ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ
ՀՐԱՄԱՆ

 

6 դեկտեմբերի 2023 թվականի N 17-Ն

 

ՀՀՇՆ 31-04.04-2023 «ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 14-Ի N 11-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(1-ին մաս)

 

Հիմք ընդունելով «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի 10.1-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5.1-րդ կետը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասը

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ

 

1. Հաստատել «ՀՀՇՆ 31-04.04-2023 «Սառնարանային շենքեր և շինություններ» Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմերը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող` տեղայնացման ենթակա մի շարք նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթեր հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2001 թվականի հոկտեմբերի 1-ի N 82 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 11-Ն հրամանով հաստատված Հավելվածի 49-րդ կետը:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հաստատված է

ՀՀ քաղաքաշինության

կոմիտեի նախագահի

2023 թվականի դեկտեմբերի 6-ի

N 17-Ն հրամանով

 

ՀՀՇՆ 31-04.04-2023 «ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

1. Սույն շինարարական նորմերը սահմանում են սառնարանային շենքերի (սառեցնող պահեստների) և սննդամթերքի հովացման, սառեցման և պահպանման համար նախատեսված սենքերի նախագծմանը ներկայացվող պահանջները:

2. Սառնարանային շենքը (սառեցնող պահեստը) ներառում է խցեր, տրանսպորտային միջանցքներ, բեռնային հարթակներ և այլ օժանդակ սենքեր:

3. Սույն շինարարական նորմերը չեն տարածվում սառնարանային շենքերի համալիրի կազմի մեջ մտնող տեխնոլոգիական արտադրամասերի` կոմպրեսորային բաժանմունքների, սառնագենտ պահեստների, հովացման աշտարակների և սառնարանային շենքերի համալիրի տեխնոլոգիական արտադրամասերի մաս կազմող այլ տեխնոլոգիական արտադրամասերի նախագծման վրա:

 

2. ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

 

4. Սույն շինարարական նորմերում կատարված են հղումներ հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերին`

 

._____________________________________________________________________.

|1) |ՀՀՇՆ 20-05-2022 «Շինարարական   |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |կոնստրուկցիաների               |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |պաշտպանությունը կոռոզիայից»    |2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|2) |ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և     |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |շինությունների հրդեհային       |քաղաքաշինության նախարարի 2014    |

|   |անվտանգություն»                |թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրաման |

|___|_______________________________|_________________________________|

|3) |ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և  |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |բնական լուսավորում»            |կառավարությանն առընթեր           |

|   |                               |քաղաքաշինության պետական կոմիտեի  |

|   |                               |նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի|

|   |                               |N 56-Ն հրաման                    |

|___|_______________________________|_________________________________|

|4) |ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի       |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |ջերմային պաշտպանություն»       |քաղաքաշինության նախարարի 2016    |

|   |                               |թվականի հունիսի 16-ի N 120-Ն     |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|5) |ՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և     |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |տանիքածածկեր»                  |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |                               |2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|6) |ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և      |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»   |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |                               |2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն|

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|7) |ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե       |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |կոնստրուկցիաներ»               |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |                               |2020 թվականի դեկտեմբեր 28-ի      |

|   |                               |N 104-Ն հրաման                   |

|___|_______________________________|_________________________________|

|8) |ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |կլիմայաբանություն»             |քաղաքաշինության նախարարի         |

|   |                               |2011 թվականի սեպտեմբերի          |

|   |                               |26-ի N 167-Ն հրաման              |

|___|_______________________________|_________________________________|

|9) |ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 «Շենքերի |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |և  կառուցվածքների հիմնատակեր»  |քաղաքաշինության նախարարի 2006    |

|   |                               |թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն    |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|10)|ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 (ՄՍՆ     |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |3.02.01-02) «Արտադրական շենքեր»|քաղաքաշինության նախարարի 2004    |

|   |                               |թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրաման  |

|___|_______________________________|_________________________________|

|11)|ՀՀՇՆ IV-11.03.03-2002 (ՄՍՆ     |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |2.02.05-2000) «Ավտոկայանատեղեր»|քաղաքաշինության նախարարի 2006    |

|   |                               |թվականի նոյեմբերի 6-ի N 243-Ն    |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|12)|ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 (ՄՍՆ     |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |3.02-05-2003) «Շենքերի և       |քաղաքաշինության նախարարի 2006    |

|   |շինությունների մատչելիությունը |թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն   |

|   |բնակչության սակավաշարժուն      |հրաման                           |

|   |խմբերի համար»                  |                                 |

|___|_______________________________|_________________________________|

|13)|ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004          |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |«Ջեռուցում, օդափոխում և  օդի   |քաղաքաշինության նախարարի 2004    |

|   |լավորակում»                    |թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն      |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|14)|ՀՀՇՆ IV-13.01-96 «Քարե և       |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ»    |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |                               |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|15)|ՍՆիՊ 2.01.07-85 «Բեռնվածքներ և |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |ազդեցություններ»               |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |                               |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|16)|«Խելամիտ հարմարեցումներ        |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |ապահովելու կարգը սահմանելու    |կառավարության 2022 թվականի       |

|   |մասին»                         |օգոստոսի 11-ի N 1265-Ն որոշում   |

|___|_______________________________|_________________________________|

|17)|«Օրենսդրական չափագիտական       |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |հսկողության ենթակա չափման      |կառավարության 2016 թվականի       |

|   |միջոցների ցանկը սահմանելու     |փետրվարի 11-ի N 113-Ն որոշում    |

|   |մասին»                         |                                 |

|___|_______________________________|_________________________________|

|18)|ՍՆիՊ 2.03.13-88 «Հատակներ»     |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |                               |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |                               |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն |

|   |                               |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|19)|ՍՆիՊ 2.09.03-85                |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |«Արդյունաբերական               |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |ձեռնարկությունների             |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն |

|   |կառուցվածքներ»                 |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|20)|ՍՆիՊ 2.10.02-84 «Շենքեր և      |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |սենքեր գյուղատնտեսական         |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |արտադրանքի պահպանման և         |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն |

|   |վերամշակման համար»             |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|21)|ՍՆ 174-75 «Հրահանգ             |Հայաստանի Հանրապետության         |

|   |արդյունաբերական                |քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի |

|   |ձեռնարկությունների             |2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն |

|   |էլեկտրամատակարարման նախագծման» |հրաման                           |

|___|_______________________________|_________________________________|

|22)|N 2-III-Ա2-1 «Խմելու ջուր.     |Հանրապետության առողջապահության   |

|   |Ջրամատակարարման կենտրոնացված   |նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի |

|   |համակարգերի խմելու ջրի որակին  |25-ի N 876 հրաման                |

|   |ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ.|                                 |

|   |Որակի հսկողություն» սանիտարական|                                 |

|   |նորմեր և  կանոններ Հայաստանի   |                                 |

|___|_______________________________|_________________________________|

|23)|ԳՕՍՏ 23486-79 «Որմնապանելներ   |                                 |

|   |մետաղական եռաշերտ              |                                 |

|   |ջերմապահպանիչով                |                                 |

|   |փրփրապոլիուրեթանից.            |                                 |

|   |Տեխնիկական պայմաններ»          |                                 |

._____________________________________________________________________.

