20.09.2024 -
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
8 օգոստոսի 2019 թվականի N 1025-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
i
Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասով և «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Ուժը կորցրած ճանաչել` i
1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից անցկացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1569-Ն որոշումը. i
2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հունվարի 31-ի «Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթը հաստատելու մասին» N 80-Ն որոշումը. i
3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության գործունեության շրջանակներում անցկացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 132-Ն որոշումը. i
4) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության աշխատակազմի քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթը հաստատելու մասին» N 79-Ն որոշումը:
2. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը` համաձայն NN 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 հավելվածների:↩ ↩ ↩ ↩ ↩
(2-րդ կետը փոփ. 08.08.24 թիվ 1248-Ն որոշում)
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
(որոշումը փոփ. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, 30.12.21 թիվ 2195-Ն, 04.08.22 թիվ 1218-Ն, 04.01.24 թիվ 21-Ն, 08.08.24 թիվ 1248-Ն որոշումներ)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ |
Ն. Փաշինյան |
2019 թ. օգոստոսի 16 Երևան
|
|
Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
(1-ին հավելվածը խմբ. 25.03.21 թիվ 409-Ն որոշում)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
____ ______________ 20 թ.
_____________________________ Ստորաբաժանման անվանումը |
_______________________ գտնվելու վայրը |
____________________ հեռախոսահամարը |
_____________________ պաշտոնը |
_____________________________ անունը, հայրանունը, ազգանունը |
|
_____________________ պաշտոնը |
_____________________________ անունը, հայրանունը, ազգանունը |
|
________________________ պաշտոնը |
_____________________________ անունը, հայրանունը, ազգանունը |
Ստուգման ամսաթիվը |
սկիզբը ________________ |
ավարտը ____________ |
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը
ՀՎՀՀ |
___________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_______________________ հեռախոսահամարը |
_______________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, հեռախոսահամարը |
_______________________ |
______________________________________________________________________ ___________________ Ստուգվող օբյեկտի անվանումը, գործունեության տեսակը (ները) |
________________________________________________________________________________________ Ստուգվող օբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, հեռախոսահամարը |
Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը ______________________
Ստուգման հիմքը _________________________ում կողմից _________երբ է տրված _____________
Ստուգման նպատակը / ընդգրկված հարցերի համարները
Գործունեության իրականացման վայրը (վայրերը) |
|
Հավաքակայանի (եթե պահանջվում է) գտնվելու վայրը |
|
Հավաքակայանի (եթե պահանջվում է) պետական գրանցման վկայականի կամ գրանցման համարը, տրման ամսաթիվը |
|
Փոխադրում իրականացնողի սպասարկմանը հանձնված երթուղու(ների) անվանումը, տեսակը, տիպը |
|
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՈՒՂԵՎՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
i
NN ը/կ |
Հարցը |
Հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Միավոր |
Ստուգման եղանակը |
Մեկնաբա-նություն |
1. |
Փոխադրումներ իրականացնողը երթուղային ցանցը կազմակերպող համապատասխան մարմնի հետ կնքել է պայմանագիր |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 11, մաս 6, ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. N 1994-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 83 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային |
|
2. |
Փոխադրումներ իրականացնողն ավտոկայարանային գործունեություն իրականացնող, իսկ ներքաղաքային փոխադրումների դեպքում սպասարկման ծառայություններ մատուցող, կազմակերպության հետ կնքել է երթուղու(ների) ավտոբուսային կանոնավոր փոխադրումների իրականացման գործընթացը կարգավորող պայմանագիր |
ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. N 1994-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 83 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային |
|
3. |
Փոխադրումներ իրականացնողը երթուղին(ները) սպասարկում է` |
3.1. |
հաստատված չվացուցակով նախատեսված սկզբնակետից(վերջնակետից). |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 2, կետ «դ» |
|
|
|
4.0 |
տեսազննություն |
|
3.2. |
հաստատված չվացուցակով նախատեսված ուղեգծով. |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 2, կետ «դ» |
|
|
|
3.0 |
տեսազննություն |
|
3.3. |
համաձայն երթուղու չվացուցակով սահմանված մեկնման ժամերի |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 12, մաս 2, կետ «դ» |
|
|
|
2.0 |
տեսազննություն |
|
3.4. |
մրցույթի ժամանակ առաջարկված փոխադրավարձով |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 11, մաս 10 |
|
|
|
2.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
4. |
