաջացնող| | | |     |            |     |     |

|   |(գունավոր մետաղներ) կամ     | | | |     |            |     |     |

|   |պայթյունաանվտանգության      | | | |     |            |     |     |

|   |պահանջներին համապատասխանող  | | | |     |            |     |     |

|   |գործիքներով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Աշխատատեղերին այրվող,       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |դյուրավառ հեղուկների        | | | |     |16 կետ 170  |     |     |

|   |մատակարարումը կատարվում է   | | | |     |            |     |     |

|   |կենտրոնացված ձևով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Աշխատատեղերին ոչ մեծ        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |քանակության այրվող,         | | | |     |16 կետ 170  |     |     |

|   |դյուրավառ հեղուկների        | | | |     |            |     |     |

|   |մատակարարումը կատարվում է   | | | |     |            |     |     |

|   |անվտանգ (չկոտրվող, չպատռվող)| | | |     |            |     |     |

|   |տարայով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Պատերի, առաստաղների         | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեխնոլոգիական անցքերը       | | | |     |16 կետ 171  |     |     |

|   |պաշտպանված են հրապատնեշող   | | | |     |            |     |     |

|   |սարքերով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Թմբուկավոր չորանոցները, չոր | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տաշեղների և  պայթյունավտանգ | | | |     |16 կետ 179  |     |     |

|   |փոշու բունկերները,          | | | |     |            |     |     |

|   |գլոցահաստոնները ունեն       | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգ:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Թմբուկավոր չորանոցները, չոր | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տաշեղների և  պայթյունավտանգ | | | |     |16 կետ 179  |     |     |

|   |փոշու բունկերները, գլոցա-   | | | |     |            |     |     |

|   |հաստոնները ունեն պայթյունը  | | | |     |            |     |     |

|   |կանխարգելող սարքավորումներ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Գազային և  օդագոլորշային    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |խցիկների ներհոսման ու       | | | |     |16 կետ 189  |     |     |

|   |արտաձգիչ օդանցքները         | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորված են հրակասեցնող  | | | |     |            |     |     |

|   |կափույրներով:               | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|17 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |բացվում են դեպի դուրս:      | | | |     |3 կետ 40    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |10   |«5», կետ    |2    |III* |

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս քան տարահանման     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6.15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     |6.9         |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես     | | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր տանող սանդուղքների   | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Նկուղային և  ցոկոլային      | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     |7.26        |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի դեպքում | | | |     |            |     |     |

|   |օդի դիմհարով նախամուտք -    | | | |     |            |     |     |

|   |անցախցեր:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Սանդղավանդակների բնական     | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |լուսավորությունը  ապահովված | | | |     |6.35        |     |     |

|   |արտաքին պատին սարքավորված   | | | |     |            |     |     |

|   |1,2 մ2 մակերեսով            | | | |     |            |     |     |

|   |պատուհանների միջոցով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Առանց մշտական աշխատատեղերի, | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ինժեներական սարքավորանքի    | | | |     |.1          |     |     |

|   |սպասարկման համար նախատեսված | | | |     |            |     |     |

|   |«Ա», «Բ»  հրդեհապայթյունա-  | | | |     |            |     |     |

|   |վտանգ կարգի սենքերի         | | | |     |            |     |     |

|   |ամենահեռավոր կետից մինչև    | | | |     |            |     |     |

|   |մոտակա ելքը հեռավորությունը | | | |     |            |     |     |

|   |չի գերազանցում 25 մ:        | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|26 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների, վրայով օդային    | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Օգտագործվում են պահպանիչ    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ցանցերով և  ճկուն           | | | |     | 4 կետ 51   |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |4, կետ 52   |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5| | | |     |            |     |     |

|   |մետր հեռավորություն:        | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|30 |Ջեռուցման համար օգտագործվում| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |5 կետ 57    |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված չէ| | | |     |I կետ 59    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Կցակառույց կաթսայատան պատից | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |հեռավորությունը մինչև       | | | |     | 1.8        |     |     |

|   |մոտակա պատուհանը հորիզոնական| | | |     |            |     |     |

|   |ուղղությամբ պակաս չէ 4      | | | |     |            |     |     |

|   |մետրից:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Կցակառույց կաթսայատան       | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |տանիքից հեռավորությունը     | | | |     |1.8         |     |     |

|   |մինչև  մոտակա պատուհանը     | | | |     |            |     |     |

|   |ուղղահայաց ուղղությամբ պակաս| | | |     |            |     |     |

|   |չէ 8 մետրից:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Տանիքածածկին տեղակայված     | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |կաթսայատունը ունի անմիջական | | | |     |3.10        |     |     |

|   |ելք դեպի տանիքածածկ:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Կաթսայատան տանիքը դյուրանետ | | | |8    |«25», կետ   |2    |     |

|   |է, կամ յուրաքանչյուր 1 մ3   | | | |     |3.16        |     |     |

|   |ծավալի համար նախատեսված է   | | | |     |            |     |     |

|   |0,03 մ2 մակերեսով բացվածք:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Կաթսայատունը կահավորված է   | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակներով սարքավորված| | | |     |17.6        |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային ջրագծով| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Կաթսայատունը անմիջապես      | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |տեղակայված չէ 50 և  ավելի   | | | |     | 1.8        |     |     |

|   |տեղով մարդկանց ներկայությամբ| | | |     |            |     |     |

|   |սենքերի վրա կամ սենքերի տակ:| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|39 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     | 8.14       |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Արտաքին հրդեհաշիջումը       | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |ապահովված է օբյեկտից ոչ     | | | |     |8.16        |     |     |

|   |ավելի քան 200 մ             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա գտնվող    | | | |     |            |     |     |

|   |հիդրանտի կամ հակահրդեհային  | | | |     |            |     |     |

|   |ջրավազանի  միջոցով:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Հիդրանտների տեղակայման համար| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |նախատեսված ջրագծի տրամագիծը | | | |     |8.46        |     |     |

|   |փոքր չէ 100 մմ-ից:          | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|42 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |IV*  |

|   |արտադրական                  | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |կազմակերպությունները        | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհաշիջման | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    | IV* |

|   |արտադրական                  | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |կազմակերպությունները        | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհի       | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանման ինքնաշխատ       | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգը գտնվում է սարքին  | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |վիճակում:                   | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|46 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |V*   |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

 

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

2 - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

16 - ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»:

25. - ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանքներ»:

 

I* - Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

._________________________________________________________________.

|Շինության            |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության      |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը             |___________________________________________|

|                     |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|_____________________|_______|____________|______________________|

|I, II                |  6    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|III                  |  8    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|IIIa,IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

._________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը

 

.____________________________________________________________________.

|Շենքերի  |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                             |

|կոնստրուկ|                                                          |

|ցիաների  |                                                          |

|հրակայու-|                                                          |

|նության  |                                                          |

|աստիճանը |                                                          |

|_________|__________________________________________________________|

|I        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են` թերթավոր և  սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ:  |

|_________|__________________________________________________________|

|II       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային չայրվող         |

|         |շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել        |

|         |չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:                      |

|_________|__________________________________________________________|

|III      |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե   |

|         |կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող   |

|         |թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային նյութերով: Ծածկի         |

|         |տարրերին հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների     |

|         |վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում          |

|         |ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են     |

|         |կրակապաշտպան մշակման:                                     |

|_________|__________________________________________________________|

|IV       |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ   |

|         |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական          |

|         |անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և  ուրիշ |

|         |այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և  բարձր   |

|         |ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ  |

|         |այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե    |

|         |պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և  դժվար    |

|         |այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի  |

|         |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան         |

|         |մշակման:                                                  |

|_________|__________________________________________________________|

|V        |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների              |

|         |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ     |

|         |պահանջներ չեն ներկայացվում:                               |

.____________________________________________________________________.

 

II* - Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության|Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր       |

|   |կարգը    |                                                       |

|___|_________|_______________________________________________________|

|1  |«Ա»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ       |

|   |հրդեհա-  |կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային      |

|   |վտանգ    |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում       |

|   |         |առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի         |

|   |         |հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի     |

|   |         |և  միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու         |

|   |         |ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է     |

|   |         |5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային         |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|2  |«Բ»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն          |

|   |հրդեհա-  |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ       |

|   |վտանգ    |փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց        |

|   |         |բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5           |

|   |         |կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային           |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|3  |«Վ»      |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ      |

|   |հրդեհա-  |այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ|

|   |վտանգ    |են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ       |

|   |         |փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ     |

|   |         |դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին:      |

|___|_________|_______________________________________________________|

|4  |«Գ»      |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող        |

|   |         |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային      |

|   |         |ջերմություն, կայծի և  բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր,    |

|   |         |հեղուկներ և  կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են,      |

|   |         |որպես վառելանյութ:                                     |

|___|_________|_______________________________________________________|

|5  |«Դ»      |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:                  |

._____________________________________________________________________.

 

III *- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

IV* - Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_____________________________________________________________________|

|1. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|2. Հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման         |------    |Անկախ     |

|համար շենքեր և  շինություններ                  |          |մակերեսից |

|                                               |          |և  հարկայ-|

|                                               |          |նությունից|

|_______________________________________________|__________|__________|

|2.1. Հացաթխման, հացաբուլկեղենի                 |-----     |Անկախ     |

|արտադրամասեր                                   |          |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3. Արդյունաբերական և  հասարակական շենքերի      |100 մ2    |100 մ2-ից |

|մալուխային շինություններ                       |ավելի     |և  պակաս  |

|_____________________________________________________________________|

|4. Արդյունաբերական և  հասարակական շենքերի համակցված թունելներ,       |

|որոնցում տեղակայվում են 220 Վ և  բարձր լարման մալուխներ և            |

|հաղորդալարեր, հետևյալ  քանակով.                                      |

|_____________________________________________________________________|

|4.1. 100 մ3 և  ավելի ծավալով                   |12 հատ    |5-ից      |

|                                               |և  ավելի  |մինչև     |

|                                               |          |12 հատ    |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4.2. 100 մ3-ից պակաս ծավալով                   |-------   |5 հատ     |

|                                               |          |և  ավելի  |

|_______________________________________________|__________|__________|

|5. Մալուխային թունելներ և  ամբողջությամբ       |--------  |50 մ3     |

|փակ ստորասրահներ (այդ թվում համակցված),        |          |և  ավելի  |

|անցկացված արդյունաբերական շենքերի միջև         |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|6. Քաղաքային մալուխային հավաքիչներ և           | -------  |Անկախ     |

|թունելներ (այդ թվում համակցված)                |          |մակերեսից |

|                                               |          |և  ծավալից|

|_______________________________________________|__________|__________|

|7. Մալուխային կառույցներ, որտեղ անցկացված      |------    |Անկախ     |

|են մետաղական խողովակներով յուղալեցուն          |          |մակերեսից |

|մալուխներ                                      |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8. Հրդեհապայթունավտանգավորության «Ա» և         |300 մ2    |300 մ2-ից |

|«Բ» կարգերի, որտեղ օգտագործվում են             |և  ավելի  |պակաս     |

|դյուրաբոցավառ և  այրելի հեղուկներ, այրելի      |          |          |

|հեղուկացված գազեր, այրելի փոշիներ և  թելքեր    |          |          |

|(բացառությամբ ավտոլցավորման կայանների (այդ     |          |          |

|թվում նաև  բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև      |          |          |

|դրանց կազմում գտնվող խանութների, կրպակների ու  |          |          |

|տաղավարների և  սենքերի, որոնք տեղակայված են    |          |          |

|հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար      |          |          |

|շենքերում և  շինություններում)                 |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|9. Ալկալիական մետաղների առկայությամբ, դրանք հարկերում տեղակայման     |

|դեպքում.                                                             |

|_____________________________________________________________________|

|9.1. Կիսանկուղային հարկերում                   |300 մ2    |300 մ2-ից |

|                                               |և  ավելի  |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|9.2. Վերգետնյա հարկերում                       |500 մ 2   |500 մ2-ից |

|                                               |և  ավելի  |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|10. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ սենքերի,  |

|որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման շենքերում և  |

|շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.               |

|_____________________________________________________________________|

|10.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում     |Անկախ     |Անկախ     |

|                                               |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|10.2. Վերգետնյա հարկերում (բացառությամբ        |300 մ2    |300 մ2-ից |

|35-42 կետերում թվարկվածների)                   |և  ավելի  |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|11. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն  |

|հավելվածի 10-18 կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված   |

|են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման շենքերում և                   |

|շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.               |

|_____________________________________________________________________|

|11.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում     |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|ա) Անմիջապես դեպի դուրս ելքեր չունեցող         |300 մ2    |300 մ2-ից |

|                                               |և  ավելի  |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|բ) Անմիջապես դեպի դուրս ելքերի                 |700 մ2    |700 մ2-ից |

|առկայության դեպքում                            |և  ավելի  |պակաս     |

|11.2. Վերգետնյա հարկերում                      |1000 մ2   |1000 մ2-ից|

|                                               |և  ավելի  |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|12. Յուղանկուղներ                              |Անկախ     |Անկախ     |

|                                               |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|13. Պատրաստման սենքեր. ալյումինի փոշուց        |Անկախ     |Անկախ     |

|կախույթների, ռետինե սոսինձների, դյուրաբոցավառ  |մակերեսից |մակերեսից |

|և  այրելի հիմքերով. լաքերի, ներկերի,           |          |          |

|սոսինձների, մածիկների, տոգորման                |          |          |

|բաղադրությունով. ներկման, սինթետիկ կաուչուկի   |          |          |

|պոլիմերացման, գազատուրբինային շարժիչներով      |          |          |

|ճնշակասրահների, նավթի կրակային ջեռուցիչների    |          |          |

|սենքեր: Հեղուկ վառելանյութով աշխատող           |          |          |

|շարժիչներին շարժաբերով միացված գեներատորների   |          |          |

|սենքեր                                         |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|14. Բարձրավոլտ փորձարկումների սրահների         |Անկախ     |Անկախ     |

|սենքեր, այրելի նյութերով էկրանավորված          |մակերեսից |մակերեսից |

|սենքեր                                         |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|15. Այլ վարչական և  հասարակական                |--------  |Անկախ     |

|նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված    |          |մակերեսից |

|և  ներկառուցված                                |          |          |

._____________________________________________________________________.

 

V* -Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ՄԻՆՉԵՎ 200 Մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.

3) դյուրավառ փոշի` հեշտ այրվող, նպաստավոր պայմաններում պայթյունի հատկություն ունեցող փոշի.

4) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.

5) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.

6) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

7) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

8) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

9) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

10) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

11) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

12) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ԲԵՆԶԱԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Ը)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 46.12)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԲԵՆԶԱԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Հեղուկ վառելիքի ստորգետնյա  | | | |10   |«3», կետ    |2    |I*   |

|   |տարողություններով           | | | |     |6.42        |     |     |

|   |բենզալցակայանից մինչև  այլ  | | | |     |            |     |     |

|   |շենքերի և  շինությունների   | | | |     |            |     |     |

|   |միջև  պահանջվող             | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Տեխնոլոգիական սարքավորումներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ   |

|___|_________________________________________________________________|

|2  |Բենզինի լցման (դատարկման)   | | | |8    |«1», կետ    |2    |     |

|   |ժամանակ պահեստարաններից     | | | |     |350 ենթակետ |     |     |

|   |նմուշառում չի կատարվում:    | | | |     |7           |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Բենզինի լցումը կատարվում է  | | | |8    |«1», կետ    |2    |     |

|   |սարքին միացումներ ունեցող   | | | |     |330         |     |     |

|   |ճկախողովակներով:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Նմուշառում և  մակարդակի     | | | |9    |«1», կետ    |2    |     |

|   |չափումը կատարվում է կայծ    | | | |     |352         |     |     |

|   |չառաջացնող նյութերից        | | | |     |            |     |     |

|   |պատրաստված հարմարանքներով:  | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջները                                                       |

|___|_________________________________________________________________|

|5  |Բենզին տեղափոխող            | | | |9    |«1», կետ    |2    |     |

|   |ավտոցիստեռնները սարքավորված | | | |     |293         |     |     |

|   |են հողանցումով:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր և     | | | |     |            |     |     |

|   |արտաքին էլեկտրագծեր         | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|7  |Արտաքին հրդեհաշիջումը       | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |ապահովված է ոչ պակաս 2 հրշեջ| | | |     |8.16        |     |     |

|   |հիդրանտների կամ ոչ պակաս    | | | |     |            |     |     |

|   |100 մ3 տարողությամբ         | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրավազանի     | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Բենզալցակայանի տարածքում    | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |հակահրդեհային ջրավազանի կամ | | | |     |9.30        |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտների տեղակայման| | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում դրանք գտնվում են    | | | |     |            |     |     |

|   |շինություններից 40 մետրից ոչ| | | |     |            |     |     |

|   |պակաս և  200 մետրից ոչ ավելի| | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|10 |Բենզալցակայանը սարքավորված է| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |II*  |

|   |հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգը գտնվում է սարքին  | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |վիճակում:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                  |

|___|_________________________________________________________________|

|13 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |III* |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Բենզին տեղափոխող            | | | |10   |«1», կետ 293|2    |     |

|   |ավտոցիստեռնները կահավորված  | | | |     |            |     |     |

|   |են կրակմարիչներով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |կետ ժդ      |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |կետ ժբ      |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

I *- Հեղուկ վառելիքի ստորգետնյա տարողություններով բենզալցակայանների հեռավորությունը մինչև նախադպրոցական հաստատությունների, միջնակարգ դպրոցների, դպրոց ինտերնատների, ստացիոնար բուժական հաստատությունների տարածքների սահմանագիծը, ինչպես նաև բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի պատերը պակաս չէ 50 մետրից:

II * - Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. Ավտոլցավորման կայաններ (այդ թվում նաև       | -------  |Անկախ     |

|բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև  դրանց          |          |մակերեսից |

|կազմում գտնվող խանութներ, կրպակներ և           |          |          |

|տաղավարներ                                     |          |          |

._____________________________________________________________________.

 

III * -Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ -|նային |կրակմարիչ -|

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա..Վ.     |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ..       |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շեքեր |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ -|

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԲԵՆԶԱԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.

3) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն.

4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Ա, Թ)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 41.2, 56.1)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |9    |«1», գլուխ  |1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Սանդղաբազուկների տակ        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվող տարածքները ազատ են`  | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |չեն օգտագործվում առարկաների | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Բացառությամբ հատուկ         | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նշանակության սենքերի մնացած | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |լուսամուտները ազատ են:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Տանիքի պարագծով տեղակայված  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |մետաղական ճաղաշարը գտնվում է| | | |     |I կետ 32    |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Շենքերի և  դրանց պատկանող   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |I*   |

|   |շինությունների (այդ թվում   | | | |     |I կետ       |     |     |

|   |նաև  ժամանակավոր            | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված), և  այլ         | | | |     |            |     |     |

|   |օբյեկտների միջև             | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Հրշեջ ավտոմեքենաների անցման | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |համար շենքերի միջանցիկ      | | | |     |1.6         |     |     |

|   |անցումների առլույս          | | | |     |            |     |     |

|   |բարձրությունը 4,25 մետրից   | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս չէ:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Հրշեջ ավտոմեքենաների անցման | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |համար շենքերի միջանցիկ      | | | |     |1.6         |     |     |

|   |անցումների լայնությունը     | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս չէ 3,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Բնակելի, հասարակական        | | | |9    |«24», կետ   |2    |     |

|   |նշանակության շենքերում      | | | |     |5.9         |     |     |

|   |ներկառուցած ավտոկայանատեղերը| | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են այլ          | | | |     |            |     |     |

|   |նշանակության սենքերից       | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցերով:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|10 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Տարահանման ճանապարհները     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ազատ են` ապահովված է        | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |մարդկանց անարգել տեղաշարժը: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Հատակային ծածկերը (գորգերը, | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ուղեգորգերը) ամրացված են    | | | |     |3 կետ 44    |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |9    |«5», կետ    |2    |II*  |

|   |քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |դրանում տեղավորված են սենքեր| | | |     |            |     |     |

|   |որոնք պետք է ունենան ոչ     | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս քան տարահանման երկու  | | | |     |            |     |     |

|   |ելք:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6,15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |15 մարդուց և  ավելի         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |միաժամանակյա ներկայությամբ  | | | |     |1, կետ 41   |     |     |

|   |սենքերի դռները բացվում են   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպի դուրս:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     |6.9, 7.23   |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես դեպի| | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Առավելագույն հեռավորությունը| | | |9    |«2», կետ    |2    |     |

|   |հյուրանոցների և             | | | |     |1.21 աղ.2   |     |     |

|   |հանրակացարանների սենքերի    | | | |     |            |     |     |

|   |դռներից մինչև               | | | |     |            |     |     |

|   |սանդղավանդակի, կամ անմիջապես| | | |     |            |     |     |

|   |դուրս տանող ելքի դուռը ավել | | | |     |            |     |     |

|   |չէ 40 մետրից:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Սանդղահարթակների            | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |լայնությունը փոքր չէ        | | | |     |6.31        |     |     |

|   |սանդղաբազուկի լայնությունից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Սանդղավանդակները և          | | | |8    |«23», կետ   |2    |     |

|   |միջանցքները ապահովված են    | | | |     |1.3         |     |     |

|   |բնական լուսավորությամբ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Սանդղավանդակները և          | | | |9    |«23», կետ   |2    |     |

|   |վերելակների հորանները       | | | |     |1.20        |     |     |

|   |անջատված են միջանցքներից    | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնափակվող դռներով:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Տարահանման ուղիների հատակի  | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |վրա 45 սմ պակաս անկումները  | | | |     |6.28        |     |     |

|   |սարքավորված են 3-ից ոչ      | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս աստիճանով կամ         | | | |     |            |     |     |

|   |թեքահարթակով:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների       | | | |     |7.26        |     |     |

|   |առջև  նախատեսված են օդի     | | | |     |            |     |     |

|   |դիմհարով                    | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում    | | | |     |            |     |     |

|   |են այրվող նյութեր, առաջին   | | | |     |            |     |     |

|   |հարկի սենքեր տանող          | | | |     |            |     |     |

|   |սանդուղքների առջև           | | | |     |            |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի         | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|24 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Շենքերը (սենքերը)           | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ջեռուցվում են գործարանային  | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ջեռուցիչ       | | | |     |            |     |     |

|   |սարքերով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Լուսավորության շղթաների     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     |4           |կետ 4|     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Լուսատուներից մինչև         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |այրվող նյութից պատրաստված   | | | |     |4 կետ 52    |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան    | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մետր հեռավորություն:    | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|29 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված չէ| | | |     |5 կետ 61    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Վառարանային ջեռուցման       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ժամանակ օգտագործվում են     | | | |     |5 կետ 62    |     |     |

|   |ծխահեռացման համար նախատեսված| | | |     |            |     |     |

|   |անցուղիները:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Բացառությամբ այն շենքերի,   | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |որտեղ գազամատակարարումը     | | | |     |6.32        |     |     |

|   |վերականգնվում է, մնացած     | | | |     |            |     |     |

|   |բոլոր շենքերում գազի        | | | |     |            |     |     |

|   |կանգնակները և  հաշվիչները   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված չեն              | | | |     |            |     |     |

|   |սանդղավանդակներում:         | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Բնակելի շենքեր, հյուրանոցներ, հանրակացարաններ                    |

|___|_________________________________________________________________|

|32 |Բնակարաններում պահվում է    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |20 լ ոչ ավելի դյուրավառ,    | | | |     |III կետ 95  |     |     |

|   |այրունակ հեղուկներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Բնակարաններում պահվում է    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |20 լ ոչ ավելի գազի բալոններ:| | | |     |10 կետ 114  |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Դյուրավառ, այրունակ         | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հեղուկների տեղակայման համար | | | |     |10 կետ 114  |     |     |

|   |նախատեսված սենքերը ապահովված| | | |     |            |     |     |

|   |են օդափոխության համակարգով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Գազի բալոնների տեղակայման   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համար նախատեսված սենքերը    | | | |     |10 կետ 114  |     |     |

|   |ապահովված են օդափոխության   | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |12 լիտրից ավելի տարողությամբ| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գազի բալոնները տեղադրված են | | | |     | 10 կետ 115 |     |     |

|   |արտաքին խուլ պատին կից`     | | | |     |            |     |     |

|   |չայրվող շինությունում       | | | |     |            |     |     |

|   |(պահարանում):               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |12 լ ավելի տարողությամբ գազի| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |բալոնային սարքերի տեղադրման | | | |     |10 կետ 115  |     |     |

|   |համար նախատեսված չայրվող    | | | |     |            |     |     |

|   |շինությունից (պահարանից)    | | | |     |            |     |     |

|   |մինչև  շենքի մուտքը         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է 5 մետրից ոչ     | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս հեռավորություն:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Հյուրանոցների, մոթելների,   | | | |9    |«1», գլուխ  |1;2  |     |

|   |կեմպինգների,                | | | |     |10 կետ 116  |     |     |

|   |հանրակացարանների համարներում| | | |     |            |     |     |

|   |(միջանցքներում) փակցված     | | | |     |            |     |     |

|   |են տարահանման ուղղությունը  | | | |     |            |     |     |

|   |ցույց տվող սլաքներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Կազմակերպության աշխատակազմը | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ապահովված է անհատական       | | | |     |10 կետ 117  |     |     |

|   |պաշտպանական միջոցներով      | | | |     |            |     |     |

|   |(շնչառական դիմակներ,        | | | |     |            |     |     |

|   |հակագազեր և  այլն):         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Հերթապահներն իրենց մոտ      | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ունեն տարահանման ելքերի     | | | |     |10 կետ 118  |     |     |

|   |դռների բանալիները:          | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|41 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Հրշեջ հիդրանտների տեղակայման| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |5000 մ3-ից ավելի ծավալով    | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |շենքերը սարքավորված են      | | | |     |6.1         |     |     |

|   |հրշեջ ծորակներով կահավորված | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով այնպես, որ        | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |Հակահրդեհային               | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ջրամատակարարման ցանցի վրա   | | | |     |6 կետ 76    |     |     |

|   |տեղակայված հրշեջ ծորակները  | | | |     |            |     |     |

|   |համալրված են փողակով և      | | | |     |            |     |     |

|   |փողրակով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Շենքում թվով 12 և  ավելի    | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |ներքին հրշեջ ծորակների      | | | |     |9.2         |     |     |

|   |առկայության դեպքում ներքին  | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրագիծը       | | | |     |            |     |     |

|   |միացված է արտաքին           | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու           | | | |     |            |     |     |

|   |մուտքագծով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |12 և  ավելի հարկայնության   | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |բնակելի շենքերը ապահովված   | | | |     |6.1         |     |     |

|   |են ներքին հակահրդեհային     | | | |     |            |     |     |

|   |ջրամատակարարման ցանցով      | | | |     |            |     |     |

|   |այնպես, որ յուրաքանչյուր    | | | |     |            |     |     |

|   |կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի   | | | |     |            |     |     |

|   |շիթով:                      | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|48 |Կախված հարկայնությունից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |III* |

|   |բնակելի շենքերը,            | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հյուրանոցները,              | | | |     |            |     |     |

|   |հանրակացարանները            | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհի       | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանման ինքնաշխատ       | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգից հրդեհի տագնապի   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածք ունեցող բնակելի      | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |շենքերի, հյուրանոցների,     | | | |     |            |     |     |

|   |հանրակացարանների            | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի         | | | |     |            |     |     |

|   |տագնապի ազդանշանը           | | | |     |            |     |     |

|   |փոխանցվում է ռադիոկապի      | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգը գտնվում է         | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|52 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  | IV *|

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|54 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |կետ ժդ      |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|55 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է            | | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |տեխնիկական անվտանգության    | | | |     |կետ ժբ      |     |     |

|   |ամենամյա  փորձաքննության    | | | |     |            |     |     |

|   |դրական եզրակացություն:      | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1 - փաստաթղթային ստուգում:

2 - ակնադիտարկում:

3 - լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

22 - ՍՆԻՊ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ»:

23 - ՍՆԻՊ 2.08.01-89 «Բնակելի շենքեր»:

24 - ՀՀՇՆ IV-11.03.03-02 «Ավտոկայանատեղեր»:

 

I * - Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

._________________________________________________________________.

|Շինության            |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության      |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը             |___________________________________________|

|                     |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|_____________________|_______|____________|______________________|

|I, II                |  6    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|III                  |  8    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|IIIa,IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

._________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.