 

3. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

5. Սույն շինարարական նորմերում օգտագործված են հետևյալ հասկացությունները.

1) բեռնային հարթակ` բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքների համար նախատեսված հատուկ կահավորված շենքի կամ շինության մաս,

2) օդափոխվող ստորնահարկ` շենքի տակ, գետնի մակերեսի և վերգետնյա առաջին հարկի ծածկի միջև գտնվող տնտեսական նպատակներով չօգտագործվող բաց տարածք,

3) էլեկտրական մալուխային ջեռուցման համակարգ` գործառնական փոխկապակցված ջեռուցման մալուխների, ընդհանուր նշանակության էլեկտրական սարքերի, մալուխային գծերի և էլեկտրական լարերի համադրություն` ջեռուցման հատվածները արտաքին էլեկտրական ցանցին միացման համար,

4) դարակաշարային պահպանում` ապրանքների, մթերքի պահպանումը դարակաշարերի վրա,

5) նախամուտք-անցախուց` հատուկ սարքերով կահավորված նախամուտք, որը բացառում է գազերի, գոլորշիների, փոշու և այլ վնասակար նյութերի մի սենքից մյուսը ներթափանցելու հնարավորությունը, ինչպես նաև սենքերում պահպանում է օդային միջավայրին նշանակված բնութագրերը,

6) սառնարանային շենք (սառնարան)` շենք կամ շինություն, որում օդը արհեստականորեն սառեցվում է արագ փչացող մթերքը հովացնելու, սառեցնելու, մշակելու և պահպանելու համար,

7) ծածկոց` լրացուցիչ ջերմամեկուսիչ կոնստրուկցիա` կրող կամ պատող կոնստրուկցիաների կիպ հարման տեղերում,

8) դոկլեվելլեր` հատուկ հավասարեցնող հարթակ, որը կատարում է կամրջի դեր տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատակի և բեռնային հարթակի մակարդակի միջև,

9) դոկշելտեր` (դարպասի բացվածքի հերմետիզատորներ) խցարար տարրերի համակարգ, որի միջոցով հերմետիկացվում են պահեստի դարպասի և տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի միջև եղած բացերը,

10) հովացում` սենքերում օդի, պահվող մթերքի ջերմաստիճանի հարկադիր իջեցում ոչ ցածր, քան 0 աստիճան,

11) սառեցում` սենքերում օդի, պահվող մթերքի ջերմաստիճանի 0-ից ցածր աստիճանի հարկադիր իջեցում, նաև հովացում,

12) «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալ` ջերմամեկուսիչ շինարարական կոնստրուկցիա արտադրանք, որը բաղկացած է երկու մետաղական պատյաններից, որոնք գտնվում են միջուկի արտաքին կողմերում և միացված են դրան` օգտագործելով սոսինձի շերտ կամ կպչունություն:

 

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

6. Ըստ գործառնական նշանակության սառնարանները բաժանվում են.

1) սառեցրած մթերքի երկարատև պահպանման սառնարաններ,

2) բաշխիչ սառնարաններ` առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներին արագ փչացող ապրանքներով ապահովելու համար,

3) սննդի արդյունաբերությունում սննդամթերքի մշակման և վերամշակման հետ, տեխնոլոգիապես կապված արտադրական սառնարաններ,

4) սառնարաններ` բանջարեղենի և մրգերի պահպանման համար:

7. Սառնարանները կարող են գործել որպես առանձին կազմակերպություններ կամ սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունների մի մաս, միավորված այլ տեխնոլոգիական արտադրամասերի հետ:

8. Օդի ջերմաստիճանը սառեցման խցերում սահմանվում է սննդամթերքի պահպանման տեխնոլոգիական չափանիշներին համապատասխան:

9. Սառնարանային տարածքի սառեցվող ծավալը սահմանվում է որպես հովացվող և սառեցվող մթերքների պահեստավորման խցերի ծավալների հանրագումար:

10. Ըստ սառեցվող ծավալների սառնարանային շենքերը ստորաբաժանվում են

1) փոքր` մինչև 2,5 հազար մ3,

2) միջին` 2,5 հազար մ3-ից մինչև 20 հազար մ3

3) խոշոր` 20 հազար մ3-ից ավելի:

11. Սառնարանի տարողությունը տոննաներով բնութագրվում է սառեցվող սենքերի ծավալում միաժամանակ պահվող մթերքի առավելագույն քանակի ընդհանուր քաշով:

12. Փոքր և միջին ծավալի սառնարանային շենքերը պետք է նախագծել մեկ հարկանի, մեծերը` առավելապես չորս-հինգ հարկանի կամ մեկ հարկանի բարձր (սույն նորմերի 35-րդ կետի պահանջների պահպանմամբ)` մթերքի դարակաշարային ձևով պահպանման համար:

13. Բազմահարկ սառնարանային շենքերը նախագծվում են նկուղային հարկով և խցերով` 0 oC, մինչև 5 oC ջերմաստիճանում պահվող ապրանքների համար:

14. Սառնարանային խցիկներում ջերմային ներհոսքերը նվազեցնելու համար պետք է նախատեսել նույն կամ մոտ ջերմաստիճանային ռեժիմներով խցերի կոմպակտ տեղաբաշխում:

15. Սառնարանային շենքի ծավալահատակագծային լուծումը գնահատվում է կոմպակտության ինդեքսով, որը բնութագրվում է որպես ընդհանուր արտաքին պատող մակերեսի հարաբերակցությունը շենքի ծավալին:

16. Ըստ կրող և պատող կոնստրուկցիաների նյութերի սառնարանային շենքերը բաժանվում են`

1) երկաթբետոնե և քարե կոնստրուկցիաներից սառնարաններ, ջերմամեկուսացված սալային նյութերով,

2) թեթև մետաղից և պողպատե կոնստրուկցիաներից սառնարաններ` «սենդվիչ» տեսակի ջերմամեկուսիչ սալերի օգտագործմամբ,

3) երկաթբետոնե հիմնակմախքով սառնարաններ, «սենդվիչ» տեսակի պատող սալերով:

17. Բազմահարկ սառնարանային շենքերը երկաթուղային և ավտոմոբիլային հարթակների կողմից պետք է սարքավորվեն բեռնատար վերելակներով և շենքի հարկերից դեպի բեռնատար հարթակներ դուրս տանող տարահանման աստիճանավանդակներով:

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար աշխատատեղերով նախատեսված շենքերի և տարածքների մատչելիությունը պետք է ապահովել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 10-ի N 253-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 շինարարական նորմերի և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 11-ի «Խելամիտ հարմարեցումներ ապահովելու կարգը սահմանելու մասին» N 1265-Ն որոշման պահանջների համաձայն:

19. Շենքերում տարբեր կարգի սենքերի տեղաբաշխումը և միմյանցից դրանց տարանջատումը, տարահանման ուղիներին և ելքերին, ծխի արտանետման սարքերին ներկայացվող պահանջները պետք է ընդունվեն համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի.

