ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 10.1 հոդվածի և ՀՀ կառավարության 2003թ. փետրվարի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման պետական լիազորված մարմնի իրավասություն վերապահելու մասին» N156-Ն որոշման համաձայն

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել և 2003թ. օգոստոսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործողության մեջ դնել ՀՀՇՆ III-9.02.02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր» շինարարական նորմերը:

2. 2003թ. օգոստոսի 1-ից ՀՀ տարածքում ուժը կորցրած ճանաչել ՍՆիՊ II-89-80 «Գլխավոր հատակագծեր արդյունաբերական ձեռնարկությունների» շինարարական նորմերը:

 

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ

 

ՀՀՇՆ III-9.02.02-03

 

Հայաստանի Հանրապետության

քաղաքաշինության նախարարություն

 

ք. ԵՐԵՎԱՆ

 

.____________________________________________________________________.

| Հանգուցային բառեր. արդյունաբերական կազմակերպություն, արտադրություն,|

| տեղաբաշխում, շենքեր, շինություններ, սարքավորանք, հրակայունության   |

| աստիճան, հարթակ, տարածք, ինժեներական ցանցեր                        |

.____________________________________________________________________.

 

ՆԱԽԱԲԱՆ

 

1. ՄՇԱԿՎԵԼ ԵՆ «Հայարդնախագիծ» ՓԲԸ կողմից

2. ԱՌԱՋԱԴՐՎԵԼ ԵՆ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական քաղաքականության վարչության կողմից

3. ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՆ ԴՐՎԵԼ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից: Հրաման հմ. 32-Ն առ 23.05.2003թ.

4. Գրանցվել է ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից

..................... Պետական գրանցամատյան .....................

5. ՓՈԽԱՐԵՆ ՍՆիՊ II- 89 - 80

 

Նորմատիվ փաստաթղթից օգտվելիս պետք է հաշվի առնել շինարարական նորմերի և ստանդարտների հաստատված փոփոխությունները:

Խմբագիրներ` ինժեներ-տնտեսագետ Ա. Վարդապետյան («Հայարդնախագիծ» ՓԲԸ),

ինժեներ Է. Յադոյան («Հայարդնախագիծ» ՓԲԸ), ճարտարապետ Վ. Տոնիկյան (»Հայարդնախագիծ» ՓԲԸ)

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

1 Կիրառման ոլորտը

2 Նորմատիվ հղումներ

3 Տերմիններ և սահմանումներ

4 Ընդհանուր դրույթներ

5 Տարածքի հատակագծում

Շենքերի ու շինությունների տեղաբաշխում, հատակագծում

Ճանապարհներ, մուտքեր և երթանցներ

ՈՒղղաձիգ հատակագծում

6 Բարեկարգում

7 Ինժեներական ցանցերի տեղադրում

Ընդհանուր դրույթներ

Ստորգետնյա ցանցեր

Գետներեսային ցանցեր

Վերգետնյա ցանցեր

Հավելված Ա Տերմիններ և սահմանումներ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ __________________________________________________________________

 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ

 

ԳԵՆԵՐԱԼՆԻԵ ՊԼԱՆԻ ՊՐՈՄԻՇԼԵՆՆԻԽ ՕՐԳԱՆԻԶԱՑԻՅ

 

INDUSTRIAL ORGANIZATIONS GENERAL LAYOUT __________________________________________________________________

 

Գործարկման թվականը ...2003-01-08.....

 

1 ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

 

Սույն շինարարական նորմերը տարածվում են նոր, ընդլայնվող և վերակառուցվող արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծերի նախագծման վրա:

 

2 ՆՈՐՄԱՏԻՎ ՀՂՈՒՄՆԵՐ

 

Սույն նորմերում վկայակոչված են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

ՀՀՇՆ II-2.02-94-Սեյսմակայուն շինարարություն: Նախագծման նորմեր

ՀՀՇՆ II-7.01-96 - Շինարարական կլիմայաբանություն

ՀՀՇՆ II-8-04-01-97- Շենքերի և կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն

ՀՀՇՆ II-8.03-96- Բնական և արհեստական լուսավորում

ՀՀՇՆ IV-11.05.01-96 - Երկաթուղային ճանապարհներ 1520մմ ռելսամիջի

ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99- Ավտոմոբիլային ճանապարհներ

ՍՆիՊ II-12-77-Պաշտպանություն աղմուկից

ՍՆիՊ 2.01.07-85 - Բեռնվածքներ և ազդեցություններ

ՍՆիՊ 2.04.02-84 * - Ջրամատակարարում: Արտաքին ցանցեր և շինություններ

ՍՆիՊ 2.04.08-87 - Գազամատակարարում

ՍՆիՊ 2.05.07-91 - Արդյունաբերական տրանսպորտ

ՍՆիՊ 2.06.04-82 - Հիդրոտեխնիկական շինությունների վրա ազդող բեռնվածքներ և ազդեցություններ

ՍՆիՊ 2.07-01-89 - Քաղաքաշինություն: Քաղաքների և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում

ՍՆիՊ 2.09.04-87- Վարչական և կենցաղային շենքեր

ՍՆիՊ III-10-75- Տարածքների բարեկարգում

ՍՆ 245-71-Արդյունաբերական ձեռնարկությունների նախագծման սանիտարական նորմեր

ՍՆ 387-78 - Ընդհանուր օբյեկտներով ձեռնարկությունների խմբերի (արդյունաբերական հանգույցների) գլխավոր հատակագծերի ուրվագծերի մշակման հրահանգներ

ՍՆ-441-72 *- Ցուցումներ ձեռնարկությունների, շենքերի և կառուցվածքների հարթակների և տեղամասերի ցանկապատերի նախագծման:

ԷՍԿ-Էլեկտրակայանքների սարքվածքի կանոններ /հաստատված ՀՀ էներգետիկայի նախարարության 24.06.98 թ. N 189-ԳՄ հրամանով:

ՀՍՏ. ԳՕՍՏ 21.508-95-Կանոններ ձեռնարկությունների կառուցվածքների և բնակարանային-քաղաքացիական օբյեկտների գլխավոր հատակագծերի աշխատանքային գծագրերի կատարման

ԳՕՍՏ 9238-83-Կառուցվածքների և երկաթուղային ճանապարհների 1520/1524մմ ռելսամիջի մոտեցման եզրաչափքեր

ԳՕՍՏ 9720-76-Կառուցվածքների և երկաթուղային ճանապարհների 750մմ ռելսամիջի մոտեցման եզրաչափքեր

 

3 ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

Սույն նորմերում կիրառված տերմինները և նրանց սահմանումները բերված են Ա հավելվածում:

 

4 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

4.1 Կազմակերպությունները պետք է տեղաբաշխել տարածքային (շրջանային) հատակագծման նախագծով կամ ուրվագծով, բնակավայրի գլխավոր հատակագծով, արդյունաբերական շրջանի հատակագծման նախագծով և արդյունաբերական հանգույցի գլխավոր հատակագծի ուրվագծով նախատեսված տարածքներում:

Կազմակերպությունների տեղադրումն արդյունաբերական հանգույցներից դուրս իրականացվում է տեխնիկատնտեսական հիմնավորման դեպքում:

4.2 Կազմակերպության տեղաբաշխման տարածքը պետք է ընտրել գյուղատնտեսության համար ոչ պիտանի կամ կադաստրային արժեքի միջին մակարդակը չգերազանցող ցածրորակ և բնապահպանության տեսանկյունից արժեք չներկայացնող հողերից:

Կազմակերպությունների տեղաբաշխումն անտառապատ տարածքներում, մերձքաղաքային կանաչ գոտիներում և այն հողերում, որոնց մակարդակը ըստ կադաստրային արժեքի բարձր է միջինից, իրականացվում է ըստ ՀՀ «Հողային օրենսգրքի»:

4.3 Արդյունաբերական կազմակերպությունների տեղաբաշխումը չի իրականացվում.

- քաղաքների կանաչ գոտիներում, ըստ ՍՆիՊ 2.07.01,

- հատուկ պահպանվող տարածքների հողերում և նրանց պահպանության գոտիներում,

- պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գոտիներում, առանց համապատասխան պետական կառավարման մարմինների թույլատրության` ըստ «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի,

- հանքաքարերի և ածխային հանքահորերի կամ հարստացնող գործարանների թափոնակույտերի վտանգավոր գոտիներում,

- ակտիվ կարստի, սողանքների, նստվածքների կամ լեռնային մշակումների ազդեցությունից փլված մակերևույթների, հեղեղների և ձնահյուսերի գոտիներում, որոնք կարող են սպառնալ կազմակերպությունների կառուցապատմանը և շահագործմանը,

- միջուկային և ռադիոակտիվ կայանքների, ռադիոակտիվ նյութերի պահեստարանների սանպահպանական գոտիներում,

- ռադիոակտիվ, արտադրական և սպառման թափոններով աղտոտված տեղամասերում, մինչև սանիտարահամաճարակային ծառայության մարմինների կողմից սահմանված ժամկետի ավարտը,

- ամբարտակների կամ պատնեշների ավերման հետևանքով հնարավոր աղետային հեղեղման գոտիներում:

Ծանոթություն: Աղետային հեղեղման գոտի է հանդիսանում այն տարածքը, որի վրա հեղեղումն ունի 1.5մ և ավելի խորություն և կարող է հանգեցնել շենքերի և շինությունների ավերման, մարդկային զոհերի, կազմակերպությունների սարքավորանքի շարքից դուրս գալուն:

4.4 Կազմակերպությունների տեղաբաշխումը պետք է իրականացվի, հաշվի առնելով տարածքների սեյսմիկ պայմանները` ըստ ՀՀՇՆ II-2.02:

4.5 Մթնոլորտային օդի վիճակի վրա ազդող կազմակերպությունների տեղադրման դեպքում պետք է պահպանվի «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը:

4.6 Կենդանիների բազմացման և բնակության պայմանների վրա ազդող կազմակերպությունների տեղաբաշխման դեպքում պետք է պահպանվի «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքը:

4.7 Բույսերի տեսակների պահպանման, նրանց համատեղելիությունների այլազանության, բույսերի աճի և բնապահպանական համակարգերի հավասարակշռության վրա ազդող կազմակերպությունների տեղաբաշխման դեպքում պետք է պահպանվի «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքը:

4.8 Բնակչության առողջության և բնակության պայմանների վրա ազդող կազմակերպությունների տեղաբաշխման դեպքում պետք է պահպանվի «Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները:

4.9 Առաջին և երկրորդ դասի վտանգավորության վնասակար նյութերով մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուր ունեցող կազմակերպությունները չպետք է տեղաբաշխել մինչև 1մ/վրկ արագությամբ գերակշռող քամիներով և երկարատև կամ հաճախակի կրկնվող անհողմություններով, կարգափոխումներով և մառախուղներով շրջաններում (տարվա ընթացքում 30% օրերից ավելի, ձմռան ընթացքում 50% օրերից ավելի):

4.10 Մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուր ունեցող կազմակերպությունները բնակելի կառուցապատման նկատմամբ պետք է տեղաբաշխվեն, հաշվի առնելով քամիների գերակշռող ուղղությունը:

Մթնոլորտային օդի հատուկ մաքրություն պահանջող կազմակերպությունները չպետք է տեղաբաշխել մթնոլորտային օդի աղտոտման աղբյուր ունեցող հարևան կազմակերպությունների նկատմամբ գերակշռող ուղղությամբ քամիների հողմահակառակ կողմից:

4.11 Արդյունաբերական և բնակվելու տարածքների միջև անհրաժեշտ է նախատեսել սանիտարապաշտպանական գոտի` ըստ ՍՆ 245:

4.12 Արդյունաբերական կազմակերպությունները բնակվելու գոտու նկատմամբ պետք է տեղաբաշխվեն` ըստ ՍՆիՊ II-12 և հմ. 2-III-11.3 սանիտարական նորմերին:

4.13 Էլեկտրամագնիսական ճառագայթման աղբյուր ունեցող կազմակերպությունների, օբյեկտների և սարքվածքների տեղաբաշխումն այլ արդյունաբերական օբյեկտների և բնակավայրերի բնակելի շրջանների նկատմամբ պետք է իրականացվի` ըստ համապատասխան սանիտարական նորմերի:

4.14 Ջրերի վիճակի վրա ազդող կազմակերպությունների տեղաբաշխման դեպքում պետք է պահպանվի ՀՀ «Ջրային օրենսգրքի» պահանջները:

4.15 Ջրամբարների ափամերձ գոտիներում կազմակերպությունների տեղաբաշխումը թույլատրվում է միայն ջրամբարի հետ կազմակերպության հարթակի անմիջական սահմանակցման անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխան պետական կառավարման մարմինների համաձայնությամբ: Ջրամբարների հետ կազմակերպությունների հարթակների սահմանակցման քանակը և ձգվածությունը պետք է լինի նվազագույնը:

4.16 Գետերի և այլ ջրամբարների ափամերձ տեղամասերում կազմակերպությունների տեղաբաշխման դեպքում, նրանց հարթակների հատակագծային նիշերը պետք է ընդունվեն ոչ պակաս 0.5մ բարձր ջրի ամենաբարձր հաշվարկային հորիզոնից, հաշվի առնելով ստորերկրյա գործոնների ազդեցությամբ ջրի բարձրացումը, ջրահոսքի թեքությունը, ինչպես նաև քամու ազդեցությունից ալիքի հաշվարկային բարձրացումը:

Որպես հաշվարկային հորիզոն անհրաժեշտ է ընդունել ջրի ամենաբարձր մակարդակը, նրա գերազանցման հավանականությամբ` ժողովրդատնտեսական և պաշտպանական նշանակություն ունեցող կազմակերպությունների համար 100 տարին մեկ անգամ, մնացած կազմակերպությունների համար` 50 տարին մեկ անգամ, իսկ մինչև 10 տարի շահագործման ժամկետ ունեցող կազմակերպությունների համար` 10 տարին մեկ անգամ:

Ծանոթություն: Կազմակերպությունների տեղաբաշխումը ջրի մակարդակի հաճախակի գերազանցմամբ տեղամասերում, թույլատրվում է համապատասխան տեխնիկատնտեսական հիմնավորման և հեղեղումից կազմակերպության պաշտպանման համար անհրաժեշտ շինությունների իրականացման պայմանների դեպքում:

4.17 Շենքերի և շինությունների տեղաբաշխումն օդանավակայանների նկատմամբ պետք է իրականացվի ըստ ՍՆիՊ 2.07.01-ի և «Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների պահպանման դեպքում:

4.18 Հատուկ նշանակության օբյեկտների և ուժեղ ներգործության թունավոր նյութերի պահեստների շրջանում, կազմակերպությունների տեղաբաշխման դեպքում հեռավորությունը նշված օբյեկտներից մինչև նախագծվող կազմակերպությունները պետք է ընդունել` ըստ հատուկ նորմերի:

4.19 Կազմակերպությունների տեղաբաշխումը պայթուցիկ նյութերի և նրանց հիման վրա պատրաստվող ու պահպանվող նյութերի և իրերի օբյեկտների մոտակայքում պետք է իրականացվի հաշվի առնելով այդ շրջանների արգելված (վտանգավոր) գոտիների սահմանները:

4.20 Կազմակերպությունների թափոնակուտակիչների, խարամակուտակիչների, հանքամնացուկների պահեստարանների կազմակերպումը, ինչպես նաև մնացուկների պահեստավորումը թույլատրվում է միայն նրանց օգտահանման անհնարինության հիմնավորման և համապատասխան սանիտարապահպանական գոտու ապահովման դեպքում:

Ծանր մետաղներ, մկնդեղ, կապար, սնդիկ, ածուխ և այլ բռնկվող ու թունավոր նյութեր պարունակող արտադրական թափոնակուտակիչները պետք է անջատվեն բնակելի և հասարակական շենքերից ու շինություններից սանիտարապաշտպանական գոտով:

 

5 ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ

 

Շենքերի ու շինությունների տեղաբաշխում, հատակագծում

 

5.1 Կազմակերպությունների հարթակների հատակագծումը պետք է ապահովի առավել բարենպաստ պայմաններ կազմակերպություններում արտադրական գործընթացի ու աշխատանքի, հողամասերի նպատակահարմար ու տնտեսավար օգտագործման և կապիտալ ներդրումների ավելի բարձր արդյունավետության համար:

Վերակառուցվող արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծերում պետք է նախատեսել գործառական գոտիավորման կարգավորում և ինժեներական ցանցերի տեղաբաշխում:

5.2 Շենքերի, շինությունների այդ թվում նաև ինժեներական ցանցերի միջև հեռավորությունները պետք է ընդունել ըստ 9 և 10 աղյուսակների: Ընդ որում, արդյունաբերական կազմակերպությունների հարթակների կառուցապատման խտությունը պետք է ապահովի արտադրական գործընթացի առավել նպատակահարմար կազմակերպումը և տարածքի խնայողական օգտագործումը, հաշվի առնելով հարթակների ինժեներաերկրաբանական պայմաններն ու թեքությունները:

Ծանոթություն: Արդյունաբերական կազմակերպության կառուցապատման խտությունը որոշվում է կառուցապատման մակերեսի և ցանկապատում (կամ պայմանական սահմաններում) կազմակերպության մակերեսի հարաբերությամբ:

5.3 Կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծերում պետք է նախատեսել.