Առկա են երթուղին(երը) uպաuարկելու համար պահանջվող քանակով uեփականության և (կամ) oգտագործման իրավունքով ձեռք բերված տրանսպորտային միջոցների փաստաթղթերը |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքի, հոդված 21, մաս 1, ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. N 1994-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14, ենթակետ 1 |
|
|
|
1.0 |
փաստաթղթային |
|
5. |
Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից տրանսպորտային միջոցների վարորդներին հատկացվում են սահմանված նմուշի ճանապարհային թերթիկներ |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 21, մաս 4, կետ «ե», ՀՀ կառավարության 31.07.2008թ. N 852-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածներ` NN 1,2, 3, 4 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
6. |
Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից տրանսպորտային միջոցների վարորդին հատկացված ճանապարհային թերթիկում` |
6.1. |
իրականացվում է տրանսպորտային միջոցի նախաուղերթային տեխնիկական վիճակի ամենօրյա ստուգումը հավաստող նշագրումը |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 4, ՀՀ կառավարության 31.07.2008թ. N 852-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածներ` NN 1,2, 3, 4 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
6.2. |
իրականացվում է վարորդի առողջական վիճակի ամենօրյա ստուգումը հավաստող նշագրումը |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 4, ՀՀ կառավարության 31.07.2008թ. N 852-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածներ` NN 1,2, 3, 4 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
7. |
Միջպետական կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնողի կողմից` |
7.1. |
փոխադրումներն իրականացվում են թույլտվությունների առկայության դեպքում |
ՀՀ կառավարության 27.12.2007թ. N 1587-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 9 |
|
|
|
6.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
7.2. |
փոխադրումներն իրականացվում են սեփականության և (կամ) օրենքով սահմանված կարգով օգտագործման իրավունքով իրենց պատկանող և Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքով սահմանված կարգով հաշվառված ավտոբուսներով |
ՀՀ կառավարության 27.12.2007թ. N 1587-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 26, ենթակետ 1 |
|
|
|
6.0 |
տեսազննություն |
|
7.3. |
փոխադրումներն իրականացվում են միայն ուղետոմսի հիման վրա |
ՀՀ կառավարության 27.12.2007թ. N 1587-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
8. |
Հավաքակայանում` |
8.1. |
տրանսպորտային միջոցների կայանման տարածքը համապատասխանում է աղյուսակ N 1-ում* նշված անհրաժեշտ պայմաններին |
ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. N 1994-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14, ենթակետ 2 |
|
|
|
3.0 |
տեսազննություն |
|
8.2. |
առկա է տրանսպորտային միջոցների նախաուղերթային տեխնիկական զննման` նախատեսված երկարության դիտափոսը (էստակադան) |
ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. N 1994-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14, ենթակետ 2 |
|
|
|
3.0 |
տեսազննություն |
|
8.3. |
իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների նախաուղերթային տեխնիկական զննումը |
ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. N 1994-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14, ենթակետ 2 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
8.4. |
առկա են տրանսպորտային միջոցների վարորդի նախաուղերթային ամենօրյա բուժզննման պայմանները |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 4, «հավաքակայան» հասկացության պարբերություն |
|
|
|
3.0 |
տեսազննություն |
|
8.5. |
իրականացվում է տրանսպորտային միջոցների վարորդների նախաուղերթային բժշկական զննումը (առողջական վիճակի ամենօրյա զննումը) |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 21, մաս 4, կետ «զ» |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
9. |
Փոխադրումներ իրականացնողի տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործումն իրականացվում է` |
9.1. |
աշխատունակ և պատշաճ արտաքին տեսքի պահպանման պայմաններում |
ՀՀ կառավարության 13.09.2007թ. N 1082-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 19, ենթակետ 1 |
|
|
|
1.0 |
տեսազննություն |
|
9.2. |
պարբերական (տեխնիկական սպասարկում N 1 և տեխնիկական սպասարկում N 2)` որոշակի վազքից (աշխատատևությունից) հետո կատարվող և սեզոնային տեխնիկական սպասարկում |
ՀՀ կառավարության 13.09.2007թ. N 1082-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 22, ենթակետեր 2 և 3 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
9.3. |
համապատասխան պարբերականությամբ և սահմանված ժամկետներում տեխնիկական զննության անցկացման պայմաններում |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 21, մաս 3, կետ «բ», «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենք, հոդված 15, մաս 2 |
|
|
|
3.0 |
Փաստաթղթային տեսազննություն |
|
10. |
Կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնողի տրանսպորտային միջոցները կահավորված են` |
10.1. |
դիմային ցուցատախտակով, որը պարունակում է երթուղու համարի, սկզբնակետի և վերջնակետի նշումներ |
ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 1 |
|
|
|
1.0 |
տեսազննություն |
|
10.2. |