 

.____________________________________________________________________.

|Շենքերի  |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                             |

|կոնստրուկ|                                                          |

|ցիաների  |                                                          |

|հրակայու-|                                                          |

|նության  |                                                          |

|աստիճանը |                                                          |

|_________|__________________________________________________________|

|I        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են` թերթավոր և  սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ:  |

|_________|__________________________________________________________|

|II       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային չայրվող         |

|         |շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել        |

|         |չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:                      |

|_________|__________________________________________________________|

|III      |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե   |

|         |կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող   |

|         |թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին|

|         |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ   |

|         |պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի    |

|         |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:|

|_________|__________________________________________________________|

|IV       |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ   |

|         |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական անպաշտպան|

|         |ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և  ուրիշ այրվող կամ |

|         |դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և  բարձր ջերմաստիճանի |

|         |ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող   |

|         |նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված  |

|         |թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր  և  դժվար այրվող          |

|         |ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե   |

|         |կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:      |

|_________|__________________________________________________________|

|V        |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների              |

|         |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ     |

|         |պահանջներ չեն ներկայացվում:                               |

.____________________________________________________________________.

 

II *- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

 

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

III *- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր           |Անկախ     |Անկախ     |

|(բացառությամբ բնակելի և  հրդեհային             |մակերեսից |մակերեսից |

|անվտանգության «Գ» և  «Դ» կարգի                 |          |          |

|արտադրական շենքերից):                          |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2. Բնակելի շենքեր.                             |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|21. Հանրակացարաններ, ծերերի և  հաշմանդամների   |--------  |Անկախ     |

|համար մասնագիտացված բնակելի տներ:              |          |մակերեսից |

|Հանրակացարանների և  բնակարանների սենքերն       |          |          |

|անհրաժեշտ է կահավորել «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ    |          |          |

|2.08.01-89 շինարարական նորմի համաձայն` հրդեհի  |          |          |

|օպտիկաէլեկտրոնային ծխային տվիչներով            |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2.2. 28 մետրից ավելի բարձրությամբ բնակելի      |--------  |Անկախ     |

|շենքեր: «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ                  |          |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2.08.01-89 շինարարական նորմի 1.34 կետի պահանջն |          |          |

|իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է հրդեհի      |          |          |

|ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքի ջերմային         |          |          |

|տվիչները տեղակայել բնակարանի նախամուտքում:     |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|3. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|3.1. Հասարակական նշանակության                  |800 մ2 և  |800 մ2-ից |

|                                               |ավելի`    |պակաս     |

|                                               |համաձայն  |          |

|                                               |«Բնակելի  |          |

|                                               |շենքեր»   |          |

|                                               |ՍՆիՊ      |          |

|                                               |2.08.01-89|          |

|                                               |շինարարա- |          |

|                                               |կան նորմի |          |

|                                               |1.34 կետի |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3.2. Վարչակենցաղային նշանակության              |1200 մ2 և |1200 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4. Հասարակական և  վարչակենցաղային նշանակության | -------- |Անկախ     |

|շենքեր (բացառությամբ`. ավտոլցավորման կայանների |          |մակերեսից |

|(այդ թվում նաև  բեռնարկղային տիպի), ինչպես     |          |          |

|նաև  դրանց կազմում գտնվող խանութների,          |          |          |

|կրպակների, տաղավարների և  ցուցասրահների        |          |          |

|շենքերի)                                       |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4.1. Հյուրանոցներ, հանգստյան տներ և            |Անկախ     |Անկախ     |

|հյուրանոցային նշանակության այլ շինություններ   |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|5. Այլ վարչական և  հասարակական նշանակության    |--------  |Անկախ     |

|սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և  ներկառուցված |          |մակերեսից |

._____________________________________________________________________.

 

IV *- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |ԱԲ,Վ       |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`

1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D» դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.

3) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.

4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

9) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԱԳԼՃԿ) ՀԱՄԱՐ (Ը)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 35.23)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԱԳԼՃԿ) ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Ավտոգազալցակայանի տարածքի   | | | |10   |«14»,       |1;2  |     |

|   |տեսանելի վայրերում փակցված է| | | |     |գլուխ VII   |     |     |

|   |ծխելու և  բաց կրակի         | | | |     |կետ 144     |     |     |

|   |օգտագործումը արգելող        | | | |     |            |     |     |

|   |ցուցանակներ:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Գազալցակայանի տարածքը ունի  | | | |8    |«11», կետ   |2    |     |

|   |չայրվող նյութերից պատրաստված| | | |     |10.2.5      |     |     |

|   |քամահարվող ցանկապատ:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |ԱԳԼՃԿ-ի տարածքը ապահովված է | | | |8    |«14», գլուխ |2    |     |

|   |արտաքին լուսավորությամբ:    | | | |     |VII կետ 9   |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Ավտոգազալցավորման ճնշակայանի| | | |10   |«12», կետ   |2    |I *  |

|   |մինչև  գազալցակայանին       | | | |     | 9.2.1 աղ.9 |     |     |

|   |չպատկանող շենքերն ու        | | | |     |            |     |     |

|   |շինությունները նորմերով     | | | |     |            |     |     |

|   |պահանջվող նվազագույն        | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Հեռավորությունը ԱԳԼՃԿ-ի     | | | |10   |«12», աղ.   |2    |II * |

|   |տարածքից մինչև  այն վայրերը,| | | |     |9, 4-րդ     |     |     |

|   |որտեղ միաժամանակ կարող են   | | | |     |ենթակետ     |     |     |

|   |գտնվել 800 մարդուց ավելի    | | | |     |            |     |     |

|   |(մարզադաշտերը, շուկաներ,    | | | |     |            |     |     |

|   |զբոսայգիներ, բնակելի տներ և | | | |     |            |     |     |

|   |այլն) նախատեսված            | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |մեծացվում են ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |անգամ:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն      | | | |10   |«12»» կետ   |2    |III *|

|   |պատկանող շինությունների     | | | |     |9.2.1.      |     |     |

|   |միջև  նորմերով պահանջվող    | | | |     |աղ.10       |     |     |

|   |նվազագույն                  | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Օդային սառեցմամբ ճնշակները  | | | |9    |«12», կետ   |2    |     |

|   |տեղադրված են բաց ծածկարանով | | | |     |9.4.2       |     |     |

|   |հարթակի վրա:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Ճնշակները տեղակայված են     | | | |8    |«12», կետ   |2    |     |

|   |ջեռուցվող սենքերում:        | | | |     |9.4.2       |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |ԱԳԼՃԿ-ի տարածքով օդային     | | | |10   |«12», կետ   |2    |     |

|   |էլեկտրահաղորդակցման գծեր    | | | |     |9.4.25      |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |ԱԳԼՃԿ-ի տարածքը պաշտպանված է| | | |10   |«12», կետ   |2    |     |

|   |շանթապաշտպանության          | | | |     |9.4.26      |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Սեղմված բնական գազի         | | | |9    |«13»,       |2    |     |

|   |արտանետման վթարային         | | | |     |հավելված 6  |     |     |

|   |խողովակաշարերը տեղակայված են| | | |     |կետ 11      |     |     |

|   |այնպես, որ դրանց վերևի  մասը| | | |     |            |     |     |

|   |նվազագույնը 1 մ-ով բարձր է 5| | | |     |            |     |     |

|   |մետր շառավղային գոտում      | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված ամենաբարձր շենքի | | | |     |            |     |     |

|   |բարձրությունից:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Գազի վթարային արտանետման    | | | |9    |«11», կետ   |2    |     |

|   |խողովակաշարի նվազագույն     | | | |     |10.6.8      |     |     |

|   |բարձրությունը իր տեղակայման | | | |     |            |     |     |

|   |հարթակից պակաս չէ 3 մետրից: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Լցավորման մեկ կղզյակում     | | | |8    |«13»,       |2    |     |

|   |միաժամանակյա լցավորման      | | | |     |հավելված 6  |     |     |

|   |ավտոմեքենաների թույլատրելի  | | | |     |կետ 13      |     |     |

|   |քանակը չի գերազանցում մեկ   | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենան:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Լցավորման կղզյակները իրարից | | | |8    |«13»,       |2    |     |

|   |բաժանված են պաշտպանական     | | | |     |հավելված 6  |     |     |

|   |էկրանով` բետոնե պատով:      | | | |     |կետ 13      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Տարահանման ճանապարհներին    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |մարդկանց ազատ տարահանմանը   | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |խոչընդոտող հարմարանքներ     | | | |     |            |     |     |

|   |չկան:                       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Օբյեկտի ղեկավարի կողմից     | | | |10   |«1», գլուխ  |1;2  |     |

|   |ընդունված իրավական ակտով    | | | |     |2 կետ 9     |     |     |

|   |սահմանված է ծխելու վայրը:   | | | |     |ենթակետ 1   |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|17 |ԱԳԼՃԿ-ում աշխատանքային      | | | |9    |«12», կետ   |2    |     |

|   |լուսավորությունից բացի      | | | |     |9.4.22      |     |     |

|   |նախատեսված է նաև  անկախ`    | | | |     |            |     |     |

|   |վթարային լուսավորություն, ոչ| | | |     |            |     |     |

|   |ավելի քան 12 Վ լարմամբ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Պայթյունավտանգ գոտիներով    | | | |9    |«12», կետ   |2    |     |

|   |սենքերում (գազի վտանգավոր   | | | |     |9.4.23      |     |     |

|   |խտության պարագայում)        | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրամատակարարման սխեման  | | | |     |            |     |     |

|   |իրականացված է այնպես, որ    | | | |     |            |     |     |

|   |տեխնոլոգիական               | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորումները ավտոմատ     | | | |     |            |     |     |

|   |անջատվեն:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Պայթյունավտանգ գոտիներում   | | | |9    |«11»,       |2    |     |

|   |կիրառված են միայն պղնձյա    | | | |     |գլուխ 10.8  |     |     |

|   |հաղորդալարեր և  մալուխներ:  | | | |     | կետ 10.8.6 |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Շահագործվող                 | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |էլեկտրասարքավորումների      | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |մալուխների և  էլեկտրալարերի | | | |     | ենթակետ 2  |     |     |

|   |մեկուսիչները վնասված չեն:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Էլեկտրասարքավորումների      | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |շահագործման ժամանակ չեն     | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |օգտվում անսարք              | | | |     |ենթակետ 3   |     |     |

|   |հարմարանքներից և  սարքերից  | | | |     |            |     |     |

|   |(վարդակներ, անջատիչներ և    | | | |     |            |     |     |

|   |այլն):                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Ցանկացած դասի պայթյունավտանգ| | | |9    |«11», գլուխ |2    |IV * |

|   |գոտիներում տեղադրված        | | | |     |10.8 կետ    |     |     |

|   |սարքավորումները             | | | |     |10.8.9      |     |     |

|   |պայթյունաանվտագ կատարմամբ են| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Պայթյունավտանգ գոտիներում   | | | |10   |«11», գլուխ |2    |     |

|   |էլեկտրասարքավորումները      | | | |     |10.8 կետ    |     |     |

|   |հողանցված են:               | | | |     |10.8.10     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Էլեկտրաշարժիչների միացումը  | | | |9    |«11», գլուխ |2    |     |

|   |պոմպերի (ճնշակների) հետ     | | | |     |10.5 կետ    |     |     |

|   |իրականացված է դիէլեկտրիկ    | | | |     |10.5.12     |     |     |

|   |ներդիրների միջոցով:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |ԱԳԼՃ կայանը սնող            | | | |9    |«11»,       |2    |     |

|   |տրանսֆորմատորային           | | | |     |գլուխ 10.8  |     |     |

|   |ենթակայանները կառուցված են  | | | |     |կետ 10.8.4  |     |     |

|   |առանձին կանգնած:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|26 |Շինությունների ջեռուցումը   | | | |9    |«11»,       |2    |     |

|   |իրականացվում է միայն`       | | | |     |գլուխ 10.7  |     |     |

|   |ջրային, շոգե (ցածր ճնշման)  | | | |     |կետ         |     |     |

|   |կամ օդային ջեռուցման        | | | |     |10.7.12     |     |     |

|   |համակարգի միջոցով:          | | | |     |            |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Պայթյունավտանգ              | | | |10   |«11»,       |2    |     |

|   |շինություններում ջեռուցման  | | | |     |գլուխ 10.7  |     |     |

|   |էլեկտրական կամ գազի սարքեր  | | | |     |կետ         |     |     |

|   |չեն օգտագործվում:           | | | |     |10.7.14     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Պայթյունավտանգ կարգի փակ    | | | |10   |«11»,       |2    |     |

|   |շինություններում նախատեսված | | | |     |գլուխ 10.7  |     |     |

|   |է օդափոխման արհեստական      | | | |     |կետ         |     |     |

|   |համակարգ:                   | | | |     |10.7.15     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Օդափոխության համակարգերում  | | | |10   |«11»,       |2    |     |

|   |կիրառված են պայթյունաանվտանգ| | | |     |գլուխ 10.7  |     |     |

|   |կատարմամբ օդափոխիչներ և     | | | |     |կետ         |     |     |

|   |էլեկտրաշարժիչներ:           | | | |     |10.7.16     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Պայթյունավտանգ սենքերի      | | | |10   |«11»,       |2    |     |

|   |օդափոխության համակարգերը    | | | |     |գլուխ 10.7  |     |     |

|   |միացված չեն ոչ              | | | |     |կետ         |     |     |

|   |պայթյունավտանգ միջավայր     | | | |     |10.7.17     |     |     |

|   |ունեցող շինությունների      | | | |     |            |     |     |

|   |օդափոխության համակարգերին:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Պայթյունավտանգ              | | | |10   |«11»,       |2    |     |

|   |շինություններից արտածվող օդի| | | |     |գլուխ 10.7  |     |     |

|   |հեռացումը իրականացվում է    | | | |     |կետ         |     |     |

|   |այնպես, որ բացառվի դրա      | | | |     |10.7.19     |     |     |

|   |ներթափանցման                | | | |     |            |     |     |

|   |հնարավորությունը այլ        | | | |     |            |     |     |

|   |աշխատանքային սենքեր:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Արտածման համակարգերից օդի   | | | |9    |«11», կետ   |2    |     |

|   |արտանետումը կատարվում է     | | | |     |10.7.20     |     |     |

|   |շենքից վեր` ոչ պակաս քան 2  | | | |     |            |     |     |

|   |մետր բարձրության վրա:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Ներածման համակարգերի համար  | | | |9    |«11», կետ   |2    |     |

|   |օդի առումը իրականացվում է   | | | |     |10.7.21     |     |     |

|   |ավելի բարձր տեղից քան       | | | |     |            |     |     |

|   |արտածվող օդի արտանետման     | | | |     |            |     |     |

|   |տեղը:                       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Բոլոր օդատարները պատրաստված | | | |9    |«11», կետ   |2    |     |

|   |են չայրվող նյութերից:       | | | |     |10.7.22     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Օդափոխման համակարգերում     | | | |9    |«11», կետ   |2    |     |

|   |օգտագործվում են միայն       | | | |     |10.7.23     |     |     |

|   |գունավոր մետաղներից         | | | |     |            |     |     |

|   |պատրաստված սողնակներ:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Պայթյունավտանգ կարգի        | | | |8    |«11», կետ   |2    |     |

|   |շինություններում            | | | |     |10.7.25     |     |     |

|   |օդափոխության օդաքաշ անցքերը | | | |     |            |     |     |

|   |ցանկապատված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Պայթյունավտանգ կարգի        | | | |9    |«11», կետ   |2    |     |

|   |շինություններում տեղադրված  | | | |     |10.7.26     |     |     |

|   |են գազի վտանգավոր           | | | |     |            |     |     |

|   |կոնցենտրացիայի ազդանշանման  | | | |     |            |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Օդափոխության համակարգի      | | | |9    |«11», կետ   |2    |     |

|   |աշխատանքը բլոկավորված է     | | | |     |10.7.27     |     |     |

|   |տեխնոլոգիական սարքավորման   | | | |     |            |     |     |

|   |հետ այնպես, որ բացառվի      | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորման աշխատանքը       | | | |     |            |     |     |

|   |անջատված օդափոխության       | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Վթարային օդափոխության       | | | |9    |«11», կետ   |2    |     |

|   |համակարգը բլոկավորված է     | | | |     |10.7.27     |     |     |

|   |պայթյունավտանգ              | | | |     |            |     |     |

|   |շինություններում տեղադրված  | | | |     |            |     |     |

|   |գազանալիզատորների հետ:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Օդափոխության արհեստական     | | | |9    |«12», կետ   |2    |     |

|   |համակարգերի առկայության     | | | |     |9.4.17      |     |     |

|   |պայմաններում պայթյունավտանգ | | | |     |            |     |     |

|   |կարգի սենքերի վերին գոտիների| | | |     |            |     |     |

|   |հաշվարկային օդափոխանակության| | | |     |            |     |     |

|   |ապահովման համար տեղադրված են| | | |     |            |     |     |

|   |դեֆլեկտորներ:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Չտաքացվող սենքերում բնական  | | | |9    |«12», կետ   |2    |     |

|   |օդափոխությունն իրականացվում | | | |     |9.4.17      |     |     |

|   |է արտաքին պատերի ներքևի  և  | | | |     |            |     |     |

|   |վերևի  մասերում տեղակայված  | | | |     |            |     |     |

|   |շերտափեղկային ցանցերի       | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|42 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |ԱԳԼՃԿ-ի արտաքին             | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |հրդեհաշիջումը ապահովված է   | | | |     |8.16        |     |     |

|   |ոչ պակաս քան երկու հրշեջ    | | | |     |            |     |     |

|   |հիդրանտի միջոցով:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Հիդրանտների տեղակայման համար| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |նախատեսված ջրագծի տրամագիծը | | | |     |8.46        |     |     |

|   |փոքր չէ 100 մմ-ից:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |Համապատասխան ջրացանցի       | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |բացակայության դեպքում       | | | |     |9.30        |     |     |

|   |ԱԳԼՃԿ-ի արտաքին հրդեհաշիջման| | | |     |            |     |     |

|   |համար 40 մետրից ոչ պակաս և  | | | |     |            |     |     |

|   |200 մետրից ոչ ավելի         | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա նախատեսված| | | |     |            |     |     |

|   |է նվազագույնը 100 մ3        | | | |     |            |     |     |

|   |տարողությամբ հակահրդեհային  | | | |     |            |     |     |

|   |ջրավազան:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|46 |ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում տեղակայված| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |V *  |

|   |շինությունները սարքավորված  | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |են հրդեհի ազդանշանման       | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգը գտնվում է սարքին  | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |վիճակում:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                  |

|___|_________________________________________________________________|

|49 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |VI * |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |504         |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |10   |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |512         |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |կետ ժդ      |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |կետ ժբ      |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: 1- թիվը նշանակում է` փաստաթղթային ստուգում:

2- թիվը նշանակում է` ակնադիտարկման ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

11 - ՇՆՁ IV-12.101-04 «Գազաբաշխման համակարգերի նախագծում և շինարարություն»:

12 - ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»:

13 - ՆՊԲ 111-98 * «Ավտոլցավորման կայաններ: Հրդեհային անվտանգության պահանջներ»:

14 - ՀՀ կառավարության 2005թ. դեկտեմբերի 22 N 2399-Ն որոշում «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» Տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին:

I *- Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանից մինչև գազալցակայանին չպատկանող շենքերն ու շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պակաս չեն քան.

ա) Բնակելի, հասարակական, կոմունալ կենցաղային և այլ շենքերը - 50 մետրից:

բ) Մշակութակենցաղային սպասարկման կազմակերպությունները, վարչական, մանկական և բուժ. կազմակերպությունները, ուսումնական հաստատությունները, մշակույթի տները և այլն 75 մետրից:

գ) Արտադրական ու գյուղական կազմակերպությունների շենքերը, ավտոտնակները և ավտոմեքենաների բաց կանգառները - 50 մետրից:

դ) Հրդեհապայթյունավտանգ, քիմիական և ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր պարունակող շենքերից և տեխնոլոգիական սարքավորումներից - 75 մետրից:

ե) Ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներից (լիրքի ստորոտից) - 50 մետրից:

զ) Մերձատար երկաթուղիներից - 30 մետրից:

է) Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներից (մինչև երթևեկելի մասի եզրը) - 30 մետրից:

ը) Կազմակերպությունների և գյուղական բնակավայրերը միմյանց հետ կապող ավտոմոբիլային ճանապարհներից - 15 մետրից:

II *- Հեռավորությունը ԱԳԼՃԿ-ի տարածքից մինչև այն վայրերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 800 մարդուց ավելի (մարզադաշտերը, շուկաներ, զբոսայգիներ բնակելի տներ և այլն) սույն ստուգաթերթի I * կետի ա) և բ) ենթակետերում նշված չափանիշները մեծացվում են ոչ պակաս քան 2 անգամ:

III *- ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շենքերի, շինությունների և սարքավորումների միջև միջտարածությունները պակաս չեն քան.

ա) Կոմպրեսորային կայանից, գազի կուտակիչների տեղամասից և ավտոմեքենաների լցավորման սյուներից մինչև հակահրդեհային ջրավազանը (կամ հրշեջ հիդրանտը) և հրշեջ պոմպակայանը - 40 մետրից:

բ) Գազի կուտակիչների տեղամասից մինչև`

կոմպրեսորային կայանը - 10 մետրից:

ավտոմեքենաների լցավորման սյունակները - 20 մետրից:

մինչև կաթսայատուն, ավտոտնակ, վերանորոգման արհեստանոց, նյութերի պահեստներ, ավտոմեքենաների տեխսպասարկման շենքերը - 30 մետրից:

տարածքների ցանկապատը - 5 մետրից:

ավտոմոբիլային ճանապարհները (մինչև երթուղու եզրը) - 10 մետրից:

գ) Կոմպրեսորային կայանից մինչև լցավորման սյունակները - 6 մետրից:

 

IV *- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության|Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր       |

|   |կարգը    |                                                       |

|___|_________|_______________________________________________________|

|1  |«Ա»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ       |

|   |հրդեհա-  |կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային      |

|   |վտանգ    |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում       |

|   |         |առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի         |

|   |         |հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի     |

|   |         |և  միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու         |

|   |         |ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է     |

|   |         |5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային         |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|2  |«Բ»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն          |

|   |հրդեհա-  |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ       |

|   |վտանգ    |փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց        |

|   |         |բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5           |

|   |         |կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային           |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|3  |«Վ»      |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ      |

|   |հրդեհա-  |այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ|

|   |վտանգ    |են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ       |

|   |         |փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ     |

|   |         |դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին:      |

|___|_________|_______________________________________________________|

|4  |«Գ»      |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող        |

|   |         |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային      |

|   |         |ջերմություն, կայծի և  բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր,    |

|   |         |հեղուկներ և  կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են,      |

|   |         |որպես վառելանյութ:                                     |

|___|_________|_______________________________________________________|

|5  |«Դ»      |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:                  |

._____________________________________________________________________.