- տարածքի գործառական գոտիավորում` տեխնոլոգիական կապերի, սանիտարահիգիենիկ և հակահրդեհային պահանջների, բեռնաշրջանառության և տրանսպորտի տեսակների հաշվառմամբ,

- նպատակահարմար արտադրական, տրանսպորտային և ինժեներական կապեր,

- հիմնական և օժանդակ արտադրությունների և տնտեսությունների կոոպերացում,

- տարածքների ինտենսիվ օգտագործում, ներառելով վերգետնյա և ստորգետնյա տարածությունները,

- աշխատավորների սպասարկման միասնական ցանցի կազմակերպում,

- թողարկման համալիրների և հերթերի շինարարության և շահագործման հնարավորության իրականացում,

- տարածքի (հարթակի) բարեկարգում,

- սանիտարական պահպանման գոտի, դրա բարեկարգում և կանաչապատում,

- հարող բնակելի կառուցապատման և կազմակերպությունների ճարտարապետության հետ կապված ճարտարապետական միասնական համալիրի ստեղծում,

- հարող տարածքների պաշտպանություն էռոզիայից, ճահճացումից, աղակալումից և ստորերկրյա ջրերի և բաց ջրամբարների պահպանությունը աղտոտումից` կազմակերպությունների թափոններով, արտանետումներով և կեղտաջրերով,

- շինարարության ընթացքում խախտված ժամանակավոր օգտագործման համար հատկացված հողերի վերակուլտիվացում:

5.4 Կազմակերպության գլխավոր հատակագծում պետք է հաշվի առնել տեղանքի բնական առանձնահատկությունները`

- օդի ջերմաստիճանը, ինչպես նաև քամու գերակշռող ուղղությունը,

- նախատեսվող կառուցապատման հողմահակառակ կողմից, ռելիեֆի բարձրացման կամ բլուրների առկայության պատճառով, մեծ ձյունակուտակումների հնարավորությունը,

- գրունտային ջրերի մակարդակի բարձրությունը:

5.5 Վնասակար նյութերի արտանետումներ ունեցող արտադրությունները կազմակերպության հարթակում պետք է տեղաբաշխել բացառելով վնասակար ներգործությունը` աշխատողների, բնակչության առողջության և սանիտարահիգիենիկ պայմանների, ինչպես նաև տեխնոլոգիական գործընթացների, հումքի, սարքավորանքների և մոտ գտնվող այլ կազմակերպությունների արտադրանքի վրա:

Հարթակում 1-ին և 2-րդ դասի վտանգավորության վնասակար նյութերի արտանետումների աղբյուրների առկայության դեպքում օժանդակ շենքերն ու շինությունները պետք է տեղադրվեն այլ շենքերից ու շինություններից գոյացող շրջանառության գոտուց (աէրոդինամիկական ստվերից) դուրս:

5.6 Կազմակերպությունների ավտոհավաքակայանների կառուցման անհրաժեշտությունը, բացի մասնագիտացված ավտոմեքենաների (վթարային տեխնիկական օգնության, տարածքի մաքրման և պահպանման տեխնիկական միջոցների, փրկարարական և հրդեհային ծառայությունների) պետք է հիմնավորվի:

5.7 Կազմակերպության գլխավոր հատակագծով պետք է նախատեսել տարածքի գործառական գոտիավորում.

- նախագործարանային (կազմակերպության ցանկապատից կամ պայմանական սահմանից դուրս),

- արտադրական,

- օժանդակ,

- պահեստային:

Շինարարության կոնկրետ պայմաններից ելնելով, թույլատրվում է գոտիավորման ճշգրտում:

5.8 Կազմակերպության նախագործարանային գոտին պետք է տեղադրվի հիմնական մուտքերի և կազմակերպության աշխատողների մոտեցումների կողմից (քաղաքաշինական պահանջներին համապատասխան):

Կազմակերպությունների նախագործարանային գոտիների չափերը պետք է ընդունել հաշվարկով (հա` 1000 աշխատողի համար).

0,6 - մինչև հազար աշխատողների դեպքում,

0,5 - հազարից մինչև 5 հազար աշխատողների դեպքում,

0,4 - 5 հազարից մինչև 10 հազար աշխատողների դեպքում,

0,3 - 10 հազարից ավելի աշխատողների դեպքում:

Ծանոթություն: Կազմակերպության եռահերթափոխային աշխատանքի դեպքում, պետք է հաշվի առնել առաջին և երկրորդ հերթափոխների աշխատողների թվաքանակը:

5.9 Կազմակերպությունների նախագործարանային գոտիներում պետք է նախատեսել բաց հարթակներ մարդատար ավտոմեքենաների կայանատեղերի համար` ըստ ՍՆիՊ 2.07.01:

Բաց հարթակներ հաշմանդամների ավտոմեքենաների կայանատեղի համար թույլատրվում է տեղադրել կազմակերպության տարածքում:

Հետիոտն ճանապարհներն ավտոկայանատեղերից դեպի կազմակերպության անցարանները, չպետք է հատեն նույն հարթությունում ինտենսիվ շարժման մայրուղիները և ճանապարհները:

Արդյունաբերական կազմակերպության անցարանից կամ վարչական շենքի նախասրահից մինչև ավտոկայանատեղերը, հետիոտն մատչելիությունը պետք է ընդունել 250մ ոչ ավելի:

5.10 Կազմակերպության անցարանները պետք է տեղադրել միմյանցից 1.5կմ ոչ ավելի հեռավորության վրա, իսկ III կլիմայական շրջանում` 1.0կմ ոչ ավելի հեռավորության վրա:

5.11 Հեռավորությունն անցարաններից մինչև հիմնական արտադրամասերի սանիտարակենցաղային սենքերի մուտքը չպետք է գերազանցի 400մ:

Մեծ հեռավորությունների դեպքում, անցարաններից մինչև ամենահեռավոր սանիտարակենցաղային սենքերը, կազմակերպության հարթակում անհրաժեշտ է նախատեսել ներգործարանային մարդատար տրանսպորտ:

5.12 Հեռավորությունը կազմակերպության հարթակի աշխատատեղերից մինչև սանիտարակենցաղային սենքերը պետք է ընդունել` ըստ ՍՆիՊ 2.09.04:

5.13 Առավել բազմաքանակ հերթափոխի համար անցարանների և սանիտարակենցաղային սենքերի, ճաշարանների ու վարչական շենքերի մուտքերի առջև պետք է նախատեսել հարթակներ մեկ մարդու համար 0,15մ2 ոչ ավելի մեծաթիվ հերթափոխի հաշվարկով:

Այն կազմակերպություններում, որտեղ նախատեսվում է հենասայլակներից օգտվող հաշմանդամների աշխատանքի օգտագործման հնարավորություն, արտադրական, վարչական, կենցաղային և օժանդակ շենքերի մուտքերը պետք է սարքավորել ոչ ավել 1:12 թեքությամբ թեքահարթակներով:

5.14 Կազմակերպությունների ընդլայնման համար տարածքները պետք է նախատեսվեն նրանց հարթակների սահմաններից դուրս:

Առանձին արտադրամասերի կամ արտադրությունների համար կազմակերպության հարթակում պահուստային տարածքներ թույլատրվում է նախատեսել միայն տեխնիկատնտեսական հիմնավորման դեպքում:

5.15 Ընդլայնվող, վերակառուցվող և վերապրոֆիլավորվող կազմակերպության գլխավոր հատակագծում պետք է նախատեսել.

- սանիտարապաշտպանական գոտիների կազմակերպում կամ վերանայում (անհրաժեշտության դեպքում),

- հատակագծման ու կառուցապատման ներդաշնակություն բնակավայրի բնակվելու և այլ գործառական գոտիներին հարող տարածքների միջև,

- գործառական գոտիավորման և կազմակերպության հարթակի առանձին գոտիների հատակագծային լուծումների ըստ հերթերի կատարելագործում և նրանց բարեկարգում` առանց կազմակերպության հիմնական արտադրության դադարեցման,

- տարածքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացում,

- իրարից անջատ արտադրական և օժանդակ օբյեկտների միավորում,

- կառուցապատման ճարտարապետական արտահայտչականության բարձրացում:

5.16 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հարթակներում պետք է նախատեսել արտադրական, օժանդակ և պահեստային սենքերի առավելագույն բլոկավորում:

Առանձին կանգնած շենքերի տեղաբաշխումը թույլատրվում է միայն տեխնիկատնտեսական հիմնավորման կամ տեխնոլոգիական անհրաժեշտության դեպքում:

Ծանոթություն: III կլիմայական շրջանում, 50 սմ-ից ավել ձյան ծածկույթով կամ տարվա ընթացքում 1մ ճակատի վրա 200մ3 և ավելի տեղափոխվող ձյան քանակության դեպքում պետք է նախատեսել արտադրությունների և տնտեսությունների միավորում մեկ շենքում ուղղանկյուն ուրվագծով, առանց բարձրությունների անկման:

5.17 Կախված արտադրության առանձնահատկություններից և բնական պայմաններից, շենքերն ու շինությունները պետք է տեղաբաշխել պահպանելով հետևյալ պահանջները.

- շենքերի ու լուսանցների երկայնական առանցքները պետք է կողմնորոշել միջօրեականի նկատմամբ 450 - 1100 սահմաններում,

- օդավորման երդիկների երկայնական առանցքները և օդավորման համար օգտագործվող բացվածքներով շենքերի պատերը հատակագծում պետք է կողմնորոշել տարվա ամառային ժամանակաշրջանի քամիների գերակշռող ուղղությանն ուղղահայաց կամ ոչ պակաս 450 անկյան տակ:

5.18 Կիսափակ բակեր ձևավորող շենքեր թույլատրվում է կիրառել այն դեպքերում, երբ տեխնոլոգիայի կամ վերակառուցման պայմաններից կախված այլ հատակագծային լուծում չի կարող ընդունվել:

Կիսափակ բակերը երկար կողմով պետք է տեղադրել քամիների գերակշռող ուղղությանը զուգահեռ կամ ոչ ավելի 450 շեղումով, ընդ որում բակի բաց կողմը պետք է ուղղված լինի քամիների գերակշռող ուղղությամբ:

Պատուհանների բացվածքներով լուսավորվող շենքերին կից կիսափակ բակերի լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան բակ ձևավորող դիմացի շենքերի մինչև քիվագլուխը բարձրությունների կիսագումարը, բայց 15մ ոչ պակաս:

Վնասակար արտադրական և պայթյունահրդեհավտանգ խառնուրդների դեպի բակ արտանետումների բացակայության դեպքում, բակի լայնությունը կարող է փոքրացվի մինչև 12մ:

Ծանոթություններ:

1. Կիսափակ է համարվում երեք կողմից միմյանց կից շենքերով կառուցապատված և հատակագծում խորության և լայնության մեկից ավել հարաբերություն ունեցող բակը:

2. Բակի խորության և լայնության երեքից ավելի հարաբերության, պայթյունահրդեհավտանգ խառնուրդների և արտադրական վնասակարությունների կուտակման հնարավորության դեպքում, բակը պարփակող շենքի մասում անհրաժեշտ է նախատեսել օդափոխության համար բացվածք` ոչ պակաս 4մ լայնությամբ և ոչ պակաս 4,5մ բարձրությամբ: Բացվածքի ներքևի նիշը պետք է համընկնի հարակից տարածքի հատակագծային նիշին: Բացվածքի գործառական նշանակությունը խաթարող դարպասների, ցանկապատերի և այլ շինությունների սարքավորումը բացվածքներում չի թույլատրվում:

3. Կիսափակ բակի բաց կողմը պետք է ուղղված լինի քամիների գերակշռող ուղղության հողմահակառակ կողմը: Բակի այլ կողմնորոշման դեպքում նրա բաց մասի դիմաց անհրաժեշտ է տեղադրել շենքեր կամ ցանկապատեր:

5.19 Բոլոր կողմերից փակ բակեր ձևավորող շենքերի կիրառումը թույլատրվում է միայն տեխնոլոգիական կամ հատակագծային հիմնավորումների առկայության դեպքում, հետևյալ պայմանների պահպանմամբ.

- բակի լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաս բակը ձևավորող շենքերի մինչև քիվագլուխը ամենամեծ բարձրությունից, բայց 18մ ոչ պակաս»

- վնասակար նյութերի և պայթյունահրդեհավտանգ խառնուրդների կուտակումների հնարավորության դեպքում, բակի միջանցիկ օդափոխությունը պետք է ապահովվի 4մ ոչ պակաս լայնության և 4,5մ ոչ պակաս բարձրության բացվածքով:

5.20 Փակ և կիսափակ բակերում շենքերի կցակառույցներ, ինչպես նաև առանձին կանգնած շենքերի կամ շինությունների տեղաբաշխում չի իրականացվում:

Ծանոթություն: Կիսափակ բակերում թույլատրվում է տեղաբաշխել առանձին կանգնած էներգիական և օդափոխիչ շինություններ: Ընդ որում» հեռավորությունը այդ շինություններից մինչև շենքերը պետք է բավարարի կիսափակ բակերի սարքավորանքներին ներկայացվող պահանջներին:

5.21 Պատուհանների բացվածքներով լուսավորվող շենքերի ու շինությունների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս հակառակ կողմում կանգնած շենքերի ու շինությունների մինչև քիվագլուխը ամենամեծ բարձրությունից և ոչ պակաս 1 աղյուսակում նշված մեծություններից:

Ծանոթություններ:

1. Եթե դիմացի շենքերից կամ շինություններից մեկը չունի լուսաբացվածքներ դեպի մյուսը ուղղված կողմի հնարավոր ստվերային գոտում, ապա նրանց միջև հեռավորությունը որոշվում է միայն առանց լուսաբացվածքների շենքի կամ շինության բարձրությունով:

2. Լուսաբացվածքներ չունեցող բարձրաբերձ շինությունները (խողովակներ, աշտարակներ, սյուներ, դարակաշարեր և այլն) թույլատրվում է տեղադրել լուսաբացվածքներ ունեցող շենքի պատից շինության տրամագծից կամ դեպի շենքը ուղղված կողմի չափից ոչ պակաս հեռավորության վրա: Եթե բարձրաբերձ շինությունների հնարավոր ստվերային գոտում գտնվող շենքի պատը չունի լուսաբացվածքներ, ապա նրանց միջև հեռավորությունը սույն նորմերով չի նորմավորվում:

3. Շենքի ճակատից ոչ պակաս, քան 3մ հեռավորության վրա տեղադրված երկայնական բացվածքներով շենքերի համար, որպես շենքի բարձրություն անհրաժեշտ է ընդունել մինչև լուսաբացվածքի քիվագլուխը բարձրությունը:

4. Նշված հեռավորությունները կարող են նվազեցվել, երբ, հաշվի առնելով հանդիպակաց շենքերի պատուհանների ստվերումը, հաշվարկով կարելի է ապահովել դիմակա շենքերի նորմերով պահանջվող բնական կամ համատեղված լուսավորությունը:

5.22 Կազմակերպությունների հարթակներում տեղադրվող դիմացի շենքերի կոորդինատային առանցքները պետք է համընկնեն:

5.23 Զգալի դինամիկական բեռնվածքներ և գրունտի տատանում առաջացնող շենքերն ու շինությունները պետք է տեղաբաշխել տատանումների նկատմամբ հատուկ զգայունություն ունեցող արտադրություններով շենքերից ու շինություններից հաշվարկով որոշված հեռավորության վրա` հաշվի առնելով տարածքի ինժեներաերկրաբանական պայմանները, հիմքերի հիմնատակի գրունտի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, ինչպես նաև գրունտների վրա դինամիկական բեռնվածքների և տատանումների վերացման միջոցառումները` ըստ ՍՆիՊ 2.01.07:

5.24 Առանձնապես վնասակար գործընթացներով արտադրություններն ու փորձարկման կայանները, պայթյունավտանգ ու հրդեհավտանգ օբյեկտները, ինչպես նաև այրվող ու դյուրաբոցավառվող թունավոր և պայթյունավտանգ նյութերի բազային պահեստները պետք է տեղաբաշխվեն բնակելի շենքերից, այլ արտադրություններից, ավտոճանապարհներից և երկաթուղիներից անվտանգ հեռավորության վրա:

5.25 Գազ, ծուխ և փոշի մթնոլորտ արտանետող արտադրական գործընթացով շենքերը, շինությունները, բաց կայանքները, պայթյունավտանգ ու հրդեհավտանգ օբյեկտները` ըստ հնարավորության, չպետք է տեղաբաշխվեն այլ արտադրական շենքերի ու շինությունների նկատմամբ քամիների գերակշռող ուղղության հողմակողմից:

5.26 Զովացնող լճակները, ջրավազանները, նստվածքային զտարանները և այլն պետք է տեղաբաշխել այնպես, որ վթարի դեպքում հեղուկի տարածումը չսպառնա կազմակերպության կամ այլ արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական շենքերին ու շինություններին հեղեղմամբ:

5.27 Ցողիչ ջրավազանները երկար կողմով պետք է տեղաբաշխել ամառային ժամանակաշրջանի քամիների գերակշռող ուղղությանը ուղղահայաց:

5.28 Արտադրության կարգից և հրակայունության աստիճանից կախված, հեռավորությունները շենքերի ու շինությունների միջև պետք է ընդունել 1 աղյուսակում նշվածից ոչ պակաս:

 

Աղյուսակ 1

._________________________________________________________________________.