կողային ցուցատախտակով, որը պարունակում է համարի, սկզբնակետի, վերջնակետի և հիմնական միջանկյալ ավտոբուսային կանգառների նշումներ |
ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30 ենթակետ 2 |
|
|
|
2.0 |
տեսազննություն |
|
10.3. |
հետևի ցուցատախտակով, որը պարունակում է երթուղու համարի նշում |
ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 3 |
|
|
|
1.0 |
տեսազննություն |
|
10.4. |
վարորդի (տոմսավաճառի) անվան, ազգանվան ցուցանակով |
ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 4 |
|
|
|
1.0 |
տեսազննություն |
|
10.5 |
երթուղու ուղեգծի ցուցանակով |
ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 5 |
|
|
|
1.0 |
տեսազննություն |
|
10.6. |
երթուղու ուղևորության փոխադրավարձի ցուցանակով (աղյուսակով) |
ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 6 |
|
|
|
1.0 |
տեսազննություն |
|
10.7. |
վթարի կամ անսարքության հետևանքով ավտոբուսի դռների խափանման դեպքում ուղեսրահի ապակիների ջարդելու մուրճերով |
ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 8 |
|
|
|
1.0 |
տեսազննություն |
|
10.8. |
երթուղին սպասարկողի անվանմամբ, գտնվելու վայրի և հեռախոսահամարի նշմամբ ցուցանակով |
ՀՀ կառավարության 30.08.2007թ. N 1042-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 30, ենթակետ 9 |
|
|
|
1.0 |
տեսազննություն |
|
11. |
Փոխադրումներ իրականացնողի այլ տեսակի վառելիքով շահագործվող տրանսպորտային միջոցը (ները) շահագործվում է` ↩ |
11.1. |
ավտոտրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված գազաբալոնային սարքավորման անվտանգության պահանջներին համապա- տասխանության վկայականի հիման վրա |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2011-Ն որոշման հավելվածի ձև N 1 |
|
|
|
8.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
11.2. |
ավտոտրանսպորտային միջոցի վրա տեղադրված գազաբալոնների վկայագրման և գազավառելիքային սնման համակարգի ճնշափորձարկման վկայականի հիման վրա |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 2011-Ն որոշման հավելվածի ձև N 2 |
|
|
|
9.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
12. |
Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից շարժակազմի յուրաքանչյուր միավորը (ավտոմոբիլ, կցորդ, կիսակցորդ) ընդունման-հանձնման ակտով ամրացված է դրա վրա աշխատող վարորդին |
ՀՀ կառավարության 13.09.2007թ. N 1082-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային |
|
13. |
Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից պահպանվում է վարորդի աշխատանքային ռեժիմը |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 21, մաս 3, կետ «ե» |
|
|
|
4.0 |
Փաստաթղթային տեսազննություն |
|
14. |
Փոխադրումներ իրականացնողի կողմից ապահովված են տեղաշարժվելու, տեսողության և լսողության խնդիրներ ունեցող անձանց համար մատչելի կամ հարմարեցված` նախատեսված քանակը բավարարող ավտոբուսներ |
ՀՀ կառավարության 03.12.2020թ. N 1994-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 14, ենթակետ 1 |
|
|
|
3.0 |
փաստաթղթային տեսազննություն |
|
(Հարցաշարը փոփ. 08.08.24 թիվ 1248-Ն որոշում)
1. |
«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները |
V |
|
|
|
2. |
«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |
|
V |
|
|
3. |
«Չ/Պ»-չի պահանջվում |
|
|
V |
|
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա` i
1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք i
2. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք
3. ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների կանոնավոր փոխադրումներն իրականացնող կազմակերպություններ և անհատ և անհատ ձեռնարկատաերեր ընտրելու մրցույթ անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի օգոստոսի 16-ի N 762 և 2007 թվականի հուլիսի 21-ի N 819 որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1994-Ն որոշում i
4. ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 31-ի «Կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ճանապարհային թերթիկների և տոմսահաշվարկային փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» N 852-Ն որոշում i
5. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորների և ուղեբեռների միջպետական փոխադրումների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 1587-Ն որոշում i
6. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի սեպտեմբերի 13-ի «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժակազմի տեխնիկական շահագործման կարգը հաստատելու մասին» N 1082-Ն որոշում i
7. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N 1042-Ն որոշում i
8. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և գազաբալոնների պարբերական վկայագրման կարգը և պարբերականությունը սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 2388-Ն, 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1582-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2021 թվականի ապրիլի 22-ի N 634-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 2011-Ն որոշում: ↩
(8-րդ կետը փոփ.17.08.23 թիվ 1381-Ն որոշում)
*Աղյուսակ N 1 - ավտոբուսների կայանատեղերի մակերեսի հաշվարկ
N ը/կ |
Ավտոբուսը |
Կայանատեղի մակերեսը` յուրաքանչյուր ավտոբուսի համար (մ2) |
1. |
մինչև 17 նստատեղ |
25.3 |
2. |
18-30 նստատեղ |
39.5 |
3. |
31-40 նստատեղ |
46.0 |
4. |
40-ից ավելի նստատեղ |
55.2 |
(1-ին հավելվածը փոփ. 23.02.24 թիվ 235-Ն, 08.08.24 թիվ 1248-Ն որոշումներ)