 

V *- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. Ավտոլցավորման կայաններ (այդ թվում նաև       |Անկախ     |Անկախ     |

|բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև  դրանց կազմում  |մակերեսից |մակերեսից |

|գտնվող խանութներ, կրպակներ և  տաղավարներ       |          |          |

._____________________________________________________________________.

 

VI *- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`

1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D» դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ ՃՆՇԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ (ԱԳԼՃԿ) ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:

3) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր:

4) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն:

5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:

6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:

7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:

8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն:

9) օբյեկտի ղեկավար` պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետական հիմնարկների և հարյուր տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց ղեկավարներ, առևտրային կազմակերպությունների սեփականատերեր, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների հիմնադիրներ, ֆիզիկական անձ.

10) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Ժ)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 72, 85, 85.3, 85.4)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |9    |«1», գլուխ  |1;2; |     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |3    |     |

|   |լուծույթով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1» գլուխ 3 |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Բացառությամբ հատուկ         | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նշանակության սենքերի մնացած | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |լուսամուտները ազատ են:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Գիտական և  ուսումնական      | | | |10   |«3»,        |2    |I *  |

|   |հաստատությունների շենքերից  | | | |     |հավելված 1  |     |     |

|   |մինչև  այլ շենքերի և        | | | |     |կետ 1       |     |     |

|   |շինությունների միջև         | | | |     |            |     |     |

|   |պահանջվող                   | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Գիտական և  ուսումնական հաստատություններ                          |

|___|_________________________________________________________________|

|6  |Աշխատանքների ավարտից հետո   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |II * |

|   |լաբորատորիաներից            | | | |     |11 կետ 123  |     |     |

|   |պայթունահրդեհավտանգ         | | | |     |            |     |     |

|   |նյութերը տեղափոխվում են     | | | |     |            |     |     |

|   |հատուկ սարքավորված          | | | |     |            |     |     |

|   |սենյակներ:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Դյուրավառ հեղուկները        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |աշխատանքային օրվա վերջում   | | | |     |11 կետ 121  |     |     |

|   |լցվում են անվտանգ փակ       | | | |     |            |     |     |

|   |տարայի (չկոտրվող, չպատռվող) | | | |     |            |     |     |

|   |մեջ:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Փորձերի ժամանակ այրվող և    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |դյուրավառ հեղուկները        | | | |     |11 կետ 121  |     |     |

|   |կոյուղի չեն թափում:         | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|9  |Տարահանման ճանապարհների     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     | 3 կետ 41   |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Տարահանման ելքի ճանապարհները| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ազատ են` ապահովված է        | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |մարդկանց անարգել տեղաշարժը: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Հատակային ծածկերը (գորգերը, | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ուղեգորգերը) ամրացված են    | | | |     |3 կետ 44    |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |10   |«5», կետ    |2    |III *|

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս քան տարահանման     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6,15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Տարահանման ելքի դռները      | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |բացվում են շենքից դուրս     | | | |     |3 կետ 40    |     |     |

|   |գալու ուղղությամբ:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |15 մարդուց ավելի            | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |միաժամանակյա ներկայությամբ  | | | |     |3 կետ 40    |     |     |

|   |սենքերի դռները բացվում են   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպի դուրս:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման         | | | |     |6.9         |     |     |

|   |ելքերը նախատեսված են        | | | |     |            |     |     |

|   |անմիջապես դուրս:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում    | | | |     |            |     |     |

|   |են այրվող նյութեր, առաջին   | | | |     |            |     |     |

|   |հարկի սենքեր տանող          | | | |     |            |     |     |

|   |սանդուղքների առջև  կառուցված| | | |     |            |     |     |

|   |են հրդեհի դեպքում օդի       | | | |     |            |     |     |

|   |դիմհարով նախամուտք-անցախցեր:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     |7.26        |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի դեպքում | | | |     |            |     |     |

|   |օդի դիմհարով                | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Սանդղավանդակները            | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |յուրաքանչյուր հարկում`      | | | |     |6.35        |     |     |

|   |արտաքին պատերում ունեն      | | | |     |            |     |     |

|   |1,2 մ2 ոչ պակաս մակերեսով   | | | |     |            |     |     |

|   |լուսաբացվածքներ:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Չորս և  ավելի հարկերով      | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |շենքերի միջանցքների         | | | |     |1.83        |     |     |

|   |լուսաթափանցելիությունն      | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովվելու նպատակով        | | | |     |            |     |     |

|   |սանդղավանդակների դռների     | | | |     |            |     |     |

|   |բացվածքների վրա տեղադրված   | | | |     |            |     |     |

|   |են ամրանավորված ապակիներ:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Գիտական և  ուսումնական      | | | |10   |«22», կետ   |2    |     |

|   |հաստատությունների սենքերից  | | | |     |1.109 աղ. 9 |     |     |

|   |մինչև  սանդղավանդակի կամ    | | | |     |            |     |     |

|   |անմիջապես դուրս տանող       | | | |     |            |     |     |

|   |ելքի դուռը հեռավորությունը  | | | |     |            |     |     |

|   |չի գերազանցում 50 մետրը:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Սանդղաբազուկի լայնությունը  | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |փոքր չէ սանդղավանդակ դուրս  | | | |     |1.96        |     |     |

|   |եկող ելքի լայնությունից,    | | | |     |            |     |     |

|   |բայց ոչ պակաս քան 200 հոգուց| | | |     |            |     |     |

|   |ավելի միաժամանակյա          | | | |     |            |     |     |

|   |ներկայությամբ հարկերում`    | | | |     |            |     |     |

|   |1,35 մ:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Տարահանման ելքերի առլույս   | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |բարձրությունը կազմում է     | | | |     |6.16        |     |     |

|   |ոչ պակաս քան 1,9 մ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Տարահանման ելքերի           | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |լայնությունը կազմում է ոչ   | | | |     |6.16        |     |     |

|   |պակաս քան 1,2 մ:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |60 մետրից ավելի երկարությամբ| | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |միջանցքները յուրաքանչյուր 60| | | |     |1.131       |     |     |

|   |մետրը մեկ բաժանված են       | | | |     |            |     |     |

|   |պատերով և  ինքնափակվող      | | | |     |            |     |     |

|   |դռներով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Տարահանման ուղիների         | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հատակի վրա 45 սմ-ից պակաս   | | | |     |6.28        |     |     |

|   |անկումները սարքավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |3-ից ոչ պակաս աստիճանով կամ | | | |     |            |     |     |

|   |թեքհարթակով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |10 մետր և  ավելի            | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |բարձրությամբ շենքերն        | | | |     |8.3         |     |     |

|   |ապահովված են                | | | |     |            |     |     |

|   |սանդղավանդակներից           | | | |     |            |     |     |

|   |անմիջապես տանիքածածկ        | | | |     |            |     |     |

|   |տանող ելքերով:              | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|28 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Շենքերը (սենքերը) ջեռուցվում| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |են գործարանային             | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ջեռուցիչ       | | | |     |            |     |     |

|   |սարքերով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Լուսավորության շղթաների     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     | 4 կետ 49   |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Օգտագործվում են պահպանիչ    | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ցանցերով և  ճկուն           | | | |     | 4 կետ 51   |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութերից պատրաստված        | | | |     |4 կետ 52    |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան    | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մ հեռավորություն:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|34 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված չէ| | | |     |5 կետ 61    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Վառարանային ջեռուցման       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ժամանակ օգտագործվում են     | | | |     |5 կետ 62    |     |     |

|   |ծխահեռացման համար նախատեսված| | | |     |            |     |     |

|   |անցուղիները:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Գազի կանգնակները և          | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հաշվիչները տեղակայված չեն   | | | |     |6.32        |     |     |

|   |սանդղավանդակներում:         | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|38 |Շինություններին (այդ        | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |թվում նաև  հակահրդեհային    | | | |     | 8.14       |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Հրշեջ հիդրանտների տեղակայման| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագ       | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |5000 մ3-ից ավելի ծավալով    | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |շենքերը սարքավորված են      | | | |     |6.1         |     |     |

|   |հրշեջ ծորակներով կահավորված | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով այնպես, որ        | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |Հակահրդեհային               | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ջրամատակարարման ցանցի վրա   | | | |     |6 կետ 76    |     |     |

|   |տեղակայված հրշեջ ծորակները  | | | |     |            |     |     |

|   |համալրված են փողակով և      | | | |     |            |     |     |

|   |փողրակով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Շենքում թվով 12 և  ավելի    | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |ներքին հրշեջ ծորակների      | | | |     |9.2         |     |     |

|   |առկայության դեպքում ներքին  | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրագիծը       | | | |     |            |     |     |

|   |միացված է արտաքին           | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու           | | | |     |            |     |     |

|   |մուտքագծով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Ներքին հակահրդեհային        | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |ջրագծում ճնշումը            | | | |     |12.22       |     |     |

|   |բարձրացնող հրշեջ պոմպերի    | | | |     |            |     |     |

|   |հեռահար գործարկման          | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրական թողարկիչները     | | | |     |            |     |     |

|   |տեղադրված են հրշեջ          | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակների համար             | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված արկղերում:       | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VII Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|_____________________________________________________________________|

|45 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |IV * |

|   |գիտական և  ուսումնական      | | | |     | 7 կետ 81   |     |     |

|   |հաստատությունների           | | | |     |            |     |     |

|   |շինությունները սարքավորված  | | | |     |            |     |     |

|   |են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ   | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերով:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |IV * |

|   |գիտական և  ուսումնական      | | | |     | 7 կետ 81   |     |     |

|   |հաստատությունների           | | | |     |            |     |     |

|   |շինությունները սարքավորված  | | | |     |            |     |     |

|   |են հրդեհի ազդանշանման       | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգերով:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1»գլուխ 7  |2    |     |

|   |տարածք ունեցող գիտական և    | | | |     | կետ 81     |     |     |

|   |ուսումնական                 | | | |     |            |     |     |

|   |հաստատությունների           | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի         | | | |     |            |     |     |

|   |տագնապի ազդանշանը           | | | |     |            |     |     |

|   |փոխանցվում է ռադիոկապի      | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|50 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |V *  |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

22 - ՍՆԻՊ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ»:

 

I *- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

._________________________________________________________________.

|Շինության            |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության      |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը             |___________________________________________|

|                     |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|_____________________|_______|____________|______________________|

|I, II                |  6    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|III                  |  8    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|IIIa,IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

._________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը

 

._____________________________________________________________________.

|Շենքերի  |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                              |

|կոնստրուկ|                                                           |

|ցիաների  |                                                           |

|հրակայու-|                                                           |

|նության  |                                                           |

|աստիճանը |                                                           |

|_________|___________________________________________________________|

|I        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ   |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից   |

|         |են` թերթավոր և  սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ:   |

|_________|___________________________________________________________|

|II       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ   |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից   |

|         |են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային չայրվող          |

|         |շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել         |

|         |չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:                       |

|_________|___________________________________________________________|

|III      |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ   |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից   |

|         |են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե    |

|         |կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող    |

|         |թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին |

|         |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ    |

|         |պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի     |

|         |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |

|_________|___________________________________________________________|

|IV       |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ    |

|         |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական անպաշտպան,|

|         |ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և  ուրիշ այրվող կամ  |

|         |դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և  բարձր ջերմաստիճանի  |

|         |ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող    |

|         |նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված   |

|         |թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և  դժվար այրվող            |

|         |ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե    |

|         |կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:       |

|_________|___________________________________________________________|

|V        |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների               |

|         |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ      |

|         |պահանջներ չեն ներկայացվում:                                |

._____________________________________________________________________.

 

II* - Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության|Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր       |

|   |կարգը    |                                                       |

|___|_________|_______________________________________________________|

|1  |«Ա»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ       |

|   |հրդեհա-  |կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային      |

|   |վտանգ    |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում       |

|   |         |առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի         |

|   |         |հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի     |

|   |         |և  միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու         |

|   |         |ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է     |

|   |         |5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային         |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|2  |«Բ»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն          |

|   |հրդեհա-  |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ       |

|   |վտանգ    |փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց        |

|   |         |բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5           |

|   |         |կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային           |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|3  |«Վ»      |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ      |

|   |հրդեհա-  |այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ|

|   |վտանգ    |են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ       |

|   |         |փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ     |

|   |         |դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին:      |

|___|_________|_______________________________________________________|

|4  |«Գ»      |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող        |

|   |         |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային      |

|   |         |ջերմություն, կայծի և  բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր,    |

|   |         |հեղուկներ և  կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են,      |

|   |         |որպես վառելանյութ:                                     |

|___|_________|_______________________________________________________|

|5  |«Դ»      |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:                  |

._____________________________________________________________________.

 

III *- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

 

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

IV *- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են «1»-ի հավելված 4-ում.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. Հասարակական և  վարչակենցաղային նշանակության |------    |Անկախ     |

|շենքեր (բացառությամբ ավտոլցավորման կայանների   |          |մակերեսից |

|(այդ թվում նաև  բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև |          |          |

|դրանց կազմում գտնվող խանութների, կրպակների,    |          |          |

|տաղավարների և  ցուցասրահների շենքերի.)         |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|1.1. Առողջապահական նշանակության, ուսումնական   |------    |Անկախ     |

|հաստատությունների, դպրոցների,                  |          |մակերեսից |

|մսուր-մանկապարտեզների շենքեր և  կառույցներ     |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2. Այլ վարչական և  հասարակական նշանակության    |------    |Անկախ     |

|սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և  ներկառուցված |          |մակերեսից |

._____________________________________________________________________.

 

V* -Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.

3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.

4) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.

5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

10) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Դ)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 01.5)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Օբյեկտի տարածքը ապահովված   | | | |8    |«1»,  գլուխ |2    |     |

|   |է էլեկտրական լուսավորությամբ| | | |     |3 կետ 18    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |8    |«1»,  գլուխ |1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |     |     |

|   |լուծույթով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Բացառությամբ հատուկ         | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նշանակության սենքերի մնացած | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |լուսամուտները ազատ են:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1»,  գլուխ |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Տանիքի պարագծով տեղակայված  | | | |9    |«1»,  գլուխ |2    |     |

|   |մետաղական ճաղաշարը գտնվում  | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|   |է սարքին վիճակում:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Գյուղատնտեսական             | | | |9    |«20», կետ   |2    |     |

|   |կազմակերպության մինչև  18 մ | | | |     | 4.14       |     |     |

|   |լայնությամբ շենքերը         | | | |     |            |     |     |

|   |երկայնական մեկ կողմից       | | | |     |            |     |     |

|   |ապահոված են հրշեջ           | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենաների մոտեցման     | | | |     |            |     |     |

|   |ճանապարհներով:              | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Հիմնական արտադրության օբյեկտներ                                  |

|_____________________________________________________________________|

|8  |Կրակային ջեռուցումով        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անասնակերերի պատրաստման     | | | |     |19 կետ 224  |     |     |

|   |համար նախատեսված            | | | |     |            |     |     |

|   |շինությունները անասուններ   | | | |     |            |     |     |

|   |(թռչուններ) պահելու տեղերից | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են պատերով:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Գյուղատնտեսական մեքենաների  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |արտանետման խողովակները      | | | |     |19 կետ 225  |     |     |

|   |կահավորված են կայծմարիչներով| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Շարժական անդրամանուշակագույն| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքավորումները գտնվում են  | | | |     |19 կետ 228  |     |     |

|   |վառողունակ նյութերից ոչ     | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս, քան 1 մետր           | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Ճտանոցների                  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |էլեկտրատաքացուցիչների և     | | | |     | 19 կետ 229 |     |     |

|   |անդրամանուշակագույն         | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորումների սնման       | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալարերը տեղադրված են  | | | |     |            |     |     |

|   |հատակից ոչ պակաս, քան 2,5 մ | | | |     |            |     |     |

|   |բարձրության վրա:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Ճտանոցների                  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |էլեկտրատաքացուցիչների և     | | | |     | 19 կետ 229 |     |     |

|   |անդրամանուշակագույն         | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորումների սնման       | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալարերը տեղադրված են  | | | |     |            |     |     |

|   |վառողունակ կառուցվածքներից  | | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս, քան 20 սմ         | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Գյուղատնտեսական արտադրանքի մշակում                               |

|___|_________________________________________________________________|

|13 |Կալսման մեքենաների վրայի    | | | |9    |«1»,  գլուխ |2    |     |

|   |պայթապարպիչները գտնվում     | | | |     |20 կետ 233  |     |     |

|   |են սարքին վիճակում:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |50 տ/ժ-ից ավելի             | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |արտադրողությամբ էլևատորները | | | |     |20 կետ 234  |     |     |

|   |կահավորված են ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |արգելակման սարքերով:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Բերքահավաքի մեքենաները      | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են հրդեհաշիջման  | | | |     |21 կետ 237  |     |     |

|   |սկզբնական միջոցներով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Բերքահավաքի մեքենաները      | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են               | | | |     |21 կետ 237  |     |     |

|   |կայծմարիչներով:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Հացահատիկի դաշտերի եզրերը   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չորս մետր լայնությամբ       | | | |     |21 կետ 239  |     |     |

|   |հերկված են:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Ժամանակավոր                 | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |դաշտակացարանները տեղադրված  | | | |     |21 կետ 241  |     |     |

|   |են կալատեղերից առնվազն      | | | |     |            |     |     |

|   |100 մ հեռավորության վրա:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Կալատեղերի տարածքները       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ունեն 4 մ. լայնությամբ      | | | |     |21 կետ 241  |     |     |

|   |հերկված շերտեր:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Հնձած արտերի մնացորդների    | | | |1    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |այրումը դաշտերում բացառված է| | | |     |21 կետ 243  |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Հացահատիկի կալատեղերը       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նախատեսված են               | | | |     |21 կետ 244  |     |     |

|   |շինություններից ոչ պակաս,   | | | |     |            |     |     |

|   |քան 50 մետր հեռավորության   | | | |     |            |     |     |

|   |վրա:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Հացահատիկի կալատեղերը       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նախատեսված են հացահատիկային | | | |     |21 կետ 244  |     |     |

|   |զանգվածներից ոչ պակաս, քան  | | | |     |            |     |     |

|   |100 մետր հեռավորության վրա: | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|IV  Վիտամինային խոտի ալյուրի պատրաստում և  պահում                    |

|_____________________________________________________________________|

|23 |Վիտամինային խոտի պատրաստման | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ագրեգատները տեղադրված են    | | | |     |22 կետ 247  |     |     |

|   |շինություններում կամ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծածկարանների տակ:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Խոտի ալյուրի պատրաստման     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |շինությունների և            | | | |     |22 կետ 248  |     |     |

|   |վառելիքաքսանյութերով        | | | |     |            |     |     |

|   |ցիստեռնների միջև  պահպանված | | | |     |            |     |     |

|   |են ոչ պակաս, քան 50 մետր    | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածություն:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Վառելիքի ծախսման բաքը       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղադրված է ագրեգատի        | | | |     |22 կետ 249  |     |     |

|   |շինություններից դուրս:      | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Տեխնիկական կուլտուրաների նախնական մշակում                        |

|___|_________________________________________________________________|

|26 |Տեխնիկական կուլտուրաների    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |մշակման կետի տարածքում      | | | |     |23 կետ 257  |     |     |

|   |ծխելու տեղերը նախատեսված են | | | |     |            |     |     |

|   |շինություններից ոչ պակաս,   | | | |     |            |     |     |

|   |քան 30 մետր հեռավորության   | | | |     |            |     |     |

|   |վրա:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Տեխնիկական կուլտուրաների    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նախնական մշակման շենքերի    | | | |     |23 կետ 258  |     |     |

|   |տանիքները չայրվող նյութերից | | | |     |            |     |     |

|   |են:                         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Արտադրական շենքերում        | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղադրված չորանոցները այլ   | | | |     |23 կետ 260  |     |     |

|   |շինություններից առանձնացված | | | |     |            |     |     |

|   |են պատերով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Ծխախոտի չորանոցների         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |դարակաշարերը և  հարկաշարերը | | | |     |23 կետ 262  |     |     |

|   |չայրվող նյութերից են:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|30 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     | 3 կետ 41   |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Տարահանման ճանապարհները     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ազատ են` ապահովված է        | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |մարդկանց անարգել տեղաշարժը: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |9    |«5»,  կետ   |2    |     |

|   |բացվում են շենքից դուրս     | | | |     |6.17        |     |     |

|   |գալու ուղղությամբ:          | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|33 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |10   |«1»,  գլուխ |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Լուսավորության շղթաների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     | 4 կետ 49   |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Օգտագործվում են պահպանիչ    | | | |9    |«1»,  գլուխ |2    |     |

|   |ցանցերով և  ճկուն           | | | |     | 4 կետ 51   |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |4, կետ 52   |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան    | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մ հեռավորություն:       | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային       |

|    անվտանգության պահանջներ                                          |

|_____________________________________________________________________|

|38 |Ջեռուցման համար օգտագործվում| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |5 կետ 57    |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված   | | | |     |5 կետ 61    |     |     |

|   |չէ:                         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Վառարանային ջեռուցման       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ժամանակ օգտագործվում են     | | | |     |5 կետ 62    |     |     |

|   |ծխահեռացման համար նախատեսված| | | |     |            |     |     |

|   |անցուղիները:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |8    |«1»,  գլուխ |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IX |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|42 |500 մ3-ից ավելի ծավալով     | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |պահեստային շենքերը          | | | |     |6.1         |     |     |

|   |սարքավորված են հրշեջ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակներով կահավորված       | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով այնպես, որ        | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |2 հրշեջ հիդրանտ:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |Հիդրանտների տեղակայման      | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|X  |Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|46 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |I *  |

|   |գյուղատնտեսական             | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |գործունեությամբ զբաղվող     | | | |     |            |     |     |

|   |կազմակերպությունները        | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհաշիջման | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգերով:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |I *  |

|   |գյուղատնտեսական             | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |գործունեությամբ զբաղվող     | | | |     |            |     |     |

|   |կազմակերպությունները        | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհի       | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանման ինքնաշխատ       | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերով:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1»գլուխ 7  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածք ունեցող              | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |գյուղատնտեսական             | | | |     |            |     |     |

|   |գործունեությամբ զբաղվող     | | | |     |            |     |     |

|   |կազմակերպությունների        | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի         | | | |     |            |     |     |

|   |տագնապի ազդանշանը           | | | |     |            |     |     |

|   |փոխանցվում է ռադիոկապի      | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|XI |Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                  |

|___|_________________________________________________________________|

|51 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |II * |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     | VIII կետ   |     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     | 504        |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից   | | | |     | VIII կետ   |     |     |

|   |30 մետրից ոչ ավելի          | | | |     | 512        |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|54 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     | 19 կետ ժբ  |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

 

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

20 - ՍՆԻՊ II-97-76 «Գլխավոր հատակագծեր գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների»:

 

I *- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_____________________________________________________________________|

|1. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|1.1. Վարչակենցաղային նշանակության              |1200 մ2 և |1200 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2. Հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման         |------    |Անկախ     |

|համար շենքեր և  շինություններ                  |          |մակերեսից |

|                                               |          |և  հարկայ-|

|                                               |          |նությունից|

|_______________________________________________|__________|__________|

|2.1. Հացաթխման, հացաբուլկեղենի արտադրամասեր    |------    |Անկախ     |

|                                               |          |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3. Բրդի, մորթու և  դրանից պատրաստված           |Անկախ     |Անկախ     |

|արտադրատեսակների, այրելի հիմքով ֆոտո, կինո,    |մակերեսից |մակերեսից |

|ձայնագրման ժապավենների պահպանման համար         |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|4. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ սենքերի,   |

|որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման շենքերում և  |

|շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.               |

|_____________________________________________________________________|

|4.1. Նկուղային և  կիսանկուղային                |Անկախ     |Անկախ     |

|հարկերում                                      |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4.2. Վերգետնյա հարկերում (բացառությամբ         |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|35-42 կետերում թվարկվածների)                   |ավելի     |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|5. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն   |

|հավելվածի 10-18 կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված են|

|հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման շենքերում և  շինություններում),  |

|դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.                                  |

|_____________________________________________________________________|

|5.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում      |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|ա) Անմիջապես դեպի դուրս ելքեր չունեցող         |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|բ) Անմիջապես դեպի դուրս ելքերի առկայության     |700 մ2 և  |700 մ2-ից |

|դեպքում                                        |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|5.2. Վերգետնյա հարկերում                       |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|6. Այլ վարչական և  հասարակական նշանակության    |-------   |Անկախ     |

|սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և  ներկառուցված |          |մակերեսից |

._____________________________________________________________________.

 

II* - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն

3) վառողունակ` այրունակ, այրվելու ունակություն ունեցող.