1) 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 շինարարական նորմերի,

2) 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերի,

3) 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 243-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03.03-2002 շինարարական նորմերի,

4) 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերի:

20. Սառնարանային շենքերի հովացվող սենքերում արտադրական միջավայրը դասակարգվում է որպես թույլ ագրեսիվ երկաթբետոնի նկատմամբ և միջին ագրեսիվ պողպատի նկատմամբ: Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից ընդունվում է ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի պահանջների:

21. Բոլոր խցիկների, տրանսպորտային միջանցքների, բեռնատար հարթակների և այլ օժանդակ սենքերի լուսավորությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 շինարարական նորմերի` արտադրական և պահեստային շենքերի տարածքների լուսավորության պահանջներին:

22. Սառնարանային շենքից դուրս գտնվող տարածքի լուսավորությունը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 56-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 22-03-2017 շինարարական նորմերի` ձեռնարկությունների տարածքների և շենքերից դուրս աշխատանքների վայրերի լուսավորության պահանջներին:

23. Մրգերի և բանջարեղենի պահպանման շենքերին և սենքերին ներկայացվող պահանջները բերված են ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.10.02-84 նորմերում:

24. Սառնարանային շենքերի շինարարական կոնստրուկցիաների նախագծումը պետք է իրականացնել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1996 թվականի օգոստոսի 6-ի N 82 կոլեգիայի որոշմամբ հաստատված ՀՀՇՆ IV-13.01-96 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 104-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 53-01-2020 շինարարական նորմերի, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 52-01-2021 շինարարական նորմերի և 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆԻՊ 2.01.07-85 շինարարական նորմերի պահանջների` կախված կոնստրուկցիաներում օգտագործվող նյութերից:

25. Սառնարանային շենքերի ցանկապատված տարածքի սահմաններից մինչև բնակելի և հասարակական շենքեր, ճանապարհներ, փողոցներ և հրապարակներ հեռավորությունը պետք է լինի 50 մ-ից ավելի` 600 տոննայից ցածր տարողությամբ սառնարանների համար և 100 մ-ից ավելի` 600 տոննայից ավել տարողությամբ սառնարանների համար:

26. Սառնարանային շենքի էլեկտրամատակարարումը պետք է իրականացվի տրանսֆորմատորային այն ենթակայանից, որն ապահովում է սառնարանային շենքերի համալիրի մաս կազմող տեխնոլոգիական արտադրամասերի հիմնական էներգիայի սպառողներին` կոմպրեսորային բաժանմունքների, հովացման աշտարակների և այլն, որոնք նախագծվում են համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.09.03-85 նորմերի և 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆ 174-75 հրահանգի:

 

5. ԾԱՎԱԼԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

 

27. Սառնարանային շենքերի հիմնական և օժանդակ սենքերի մակերեսները որոշվում են սննդի արդյունաբերության համապատասխան ճյուղերի տեխնոլոգիական նախագծման նորմերին համապատասխան:

28. Սառնարանային միահարկ և բազմահարկ շենքերում սառեցվող սենքերի քանակը և միջանցքների դասավորությունը սահմանվում է նախագծի տեխնոլոգիական մասում` անձնակազմի տարհանման պայմանների պահպանմամբ:

29. Մետաղական կոնստրուկցիաներից կառուցած բաշխիչ տիպի սառնարաններում նախապատվությունը անհրաժեշտ է տալ սառնարանային խցերի տեղաբաշխմանն առանց միջանցքների` ելքերով անմիջապես դեպի զուգահեռ ավտոմոբիլային և երկաթուղային հարթակները: Միջանցքը և նախամուտքը տեղակայում են բեռնահարթակների և սառնարանային խցերի երկայնքով:

30. Բեռնային հարթակների բացվածքների չափերը, անցումների լայնությունը նախագծվում են հաշվի առնելով օգտագործվող բեռնային թեքահարթակների և տրանսպորտային տեսակը:

31. Սառնարանային միահարկ շենքերը նախագծվում են միաթռիչքային կամ բազմաթռիչքային, պողպատե, երկաթբետոնե կամ համակցված հիմնակմախքով, մեծ թռիչք ունեցող կրող ծածկերի օգտագործմամբ և մետաղից պատվածքով «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալերից կազմված պատող կոնստրուկցիաներով ու արդյունավետ ջերմամեկուսացումով:

32. Ըստ կոնստրուկտիվ սխեմայի, սառնարանային շենքերը բաժանվում են 3 հիմնական տիպերի.

1) արտաքին հիմնակմախքով և ձեղնահարկով,

2) ներքին հիմնակմախքով` առանց ձեղնահարկի,

3) բարձրահարկ շենքեր` ներքին դարակաշարային հիմնակմախքով, առանց ձեղնահարկի:

33. Արտաքին հիմնակմախքով շենքերում, մեծ ծավալի սառեցվող ներքին սենքերում կայուն ջերմաստիճանային ռեժիմ հաստատելու և ջերմային հոսքերը նվազեցնելու համար անհրաժեշտ է տեղադրել ձեղնահարկով տանիք:

34. Արեգակնային ճառագայթման ազդեցությունը նվազեցնելու համար արտաքին պատերն անհրաժեշտ է էկրանավորել` նախատեսելով պատերի արտաքին մակերեսի և էկրանի միջև բնական օդափոխություն: Էկրանները կարող են լինել մետաղական կամ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներից:

35. Միահարկ սառնարանային շենքի բարձրությունը` հատակի մակերեսից մինչև ծածկի կրող կոնստրուկցիաների ստորին կետը համապատասխանեցվում է միահարկ արտադրական շենքերի միօրինականացված բարձրություններին և կազմում է.

1) մեծ և միջին ծավալի սառնարանային շենքերի համար նվազագույնը` 6 մ,

2) փոքր ծավալի սառնարանային շենքերի համար նվազագույնը` 4,2 մ:

36. Մետաղական կոնստրուկցիաներով մթերքի պահպանման համար միահարկ դարակաշարային սառնարանների նախագծման ժամանակ թույլատրվում է շենքի բարձրությունը սահմանել մինչև 40 մ:

37. Միանման կամ մոտ ջերմաստիճանային ռեժիմներով սենքերը անհրաժեշտ է խմբավորել միասնական սառեցվող ծավալում:

38. Բազմահարկ սառնարանային շենքերը պետք է նախատեսել մինչև 6 հարկ ներառյալ, հարկերի 4,8 մ և 5,4 մ բարձրությունով: Ծածկերի նորմատիվային բեռնվածքներն ընդունվում են 2000 և 3000 կգու/մ2 համապատասխանորեն, կախված պահպանվող արտադրանքի տեսակից և պահեստավորման ձևից: Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է կառուցել նկուղային հարկ մինչև 4,2 մ բարձրությունով, հովացվող սենքերում` 0 oC-ից ոչ ցածր ջերմաստիճանով:

39. Բազմահարկ սառնարանային շենքերը պետք է նախագծվեն երկաթբետոնե հիմնակմախքով: Հովացվող սենքերի միջհարկային երկաթբետոնե ծածկերը պետք է լինեն ոչ հեծանային:

40. Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների համար բետոնի սեղման ամրության դասը պետք է լինի B20-ից ոչ պակաս:

41. Սառնարանների շենքերի երկաթբետոնե կրող և պատող կոնստրուկցիաների բետոնի պատրաստման համար նախատեսված ցեմենտներն ու լցանյութերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի պահանջներին:

42. Սառնարանային շենքի կրող կոնստրուկցիաների բետոնի ցուցանիշն ըստ սառնակայունության և անջրանցիկության պետք է ընդունել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի, բայց ոչ պակաս քան.