|Շենքերի կամ    |Շենքերի ու շինությունների միջև  հեռավորությունը մետրերով`|

|շինությունների |շենքերի կամ շինությունների հրակայունության աստիճանի      |

|հրակայունության|դեպքում                                                  |

|աստիճանը       |_________________________________________________________|

|               |                   I, II                    |III | IV, V |

|_______________|____________________________________________|____|_______|

|I, II          |Չի նորմավորվում` Գ և  Դ կարգի               | 9  |12     |

|               |արտադրություններով շենքի և  շինությունների  |    |       |

|               |համար:                                      |    |       |

|               |                                            |    |       |

|               |9 - Ա, Բ, Վ կարգի արտադրություններով շենքի  |    |       |

|               |ու շինությունների համար (տես. ծանոթ. 3)     |    |       |

|               |                                            |    |       |

|III            |                    9                       |12  |15     |

|IV, V          |                   12                       |15  |18     |

|_________________________________________________________________________|

|Ծանոթություններ:                                                         |

|   1. Շենքերի ու շինությունների միջև  նվազագույն հեռավորություն է        |

|համարվում արտաքին պատերի կամ կոնստրուկցիաների միջև  եղած հեռավորությունը:|

|Շենքերի կամ շինությունների 1 մ ավելի և  այրվող նյութերից իրականացված     |

|ցցված կոնստրուկցիաների առկայության դեպքում, նվազագույն հեռավորությունը   |

|համարվում է այդ կոնստրուկցիաների միջև  հեռավորությունը:                  |

|   2. Արտադրական շենքերի ու շինությունների միջև  հեռավորությունը չի      |

|նորմավորվում.                                                            |

|   . եթե III, IV, V հրակայունության աստիճանի երկու և  ավելի շենքերի կամ  |

|շինությունների հատակների մակերեսների գումարը չի գերազանցում հակահրդեհային|

|պատերի միջև  հատակների թույլատրելի մակերեսը, հաշվի առնելով առավել        |

|հրդեհավտանգ արտադրության և  հրակայունության ցածր աստիճան ունեցող շենքերն |

|ու շինությունները,                                                       |

|   . եթե դեպի այլ շենք դուրս եկող ավելի բարձր կամ լայն շենքի կամ         |

|շինության պատը հանդիսանում է հակահրդեհային,                              |

|   . եթե II հրակայունության աստիճանի շենքերն ու շինությունները, անկախ    |

|նրանցում տեղադրված արտադրությունների հրդեհային վտանգից, ունեն իրար դիմաց |

|խուլ պատեր կամ բացվածքներով պատեր լցված ապակե բլոկներով կամ ամրանավորված |

|ապակիով` հրակայունության ոչ պակաս 0,75ժ սահմանով:                        |

|   3. Նշված հեռավորությունը Ա, Բ, Վ կարգի արտադրություններով, I, II      |

|հրակայունության աստիճանի շենքերի ու շինությունների համար նվազում է 9-ից  |

|մինչև  6 մ, հետևյալ  պայմաններից մեկի պահպանման դեպքում.                 |

|   . շենքերն ու շինությունները սարքավորվում են հաստատուն հրդեհային       |

|մարման ավտոմատ համակարգերով,                                             |

|   . Բ կարգի արտադրություններով շենքերում հարկի 1 մ2 մակերեսի վրա բռնկվող|

|նյութերի տեսակարար բեռնվածքը փոքր է կամ հավասար է 10 կգ:                 |

|   4. Հեռավորությունը կազմակերպությունների շենքերից ու շինություններից   |

|(անկախ նրանց հրակայունության աստիճանից) մինչև  փշատերև  ծառատեսակների    |

|անտառային զանգվածի և  տորֆի մշակման կամ բաց տեղադիրքի սահմանը պետք է     |

|ընդունել 100 մ, խառը ծառատեսակների` 50 մ, սաղարթավոր ծառատեսակների` 20 մ:|

|   . Հեռավորությունը կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների և    |

|տորֆի բաց տեղադիրքի միջև  թույլատրվում է կրճատել երկու անգամ` տորֆի բաց  |

|տեղադիրքի վրա ոչ պակաս 0,5 մ հողալցման շերտի պայմանով:                   |

._________________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2

.__________________________________________________________________________

|    Պահեստներ    | Հեռավորությունը պահեստներից մինչև  շենքերն ու         |

|                 | շինությունները և  պահեստների միջև,  մ                 |

|                 |_______________________________________________________|

|                 |շենքերը և       |               Պահեստներ              |

|                 |շինությունները` |______________________________________|

|                 |հրակայունության |  քարածխի  | ֆրեզված  |Կտորավոր տորֆի |

|                 |աստիճանի դեպքում|           |   տորֆի  |               |

|                 |                |______________________________________|

|                 |                |          տարողությունը, տ            |

|                 |________________|______________________________________|

|                 |I, II   |III|IV,|1000  |պակաս|1000  |պակաս|1000  |պակաս|

|                 |        |   |V  |մինչև |1000 |մինչև |1000 |մինչև |1000 |

|                 |        |   |   |100000|     |10000 |     |10000 |     |

|_________________|________|___|___|______|_____|______|_____|______|_____|

|       1         |  2     | 3 | 4 |  5   |  6  |  7   |  8  |  9   | 10  |

|_________________|________|___|___|______|_____|______|_____|______|_____|

|1. Քարածխի       |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|տարողությունը, տ |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|                 |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|1000 և  ավել     |6 չի    |6  |12 |---*  |---* |12    |12   |6     |6    |

|                 |նորմա-  |   |   |      |     |      |     |      |     |

|պակաս 1000       |վորվում |6  |12 |---*  |---* |12    |12   |6     |6    |

|_________________|________|___|___|______|_____|______|_____|______|_____|

|2. Ֆրեզված տորֆի |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|տարողությունը, տ |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|                 |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|1000 մինչև  10000|24      |30 |36 |12    |12   |---*  |---* |---*  |---* |

|պակաս 1000       |18      |24 |30 |12    |12   |---*  |---* |---*  |---* |

|_________________|________|___|___|______|_____|______|_____|______|_____|

|3. Կտորավոր տորֆի|        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|տարողությունը, տ |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|                 |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|1000 մինչև  10000|18      |18 |24 |6     |6    |---*  |---* |---*  |---* |

|պակաս 1000       |12      |15 |18 |6     |6    |---*  |---* |---*  |---* |

|_________________|________|___|___|______|_____|______|_____|______|_____|

|4. Անտառանյութերի|        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|(կլոր ու սղոցված)|        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|և  վառելափայտի   |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|տարողությունը, մ3|        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|                 |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|1000 մինչև  10000|15      |24 |30 |24    |24   |42    |42   |42    |42   |

|պակաս 1000       |12      |15 |15 |18    |18   |36    |36   |36    |36   |

|_________________|________|___|___|______|_____|______|_____|______|_____|

|5. Տաշեղների     |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|և  թեփի          |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|տարողությունը, մ3|        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|                 |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|1000 մինչև  5000 |18      |30 |36 |24    |24   |42    |42   |42    |42   |

|պակաս 1000       |15      |18 |24 |18    |18   |36    |36   |36    |36   |

|_________________|________|___|___|______|_____|______|_____|______|_____|

|6. Դյուրա-       |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|բոցավառվող       |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|հեղուկների       |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|տարողությունը, մ3|        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|                 |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|1000 մինչև  2000 |30      |30 |36 |18    |18   |42    |42   |36    |36   |

|600 մինչև  1000  |24      |24 |30 |12    |12   |36    |36   |30    |30   |

|300 մինչև  600   |18      |18 |24 |6     |6    |30    |30   |24    |24   |

|պակաս 300        |12      |12 |18 |6     |6    |24    |24   |18    |18   |

|_________________|________|___|___|______|_____|______|_____|______|_____|

|7. Այրվող        |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|հեղուկների       |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|տարողությունը, մ3|        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|                 |        |   |   |      |     |      |     |      |     |

|5000 մինչև  10000|30      |30 |36 |18    |18   |42    |42   |36    |36   |

|3000 մինչև  5000 |24      |24 |30 |12    |12   |36    |36   |30    |30   |

|պակաս 300        |18      |18 |24 |6     |6    |30    |30   |24    |24   |

._________________________________________________________________________.

._________________________________________________________________________.

|    Պահեստներ | Հեռավորությունը պահեստներից մինչև  շենքերն ու            |

|              | շինությունները և  պահեստների միջև,  մ                    |

|              |__________________________________________________________|

|              |               Պահեստներ                                  |

|              |__________________________________________________________|

|              |                 տարողությունը, մ3                        |

|              |__________________________________________________________|

|              |1000 |պակաս|1000 |պակաս|1000 |600 |պակաս|5000 |3000 |պակաս|

|              |մին- |1000 |մին- |1000 |մին- |մին-|600  |մին- |մին- |3000 |

|              |չև   |     |չև   |     |չև   |չև  |     |չև   |չև   |     |

|              |10000|     |5000 |     |2000 |չև  |     |10000|5000 |     |

|              |     |     |     |     |     |1000|     |     |     |     |

|______________|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|

|      1       | 11  | 12  |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 | 18  | 19  | 20  |

|______________|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|

|1. Քարածխի    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տարողությունը,|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տ             |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|              |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|1000 և  ավել  |24   |18   |24   |18   |18   |12  |6    |18   |12   |6    |

|պակաս 1000    |24   |18   |24   |18   |18   |12  |6    |18   |12   |6    |

|______________|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|

|2. Ֆրեզված    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տորֆի         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տարողությունը,|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տ             |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|              |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|1000 մինչև    |42   |36   |42   |36   |42   |36  |30   |42   |36   |30   |

|10000         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|պակաս 1000    |42   |36   |42   |36   |42   |36  |30   |42   |36   |30   |

|______________|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|

|3. Կտորավոր   |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տորֆի         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տարողությունը,|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տ             |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|              |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|1000 մինչև    |42   |36   |42   |36   |36   |30  |24   |36   |30   |24   |

|10000         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|պակաս 1000    |42   |36   |42   |36   |36   |30  |24   |36   |30   |24   |

|______________|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|

|4. Անտառա-    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|նյութերի      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|(կլոր ու      |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|սղոցված) և    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|վառելափայտի   |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տարողությունը,|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|մ3            |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|              |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|1000 մինչև    |---* |---* |36   |30   |42   |36  |30   |42   |36   |30   |

|10000         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|պակաս 1000    |---* |---* |36   |30   |36   |30  |24   |36   |30   |24   |

|______________|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|

|5. Տաշեղների  |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|և  թեփի       |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տարողությունը,|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|մ3            |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|              |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|1000 մինչև    |36   |36   |---* |---* |42   |36  |30   |42   |36   |30   |

|5000          |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|պակաս 1000    |30   |24   |---* |---* |63   |30  |24   |36   |30   |24   |

|______________|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|

|6. Դյուրա-    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|բոցավառվող    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|հեղուկների    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տարողությունը,|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|մ3            |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|1000 մինչև    |42   |36   |42   |36   |---* |---*|---* |---* |---* |---* |

|2000          |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|600 մինչև     |36   |30   |36   |30   |---* |---*|---* |---* |---* |---* |

|1000          |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|300 մինչև     |30   |24   |30   |24   |---* |---*|---* |---* |---* |---* |

|600           |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|պակաս 300     |24   |18   |24   |18   |---* |---*|---* |---* |---* |---* |

|______________|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|_____|_____|_____|

|7. Այրվող     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|հեղուկների    |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|տարողությունը,|     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|մ3            |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|5000 մինչև    |42   |36   |42   |36   |---* |---*|---* |---* |---* |---* |

|10000         |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|3000 մինչև    |36   |30   |36   |30   |---* |---*|---* |---* |---* |---* |

|5000          |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

|պակաս 300     |30   |24   |30   |24   |---* |---*|---* |---* |---* |---* |

|_________________________________________________________________________|

|   * Միատեսակ նյութերի (այդ թվում ֆրեզված և  կտորներով տորֆի կմա         |

|դյուրաբոցավառվող և  այրվող հեղուկների) տեղավորումը երկու կամ մի քանի     |

|պահեստներում, չի թույլատրվում:                                           |

|   Ծանոթություններ.                                                      |

|   1. Սղոցված անտառանյութի, ինչպես նաև  ինքնավառվող ածուխների պահեստների |

|համար, դարսակի 2,5 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում III, IV հրակայունության|

|աստիճանի շենքերի համար աղյուսակում բերված հեռավորություններ անհրաժշետ է  |

|ավելացնել 25%:                                                           |

|   2. Տորֆի (ֆրեզված և  կտորավոր), անտառանյութի, դյուրաբոցավառվող և      |

|այրվող հեղուկների պահեստներից մինչև  Ա և  Բ կարգի արտադրություններով     |

|շենքերը, աղյուսակում բերված հեռավորությունները անհրաժշետ է ավելացնել 25%:|

|   3. Դյուրաբոցավառվող և  այրվող հեղուկների համատեղ պահման դեպքում,      |

|պահեստի բերված տարողությունը չպետք է գերազանցի աղյուսակում նշված         |

|քանակները, ընդ որում նշված տարողությունը որոշվում է հաշվարկով` այն է` 1 մ|

|դյուրաբոցավառվող հեղուկը հավասարեցվում է 5 մ3 այրվող հեղուկին, իսկ 1 մ3  |

|վերգետնյա պահման տարողությունը հավասարեցվում է 2 մ3 ստորգետնյա պահմանը:  |

|Դյուրաբոցավառվող հեղուկների ստորգետնյա պահման դեպքում, աղյուսակում նշված |

|տարողությունները կարող են ավելացնել երկու անգամ, իսկ հեռավորությունները` |

|կրճատվել 50%:                                                            |

|   4. Հեռավորությունները շենքերից չեն նորմավորվում.                      |

|   ա) մինչև  100 տ տարողությամբ քարածխի պահեստների,                      |

|   բ) մինչև  100 մ3 տարողությամբ դյուրաբոցավառվող ու այրվող հեղուկների և |

|մինչև  100 տ տարողությամբ քարածխի և  տորֆի (ֆրեզված կամ կտորավոր)        |

|պահեստների, եթե այդ պահեստների կողմը ուղղված շենքի պատը խուլ է և         |

|հակահրդեհային;                                                           |

|   5. Աղյուսակում նշված հեռավորությունները պետք է որոշել.                |

|   ա) քարածխի կամ տորֆի (կտորավոր կմա ֆրեզված), անտառանյութի և           |

|վառելափայտի, տաշեղի և  թեփի պահեստներից, նշված նյութերի տեղաբաշխման      |

|(պահեստավորման) համար նախատեսված հարթակների սահմանից:                    |

|   բ) դյուրաբոցավառվող և  այրվող հեղուկների պահեստներից, հեղուկամբարների |

|պատերից, դատարկվող կամ լցնող սարքվածքից կամ նշված նյութերը տարաներով     |

|տեղաբաշխման համար նախատեսված հարթակների սահմանից:                        |

|   6. աղյուսակում նշված հեռավորությունները պահեստներից մինչև  վառվող     |

|տարայում սարքավորանքի (պատրաստի արտադրանքի) համար նախատեսված բաց         |

|հարթակները, պետք է ընդունել III, IV, V  հրակայունության աստիճանի շենքերի |

|սյունակից:                                                               |

|   Հեռավորությունը դյուրաբոցավառվող և  այրվող հեղուկների փակ պահեստներից |

|մինչև  այլ շենքերն ու շինությունները, պետք է ընդունել` ըստ 1 աղյուսակի:  |

._________________________________________________________________________.

 

5.29 Հեռավորությունները բաց վերգետնյա պահեստներից մինչև շենքերն ու շինությունները, ինչպես նաև նշված պահեստների միջև հեռավորությունները պետք է ընդունել ոչ պակաս 2 աղյուսակում նշվածներից:

5.30 Հեռավորություններն այրվող գազերի գազամբարներից մինչև շենքերն ու շինությունները պետք է ընդունել ոչ պակաս 3 աղյուսակում նշվածներից:

 

Աղյուսակ 3

._________________________________________________________________________.

|          Շենքեր ու շինություններ                  | Հեռավորությունները  |

|                                                   | գազամբարներից, մ    |

|                                                   |_____________________|

|                                                   |Մխոցային| Հաստատուն  |

|                                                   |        | ծավալով և  |

|                                                   |        | ջրավազանով |

|___________________________________________________|________|____________|

|                       1                           |   2    |      3     |

|___________________________________________________|________|____________|

|1. Հասարակական շենքեր                              |150     |100         |

|2. Քարածխի պահեստ                                  |        |            |

|   տարողությամբ, տ, 10000 մինչև  100000            |18      |15          |

|   պակաս 10000                                     |12      |9           |

|3. Տորֆի պահեստ, տարողությամբ, տ, մինչև  10000     |30      |24          |

|4. Անտառանյութի և  վառելափայտի պահեստ,             |        |            |

|   տարողությամբ, մ 3                               |        |            |

|   1000 մինչև  10000                               |48      |42          |

|   պակաս 1000                                      |36      |30          |

|5. Տաշեղների և  թեփի պահեստ, տարողությամբ, մ3      |        |            |

|   1000 մինչև  5000                                |48      |42          |

|   պակաս 1000                                      |36      |30          |

|6. Դյուրաբոցավառվող հեղուկների պահեստ,             |        |            |

|   տարողությամբ, մ3                                |        |            |

|   1000 մինչև  2000                                |48      |42          |

|   500 մինչև  1000                                 |36      |30          |

|   պակաս 500                                       |30      |24          |

|7. Այրվող հեղուկների պահեստ, տարողությամբ, մ3      |        |            |

|   5000 մինչև  10000                               |48      |42          |

|   2500 մինչև  5000                                |36      |30          |

|   պակաս 2500                                      |30      |24          |

|8. Արդյունաբերական կազմակերպությունների արտադրական |        |            |

|   և  օժանդակ շենքեր                               |        |            |

|   I և  II հրակայունության աստիճանի                |30      |24          |

|   III և  IV հրակայունության աստիճանի              |36      |30          |

|9. Գազամբարները սպասարկող շենքեր և  շինություններ  |21      |15          |

|10. Արդյունաբերական վառարաններ բաց օդում և  բաց    |100     |100         |

|    կրակով կայանքներ                               |        |            |

|11. Երկաթուղային ճանապարհների հատկացման գոտու      |        |            |

|    սահմանը.                                       |        |            |

|    կայարանամեջ հատվածներում                       |42      |30          |

|    տեսակավորման կայարաններում                     |60      |48          |

|12. Ավտոմոբիլային ճանապարհների հատկացման գոտու     |        |            |

|    սահմանը.                                       |        |            |

|    I-III կարգերի                                  |30      |21          |

|    IV կարգի և  միաշերտ                            |21      |15          |

|13. Տրամվայի ուղիների առանցքը                      |21      |21          |

|_________________________________________________________________________|

|   Ծանոթություններ:                                                      |

|   1. Բերված հեռավորությունները վերաբերում են 1000 մ3 ավելի տարողությամբ |

|գազամբարային կայաններին և  առանձին կանգնած գազամբարներին: 1000 մ3 և      |

|պակաս գումարային տարողությամբ գազամբարային կայանների կամ առանձին կանգնած |

|գազամբարների դեպքում աղյուսակում նշված հեռավորություններն անհրաժեշտ է    |

|ընդունել գործակցով` ըստ տարողության` 250 մինչև  1000 մ3 - 0,7, 250 մ3-ից |

|պակաս - 0,5:                                                             |

|   2. Այրվող և  դյուրաբոցավառվող հեղուկների ստորգետնյա պահման դեպքում 6  |

|և  7 կետերում նշված հեռավորություններն անհրաժեշտ է պակասեցնել 2 անգամ:   |

|   3. Գազամբարների և  ծխնելույզների խողովակների միջև  հեռավորությունն    |

|անհրաժեշտ է ընդունել ծխնելույզի բարձրությանը հավասար:                    |

|   4. Օդային էլեկտրացանցերի և  գազամբարների միջև  հեռավորությունն        |

|անհրաժեշտ է ընդունել այդ ցանցերի հենարանների 1,5 բարձրությունից ոչ պակաս:|

|   5. Թթվածնի գազամբարների հեռավորությունները թույլատրվում է պակասեցնել 2|

|անգամ: Այլ չայրվող գազերի գազամբարների համար հեռավորությունները պետք է   |

|ընդունել ոչ պակաս 1 աղյուսակում նշված մեծություններից, ինչպես I և  II    |

|հրակայունության աստիճանի շենքերից:                                       |

|   6. Գազամբարների և  շենքերի կամ շինությունների միջև  գտնվող            |

|տարածքներում թույլատրվում է տեղադրել չայրվող նյութերի բաց պահեստներ:     |

|   7. Գազամբարների տարողություն պետք է համարել նրանց երկրաչափական ծավալը:|

._________________________________________________________________________.