4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

9) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Է)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 01.5, 52, 52.1)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |8    |«1», գլուխ 3|1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |կետ 27      |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |կետ 32      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |5 հա և  ավելի չափերի        | | | |9    |«2», կետ    |2    |     |

|   |բազաների (պահեստների)       | | | |     |5.36        |     |     |

|   |տարածքները հրշեջ            | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենաների համար        | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված են ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |երկու մուտքով:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Ավտոմոբիլային մուտքի        | | | |9    |«2», կետ    |2    |     |

|   |դարպասների լայնությունը     | | | |     |5.37        |     |     |

|   |պակաս չէ 4,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Պահեստային շինություններում | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չեն օգտագործվում գազային    | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|   |կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Պահեստային շինություններում | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չեն օգտագործվում վարդակներ: | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Պայթյունավտանգ կարգի        | | | |8    |«16», կետ   |2    | I * |

|   |սենքերում արտաքին պատող     | | | |     |5.9         |     |     |

|   |կոնստրուկցիաները դյուրանետ  | | | |     |            |     |     |

|   |են:                         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Բեռնման և  բեռնաթափման      | | | |8    |«4», կետ    |2    |     |

|   |կառամատույցները ապահովված են| | | |     |5.14        |     |     |

|   |տարակենտրոնացված երկու      | | | |     |            |     |     |

|   |սանդուղքով կամ թեքամուտքով: | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Չոր հանքային պարարտանյութերի և  բույսերի ապաշտպանությաան քիմիական|

|   |միջոցների պահեստներ                                              |

|___|_________________________________________________________________|

|9  |Ամոնիակային բորակի (սելիտրա)| | | |8    |«17», կետ   |2    |     |

|   |պահեստավորումը իրականացվում | | | |     |1.8         |     |     |

|   |է միահարկ պահեստային        | | | |     |            |     |     |

|   |շինություններում:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Ամոնիակային բորակի պահեստում| | | |8    |«17», կետ   |2    |     |

|   |այլ պարարտանյութերի և       | | | |     |1.8         |     |     |

|   |թունաքիմիկատների            | | | |     |            |     |     |

|   |պահեստավորում չի            | | | |     |            |     |     |

|   |իրականացվում:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Ամբարձիչների անցման համար   | | | |8    |«17», կետ   |2    |     |

|   |դարսակների միջև             | | | |     | 1.8        |     |     |

|   |միջտարածությունը փոքր չէ    | | | |     |            |     |     |

|   |1,5 մետրից:                 | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Գյուղատնտեսական կոշտ կերերի պահեստավորում                        |

|___|_________________________________________________________________|

|12 |Դեզերը (բարդոցները)         | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված են               | | | |     |30 կետ 374  |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծերից ոչ  | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս քան 15 մետր           | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Դեզերը (բարդոցները)         | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված են  ճանապարհներից| | | |     |30 կետ 374  |     |     |

|   |ոչ պակաս քան 20 մետր        | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Դեզերը (բարդոցները)         | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված են շենքերից ոչ   | | | |     |30 կետ 374  |     |     |

|   |պակաս քան 50 մետր           | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Դեզերի (բարդոցների)         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայման հարթակների շրջակա| | | |     |30 կետ 375  |     |     |

|   |հողատարածությունը հերկված է | | | |     |            |     |     |

|   |4 մետր լայնությամբ շերտով:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Հերկված հողատարածությունից  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |մինչև  դեզը պահպանված է ոչ  | | | |     | 30 կետ 375 |     |     |

|   |պակաս քան 15 մետր           | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածություն:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Դեզերի (բարդոցների) հիմնատակ| | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |մակերեսը չի գերազանցում 150 | | | |     |30 կետ 375  |     |     |

|   |մ2-ին:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Մամլած չոր խոտի (ծղոտի)     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |դարսակի հիմնատակի մակերեսը  | | | |     |30 կետ 375  |     |     |

|   |չի գերազանցում 500 մ2-ին:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Բարձր խոնավություն ունեցող  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |դեզերում իրականացվում է     | | | |     |30 կետ 376  |     |     |

|   |ջերմաստիճանի մշտական        | | | |     |            |     |     |

|   |հսկողություն:               | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Հացահատիկի պահեստավորում                                         |

|___|_________________________________________________________________|

|20 |Հացահատիկի պահման համար     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նախատեսված են առանձին       | | | |     |30 կետ 378  |     |     |

|   |շենքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Հացահատիկի պահման լիաթմբի   | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գագաթից մինչև  ծածկի        | | | |     | 30 կետ 379 |     |     |

|   |վառողունակ հիմնատարրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս չէ 0,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Հացահատիկի պահեստում        | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հրդեհավտանգ նյութեր չեն     | | | |     |30 կետ 380  |     |     |

|   |պահվում:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Աշխատող չորանոցում ոչ պակաս | | | |8    |«1», գլուխ  |1;2;3|     |

|   |քան 2 ժամը մեկ անգամ        | | | |     |30 կետ 381  |     |     |

|   |իրականացվում է հացահատիկի   | | | |     |            |     |     |

|   |ջերմաստիճանի վերահսկման     | | | |     |            |     |     |

|   |նմուշառում:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Պահեստներում հացահատիկի     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |օդափոխման համար նախատեսված  | | | |     |30 կետ 383  |     |     |

|   |օդափոխիչները տեղադրված են   | | | |     |            |     |     |

|   |վառողունակ պատերից ոչ պակաս | | | |     |            |     |     |

|   |քան 2,55 մ հեռավորության    | | | |     |            |     |     |

|   |վրա:                        | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|25 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |8    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     | կետ 41     |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |բացվում են դեպի դուրս:      | | | |     |կետ 40      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ 6.9|2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես     | | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր տանող սանդուղքների   | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Նկուղային և  ցոկոլային      | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     | 7.26       |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի դեպքում | | | |     |            |     |     |

|   |օդի դիմհարով                | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |9    |«5», կետ    |2    | II *|

|   |քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |դրանում տեղավորված են սենքեր| | | |     |            |     |     |

|   |որոնք պետք է ունենան ոչ     | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս քան տարահանման երկու  | | | |     |            |     |     |

|   |ելք:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6.15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են`        | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|32 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |տանիքների, վրայով օդային    | | | |     |կետ 47      |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |կետ 48      |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Լուսավորության շղթաների     | | | |8    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     |կետ 49      |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |կետ 52      |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան    | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մ հեռավորություն:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|36 |Ջեռուցման համար օգտագործվում| | | |8    |«1», գլուխ 5|2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |կետ 57      |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |8    |«1», գլուխ 5|2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |կետ 68      |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Այրման արգասիքների          | | | |8    |«6», կետ    |2    |     |

|   |թափանցումը սենքեր կանխելու  | | | |     |  7.11.1    |     |     |

|   |նպատակով օդատարերի վրա      | | | |     |            |     |     |

|   |տեղադրված են հրակասեցնող    | | | |     |            |     |     |

|   |կափույրներ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ 8|2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |9    |«6», գլուխ 8|2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |            |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                            |

|_____________________________________________________________________|

|41 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     | 8.14       |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |2 հրշեջ հիդրանտ:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |500 մ3-ից ավելի ծավալով     | | | |9    |«8», կետ 6.1|2    |     |

|   |պահեստային շենքերը          | | | |     |աղ. 2       |     |     |

|   |սարքավորված են հրշեջ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակներով կահավորված ներքին| | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրացանցով     | | | |     |            |     |     |

|   |այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ| | | |     |            |     |     |

|   |ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Շենքում թվով 12 և  ավելի    | | | |9    |«8», կետ 9.1|2    |     |

|   |ներքին հրշեջ ծորակների      | | | |     |            |     |     |

|   |առկայության դեպքում ներքին  | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրագիծը       | | | |     |            |     |     |

|   |միացված է արտաքին           | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու մուտքագծով| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IX |Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|45 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |10   |«1», գլուխ 7|2    | III |

|   |պահեստները սարքավորված են   | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |10   |«1», գլուխ 7|2    | III |

|   |պահեստները սարքավորված են   | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |8    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |տարածք ունեցող              | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |գյուղատնտեսական նշանակության| | | |     |            |     |     |

|   |պահեստների հակահրդեհային    | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգերից      | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհի տագնապի ազդանշանը    | | | |     |            |     |     |

|   |փոխանցվում է ռադիոկապի      | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |կետ 100     |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|X  |Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                  |

|___|_________________________________________________________________|

|50 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  | IV *|

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

2 - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»:

4 - ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

16- ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»:

17 - ՍՆԻՊ II-108-78 «Պահեստներ չոր հանքային պարարտանյութերի և բույսերի պաշտպանման քիմիական միջոցների»:

 

I * - Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության|Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր       |

|   |կարգը    |                                                       |

|___|_________|_______________________________________________________|

|1  |«Ա»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ       |

|   |հրդեհա-  |կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային      |

|   |վտանգ    |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում       |

|   |         |առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի         |

|   |         |հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի     |

|   |         |և  միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու         |

|   |         |ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է     |

|   |         |5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային         |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|2  |«Բ»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն          |

|   |հրդեհա-  |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ       |

|   |վտանգ    |փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց        |

|   |         |բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5           |

|   |         |կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային           |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|3  |«Վ»      |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ      |

|   |հրդեհա-  |այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ|

|   |վտանգ    |են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ       |

|   |         |փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ     |

|   |         |դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին:      |

|___|_________|_______________________________________________________|

|4  |«Գ»      |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող        |

|   |         |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային      |

|   |         |ջերմություն, կայծի և  բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր,    |

|   |         |հեղուկներ և  կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են,      |

|   |         |որպես վառելանյութ:                                     |

|___|_________|_______________________________________________________|

|5  |«Դ»      |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:                  |

._____________________________________________________________________.

 

II *- Ոչ պակաս քավ տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

 

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

III *- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5 մետր  |Անկախ     |Անկախ     |

|և  ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով պահեստային |մակերեսից |մակերեսից |

|շենքեր                                         |և  հարկայ-|          |

|                                               |նությունից|          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և  ավելի|Անկախ     |Անկախ     |

|հարկերով (բացառությամբ 1 կետում նշվածներից)    |մակերեսից |մակերեսից |

|պահեստային շենքեր                              |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|3. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|3.1. Վարչակենցաղային նշանակության              |1200 մ2 և |1200 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4. Հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման         |--------  |Անկախ     |

|համար շենքեր և  շինություններ                  |          |մակերեսից |

|                                               |          |և  հարկայ-|

|                                               |          |նությունից|

|_______________________________________________|__________|__________|

|4.1. Հացաթխման, հացաբուլկեղենի  արտադրամասեր   |--------  |Անկախ     |

|                                               |          |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|5. Բրդի, մորթու և  դրանից պատրաստված           |Անկախ     |Անկախ     |

|արտադրատեսակների, այրելի հիմքով ֆոտո, կինո,    |մակերեսից |մակերեսից |

|ձայնագրման ժապավենների պահպանման համար         |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|6. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ 2 և  3     |

|կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի     |

|պահպանման և  վերամշակման համար շենքերում և  շինություններում), դրանք |

|հարկերում տեղակայման դեպքում.                                        |

|_____________________________________________________________________|

|6.1. Նկուղային և  կիսանկուղային                |Անկախ     |Անկախ     |

|հարկերում                                      |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|6.2. Վերգետնյա հարկերում                       |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|7. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն   |

|հավելվածի 2 և  3 կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված  |

|են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար շենքերում և             |

|շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.               |

|_____________________________________________________________________|

|7.1. Նկուղային և  կիսանկուղային                |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|հարկերում                                      |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|7.2. Վերգետնյա հարկերում                       |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8. Այլ վարչական և  հասարակական                 |--------  |Անկախ     |

|չափանշանակության սենքեր, այդ թվում             |          |մակերեսից |

|կցակառուցված և  ներկառուցված                   |          |          |

._____________________________________________________________________.

 

IV *- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

 

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:

3) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրող ունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:

4) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն:

5) վառողունակ` այրունակ, այրվելու ունակություն ունեցող:

6) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:

7) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:

8) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:

9) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն:

10) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 55.2)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՏՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |9    |«1»,        |1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |կետ 27      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«1»,        |2    |     |

|   |հարկերում լուսամուտային     | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |խորշերը խուլ փակված չեն:    | | | |     |կետ 34      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Բացառությամբ հատուկ         | | | |8    |«1»,        |2    |     |

|   |նշանակության այլ սենքերի    | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |մնացած լուսամուտները ազատ են| | | |     |կետ 31      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |                            | | | |     |կետ 32      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Տանիքի պարագծով տեղակայված  | | | |8    |«1»,        |2    |     |

|   |մետաղական ճաղաշարը գտնվում  | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |է սարքին վիճակում:          | | | |     |կետ 32      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Բնակելի, հասարակական,       | | | |10   |«3»,        |2    |I *  |

|   |արտադրական նշանակության     | | | |     |հավելված    |     |     |

|   |շենքերի (շինությունների)    | | | |     |1 կետ 1     |     |     |

|   |և  առողջարանների, հանգստյան | | | |     |            |     |     |

|   |տների, զբոսաշրջության       | | | |     |            |     |     |

|   |հաստատությունների շենքերի   | | | |     |            |     |     |

|   |միջև  հակահրդեհային         | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Շենքերին հրշեջ փրկարարական  | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |ավտոմեքենաների և            | | | |     |1.6         |     |     |

|   |ավտոսանդուղքների մոտեցման   | | | |     |            |     |     |

|   |համար շենքերի միջանցիկ      | | | |     |            |     |     |

|   |անցումների առլույս          | | | |     |            |     |     |

|   |բարձրությունը պակաս չէ      | | | |     |            |     |     |

|   |4,25 մ:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Շենքերին հրշեջ փրկարարական  | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |ավտոմեքենաների և            | | | |     |1.6         |     |     |

|   |ավտոսանդուղքների մոտեցման   | | | |     |            |     |     |

|   |ճանապարհների և  անցումների  | | | |     |            |     |     |

|   |լայնությունը փոքր չէ 3,5 մ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Առողջարանների շենքերի       | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |հարկերի թիվը չի գերազանցում | | | |     |1.33        |     |     |

|   |9 հարկը:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Աշակերտական, առողջապահական  | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |ճամբարների, զբոսաշրջիկների  | | | |     |1.34        |     |     |

|   |հյուղակների բարձրությունը չի| | | |     |            |     |     |

|   |գերազանցում երկու հարկը:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Առողջարարական, հանգստյան    | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |տների և  զբոսաշրջության     | | | |     |1.37        |     |     |

|   |հաստատությունների բնակելի   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքերը առանձնացված են      | | | |     |            |     |     |

|   |ճաշարանների սննդի           | | | |     |            |     |     |

|   |պատրաստման հատվածամասերից   | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային պատերով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Առողջարարական, հանգստի      | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |և  զբոսաշրջության           | | | |     | 1.37       |     |     |

|   |հաստատությունների բնակելի   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքերը առանձնացված են      | | | |     |            |     |     |

|   |մասսայական միջոցառումների   | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացման համար նախատեսված  | | | |     |            |     |     |

|   |սենքերից հակահրդեհային      | | | |     |            |     |     |

|   |պատերով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Երեխաներով հանգստացող       | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |ընտանիքների համար նախատեսված| | | |     |1.38        |     |     |

|   |ննջարանային սենքերը         | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված են առանձին       | | | |     |            |     |     |

|   |շենքերում, կամ շենքի առանձին| | | |     |            |     |     |

|   |հատվածամասում:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Երեխաներով հանգստացող       | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |ընտանիքների համար նախատեսված| | | |     |1.38        |     |     |

|   |ննջարանային սենքերի         | | | |     |            |     |     |

|   |բարձրությունը չի գերազանցում| | | |     |            |     |     |

|   |6 հարկը:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Աշակերտների համար նախատեսված| | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |ճամբարների ննջասենյակները   | | | |     |1.39        |     |     |

|   |միավորված են (մինչև  40 տեղ)| | | |     |            |     |     |

|   |առանձին խմբերով:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Աշակերտների համար նախատեսված| | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |ճամբարների ննջասենյակներով  | | | |     |1.39        |     |     |

|   |միավորված խմբերն ապահովված  | | | |     |            |     |     |

|   |են ինքնուրույն տարահանման   | | | |     |            |     |     |

|   |ելքերով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Հրդեհավտանգ սենքերի         | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |(պահեստների, վառողունակ     | | | |     |1.82        |     |     |

|   |նյութերի մշակման            | | | |     |            |     |     |

|   |արհեստանոցների,             | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրավահանակային տեղամասի,| | | |     |            |     |     |

|   |օդափոխության խցերի,         | | | |     |            |     |     |

|   |սպիտակեղենի պահման և        | | | |     |            |     |     |

|   |արդուկի) տեղամասերի դռները  | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային են:           | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|19 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |8    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     |կետ 41      |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Հատակային ծածկերը (գորգերը, | | | |8    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |ուղեգորգերը) ամրացված են    | | | |     |կետ 44      |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |9    |«5», կետ    |2    |II * |

|   |քանակը պակաս չէ  2-ից, եթե  | | | |     |6.14        |     |     |

|   |դրանում տեղավորված են       | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է        | | | |     |            |     |     |

|   |ունենան ոչ պակաս քան        | | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման երկու ելք:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | | 9   | «5», կետ   |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     | 6,15       |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |15 մարդուց ավելի            | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |միաժամանակյա ներկայությամբ  | | | |     |գլուխ 3,    |     |     |

|   |սենքերի դռները բացվում են   | | | |     |կետ 40      |     |     |

|   |դեպի դուրս:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման         | | | |     |6.9, 7.23   |     |     |

|   |ելքերը նախատեսված են        | | | |     |            |     |     |

|   |անմիջապես դեպի դուրս:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր տանող սանդուղքների   | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների       | | | |     |7.26        |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Առողջարարական, հանգստի      | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |և  զբոսաշրջության           | | | |     |6.16        |     |     |

|   |հաստատությունների տարահանման| | | |     |            |     |     |

|   |ելքերի առլույս բարձրությունը| | | |     |            |     |     |

|   |փոքր չէ 1,9 մ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Մանկական հիմնարկների        | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ննջարանային մասնաշենքերի    | | | |     |6.16        |     |     |

|   |տարահանման ելքերի           | | | |     |            |     |     |

|   |լայնությունը պակաս չէ 1,2 մ:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Շենքի սանդղավանդակները      | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |յուրաքանչյուր հարկում       | | | |     |6.35        |     |     |

|   |արտաքին պատին ունեն 1,2 քմ  | | | |     |            |     |     |

|   |մակերեսով լուսավորության    | | | |     |            |     |     |

|   |բացվածքներ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Սանդղավանդակների կամ        | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |արտաքին ելքերի միջև         | | | |     |1.109       |     |     |

|   |տեղակայված սենքերի          | | | |     |աղ.9        |     |     |

|   |հեռավորությունը չի          | | | |     |            |     |     |

|   |գերազանցում 35 մ:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Առողջարարական, հանգստի      | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |և  զբոսաշրջության           | | | |     |1.132       |     |     |

|   |հաստատությունների           | | | |     |            |     |     |

|   |միջանցքները յուրաքանչյուր 60| | | |     |            |     |     |

|   |մետրը մեկ բաժանված          | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային միջնորմներով  | | | |     |            |     |     |

|   |և  ինքնափակվող դռներով:     | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|32 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |գլուխ 4     |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |կետ 47      |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Շենքերը (սենքերը) ջեռուցվում| | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |գլուխ 4     |     |     |

|   |ջեռուցիչ սարքերով:          | | | |     |կետ 48      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |գլուխ 4     |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |կետ 48      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Լուսավորության շղթաների     | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     |գլուխ 4     |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |կետ 49      |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|36 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված չէ| | | |     |գլուխ 5     |     |     |

|   |                            | | | |     |կետ 61      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Օդափոխիչ համակարգի          | | | |8    |«1»,        |2    |     |

|   |ինքնաշխատ անջատման          | | | |     |գլուխ 5     |     |     |

|   |սարքավորումները գտնվում     | | | |     |կետ 68      |     |     |

|   |են սարքին վիճակում:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Կաթսայատան տանիքը դյուրանետ | | | |8    |«25», կետ   |2    |     |

|   |է կամ յուրաքանչյուր 1 մ3    | | | |     |3.16        |     |     |

|   |ծավալի համար նախատեսված է   | | | |     |            |     |     |

|   |0,03 մ2 մակերեսով           | | | |     |            |     |     |

|   |բացվածքներ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Կաթսայատունը կահավորված     | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |է ներքին հակահրդեհային      | | | |     |17.6        |     |     |

|   |ջրագծով և  ներքին հրշեջ     | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Կաթսայատուն ապահովված է     | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |շանթապաշտպանության          | | | |     |3.10        |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Կաթսայատունը ապահովված      | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |է հողանցման համակարգով:     | | | |     |3.10        |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |Առողջարարական, հանգստի      | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |և  զբոսաշրջության           | | | |     |1.8         |     |     |

|   |ննջարանային մասնաշենքերը    | | | |     |            |     |     |

|   |չունեն տանիքային,           | | | |     |            |     |     |

|   |կցակառուցված և  ներկառուցված| | | |     |            |     |     |

|   |կաթսայատներ:                | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|43 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |Հիդրանտների տեղակայման      | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |5000 մ3-ից ավելի ծավալով    | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |շենքերը սարքավորված են      | | | |     |6.1         |     |     |

|   |հրշեջ ծորակներով կահավորված | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով այնպես, որ        | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Հակահրդեհային               | | | |10   |«1», գլուխ 6|2    |     |

|   |ջրամատակարարման ցանցի վրա   | | | |     |կետ 76      |     |     |

|   |տեղակայված հրշեջ ծորակները  | | | |     |            |     |     |

|   |համալրված են փողակով և      | | | |     |            |     |     |

|   |փողրակով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Շենքում 12 և  ավելի ներքին  | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակների առկայության | | | |     |9.2         |     |     |

|   |դեպքում ներքին հակահրդեհային| | | |     |            |     |     |

|   |ջրագիծը միացված է արտաքին   | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու մուտքագծով| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|49 |Առողջարարական,              | | | | 9   |«1», գլուխ 7|2    |III *|

|   |հանգստյան տների և           | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |զբոսաշրջության              | | | |     |            |     |     |

|   |հաստատությունների           | | | |     |            |     |     |

|   |շենքերը սարքավորված են      | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Առողջարարական, հանգստյան    | | | | 9   |«1», գլուխ 7|2    |III *|

|   |տների և  զբոսաշրջության     | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |հաստատությունների շենքերը   | | | |     |            |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհի       | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանման ինքնաշխատ       | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | | 9   |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | | 9   |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |տարածք ունեցող              | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |առողջարարական, հանգստի և    | | | |     |            |     |     |

|   |զբոսաշրջության              | | | |     |            |     |     |

|   |հաստատությունների           | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |ռադիոկապի միջոցով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |կետ 100     |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|54 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |IV * |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |504         |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|55 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից   | | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |30 մետրից ոչ ավելի          | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|56 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|57 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

 

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

22 - ՍՆԻՊ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ»:

25. - ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանքներ»:

 

I * - Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

._________________________________________________________________.

|Շինության            |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության      |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը             |___________________________________________|

|                     |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|_____________________|_______|____________|______________________|

|I, II                |  6    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|III                  |  8    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|IIIa,IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

._________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը

 

.____________________________________________________________________.

|Շենքերի  |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                             |

|կոնստրուկ|                                                          |

|ցիաների  |                                                          |

|հրակայու-|                                                          |

|նության  |                                                          |

|աստիճանը |                                                          |

|_________|__________________________________________________________|

|I        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են`  թերթավոր և  սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |

|_________|__________________________________________________________|

|II       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային չայրվող         |

|         |շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել        |

|         |չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:                      |

|_________|__________________________________________________________|

|III      |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե   |

|         |կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող   |

|         |թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին|

|         |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ   |

|         |պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի    |

|         |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:|

|_________|__________________________________________________________|

|IV       |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ   |

|         |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական անպաշտպան|

|         |ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և  ուրիշ այրվող կամ |

|         |դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և  բարձր ջերմաստիճանի |

|         |ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող   |

|         |նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված  |

|         |թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր  և  դժվար այրվող          |

|         |ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե   |

|         |կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման:      |

|_________|__________________________________________________________|

|V        |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների              |

|         |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ     |

|         |պահանջներ չեն ներկայացվում:                               |

.____________________________________________________________________.

 

II *- Տարահանման ոչ պակաս երկու ելք պետք է ունենան.

 

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

III *- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր           |Անկախ     |Անկախ     |

|(բացառությամբ բնակելի և  հրդեհային             |մակերեսից |մակերեսից |

|անվտանգության «Գ» և  «Դ» կարգի արտադրական      |          |          |

|շենքերից):                                     |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2. Հասարակական և  վարչակենցաղային              |-------   |Անկախ     |

|նշանակության շենքեր (բացառությամբ` սույն       |          |մակերեսից |

|հավելվածի 11 և  13 կետերում նշվածներից)        |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2.1. Հյուրանոցներ, հանգստյան տներ և            |Անկախ     |Անկախ     |

|հյուրանոցային նշանակության այլ շինություններ   |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3. Այլ վարչական և  հասարակական նշանակության    |-------   |Անկախ     |

|սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և  ներկառուցված |          |մակերեսից |

._____________________________________________________________________.

 

IV * - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ- |նային |կրակմարիչ- |

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ- |

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՏՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.

3) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմեր, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.

4) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

10) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

800 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Ի)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 90.04, 91)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

800 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |հարկերում լուսամուտային     | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |խորշերը խուլ փակված չեն:    | | | |     |կետ 31      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1»3 կետ    |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |32          |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Մարդկանց զանգվածային        | | | |8    |«1»,        |1;2  |I *  |

|   |ներկայությամբ շենքերում     | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |(շինություններում)          | | | |     |կետ 38      |     |     |

|   |միջոցառումների անցկացման    | | | |     |            |     |     |

|   |ժամանակ հրդեհային           | | | |     |            |     |     |

|   |անվտանգության ապահովման     | | | |     |            |     |     |

|   |նպատակով մշակված են         | | | |     |            |     |     |

|   |համապատասխան միջոցառումներ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Հանդիսասրահի և  թատերաբեմի  | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |խորքային բեմաճաղերի միջև    | | | |     | 1.51       |     |     |

|   |պատը հակահրդեհային է:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |800 և  ավելի նստատեղերով    | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |թատրոնների և  ակումբների    | | | |     | 1.52       |     |     |

|   |թատերաբեմի ճակատամուտքի     | | | |     |            |     |     |

|   |(պորտալի) շինարարական       | | | |     |            |     |     |

|   |բացվածքը պաշտպանված է       | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային վարագույրով:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |800 և  ավելի նստատեղով      | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |թատրոնների, ակումբների,     | | | |     |1.58        |     |     |

|   |ինչպես նաև  փակ սպորտային   | | | |     |            |     |     |

|   |կառույցների հանդիսասրահի    | | | |     |            |     |     |

|   |կախովի առաստաղը իրականացված | | | |     |            |     |     |

|   |է չայրվող շինանյութով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Նվագախմբի փոսորակի          | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |արգելափակող կոնստրուկցիաները| | | |     |1.61        |     |     |

|   |հակահրդեհային են:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Թատերաբեմի տանիքածածկը      | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |սարքավորված է ծխահեռացման   | | | |     |1.62        |     |     |

|   |դռնակով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Մշակութային հիմնարկներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|10 |Մշակութային հիմնարկներում   | | | |8    |«1»,        |1;2  |     |

|   |առկա են ցուցանմուշների և    | | | |     | գլուխ 13   |     |     |

|   |ապրանքանյութական այլ        | | | |     |կետ 129     |     |     |

|   |արժեքների տարահանման պլաններ| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Կրկեսներում և               | | | |8    |«1»,        |1;2  |     |

|   |կենդանաբանական այգիներում   | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |առկա են կենդանիների         | | | |     |կետ 129     |     |     |

|   |տարահանման պլաններ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Հանդիսադահլիճների           | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |(տրիբունաների) կարգերի բոլոր| | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |աթոռները (բացառությամբ      | | | |     |կետ 130     |     |     |

|   |մինչև  12 նստատեղով և       | | | |     |            |     |     |

|   |առանձին ելք ունեցող         | | | |     |            |     |     |

|   |օթյակների) ամրացված են      | | | |     |            |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Բեմական փայտյա              | | | |9    |«1»,        |1;2, |     |

|   |կառուցվածքները (այրունակ    | | | |     |գլուխ 13    |3    |     |

|   |դեկորացիաները, բեմական,     | | | |     |կետ 131     |     |     |

|   |ցուցահանդեսային             | | | |     |            |     |     |

|   |ձևավորումները,              | | | |     |            |     |     |

|   |հանդիսադահլիճների,          | | | |     |            |     |     |

|   |ճեմասրահների վարագույրները) | | | |     |            |     |     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |            |     |     |

|   |նյութով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Թատերական հիմնարկների       | | | |8    |«1»,        |2    |     |

|   |բեմական մասում (գրպանում),  | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |միաժամանակ գտնվում են ոչ    | | | |     |կետ 132     |     |     |

|   |ավելի քան երկու ներկայացման | | | |     |            |     |     |

|   |համար նախատեսված            | | | |     |            |     |     |

|   |դեկորացիաներ:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Ներկայացման ավարտից հետո,   | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |բոլոր դեկորացիաները         | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |տեղափոխված են դեկորացիաների | | | |     |կետ 133     |     |     |

|   |պահեստ:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Բեմի վրա հակահրդեհային      | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |կենսակարգը պահպանված է:     | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |                            | | | |     |կետ 134     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Բեմադրության (փորձնական     | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |ներկայացման) ավարտից հետո   | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |հակահրդեհային վարագույրը    | | | |     |կետ 136     |     |     |

|   |իջեցված է:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Հատուկ էֆեկտների կիրառման   | | | |9    |«1»,        |1;2  |     |

|   |անհրաժեշտության դեպքում     | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |պատասխանատու բեմադրիչի      | | | |     |կետ 139     |     |     |

|   |(գլխավոր ռեժիսորի,          | | | |     |            |     |     |

|   |գեղարվեստական ղեկավարի)     | | | |     |            |     |     |

|   |կողմից հրդեհների կանխման    | | | |     |            |     |     |

|   |նպատակով մշակված է          | | | |     |            |     |     |

|   |համապատասխան հակահրդեհային  | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցներ:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|19 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     | գլուխ 3    |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |կետ 41      |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Տարահանման ճանապարհները     | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |ազատ են` ապահովված է        | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |մարդկանց անարգել տեղաշարժը: | | | |     |կետ 42      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Հատակային ծածկերը (գորգերը, | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |ուղեգորգերը) ամրացված են    | | | |     |գլուխ 3     |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |կետ 44      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |10   |«5», կետ    |2    |II * |

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման ոչ պակաս քան     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |15 մարդուց ավելի            | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |միաժամանակյա ներկայությամբ  | | | |     |գլուխ 1,    |     |     |

|   |սենքերի դռները բացվում են   | | | |     |կետ 41      |     |     |

|   |դեպի դուրս:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6,15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     |6.9, 7.23   |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես դեպի| | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր տանող սանդուղքների   | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Նկուղային և  ցոկոլային      | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     | 7.26       |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի դեպքում | | | |     |            |     |     |

|   |օդի դիմհարով                | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Մարդկանց տարահանման համար   | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |նախատեսված սանդղաբազուկի    | | | |     |1.96        |     |     |

|   |լայնությունը պակաս չէ նրա   | | | |     |            |     |     |

|   |վրա դուրս եկող ցանկացած     | | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման ելքից (դռնից):   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Բազկաթոռների և  աթոռների    | | | |8    |«22», կետ   |2    |     |

|   |շարքերի միջև  պահպանված է   | | | |     | 1.119      |     |     |

|   |նվազագույն 45 սմ:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Շարքից միակողմանի ելքի      | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |դեպքում նստատեղերի քանակը   | | | |     |1.119       |     |     |

|   |չի գերազանցում 26-ը:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Շարքից երկկողմանի ելքի      | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |դեպքում նստատեղերի քանակը   | | | |     |1.119       |     |     |

|   |չի գերազանցում 50-ը:        | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|32 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |գլուխ 4     |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |կետ 47      |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Շենքերը (սենքերը) ջեռուցվում| | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     | գլուխ 4    |     |     |

|   |ջեռուցիչ սարքերով:          | | | |     | կետ 48     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |գլուխ 4     |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |կետ 48      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Լուսավորության շղթաների     | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     |գլուխ 4     |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |կետ 49      |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Օգտագործվում են ապակե       | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |թասակներով և  ճկուն         | | | |     |գլուխ 4     |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |կետ 51      |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |10   |«1»,        |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |գլուխ 4,    |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |կետ 52      |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան    | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մ հեռավորություն:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|38 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |գլուխ 5     |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |կետ 68      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Կաթսայատան տանիքը դյուրանետ | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |է կամ յուրաքանչյուր 1 մ3    | | | |     |3.16        |     |     |

|   |ծավալի համար նախատեսված է   | | | |     |            |     |     |

|   |0,03 մ2 մակերեսով բացվածքներ| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6»,        |2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |գլուխ 8     |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |9    |«6»,        |2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |գլուխ 8     |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|42 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Հրշեջ հիդրանտների տեղակայման| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |5000 մ3-ից ավելի ծավալով    | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |շենքերը սարքավորված են      | | | |     |6.1         |     |     |

|   |հրշեջ ծորակներով կահավորված | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով այնպես, որ        | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Շենքում 12 և  ավելի ներքին  | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակների առկայության | | | |     |9.2         |     |     |

|   |դեպքում ներքին հակահրդեհային| | | |     |            |     |     |

|   |ջրագիծը միացված է արտաքին   | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու մուտքագծով| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Հակահրդեհային               | | | |10   |«1»,        |2    |     |

|   |ջրամատակարարման ցանցի վրա   | | | |     |գլուխ 6     |     |     |

|   |տեղակայված հրշեջ ծորակները  | | | |     |կետ 76      |     |     |

|   |համալրված են փողակներով և   | | | |     |            |     |     |

|   |փողրակներով:                | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|48 |800 և  ավելի նստատեղերով    | | | |9    |«1»,        |2    |III *|

|   |մշակութային հիմնարկները     | | | |     |գլուխ 7     |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհաշիջման | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Մշակութային հիմնարկները     | | | |9    |«1»,        |2    |III *|

|   |սարքավորված են հրդեհի       | | | |     |գլուխ 7     |     |     |

|   |ազդանշանման ինքնաշխատ       | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |գլուխ 7     |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |տարածք ունեցող մշակութային  | | | |     |գլուխ 7     |     |     |

|   |հիմնարկների հակահրդեհային   | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգերից      | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհի տագնապի ազդանշանը    | | | |     |            |     |     |

|   |փոխանցվում է ռադիոկապի      | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |գլուխ 7     |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |կետ 100     |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                  |

|___|_________________________________________________________________|

|54 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |IV * |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|55 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից   | | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |30 մետրից ոչ ավելի          | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|56 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական          | | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |վտանգավոր օբյեկտների        | | | |     |կետ ժդ      |     |     |

|   |ռեեստրում գրանցման          | | | |     |            |     |     |

|   |վկայականը:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|57 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |կետ ժբ      |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

22 - ՍՆԻՊ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ»:

25 - ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանքներ»:

 

I *- Մարդկանց զանգվածային ներկայությամբ շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում ամանորյա և այլ տիպի միջոցառումների անցկացման ժամանակ`

1) անհրաժեշտ է`

ա. տոնածառը դնել կայուն հենամասի վրա այնպես, որպեսզի ճյուղերը չքսվեն պատերին և առաստաղին.

բ. տոնահանդեսի անցկացման վայրում էլեկտրական լուսավորության բացակայության դեպքում միջոցառումները անցկացնել ցերեկային ժամերին. տոնածառի վրա օգտագործել լամպերի շղթաներ մինչև 12 Վտ հզորությամբ լամպերի հաջորդական միացմամբ` առանց ցածրացնող տրանսֆորմատորի.

գ. լուսավորության անսարքություններ հայտնաբերելու դեպքում (լարերի տաքացում, լամպերի թարթում, կայծարձակում և այլն) սարքը պետք է անմիջապես հոսանքազրկել:

2) չի թույլատրվում`

ա) օգտագործել աղեղնավոր լուսարձակներ, լուսավորել մոմերով, վառել հրավառելիք, ստեղծել այլ լուսային հրդեհավտանգ էֆեկտներ, որոնք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ.

բ) օգտագործել գնդակներ, փուչիկներ, խաղալիքներ և զարդարանքի միջոցներ, որոնք պատրաստված են հրդեհավտանգ նյութերից և պարունակում են հրդեհապայթունավտանգ գազեր, ինչպես նաև ինքնայրման հակում ունեցող կամ միմյանց հետ շփվելիս այրում կամ պայթյուն առաջացնող նյութերից.

գ) տոնածառը զարդարել հրապաշտպան բաղադրություններով չտոգորված ցելուլոիդե խաղալիքներով, թանզիֆով, բամբակով.

դ) միջոցառումներ անցկացնելու տեղերը մթնեցնելու համար պատուհանները փակել ծածկոցափեղկերով.

ե) փոքրացնել կարգերի միջև եղած հեռավորությունները, ինչպես նաև անցումներում լրացուցիչ բազկաթոռներ տեղադրել և այլն.

զ) դահլիճում լույսը լրիվ մարել բեմադրությունների և ներկայացումների ժամանակ:

3) բեմում և դահլիճում պետք է կազմակերպվի հրշեջ հերթապահություն` կազմակերպիչների ուժերով:

 

II * - Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

III * - Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր           |Անկախ     |Անկախ     |

|(բացառությամբ բնակելի և  հրդեհային             |մակերեսից |մակերեսից |

|անվտանգության «Գ» և  «Դ» կարգի արտադրական      |          |          |

|շենքերից):                                     |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|2. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|2.1. Հասարակական նշանակության                  |800 մ2 և  |800 մ2-ից |

|                                               |ավելի`    |պակաս     |

|                                               |համաձայն  |          |

|                                               |«Բնակելի  |          |

|                                               |շենքեր»   |          |

|                                               |ՍՆիՊ      |          |

|                                               |2.08.01-89|          |

|                                               |շինարարա- |          |

|                                               |կան նորմի |          |

|                                               |1.34 կետի |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2.2. Վարչակենցաղային նշանակության              |1200 մ2 և |1200 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|3. Ցուցասրահների շենքեր.                                             |

|_____________________________________________________________________|

|3.1. Միահարկ (բացառությամբ սույն հավելվածի     |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|12- րդ կետում նշվածների)                       |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3.2. Երկու հարկ և  ավելի                       |Անկախ     |Անկախ     |

|                                               |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4. Հազվագյուտ հրատարակչությունների,            |Անկախ     |Անկախ     |

|հաշվետվությունների, ձեռագրերի և  հատուկ        |մակերեսից |մակերեսից |

|արժեվորության այլ փաստաթղթերի (այդ թվում       |          |          |

|գործույթների բաժինների արխիվների) պահպանման և  |          |          |

|հանձնման սենքեր                                |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|5. Պահոցների, գրադարանների ու արխիվների ծառայողական գույքացուցակների |

|և  գրացուցակների պահպանման սենքեր, պահպանման ընդհանուր ֆոնդով.       |

|_____________________________________________________________________|

|5.1. 500 հազար և  ավելի                        |Անկախ     |          |

|                                               |մակերեսից |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|5.2. 500 հազարից պակաս                         |-------   |Անկախ     |

|                                               |          |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|6. Ցուցասրահներ, բացառությամբ` ժամանակավոր     |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|ցուցադրման համար օգտագործվող սենքերի           |ավելի     |պակաս     |

|(ճեմասրահներ, նախասրահներ և  այլն), ինչպես նաև |          |          |

|այն սենքերի վրա, որտեղ արժեքների պահպանումը    |          |          |

|իրականացվում է մետաղական պահարաններում:        |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|7. Թանգարանային արժեքների պահպանման սենքեր     |Անկախ     |Անկախ     |

|                                               |մակերեսից |մակերեսից |

|_____________________________________________________________________|

|8. Մշակութատեսարանային նշանակության շենքերում.                       |

|_____________________________________________________________________|

|8.1. Բեմաճաղերի առկայությամբ բեմահարթակներով   |Անկախ     |700       |

|700-ից ավելի նստատեղերով կինոթատրոններ ու      |մակերեսից |նստատեղից |

|ակումբներ:                                     |պակաս     |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.2. Մինչև  700 նստատեղերով 12.5X7.5, 15X7.5,  |Անկախ     |Անկախ     |

|18X9 և  21X12 մետր չափերով բեմով ակումբներ     |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.3. 700-ից ավելի նստատեղերով 18X9, 21X12      |Անկախ     |800       |

|և  անկախ նստատեղերի քանակից 18X12 և  21X15 մետր|մակերեսից |նստատեղից |

|չափերով բեմով ակումբներ, ինչպես նաև  թատրոններ`|պակաս     |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.4. 800 և  ավելի նստատեղերով ֆիլհարմոնիայի    |Անկախ     |800       |

|համերգային, կինոհամերգային և  մարդկանց         |մակերեսից |նստատեղից |

|զանգվածային կուտակման համար նախատեսված         |պակաս     |          |

|դահլիճներ                                      |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.5. Բեմազարդանկարների, շինծու իրերի, բեմիրերի,|Անկախ     |Անկախ     |

|պահեստներ, փայտամշակման արհեստանոցներ,         |մակերեսից |մակերեսից |

|տնտեսական և  գույքային խորդանոցներ, գովազդի    |          |          |

|պատրաստման և  պահպանման սենքեր, բեմի սպասարկման|          |          |

|և  արտադրական նշանակության սենքեր, կենդանիների |          |          |

|համար սենքեր, հանդիսատեսի դահլիճի վերևի`       |          |          |

|գմբեթատակի ձեղնահարկային տարածություն          |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|9. Կինոստուդիաների նկարահանման                 |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|տաղավարներ                                     |ավելի     |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|10. Այրելի նյութերի կամ այրելի փաթեթավորմամբ չայրվող նյութերի        |

|պահպանման սենքեր, դրանց տեղակայմամբ.                                 |

|_____________________________________________________________________|

|10.1 Սպորտային ծածկած կառույցների ցանկացած     |100 մ2 և  |100 մ2-ից |

|տարողությամբ տրիբունաների տակ                  |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|10.2. 800 և  ավելի հանդիսատեսներով սպորտային   |100 մ2 և  |100 մ2-ից |

|ծածկած կառույցներ                              |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|10.3. 3000 և  ավելի հանդիսատեսներով սպորտային  |100 մ2 և  |100 մ2-ից |

|բաց կառույցների տրիբունաների տակ               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|11. Այլ վարչական և  հասարակական նշանակության   |--------  |Անկախ     |

|սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և  ներկառուցված |          |մակերեսից |

._____________________________________________________________________.

 

IV *- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ -|նային |կրակմարիչ -|

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ -|

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

800 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմեր, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.

3) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ՄԻՆՉԵՎ 800 ՆՍՏԱՏԵՂՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (Ի)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 90.04, 91)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ՄԻՆՉԵՎ 800 ՆՍՏԱՏԵՂՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |հարկերում լուսամուտային     | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |խորշերը խուլ փակված չեն:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |կետ 31      |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1», 3      |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |կետ 32      |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Մարդկանց զանգվածային        | | | |8    |«1», գլուխ 3|1;2  |I *  |

|   |ներկայությամբ շենքերում     | | | |     |կետ 38      |     |     |

|   |(շինություններում)          | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցառումների անցկացման    | | | |     |            |     |     |

|   |ժամանակ հրդեհային           | | | |     |            |     |     |

|   |անվտանգության ապահովման     | | | |     |            |     |     |

|   |նպատակով մշակված են         | | | |     |            |     |     |

|   |համապատասխան միջոցառումներ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Հանդիսասրահի և  թատերաբեմի  | | | |9    |«2»,        |2    |     |

|   |խորքային բեմաճաղերի միջև    | | | |     |կետ 1.51    |     |     |

|   |պատը հակահրդեհային է:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Մինչև  800 նստատեղով        | | | |9    |«,22», կետ  |2    |     |

|   |թատրոնների, ակումբների,     | | | |     |1.58        |     |     |

|   |ինչպես նաև  փակ սպորտային   | | | |     |            |     |     |

|   |կառույցների հանդիսասրահի    | | | |     |            |     |     |

|   |կախովի առաստաղը իրականացված | | | |     |            |     |     |

|   |են դժվար այրվող կամ չայրվող | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Նվագախմբի փոսորակի          | | | |9    |«,22», կետ  |2    |     |

|   |արգելափակող կոնստրուկցիաները| | | |     |1.61        |     |     |

|   |հակահրդեհային են:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Թատերաբեմի տանիքածածկը      | | | |9    |«22»» կետ  |2    |     |

|   |սարքավորված է ծխահեռացման   | | | |     |1.62        |     |     |

|   |դռնակով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Թատերաբեմի և  գրպանիկների   | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |կողմից դեկորացիաների պահեստի| | | |     |1.54        |     |     |

|   |բացվածքներում դռները        | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային են:           | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Մշակութային հիմնարկներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|10 |Մշակութային հիմնարկներում   | | | |8    |«1»,        |1;2  |     |

|   |առկա են ցուցանմուշների և    | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |ապրանքանյութական այլ        | | | |     |կետ 129     |     |     |

|   |արժեքների տարահանման պլաններ| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Կրկեսներում և               | | | |8    |«1»,        |1;2  |     |

|   |կենդանաբանական այգիներում   | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |առկա են կենդանիների         | | | |     |կետ 129     |     |     |

|   |տարահանման պլաններ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Հանդիսադահլիճների           | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |(տրիբունաների) կարգերի      | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |բոլոր աթոռները (բացառությամբ| | | |     |կետ 130     |     |     |

|   |մինչև  12 նստատեղով և       | | | |     |            |     |     |

|   |առանձին ելք ունեցող         | | | |     |            |     |     |

|   |օթյակների) ամրացված են      | | | |     |            |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Մինչև  200 նստատեղով        | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |պարային երեկոների           | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |հանդիսադահլիճներում         | | | |     |կետ 130     |     |     |

|   |աթոռները միացված են իրար:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Բեմական փայտյա              | | | |9    |«1»,        |1;2,3|     |

|   |կառուցվածքները (այրունակ    | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |դեկորացիաները, բեմական,     | | | |     |կետ 131     |     |     |

|   |ցուցահանդեսային             | | | |     |            |     |     |

|   |ձևավորումները,              | | | |     |            |     |     |

|   |հանդիսադահլիճների,          | | | |     |            |     |     |

|   |ճեմասրահների վարագույրները) | | | |     |            |     |     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |            |     |     |

|   |նյութով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Թատերական հիմնարկների       | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |բեմական մասում (գրպանում),  | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |միաժամանակ գտնվում են ոչ    | | | |     |կետ 132     |     |     |

|   |ավելի քան երկու ներկայացման | | | |     |            |     |     |

|   |համար նախատեսված            | | | |     |            |     |     |

|   |դեկորացիաներ:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Ներկայացման ավարտից հետո,   | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |բոլոր դեկորացիաները         | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |տեղափոխված է հատուկ պահեստ: | | | |     |կետ 133     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Բեմի վրա հակահրդեհային      | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |կենսակարգը պահպանված է:     | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |                            | | | |     |կետ 134     |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Բեմադրության (փորձնական     | | | |9    |«1»,        |2    |     |

|   |ներկայացման) ավարտից հետո   | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |հակահրդեհային վարագույրը    | | | |     |կետ 136     |     |     |

|   |իջեցված է:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Հատուկ էֆեկտների կիրառման   | | | |9    |«1»,        |1;2  |     |

|   |անհրաժեշտության դեպքում     | | | |     |գլուխ 13    |     |     |

|   |պատասխանատու բեմադրիչի      | | | |     |կետ 139     |     |     |

|   |(գլխավոր ռեժիսորի,          | | | |     |            |     |     |

|   |գեղարվեստական ղեկավարի)     | | | |     |            |     |     |

|   |կողմից հրդեհների կանխման    | | | |     |            |     |     |

|   |նպատակով մշակված է          | | | |     |            |     |     |

|   |համապատասխան հակահրդեհային  | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցներ:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|20 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«,1»» գլուխ|2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     | 3 կետ 41   |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Տարահանման ճանապարհները     | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |ազատ են` ապահովված է        | | | |     |կետ 42      |     |     |

|   |մարդկանց անարգել տեղաշարժը: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Հատակային ծածկերը (գորգերը, | | | |9    |«1», գլուխ 3|2    |     |

|   |ուղեգորգերը) ամրացված են    | | | |     |կետ 44      |     |     |

|   |հատակին:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |10   |«5»,        |2    |II * |

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |կետ 6.14    |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման ոչ պակաս քան     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |15 մարդուց ավելի            | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |միաժամանակյա ներկայությամբ  | | | |     | 1, կետ 41  |     |     |

|   |սենքերի դռները բացվում են   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպի դուրս:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Տարահանման երկու և  ավելի   | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6,15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     |6.9, 7.23   |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես     | | | |     |            |     |     |

|   |դեպի դուրս:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Անկախ դռների լայնության     | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |հաշվարկից հանդիսասրահի      | | | |     |1.118       |     |     |

|   |դռների բացվածքների          | | | |     |            |     |     |

|   |լայնությունը փոքր չէ 1,2    | | | |     |            |     |     |

|   |մետրից:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Մարդկանց տարահանման համար   | | | |9    |«,22», կետ  |2    |     |

|   |նախատեսված սանդղաբազուկի    | | | |     |1.96        |     |     |

|   |լայնությունը պակաս չէ նրա   | | | |     |            |     |     |

|   |վրա դուրս եկող ցանկացած     | | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման ելքից (դռնից):   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Բազկաթոռների և  աթոռների    | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |շարքերի միջև  պահպանված է   | | | |     | 1.119      |     |     |

|   |նվազագույն 45 սմ:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Շարքից միակողմանի ելքի      | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |դեպքում նստատեղերի քանակը   | | | |     |1.119       |     |     |

|   |չի գերազանցում 26-ը:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Շարքից երկկողմանի ելքի      | | | |9    |«22», կետ   |2    |     |

|   |դեպքում նստատեղերի քանակը   | | | |     |1.119       |     |     |

|   |չի գերազանցում 50-ը:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում    | | | |     |            |     |     |

|   |են այրվող նյութեր, առաջին   | | | |     |            |     |     |

|   |հարկի սենքեր տանող          | | | |     |            |     |     |

|   |սանդուղքների առջև  կառուցված| | | |     |            |     |     |

|   |են հրդեհի դեպքում օդի       | | | |     |            |     |     |

|   |դիմհարով նախամուտքանցախցեր: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Նկուղային և  ցոկոլային      | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     |7.26        |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի         | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|34 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |տանիքների, վրայով օդային    | | | |     |կետ 47      |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր       | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Շենքերը (սենքերը)           | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |ջեռուցվում են գործարանային  | | | |     |կետ 48      |     |     |

|   |արտադրության ջեռուցիչ       | | | |     |            |     |     |

|   |սարքերով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |կետ 48      |     |     |

|   |արտադրության                | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովիչներով:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Լուսավորության շղթաների     | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     | կետ 49     |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Օգտագործվում են ապակե       | | | |9    |«1», գլուխ 4|2    |     |

|   |թասակներով և  ճկուն         | | | |     | կետ 51     |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |4, կետ 52   |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված է ոչ պակաս քան    | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մ հեռավորություն:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|40 |Կաթսայատներում հեղուկ       | | | |9    |«1», գլուխ 5|2    |     |

|   |վառելանյութ պահեստավորված   | | | |     |կետ 61      |     |     |

|   |չէ:                         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Օդափոխիչ համակարգի          | | | |9    |«1», գլուխ 5|2    |     |

|   |ինքնաշխատ անջատման          | | | |     |կետ 68      |     |     |

|   |սարքավորումները գտնվում են  | | | |     |            |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |Կաթսայատան տանիքը           | | | |9    |«25», կետ   |2    |     |

|   |դյուրանետ է կամ             | | | |     | 3.16       |     |     |

|   |յուրաքանչյուր 1 մ3  ծավալի  | | | |     |            |     |     |

|   |համար նախատեսված է 0,03     | | | |     |            |     |     |

|   |մ2 մակերեսով բացվածքներ:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ 8|2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |9    |«6», գլուխ 8|2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |            |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|45 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«7,», կետ   |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |2 հրշեջ հիդրանտ:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Հիդրանտների տեղակայման      | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Շենքում 12 և  ավելի ներքին  | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակների առկայության | | | |     |9.2         |     |     |

|   |դեպքում ներքին հակահրդեհային| | | |     |            |     |     |

|   |ջրագիծը միացված է արտաքին   | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու մուտքագծով| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|49 |Մշակութային հիմնարկները     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |III *|

|   |սարքավորված են հրդեհի       | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |ազդանշանման ինքնաշխատ       | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգից հրդեհի տագնապի   | | | |     |կետ 81      |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ 7|2    |     |

|   |համակարգը գտնվում է սարքին  | | | |     |կետ 100     |     |     |

|   |վիճակում:                   | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|52 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  | IV *|

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից   | | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |30 մետրից ոչ ավելի          | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|54 |Առկա է արտադրական           | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |վտանգավոր օբյեկտը           | | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |արտադրական վտանգավոր        | | | |     |            |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|55 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է            | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |տեխնիկական անվտանգության    | | | |     |            |     |     |

|   |ամենամյա  փորձաքննության    | | | |     |            |     |     |

|   |դրական եզրակացություն:      | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

22 - ՍՆԻՊ 2.08.02-89 «Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ»:

25 - ՍՆիՊ II-35-76 «Կաթսայական կայանքներ»:

I * - Մարդկանց զանգվածային ներկայությամբ շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում ամանորյա և այլ տիպի միջոցառումների անցկացման ժամանակ`

1) անհրաժեշտ է`

ա) տոնածառը դնել կայուն հենամասի վրա այնպես, որպեսզի ճյուղերը չքսվեն պատերին և առաստաղին.