1) F150 և W4 - ցածր ջերմաստիճանի սառնարաններում (ջերմաստիճանը մինուս 5 oC-ից ցածր);

2) F100 և W4 - մրգերի և բանջարեղենի պահպանման սառնարաններում (ջերմաստիճանը մինուս 5 oC և բարձր):

43. Ցածր ջերմաստիճանի սառնարանային շենքերում արտաքին պատերի երկաթբետոնե սալերի սառնակայունության ցուցանիշը պետք է լինի F200-ից ոչ պակաս ծանր բետոնի համար և F150 և F200-ից ոչ պակաս` թեթև բետոնի համար: Բետոնի անջրանցիկության ցուցանիշը պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերին, բայց W4-ից ոչ ցածր: Կրող երկաթբետոնե արտաքին շերտի հաստությունն ընտրվում է ըստ հաշվարկի, բայց 120 մմ-ից ոչ պակաս: Աշխատող ամրանների բետոնի պաշտպանիչ շերտը պետք է լինի 20 մմ-ից ոչ պակաս:

44. Մրգի և բանջարեղենի պահպանման համար նախատեսված սառնարանային շենքերի համար արտաքին երկաթբետոնե պատերի սալերի բետոնի սառնակայունության ցուցանիշը թույլատրվում է ընդունել`

1) F150` ծանր բետոնի համար,

2) F100` թեթև բետոնի համար:

45. Բոլոր դեպքերի համար բետոնի ցուցանիշն ըստ անջրանցիկության պետք է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերին, բայց W4-ից ոչ պակաս:

46. Արտաքին պատերի համար թույլատրվում է օգտագործել M75 մակնիշից ոչ ցածր բնական քարեր, F25-ից ոչ պակաս սառնակայունության ցուցանիշով:

47. Պատերի համար բնական քարերի սառնակայունության ցուցանիշն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 1996 թվականի օգոստոսի 6-ի N 82 կոլեգիայի որոշմամբ հաստատված ՀՀՇՆ IV-13.01-96 շինարարական նորմերի, բայց F25-ից ոչ ցածր:

48. Սառնարանային շենքերի պատերի մեջ դատարկությունների առկայությունը անթույլատրելի է: Կրծողներից պաշտպանության համար պետք է նախատեսել բջիջների 12x12 մմ-ից ոչ ավելի չափերով ցանցերի տեղադրում:

49. Բոլոր տեսակների պատող կոնստրուկցիաների շարվածքը չի թույլատրվում սնամեջ քարերով:

50. Խցերի միջև միջնորմները պետք է իրականացվեն երկաթբետոնից: Բետոնի ցուցանիշն ըստ սառնակայունության պետք է լինի F75-ից ոչ ցածր:

51. Բազմահարկ սառնարանային շենքերի ներքին պատերը, որոնք կրում են ծածկերի բեռնվածքը, կարող են նախատեսվել հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոնից:

52. Հովացվող սենքերի պատերը և սյուները, ինչպես նաև տրանսպորտային միջանցքների պատերը և նախասրահները պետք է պաշտպանված լինեն հատակային տրանսպորտի հարվածներից 500 մմ-ից ոչ ցածր պարսպումով:

53. Արտաքին և ներքին ծածկող կոնստրուկցիաների համար կարող են օգտագործվել «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալեր.

1) 50 կգ/մ3 խտությամբ կոշտ պոլիուրեթանային փրփուրի ջերմամեկուսիչ շերտով,

2) 100-120 կգ/մ3 խտությամբ բազալտե մանրաթելի հիմքով հանքաբամբակային սալերից կամ 25-35 կգ/մ3 խտությամբ փրփրապոլիստիրոլից պատրաստված ջերմամեկուսիչ շերտով,

3) 25-35 կգ/մ3 խտությամբ պոլիստիրոլի փրփուրի ջերմամեկուսիչ շերտով:

54. Եռաշերտ սենդվիչ տեսակի սալերը կիրառվում են մրգերի և բանջարեղենի կարգավորվող գազային միջավայրով առանձին պահեստավորման համար նախատեսված սառեցման խցերի (սենքերի) պատման համար, այդ թվում` առանց հիմնակմախքին կցելու, համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.10.02-84 նորմերի պահանջների:

55. Սալերի ծածկույթները պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 0,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթերից, բաց երանգների հակակոռոզիոն ծածկույթով: Սալերի արտաքին մակերեսի արտացոլումը, պատված սպիտակ սինթետիկ էմալով հասնում է 60%-ի:

56. Կիրառվող սալերի լայնությունը (բարձրությունը)` 1000-ից 1200 մմ է, հաստությունը` 50-ից 300 մմ, երկարությունը` 3000-ից 12000 մմ:

57. Հանքաբամբակային ջերմամեկուսացումով սալերը թույլատրվում են օգտագործել մինուս 5 oC-ից բարձր ջերմաստիճանով սառնարանների խցերի համար, ինչպես նաև որպես հակահրդեհային միջնապատեր:

58. Պատերը և ծածկերը «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալերով անհրաժեշտ է հաշվարկել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.01.07-85 նորմերի: Արտաքին պատերի սալերի ուղղահայաց դարսվածքի դեպքում շենքի հիմնակմախքին ամրացնելու հանգույցների միջև երկարությունը պետք է որոշել` հաշվի առնելով ջերմաստիճանի փոփոխությունը սալերի հատվածքով: Արտաքին սալերի համար առավելագույն ջերմաստիճանները մակերեսի վրա` 90 oC, ներքին սալերի համար` 45 oC:

59. 25 մ-ից ավելի խցերի բարձրության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվարկել խցի պատող կոնստրուկցիաների` սալերի բեռնվածությունը, կախված ճնշումների տարբերությունից, ըստ բանաձև (2)-ի (տես` 69-րդ կետը):

60. Պատերի և տանիքի սալերի համար հաշվարկը պետք է իրականացնել համաձայն ԳՕՍՏ 23486-79 միջպետական ստանդարտի, հաշվի առնելով հետևյալ գործոններն ու բեռնվածությունները.

1) հավասարաչափ բաշխված բեռնվածությունները,

2) շահագործման ջերմաստիճանի ռեժիմը,

3) անհրաժեշտության դեպքում` ճնշման տարբերությունները,

4) ամրակների տեսակը և քանակը (այդ թվում` առանց հիմնակմախքին ամրացնելու):

61. Առաստաղի սալերի հաշվարկը պետք է իրականացնել համաձայն ԳՕՍՏ 23486-79 միջպետական ստանդարտի պահանջների` հաշվի առնելով հետևյալ գործոններն ու բեռնվածությունները.