Հավելված N 1.1 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
____ ______________ 20 թ.
_____________________________ (տեսչական մարմնի անվանումը) |
_______________________ (գտնվելու վայրը) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
___________________ (պաշտոնը) |
__________________________ (անունը, հայրանունը, ազգանունը) |
|
__________________ (պաշտոնը) |
__________________________ (անունը, հայրանունը, ազգանունը) |
|
____________________ (պաշտոնը) |
_________________________ (անունը, հայրանունը, ազգանունը) |
|
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ________________ 20 թ. |
ավարտը ________20 թ. |
|
|
________________________________________________________ տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը, (անունը, ազգանունը) |
ՀՎՀՀ |
__________________________________________ (պետական գրանցման (հաշվառման) համարը) |
_______________ _______________ (տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ոլորտը) |
________________________________________________________ տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը) |
_______________(հեռախոսահամարը) |
________________________________________________________ (տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը) |
_______________(հեռախոսահամարը) |
Ստուգման հրամանի ամսաթիվը ____ _________20 թ. համարը ____________
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը (վայրերը) |
|
Պետական գրանցման վկայականը կամ գրանցման համարը (հաշվառման համարը), տրման ամսաթիվը |
|
Լիցենզիայի և լիցենզիայի ներդիրի համարը, տրման ամսաթիվը |
|
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
i
NN |
Հարցը |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Միավոր |
Հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
Ստուգման եղանակը |
Մեկնաբանություն |
1. |
Տեխնիկական զննության կայանի տարածքը, ըստ ներկայացված հոսքագծի տեսակի, յուրաքանչյուր հոսքագծի հաշվարկով բավարարում է սահմանված նվազագույն չափերը (աղյուսակ N 1) |
|
|
|
5 |
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշման հավելված 1-ի 15-րդ կետ, հավելված 1-ի աղյուսակ |
փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
2. |
Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեությունն իրականացվում է միայն լիցենզիայում նշված գործունեության վայրում, և առկա է տեխնիկական զննության համար նախատեսված տարածքի սեփականության կամ օգտագործման իրավունքի վկայականը |
|
|
|
7 |
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշման հավելված 1-ի 6-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշման հավելված 1-ի 9-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
փաստաթղթային |
|
3. |
Տեխնիկական զննության անցկացման գործունեության լիցենզիայի հետ առկա է լիցենզավորված անձի կողմից շահագործվող հոսքագծերի քանակին և տեսակին համա- պատասխան լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) |
|
|
|
6 |
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշման հավելված 1-ի 8-րդ կետ |
փաստաթղթային |
|
4. |
Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պահանջներին և մնացած պարամետրերի անհամապատասխանության դեպքում արատորոշման քարտում կատարվել է համապատասխան նշում |
|
|
|
4 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի 13-րդ կետ |
փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
5. |
Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական զննության արատորոշման քարտը ձևակերպվել է տեխնիկական վիճակի ստուգման արդյունքի հիման վրա |
|
|
|
8 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի 16-րդ կետ |
փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
6. |
Լիցենզավորված անձի կողմից տեխնիկական զննություն անցած տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ճիշտ տվյալները և տեխնիկական զննության արդյունքներն առցանց եղանակով փոխանցվել են տրանսպորտի բնագավառի լիազոր մարմնի էլեկտրոնային շտեմարան |
|
|
|
7 |
«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենք, հոդված 15, 6-րդ մաս |
փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
7. |
Լիցենզավորված կազմակերպությունը միացված է տեխնիկական զննության կայանների ընդհանուր համակարգ- չային ցանցին |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշման հավելված 1-ի 16-րդ կետ |
տեսազննություն |
|
8. |
Առկա են տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական զննության ժամանակ դրանց վիճակի ստուգման համար օգտագործվող տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները. |
8.1. |
Ստենդ` թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, միկրոավտոբուսների և փոքրատոննաժ բեռնատար ավտոմոբիլների արգելակային համակարգի ստուգման համար |
|
|
|
6 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 1 |
տեսազննություն |
|
8.2. |
Ունիվերսալ ստենդ` թեթև մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլների ու ավտոբուսների արգելակային համակարգի ստուգման համար |
|
|
|
6 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 2 |
տեսազննություն |
|
9. |
Առկա են ղեկային վարման համակարգի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները. |
9.1. |
Սարք` ղեկային վարման գումարային խաղի չափման համար (35 կգ/ՆԺ) |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 3 |
տեսազննություն |
|
9.2. |
Ձողակարկին |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 4 |
տեսազննություն |
|
10. |
Առկա է սարք` արտաքին լուսային սարքերի լույսի ստուգման համար |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 5 |
տեսազննություն |
|
11. |
Առկա են անիվների և դողերի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները. |
11.1. |
Դողերի ճնշաչափերի հավաքածու |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 6 |
տեսազննություն |
|
11.2. |