բ) տոնահանդեսի անցկացման վայրում էլեկտրական լուսավորության բացակայության դեպքում միջոցառումները անցկացնել ցերեկային ժամերին. տոնածառի վրա օգտագործել լամպերի շղթաներ մինչև 12 Վտ հզորությամբ լամպերի հաջորդական միացմամբ` առանց ցածրացնող տրանսֆորմատորի.

գ) լուսավորության անսարքություններ հայտնաբերելու դեպքում (լարերի տաքացում, լամպերի թարթում, կայծարձակում և այլն) սարքը պետք է անմիջապես հոսանքազրկել:

2) չի թույլատրվում`

ա) օգտագործել աղեղնավոր լուսարձակներ, լուսավորել մոմերով, վառել հրավառելիք, ստեղծել այլ լուսային հրդեհավտանգ էֆեկտներ, որոնք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ.

բ) օգտագործել գնդակներ, փուչիկներ, խաղալիքներ և զարդարանքի միջոցներ, որոնք պատրաստված են հրդեհավտանգ նյութերից և պարունակում են հրդեհապայթունավտանգ գազեր, ինչպես նաև ինքնայրման հակում ունեցող կամ միմյանց հետ շփվելիս այրում կամ պայթյուն առաջացնող նյութերից.

գ) տոնածառը զարդարել հրապաշտպան բաղադրություններով չտոգորված ցելուլոիդե խաղալիքներով, թանզիֆով, բամբակով.

դ) միջոցառումներ անցկացնելու տեղերը մթնեցնելու համար պատուհանները փակել ծածկոցափեղկերով.

ե) փոքրացնել կարգերի միջև եղած հեռավորությունները, ինչպես նաև անցումներում լրացուցիչ բազկաթոռներ տեղադրել և այլն.

զ) դահլիճում լույսը լրիվ մարել բեմադրությունների և ներկայացումների ժամանակ:

3) բեմում և դահլիճում պետք է կազմակերպվի հրշեջ հերթապահություն` կազմակերպիչների ուժերով:

II *- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

III * - Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր           |Անկախ     |Անկախ     |

|(բացառությամբ բնակելի և  հրդեհային             |մակերեսից |մակերեսից |

|անվտանգության «Գ» և  «Դ» կարգի արտադրական      |          |          |

|շենքերից):                                     |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|2. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|2.1. Հասարակական նշանակության                  |800 մ2 և  |800 մ2-ից |

|                                               |ավելի`    |պակաս     |

|                                               |համաձայն  |          |

|                                               |«Բնակելի  |          |

|                                               |շենքեր»   |          |

|                                               |ՍՆիՊ      |          |

|                                               |2.08.01-89|          |

|                                               |շինարարա- |          |

|                                               |կան նորմի |          |

|                                               |1.34 կետի |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2.2. Վարչակենցաղային նշանակության              |1200 մ2 և |1200 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3.1. Միահարկ (բացառությամբ սույն հավելվածի     |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|12-րդ կետում նշվածների)                        |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3.2. Երկու հարկ և  ավելի                       |Անկախ     |Անկախ     |

|                                               |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4. Հազվագյուտ հրատարակչությունների,            |Անկախ     |Անկախ     |

|հաշվետվությունների, ձեռագրերի և  հատուկ        |մակերեսից |մակերեսից |

|արժեվորության այլ փաստաթղթերի (այդ թվում       |          |          |

|գործույթների բաժինների արխիվների) պահպանման և  |          |          |

|հանձնման սենքեր                                |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|5. Պահոցների, գրադարանների ու արխիվների ծառայողական գույքացուցակների |

|և  գրացուցակների պահպանման սենքեր, պահպանման ընդհանուր ֆոնդով.       |

|_____________________________________________________________________|

|5.1. 500 հազար և  ավելի                        |Անկախ     |          |

|                                               |մակերեսից |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|5.2. 500 հազարից պակաս                         |--------- |Անկախ     |

|                                               |          |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|6. Ցուցասրահներ, բացառությամբ` ժամանակավոր     |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|ցուցադրման համար օգտագործվող սենքերի           |ավելի     |պակաս     |

|(ճեմասրահներ, նախասրահներ և  այլն), ինչպես     |          |          |

|նաև  այն սենքերի վրա, որտեղ արժեքների          |          |          |

|պահպանումը իրականացվում է մետաղական            |          |          |

|պահարաններում:                                 |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|7. Թանգարանային արժեքների պահպանման սենքեր     |Անկախ     |Անկախ     |

|                                               |մակերեսից |մակերեսից |

|_____________________________________________________________________|

|8. Մշակութատեսարանային նշանակության շենքերում.                       |

|_____________________________________________________________________|

|8.1. Բեմաճաղերի առկայությամբ                   |Անկախ     |700       |

|բեմահարթակներով 700-ից ավելի նստատեղերով       |մակերեսից |նստատեղից |

|կինոթատրոններ ու ակումբներ:                    |          |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.2. Մինչև  700 նստատեղերով 12.5X7.5,          |Անկախ     |Անկախ     |

|15X7.5, 18X9 և  21X12 մետր չափերով բեմով       |մակերեսից |մակերեսից |

|ակումբներ                                      |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.3. 700-ից ավելի նստատեղերով 18X9, 21X12      |Անկախ     |700       |

|և  անկախ նստատեղերի քանակից 18X12 և  21X15     |մակերեսից |նստատեղից |

|մետր չափերով բեմով ակումբներ, ինչպես նաև       |          |պակաս     |

|թատրոններ`                                     |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.4. 800 և  ավելի նստատեղերով ֆիլհարմոնիայի    |Անկախ     |800       |

|համերգային, կինոհամերգային և  մարդկանց         |մակերեսից |նստատեղից |

|զանգվածային կուտակման համար նախատեսված         |          |պակաս     |

|դահլիճներ                                      |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.5. Բեմազարդանկարների, շինծու իրերի, բեմիրերի,|Անկախ     |Անկախ     |

|պահեստներ, փայտամշակման արհեստանոցներ,         |մակերեսից |մակերեսից |

|տնտեսական և  գույքային խորդանոցներ, գովազդի    |          |          |

|պատրաստման և  պահպանման սենքեր, բեմի սպասարկման|          |          |

|և  արտադրական նշանակության սենքեր, կենդանիների |          |          |

|համար սենքեր, հանդիսատեսի դահլիճի վերևի`       |          |          |

|գմբեթատակի ձեղնահարկային տարածություն          |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|9. Կինոստուդիաների նկարահանման տաղավարներ      |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|10. Այրելի նյութերի կամ այրելի փաթեթավորմամբ չայրվող նյութերի        |

|պահպանման սենքեր, դրանց տեղակայմամբ.                                 |

|_____________________________________________________________________|

|10.1. Սպորտային ծածկած կառույցների ցանկացած    |100 մ2 և  |100 մ2-ից |

|տարողությամբ տրիբունաների տակ                  |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|10.2. 800 և  ավելի հանդիսատեսներով սպորտային   |100 մ2 և  |100 մ2-ից |

|ծածկած կառույցներ                              |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|10.3. 3000 և  ավելի հանդիսատեսներով սպորտային  |100 մ2 և  |100 մ2-ից |

|բաց կառույցների տրիբունաների տակ               |ավելի     | պակաս    |

|_______________________________________________|__________|__________|

|11. Այլ վարչական և  հասարակական  նշանակության  |----------|Անկախ     |

|սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և  ներկառուցված |          |մակերեսից |

._____________________________________________________________________.

 

IV * - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ -|նային |կրակմարիչ -|

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ -|

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ՄԻՆՉԵՎ 800 ՆՍՏԱՏԵՂՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.

2) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմներ, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.

3) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.

5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.

6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.

7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն.

8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (է)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 09.1, 52, 52.1)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |8    |«1», գլուխ  |1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Պահեստների տարածքների       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ներքին երկաթուղային         | | | |     |3 կետ 19    |     |     |

|   |գծանցները հրշեջ             | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենաների երթևեկության | | | |     |            |     |     |

|   |համար ունեն համատարած       | | | |     |            |     |     |

|   |տախտակում:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |5 հա և  ավելի չափերի        | | | |9    |«2», կետ    |2    |     |

|   |բազաների (պահեստների)       | | | |     |5.36        |     |     |

|   |տարածքները հրշեջ            | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենաների համար        | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված են ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |երկու մուտքով:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Ավտոմոբիլային մուտքի        | | | |9    |«2», կետ    |2    |     |

|   |դարպասների լայնությունը     | | | |     |5.37        |     |     |

|   |պակաս չէ 4,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Պահեստների տեղակայման       | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |տարածքները ապահովված են     | | | |     |11.6        |     |     |

|   |շանթապաշտպանության          | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Նավթի և  նավթամթերքների     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահեստները ունեն ուղիղ      | | | |     |3 կետ 30    |     |     |

|   |հեռախոսակապ` հրշեջ          | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանության մոտակա         | | | |     |            |     |     |

|   |ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ    | | | |     |            |     |     |

|   |ճգնաժամային կառավարման      | | | |     |            |     |     |

|   |կայանի հետ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը (անջատիչները)       | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |գտնվում են պահեստից դուրս:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Էլեկտրամատակարարումն        | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատող սարքերը             | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |(անջատիչները) տեղադրված     | | | |     |            |     |     |

|   |են չայրվող պատի կամ առանձին | | | |     |            |     |     |

|   |հենարանի վրա:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Էլեկտրամատակարարումն        | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատող սարքերը տեղադրված   | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |են մետաղական պահարանի մեջ:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Պահեստային շինությունում    | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չի օգտագործվում գազային     | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|   |կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Պահեստային շինությունում    | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չեն օգտագործվում վարդակներ: | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Բաց հարթակներում ապրանքների | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահման դեպքում,             | | | |     |27 կետ 343  |     |     |

|   |յուրաքանչյուր հատվածամասի   | | | |     |            |     |     |

|   |(դարսակի) մակերեսը ավել չէ  | | | |     |            |     |     |

|   |300 մ2-ից:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Բաց հարթակներում ապրանքների | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահման դեպքում դարսակների   | | | |     |27 կետ 343  |     |     |

|   |միջև  պահպանված է  6 մետր   | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածություն:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Պայթյունավտանգ կարգի        | | | |9    |«16», կետ   |2    |I *  |

|   |սենքերում արտաքին պատող     | | | |     |5.9         |     |     |

|   |կոնստրուկցիաները            | | | |     |            |     |     |

|   |դյուրանետ են:               | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Նավթի և  նավթամթերքների պահեստներին ներկայացվող պահանջներ        |

|___|_________________________________________________________________|

|16 |Նավթի, նավթամթերքների       | | | |10   |«10», կետ   |2    |II * |

|   |պահեստներից և  դրանց        | | | |     |2.1 աղ. 2   |     |     |

|   |շինություններից (այդ        | | | |     |            |     |     |

|   |թվում նաև  դյուրավառ        | | | |     |            |     |     |

|   |հեղուկների տարողությունների | | | |     |            |     |     |

|   |պարկերից) մինչև             | | | |     |            |     |     |

|   |հարևանությամբ  գտնվող մյուս | | | |     |            |     |     |

|   |օբյեկտները պահանջվող        | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Հարևան  խմբերում տեղակայված | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |վերգետնյա ամենամոտ          | | | |     |3.6         |     |     |

|   |տարողությունների պատերի     | | | |     |            |     |     |

|   |միջև  միջտարածությունները   | | | |     |            |     |     |

|   |փոքր չէ 40 մետրից:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Հարևան  խմբերում տեղակայված | | | |9    |10», կետ    |2    |     |

|   |ստորգետնյա ամենամոտ         | | | |     |3.6         |     |     |

|   |տարողությունների պատերի     | | | |     |            |     |     |

|   |միջև  միջտարածությունները   | | | |     |            |     |     |

|   |փոքր չէ 15 մ-ից:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարայով պահում                                                   |

|___|_________________________________________________________________|

|19 |Տարաներով դյուրավառ         | | | |8    |«10», կետ   |2    |     |

|   |հեղուկներ պահելու համար     | | | |     |4.2         |     |     |

|   |նախատեսված շենքերի          | | | |     |            |     |     |

|   |բարձրությունը չի գերազանցում| | | |     |            |     |     |

|   |մեկ հարկից:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Միևնույն  շինությունում     | | | |8    |«10», կետ   |2    |     |

|   |տարաներով համատեղ պահվող    | | | |     |4.3         |     |     |

|   |այրվող և  դյուրավառ         | | | |     |            |     |     |

|   |հեղուկների ընդհանուր        | | | |     |            |     |     |

|   |քանակությունը չի            | | | |     |            |     |     |

|   |գերազանցում 200 մ3-ը:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Պահեստներում այրվող և       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |դյուրավառ հեղուկներով       | | | |     |28 կետ 356  |     |     |

|   |տակառների ձեռքով տեղադրման  | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում, դրանք դասավորվում  | | | |     |            |     |     |

|   |են հատակին ոչ ավել քան 2    | | | |     |            |     |     |

|   |շարքով:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Պահեստներում դյուրավառ      | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հեղուկներով տակառների       | | | |     |28 կետ 356  |     |     |

|   |մեքենայացված տեղադրման      | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում դրանք դասավորվում   | | | |     |            |     |     |

|   |են հատակին 3-ից ոչ ավել     | | | |     |            |     |     |

|   |շարքերով:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Տարայով նավթամթերքների      | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահման բաց հարթակները       | | | |     |28 կետ 358  |     |     |

|   |թմբապատված են 0,5 մետր      | | | |     |            |     |     |

|   |բարձրությամբ արգելաթմբով    | | | |     |            |     |     |

|   |կամ հոծ պատով:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Յուրաքանչյուր թմբապատված    | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հարթակի սահմանում միմյանցից | | | |     |28 կետ 360  |     |     |

|   |ոչ պակաս քան 5 մետր         | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա տեղակայված| | | |     |            |     |     |

|   |է ոչ ավելի քան 4 դարսակ:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Հարթակների վրա ծածկերը      | | | |9    |«1»գլուխ 28 |2    |     |

|   |իրականացված են չայրվող      | | | |     |կետ 361     |     |     |

|   |նյութերից:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Նավթամթերքի բեռնաթափման և   | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |բեռնման փակուղային երկաթգծի | | | |     |5.3         |     |     |

|   |երկարությունը ավել է        | | | |     |            |     |     |

|   |երկաթուղային շարժակազմի     | | | |     |            |     |     |

|   |վերջին վագոնից 30 մ-ով:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Նավթի և  նավթամթերքի        | | | |9    |«10», կետ   |2    |     |

|   |բեռնաթափման և  բեռնման      | | | |     | 5.8        |     |     |

|   |էստակադաները երկու կողմից   | | | |     |            |     |     |

|   |ունեն չայրվող նյութերից     | | | |     |            |     |     |

|   |աստիճաններ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|28 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |բացվում են դեպի դուրս:      | | | |     |3 կետ 40    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     |6.9         |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես     | | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |9    |«5», կետ    |2    |III *|

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս քան տարահանման     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Դարակաշարերի միջև           | | | |8    |«4», կետ    |2    |     |

|   |յուրաքանչյուր 40 մ մեկ      | | | |     |6.5         |     |     |

|   |նախատեսված է 1,5 մետրից     | | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս լայնությամբ        | | | |     |            |     |     |

|   |անցումներ:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Մարդկանց տարահանման համար   | | | |8    |«5», կետ    |2    |IV * |

|   |նախատեսված սանդղաբազուկի    | | | |     |6.29        |     |     |

|   |լայնությունը փոքր չէ        | | | |     |            |     |     |

|   |նվազագույն չափերից:         | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|34 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր և     | | | |     |            |     |     |

|   |արտաքին էլեկտրագծեր         | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Շենքերը ջեռուցվում են       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գործարանային արտադրության   | | | |     |4 կետ 48    |     |     |

|   |ջեռուցիչ սարքերով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Լուսավորության շղթաների     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     |4 կետ 49    |     |     |

|   |մալուխները առանձնացված են:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Օգտագործվում են ապակե       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |թասակներով և  ճկուն         | | | |     |4 կետ 51    |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |4 կետ 52    |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մետր հեռավորություն:    | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|39 |Ջեռուցման համար             | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |օգտագործվում են             | | | |     |5 կետ 57    |     |     |

|   |գործարանային արտադրության   | | | |     |            |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Այրման արգասիքների          | | | |8    |«6», կետ    |2    |     |

|   |թափանցումը սենքեր կանխելու  | | | |     |7.11.1      |     |     |

|   |նպատակով օդատարերի վրա      | | | |     |            |     |     |

|   |տեղադրված են հրակասեցնող    | | | |     |            |     |     |

|   |կափույրներ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |8           |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |8           |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII| Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                            |

|___|_________________________________________________________________|

|44 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     |8.14        |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | | 10  |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |500 մ3-ից ավելի ծավալով     | | | | 10  |«8», կետ    |2    |     |

|   |պահեստային շենքերը          | | | |     |6.1 աղ. 2   |     |     |

|   |սարքավորված են հրշեջ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակներով կահավորված       | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով այնպես, որ        | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Շենքում 12 և  ավելի ներքին  | | | | 10  |«8», կետ    |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակների առկայության | | | |     |9.1         |     |     |

|   |դեպքում ներքին հակահրդեհային| | | |     |            |     |     |

|   |ջրագիծը միացված է արտաքին   | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու մուտքագծով| | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                   |

|_____________________________________________________________________|

|48 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |V *  |

|   |պահեստները սարքավորված են   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |V *  |

|   |պահեստները սարքավորված են   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հրդեհի ազդանշանման          | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի         | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |տագնապի ազդանշանը փոխանցվում| | | |     |            |     |     |

|   |է լիազոր մարմնին:           | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածք ունեցող              | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |նավթամթերքների բազաների     | | | |     |            |     |     |

|   |(պահեստների) հակահրդեհային  | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգերից      | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհի տագնապի ազդանշանը    | | | |     |            |     |     |

|   |փոխանցվում է ռադիոկապի      | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IX |Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                  |

|___|_________________________________________________________________|

|53 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |VI * |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|54 |Կրակմարիչները տեղադրված     | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |են հրդեհի հնարավոր օջախներից| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |30 մետրից ոչ ավելի          | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|55 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|56 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

2 - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»:

4 -ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

16 - ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»:

 

I *- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության|Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր       |

|   |կարգը    |                                                       |

|___|_________|_______________________________________________________|

|1  |«Ա»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ       |

|   |հրդեհա-  |կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային      |

|   |վտանգ    |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում       |

|   |         |առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի         |

|   |         |հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի     |

|   |         |և  միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու         |

|   |         |ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է     |

|   |         |5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային         |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|2  |«Բ»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն          |

|   |հրդեհա-  |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ       |

|   |վտանգ    |փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց        |

|   |         |բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5           |

|   |         |կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային           |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|3  |«Վ»      |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ      |

|   |հրդեհա-  |այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ|

|   |վտանգ    |են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ       |

|   |         |փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ     |

|   |         |դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին:      |

|___|_________|_______________________________________________________|

|4  |«Գ»      |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող        |

|   |         |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային      |

|   |         |ջերմություն, կայծի և  բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր,    |

|   |         |հեղուկներ և  կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են,      |

|   |         |որպես վառելանյութ:                                     |

|___|_________|_______________________________________________________|

|5  |«Դ»      |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:                  |

._____________________________________________________________________.

 

II *- Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում նաև դյուրավառ հեղուկների տարողությունների պարկերից) մինչև հարևանությամբ գտնվող մյուս օբյեկտները պահանջվող միջտարածությունները.

 

._____________________________________________________________________.

|ՀՀ|Շենքեր, շինություններ և  այլ օբյեկտներ,      |Պահեստների          |

|  |որոնցից որոշվում է հեռավորությունը           |(ըստ կատեգորիայի)   |

|  |                                             |շենքերից և          |

|  |                                             |շինություններից     |

|  |                                             |հեռավորությունը, մ, |

|  |                                             |____________________|

|  |                                             |  I        |II, III |

|__|_____________________________________________|___________|________|

|1 |Հարևան  հիմնարկների շենքեր և  շինություններ  | 100       |  40    |

|__|_____________________________________________|___________|________|

|2 |Անտառային զանգվածներ                         |           |        |

|  |ա) սաղարթավոր ծառատեսակներ                   | 100       |  50    |

|  |_____________________________________________|___________|________|

|  |բ) փշատերև  ծառատեսակներ                     |  20       |  20    |

|__|_____________________________________________|___________|________|

|3 |Անտառանյութի, թելքավոր նյութերի, խոտի, ծղոտի | 100       |  50    |

|  |պահեստներ                                    |           |        |

|__|_____________________________________________|___________|________|

|4 |Ընդհանուր նշանակության երկաթգծեր             |           |        |

|  |_____________________________________________|___________|________|

|  |ա) կայարաններում                             | 100       |  80    |

|  |_____________________________________________|___________|________|

|  |բ) կիսակայարաններում և  փոքրիկ               |  80       |  60    |

|  |երկաթուղակայաններում                         |           |        |

|  |_____________________________________________|___________|________|

|  |գ) կայարանամեջում                            |  50       |  40    |

|__|_____________________________________________|___________|________|

|5 |Ընդհանուր նշանակության ավտոճանապարհներ       |           |        |

|  |_____________________________________________|___________|________|

|  |Միջպետական, հանրապետական և  տեղական          |  50       |  30    |

|  |նշանակության ճանապարհներ                     |           |        |

|  |_____________________________________________|___________|________|

|  |գյուղական նշանակության ճանապարհներ           |  30       |  20    |

|__|_____________________________________________|___________|________|

|6 |Բնակավայրերի բնակելի և  հասարակական շենքեր   | 200       | 100    |

|__|_____________________________________________|___________|________|

|7 |Ընդհանուր օգտագործման բենզալցավորման         |  30       |  30    |

|  |կայանների լցարկիչներ                         |           |        |

|__|_____________________________________________|____________________|

|8 |Էլեկտրահաղորդման օդային գծեր                 |Էլեկտրահաղորդման    |

|  |                                             |օդային գծեր հենասյան|

|  |                                             |1,5 բարձրությունը   |

._____________________________________________________________________.

 

III *- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

IV * - Մարդկանց տարահանման համար նախատեսված սանդղաբազուկի լայնությունը փոքր չէ.