1) սալի սեփական քաշը,

2) հավասարաչափ բաշխված նորմատիվ բեռնվածությունները:

62. Ձեղնահարկային ծածկեր տեղադրելու դեպքում հովացվող սենքերի ծածկի սալերը պետք է կախվեն ծպեղային կոնստրուկցիաների ստորին գոտիներից: Թույլատրվում է դրանք հենել պատերի և միջնորմների սալերին:

63. Պատերի և միջնապատերի սալերը, որոնց վրա հենվում են ծածկույթի սալերը, պետք է հաշվարկվեն որպես սեղմվող-ճկվող տարրեր, պայմանով, որ ամրացված չեն հիմնակմախքին:

64. Ծածկերի սալերի հավասար բաշխված բեռնվածքի նորմատիվային արժեքներն անհրաժեշտ է ընդունել 50 կգու/մ2, կենտրոնացած բեռնվածքը` 100 կգու:

65. Պատերի սալերի, ծածկերի, տանիքների սահմանային ուղղահայաց ճկվածքը չպետք է գերազանցի թռիչքի 1/150:

66. Կախոցներով ամրացվող հովացվող սենքերի ծածկույթների սալերի ճկվածքները պետք է որոշվեն` հաշվի առնելով ծածկույթի ծպեղային կառուցվածքի ճկվածքները:

67. Մեծ ծավալների հովացվող սենքերով և «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալերով պատվող սառնարանային շենքերի նախագծման ժամանակ պետք է նախատեսել օդի ապահովիչ փականների տեղադրում` հովացվող տարածքներում ավելցուկային ճնշման առաջացումը նվազեցնելու համար:

68. Տեղադրված փականների առկայության դեպքում սալերը հաշվարկելիս թույլատրվում է հաշվի չառնել ճնշման տարբերությունը:

69. Պահպանական փականների մակերեսը` Aկ, մ2-ով որոշվում է հետևյալ բանաձևով

 

նկար (1)

 

որտեղ Q-ն ներքին ջերմության գումարային ներհոսքն է խցիկ, կՎտ,

tկ - օդի ջերմաստիճանը սառեցվող խցերում, oC,

/\P-ն ներքին և արտաքին ճնշման թույլատրելի հաշվարկային տարբերությունն է, N/m2, որը սովորաբար կազմում է 0,125 kPa:

70. Ճնշման տարբերությունը, Pa, որոշվում է բանաձևով

 

նկար (2)

 

որտեղ /\T-ն արտաքին օդի ջերմաստիճանի և սառեցվող խցի օդի ջերմաստիճանի տարբերությունն է, oC,

h - սառեցվող խցի բարձրությունը, մ:

71. Սառնարանային սարքավորումները (օդային հովացուցիչներ) պետք է ամրացվեն շենքի կրող կոնստրուկցիաներին ուղղակիորեն կամ լրացուցիչ կոնստրուկցիաների` շրջանակների օգնությամբ` հաշվի առնելով սարքավորումների սեփական քաշը, խողովակաշարերի, սառնագենտի և լրացուցիչ տարրերի քաշը: Սարքավորումները սալերին ամրացնել չի թույլատրվում:

72. Սարքավորումների ամրացման տարրերը պետք է պատրաստված լինեն կոռոզիակայուն նյութերից` համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի:

73. Հաղորդակցուղիները ամրացման և մեկուսիչ սալերով անցկացնելիս անհրաժեշտ է նախատեսել դրանց հերմետիկությունը և մեկուսացումը գոլորշուց:

74. Դռան բացվածքները կողմերից և վերևից պետք է պաշտպանված լինեն հատակային տրանսպորտի կողմից հնարավոր հարվածներից, պողպատե շրջանակներով, ներկված նախազգուշացնող գույներով:

75. Սալերի ամրացումը պետք է իրականացնել պողպատե հեղույսներով (գամասեղներով): Ամրակման նյութերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 7-ի N 18-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 20-05-2022 շինարարական նորմերի կոռոզիայի պահանջներին, ներառյալ էլեկտրաքիմիական պաշտպանությունը: Ամրակման տարրերը պետք է ունենան պաշտպանիչ ծածկույթ կամ պաշտպանիչ ծածկոցներ սառնարանային խցի կողմից: Սալերի միացումները և ամրացման մանրամասները բերված են սույն նորմերի 11-րդ գլխում:

76. Սառնարանային շենքերի առաջին հարկում պետք է տեղադրվեն տրանսպորտային միջանցքներ` հարթակների, հովացվող և այլ սենքերի հետ կապի համար:

77. Աշխատողների համար պետք է նախատեսվեն արտահագուստը չորացնելու պահարաններով կահավորված սենքեր` պատի և հատակի ջեռուցող սալերով, ձեռքերը տաքացնելու սարքերով և լվացարաններով: Այդ սենքերը պետք է տեղակայվեն աշխատատեղից 100 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա, իսկ բազմահարկ սառնարանային շենքերում` մեկ ու մեջ հարկերում:

78. Սառնարանային շենքերի հրակայունության աստիճանը և կոնստրուկտիվ հրդեհային վտանգավորության դասը` կախված հովացվող ծավալից, որոշվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2014 թվականի մարտի 17-ի N 78-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 21-01-2014 շինարարական նորմերով, ըստ Աղյուսակ 1-ի:

 

Աղյուսակ 1

 

._____________________________________________________________________.

|հ/հ|Հրակայունու- |Կոնստրուկցիայի  |       Հովացվող ծավալ             |

|   |թյան աստիճան |վտանգավորության |__________________________________|

|   |             |դասը            |Սառնարանային     |Սառնարանային    |

|   |             |                |միահարկ շենքեր   |բազմահարկ շենքեր|

|___|_____________|________________|__________________________________|

|1  |     I       |C0(Ց0), C1(Ց1)  |       20 հազ.մ3-ից բարձր         |

|___|_____________|________________|__________________________________|

|2  |     II      |C0(Ց0), C1(Ց1)  |2,5-ից մինչև  20 հազ.մ3 ներառյալ  |

|___|_____________|________________|__________________________________|

|3  |     III     |C0(Ց0), C1(Ց1)  |Մինչև  2,5 հազ.մ3|       -        |

|___|_____________|________________|_________________|________________|

|4  |     IV      |C0(Ց0), C1(Ց1)  |Դարակաշարային    |       -        |

|   |             |                |հիմնակմախքով     |                |

|   |             |                |20 հազ.մ3        |                |

._____________________________________________________________________.