 

5.31 Հեռավորությունը ջրի հովացուցիչների, շենքերի ու շինությունների միջև պետք է ընդունել ոչ պակաս 4 աղյուսակում նշված մեծություններից:

 

Աղյուսակ 4

._________________________________________________________________________.

|     Շենքեր ու շինություններ      |Հեռավորությունները` մ, մինչև          |

|                                  |______________________________________|

|                                  |ցողիչ    |աշտարա- |վերգետնյա|շենքերի  |

|                                  |ջրավազան-|կային   |օդափոխման|ծածկերի  |

|                                  |ներից    |ջրահովա-|սեկցիոն  |վրա`     |

|                                  |         |րաններ  |հովարան- |օդափոխման|

|                                  |         |        |ներից    |սեկցիոն  |

|                                  |         |        |         |հովարան- |

|                                  |         |        |         |ներից    |

|__________________________________|_________|________|_________|_________|

|                 1                |   2     |   3    |    4    |    5    |

|__________________________________|_________|________|_________|_________|

|1.  Ցողիչ ջրավազաններ             |-        |30      |30       |-        |

|2.  Աշտարակային ջրահովարաններ     |30       |0,5Տ*,  |18       |         |

|                                  |         |բայց ոչ |         |         |

|                                  |         |պակաս 18|         |         |

|                                  |         |        |         |         |

|3.  Վերերկրյա օդափոխման սեկցիոն   |30       |15      |9-24**   |-        |

|    հովարաններ                    |         |        |         |         |

|4.  Շենքերի ծածկերի վրա օդափոխման |-        |-       |-        |12       |

|    սեկցիոն հովարաններ            |         |        |         |         |

|5.  Շենքեր 25-ից ոչ պակաս         |42       |21      |21       |9        |

|    սառնակայունության մակնիշ      |         |        |         |         |

|    ունեցող նյութերից պատերով     |         |        |         |         |

|6.  Բաց էլեկտրական ենթակայաններ և |80       |30      |42       |42       |

|    էլեկտրահաղորդման գծեր         |         |        |         |         |

|7.  Բաց վերգետնյա պահեստներ       |60       |ըստ աղյուսակի, բայց ոչ պակաս|

|                                  |         |21      |24       |15       |

|8.  Գետներեսի և  վերգետնյա        |9        |9       |9        |9        |

|    ինժեներական ցանցեր և          |         |        |         |         |

|    ցանկապատեր                    |         |        |         |         |

|9.  Արտաքին և  տեսակավորման       |80       |42      |60       |21       |

|    երկաթուղային ճանապարհների     |         |        |         |         |

|    առանցք                        |         |        |         |         |

|10. Մատույցային և  ներքին         |30       |12***   |12***    |9***     |

|    երկաթուղային ճանապարհների     |         |        |         |         |

|    առանցք                        |         |        |         |         |

|11. Ընդհանուր օգտագործման         |60       |21      |39       |9        |

|    ավտոմոբիլային ճանապարհների    |         |        |         |         |

|    երթևեկելի  մասի եզր           |         |        |         |         |

|12  Մատույցային և  ներգործարանային|21       |9       |9        |9        |

|    ավտոմոբիլային ճանապարհների    |         |        |         |         |

|    երթևեկելի  մասի եզր           |         |        |         |         |

|_________________________________________________________________________|

|Տ* -  հովարանի տրամագիծը մուտքային պատուհանների մակարդակում:             |

|** -  սեկցիաների մինչև  20 մ2 մակերեսի դեպքում - 9մ, 20 մ2 մինչև  100 մ2 |

|      - 15մ, 100 մինչև  200 մ2 - 21մ և  200 մ2 ավելի - 24մ:              |

|*** - շոգեքարշի օգտագործման եի հովանոցներում վառվող պարսպող              |

|      կոնստրուկցիաներ կիրառելու դեպքում հեռավորությունն ընդունվում է     |

|      հավասար 21 մ:                                                      |

._________________________________________________________________________.

Ծանոթություններ:

 

1. 1-4 կետերում նշված հեռավորությունները միատիպ հովացուցիչների միջև պետք է ընդունվեն առլույս` ընդ որում, ցողիչ ջրավազանները տեղադրվում են մեկ շարքով:

Շարքերում տեղադրված տարբեր մակերեսներով հովարանների դեպքում շարքերի միջև հեռավորությունները ընդունվում են մեծ մակերեսով հովարանների համար:

2. Մեկ օդափոխիչով հովարանների շարքերի միջև հեռավորություններն անհրաժեշտ է որոշել, ելնելով կոմունիկացիաների տեղադրման պայմանից, բայց ոչ պակաս 15 մ: Մեկ օդափոխիչով հովարանների հեռավորությունները շենքերից ու շինություններից ընդունվում են ինչպես աշտարակային հովարանների համար:

3. Աշտարակային հովարանների հեռավորությունները շարքերի միջև բերված են դրանց 3200 մ2 մակերեսի համար: Ավելի մեծ մակերեսի դեպքում հեռավորություններն անհրաժեշտ է ընդունել համապատասխան հիմնավորմամբ:

4. Հեռավորություններն հովացուցիչների միջև մեկ շարքում անհրաժեշտ է ընդունել հավասար`

. աշտարակային հովարանների համար, հավասար նրա հիմքի 0,4 տրամագծին, բայց ոչ պակաս 12 մ,

. վերգետնյա օդափոխման սեկցիոն հովարանների և շենքերի ծածկերի վրա - 3 մ,

. մեկ օդափոխիչով հովարանի համար, օդի մուտքի պատուհանների կրկնակի բարձրության չափով, բայց ոչ պակաս 3 մ.

5. Նատրիումի, կալիումի, կարբիդի և այլ նյութերի, որոնք ջրի հետ փոխազդեցության դեպքում կազմավորում են պայթյունավտանգ նյութեր, պահեստների (ծածկարանների) հեռավորությունները, բացի 6 կետում նշված դեպքերի, թույլատրվում է պակասեցնել` մինչև 20 մ2 մակերեսով հովացուցիչների համար` ոչ ավել 40%, 20-ից մինչև 100 մ2 դեպքում` ոչ ավել 30%, բայց բոլոր դեպքերում 6 մ ոչ պակաս:

6. 25 սառնակայունության մակնիշ ունեցող նյութերից պատերով շենքերի համար` ոչ ավել 40%, 20-ից պատերը խոնավացումից և սառցակալումից պաշտպանող միջոցառումներ:

7. Վերակառուցվող կազմակերպություններում հեռավորությունները ջրի հովացուցիչների, ինչպես նաև ջրի հովացուցիչների և շենքերի ու շինությունների միջև թույլատրվում է պակասեցնել, բայց ոչ ավել 25%-ով:

8. Ջրի հովացուցիչների սպասարկման համար նախատեսված ավտոճանապարհների, գետներեսի և վերգետնյա ինժեներական ցանցերի և ջրի հովացուցիչների միջև հեռավորությունները չեն նորմավորվում:

9. 5-8 կետերում բերված հեռավորությունները թույլատրվում է պակասեցնել 25%-ով միայն ջրի հովացուցիչների արտաքին օդի դրական ջերմաստիճանների ժամանակաշրջանում աշխատելու պայմանների դեպքում:

10. Շենքերի ծածկերի վրա տեղադրված օդափոխման սեկցիոն հովարանների և այդ շենքերի արտաքին պատերի միջև հեռավորությունները չեն նորմավորվում:

11. 100 մ3/ժամ արտադրողականությամբ հովարանների նվազագույն հեռավորությունները, մինչև`

. ոչ պակաս 25 սառնակայունության նյութերից պատերով շենքերը և շինությունները- 15 մ,

. բաց տրանսֆորմատորային ենթակայանները -30 մ,

. ներքին երկաթուղային ճանապարհների առանցքները և մատույցային ու ներգործարանային ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկելի մասի եզրը - 6 մ:

12. Ցողիչ ջրավազանների շուրջը պետք է նախատեսել անջրաթափանց ծածկույթ 2,5 մ ոչ պակաս լայնությամբ, ջրի հեռացումը ապահովող թեքությամբ:

13. Հեռավորությունները բաց պարզարաններից մինչև շենքերն ու շինությունները պետք է ընդունել ինչպես վերգետնյա օդափոխման սեկցիոն հովարանների համար:

 

5.32 Հրշեջ մեքենաների դեպոները (հետագայում «հրշեջ դեպո») անհրաժեշտ է տեղաբաշխել ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին կից հողատարածքներում:

Հրշեջ դեպոների տեղաբաշխման վայրը պետք է ընտրել ելնելով նրա սպասարկման շառավղի հաշվարկից, այդ շառավղով որոշված սահմաններում գտնվող հրշեջ դեպոների (կետերի) հաշվառմամբ:

Հրշեջ դեպոների սպասարկման շառավիղները պետք է ընդունել` 2կմ - կառուցապատման ամբողջ մակերեսի 50% ավելին զբաղեցնող Ա, Բ, և Վ կարգի արտադրություններով կազմակերպությունների համար, 4կմ - կառուցապատման ամբողջ մակերեսի մինչև 50% զբաղեցնող Ա, Բ, և Վ կարգի արտադրություններով կազմակերպությունների և Գ և Դ կարգի արտադրություններով կազմակերպությունների համար:

 

Ծանոթություններ:

 

1. Հրշեջ դեպոների (կետերի) սպասարկման շառավիղը պետք է որոշվի մինչև առավել հեռացված շենքերն ու շինությունները, ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներով կամ երթանցով անցած ուղու պայմանից: Նշված շառավիղի գերազանցման դեպքում, կազմակերպության հարթակում անհրաժեշտ է նախատեսել լրացուցիչ հրշեջ մեքենաների կետեր: Հրշեջ մեքենաների կետերի սպասարկման շառավիղները պետք է ընդունել նույնը, ինչ որ հրշեջ դեպոների համար:

2. Կազմակերպության հարթակում ամբողջ կառուցապատման մակերեսի 50% ավելին կազմող III, IV և V հրակայունության աստիճանի շենքերի ու շինությունների առկայության դեպքում, հրշեջ դեպոների և կետերի սպասարկման շառավիղները պետք է պակասեցնել 40%:

3. Հրշեջ մեքենաների կետեր թույլատրվում է ներկառուցել Վ, Գ և Դ կարգի արտադրություններով արտադրական և օժանդակ շենքերում:

4. Ելքատեղերը հրշեջ դեպոներից և կետերից պետք է տեղադրվեն այնպես, որ դեպոյից դուրս եկող ավտոմեքենաները չհատեն տրանսպորտի և հետիոտների հիմնական հոսքերը:

5. Հրշեջ դեպոների (կետերի) անձնակազմի թվաքանակը և հրշեջ ավտոմեքենաների քանակը սահմանվում է պատվիրատուի կողմից նախագծային առաջադրանքում` շահագրգիռ կազմակերպությունների համաձայնությամբ:

 

Ճանապարհներ, մուտքեր և երթանցներ

5.33 Արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհները, փոխակրիչ տրանսպորտը և կախովի ճոպանուղիները պետք է նախագծել` ըստ ՍՆիՊ 2.05.07:

5.34 Արդյունաբերական կազմակերպությունների մատույցային երկաթուղային ճանապարհները պետք է նախագծել` ըստ ՀՀՇՆ IV-11.05.01, իսկ մատույցային ավտոմոբիլային ճանապարհները և հեծանվային արահետները` ըստ ՀՀՇՆ IV-11.05.02:

5.35 Կազմակերպություններն աշխատավորների տարաբնակեցման վայրի հետ կապող ավտոմոբիլային ճանապարհների երկայնքով, դրանց 2կմ ոչ ավելի ձգվելու դեպքում պետք է նախատեսել հեծանվային և հետիոտն արահետներ կամ մայթեր:

Հեծանվային արահետները պետք է նախագծել 200 միավ/օր և ավելի հեծանվային (մոպեդային) երթևեկության ինտենսիվության և ճանապարհի, որի երկայնքով նախագծվում է հեծանվային արահետը, 2000 ավտ/օր և ավելի երթևեկության ինտենսիվության դեպքում:

5.36 5հա ավելի չափերի հարթակներով կազմակերպությունները պետք է ունենան ոչ պակաս երկու մուտք:

Ավտոմոբիլային ճանապարհի կամ փողոցի երկայնքով տեղադրված կազմակերպության հարթակի կողմի ավելի քան 1000մ դեպքում, այդ կողմի վրա պետք է նախատեսել ոչ պակաս երկու մուտք դեպի հարթակ: Մուտքերի միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 1500մ:

 

Ծանոթություն: Կազմակերպության հարթակի ներսում 5հա ավելի ցանկապատված տեղամասերը (բաց տրանսֆորմատորային ենթակայաններ, պահեստներ և այլն) պետք է ունենան ոչ պակաս երկու մուտք:

 

5.37 Կազմակերպության հարթակի ավտոմոբիլային մուտքերի դարպասների լայնությունը անհրաժեշտ է ընդունել օգտագործվող ավտոմեքենաների ամենամեծ լայնությանը գումարած 1,5մ, բայց 4,5մ ոչ պակաս, իսկ երկաթուղային մուտքերի լայնությունը` 4,9մ ոչ պակաս:

5.38 Կազմակերպության համար ներգործարանային տրանսպորտի տեսակի ընտրությունը պետք է կատարվի զանազան տարբերակների տեխնիկատնտեսական արդյունքների համեմատության հիման վրա, հաշվի առնելով տրանսպորտային միասնական գործընթացի կազմակերպումը, վերամշակվող նյութերը պահեստավորման տեղերից սպառման տեղեր միևնույն տրանսպորտային միջոցներով փոխադրումը` շրջանցելով փոխբեռնումները միջարտադրամասային տրանսպորտից ներարտադրամասայինին:

5.39 Շենքերին ու շինություններին, իրենց ամբողջ երկարությամբ, պետք է ապահովվի հրշեջ ավտոմեքենաների մոտեցում. մեկ կողմից` շենքի կամ շինության մինչև 18մ լայնության դեպքում և երկու կողմից` 18մ ավելի լայնության, ինչպես նաև փակ կամ կիսափակ բակերի դեպքում:

10 հա ավելի կառուցապատման մակերեսով կամ 100մ ավելի լայնությամբ շենքերին պետք է ապահովել հրշեջ ավտոմեքենաների մոտեցում բոլոր կողմերից:

Այն դեպքերում, երբ ըստ արտադրության պայմանների ճանապարհներ չեն պահանջվում, հրշեջ ավտոմեքենաների մոտեցման համար պետք է նախատեսվեն համահարթված մակերևույթներ, որոնց վրա 3,5մ լայնությամբ երթանցները կավային և ավազային (փոշենման) գրունտների դեպքում, պետք է ամրացված լինեն զանազան տեղական նյութերով, մակերևույթային ջրերի բնական հեռացումն ապահովող թեքությունների ստեղծմամբ:

Հրշեջ ավտոմեքենաների անցումն ապահովող հեռավորությունը երթևեկելի մասի եզրից կամ հարթեցված մակերևույթից մինչև 12մ բարձրության շենքի պատը պետք է լինի ոչ ավել 25մ, 12մ մինչև 28մ բարձրության դեպքում` 8մ ոչ ավել, 28մ ավել շենքի բարձրության դեպքում` 10մ ոչ ավել:

Անհրաժեշտ դեպքերում, հեռավորությունը ավտոճանապարհի երթևեկելի մասի եզրից մինչև արտադրական շենքերի ու շինությունների եզրային առանցքը թույլատրվում է մեծացնել մինչև 60մ` պայմանով, որ դեպի շենքերն ու շինությունները սարքավորվեն փակուղային ճանապարհներ հրշեջ ավտոմեքենաների շրջադարձի համար հրդեհային հիդրանտներով սարքավորված հարթակներով, ընդ որում» հեռավորությունը շենքերից ու շինություններից մինչև հրշեջ ավտոմեքենաների շրջադարձերի հարթակները պետք է լինի 5մ ոչ պակաս և 15մ ոչ ավել: Փակուղային ճանապարհների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 100մ:

 

Ծանոթություններ:

 

1. Որպես շենքերի ու շինությունների լայնություն, պետք է ընդունել նրանց նշահարման առանցքների միջև եղած հեռավորությունը: Բեռնման և բեռնաթափման թեքանցների առկայության դեպքում դրանք շենքերի և շինությունների եզրաչափքերի մեջ չեն մտնում:

2. Հրդեհի մարման համար օգտագործվող ջրավազանների ուղղությամբ անհրաժեշտ է սարքավորել մոտեցումներ ոչ պակաս 12x12մ չափի հարթակներով:

3. Հրդեհային հիդրանտները պետք է տեղադրել ավտոմոբիլային ճանապարհների երկայնքով, երթևեկելի մասի եզրից 2,5մ ոչ ավել հեռավորության վրա, բայց շենքի պատերից 5մ ոչ պակաս:

4. Շենքերին և շինություններին, որոնց նյութերն ու կոնստրուկցիաները, ինչպես նաև տեխնոլոգիական գործընթացները բացառում են ինքնայրման հնարավորությունը, հրշեջ ավտոմեքենաների մոտեցումներ չեն նախատեսվում:

 

5.40 Կազմակերպության տարածքում երթանցների լայնությունն անհրաժեշտ է ընդունել ճանապարհների, ինժեներական ցանցերի և կանաչապատման շերտերի առավել հավաք տեղադրման հաշվարկով, բայց ոչ պակաս 1 աղյուսակում բերված շենքերի ու շինությունների միջև եղած և արդյունաբերական կազմակերպությունների նախագծման սանիտարական նորմերով պահանջվող հեռավորություններից:

Ծանոթություն: Երթանցի լայնություն համարվում է շենքերի արտաքին կոորդինատային առանցքների միջև երթանցը սահմանափակող հեռավորությունը:

5.41 Երթանցում պետք է նախատեսել մեկ ավտոմոբիլային ճանապարհ: Մեկ երթանցում երկու ավտոմոբիլային ճանապարհի կառուցում չի թույլատրվում`

- մեկ ավտոմոբիլային ճանապարհի պատվածքի մակերեսի և երկու ավտոմոբիլային ճանապարհների պատվածքի մակերեսների հավասարության կամ գերազանցման դեպքում,

- կազմակերպության հարթակի բարդ ռելիեֆի դեպքում, որի պատճառով պահանջվում է, ոչ ռելսային տրանսպորտային միջոցների արտադրական շենքեր մուտք գործելու համար, տարբեր մակարդակների վրա ճանապարհների սարքում:

5.42 Հեռավորությունը ներգործարանային ավտոմոբիլային ճանապարհների ամրացված կողնակի եզրից կամ կողաքարից մինչև շենքերն ու շինությունները պետք է ընդունել ոչ պակաս 5 աղյուսակում բերված մեծություններից:

 

Աղյուսակ 5

._________________________________________________________________________.

|                Շենքեր և  շինություններ              |Հեռավորությունը, մ |

|_____________________________________________________|___________________|

|1. Շենքերի պատերի արտաքին կողեր, ներառյալ            |                   |

|նախամուտքերը և  կցակառույցները.                      |                   |

|   . շենքերում ուղեմուտքի բացակայության և  մինչև     |                   |

|     20 մ շենքի երկարության դեպքում                  |1,5                |

|   . նույնը, 20 մ ավելի շենքի երկարության դեպքում    |3                  |

|   . շենքում երկլիսեռ ավտոմոբիլների և  ավտոբարձիչների|                   |

|     ուղեմուտքի առկայության դեպքում                  |8                  |

|   . շենքում եռալիսեռ ավտոմոբիլների ուղեմուտքի       |                   |

|     առկայության դեպքում                             |12                 |

|   . շենքում միայն էլեկտրասայլակների ուղեմուտքի      |                   |

|     առկայության դեպքում                             |5                  |

|2. Զուգահեռ տեղադրված երկաթուղային ճանապարհների      |                   |

|առանցքներ.                                           |                   |

|   1520 մմ                                           |3.75               |

|   750 մմ                                            |3                  |

|3. Կազմակերպության հարթակի ցանկապատ                  |1.5                |

|4. Էստակադաների և  ուղեկամուրջների հենարանների       |0.5                |

|արտաքին կողեր, ծխնելույզներ, սյուներ, կայմասյուներ,  |                   |

|շենքերի ցցված մասեր` որմնասյուներ, որմնանեցուկներ,   |                   |

|արտաքին սանդուղքներ և  այլն                          |                   |

|5. Երկաթուղային ճանապարհի առանցք, որով տեղափոխվում է |5                  |

|հեղուկ մետաղ, խարամ, ձուլվածքներով սայլակներ և       |                   |

|կաղապարներով բովախառնման նյութերի տեղափոխման համար   |                   |

|սայլակներ:                                           |                   |

|_________________________________________________________________________|

|   Ծանոթություններ:                                                      |

|1. Երկարաչափ բեռներ (գերաններ, հեծաններ և  այլն) տեղափոխող երկարասայլ    |

|քարշակների շարժման համար, ճանապարհների նախագծման դեպքում, կորացումների   |

|վրա և  խաչմերուկներում աղյուսակում բերված հեռավորությունները պետք է      |

|ավելացվեն բեռի ցվիքի մեծությանը համապատասխան` ըստ ՍՆիՊ 2.05.07:          |

|2. Հեռավորությունը կողաքարից, երթևեկելի  մասի եզրից կամ կողնակի ամրացված |

|շերտից մինչև  ծառերի բունը կամ թփուտները պետք է որոշվի կախված ծառերի և   |

|թփուտների տեսակից (բայց ոչ պակաս 7 աղյուսակում բերված մեծություններից),  |

|այնպես որ ծառերի պսակը, հաշվի առնելով ծառերի և  թփուտների էտումները,     |

|չկախվի երթևեկելի  մասի կամ կողնակի վրա:                                  |

|3. Երկշերտ ճանապարհի 3,75 մ պակաս լայնության շարժման շերտի և  կողաքարի   |

|կամ կողնակի ամրացված շերտի բացակայության դեպքում, 4 կետում բերված        |

|հեռավորությունը մինչև  ճանապարհի առանցքը պետք է լինի ոչ պակաս 4,25 մ:    |

|Ավտոմեքենայի 2,5 մ ավելի լայնության դեպքում նշված հեռավորությունը պետք է |

|մեծացվի համապատասխան չափով:                                              |

|4. Կցասայլով ավտոմեքենաների արտադրամաս մտնելու դեպքում հեռավորությունն   |

|արտադրամասի պատից մինչև  ճանապարհի առանցքն անհրաժեշտ է որոշել հաշվարկով: |

|5. Վերակառուցման դեպքում, սույն աղյուսակի 1 կետի երրորդ և  չորրորդ       |

|պարբերություններում նշված հեռավորությունները թույլատրվում է կրճատել      |

|մինչև  5 մ` պայմանով, որ ապահովվի ճանապարհային երթևեկության              |

|անվտանգությունը:                                                         |

._________________________________________________________________________.

 

5.43 Թունելների, կամուրջների, ուղեկամուրջների, էստակադների, վիադուկների, սրահների և այլնի շինարարական կոնստրուկցիաները պետք է տեղադրել կողաքարից կամ ջրահեռացվող սարքերի (առուներ, վաքեր) արտաքին եզրերից 0,5մ ոչ պակաս հեռավորության վրա:

Թվարկված շինությունների շինարարական կոնստրուկցիաների ներքևի մասի բարձրացումն ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկելի մասի վրա, պետք է նշանակվի հավասար բեռնված ավտոմոբիլի հաշվարկային բարձրությանը գումարած 1մ, բայց 5մ ոչ պակաս:

5.44 Արտադրական շենքերում երկաթուղիների ներանցումները պետք է լինեն փակուղային, ռելսի գլխիկի նիշով` հատակի նիշի հետ նույն մակարդակում:

5.45 Հեռավորությունը ներգործարանային երկաթուղային ճանապարհներից (բացի ճանապարհներից, որոնցով տեղափոխվում են հեղուկ թուջ, խարամ, տաք ձուլուկներ) մինչև շենքերն ու շինությունները պետք է ընդունել` ըստ 6 աղյուսակի:

 

Աղյուսակ 6

._________________________________________________________________________.

|                Շենքեր ու շինություններ            |Հեռավորությունը, մ   |

|                                                   |ռելսամիջի դեպքում, մմ|

|                                                   |_____________________|

|                                                   |1520      |750       |

|___________________________________________________|__________|__________|

|                        1                          |    2     |    3     |

|___________________________________________________|__________|__________|

|1. Շենքերի պատերի արտաքին կողեր կամ ցցված մասեր`   |          |          |

|   որմնասյուներ, որմնանեցուկներ, նախամուտքեր,      |          |          |

|   սանդուղքներ և  այլն                             |          |          |

|.  շենքից ելքերի բացակայության դեպքում             |3,1       |2,3       |

|.  շենքից ելքերի առկայության դեպքում               |6         |5         |

|.  շենքից ելքերի առկայության և  ելքերի ու շենքի    |          |          |

|   պատերին զուգաարգելափակոցների (երկարությամբ ոչ   |          |          |

|   պակաս 10մ) սարքման դեպքում                      |4,1       |3,5       |

|2. Առանձին կանգնած սյուներ, արտադրական շենքերի     |          |          |

|   դարպասների բացվածքների կանգնակներ, ինչպես նաև   |          |          |

|   շենքերի ցցված մասեր (որմնասյուներ,որմանեցուկներ,|          |          |

|   նախամուտքեր, սադուղքներ և  այլն), ճանապարհի     |          |          |

|   երկայնքով նրանց երկարության 1000 մմ դեպքում`    |          |          |

|   հեղուկաթափման և  լցման, բեռնաթափման և  բարձման, |          |          |

|   շարժակազմի վերանորոգման, հանդերձավորման և       |          |          |

|   տեխնիկական սպասարկման սարքվածքներ, ինչպես նաև   |          |          |

|   կայարանային (բացի գլխավոր և  ընդունման ու       |          |          |

|   առաքման) ուղիների վրա ոչ աշխատանքային դիրքով    |          |          |

|   տեղադրված այլ տեխնոլոգիական սարքվածքներ         |ԳՈՍՏ 9238 |ԳՈՍՏ 9720 |

|3. Մինչև  10000 մ3 տարողությամբ կլոր անտառանյութի  |          |          |

|   պահեստ                                          |5         |4,5       |

|4. Մինչև  5000 մ3 տարողությամբ սղոցված             |          |          |

|   անտառանյութի, տաշեղի և  թեփի պահեստ             |10        |9,5       |

|5. Մինչև  2000 մ3 տարողությամբ դյուրաբոցավառվող    |          |          |

|   հեղուկների պահեստ                               |20        |19,5      |

|6. Մինչև  10000 մ3 տարողությամբ այրվող հեղուկների  |          |          |

|   պահեստ                                          |10        |9,5       |

|7. Մինչև  100000 տ տարողությամբ քարածխի պահեստ     |5         |4,5       |

|8. Մինչև  10000 տ տարողությամբ ֆրեզված և  կտորավով |          |          |

|   տորֆի պահեստ                                    |10        |9,5       |

|_________________________________________________________________________|

|   Ծանոթություններ:                                                      |

|1. Հեռավորությունները, նշված 3-8 կետերում պետք է նշանակել հաշվի առնելով 2|

|աղյուսակի, 5 ծանոթությունը:                                              |

|2. Պաշտպանություն պահանջող կազմակերպությունների և  տարածքների արտաքին    |

|պարիսպները պետք է տեղադրել երկաթուղային ճանապարհների առանցքից 5 մ ոչ     |

|պակաս հեռավորության վրա:                                                 |

|3. Երկաթուղային ճանապարհների մոտեցումները կլոր անտառանյութի դարսակներին, |

|10000 մ3 տարողությամբ պահեստներում, անհրաժեշտ է ընդունել անտառանյութերի  |

|պահեստների նախագծման նորմերին համապատասխան:                              |

|4. Երկաթուղային ճանապարհների տեղաբաշխումն ավտոմոբիլային ճանապարհի և      |

|շենքի պատի միջև,  որից նախատեսվում է ավտոտրանսպորտային միջոցների ելքեր   |

|դեպի այդ ճանապարհը, թույլատրվում է միայն տեխնոլոգիական պահանջներով, այդ  |

|դեպքում հեռավորությունը շենքի պատից մինչև  երկաթուղու առանցքը պետք է լինի|

|ոչ պակաս ավտոմեքենայի հաշվարկային երկարությանն ավելացրած ևս  5 մ:        |

._________________________________________________________________________.

 

ՈՒղղաձիգ հատակագծում

 

5.46 Արդյունաբերական կազմակերպությունների տարածքների համատարած ուղղաձիգ հատակագծում պետք է կիրառել կառուցապատման 30% ավելի խտության, ինչպես նաև կազմակերպությունների հարթակների տրանսպորտային և ինժեներական ցանցերով մեծ հագեցվածության դեպքում:

Ընտրանքային ուղղաձիգ հատակագծումը պետք է կիրառել շենքերի ու շինությունների տարածքներում, ինչպես նաև ժայռային գրունտների առկայության, անտառի կամ այլ կանաչ ծառատունկերի պահպանման և անբարենպաստ ջրաերկրաբանական պայմանների դեպքերում:

ՈՒղղաձիգ հատակագծման դեպքում պետք է նախատեսել հողային աշխատանքների նվազագույն ծավալ և գետնի նվազագույն տեղափոխում իրացվող հողամասի սահմաններում:

5.47 Կազմակերպությունների հարթակներում անհրաժեշտ է նախատեսել արգավանդ հողի հանում (ինչպես լիրքում, այնպես էլ հանույթում): Պահումը և օգտագործումը կատարվում է ըստ ՀՀ «Հողային օրենսգրքի»:

5.48 Հարթակի մակերևույթի թեքություններն անհրաժեշտ է ընդունել 0,003-ից ոչ պակաս և 0,05-ից ոչ ավել կավային գետինների, 0,03 - ավազային գետինների, 0,01 դյուրաողողվող (լյոս, մանրահատիկ ավազներ) գետինների համար:

Նստվածքային գետնի պայմաններում հարթակի համահարթվող մակերևույթի թեքությունները պետք է ընդունել 0,005:

5.49 Կազմակերպությունները լանջի վրա կամ նրա ստորոտում տեղաբաշխելիս, լանջի վերին կողմից տարածքը ողողումից պաշտպանելու նպատակով պետք է սարքվեն լանջառուներ` տեղաբաշխելով դրանք տարածքի սահմանից 5մ ոչ մոտ: Առուների լայնական կտրվածքն ու դրանց քանակը պետք է որոշվեն հաշվարկով` ըստ ՍՆիՊ 2.04.02:

5.50 Կազմակերպությունների հարթակներում պետք է նախատեսել հեղեղատար փակ ցանց:

5.51 Կազմակերպությունների հարթակներում ջրահեռացման բաց ցանցի անհրաժեշտության դեպքում, ճամփեզրի և սեղանաձև կտրվածքով առուների նվազագույն չափերը պետք է ընդունել 0,3մ հատակի լայնությամբ և 0,4մ խորությամբ:

5.52 Կազմակերպության շենքերի ու շինությունների նկատմամբ հեղուկամբարների խմբերը կամ առանձին կանգնած դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկների, հեղուկ գազերի և թունավոր նյութերի հեղուկամբարները, պետք է տեղաբաշխվեն ավելի ցածր նիշերի վրա և հակահրդեհային նորմերի պահանջներին համապատասխան (տեղանքի ռելիեֆի հաշվառմամբ) պետք է շրջապատվեն հոծ չայրվող պատերով կամ հողային պատնեշներով:

Ավելի բարձր նիշերի վրա այդ շինությունների տեղաբաշխման դեպքում պետք է նախատեսել լրացուցիչ միջոցառումներ, գետներեսի հեղուկամբարների վթարի դեպքում պարսպող շինություններից տարածվող հեղուկի դուրս թափանցումը կանխելու համար:

5.53 Արդյունաբերական կազմակերպությունների շենքերի ու շինությունների հատակագծային նիշերը պետք է նշանակել մշակված տարբերակների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների հիման վրա, ընդ որում» պետք է ապահովել հողային զանգվածների հաշվեկշիռը:

5.54 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հարթակների ուղղաձիգ հատակագծման իրականացման ընթացքում, թույլատրվում է օգտագործել կայուն, չփտող և տրոհման չենթարկվող արտադրական թափոններ, եթե նրանք ագրեսիվ չեն ստորգետնյա շինությունների և ծառատնկարկների նկատմամբ:

5.55 Շենքերի առաջին հարկերի հատակների մակարդակը պետք է բարձր լինի շենքերին հարակից տարածքների հատակագծային նիշերից ոչ պակաս, քան 15սմ:

5.56 Նկուղային կամ այլ խորացված շինությունների հատակի նիշը գետնաջրերի մակարդակից պետք է բարձր լինի ոչ պակաս 0,5մ: Գետնաջրերի նշված մակարդակից ցածր հատակի նիշով շինությունների կառուցման անհրաժեշտության դեպքում պետք է նախատեսել շինությունների ջրամեկուսացում կամ գետնաջրերի մակարդակի իջեցում: Այս դեպքում պետք է հաշվի առնել կազմակերպության շահագործման ընթացքում գետնաջրերի մակարդակի բարձրացման հնարավորությունը:

5.57 Մայթեր չունեցող շենքերի երկայնքով ջրի հեռացման անհրաժեշտության դեպքում, պետք է նախատեսել վաքերի սարքում սալվածքի մոտով:

 

Բարեկարգում

 

5.58 Տարվա երեք ամենացուրտ ամիսներին, 5մ/վրկ և ավելի միջին արագությամբ քամիների ազդեցության շրջաններում տեղաբաշխված արդյունաբերական կազմակերպությունները պետք է քամիների գերակշռող ուղղության կողմից պաշտպանված լինեն ծառատունկի գոտիներով: Գոտիների լայնությունը պետք է լինի 20մ ոչ պակաս:

5.59 Կազմակերպությունների հարթակների կանաչապատման համար պետք է օգտագործել ծառաթփային բույսերի տեղական տեսակներ` հաշվի առնելով դրանց սանիտարապաշտպանական, դեկորատիվ հատկություններն ու կայունությունը կազմակերպությունների արտանետած վնասակար նյութերի նկատմամբ:

Գոյություն ունեցող ծառատունկերը պետք է ըստ հնարավորին պահպանել:

 

Ծանոթություններ:

 

1. Սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունների, ճշգրիտ գործընթացով արտադրությունների արտադրամասերի, ինչպես նաև օդամուղ, ճնշակային և շարժիչափորձարկման կայանքների տեղադրման գոտում արգելվում է օգտագործել ծաղկման ժամանակ` փաթիլներ, թելանման նյութեր և աղվափետուր սերմեր անջատող ծառատունկեր:

2. Նորմատիվ հակահրդեհային հեռավորությունների սահմաններում փշատերևային ծառերի տունկ չի թույլատրվում:

 

5.60 Մթնոլորտային օդ վնասակար նյութեր արտանետող կազմակերպությունների հարթակներում չի թույլատրվում տեղաբաշխել վնասակարությունների կուտակումներ առաջացնող խիտ խմբերի կամ շերտերի ձևով ծառաթփային տնկարկներ:

5.61 Կազմակերպության ցանկապատի սահմաններում, կանաչապատման համար նախատեսված տարածքների մակերեսը պետք է որոշել հաշվարկով, ելնելով 3մ2 ոչ պակաս առավել մեծաթիվ հերթափոխի մեկ աշխատողին:

 

Ծանոթություններ:

 

1. I կլիմայական շրջանում, կազմակերպության կանաչապատման տեղամասերի համար պետք է նախատեսել ոռոգման համակարգ:

2. Կանաչապատում թույլատրվում է տեղադրել շենքերի տանիքների վրա:

3. Որպես կանաչապատում թույլատրվում է կիրառել «շարժական այգիներ»` ծառերն ու թփերը տեղադրելով արկղների մեջ:

5.62 Հեռավորությունները շենքերից ու շինություններից մինչև ծառերն ու թփուտները պետք է ընդունել ոչ պակաս 7 աղյուսակում նշված մեծություններից:

 

Աղյուսակ 7

._________________________________________________________________________.

|                Շենքեր ու շինություններ            |Հեռավորությունը      |

|                                                   |մինչև  առանցքը, մ    |

|                                                   |_____________________|

|                                                   |ծառի բնի  |  թփուտի  |

|___________________________________________________|__________|__________|

|Շենքերի պատերի արտաքին կողեր                       |5         |1,5       |

|                                                   |          |          |

|Երկաթուղային ճանապարհների առանցքներ                |5         |3,5       |

|                                                   |          |          |

|Լուսավորության ցանցի, տրամվայի, սյուների, սրահների |          |          |

|և  էստակադների կայմասյուներ և  հենարաններ          |4         |-         |

|                                                   |          |          |

|Շեպերի ստորոտներ և  այլն                           |1         |0,5       |

|                                                   |          |          |

|Հենապատի ստորոտի արտաքին կողեր                     |3         |1         |

|                                                   |          |          |

|Մայթերի և  պարտեզների արահետների եզրեր             |0,7       |0,5       |

|Կողաքարեր կամ ճանապարհի կողնակի ամրացված շերտի     |          |          |

|                                                   |          |          |

|եզրեր                                              |2         |1,2       |

|                                                   |          |          |

|Ստորգետնյա ցանցեր.                                 |          |          |

|   գազատարների, կոյուղու                           |1,5       |-         |

|                                                   |          |          |

|   ջերմային ցանցերի (խուղակի պատից)                |2         |1         |

|                                                   |          |          |

|   ջերմային ցանցերի խողովակաշարերի, ջրատարների և   |2         |-         |

|                                                   |          |          |

|   ցամաքուրդների` անխուղակ անցկացման դեպքում       |          |          |

|                                                   |          |          |

|   ուժային և  կապի մալուխների                      |2         |0,7       |

|_________________________________________________________________________|

|   Ծանոթություններ:                                                      |

|1. Բերված նորմերը վերաբերում են 5 մ ոչ ավել տրամագծով պսակ ունեցող       |

|ծառերին, իսկ ավելի մեծ տրամագծի պսակով ծառերի համար նորմերը              |

|համապատասխանաբար պետք է ավելացվեն:                                       |

|2. Հեռավորություններն օդային էլեկտրացանցերից մինչև  ծառերը պետք է        |

|ընդունել ըստ ՀՀ էներգետիկայի նախարարության 24.06.98 թ. N 189-ԳՄ հրամանով |

|հաստատված ԷՍԿ-ի:                                                         |

._________________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 8

._________________________________________________________________________.

|              Տնկիների բնութագիրը                  |Ծառերի և  թփուտների  |

|                                                   |առանցքների միջև      |

|                                                   |նվազագույն           |

|                                                   |հեռավորությունները, մ|

|___________________________________________________|_____________________|

|Լուսասեր ծառատեսակներ                              |3                    |

|Ստվերադիմացկուն ծառերի տեսակներ                    |2,5                  |

|Թփուտներ մինչև  1 մ բարձրությամբ                   |0,4                  |

|Նույնը` մինչև  2 մ                                 |0,6                  |

|Նույնը` 2 մ ավելի                                  |1                    |

._________________________________________________________________________.

 

5.63 Հեռավորությունները ծառերի և թփուտների միջև, շարքային տնկումների դեպքում պետք է ընդունել ոչ պակաս 8 աղյուսակում նշված մեծություններից:

5.64 Հեռավորությունները ծառատնկի սահմանների և հովացնող լճակների ու ցողիչ ջրավազանների միջև, ափերի եզրից հաշված, պետք է լինեն 40մ ոչ պակաս:

5.65 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հարթակներում, որպես կանաչապատման հիմնական տարր, պետք է նախատեսել սիզամարգը:

5.66 Կազմակերպության տարածքում աշխատողների համար պետք է նախատեսել հանգստի և մարմնամարզական վարժությունների հրապարակներ:

Մթնոլորտ վնասակար նյութեր արտանետող արտադրություններով շենքերի նկատմամբ, հրապարակները պետք է տեղադրել քամիների հողմակողմից:

5.67 Աերոզոլ արտանետող արտադրություններով կազմակերպությունների համար չպետք է նախատեսել դեկորատիվ ջրավազաններ, շատրվաններ, անձրևացման կայանքներ, որոնք կարող են նպաստել կազմակերպության հարթակում վնասակար նյութերի խտության ավելացմանը:

5.68 Մայրուղային և արտադրական ճանապարհների երկայնքով մայթեր պետք է նախատեսել բոլոր դեպքերում, անկախ հետիոտն շարժման ինտենսիվությունից, իսկ մատույցների և երթանցների երկայնքով` մեկ հերթափոխում 100 մարդուց ոչ պակաս շարժման ինտենսիվության դեպքում:

5.69 Կազմակերպության հարթակում մայթերը պետք է տեղադրվեն 3,75մ ոչ մոտ նորմալ ռելսամիջով երկաթուղային ճանապարհից: Այս հեռավորության կրճատումը (բայց ոչ պակաս շինությունների մոտեցման եզրաչափքից) թույլատրվում է մայթերը ցանկապատող բազրիքների սարքավորման դեպքում:

Այն երկաթուղային ճանապարհի առանցքից, որով փոխադրվում են այրվող բեռներ, մայթերի հեռավորությունը պետք է լինի 5մ ոչ պակաս:

Շենքերի երկայնքով մայթերը պետք է տեղադրել.

- շենքերի տանիքներից ջրի կազմակերպված հեռացման դեպքում, կառուցապատման գծին կից, ավելացնելով մայթի լայնությունը 0.5մ (5.71 կետում բերված նորմերի նկատմամբ),

- տանիքներից ջրի անկազմակերպ հեռացման դեպքում, կառուցապատման գծից 1,5մ ոչ պակաս:

5.70 Մայթի լայնությունը անհրաժեշտ է ընդունել 0,75մ շարժման շերտի բազմապատիկի չափով: Մայթով շարժման շերտերի քանակը պետք է սահմանվի, կախված շենքում (կամ շենքերի խմբում) առավել մեծաթիվ հերթափոխում զբաղված աշխատողների քանակից` մեկ շարժման շերտի վրա 750 մարդ հերթափոխում հաշվարկով: Մայթի նվազագույն լայնությունը պետք է լինի 1,5մ ոչ պակաս:

Երկու ուղղությամբ, 100մարդ/ժ պակաս հետիոտն շարժման ինտենսիվության դեպքում թույլատրվում է սարքել 1մ լայնությամբ մայթեր, իսկ հենասայլակներով հաշմանդամների շարժման դեպքում` 1,2մ լայնությամբ:

Հենասայլակներով հաշմանդամների հնարավոր անցման համար մայթերի թեքությունները չպետք է գերազանցեն` երկայնականը 5%-ից, լայնականը 1%-ից: Կազմակերպության ավտոճանապարհների երթևեկելի մասի հետ այդպիսի մայթերի հատման տեղերում, կողաքարի բարձրությունը չպետք է գերազանցի 4սմ:

5.71 Ավտոմոբիլային ճանապարհին կից կամ ընդհանուր հողային պաստառի վրա մայթերի տեղադրման դեպքում, մայթերը ճանապարհից պետք է անջատվեն 0,8մ ոչ պակաս լայնությամբ բաժանիչ շերտով: Ավտոմոբիլային ճանապարհի երթևեկելի մասին անմիջապես կից մայթերի տեղադրումը թույլատրվում է միայն կազմակերպության վերակառուցման պայմաններում:

Երթևեկելի մասին հարելու դեպքում, մայթը պետք է լինի հավասար կողաքարի մակարդակին, բայց երթևեկելի մասից ոչ պակաս 15սմ բարձր:

5.72 Նեղվածք տարածքներում տեղադրված կազմակերպությունների վերակառուցման ժամանակ, համապատասխան հիմնավորման դեպքում, թույլատրվում է ավելացնել ավտոմոբիլային ճանապարհների լայնությունը ի հաշիվ մայթերից բաժանող կանաչապատման շերտերի, իսկ դրանց բացակայության դեպքում մայթերի հաշվին` վերջիններիս տեղափոխմամբ:

5.73 Կազմակերպությունների հարթակներում երկաթուղային ճանապարհների հետ հետիոտն շարժման հատումն աշխատողների զանգվածային անցման տեղերում չի թույլատրվում: Նշված հատումների հիմնավորման դեպքում անցումները պետք է սարքավորել լուսացույցներով և ձայնային ազդանշաններով, ապահովելով տեսանելիությունը` ըստ ՀՀՇՆ IV-11.05.01:

Տարբեր մակարդակներում հատումներ (առավելապես թունելներում) անհրաժեշտ է նախատեսել. կայարանային ուղիների հատման, ներառյալ արտաձիգ ուղիները, երկաթուղով հեղուկ մետաղների և խարամի փոխադրումների, հատվող ուղիների վրա մանևրային աշխատանքի և աշխատողների զանգվածային անցման տեղերում, աշխատանքի դադարեցման անհնարինության, երկաթուղիների վրա վագոնների կանգնած մնալու և ինտենսիվ երթևեկության (օրվա ընթացքում երկու ուղղությամբ 50-ից ավելի մատուցում) դեպքերում:

Կազմակերպության տարածքում հենասայլակներով հաշմանդամների շարժման դեպքում, հետիոտն թունելները պետք է սարքավորվեն թեքամուտքերով:

Ավտոմոբիլային ճանապարհների հատումները հետիոտն ուղիների հետ պետք է նախագծել` ըստ ՍՆիՊ 2.07.01:

5.74 Կազմակերպությունների հարթակների ցանկապատումը պետք է նախատեսել` ըստ ՍՆ 441-ի:

 

6 ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒՄ

 

Ընդհանուր դրույթներ

 

6.1 Արդյունաբերական կազմակերպությունների համար պետք է նախագծել ինժեներական ցանցերի միասնական համակարգ` տեղաբաշխված տեխնիկական շերտերում` ապահովելով տարածքների հողամասերի նվազագույն զբաղեցում, կապելով շենքերի ու շինությունների հետ:

6.2 Կազմակերպությունների հարթակներում ցանցերի տեղաբաշխման ձևը (վերգետնյա կամ ստորգետնյա) պետք է հիմնավորվի տեխնիկատնտեսական հաշվարկով:

Կազմակերպությունների մերձգործարանային գոտիներում պետք է նախատեսել ինժեներական ցանցերի ստորգետնյա տեղադրում:

6.3 Տարբեր նշանակության ցանցերի համար պետք է նախատեսել համատեղ տեղաբաշխում ընդհանուր խրամուղիներում, թունելներում, խուղակներում, ցածր հենարանների, փայտակոճերի կամ էստակադների վրա` ապահովելով համապատասխան սանիտարական և հակահրդեհային նորմերն ու ցանցերի շահագործման անվտանգության կանոնները:

Թույլատրվում է շրջանառու ջրամատակարարման, ջերմատար խողովակաշարերի, գազատարների համատեղ ստորգետնյա տեղադրում տեխնոլոգիական խողովակաշարերի հետ` անկախ ջերմակիրի պարամետրերի և տեխնոլոգիական խողովակաշարերում միջավայրի պարամետրերի:

6.4 Հատուկ բնական և կլիմայական պայմաններում տեղաբաշխված կազմակերպությունների հարթակներում, ինժեներական ցանցեր նախագծելիս, պետք է նաև պահպանվեն ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման ու ջերմային ցանցերի նորմերի պահանջները:

6.5 Շենքերի ու շինությունների տակ չի թույլատրվում դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկներով ու գազերով արտաքին ցանցերի տեղադրում:

6.6 ՈՒժային մալուխային գծերի տեղաբաշխման ձևի ընտրությունը պետք է նախատեսել` ըստ ՀՀ էներգետիկայի նախարարության 24.06.98թ. N 189-ԳՄ հրամանով հաստատված ԷՍԿի:

6.7 Ջերմային ցանցերը տեղաբաշխելիս թույլատրվում է հատում` կազմակերպությունների արտադրական և օժանդակ շենքերի հետ:

 

Ստորգետնյա ցանցեր

 

6.8 Ստորգետնյա ցանցերն անհրաժեշտ է տեղադրել ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկելի մասի սահմաններից դուրս:

Վերակառուցվող կազմակերպությունների տարածքում թույլատրվում է ստորգետնյա ցանցերի տեղադրումը ավտոմոբիլային ճանապարհների տակ:

Ծանոթություն: Օդափոխման հորանները, մուտքերը, խուղակների և թունելների այլ սարքավորումները պետք է տեղադրել երթևեկելի մասից դուրս` կառուցապատումից ազատ տեղերում:

6.9 Խուղակներում և թունելներում թույլատրվում է այրվող գազերի (բնական, ուղեկցող, նավթային, արհեստական խառնված և հեղուկ ածխաջրածնային) մինչև 0,6ՄՊա (6կգու/սմ2) ճնշմամբ գազատարների համատեղ տեղաբաշխումն այլ խողովակաշարերի և կապի մալուխների հետ, օդափոխության և լուսավորության սարքավորման նորմերի ապահովման դեպքում:

Չի իրականացվում խուղակում և թունելում համատեղ տեղաբաշխում.

- այրվող գազերի գազատարները` ուժային և լուսավորման մալուխների հետ, բացառությամբ խուղակների և թունելների լուսավորման մալուխների,

- ջերմային ցանցերի խողովակաշարերը` հեղուկ գազի գազատարների, թթվածնի, ազոտի, ցրտատար, դյուրաբոցավառվող, քիմիական ցնդող, կծու և թունավոր նյութերի խողովակաշարերի ու կենցաղային կոյուղու հոսքերի հետ,

- դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկների խողովակաշարերը` ուժային և կապի մալուխների, հակահրդեհային ջրատարների և ինքնահոս կոյուղու հետ,

- թթվածնի խողովակաշարերը` այրվող գազերի գազատարների, դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկների, թունավոր հեղուկների խողովակաշարերի և ուժային մալուխների հետ:

 

Ծանոթություններ:

 

1. Թույլատրվում է դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկների խողովակաշարերի համատեղ տեղաբաշխումն ընդհանուր խուղակներում և թունելներում` ջրի (բացի հակահրդեհային) և կոյուղու ճնշումային ցանցերի հետ:

2. Հրդեհապայթյունավտանգ և թունավոր նյութերի (հեղուկների) խողովակաշարերի տեղաբաշխման համար նախատեսված խուղակներն ու թունելները պետք է ունենան ելքեր առնվազն ամեն 60մ մեկ և իրենց վերջնամասերում:

6.10 Ստորգետնյա ինժեներական ցանցերն ընդհանուր խրամուղիներում պետք է տեղաբաշխել զուգահեռ, այդ դեպքում հեռավորությունն ինժեներական ցանցերի միջև, ինչպես նաև այդ ցանցերից մինչև շենքերի ու շինությունների հիմքերը պետք է ընդունել նվազագույն թույլատրելին, ելնելով խցիկների և հորանների, ցանցերի այլ սարքվածքների և ցանցերի մոնտաժի ու նորոգման պայմաններից:

Հեռավորությունները հորիզոնական ուղղությամբ (առլույս) մոտակա ստորգետնյա ինժեներական ցանցերից մինչև շենքերն ու շինությունները պետք է ընդունել ոչ պակաս 9 աղյուսակում նշված մեծություններից:

Հեռավորությունները հորիզոնական ուղղությամբ (առլույս) հարևան ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի միջև, նրանց զուգահեռ տեղաբաշխման դեպքում, պետք է ընդունել ոչ պակաս 10 աղյուսակում նշված մեծություններից:

6.11 110կՎ և ավելի լարումով բարձրավոլտ գծերին զուգահեռ մալուխային գծերի տեղաբաշխման դեպքում, մալուխի հեռավորությունը հորիզոնական ուղղությամբ (առլույս) եզրային հաղորդալարից պետք է լինի ոչ պակաս 10մ:

Կազմակերպությունների վերակառուցման պայմաններում, մալուխային գծերից մինչև 1000Վ և ավելի լարման բարձրավոլտ գծերի հենարանների ստորգետնյա մասերը հողակցիչները թույլատրվում է ընդունել ոչ պակաս 2մ, այդ դեպքում հեռավորությունը հորիզոնական ուղղությամբ (առլույս) մինչև բարձրավոլտ գծերի եզրային հաղորդալարը չի նորմավորվում:

 

Աղյուսակ 9

._________________________________________________________________________.

| Ինժեներական ցանցեր      |Հեռավորությունները ստորգետնյա ցանցերից         |

|                         |հորիզոնական ուղղությամբ (առլույս), մ, մինչև    |

|                         |_______________________________________________|

|                         |շենքերի  |սրահների       |1520 մմ     |տրամվայի|

|                         |ու շինու-|էստակադների    |ռելսամեջով  |գծերի   |

|                         |թյունների|խողովակաշարերի,|երկաթուղային|առանցքը |

|                         |հիմքերը  |հպակային ցանցի,|ճանապարհների|        |

|                         |         |կապի           |առանցքը,    |        |

|                         |         |հենարանների և  |բայց        |        |

|                         |         |ցանկապատի      |խրամուղու   |        |

|                         |         |հիմքերը        |խորությունից|        |

|                         |         |               |ոչ պակաս    |        |

|                         |         |               |մինչև       |        |

|                         |         |               |լիրքի և     |        |

|                         |         |               |հանույթի    |        |

|                         |         |               |ստորոտը     |        |

|_________________________|_________|_______________|____________|________|

|             1           |    2    |       3       |     4      |   5    |

|_________________________|_________|_______________|____________|________|

|1. Ջրմուղ և  ճնշումային  |5        |3              |4           |2,75    |

|   կոյուղի               |         |               |            |        |

|2. Ինքնահոս կոյուղի և    |3        |1,5            |4           |2,75    |

|   ջրհոսներ              |         |               |            |        |

|3. Ցամաքուրդներ          |3        |1              |4           |2,75    |

|4. Այրվող գազերի         |         |               |            |        |

|   գազատարներ.           |         |               |            |        |

|. ցածր ճնշման մինչև      |2        |1              |3,75        |2,75    |

|  0.005 ՄՊա (0,05        |         |               |            |        |

|  կգու/սմ2)              |         |               |            |        |

|. միջին ճնշման 0,005     |4        |1              |4,75        |2,75    |

|  (0,05) մինչև  0,03 ՄՊա |         |               |            |        |

|  (3 կգու/սմ2)           |         |               |            |        |

|. բարձր ճնշման 0,3 (3)   |7        |1              |7,75        |3,75    |

|  մինչև  0,6 ՄՊա (6      |         |               |            |        |

|  կգու/սմ2)              |         |               |            |        |

|. բարձր ճնշման 0,6 (6)   |10       |1              |10,75       |3,75    |

|  մինչև  1,2 ՄՊա (12     |         |               |            |        |

|  կգու/սմ2)              |         |               |            |        |

|5. Ջերմային ցանցեր       |2        |1,5            |4           |2,75    |

|(խուղակի, թունելի արտաքին|(տես 2   |               |            |        |

|պատից կամ անխուղակ       |ծանոթ.)  |               |            |        |

|տեղադրման դեպքում`       |         |               |            |        |

|թաղանթից)                |         |               |            |        |

|6. Ուժային մալուխներ     |0,6      |0,5            |3,25        |2,75    |

|բոլոր լարումների և  կապի |         |               |            |        |

|մալուխներ                |         |               |            |        |

|7. Խուղակներ, թունելներ  |2        |1,5            |4           |2,75    |

._________________________________________________________________________.

._________________________________________________________________________.

| Ինժեներական ցանցեր      |Հեռավորությունները ստորգետնյա ցանցերից         |

|                         |հորիզոնական ուղղությամբ (առլույս), մ, մինչև    |

|                         |_______________________________________________|

|                         |     ավտոճանապարհներ |օդային էլեկտրահաղորդման  |

|                         |                     |գծերի հենարանների հիմքերը|

|                         |_____________________|_________________________|

|                         |կողաքարը, |կողային   |մինչև  1կ  |1 կՎ  |35    |

|                         |երթևեկելի |առվի եզրը |և  արտաքին |մինչև |կՎ-ից |

|                         |մասի եզրը,|կամ լիրքի |լուսավորու-|35 կՎ |բարձր |

|                         |կողնակի   |ստորոտը   |թյան       |      |      |

|                         |ամրացված  |          |           |      |      |

|                         |շերտը     |          |           |      |      |

|_________________________|__________|__________|___________|______|______|

|           1             |     6    |     7    |     8     |  9   |  10  |

|_________________________|__________|__________|___________|______|______|

|1. Ջրմուղ և  ճնշումային  |2         |1         |1          |2     |3     |

|   կոյուղի               |          |          |           |      |      |

|2. Ինքնահոս կոյուղի և    |1,5       |1         |1          |2     |3     |

|   ջրհոսներ              |          |          |           |      |      |

|3. Ցամաքուրդներ          |1,5       |1         |1          |2     |3     |

|4. Այրվող գազերի         |          |          |           |      |      |

|   գազատարներ.           |          |          |           |      |      |

|. ցածր ճնշման մինչև      |1,5       |1         |1          |5     |10    |

|  0.005 ՄՊա (0,05        |          |          |           |      |      |

|  կգու/սմ2)              |          |          |           |      |      |

|. միջին ճնշման 0,005     |1,5       |1         |1          |5     |10    |

|  (0,05) մինչև  0,03 ՄՊա |          |          |           |      |      |

|  (3 կգու/սմ2)           |          |          |           |      |      |

|. բարձր ճնշման 0,3 (3)   |2,5       |1         |1          |5     |10    |

|  մինչև  0,6 ՄՊա (6      |          |          |           |      |      |

|  կգու/սմ2)              |          |          |           |      |      |

|. բարձր ճնշման 0,6 (6)   |2,5       |1         |1          |5     |10    |

|  մինչև  1,2 ՄՊա (12     |          |          |           |      |      |

|  կգու/սմ2)              |          |          |           |      |      |

|5. Ջերմային ցանցեր       |1,5       |1         |1          |2     |3     |

|(խուղակի, թունելի արտաքին|          |          |           |      |      |

|պատից կամ անխուղակ       |          |          |           |      |      |

|տեղադրման դեպքում`       |          |          |           |      |      |

|թաղանթից)                |          |          |           |      |      |

|6. Ուժային մալուխներ     |1,6       |1         |0,5*       |5*    |10*   |

|բոլոր լարումների և  կապի |          |          |           |      |      |

|մալուխներ                |          |          |           |      |      |

|7. Խուղակներ, թունելներ  |1,7       |1         |1          |2     |3     |

|_________________________________________________________________________|

|   . Վերաբերվում է միայն ուժային մալուխների հեռավորություններին: Կապի    |

|     մալուխներից հեռավորություններն անհրաժեշտ է ընդունել ըստ հատուկ      |

|     նորմերի:                                                            |

|   Ծանոթություններ.                                                      |

|   1. Էլեկտրաֆիկացված երկաթուղային ճանապարհների համար, երկաթուղու        |

|առանցքից հեռավորությունը մինչև  ուժային և  կապի մալուխները անհրաժեշտ է   |

|ընդունել 10, 75մ-ից ոչ պակաս:                                            |

|   2. Ջերմային ցանցերի անխուղակ տեղադրման դեպքում, նրանց հեռավորությունը |

|շենքերից և  շինություններից պետք է ընդունել 5 մ:                         |

|   3. Ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի տեղադրումը, բացառությամբ            |

|հակահրդեհային ջրամատակարարման և  այրվող ու թունավոր գազերի գազատարների,  |

|թույլատրվում է նախատեսել հենարանների և  խողովակաշարերի, էստակադների,     |

|սրահների և  հպման ցանցերի հիմքերի սահմաններում` միջոցառումների ձեռնարկման|

|պայմանների դեպքում, որոնք բացառում են ցանցերի վնասվածքների               |

|հնարավորությունը հիմքերի նստվածքների դեպքում, ինչպես նաև  հիմքերի        |

|վնասվածքները, այդ ցանցերի վթարի դեպքում:                                 |

._________________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 10

._________________________________________________________________________.

|Ինժեներական ցանցեր| Հեռավորություններ, հորիզոնական ուղղությամբ, մ, միջև  |

|                  |______________________________________________________|

|                  |ջրմուղի|կոյուղու|ցամա- | այրվող գազերի գազատարների    |

|                  |       |        |քուրդի|______________________________|

|                  |       |        |կամ   |ցածր  |միջին  |բարձր  |բարձր  |

|                  |       |        |ջրհոս-|ճնշման|ճնշման |ճնշման |ճնշման |

|                  |       |        |ների  |մինչև |0,005  |0,3 (3)|0,6 (6)|

|                  |       |        |      |0,005 |(0,05) |մինչև  |մինչև  |

|                  |       |        |      |ՄՊա   |մինչև  |0,6ՄՊԱ |1,2ՄՊԱ |

|                  |       |        |      |(0,05 |0,3ՄՊա |(6կգու/|(12կգու|

|                  |       |        |      |կգու/ |(3կգու/|սմ2)   |/սմ2)  |

|                  |       |        |      |սմ2)  |սմ2)   |       |       |

|__________________|_______|________|______|______|_______|_______|_______|

|        1         |   2   |    3   |   4  |  5   |   6   |   7   |  8    |

|__________________|_______|________|______|______|_______|_______|_______|

|1. Ջրմուղ         |1,5    |(տես    |1,5   |1     |1      |1,5    |2      |

|                  |       |ծանոթ.) |      |      |       |       |       |

|2. Կոյուղի        |(տես   |0,4     |0,4   |1     |1,5    |2      |5      |

|                  |ծանոթ.)|        |      |      |       |       |       |

|3. Ցամաքուրդային  |1,5    |0,4     |0,4   |1     |1,5    |2      |5      |

|և  ջրահոսային     |       |        |      |      |       |       |       |

|4. Այրվող գազերի  |       |        |      |      |       |       |       |

|գազատարներ        |       |        |      |      |       |       |       |

|. ցածր ճնշման     |1      |1       |1     |      |տես    |       |-      |

|մինչև  0,005ՄՊա   |       |        |      |      |ծանոթ.2|       |       |

|(0,05կգու/սմ2)    |       |        |      |      |       |       |       |

|. միջին ճնշման    |1      |1,5     |1,5   |      |տես    |       |-      |

|0,05 (0,05) մինչև |       |        |      |      |ծանոթ.2|       |       |

|0,03ՄՊա (3կգու/   |       |        |      |      |       |       |       |

|սմ2)              |       |        |      |      |       |       |       |

|. բարձր ճնշման 0,3|1,5    |2       |2     |      |տես    |       |-      |

|(3) մինչև  0,6ՄՊա |       |        |      |      |ծանոթ.2|       |       |

|(6կգու/սմ2)       |       |        |      |      |       |       |       |

|. բարձր ճնշման 0,6|2      |5       |5     |      |տես    |       |-      |

|(6) մինչև  1,2ՄՊա |       |        |      |      |ծանոթ.2|       |       |

|(12կգու/սմ2)      |       |        |      |      |       |       |       |

|5. ՈՒժային        |0,5*   |0,5*    |0,5*  |1     |1      |1      |2      |

|մալուխներ բոլոր   |       |        |      |      |       |       |       |

|լարումների        |       |        |      |      |       |       |       |

|6. Կապի մալուխներ |0,5    |0,5     |0,5   |1     |1      |1      |1      |

|7. Ջերմային ցանցեր|       |        |      |      |       |       |       |

|. խուղակի, թունելի|1,5    |1       |1     |2     |2      |2      |4      |

|արտաքին պատ       |       |        |      |      |       |       |       |

|. անխուղակ        |1,5    |1       |1     |1     |1      |1,5    |2      |

|տեղադրման դեպքում`|       |        |      |      |       |       |       |

|թաղանթից          |       |        |      |      |       |       |       |

|8. Խուղակներ,     |1,5    |1       |1     |2     |2      |2      |4      |

|թունելներ         |       |        |      |      |       |       |       |

._________________________________________________________________________.

.___________________..___________________________________________________ .

|Ինժեներական ցանցեր ||Հեռավորություններ, հորիզոնական ուղղությամբ, մ, միջև |

|                   ||___________________________________________________ |

|                   ||ուժային   |կապի      |ջերմային ցանցերի |խուղակների, |

|                   ||մալուխների|մալուխների|_________________|թունելների  |

|                   ||բոլոր     |          |խուղակի|անխուղակ |            |

|                   ||լարումների|          |արտաքին|տեղադրման|            |

|                   ||          |          |պատը   |դեպքում  |            |

|                   ||          |          |       |թաղանթի  |            |

|___________________||__________|__________|_______|_________|____________|

|        1          ||     9    |    10    |   11  |   12    |     13     |

|___________________||__________|__________|_______|_________|____________|

|1. Ջրմուղ          ||0,5*      |0,5       |1,5    |         |1,5         |

|2. Կոյուղի         ||0,5*      |0,5       |1      |1        |1           |

|3. Ցամաքուրդային   ||0,5*      |0,5       |1      |1        |1           |

|և  ջրահոսային      ||          |          |       |         |            |

|4. Այրվող գազերի   ||          |          |       |         |            |

|գազատարներ         ||          |          |       |         |            |

|. ցածր ճնշման      ||1         |1         |2      |1        |2           |

|մինչև  0,005ՄՊա    ||          |          |       |         |            |

|(0,05կգու/սմ2)     ||          |          |       |         |            |

|. միջին ճնշման     ||1         |1         |2      |1        |2           |

|0,05 (0,05) մինչև  ||          |          |       |         |            |

|0,03ՄՊա (3կգու/սմ2)||          |          |       |         |            |

|. բարձր ճնշման 0,3 ||1         |1         |2      |1,5      |2           |

|(3) մինչև  0,6ՄՊա  ||          |          |       |         |            |

|(6կգու/սմ2)        ||          |          |       |         |            |

|. բարձր ճնշման 0,6 ||2         |1         |4      |2        |4           |

|(6) մինչև  1,2ՄՊա  ||          |          |       |         |            |

|(12կգու/սմ2)       ||          |          |       |         |            |

|5. ՈՒժային         ||0,1 մինչև |0,5       |2      |2        |2           |

|մալուխներ բոլոր    ||0,5*      |          |       |         |            |

|լարումների         ||          |          |       |         |            |

|6. Կապի մալուխներ  ||0,5       |-         |1      |1        |1           |

|7. Ջերմային ցանցեր ||          |          |       |         |            |

|. խուղակի, թունելի ||2         |1         |-      |-        |2           |

|արտաքին պատ        ||          |          |       |         |            |

|. անխուղակ         ||2         |1         |-      |-        |2           |

|տեղադրման դեպքում` ||          |          |       |         |            |

|թաղանթից           ||          |          |       |         |            |

|8. Խուղակներ,      ||2         |1         |2      |2        |-           |

|թունելներ          ||          |          |       |         |            |

|_________________________________________________________________________|

|   * ՀՀ էներգետիկայի նախարարության 24.06.98 թ. N 189-ԳՄ հրամանով         |

|     հաստատված ԷՍԿ-ի պահանջներին համապատասխան:                           |

|   Ծանոթություններ.                                                      |

|   1. Հեռավորություններ կոյուղուց մինչև  տնտեսական-խմելու ջրատարը պետք է |

|ընդունվեն, երկաթբետոնյա և  ասբեստյա խողովակներով ջրատարներից, կավային    |

|գրունտներում տեղադրելու դեպքում-5 մ, խոշորաբեկորային և  ավազային         |

|գրունտներում-10 մ, թուջե խողովակով ջրատարներից 200 մմ տրամագծի           |

|դեպքում-1,5 մ, 200 մմ ավելի տրամագծժով-3 մ, պլաստմասսայի խողովակներով    |

|ջրատարներից-1,5 մ:                                                       |

|   2. Այրվող գազերի երկու և  ավելի գազատարների մեկ խրամուղում համատեղ    |

|տեղադրման դեպքում, նրանց միջև  հեռավորությունները պետք է լինեն 300 մմ    |

|տրամագծով խողովակների համար-0,4 մ, 33 մմ-ից ավել է-0,5 մ:                |

|   3. Աղյուսակում հեռավորությունները նշված են մինչև  մետաղական           |

|խողովակներով գազատարները; Ոչ մետաղական խողովակներից գազատարների          |

|ստորգետնյա տեղադրումը, պետք է նախատեսել` ըստ ՍՆիՊ 2.04.08:               |

._________________________________________________________________________.