ա) 1.2 մ -ցանկացած հարկում, բացի առաջին հարկից, գտնվող 200 մարդուց ավելի թվաքանակով շենքերի համար,

բ) 0.7 մ -միայնակ աշխատատեղեր տանող աստիճանների համար,

գ) 0.9 մ -մնացած բոլոր դեպքերի համար:

 

IV *- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5       |Անկախ     |Անկախ     |

|մետր և  ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով       |մակերեսից |մակերեսից |

|պահեստային շենքեր                              |և  հարկայ-|          |

|                                               |նությունից|          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և       |Անկախ     |Անկախ     |

|ավելի հարկերով (բացառությամբ 1 կետում          |մակերեսից |մակերեսից |

|նշվածներից) պահեստային շենքեր                  |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր           |Անկախ     |Անկախ     |

|(բացառությամբ բնակելի և  հրդեհային             |մակերեսից |մակերեսից |

|անվտանգության «Գ» և  «Դ» կարգի արտադրական      |          |          |

|շենքերից):                                     |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|4. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և  մետաղական թեթև           |

|կառուցատարրերով միահարկ շենքեր                                       |

|_____________________________________________________________________|

|4.1. Վարչակենցաղային նշանակության              |1200 մ2 և |1200 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|5. Առևտրի  ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ ավտոմեքենաների    |

|համար շենքերի և  շինությունների սենքերի, մրգերի և  բանջարեղենի, ձկան |

|և  մսի պահպանման (չայրվող փաթեթավորման մեջ) և  վաճառքի               |

|նախապատրաստման, մետաղական տարաների, չայրվող շինարարական նյութերի     |

|սենքերի).                                                            |

|_____________________________________________________________________|

|5.1. Դյուրաբոցավառ և  այրելի հեղուկների        |Անկախ     |Անկախ     |

|վաճառքի մասնագիտացված առևտրի                   |մակերեսից |մակերեսից |

|ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ 20 լ   |          |          |

|ոչ ավելի տարողությամբ տարայով կշռաբաշխված      |          |          |

|ապրանքների)                                    |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|6. Պայթունահրդեհային վտանգավորության «Ա»       |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|և  «Բ» կարգերի պահեստային նշանակության սենքեր  |ավելի     |պակաս     |

|(բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են     |          |          |

|հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար      |          |          |

|շենքերում և  շինություններում)                 |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|7. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (սենքերի, որոնք          |

|տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար շենքերում և  |

|շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.               |

|_____________________________________________________________________|

|7.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում      |Անկախ     |Անկախ     |

|                                               |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|7.2. Վերգետնյա հարկերում                       |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|8. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սենքերի,|

|որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար        |

|շենքերում և  շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.  |

|_____________________________________________________________________|

|8.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում      |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|8.2. Վերգետնյա հարկերում                       |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

._____________________________________________________________________.

 

V * - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ -|նային |կրակմարիչ -|

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ -|

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) «Ա», «Բ», «Վ», «Գ», «Դ» արտադրության կարգեր` ըստ դասակարգման շենքեր, սենքեր և բաց տեխնոլոգիական սարքավորումներ, որոնց տեխնոլոգիական գործընթացներից կախված կարող են շրջանառվել կամ գտնվում են պայթունահրդեհավտանգ և հրդեհավտանգ նյութեր` համաձայն հավելված 1-ի:

2) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:

3) բարձր հրդեհավտանգություն` իրավիճակ, երբ առկա նյութերը ունակ են առանց նախօրոք տաքացնելու բռնկվել նվազ կալորիական ջերմային աղբյուրի կարճատև ազդեցությունից:

4) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 61o C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ:

5) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:

6) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրող ունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:

7) վառողունակ` այրունակ, այրվելու ունակություն ունեցող:

8) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:

9) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:

10) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:

11) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն:

12) դյուրանետ կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

13) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (է)

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 25.4, 52, 52.1)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |8    |«1», գլուխ  |1;2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Ավտոմոբիլային մուտքի        | | | |9    |«2», կետ    |2    |     |

|   |դարպասների լայնությունը     | | | |     |5.37        |     |     |

|   |պակաս չէ 4,5 մետրից:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |5 հա և  ավելի չափերի        | | | |9    |«2», կետ    |     |     |

|   |բազաների (պահեստների)       | | | |     |5.36        |     |     |

|   |տարածքները հրշեջ            | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենաների համար        | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված են ոչ պակաս` քան  | | | |     |            |     |     |

|   |երկու մուտքով:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |10   |«3», կետ    |2    |     |

|   |պահեստները տեղակայված են    | | | |     |3.14        |     |     |

|   |բնակավայրերի սահմաններից    | | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |Բնակելի, հասարակական և      | | | | 10  | «3»,       |2    |I *  |

|   |արտադրական նշանակության     | | | |     |հավելված 1  |     |     |

|   |շենքերից և  շինություններից | | | |     | կետ 1      |     |     |

|   |մինչև  պայթուցիկ նյութերի   | | | |     |            |     |     |

|   |պահեստները (բաց հարթակները) | | | |     |            |     |     |

|   |նորմերով պահանջվող          | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Պահեստների տարածքների       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ներքին երկաթուղային         | | | |     |3 կետ 19    |     |     |

|   |գծանցները հրշեջ             | | | |     |            |     |     |

|   |ավտոմեքենաների երթևեկության | | | |     |            |     |     |

|   |համար ունեն համատարած       | | | |     |            |     |     |

|   |տախտակում:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5», կետ    |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     | 8.14       |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Բեռնման և  բեռնաթափման      | | | |9    |«4», կետ    |2    |     |

|   |կառամատույցները ապահովված   | | | |     |5.14        |     |     |

|   |են տարակենտրոնացված երկու   | | | |     |            |     |     |

|   |սանդուղքով կամ թեքամուտքով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահեստները ունեն ուղիղ      | | | |     |3, կետ 30   |     |     |

|   |հեռախոսակապ` հրշեջ          | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանության մոտակա         | | | |     |            |     |     |

|   |ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ    | | | |     |            |     |     |

|   |ճգնաժամային կառավարման      | | | |     |            |     |     |

|   |կայանի հետ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Պահեստներում                | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |(շինություններում) նյութերի | | | |     |27 կետ 332  |     |     |

|   |պահման ընթացքում հաշվի են   | | | |     |            |     |     |

|   |առնվել դրանց հրդեհավտանգ    | | | |     |            |     |     |

|   |ֆիզիկաքիմիական              | | | |     |            |     |     |

|   |հատկությունները (օքսիդացման,| | | |     |            |     |     |

|   |ինքնատաքացման, խոնավ        | | | |     |            |     |     |

|   |ներգործությունից            | | | |     |            |     |     |

|   |բոցավառվելու                | | | |     |            |     |     |

|   |ընդունակությունը),          | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհաշիջման նյութերի հետ   | | | |     |            |     |     |

|   |համատեղելիությունը` ըստ     | | | |     |            |     |     |

|   |պահվող նյութերի տեխնիկական  | | | |     |            |     |     |

|   |անձնագրի:                   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Էլեկտրամատակարարումն        | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատող սարքերը             | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |(անջատիչները) գտնվում են    | | | |     |            |     |     |

|   |պահեստից դուրս:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը (անջատիչները)       | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |տեղադրված են չայրվող պատի   | | | |     |            |     |     |

|   |կամ առանձին հենարանի վրա:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |Էլեկտրամատակարարումն անջատող| | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սարքերը տեղադրված են        | | | |     |27 կետ 341  |     |     |

|   |մետաղական պահարանի մեջ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|14 |Պահեստային շինությունում    | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չի օգտագործվում գազային     | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|   |կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Պահեստային շինությունում    | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |չեն օգտագործվում վարդակներ: | | | |     |27 կետ 342  |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Պայթյունավտանգ կարգի        | | | |9    |«4», կետ    |2    |II * |

|   |սենքերում արտաքին պատող     | | | |     |5.9         |     |     |

|   |կոնստրուկցիաները դյուրանետ  | | | |     |            |     |     |

|   |են:                         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |հարկերում գտնվող սենքերի    | | | |     |3 կետ 34    |     |     |

|   |լուսամուտները խուլ փակված   | | | |     |            |     |     |

|   |չեն:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Սանդղաբազուկների տակ        | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվող տարածքները ազատ են`  | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |չեն օգտագործվում առարկաների | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |9    |«1»գլուխ 3  |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |կետ 32      |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Պայթուցիկ նյութերի պահեստներին և  տարածքներին ներկայացվող        |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|20 |Պահեստներում պայթուցիկ      | | | |8    |«15», կետ   |2    |     |

|   |նյութերի պահման դարակաշարերը| | | |     |228         |     |     |

|   |գտնվում են պահեստի պատից ոչ | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս քան 20 սմ             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |9    |«15», կետ   |2    |     |

|   |պահեստներում պատուհանների   | | | |     |242         |     |     |

|   |ապակիները մթնեցված են:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |9    |«15», կետ   |2    |     |

|   |պահեստներում պատուհանները   | | | |     |242         |     |     |

|   |ունեն մետաղական             | | | |     |            |     |     |

|   |շերտավարագույրներ:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|23 |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |9    |«15», կետ   |2    |     |

|   |պահեստները հրդեհներից       | | | |     |245         |     |     |

|   |պաշտպանելու համար դրանց     | | | |     |            |     |     |

|   |ցանկապատից 10 մետր          | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա ակոսված   | | | |     |            |     |     |

|   |է խրամուղի:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |8    |«15», կետ   |2    |     |

|   |պահեստների ցանկապատից       | | | |     |245         |     |     |

|   |դուրս գտնվող խրամուղին      | | | |     |            |     |     |

|   |ունի ոչ պակաս քան 1,5 մետր  | | | |     |            |     |     |

|   |լայնություն:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |8    |«15», կետ   |2    |     |

|   |պահեստների ցանկապատից       | | | |     |245         |     |     |

|   |դուրս գտնվող խրամուղին      | | | |     |            |     |     |

|   |ունի ոչ պակաս քան 0,5 մետր  | | | |     |            |     |     |

|   |խորություն:                 | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|26 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     | 3 կետ 40   |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |բացվում են դեպի դուրս:      | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից տարահանման ելքերը  | | | |     |6.9         |     |     |

|   |նախատեսված են անմիջապես     | | | |     |            |     |     |

|   |դուրս:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |9    |«5», կետ    |2    |III *|

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |6»14        |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս քան տարահանման     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Երկու և  ավելի տարահանման   | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |ելքերի առկայության դեպքում  | | | |     |6.15        |     |     |

|   |դրանք տեղակայված են         | | | |     |            |     |     |

|   |ապակենտրոնացված:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|31 |Դարակաշարերի միջև           | | | |8    |«4», կետ    |2    |     |

|   |յուրաքանչյուր 40 մ մեկ      | | | |     |6.5         |     |     |

|   |նախատեսված է 1,5 մետրից ոչ  | | | |     |            |     |     |

|   |պակաս լայնությամբ անցումներ:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որի սենքերում     | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր տանող սանդուղքների   | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Նկուղային և  ցոկոլային      | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների       | | | |     |7.26        |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտք-անցախցեր:         | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|34 |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |10   |«15», կետ   |2    |     |

|   |պահեստները ապահովված են     | | | |     |290         |     |     |

|   |շանթապաշտպանության          | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Պայթուցիկ նյութերի          | | | |10   |«15», կետ   |2    |     |

|   |պահեստները ապահովված են     | | | |     |290         |     |     |

|   |հողանցման համակարգով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|36 |Լուսավորության շղթաների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     |4 կետ 49    |     |     |

|   |մալուխները առանձնացված են:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Օգտագործվում են ապակե       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |թասակներով և  ճկուն         | | | |     | 4 կտ 51    |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Լուսատուներից մինչև  այրվող | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նյութից պատրաստված          | | | |     |4 կետ 52    |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան   | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մետր հեռավորություն:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |4 կետ 47    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր և     | | | |     |            |     |     |

|   |արտաքին էլեկտրագծեր         | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|40 |Ջեռուցման համար օգտագործվում| | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |5 կետ 57    |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |9    |«1», գլուխ  |1,2  |     |

|   |անջատման սարքավորումները    | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|42 |Այրման արգասիքների          | | | |8    |«6», կետ    |2    |     |

|   |թափանցումը սենքեր կանխելու  | | | |     |7.11.1      |     |     |

|   |նպատակով օդատարերի վրա      | | | |     |            |     |     |

|   |տեղադրված են հրակասեցնող    | | | |     |            |     |     |

|   |կափույրներ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |8           |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |8           |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|45 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Հրշեջ հիդրանտների տեղակայման| | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |500 մ3-ից ավելի ծավալով     | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |պահեստային շենքերը          | | | |     |6.1 աղ. 2   |     |     |

|   |սարքավորված են հրշեջ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակներով կահավորված ներքին| | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ջրացանցով,    | | | |     |            |     |     |

|   |այնպես, որ յուրաքանչյուր    | | | |     |            |     |     |

|   |կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի   | | | |     |            |     |     |

|   |շիթով:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|48 |Շենքում 12 և  ավելի ներքին  | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակների առկայության | | | |     |9.1         |     |     |

|   |դեպքում ներքին հակահրդեհային| | | |     |            |     |     |

|   |ջրագիծը միացված է արտաքին   | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու մուտքագծով| | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|49 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |IV * |

|   |պահեստները սարքավորված են   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հրդեհաշիջման ինքնաշխատ      | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |IV * |

|   |պահեստները սարքավորված են   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ| | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1»գլուխ 7  |2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |կետ 100     |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|53 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածք ունեցող պայթուցիկ    | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |նյութերի պահեստների         | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |ռադիոկապի միջոցով:          | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|54 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |V *  |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ 504|     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|55 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1», բաժին  |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից 30| | | |     |VIII կետ 512|     |     |

|   |մետրից ոչ ավելի             | | | |     |            |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|56 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |19 կետ ժդ   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |            |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|57 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9», հոդված |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |19 կետ ժբ   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |            |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

2 - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

4 -ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

15 - ՀՀ կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի 291-Ն որոշման հավելված «Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնները»:

 

I * - բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև պայթուցիկ նյութերի պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

._________________________________________________________________.

|Շինության            |Կախված շինության հրակայունության աստիճանից |

|հրակայունության      |հեռավորությունը, մ,                        |

|աստիճանը             |___________________________________________|

|                     |I, II  |    III     |IIIa, IIIb, IV, IVa, V|

|_____________________|_______|____________|______________________|

|I, II                |  6    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|III                  |  8    |     8      |           10         |

|_____________________|_______|____________|______________________|

|IIIa,IIIb, IV, IVa, V|  10   |     10     |           15         |

._________________________________________________________________.

 

Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը

 

.____________________________________________________________________.

|Շենքերի  |     Կոնստրուկտիվ բնութագրերը                             |

|կոնստրուկ|                                                          |

|ցիաների  |                                                          |

|հրակայու-|                                                          |

|նության  |                                                          |

|աստիճանը |                                                          |

|_________|__________________________________________________________|

|I        |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են` թերթավոր և  սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ:  |

|_________|__________________________________________________________|

|II       |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են, օգտագործվում են թերթավոր և  սալիկային չայրվող         |

|         |շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել        |

|         |չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ:                      |

|_________|__________________________________________________________|

|III      |Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ  |

|         |արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից  |

|         |են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե   |

|         |կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող   |

|         |թիթեղային, ինչպես նաև  սալիկային նյութերով: Ծածկի         |

|         |տարրերին հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների     |

|         |վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում          |

|         |ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են     |

|         |կրակապաշտպան մշակման:                                     |

|_________|__________________________________________________________|

|IV       |Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ   |

|         |սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և  այլ մետաղական          |

|         |անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և  ուրիշ |

|         |այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և  բարձր   |

|         |ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ  |

|         |այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե    |

|         |պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և  դժվար    |

|         |այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի  |

|         |փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան         |

|         |մշակման:                                                  |

|_________|__________________________________________________________|

|V        |Շենքեր, որոնց կրող և  պատող կոնստրուկցիաների              |

|         |հրակայունության և  կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ     |

|         |պահանջներ չեն ներկայացվում:                               |

.____________________________________________________________________.

 

II * - Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.

 

._____________________________________________________________________.

|N/N|Շինության|Շենքերում և  սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր       |

|   |կարգը    |                                                       |

|___|_________|_______________________________________________________|

|1  |«Ա»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ       |

|   |հրդեհա-  |կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային      |

|   |վտանգ    |խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում       |

|   |         |առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի         |

|   |         |հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի     |

|   |         |և  միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և  այրվելու         |

|   |         |ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է     |

|   |         |5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային         |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|2  |«Բ»      |28o C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող    |

|   |պայթյունա|փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն          |

|   |հրդեհա-  |քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ       |

|   |վտանգ    |փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց        |

|   |         |բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5           |

|   |         |կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային           |

|   |         |ավելցուկային ճնշում:                                   |

|___|_________|_______________________________________________________|

|3  |«Վ»      |Դյուրավառ, այրվող և  դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ      |

|   |հրդեհա-  |այրվող և  դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ|

|   |վտանգ    |են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ       |

|   |         |փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ     |

|   |         |դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին:      |

|___|_________|_______________________________________________________|

|4  |«Գ»      |Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող        |

|   |         |նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային      |

|   |         |ջերմություն, կայծի և  բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր,    |

|   |         |հեղուկներ և  կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են,      |

|   |         |որպես վառելանյութ:                                     |

|___|_________|_______________________________________________________|

|5  |«Դ»      |Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր:                  |

._____________________________________________________________________.

 

III *- Ոչ պակաս երկու տարահանման ելք պետք է ունենան.

 

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

IV * - հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_______________________________________________|_____________________|

|1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5 մետր  |Անկախ     |Անկախ     |

|և  ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով պահեստային |մակերեսից |մակերեսից |

|շենքեր                                         |և  հարկայ-|          |

|                                               |նությունից|          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և  ավելի|Անկախ     |Անկախ     |

|հարկերով (բացառությամբ 1 կետում նշվածներից)    |մակերեսից |մակերեսից |

|պահեստային շենքեր                              |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3. Պայթունահրդեհային վտանգավորության «Ա» և  «Բ»|300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|կարգերի (բացառությամբ սենքերի, որոնք           |ավելի     |պակաս     |

|տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և           |          |          |

|վերամշակման համար շենքերում և                  |          |          |

|շինություններում)                              |          |          |

|_____________________________________________________________________|

|4. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ 2 և  3     |

|կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի     |

|պահպանման և  վերամշակման համար շենքերում և  շինություններում), դրանք |

|հարկերում տեղակայման դեպքում.                                        |

|_____________________________________________________________________|

|4.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում      |Անկախ     |Անկախ     |

|                                               |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4.2. Վերգետնյա հարկերում                       |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_____________________________________________________________________|

|5. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն   |

|հավելվածի 2 և  3 կետերում թվարկվածների և  սենքերի, որոնք տեղակայված  |

|են հացահատիկի պահպանման և  վերամշակման համար շենքերում և             |

|շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում.               |

|_____________________________________________________________________|

|5.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում      |300 մ2 և  |300 մ2-ից |

|                                               |ավելի     |պակաս     |

|_______________________________________________|__________|__________|

|5.2. Վերգետնյա հարկերում                       |1000 մ2 և |1000 մ2-ից|

|                                               |ավելի     |պակաս     |

._____________________________________________________________________.

 

V * - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ -|նային |կրակմարիչ -|

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABCE) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ -|

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:

3) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրող ունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:

4) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն:

5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:

6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:

7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:

8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն:

9) դյուրանետ կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

10) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

ՀՀ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ստուգաթերթ N

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ) ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ խմբ. 2` ծածկագիր 49, 49.1, 49.2, 49.3)

 

«__ «________ 201 թ.

 

______________________________ _________________ ________________

     տեսչության տարածքային մարմնի       հասցե              հեռախոս

             անվանումը

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

________________________   __________________________________

     ստուգող անձի պաշտոնը           ազգանուն, անուն, հայրանուն

 

Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ ավարտ`__________________

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,               ՀՎՀՀ

կազմակերպաիրավական տեսակը

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի հասցե                      հեռախոս

 

    ___________________________________     _________________________

    Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ               հեռախոս

վստահված անձի ազգանուն, անուն,

հայրանուն

 

Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից

_____________________________________

 

_____________________________երբ է տրված

__________________________________________

 

Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ _____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ) ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ

 

._____________________________________________________________________.

|NN |  Հարցեր                    |Ա|Ո|Չ|Կշիռ |Հղումներ    |Ստուգ|Մեկնա|

|ը/կ|                            |յ|չ|պ|10   |նորմատիվ    |ման  |բանու|

|   |                            |ո| | |բալա-|իրավական    |տեսա-|թյուն|

|   |                            | | | |նի   |ակտերին     |կը   |     |

|   |                            | | | |համա-|            |     |     |

|   |                            | | | |կար- |            |     |     |

|   |                            | | | |գով  |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|I  |Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային     |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|1  |Ավտոմոբիլային և             | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |երկաթուղային տրանսպորտային  | | | |     |I կետ 19    |     |     |

|   |կազմակերպությունների        | | | |     |            |     |     |

|   |տարածքները ապահովված են     | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրական լուսավորությամբ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|2  |Շինարարական հիմնատարրերը    | | | |9    |«1», գլուխ  |1,2;3|     |

|   |մշակված են հրապաշտպան       | | | |     |3 կետ 27    |     |     |

|   |լուծույթով կամ պատվածքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|3  |Սանդղաբազուկների տակ գտնվող | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տարածքները ազատ են` չեն     | | | |     |3 կետ 31    |     |     |

|   |օգտագործվում առարկաների     | | | |     |            |     |     |

|   |պահման համար:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|4  |Արտաքին հրշեջ սանդուղքները  | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |3 կետ 32    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|5  |10 և  ավել տեխնիկական       | | | |9    |«19», կետ   |2    |     |

|   |սպասարկման կետը կամ 50 և    | | | |     | 1.3        |     |     |

|   |ավել ավտոմեքենա տեղով       | | | |     |            |     |     |

|   |ձեռնարկության տարածքը       | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված է մեքենաների համար| | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված երկու մուտքով:   | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|6  |Ավտոմեքենաների կայանման     | | | |10   |«3», կետ    |2    | I * |

|   |տեղամասերից մինչև  այլ      | | | |     | 6.39       |     |     |

|   |նշանակության շենքերի ու     | | | |     |աղ. 10      |     |     |

|   |շինությունների միջև         | | | |     |            |     |     |

|   |հակահրդեհային               | | | |     |            |     |     |

|   |միջտարածությունները         | | | |     |            |     |     |

|   |ապահովված են:               | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|7  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«19», կետ   |2    |     |

|   |հարկում 25-ից մինչև  100    | | | |     | 2.16       |     |     |

|   |ավտոմեքենաների պահման համար | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է երկու ելք:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|8  |Առաջին հարկում 25-ից մինչև  | | | |9    |«19», կետ   |2    |     |

|   |100 ավտոմեքենաների պահման   | | | |     |2.16        |     |     |

|   |համար նախատեսված է երկու    | | | |     |            |     |     |

|   |ելք:                        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|9  |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |9    |«19», կետ   |2    |     |

|   |հարկում 100-ից ավելի        | | | |     |2.16        |     |     |

|   |ավտոմեքենաների պահման համար | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է երկու ելք և    | | | |     |            |     |     |

|   |մեկ ելք յուրաքանչյուր լրիվ, | | | |     |            |     |     |

|   |ոչ լրիվ 100 ավտոմեքենայի    | | | |     |            |     |     |

|   |համար:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|10 |Շարժակազմի պահման սենքերից  | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |բոցահանման ելքերը նախատեսված| | | |     |6.15        |     |     |

|   |են տարակենտրոն:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|11 |Ներկման տեղամասը, որտեղ     | | | |9    |«19», կետ   |2    |     |

|   |տեղակայված է վառելանյութով  | | | |     |2.29        |     |     |

|   |աշխատող ներկման-չորացման    | | | |     |            |     |     |

|   |խուցը, ջերմագեներատորը      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված է մյուս սենքերից| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|12 |Պահեստամասերի (ավտոդողեր,   | | | |9    |«19», կետ   |2    |     |

|   |քսայուղեր, ներկեր և  այլն)  | | | |     | 2.30       |     |     |

|   |պահման համար նախատեսված են  | | | |     |            |     |     |

|   |առանձին տեղամասեր:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|13 |50 մ2 մակերեսից ավել        | | | |9    |«19», կետ   |2    |     |

|   |ավտոդողերի պահման սենքը     | | | |     |      2.30  |     |     |

|   |տեղակայված է շենքի արտաքին  | | | |     |            |     |     |

|   |պատի մոտ:                   | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|II |Ավտոմոբիլային և  երկաթուղային տրանսպորտի հիմնարկներ              |

|___|_________________________________________________________________|

|14 |25-ից ավելի տրանսպորտային   | | | |9    |«1», գլուխ  |1;2  |     |

|   |միջոցների համար նախատեսված  | | | |     |24 կետ 263  |     |     |

|   |շինություններից հրդեհի      | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում ավտոմեքենաների      | | | |     |            |     |     |

|   |տարահանման կարգի վերաբերյալ | | | |     |            |     |     |

|   |մշակված է տեխաբաշխման       | | | |     |            |     |     |

|   |հատակագիծ:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|15 |Մարդատար ավտոմեքենաներում   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահվում է մինչև  40 լ       | | | |     |11 կետ 248  |     |     |

|   |վառելանյութի պաշար:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|16 |Մարդատար ավտոմեքենաներում   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պահվում է մինչև  10 լ յուղի | | | |     | 11 կետ 248 |     |     |

|   |պաշար:                      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|17 |Ձեռքի ծանրոցների            | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |(ուղեբեռների)               | | | |     |25 կետ 268  |     |     |

|   |պահասենյակներում            | | | |     |            |     |     |

|   |դարակաշարերը պատրաստված են  | | | |     |            |     |     |

|   |չայրվող նյութից:            | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|18 |Գլանատակառները մշակման      | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղամաս տեղափոխման համար    | | | |     |25 կետ 271  |     |     |

|   |նախատեսված ջերմաքարշերը     | | | |     |            |     |     |

|   |(շարժաքարշերը) սարքավորված  | | | |     |            |     |     |

|   |են կայծմարիչներով:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|19 |Գլանատակառների բեռնաթափումն | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |իրականացնող երկաթուղու      | | | |     |25 կետ 273  |     |     |

|   |տեղամասը սարքավորված է      | | | |     |            |     |     |

|   |նավթամթերքի մնացորդի        | | | |     |            |     |     |

|   |հավաքման հարմարանքներով:    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|20 |Սարքավորումները (պահոցները  | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |խողովակաշարերը,             | | | |     |25 կետ 274  |     |     |