Դողի պահպանաշերտի նախշերի խորության չափիչ |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 7 |
տեսազննություն |
|
12. |
Առկա են շարժիչի և դրա համակարգերի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները. |
12.1. |
Գազաանալիզատոր (սարք` կայծային բռնկմամբ շարժիչներով (բենզինային, գազային) ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների մակարդակների չափման համար կամ ունիվերսալ չափիչ սարք` կայծային բռնկմամբ շարժիչներով (բենզինային, գազային) և դիզելային շարժիչներով ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանե- տումների մակարդակներ չափելու համար) |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 8 |
տեսազննություն |
|
12.2. |
Ծխաչափ (սարք` դիզելային շարժիչով ավտոտրանսպորտային միջոցների ծխայնության (դիսպերս մասնիկների) չափման համար կամ ունիվերսալ չափիչ սարք` կայծային բռնկմամբ շարժիչներով (բենզինային, գազային) և դիզելային շարժիչներով ավտոտրանսպորտային միջոցների արտանետումների մակարդակներ չափելու համար |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 9 |
տեսազննություն |
|
12.3. |
Հոսաորոնիչ` տրանսպորտային միջոցի սնման գազային համակարգի հերմետիկության ստուգման համար |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 10 |
տեսազննություն |
|
13. |
Առկա է ստենդ` տրանսպորտային միջոցների ղեկային վարման շարժաբերի և կախոցքի վիճակի ստուգման համար |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման Հավելվածի ցանկ N 2, կետ 11 |
տեսազննություն |
|
14. |
Առկա են պարտադիր գարաժային սարքավորումներ |
14.1. |
Կոմպրեսոր` մանոմետրով, ծայրակալով |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 12 |
տեսազննություն |
|
14.2. |
Ավտոմեխանիկի գործիքների հավաքակազմ |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 13 |
տեսազննություն |
|
15. |
Առկա է թվային տեսախցիկ ինֆրակարմիր դետեկտորով` նվազագույնը 640x320 մատրիցայի կետայնությամբ |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի ցանկ N 2, կետ 14 |
տեսազննություն |
|
16. |
Տեխնիկական զննության իրականացման գործընթացը տեսաձայնագրվում է, որի ձայնագրությունները կայանում պահպանվում են մեկ տարի ժամկետով |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշման հավելվածի 15-րդ կետ |
տեսազննություն |
|
17. |
Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի ստուգումն իրականացնում են կազմակերպությունում անվտանգության տեխնիկայի կանոնների գծով հրահանգավորում ստացած տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի հսկիչները |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 345-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետ |
փաստաթղթային |
|
1 |
«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները |
v |
|
|
2 |
«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |
|
v |
|
3 |
«Չ/Պ»-չի պահանջվում |
|
|
v |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա` i
1. «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք i
2. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 345-Ն որոշում i
3. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպտեմբերի 24-ի N 1565-Ն որոշում i
4. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշում
i
Աղյուսակ N 1 ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշման հավելված 1-ի աղյուսակ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԵՐԸ
NN ը/կ |
Հոսքագծի տեսակը |
Տարածքի չափերը |
1. |
Թեթև տրանսպորտային միջոցների հոսքագիծ |
երկարությունը` 18 մ լայնությունը` 5 մ |
2. |
Ունիվերսալ հոսքագիծ |
երկարությունը` 24 մ լայնությունը` 6 մ |
(հավելված 1.1-րդը լրաց. 30.12.21 թիվ 2195-Ն որոշում)
Հավելված N 1.2 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶՈՎ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳԱԶԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԳԱԶԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
«____» ______________ 20 թ.
___________________________ Ստորաբաժանման անվանումը |
_______________________ Գտնվելու վայրը |
________________ հեռախոսահամարը |
_____________________ պաշտոնը |
_______________________ անունը, հայրանունը, ազգանունը |
|
_____________________ պաշտոնը |
_______________________ անունը, հայրանունը, ազգանունը |
|
_____________________ պաշտոնը |
_______________________ անունը, հայրանունը, ազգանունը |
|
Ստուգման ամսաթիվը |
սկիզբը ________________ |
ավարտը ________________ |
Ստուգման հիմքը __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ
|
________________________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
____________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_____________ հեռախոսահամարը |
____________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, հեռախոսահամարը |
___________
|
__________________________________________________________ ________________ Ստուգվող օբյեկտի անվանումը, գործունեության տեսակը (ները) |
__________________________________________________________________________ Ստուգվող օբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի անունը, ազգանունը, հայրանունը, հեռախոսահամարը |
Տնտեսական գործունեության տեսակի դասակարգչի ծածկագիրը |
____________ |
Ստուգման հիմքը _______________ում կողմից _________երբ է տրված _____________
Ստուգման նպատակը / ընդգրկված հարցերի համարները
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Գործունեության իրականացման վայրը (վայրերը) |
|
Լիցենզիայի և լիցենզիայի ներդիրի համարը, տրման ամսաթիվը |
|
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱՎԹԱՅԻՆ ԳԱԶՈՎ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎՐԱ ԳԱԶԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ԳԱԶԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
NN ը/կ |
Հարցը |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Միավոր |
Հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
Ստուգման եղանակը |