 

6.12 Ինժեներական ցանցերի հատման դեպքում, հեռավորություններն ըստ ուղղաձիգի (առլույս) պետք է լինեն ոչ պակաս:

- խողովակաշարի կամ էլեկտրական ու կապի մալուխների և երկաթուղային ու տրամվայի գծերի միջև, հաշված ռելսի ներբանից կամ ավտոմոբիլային ճանապարհների պատվածքի վրայից մինչև խողովակի (կամ նրա պատյանի) կամ էլեկտրական մալուխի վերևը` ըստ ցանցերի ամրության հաշվարկի, բայց ոչ պակաս 1.0մ: Աշխատանքները փակ եղանակով իրականացնելիս (ճզմանցում, հորիզոնական հորատում և վահանային հորատանցում) ոչ պակաս 1,5մ,

- խուղակներում կամ թունելներում տեղաբաշխված խողովակաշարի կամ էլեկտրական մալուխների ու երկաթուղային ճանապարհների միջև, խուղակի կամ թունելի ծածկի վերևից հաշված մինչև երկաթուղու ռելսի ներբանը` 1մ, մինչև կողային առուների կամ ջրահեռացման այլ շինությունների և երկաթուղու լիրքի հիմնատակը` 0,5մ,

- խողովակաշարերի և մինչև 35կՎ լարումով ուժային մալուխների և կապի մալուխների միջև` 0,5մ»

- խողովակաշարերի և 110-220կՎ լարումով ուժային մալուխների միջև` 1մ,

- կազմակերպությունների վերակառուցման պայմաններում և ՀՀ էներգետիկայի նախարարության 24.06.98թ. N 189-ԳՄ հրամանով հաստատված ԷՍԿ-ի պահանջները պահպանելու դեպքում, բոլոր լարումների մալուխների և խողովակաշարերի միջև հեռավորությունը թույլատրվում է նվազեցնել մինչև 0,25մ,

- տարբեր նշանակության խողովակաշարերի միջև (բացառությամբ ջրատարների, թունավոր և վատ հոտերով հեղուկների խողովակաշարերը հատող կոյուղիների)` 0,2մ»

- խմելու որակի ջուր տեղափոխող խողովակաշարերը պետք է տեղադրել կոյուղու, թունավոր կամ վատ հոտերով հեղուկների խողովակաշարերից 0,4մ բարձր,

- խմելու որակի ջուր տեղափոխող, պատյանով ներառված մետաղական խողովակաշարերը թույլատրվում է տեղաբաշխել կոյուղուց ցածր, այդ դեպքում հեռավորությունը կոյուղու խողովակի պատից մինչև պատյանի շուրթը յուրաքանչյուր կողմում պետք է լինի ոչ պակաս 5մ` կավային գրունտներում և 10մ` խոշորաբեկոր և ավազային գրունտներում, իսկ կոյուղին պետք է նախատեսել թուջե խողովակներից,

- տնտեսական-խմելու ջրատարների ներանցումները, մինչև 150մմ տրամագծով խողովակի դեպքում թույլատրվում է նախատեսել կոյուղագծերից ցածր, առանց պատյանի սարքման, եթե հատվող խողովակների պատերի միջև հեռավորությունը 0,5մ,

- ջերմամատակարարման բաց համակարգի ջրային և ջերմային ցանցերի կամ տաք ջրամատակարարման անխուղակային տեղաբաշխման դեպքում, հեռավորությունն այդ խողովակներից մինչև ցածր կամ բարձր տեղադրված կոյուղու խողովակաշարերը պետք է ընդունել 0,4մ:

6.13 Արդյունաբերական կազմակերպությունների հարթակներում, ինժեներական ցանցերի ուղղաձիգ տեղաբաշխման դեպքում, պետք է պահպանվեն ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, ջերմային ցանցերի համապատասխան նորմերի և ՀՀ էներգետիկայի նախարարության 24.06.98թ. N 189-ԳՄ հրամանով հաստատված ԷՍԿ-ի պահանջները:

6.14 Գազատարները, տարբեր նշանակության խուղակների կամ թունելների հետ հատման դեպքում, պետք է տեղաբաշխել այդ շինությունների վրա կամ տակ` պատյաններում, որոնք երկու կողմից 2մ պետք է դուրս գան խուղակի կամ թունելի արտաքին պատերից: Մինչև 0,6ՄՊա (6կգու/սմ2) ճնշմամբ, պատյանի մեջ ստորգետնյա գազատարները թույլատրվում է տարբեր նշանակության թունելներով տեղադրել միջանցիկ:

6.15 Խողովակաշարերի հատումները երկաթուղային և տրամվայի գծերի, ինչպես նաև ավտոճանապարհների հետ պետք է նախատեսվեն 900 անկյան տակ: Առանձին դեպքերում, համապատասխան հիմնավորմամբ, թույլատրվում է հատման անկյունը պակասեցնել մինչև 450:

Հեռավորությունը գազատարներից և ջերմային ցանցերից մինչև լեզվակի սկզբնամասն ու ուղեփոխիչի վերջամասը և արտածծող մալուխների ռելսերին միացման տեղերը պետք է ընդունել 3մ տրամվայի գծերի և 10մ երկաթուղային ճանապարհների համար:

6.16 Անմիջապես հողում տեղադրվող մալուխային գծերի հատումներն էլեկտրիֆիկացված ռելսային տրանսպորտի ուղիների հետ պետք է նախատեսել նրանց առանցքների նկատմամբ 75-900 անկյան տակ: Հատման տեղը պետք է հեռացնել լեզվակի սկզբնամասից ու ուղեփոխիչի վերջամասից և արտածծող մալուխների ռելսերին միացման տեղից` ոչ պակաս 10մ երկաթուղու համար և ոչ պակաս 3մ տրամվայի գծերի համար:

Մալուխային գծի օդայինի անցման դեպքում, մալուխը պետք է դուրս գա մակերևույթ ոչ պակաս 3,5մ հեռավորության վրա երկաթուղային կամ ավտոմոբիլային ճանապարհների լիրքի ստորոտից կամ պաստառի եզրից:

 

Գետներեսային ցանցեր

 

6.17 Գետներեսային ցանցերի տեղադրման դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել դրանց պաշտպանությունը մեխանիկական վնասվածքներից և մթնոլորտային անբարենպաստ ազդեցություններից:

Գետներեսի ցանցերը պետք է տեղադրել բաց վաքերում դասավորված փայտակոճերի վրա` հարթակի (տարածքի) հատակագծային նիշերից ցածր: Թույլատրվում են գետներեսային ցանցերի տեղադրման այլ ձևեր (տարածքի մակերևույթի կամ համապատասխան լիրքի վրա տեղադրված խուղակներում և թունելներում, կիսախորացված խուղակներում և թունելներում, բաց խրամուղիներում և այլն):

6.18 Չի թույլատրվում տեղաբաշխել բաց խրամուղիներում և վաքերում այրվող գազերի, թունավոր նյութերի, թթուների և ալկալի տեղափոխող խողովակաշարեր, ինչպես նաև կենցաղային կոյուղու խողովակաշարեր:

6.19 Շահագործման ընթացքում պարբերաբար մոտեցումներ պահանջող խրամուղիներում և խուղակներում տեղաբաշխված ստորգետնյա ցանցերի համար հատկացված շերտի սահմաններում, գետներեսային ցանցերի տեղաբաշխում չի իրականացվում:

 

Վերգետնյա ցանցեր

 

6.20 Վերգետնյա ինժեներական ցանցերը պետք է տեղադրել հենարանների և էստակադների վրա, սրահներում կամ շենքերի ու շինությունների պատերի վրա:

6.21 Մալուխային էստակադների և սրահների հատումն էլեկտրահաղորդման օդային գծերի, ներգործարանային երկաթուղային ու ավտոմոբիլային ճանապարհների, ճոպանուղիների, կապի ու ռադիոյի օդային գծերի և խողովակալարերի հետ պետք է կատարել 300 ոչ պակաս անկյան տակ:

6.22 Վերգետնյա ցանցերի տեղաբաշխում չի իրականացվում.

- դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկներով և գազերով ներհարթակային տարանցիկ խողովակաշարերի անցումն էստակադներով, այրվող նյութերից իրականացված առանձին կանգնած սյուներով և հենարաններով, ինչպես նաև շենքերի տանիքներով և պատերի վրայով, բացառությամբ Թ, թ և Ժ կարգի արտադրություններով I, II հրակայունության աստիճանի շենքերի,

- սրահներում` այրվող հեղուկներ և գազանման նյութեր տեղափոխող խողովակաշարերի, եթե այդ նյութերի խառնվելը կարող է առաջացնել պայթյուն կամ հրդեհ,

- դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկներով ու գազերով խողովակաշարերի,

- այրվող նյութերից տանիքներով և պատերի վրայով,

- շենքերի տանիքներով և պատերի վրայով, որտեղ պահվում են պայթյունավտանգ նյութեր»

- այրվող գազերի գազատարների,

- դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկների ու նյութերի պահեստների տարածքներով:

Ծանոթություն: Ներհարթակային խողովակաշարը հանդիսանում է տարանցիկ այն շենքերի նկատմամբ, որոնց տեխնոլոգիական սարքերը նշված խողովակաշարերով տեղափոխվող հեղուկներ և գազեր չեն արտադրում և չեն օգտագործում:

6.23 Առանձին հենարանների, էստակադների և այլնի վրա տեղադրվող դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկների վերգետնյա խողովակաշարերը պետք է տեղաբաշխել բացվածքով շենքերի պատերից ոչ պակաս 3մ հեռավորության վրա: Առանց բացվածքի պատերից այդ հեռավորությունը կարելի է պակասեցվել մինչև 0,5մ:

6.24 Հեղուկներով և գազերով ճնշումային խողովակաշարերը, ինչպես նաև ուժային և կապի մալուխները ցածր հենարանների վրա պետք է տեղաբաշխել.

- կազմակերպությունների հարթակներում այդ նպատակների համար հատուկ հատկացված տեխնիկական գոտիներում,

- հեղուկ նյութերի և հեղուկացված գազերի պահեստների տարածքներում:

6.25 Բարձրությունը գետնի մակարդակից մինչև ցածր հենարանների վրա տեղադրված խողովակների տակը (կամ նրանց մեկուսիչի մակերևույթը), տրանսպորտային միջոցների երթանցներից և մարդկանց անցումներից դուրս, ազատ տարածքներով պետք է ընդունել ոչ պակաս.

- խողովակների խմբի ոչ պակաս 1,5մ լայնության դեպքում` 0,35մ, 1,5մ և ավելի լայնության խողովակների խմբի դեպքում` 0,5մ»

- 300մմ և պակաս տրամագծով խողովակաշարերի տեղադրումը ցածր հենարանների վրա պետք է նախատեսել ուղղաձգով` երկու կամ ավելի շարքով:

6.26 Բարձրությունը գետնի մակարդակից մինչև բարձր հենարանների վրա տեղադրված խողովակների տակը կամ մեկուսացման մակերևույթը պետք է ընդունել.

- հարթակի (տարածքի) ոչ երթևեկելի մասում և մարդկանց անցման տեղերում` 2.2մ,

- ավտոճանապարհների հետ հատման տեղերում (երթևեկելի մասի պատվածքի վրայից)` 5մ,

- ներգործարանային, մատույցային և ընդհանուր ցանցի երկաթուղային ճանապարհների հատման տեղերում` ըստ ԳՕՍՏ 9238,

- տրամվայի գծերի հատման տեղերում` 7,1մ ռելսի գլխիկից,

- տրոլեյբուսի հպակային ցանցի հատման տեղերում (ճանապարհի երթևեկելի մասի պատվածքի վերևից)` 7,3 մ»

- դյուրաբոցավառվող և այրվող հեղուկներով ու գազերով խողովակաշարերի և հալված թուջ կամ տաք խարամ տեղափոխող ներգործարանային և մատույցային երկաթուղային ճանապարհների (մինչև ռելսի գլխիկը) հատման տեղերում` 10մ, իսկ խողովակաշարերի ջերմային պաշտպանության սարքավորման դեպքում` 6մ:

 

Հավելված Ա

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

._________________________________________________________________________.

|Հ/հ|      Տերմիններ     |                Սահմանումներ                    |

|___|____________________|________________________________________________|

| 1 |          2         |                        3                       |

|___|____________________|________________________________________________|

|1  |Արդյունաբերական     |Կազմակերպությունների խումբ` լուծված մեկ         |

|   |հանգույց            |միասնական ճարտարապետահատակագծային մտահղացման    |

|   |                    |հիմքի վրա, ընդհանուր հաղորդակցուղիներով,        |

|   |                    |ինժեներական շինություններով և  օժանդակ          |

|   |                    |արտադրություններով, տեղաբաշխված մեկ կամ կից     |

|   |                    |հարթակների վրա, սոցիալ-կենցաղային և  սպասարկման |

|   |                    |այլ տեսակների մեկ միասնական համակարգով, իսկ     |

|   |                    |համապատասխան պայմանների դեպքում` հիմնական       |

|   |                    |արտադրությունների կոոպերացմամբ:                 |

|___|____________________|________________________________________________|

|2  |Արդյունաբերական     |Նախագծի այն մասը, որը պարունակում է             |

|   |կազմակերպության     |կազմակերպության տարածքի համահարթեցման ու        |

|   |գլխավոր հատակագիծ   |բարեկարգման, շենքերի ու շինությունների,         |

|   |                    |հաղորդակցուղիների, ինժեներական ցանցերի և        |

|   |                    |տեղաբաշխման, տնտեսական ու կենցաղսպասարկման      |

|   |                    |համակարգերի կազմակերպման հարցերի համալիր        |

|   |                    |լուծումը:                                       |

|___|____________________|________________________________________________|

|3  |Արդյունաբերական     |Արդյունաբերական կազմակերպության տարածքի         |

|   |կազմակերպության     |պայմանական բաժանումը հիմնական և  օժանդակ        |

|   |տարածքի գործառական  |արտադրությունների` տեխնոլոգիական,               |

|   |գոտիավորում         |սանիտարահիգիենական, հակահրդեհային և  այլ        |

|   |                    |պահանջների հաշվառմամբ:                          |

|___|____________________|________________________________________________|

|4  |Արտադրական շենք     |Շենք, որն ապահովում է անհրաժեշտ պայմաններ,      |

|   |                    |արդյունաբերական և  գյուղատնտեսական              |

|   |                    |արտադրությունների գործառույթն ապահովելու, նրանց |

|   |                    |տեխնոլոգիական սարքավորանքի տեղադրման ու         |

|   |                    |շահագործման համար:                              |

|___|____________________|________________________________________________|

|5  |Բնակվելու տարածք    |Բնակավայրի տարածքի այն մասը, որը նախանշանակված է|

|   |                    |բնակելի տների, հասարակական շենքերի և  հանգստի   |

|   |                    |գոտիների համար:                                 |

|___|____________________|________________________________________________|

|6  |Երթանց              |Փողոց կամ նրբանցք, որը միացնում է զուգահեռ      |

|   |                    |փողոցները:                                      |

|___|____________________|________________________________________________|

|7  |Հողային աշխատանքների|Բնահողի հանվածքի և  լիրքի հաշվեկշիռը ուղղաձիգ   |

|   |հաշվեկշիռ           |համահարթման դեպքում:                            |

|___|____________________|________________________________________________|

|8  |Հողային կադաստր     |Որևէ  տարածքի հողերի վերաբերյալ որոշակի         |

|   |                    |չափանիշներով գնահատված տեղեկությունների         |

|   |                    |համակարգված ամբողջություն, որոնք ստացվում են    |

|   |                    |հողերի պարբերական կամ անընդմեջ դիտարկումների    |

|   |                    |միջոցով:                                        |

|___|____________________|________________________________________________|

|9  |Կազմակերպության     |Գերատեսչական ավտոճանապարհ, որը նախատեսված է     |

|   |ավտոճանապարհ        |կազմակերպության սպասարկման և  նրա բեռների       |

|   |                    |տեղափոխման համար և  գտնվում է կազմակերպության   |

|   |                    |հաշվեկշռում:                                    |

|___|____________________|________________________________________________|

|10 |Կազմակերպության     |Ընդհանուր օգտագործման համար չնախատեսված         |

|   |երկաթուղի           |երկաթուղու, որը ծառայում է կազմակերպության      |

|   |                    |բեռները տեղափոխելուն:                           |

|___|____________________|________________________________________________|

|11 |Նախագործարանային    |Գործարանների գլխավոր մուտքերի մոտ գտնվող տարածք,|

|   |հրապարակ            |որը ծառայում է տրանսպորտի կայանատեղերի և        |

|   |                    |հետիոտն շարժման կազմակերպմանը, վարչական,        |

|   |                    |փորձարարական շենքերի և  աշխատավորներին սպասարկող|

|   |                    |կազմակերպությունների տեղադրմանը:                |

|___|____________________|________________________________________________|

|12 |Շենք                |Շինարարական համակարգ` կազմված կրող, պատող կամ   |

|   |                    |համատեղված կոնստրուկցիաներից, որոնք ստեղծում են |

|   |                    |վերգետնյա պարփակված ծավալային տարածություն`     |

|   |                    |նախատեսված մարդկանց բնակվելու կամ տարբեր        |

|   |                    |գործառական նպատակներով այնտեղ գտնվելու համար:   |

|___|____________________|________________________________________________|

|13 |Շինություն          |Ծավալային, հարթային կամ գծային` վերգետնյա,      |

|   |                    |գետներեսի կամ ստորգետնյա շինարարական համակարգ`  |

|   |                    |կազմված կրող, որոշ դեպքերում նաև  պատող         |

|   |                    |կոնստրուկցիաներից, որը նախատեսված է տարբեր      |

|   |                    |արտադրական գործընթաց կատարելու, նյութերի և      |

|   |                    |սարքավորումների պահեստավորման, մարդկանց         |

|   |                    |ժամանակավոր գտնվելու, մարդկանց ու բեռների       |

|   |                    |տեղաշարժման համար:                              |

|___|____________________|________________________________________________|

|14 |Սանիտարական         |Տարածք արդյունաբերական կազմակերպությունների և   |

|   |պահպանության գոտի   |բնակվելու գոտու միջև,  որը նախանշված է վնասակար |

|   |                    |գործոններից բնակչության պահպանության համար:     |

|___|____________________|________________________________________________|

|15 |Տարածքի բարեկարգում |Աշխատանքների և  միջոցառումների համալիր, որը     |

|   |                    |կատարվում է տարածքի շինարարության և  բնականոն   |

|   |                    |օգտագործման, բնակչության առողջ, հարմարավետ և    |

|   |                    |բարեկիրթ կենսապայմանների ստեղծման համար:        |

|___|____________________|________________________________________________|

|16 |Տարածքի լանդշաֆտային|Այն աշխատանքների և  միջոցառումների              |

|   |կազմակերպում        |ամբողջություն, որը տարածքի կառուցապատման        |

|   |                    |ժամանակ հաշվի է առնում բնության գործոնը:        |

|___|____________________|________________________________________________|

|17 |ՈՒղղաձիգ համահարթում|Նախագծին համապատասխան բնահողի հանվածքի և  լիրքի |

|   |                    |միջոցով տեղանքի ռելիեֆի փոփոխում` օբյեկտի       |

|   |                    |շինարարության և  հետագա շահագործման համար:      |

._________________________________________________________________________.

 

 

 

pin
Քաղաքաշինության կոմիտե /նախկին նախ
23.05.2003
N 32-Ն
Հրաման