|   |էստակադաները,               | | | |     |            |     |     |

|   |գլանատակառները, լցման և     | | | |     |            |     |     |

|   |դատարկման երկաթուղիները)    | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկտրաստատիկ լիցքերի       | | | |     |            |     |     |

|   |կուտակումից զերծ պահելու    | | | |     |            |     |     |

|   |նպատակով հողանցված են:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|21 |Վագոնների կայանման համար    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |նախատեսված երկաթուղային     | | | |     |25 կետ 289  |     |     |

|   |ճանապարհները սարքավորված են | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհի դեպքում շարժակազմի   | | | |     |            |     |     |

|   |տարակենտրոնացումն ապահովող  | | | |     |            |     |     |

|   |սլաքային գծանցումով:        | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|22 |Բնական և  արհեստական        | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ջրաղբյուրներից զուրկ        | | | |     |25 կետ 290  |     |     |

|   |ճանապարհային մեքենակայանների| | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայման վայրերը ապահովված| | | |     |            |     |     |

|   |են հրդեհաշիջման համար       | | | |     |            |     |     |

|   |պահանջվող 50 մ3 ոչ պակաս ջրի| | | |     |            |     |     |

|   |պաշարով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|III|Տարահանման ճանապարհներ                                           |

|___|_________________________________________________________________|

|23 |Տարահանման ճանապարհների     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |պատերը և  առաստաղները       | | | |     | 3 կետ 41   |     |     |

|   |երեսապատված են չայրվող      | | | |     |            |     |     |

|   |շինանյութով:                | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|24 |Տարահանման ելքերի դռները    | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |բացվում են դեպի դուրս:      | | | |     |3 կետ 40    |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|25 |Տարահանման ճանապարհները     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ազատ են` ապահովված է        | | | |     |3 կետ 41    |     |     |

|   |մարդկանց անարգել տեղաշարժը: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|26 |Տարահանման ուղիների հատակի  | | | |9    |«5», կետ    |2    |     |

|   |45 սմ-ից պակաս              | | | |     |6,28        |     |     |

|   |տարբերությունը սարքավորված  | | | |     |            |     |     |

|   |է թեքահարթակով:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|27 |Շենքից տարահանման ելքերի    | | | |9    |«5», կետ    |2    |II * |

|   |քանակը պակաս չէ երկուսից,   | | | |     |6.14        |     |     |

|   |եթե դրանում տեղավորված են   | | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր, որոնք պետք է ունենան| | | |     |            |     |     |

|   |ոչ պակաս քան տարահանման     | | | |     |            |     |     |

|   |երկու ելք:                  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|28 |Սենքերը որտեղ պահվում են    | | | |9    |«19», կետ   |2    |     |

|   |տարաներով թարմ (օգտագործված)| | | |     |2.32        |     |     |

|   |քսայուղերը տեղակայված են    | | | |     |            |     |     |

|   |անմիջապես դեպի դուրս ելքով  | | | |     |            |     |     |

|   |կառույցի արտաքին պատի մոտ:  | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|29 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերից, որոնց սենքերում   | | | |     |7.23        |     |     |

|   |օգտագործվում կամ պահվում են | | | |     |            |     |     |

|   |այրվող նյութեր, առաջին հարկի| | | |     |            |     |     |

|   |սենքեր տանող սանդուղքների   | | | |     |            |     |     |

|   |առջև  կառուցված են հրդեհի   | | | |     |            |     |     |

|   |դեպքում օդի դիմհարով        | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտքանցախցեր:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|30 |Նկուղային (ցոկոլային)       | | | |8    |«5», կետ    |2    |     |

|   |հարկերում վերելակների առջև  | | | |     | 7.26       |     |     |

|   |կառուցված են հրդեհի դեպքում | | | |     |            |     |     |

|   |օդի դիմհարով                | | | |     |            |     |     |

|   |նախամուտքանցախցեր:          | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|IV |Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության      |

|   |պահանջներ                                                        |

|___|_________________________________________________________________|

|31 |Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով   | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |տանիքների վրայով օդային     | | | |     |I կետ 48    |     |     |

|   |էլեկտրահաղորդման գծեր և     | | | |     |            |     |     |

|   |արտաքին էլեկտրագծեր         | | | |     |            |     |     |

|   |անցկացված չեն:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|32 |Էլեկտրաբաշխիչ վահանակները   | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |կահավորված են գործարանային  | | | |     |I կետ 49    |     |     |

|   |արտադրության ապահովիչներով: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|33 |Լուսավորության շղթաների     | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |սնման և  կառավարման         | | | |     | I կետ 50   |     |     |

|   |մալուխների անցուղիները      | | | |     |            |     |     |

|   |առանձնացված են:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|34 |Օգտագործվում են ապակե       | | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |թասակներով և  ճկուն         | | | |     | I կետ 52   |     |     |

|   |հաղորդագծերով շարժական      | | | |     |            |     |     |

|   |էլեկրտալուսատուներ:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|35 |Լուսատուներից մինչև         | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |այրունակ նյութից պատրաստված | | | |     |1, կետ 53   |     |     |

|   |կառուցվածքները և  իրերը     | | | |     |            |     |     |

|   |պահպանված էոչ պակաս քան     | | | |     |            |     |     |

|   |0,5 մ հեռավորություն:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|V  |Ջեռուցման և  օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային        |

|   |անվտանգության պահանջներ                                          |

|___|_________________________________________________________________|

|36 |Ջեռուցման համար օգտագործվում| | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |են գործարանային արտադրության| | | |     |5 կետ 57    |     |     |

|   |սարքեր:                     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|37 |Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ| | | |8    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |անջատման սարքավորումներ     | | | |     |5 կետ 68    |     |     |

|   |գտնվում են սարքին վիճակում: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|38 |Այրման արգասիքների          | | | |8    |«6», կետ    |2    |     |

|   |թափանցումը սենքեր կանխելու  | | | |     |7.11.1      |     |     |

|   |նպատակով օդատարերի վրա      | | | |     |            |     |     |

|   |տեղադրված են հրակասեցնող    | | | |     |            |     |     |

|   |կափույրներ:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|39 |Շենքի միջանցքներում         | | | |9    |«6», գլուխ  |2    |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |8           |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|40 |55 մ2 և  ավել մակերեսով     | | | |9    |«6», գլուխ  |     |     |

|   |բնական լուսավորություն      | | | |     |8           |     |     |

|   |չունեցող սենքերում          | | | |     |            |     |     |

|   |տեղակայված է հակածխային     | | | |     |            |     |     |

|   |պաշտպանության համակարգ:     | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|41 |Վառարանային ջեռուցման       | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |ժամանակ օգտագործվում են     | | | |     |I կետ 60    |     |     |

|   |ծխահեռացման համար նախատեսված| | | |     |            |     |     |

|   |անցուղիները:                | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VI |Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր                             |

|___|_________________________________________________________________|

|42 |Շինություններին (այդ թվում  | | | |10   |«5»կետ      |2    |     |

|   |նաև  հակահրդեհային          | | | |     | 8.14       |     |     |

|   |ջրամատակարարման             | | | |     |            |     |     |

|   |աղբյուրներին) հրշեջ         | | | |     |            |     |     |

|   |փրկարարական ուժերի և        | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցների մոտեցումը         | | | |     |            |     |     |

|   |ստուգվողի կողմից փակված չէ: | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|43 |25000 մ3 և  ավելի ծավալով   | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |շինությունների արտաքին      | | | |     |8.16        |     |     |

|   |հրդեհաշիջման համար          | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված է ոչ պակաս քան 2 | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ հիդրանտ:              | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|44 |Հիդրանտների տեղակայման      | | | |10   |«7», կետ    |2    |     |

|   |համար նախատեսված ջրագծի     | | | |     |8.46        |     |     |

|   |տրամագիծը փոքր չէ 100 մմ-ից:| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|45 |500 մ 3-ից ավելի ծավալով    | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |պահեստային շենքերը          | | | |     |6.1 աղ. 2   |     |     |

|   |սարքավորված են հրշեջ        | | | |     |            |     |     |

|   |ծորակներով կահավորված       | | | |     |            |     |     |

|   |ներքին հակահրդեհային        | | | |     |            |     |     |

|   |ջրացանցով, այնպես, որ       | | | |     |            |     |     |

|   |յուրաքանչյուր կետ ցողվի     | | | |     |            |     |     |

|   |2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով:      | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|46 |Շենքում 12 և  ավելի ներքին  | | | |10   |«8», կետ    |2    |     |

|   |հրշեջ ծորակների առկայության | | | |     |9.2         |     |     |

|   |դեպքում ներքին հակահրդեհային| | | |     |            |     |     |

|   |ջրագիծը միացված է արտաքին   | | | |     |            |     |     |

|   |օղակավորված ջրագծի տարբեր   | | | |     |            |     |     |

|   |տեղամասերին երկու մուտքագծով| | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|47 |Ներքին հակահրդեհային        | | | |9    |«8», կետ    |2    |     |

|   |ջրագծում ճնշումը բարձրացնող | | | |     |12.22       |     |     |

|   |հրշեջ պոմպերի հեռահար       | | | |     |            |     |     |

|   |գործարկման էլեկտրական       | | | |     |            |     |     |

|   |թողարկիչները տեղադրված են   | | | |     |            |     |     |

|   |հրշեջ ծորակների համար       | | | |     |            |     |     |

|   |նախատեսված արկղերում:       | | | |     |            |     |     |

|___|_________________________________________________________________|

|VII|Հրդեհի ազդանշանման և  հրդեհաշիջման համակարգեր                    |

|___|_________________________________________________________________|

|48 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |III *|

|   |տրանսպորտային հիմնարկները   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհաշիջման | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգով:       | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|49 |Կախված մակերեսի չափերից     | | | |10   |«1», գլուխ  |2    |III *|

|   |տրանսպորտային հիմնարկները   | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |սարքավորված են հրդեհի       | | | |     |            |     |     |

|   |ազդանշանման ինքնաշխատ       | | | |     |            |     |     |

|   |համակարգով:                 | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|50 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |10   |«1» գլուխ   |2    |     |

|   |համակարգերից հրդեհի տագնապի | | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |ազդանշանը փոխանցվում է      | | | |     |            |     |     |

|   |լիազոր մարմնին:             | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|51 |3000 մ2 և  ավելի մակերեսով  | | | |9    |«1» գլուխ   |2    |     |

|   |տարածք ունեցող տրանսպորտային| | | |     |7 կետ 81    |     |     |

|   |հիմնարկների հակահրդեհային   | | | |     |            |     |     |

|   |ինքնաշխատ համակարգերից      | | | |     |            |     |     |

|   |հրդեհի տագնապի ազդանշանը    | | | |     |            |     |     |

|   |փոխանցվում է ռադիոկապի      | | | |     |            |     |     |

|   |միջոցով:                    | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|52 |Հակահրդեհային ինքնաշխատ     | | | |9    |«1», գլուխ  |2    |     |

|   |համակարգերը գտնվում են      | | | |     |7 կետ 100   |     |     |

|   |սարքին վիճակում:            | | | |     |            |     |     |

|_____________________________________________________________________|

|VIII Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|53 |Օբյեկտն ապահովված է         | | | |10   |«1», բաժին  |1;2  |IV * |

|   |հրդեհաշիջման սկզբնական      | | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |միջոցներով:                 | | | |     |504         |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|54 |Կրակմարիչները տեղադրված են  | | | |9    |«1»բաժին    |2    |     |

|   |հրդեհի հնարավոր օջախներից   | | | |     |VIII կետ    |     |     |

|   |30 մետրից ոչ ավելի          | | | |     |512         |     |     |

|   |հեռավորության վրա:          | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|55 |Առկա է արտադրական վտանգավոր | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտը արտադրական վտանգավոր| | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |օբյեկտների ռեեստրում        | | | |     |կետ ժդ      |     |     |

|   |գրանցման վկայականը:         | | | |     |            |     |     |

|___|____________________________|_|_|_|_____|____________|_____|_____|

|56 |Արտադրական վտանգավոր        | | | |9    |«9»,        |1    |     |

|   |օբյեկտում առկա է տեխնիկական | | | |     |հոդված 19   |     |     |

|   |անվտանգության ամենամյա      | | | |     |կետ ժբ      |     |     |

|   |փորձաքննության դրական       | | | |     |            |     |     |

|   |եզրակացություն:             | | | |     |            |     |     |

._____________________________________________________________________.

 

Ծանոթություն: Նախավերջին սյունակում 1- փաստաթղթային ստուգում:

2- ակնադիտարկում:

3- լաբորատոր ստուգում:

 

Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.

1 - ՀԱԿ- «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 263 հրամանով, հավելված 1:

3 - ՍՆԻՊ 2.07.01-89 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»:

5 - ՀՀՇՆ II-8.04.01-97 «Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն»:

6 - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:

7 - ՍՆԻՊ 2.04.02-84 * «Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և կառույցներ»:

8 - ՍՆԻՊ 2.04.01-85 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և կոյուղի»:

9 - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:

19 - ՎՍՆ 01-89 «Ավտոմոբիլների սպասարկման ձեռնարկություններ»:

 

I *- Ավտոմեքենաների կայանման տեղամասերից մինչև այլ նշանակության շենքերի ու շինությունների միջև հակահրդեհային միջտարածությունները.

 

.___________________________________________________________________.

|Շինություններ, որոնցից          |Հեռավորությունը, մ                |

|որոշվում է հեռավորությունը      |__________________________________|

|                                |ավտոկայանատեղերի      |տեխնիկական |

|                                |կամ բաց               |սպասարկման |

|                                |ավտոկանգառների        |կայաններից,|

|                                |մուտքերից,            |հենակետերի |

|                                |ավտոմեքենաների        |հետևյալ    |

|                                |հետևյալ               |քանակի     |

|                                |քանակի դեպքում        |դեպքում    |

|                                |______________________|___________|

|                                |10 և |11-50|51 -|101 -|10 և |11-30|

|                                |պակաս|     |100 |300  |պակաս|     |

|                                |*    |     |    |     |     |     |

|________________________________|_____|_____|____|_____|_____|_____|

|Բնակելի շենքեր                  |10***|15   |25  |35   |15   |25   |

|________________________________|_____|_____|____|_____|_____|_____|

|Այդ թվում բնակելի շենքերի առանց |6*** |10   |15  |25   |15   |25   |

|պատուհանների ճակատները          |     |     |    |     |     |     |

|________________________________|_____|_____|____|_____|_____|_____|

|Հասարակական նշանակության շենքեր |6*** |10***|15  |25   |15   |20   |

|________________________________|_____|_____|____|_____|_____|_____|

|Հանրակրթական դպրոցներ և         |15   |25   |25  |50   |50   |**   |

|մանկական նախադպրոցական          |     |     |    |     |     |     |

|հաստատություններ                |     |     |    |     |     |     |

|________________________________|_____|_____|____|_____|_____|_____|

|Առողջապահական հաստատություններ  |25   |50   |**  |**   |50   |**   |

.___________________________________________________________________.

 

    *    Բայց ոչ պակաս քան 6 մ, հրշեջ-փրկարարական ավտոմեքենաների անցման

         համար:

**   Որոշվում է պետական հակահամաճարակային կազմակերպության

համաձայնությամբ:

*** Հրակայունության III-V աստիճանի ավտոկայանատեղերի համար

հեռավորությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս քան 12 մետր:

 

Ծանոթություն.

ա) Հեռավորությունը պետք է որոշել բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի պատուհաններից, հանրակրթական դպրոցների, մանկական նախադպրոցական, առողջապահական հաստատությունների տարածքների սահմանից մինչև ավտոկայանատեղի պատը կամ բաց ավտոկանգառի սահմանը:

բ) Հատվածամասային բնակելի շենքերից մինչև շենքի երկայնական ճակատի երկայնքով տեղակայված 101-300 ավտոմեքենա տարողությամբ բաց հարթակները հեռավորությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս քան 50 մետր:

գ) I և II հրակայունության աստիճանի ավտոկայանատեղերի համար սույն աղյուսակում նշված հեռավորությունները թույլատրվում է կրճատել 25%-ով, եթե ավտոկայանատեղում բացակայում են բացվող պատուհաններ, ինչպես նաև դեպի բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերն կողմնորոշված մուտքեր:

դ) Մարդատար ավտոմեքենաների պահպանման համար 300 և ավելի ավտոմեքենա տարողությամբ ավտոկայանատեղերն ու բաց ավտոկանգառները և 30 և ավելի հենակետերով տեխնիկական սպասարկման կայանները պետք է տեղակայել բնակելի տարածքներից դուրս` բնակելի շենքերից ոչ պակաս քան 50 մետր հեռավորության վրա:

ե) Քաղաքացիներին պատկանող մեկ հարկանի ավտոտնակներում թույլատրվում է կառուցել նկուղներ:

II *- Ոչ պակաս քան երկու տարահանման ելք պետք է ունենան.

ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, ծերերի և հաշմանդամների մասնագիտացված տների (ոչ բնակարանային), հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը,

բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,

գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000 մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,

դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100 մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400 մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,

ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:

 

III * - հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են

 

._____________________________________________________________________.

|Պահպանվող օբյեկտների տեսակը                    |Պահանջվող            |

|                                               |հակահրդեհային        |

|                                               |համակարգեր           |

|_______________________________________________|_____________________|

|Շենքեր                                         |ՀՀԱԻԿ     |ՀՏԱԻՀ և   |

|                                               |          |ՀՏԱՓԻՀ    |

|                                               |_____________________|

|                                               |Նորմատիվ ցուցանիշներ |

|_____________________________________________________________________|

|1. Ավտոմեքենաների համար շենքեր և  շինություններ                      |

|_____________________________________________________________________|

|1.1. Ավտոկայանատեղեր                           |ՀՀ ՇՆ IV- |Անկախ     |

|                                               |11.03.    |մակերեսից |

|                                               |03-02     |          |

|                                               |«Ավտո-    |          |

|                                               |կայանա-   |          |

|                                               |տեղեր»    |          |

|                                               |նորմի     |          |

|                                               |համաձայն  |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|1.2. Տեխնիկական սպասարկման և  նորոգման կետեր,  |ՎՍՆ 01-89 |Անկախ     |

|                                               |«Ավտո-    |մակերեսից |

|                                               |մեքենաների|          |

|                                               |սպասարկման|          |

|                                               |ձեռնարկու-|          |

|                                               |թյուններ» |          |

|                                               |նորմի     |          |

|                                               |համաձայն  |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|1.3 Ավտոմեքենաների պահեստարաններ`              |Անկախ     |Անկախ     |

|ստորգետնյա կամ փակ շինություններ               |մակերեսից |մակերեսից |

|_____________________________________________________________________|

|2. Տրանսպորտային միջոցների համար սենքեր                              |

|_____________________________________________________________________|

|2.1. Էլեկտրամեքենաների, ապարատասրահների,       |Անկախ     |Անկախ     |

|նորոգման, սայլակների և  անիվների, վագոնների    |մակերեսից |մակերեսից |

|քանդման և  հավաքման, նորոգման-համալրման,       |          |          |

|էլեկտրավագոնների, վագոնների նախապատրաստման,    |          |          |

|դիզելային, շարժակազմի տեխնիկական սպասարկման,   |          |          |

|բեռնարկղային դեպոների, սլաքային ապրանքների     |          |          |

|արտադրության, գլանատակառների տաք մշակման,      |          |          |

|նավթաբիտումի գլանատակառների ջերմային մշակման   |          |          |

|խցերի, փայտակոճերի տոգորման, գլանային,         |          |          |

|տոգորված փայտանյութի պարզարանների              |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|3. Մետրոպոլիտենի վերգետնյա և  ստորգետնյա       |Ոլորտը    |Անկախ     |

|կառույցներ                                     |կարգավորող|մակերեսից |

|                                               |նորմերի   |          |

|                                               |համաձայն  |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|4. Ավտոմատ համակարգով հսկիչ-կարգավարական       |Անկախ     | Անկախ    |

|կետերի սենքեր, հաղորդակցության                 |մակերեսից | մակերեսից|

|հաղորդակցուղիների կենտրոններ, ռադիոփարոսով     |          |          |

|մոտակա և  հեռակա շարժահաղորդակով ռադիոկայաններ |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|5. Ավիաշարժիչների մոնտաժման և  ապամոնտաժման,   |Անկախ     |Անկախ     |

|ինքնաթիռների և  ուղղաթիռների շասսիի և          |մակերեսից |մակերեսից |

|անիվների, օդային պտուտակների սենքեր            |          |          |

|_______________________________________________|__________|__________|

|6. Ինքնաթիռների և  շարժիչանորոգման             |Անկախ     |Անկախ     |

|արտադրության սենքեր                            |մակերեսից |մակերեսից |

|_____________________________________________________________________|

|7. Այլ նշանակության շենքերում տեղակայված (բացառությամբ անհատական     |

|բնակելի տների) տրանսպորտային միջոցների պահպանման սենքեր, որոնք       |

|գտնվում են.                                                          |

|_____________________________________________________________________|

|7.1. Նկուղային և  կիսանկուղային հարկերում      |Անկախ     |Անկախ     |

|(այդ թվում կամուրջների տակ)                    |մակերեսից |մակերեսից |

|_______________________________________________|__________|__________|

|7.2. Կիսանկուղային և  վերգետնյա հարկերում      |3 և  ավելի|3-ից պակաս|

|                                               |ավտոմեքե- |ավտոմեքե- |

|                                               |նաների    |նաների    |

|                                               |պահպանման |պահպանման |

|                                               |դեպքում   |դեպքում   |

._____________________________________________________________________.

 

IV * - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ -|նային |կրակմարիչ -|

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ -|

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ) ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:

3) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:

4) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:

5) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:

6) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն:

7) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

 

VI * - Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.

 

._________________________________________________________________.

|N |Շինության |Պաշտ- |Հրդեհի|Փրփրա-|Փոշային    |Ֆրեո- |Ածխաթթվային|

|  |կարգը     |պանվող|դասը  |յին և |կրակմարիչ -|նային |կրակմարիչ -|

|  |          |սահմա-|      |ջրային|մարիչներ   |կրակ- |մարիչներ   |

|  |          |նային |      |կրակ- |տարողու-   |մարիչ-|տարողու-   |

|  |          |մակե- |      |մարիչ-|թյամբ, լ   |ներ   |թյամբ, լ   |

|  |          |րեսը, |      |ներ   |___________|2(3) լ|___________|

|  |          |մ2    |      |10 լ  |2 | 5 | 10 |տարո- | 2  |5 (8) |

|  |          |      |      |տարո- |  |   |    |ղու-  |    |      |

|  |          |      |      |ղու-  |  |   |    |թյամբ |    |      |

|  |          |      |      |թյամբ |  |   |    |      |    |      |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|1 |Ա.Բ.Վ.    |200   |A     |2++   |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |այրվող    |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |գազեր և   |      |B     |4+    |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |հեղուկներ |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |- |2+ |1++ |4+    | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2+ |1++ |-     | -  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|2 |Վ         |400   |A     |2++   |4+|2+ |1+  |-     | -  |2+    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |- |2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|3 |Գ         |800   |B     |2+    |- |2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |C     |-     |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|4 |Գ.Դ.      |1800  |A     |2++   |4+|2++|1+  |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |D     |-     |- |2+ |1++ |-     | -  | -    |

|  |          |      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |(E)   |-     |2+|2++|1+  |2+    |4+  |2++   |

|__|__________|______|______|______|__|___|____|______|____|______|

|5 |Հասարակա- |800   |A     |4++   |8+|4++|2+  |-     | -  |4+    |

|  |կան շենքեր|      |______|______|__|___|____|______|____|______|

|  |          |      |E     |-     |- |4++|2+  |4+    |4+  |2++   |

._________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):

Սույն աղյուսակում`

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.

 

.____________________________________________________________________.

|N |Շինության  |Պաշտ- |Հրդեհի|Օդափրփ- |Համակցված|Փոշե-   |Ածխաթթվային|

|  |կարգը      |պանվող|դասը  |րային   |կրակ-    |կրակ-   |կրակմարիչ -|

|  |           |սահմա-|      |կրակ-   |մարիչներ |մարիչներ|մարիչներ   |

|  |           |նային |      |մարիչներ|(փրփուր, |100 լ.  |տարողու-   |

|  |           |մակե- |      |(փրփուր,|փոշի)    |տարողու-|թյամբ, լ   |

|  |           |րեսը, |      |փոշի)   |100 լ    |թյամբ   |___________|

|  |           |մ2    |      |100 լ   |տարողու- |        | 25 |  80  |

|  |           |      |      |տարողու-|թյամբ    |        |    |      |

|  |           |      |      |թյամբ   |         |        |    |      |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|1 |Ա,Բ,Վ      |500   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |(այրվող    |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազեր և    |      |B     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկներ) |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |2+      |  - |   -  |

|__|___________|______|______|________|_________|________|____|______|

|2 |Գ (բացի    |800   |A     |1++     |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |այրվող     |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |գազերից և  |      |D     |2+      |1++      |1++     |  - |   -  |

|  |հեղուկնե-  |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |րից)       |      |C     |-       |1+       |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |D     |-       |-        |1++     |  - |   -  |

|  |           |      |______|________|_________|________|____|______|

|  |           |      |E     |-       |-        |1+      |  - |   -  |

.____________________________________________________________________.

 

Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.

1) «A դասի համար` ABC(E) փոշի.

2) «B, «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.

3) «D դասի համար` D փոշի:

Սույն աղյուսակում.

ա) «+» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.

բ) «+ նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.

գ) «- նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտներ:

 

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

 

ՀԵՂՈՒԿ, ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ

 

Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`

1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:

2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:

3) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրող ունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:

4) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն:

5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:

6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:

7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:

8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն:

9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:

10) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
14.02.2013
N 132-Ն
Որոշում