Մեկն- աբան-ություն |
1 |
Առկա են սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության լիցենզիա և ըստ գործունեության տեսակի` լիցենզիայի ներդիր (ներդիրներ) |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 1-ին և 5-րդ կետեր, «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 26.1, 1-ին մաս |
փաստա- թղթային |
|
2 |
Լիցենզավորված անձը գործունեությունն իրականացնում է միայն լիցենզիայում նշված վայրում |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 4-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
3 |
Գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցներում տեղադրվում և վկայագրվում են միայն սահմանված տեսակի գազաբալոնները |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 5-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
4 |
Ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնների և գազաբալոնային սարքավորումների ամրացման տեղերում առկա չեն ճաքեր, մեխանիկական վնասվածքներ, միջանցիկ քայքայումներ (կոռոզիաներ) |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
5 |
Տեղադրվող գազաբալոնները համապատասխանում են «Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 032/ 2013 Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍՏ 279-2007 «Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում որպես շարժիչային վառելիք օգտագործելու համար սեղմված բնական գազի բարձր ճնշման բալոններ» և ՀՍՏ ԻՍO 10464 «Պողպատե եռակցված բազմակիրառելի բալոններ հեղուկացված գազի համար» չափորոշիչների (ստանդարտների) պահանջներին |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
6 |
Ավտոտրանսպորտային միջոցներում տեղադրված յուրաքանչյուր գազաբալոն ունի փական, որն համալրված է խողովակաշարի խզման կամ մեխանիկական վնասվածքների դեպքում գազաբալոնից գազի հոսքի դադարեցման, ինչպես նաև բարձր ճնշման առկայության դեպքում ճնշումն իջեցնող սարքվածքով |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 9-րդ և 10-րդ կետեր |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
7 |
Մետաղական գազամուղները պատրաստված են պողպատյա կամ պղնձյա անկար խողովակներից |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 11-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
8 |
Բարձր ճնշման գազամուղների միացությունները ունեն ավտոտրանսպորտային միջոցների շարժումը և մանևրները, ինչպես նաև շրջանակի, բեռնահարթակի կամ թափքի շեղվածքների ժամանակ դրանց ճկունությունը ապահովող կոմպենսացիոն գալարներ |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
9 |
Գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների նավթային վառելիքով և գազով շահագործվելու հնարավորություն ունեցող գազաբալոնային սարքավորումները ներառում են տարբեր տեսակի վառելիքով աշխատելու փոխարկիչ կամ երկու տեսակի վառելիքի (գազային և նավթային) միաժամանակյա մատուցումը բացառող ավտոմատ բլոկավորող համակարգ |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 13-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
10 |
Ավտոբուսի տանիքին տեղադրված գազաբալոններն արևի ուղիղ ճառագայթներից, ձյան և անձրևի տեղումներից պաշտպանված են պատյանով, միաժամանակ ապահովված է հասանելիություն գազաբալոնների փականներին` դրանց հերմետիկությունը ստուգելու նպատակով |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 15-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
11 |
Գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցներում լցավորման փողրակը տեղակայված է այնպես, որ այն դուրս չի գալիս գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների թափքի սահմաններից |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 16-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
12 |
Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազաբալոնային սարքավորման ծախսային, մայրուղային, լցավորման փականները սահմանված ճնշումների դեպքում ապահովում են ներքին և արտաքին հերմետիկություն |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 17-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
13 |
Ավտոտրանսպորտային միջոցներում գազաբալոնային սարքավորումներ տեղադրելուց հետո սահմանված ճնշումների տակ փորձարկվում են դրանց սնման համակարգի ագրեգատների և հանգույցների միացումների հերմետիկությունն ու ամրությունը |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 18-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
14 |
Տեղադրված գազաբալոնային սարքավորման անվտանգության պահանջներին համապատասխանության սահմանված ձևի վկայականը, ինչպես նաև գազալցակայաններում նույնականացման համար նախատեսված բառ-կոդը կամ էլեկտրոնային չիպը տրամադրվում են ավտոտրանսպորտային միջոցում գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրելուց, գազավառելիքային սնման համակարգի հերմետիկության ճնշափորձարկումից ու շարժիչի աշխատանքի կարգավորումից հետո և դրա արդյունքում |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 19-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
15 |
Շահագործման մեջ գտնվող, բայց անձնագիր կամ տեխնիկական տեղեկաթերթիկ չունեցող գազաբալոնների համար վկայագրման դրական արդյունքների դեպքում վկայագրող կազմակերպությունը լրացնում է սահմանված ստանդարտի տեղեկաթերթիկը |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 20-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
16 |
Շահագործվող գազաբալոնները վկայագրվում են ՀՍՏ 279-2007 «Ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցներում որպես շարժիչային վառելիք օգտագործելու համար սեղմված բնական գազի բարձր ճնշման բալոններ», ԻՍՕ 18119:2018 «Գազի բալոններ. Պողպատե և ալյումինե համահալվածքից անկարան գազի բալոններ. Պարբերական հսկողություն և փորձարկումներ» և ՀՍՏ ԻՍՕ 10464 «Պողպատե եռակցված բազմակիրառելի բալոններ հեղուկացված գազի համար» չափորոշիչներով (ստանդարտներով) սահմանված կարգով |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 21-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