 

79. Սառնարանային շենքերի հրակայունության դասը կախված կոնստրուկտիվ լուծումներից ներկայացված է Աղյուսակ 2-ում:

 

Աղյուսակ 2

 

._____________________________________________________________________.

|հ/հ|Հրակայու- |            Կոնստրուկտիվ լուծումներ                   |

|   |նության   |                                                      |

|   |աստիճան   |                                                      |

|___|__________|______________________________________________________|

|1  |I         |Բնական և  արհեստական քարե նյութերից, ՉԱ դասի նյութերի |

|   |          |կիրառմամբ պատրաստված բետոնից կամ երկաթբետոնից կրող և  |

|   |          |պատող կոնստրուկցիաներով շենքեր: R(Ռ) 120              |

|   |          |հրակայունության սահմանով կրող պատեր, սյուներ և  այլ   |

|   |          |կրող տարրեր: R(Ռ) 30 հրակայունության սահմանով         |

|   |          |անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ    |

|   |          |(ֆերմաներ, հեծաններ, մարդակներ):                      |

|___|__________|______________________________________________________|

|2  |II        |Երկաթբետոնե կամ պողպատյա հիմնակմախքով շենքեր: R(Ռ) 90 |

|   |          |հրակայունության սահմանով կրող կոնստրուկցիաներ` պատեր, |

|   |          |սյուներ, և  այլ կրող տարրեր: R(Ռ) 15 հրակայունության  |

|   |          |սահմանով անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական           |

|   |          |կոնստրուկցիաներ (ֆերմաներ, հեծաններ, մարդակներ): Պատող|

|   |          |կոնստրուկցիաները` հավաքովի եռաշերտ երկաթբետոնե սալեր  |

|   |          |Ա2(Գ2) ոչ ցածր այրվողականության խմբի, կամ համալիր     |

|   |          |սալեր` մետաղից պատվածքով և  ՉԱ խմբի այրվողականության  |

|   |          |բնութագրով (սենդվիչ սալեր):                           |

|___|__________|______________________________________________________|

|3  |III       |Հիմնակմախքով կոնստրուկտիվ սխեմայի շենքեր: R(Ռ) 45     |

|   |          |հրակայունության սահմանով կրող կոնստրուկցիաներ` պատեր, |

|   |          |սյուներ, և  այլ կրող տարրեր: R(Ռ) 15-ից ոչ պակաս,     |

|   |          |հրակայունության սահմանով, անձեղնահարկ ծածկույթով      |

|   |          |շինարարական կոնստրուկցիաներ: Բարձր միահարկ            |

|   |          |դարակաշարային պահպանմամբ սառնարաններ` հրապաշտպան      |

|   |          |մշակումով մետաղական հիմնակմախքով: Պատող               |

|   |          |կոնստրուկցիաները` մետաղից պատվածքով համալիր սալեր և   |

|   |          |Ա-Ա3 (Գ3) այրվողականության խմբի (սենդվիչ սալեր):      |

|   |          |Հրապաշտպան մշակված ծածկույթի փայտե կոնստրուկցիա:      |

|___|__________|______________________________________________________|

|4  |IV        |Հիմնակմախքով կոնստրուկտիվ սխեմայի շենքեր: R(Ռ) 15     |

|   |          |հրակայունության սահմանով կրող պատեր և  սյուներ,       |

|   |          |անձեղնահարկ ծածկույթով շինարարական կոնստրուկցիաներ:   |

|   |          |Պատող կոնստրուկցիաները` եռաշերտ երկաթբետոնե սալեր     |

|   |          |Ա2(Գ2) խմբից ոչ ցածր այրվողականության բնութագրով, կամ |

|   |          |համալիր սալեր մետաղական պատվածքով և  Ա2(Գ2)           |

|   |          |այրվողականության խմբի (սենդվիչ սալեր):                |

._____________________________________________________________________.

 

80. Միահարկ C1 (Ց1) հրդեհային վտանգավորության շենքերը, Ա1(Գ1)-Ա2(Գ2) այրվողականության խմբի նյութերից ջերմամեկուսացումով պատերով և ծածկերով, պետք է բաժանվեն հակահրդեհային բաժանմունքների` ոչ ավելի, քան 1000 մ2 մակերեսով:

81. Բազմահարկ սառնարանային շենքերի նախագծման ժամանակ քարե կամ բետոնային պատող կոնստրուկցիաներում այրվող ջերմամեկուսիչ կիրառելու դեպքում անհրաժեշտ է ամեն հարկում նախատեսել հակահրդեհային գոտիներ:

82. Հակահրդեհային գոտիների լայնությունը պետք է լինի 500 մմ-ից ոչ պակաս: Գոտիները պետք է լինեն ՉԱ այրվողականության խմբի ջերմամեկուսիչ նյութերից, որոնց ջերմափոխանցման գործակիցը լինի 0,12 Վտ/(մ.oC)-ից ոչ ավելի և 24 ժամվա ընթացքում ծավալի ջրակլանումը 5%-ից ոչ ավելի:

83. Հակահրդեհային գոտիները պետք է կիպ հարեն հրակայուն կոնստրուկցիաներին և այդ գոտիներում չեն թույլատրվում անցքեր և հաղորդակցուղիներ: Հակահրդեհային գոտիների գոլորշամեկուսացումը պետք է կատարել ՉԱ այրվողականության խմբի նյութերից:

84. Այրվող նյութերից կատարված ջերմամեկուսացումը սենքերի կողմից պետք է պաշտպանված լինի նյութերով, որոնք ապահովում են պատող կոնստրուկցիաների պահանջվող հրակայունության սահմանն ու հրդեհային վտանգավորության կոնստրուկցիոն դասը:

85. Սառեցնող սարքավորումների մեքենայական բաժանմունքները և կենցաղային սենքերը մթերքի պահպանման և մշակման տարածքների հետ նույն շենքում տեղակայելու դեպքում անհրաժեշտ է իրարից տարանջատել 1-ին տիպի հակահրդեհային միջնորմներով և 3-րդ տիպի ծածկերով:

86. Բանջարեղենի, մրգերի պահպանման սառնարանային շենքերում թույլատրվում է առանձնացնել նշված տարածքները ջերմամեկուսիչ ՉԱ կամ Ա1(Գ1) այրվողականության խմբի` «սենդվիչ» տեսակի եռաշերտ սալերից կառուցած միջնորմներով և ծածկերով:

87. Հրակայունության I և II աստիճանի սառնարանային շենքերում թույլատրվում է առաջին հարկում տեղադրել տրանսֆորմատորային ենթակայանի, քարշիչ մարտկոցների լիցքավորման, ինքնագնաց մեքենաների` վերամբարձ փոխադրամիջոցների (էլեկտրաբեռնիչներ, էլեկտրասայլակներ) վերանորոգման սենքերը, ամոնիակային սառնարանային սարքավորումների մեքենայական և ապարատային բաժանմունքները` այլ տարածքներից դրանք անջատելով 1-ին տիպի հակահրդեհային միջնորմներով և 3-րդ տիպի ծածկերով:

88. Տրանսֆորմատորային ենթակայանը շենքի ներսում տեղադրելիս, տրանսֆորմատորային ենթակայանի և ցածր լարման գլխավոր բաշխիչ վահանակների սենքերը պետք է լինեն հարակից սենքերում, որոնք չպետք է հարեն մեկից ավելի պատերով ամոնիակային սառնարանային մեքենայական բաժանմունքներին: Տրանսֆորմատորային ենթակայանի և գլխավոր բաշխիչ վահանակների սենքերը չպետք է տեղակայված լինեն վարչական և կենցաղային, խոնավ տեխնոլոգիական պրոցեսներով սենքերի, ցնցուղարանների, լոգարանների և զուգարանների տակ: Անհրաժեշտ է ապահովել այդ սենքերի հուսալի ջրամեկուսացումը` բացառելով ջեռուցման, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերում վթարի դեպքում խոնավության ներթափանցման հնարավորությունը: Տրանսֆորմատորային ենթակայանի սենքը պետք է ունենա ելք անմիջապես դեպի դուրս, տրանսպորտային միջոցների մոտենալու հնարավորությամբ: Տրանսֆորմատորային ենթակայանի սենքի հատակի մակարդակը պետք է լինի գետնի մակարդակից առնվազն 30 սմ, իսկ այլ մուտքերի դեպքում` հարակից սենքերի հարկերից առնվազն 10 սմ բարձրության վրա:

89. Քարշիչ մարտկոցների լիցքավորման, ինքնագնաց մեքենաների վերանորոգման սենքերը և ամոնիակային սարքավորման մեքենայական բաժանմունքը պետք է ունենան առնվազն 2 ելք, որոնցից մեկը` անմիջապես դեպի դուրս: Թույլատրվում է ելքերից մեկը դուրս բերել նախամուտք-անցախցով դեպի մեքենայական բաժանմունքի օժանդակ-կենցաղային տարածքների միջանցք: Քարշող մարտկոցների լիցքավորման սենքի օդափոխման պայմանները սահմանված են Աղյուսակ 14-ում:

90. Ամոնիակային սառնարանային սարքավորման մեքենայական և ապարատային տարածքների անմիջապես վերևի հարկում չի թույլատրվում տեղակայել այն սենքերում, որտեղ մշտապես գտնվում են մարդիկ` ներառյալ վարչական և կենցաղային տարածքները:

91. Ապարատային բաժանմունքները թույլատրվում է տեղակայել մեքենայական բաժանմունքների վերևը:

92. Տրանսֆորմատորային ենթակայանի, սառնարանային սարքավորումների մեքենայական բաժանմունքների և լիցքավորման կայանների համար պետք է նախատեսել շանթապաշտպանություն:

93. Սառնարանային շենքերի տանիքածածկը պետք է նախագծել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-04-2022 շինարարական նորմերի:

94. Տանիքածածկից ջուրը հեռացնելու համար պետք է նախատեսել կազմակերպված ներքին կամ արտաքին ջրահեռացում: Մինչև 10 մ շենքի բարձրության դեպքում նախատեսվում է արտաքին ջրահեռացում: Ներքին ջրահեռացումը կազմակերպվում է 10 մ-ից բարձր շենքերում: Կազմակերպված ներքին ջրահեռացումը պետք է լինի ջեռուցվող խողովակների ջերմամեկուսացումով կամ տեղադրվի ջեռուցվող օժանդակ տարածքներում:

95. Ձեղնահարկի տանիքածածկն անհրաժեշտ է իրականացնել պողպատե պրոֆիլացված երեսարկով, որի թեքությունը պետք է ընդունվի համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 22-ի N 13-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 31-04-2022 շինարարական նորմերի: Սառեցվող սենքերի անմիջապես վերևը գտնվող ձեղնահարկի տարածքը պետք է լինի օդափոխվող:

96. Օդափոխման հորանները և տեխնոլոգիական սարքավորումների ելքերը դեպի պրոֆիլավորված պողպատե թիթեղներից տանիքը պետք է նախատեսվեն տանիքի սրածայրում կամ պատի քիվերում:

97. Օդափոխման հորանների և այլ ինժեներական սարքավորումների անցման տեղերում անհրաժեշտ է նախատեսել ցինկապատ պողպատե թիթեղից կամ ալյումինե համաձուլվածքներից պատրաստված պաշտպանիչ ծածկոցներ և ապահովել դրանց հերմետիկ կապը սարքավորումների կամ հորանների պատերի հետ:

98. Հատակի կառուցվածքը պետք է նախագծել համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.03.13-88 նորմերի պահանջների` հաշվի առնելով ստորև բերված պահանջները.

1) այն տարածքներում, որտեղ հնարավոր է հատակային տրանսպորտի շարժում, հատակների ծածկույթները պետք է նախատեսվեն 40 մմ-ից ոչ պակաս հաստության ծանր բետոնից կամ F150 սառնակայունության ցուցանիշից ոչ պակաս երկաթբետոնե սալերից: Բետոնի դասն ըստ ամրության պետք է ընդունել B30 դասից ոչ պակաս: Ծածկույթի հաստությունը և ամրանավորման անհրաժեշտությունը որոշվում է ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.03.13-88 նորմերի,

2) հատակի միաձույլ ծածկույթը պետք է նախագծված լինի 3x3 մ քառակուսիներով կտրված կարով, կարերի մեջ միջադիրների տեղադրմամբ: Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է ավելացնել հատակի ծածկույթի կարերի միջև հեռավորությունը (քայլը)` ըստ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի հունիսի 14-ի N 11-Ն հրամանով հաստատված ՍՆիՊ 2.03.13-88 և 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 02-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ 52-01-2021 շինարարական նորմերի, համաձայն կատարված հաշվարկի արդյունքների,

3) խցերի հատակի ջերմամեկուսացման շերտի տակ պետք է նախատեսվի երկաթբետոնե սալ (ծածկի սալ) կամ երեսասվաղ (նախապատրաստում) 80 մմ-ից ոչ պակաս հաստությամբ, B15 ամրության դասից ոչ պակաս բետոնից` ամրանավորված պողպատե ցանցով,

4) պայթունավտանգ սենքերի հատակների ծածկույթները պետք է լինեն անկայծ,

5) մեքենայական բաժանմունքի հատակը չի թույլատրվում տեղավորել տարածքի հատակագծային նիշից ցածր,

6) բազմահարկ սառնարանային շենքերի հովացվող սենքերում պետք է նախատեսել հատակի ջրամեկուսացում:

99. Բեռնային հարթակներն անհրաժեշտ է նախագծել` հաշվի առնելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի մարտի 3-ի N 16-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03.01-2004 (ՄՍՆ 3.02.01-02) շինարարական նորմերի պահանջները: Բեռնային հարթակների չափերը որոշելիս` անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկաթուղային և ավտոմոբիլային տրանսպորտի տեսակները:

100. Ավանդական երկաթուղային տրանսպորտի դեպքում հարթակի բարձրությունն անհրաժեշտ է ընդունել 1400 մմ` հաշված ռելսի գլխիկի բարձրությունից: Բոլոր տեսակի իզոթերմիկ վագոնների դռները բացելու ապահովման համար երկաթուղու երկայնքով հարթակը պետք է ունենա իջեցված մաս 560 մմ լայնությամբ և 1100 մմ բարձրությամբ` հաշված ռելսի գլխիկի բարձրությունից:

101. Նոր կոնստրուկցիայի վագոնների դեպքում մեկ բարձրություն ունեցող հետգցովի դռների համար բարձրությունը հարթակի հատակից մինչև ռելսի գլխիկը անհրաժեշտ է ընդունել 1400 մմ: Փակ երկաթուղային հարթակի տարածքի բարձրությունը որոշվում է երկաթուղային տրանսպորտի եզրաչափերով:

102. 2500 մ3 և ավել ծավալի սառնարանային շենքերի համար ավտոմոբիլային հարթակի լայնությունը հարկավոր է ընդունել 7,5 մ և տեղադրել 4,5 մ լայնության շվաքարան: Հատակից մինչև դուրս ցցված շվաքարանի կառուցվածքի ամենացածր կետի բարձրությունն ընդունվում է 4,2 մ: Հարթակի երկարությունը սահմանվում է` ելնելով բեռնաթափման ճակատի երկարությունից:

103. 2500 մ3-ից փոքր ծավալի սառնարանային շենքերի համար ավտոմոբիլային հարթակի եզրաչափերը կարող են նվազեցվել:

104. Ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար նախատեսված բեռնային հարթակի բարձրությունը պետք է լինի 1200 մմ` հաշված բեռնային հրապարակի մակերեսից: Հիմնավորման դեպքում թույլատրվում է տեղադրել բեռնային հրապարակի մակերեսից 200 մմ բարձրության վրա գտնվող հարթակ:

105. Փակ հարթակների բարձրությունը սահմանելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դոկլեվելլերների և դոկշելտերների առկայությունը` տարբեր եզրաչափերի և բեռնատարողության սառնավտոների մատուցման համար:

106. Հարթակների հատակների, տրանսպորտային միջանցքների և նախասրահների նորմատիվային բեռնվածքը կազմում է 2000 կգու/մ2:

107. Բոլոր տեսակների հրակայունության և կոնստրուկտիվ հրդեհային վտանգավորության դասի շենքերին կից հարթակների և շվաքարանների կոնստրուկցիաները պետք է լինեն ոչ այրվող նյութերից:

108. Բեռնային փակ հարթակը պետք է ունենա ոչ պակաս, քան 2 ելք դեպի դուրս:

109. Փակ բեռնային հարթակները պետք է սարքավորվեն հրդեհի դեպքում հակածխային պաշտպանությամբ` համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2004 թվականի օգոստոսի 4-ի N 83-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆIV-12.02.01-2004 շինարարական նորմերի:

110. Տրանսպորտային միջանցքների նվազագույն լայնությունը բացվածքում ընդունվում է`

1) տեղափոխվող բեռի լայնությանը գումարած 1000 մմ` մեկ շարքով երթևեկության դեպքում.

2) տեղափոխվող բեռի կրկնակի լայնությանը գումարած 1400 մմ` երկշարք (երկու ուղղություններով) երթևեկության դեպքում:

111. Տրանսպորտային միջանցքների լայնությունն անհրաժեշտ է ընդունել` ելնելով միջարտադրամասային տրանսպորտի եզրաչափերից 4 մ-ից ոչ պակաս:

112. Սառնարանային շենքերում թույլատրվում է տարահանման ուղիներից մեկը անմիջապես աստիճանավանդակից կամ տրանսպորտային միջանցքով դուրս բերել բեռնային փակ հարթակ: Այդ դեպքում բաց հարթակներում պետք է կազմակերպվեն աստիճաններ` աստիճանավանդակների ելքերի դիմաց, իսկ բեռնային փակ հարթակներում առանձնացվեն դեպի ելք տանող հետիոտնային գոտիներ 1 մ-ից ոչ պակաս լայնությամբ հատուկ նշաններով:

113. Հարթակների վրա նախատեսվում են մինչև 5 տ բեռնատարողությամբ կշեռքներ: Կշեռքների քանակը սահմանվում է նախագծային առաջադրանքի մեջ:

114. Բոլոր հովացվող խուցերի դարպասները պետք է դուրս գան ներքին բեռնային միջանցքներ, որոնք միացնում են ավտոմոբիլային և երկաթուղային հարթակները միահարկ սառնարաններում և բեռնային նախասրահներ բազմահարկ սառնարաններում:

115. Դրսից կամ ջեռուցվող սենքերից մուտքը հովացվող սենքեր պետք է նախատեսվի նախամուտքի կամ չջեռուցվող սենքի միջով:

116. Էլեկտրական կամ պնևմատիկ շարժաբեր մեխանիզմով գործարկվող դռներն ու դարպասները բոլոր դեպքերում պետք է ապահովված լինեն ձեռքով բացելու սարքավորումներով: Ջերմային կորուստները նվազեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է նախատեսել օդային սառը վարագույրներ կամ արագագործ գլանային դարպասներ:

117. Մարդկանց տարահանման համար ծառայող դարպասներում անհրաժեշտ է նախատեսել առանց շեմի կամ 100 մմ-ից ոչ ավելի բարձրություն ունեցող շեմով դռնակներ, որոնք բացվում են շենքից դուրս ուղղությամբ:

118. Ցածր ջեմաստիճանի սենքերի համար անհրաժեշտ է նախատեսել մեկուսացնող դռների շրջանակի հետ շփվող մակերեսի ջեռուցում` բացվածքի ամբողջ պարագծով: Դռների փեղկերի ջերմափոխանցման դիմադրությունը պետք է ընտրվի ըստ հովացվող սենքի ջերմաստիճանային ռեժիմի:

119. Բոլոր կլիմայական գոտիներում կառուցվող սառնարանային շենքերը, որոնց սենքերում նախատեսվում է բացասական ջերմաստիճանի սառեցում, պետք է նախագծվեն` հաշվի առնելով հիմքերի և հատակների հիմնատակերի գրունտերի սառցակալման կանխարգելումը: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է օգտագործել գրունտների պաշտպանության համակարգեր (էլեկտրաջեռուցում, չսառչող հեղուկով ջեռուցում, օդափոխվող ստորնահարկի իրականացում և այլն)` ըստ 8-րդ բաժնի պահանջների:

120. Բացասական ջերմաստիճան ունեցող սենքերի տակ, նաև նրանց կից միջանցքների, նախասրահների, վերելակների հորանների տակ պետք է նախատեսվեն գրունտների սառցակալումից պաշտպանության համակարգեր:

121. Գրունտերի արհեստական ջեռուցումով սառնարանային շենքերի հիմքերի նախագծման ժամանակ, շենքի ամբողջ արտաքին ուրվագծով գրունտների սառցակալման հաշվարկային խորությունը, կախված շինարարության վայրում օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանից, սահմանվում է համաձայն Աղյուսակ 3-ի:

 

Աղյուսակ 3

 

._____________________________________________________________________.

|N |Օդի միջին տարեկան              |       Սառցակալման հաշվարկային    |

|  |ջերմաստիճանը շինարարության     |             խորությունը, մ       |

|  |վայրում, oC                    |                                  |

|__|_______________________________|__________________________________|

|1 |0 և  ցածր                      |          d~n                     |

|__|_______________________________|__________________________________|

|2 |0-ից բարձր` մինչև  3           |        1,1.d~n                   |

|__|_______________________________|__________________________________|

|3 |3-ից մինչև  5                  |        1,2.d~n                   |

|__|_______________________________|__________________________________|

|4 |5 և  բարձր                     |        1,3.d~n                   |

|_____________________________________________________________________|

|5  d~n - նորմավորված սեզոնային սառցակալման  խորությունը, որը որոշվում|

|է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարի 2006 թվականի նոյեմբերի 6-ի   |

|N 245-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 շինարարական նորմերի:|

._____________________________________________________________________.

 

----------------------------------------------------------------