17 |
Գազաբալոնները վկայագրման և գազավառելիքային սնման համակարգը ճնշափորձարկման սահմանված ձևի վկայականը, ինչպես նաև գազալցակայաններում նույնականացման համար նախատեսված բառ-կոդը կամ էլեկտրոնային չիպը տրամադրվում են գազաբալոնային սարքավորումների պարբերական վկայագրումից հետո և դրա արդյունքում |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 23-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
18 |
Անընթեռնելի արտադրման տարեթվով, շահագործման ավարտված ժամկետով, առկա վնասվածքներով, կոռոզիայով, ճաքերով, խոռոչներով, դեֆորմացիայով, բալոնի իրանից շերտի անջատմամբ գազաբալոնների վկայագրում չի իրականցվում |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ և 25-րդ կետեր |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
19 |
Անընթեռնելի արտադրման տարեթվով, շահագործման ավարտված ժամկետով, առկա վնասվածքներով, կոռոզիայով, ճաքերով, խոռոչներով, դեֆորմացիայով, բալոնի իրանից շերտի անջատմամբ գազաբալոնները խոտանվում են` գազաբալոնի պատի գայլիկոնային ծակման եղանակով |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ և 25-րդ կետեր |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
20 |
Լիցենզավորված կազմակերպությունը միացած է գազաբալոնային տրանսպորտային միջոցներին և գազաբալոններին վերաբերող տվյալների էլեկտրոնային շտեմարանին |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 26-րդ և 29-րդ կետեր |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
21 |
Լիցենզավորված անձի կողմից գազաբալոնները տեղադրելու և (կամ) պարբերական վկայագրման աշխատանքներն ավարտելուց հետո ավտոտրանսպորտային միջոցի և գազաբալոնների տվյալները մուտքագրվում են լիազոր մարմնի էլեկտրոնային շտեմարան |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 27-րդ կետ, «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 26.1, 2-րդ մաս |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
22 |
Գազաբալոնների պարբերական հերթական վկայագրման ժամկետը նշող փաստաթղթերը ձևակերպվել են, և ավտոտրանսպորտային միջոցի ու գազաբալոնների տվյալները մուտքագրվել են էլեկտրոնային շտեմարան գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման արդյունքների հիման վրա |
|
|
|
4 |
«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք, հոդված 26.1, 2-րդ մաս |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
23 |
Սահմանված բոլոր տվյալները մուտքագրվում են էլեկտրոնային շտեմարան |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 2011-Ն որոշման հավելվածի 30-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
24 |
Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցներում գազաբալոնային սարքավորումներ տեղադրող և (կամ) գազաբալոններ պարբերաբար վկայագրող կազմակերպությունների արտադրական բազաներին ներկայացվող պահանջները |
24.1 |
Գազաբալոնային սարքավորումներն ավտոտրանսպորտային միջոցներում տեղակայելու տեղամասը առնվազն 72 քառակուսի մետր չափերով է և նվազագույնը 6 մետր լայնությամբ |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 16-րդ կետի 1 ենթակետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
24.2 |
Գազաբալոնները պարբերաբար վկայագրելու և գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների գազավառելիքային սնման համակարգերը փորձարկելու տեղամասը առնվազն 72 քառակուսի մետր չափերով է և նվազագույնը 6 մետր լայնությամբ |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 16-րդ կետի 2 ենթակետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
24.3 |
Ճնշակային տեղամասը առնվազն 15 քառակուսի մետր մակերեսով է |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 16-րդ կետի 3 ենթակետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
24.4 |
Տեղադրման և փորձարկման տեղամասերը հագեցված են տեսանկարահանող սարքավորումներով |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 17-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
24.5 |
Տեղադրման տեղամասի բարձրությունը բավարարում է սահմանված նվազագույն չափերին (աղյուսակ N 1) |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 18-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
24.6 |
Գազաբալոնները պարբերաբար վկայագրելու և գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների գազավառելիքային սնման համակարգերը փորձարկելու տեղամասի (փորձարկելու տեղամաս) մասնաշենքի շինության բարձրությունը առնվազն 4.2 մետր է |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 23-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
24.7 |
Փորձարկելու տեղամասը կահավորված է սեղմված բնական գազի բացթողման և գազաբալոնները գազազերծելու կետերով |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 24-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
24.8 |
Սեղմված օդի կուտակման համակարգը (ճնշակային տեղամաս) տեղաբաշխված է առանձին (մեկուսացված) շինությունում |
|
|
|
4 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 25-րդ կետ |
փաստա- թղթային, տեսազննու- թյուն |
|
25 |
Գազաբալոնները վկայագրելու տեղամասը հագեցված է արտադրական բազայի հետևյալ տեխնոլոգիական սարքավորումներով. |
25.1 |
Գազաբալոնների հիդրավլիկ փորձարկման կայանք` թվային ճնշաչափով |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Ա» կետ, 1 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
25.2 |
Գազաբալոնների փականների ու անցումային կցիչների ապամոնտաժման ու մոնտաժման կայանք |
|
|
|
3 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Ա» կետ, 2 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
25.3 |
Կշեռք |
|
|
|
1 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Ա» կետ, 3 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
25.4 |
Օդաճնշակային կայանք և կուտակիչներ |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Ա» կետ, 4 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
25.5 |
Գազաբալոն տեղափոխելու սայլակ |
|
|
|
1 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Ա» կետ, 5 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
25.6 |
Փականագործական գործիքների հավաքածու |
|
|
|
1 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Ա» կետ, 6 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
25.7 |
Գազաբալոնների տեղափոխման բռնիչ |
|
|
|
1 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Ա» կետ, 7 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
26 |
Գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների գազավառելիքային սնման համակարգը ճնշափորձարկելու տեղամասը հագեցված է արտադրական բազայի հետևյալ տեխնոլոգիական սարքավորումներով. |
26.1 |
Գործիքապահոց կողասեղան` հատուկ գործիքների համար |
|
|
|
1 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Բ» կետ, 1 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
26.2 |
Դարակաշար |
|
|
|
1 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Բ» կետ, 2 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
26.3 |
Սեղմված օդի կուտակիչ |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Բ» կետ, 3 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
26.4 |
Ճնշակային տեղակայանք |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Բ» կետ, 4 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
26.5 |
Վակուումային տեղակայանք |
|
|
|
2 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, Ձև 6, «Բ» կետ, 5 ենթակետ |
տեսազննու- թյուն |
|
27 |
Գազաբալոնային սարքավորումներ տեղադրելու և (կամ) պարբերաբար վկայագրելու աշխատանքները իրականացվում են բանվորական և ինժեներատեխնիկական անձնակազմի մասնագիտական որակավորում ստացած անձինք, որոնց մասնագիտական որակավորման փաստաթղթերը կամ փաստաթղթերի պատճենները առկա են |
|
|
|
4 |
ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. թիվ 1998-Ն որոշում, Հավելված N 1, 8-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերություն և 2-րդ ենթակետի «դ» պարբերություն |
փաստա- թղթային |
|
1. |
«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները |
V |
|
|
|
2. |
«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |
|
V |
|
|
3. |
«Չ/Պ»-չի պահանջվում |
|
|
V |
|
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա`
1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենք.
2. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և (կամ) գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացման լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի և լիցենզիայի ներդիրի ձևերը հաստատելու մասին» N 1998-Ն որոշում.
3. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և գազաբալոնների պարբերական վկայագրման կարգը և պարբերականությունը սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 2388-Ն, 2006 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1582-Ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու և 2021 թվականի ապրիլի 22-ի N 634-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 2011-Ն որոշում:
Աղյուսակ N 1
NN ը/կ |
Տրանսպորտային միջոցի տեսակը |
Տարածքի չափերը |
1. |
Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, 9-17 նստատեղ ունեցող ավտոբուսների (միկրոավտոբուսների) և մինչև 1.5 տոննա բեռնատարողության ավտոմոբիլների համար |
4,2 մետրից ոչ պակաս |
2. |
Մինչև 8.5 մետր երկարություն և 2.5 մետր լայնություն ունեցող ավտոբուսների ու բեռնատար ավտոմոբիլների համար |
5 մետրից ոչ պակաս |
(1.2-րդ հավելվածը լրաց. 04.08.22 թիվ 1218-Ն որոշում)
Հավելված N 1.3 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
(Հավելված 1.3-ը լրաց. 08.08.24 թիվ 1248-Ն որոշում)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԱՆՎԱՎՈՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
__________________________________________________________
Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի (ՔՏՀԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,
__________________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,
__________________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,
__________________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` ___________ 20 թ. |
|
_________________________________
հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը
_________________________________
ազգանունը, անունը, հայրանունը
_________________________________
ազգանունը, անունը, հայրանունը
_________________________________ ազգանունը, անունը, հայրանունը
ավարտը __________20 թ. |
_____________________________________________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,
_______________________________________________
ՀՎՀՀ
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը |
|
___________________________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայրը), կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները
___________________________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը |
|
_________________
(հեռախոսահամարը)
_________________
(հեռախոսահամարը) |
Ստուգման հանձնարարագրի համարը` ___________________ տրված` _________________20____ թ.
Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները` ________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՎԱՎՈՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
NN |
Հարց |
Հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
Պատասխան |
Կշիռ |
Ստուգման մեթոդ |
Մեկնաբա- նություն |
Այո |
Ոչ |
Չ/պ |
1. |
Առկա են շրջանառության մեջ բացթողնման դեպքում Տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր. |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) կետ 8-րդ |
|
|
|
|
|
|
1) |
տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատման փաստաթուղթ |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) կետ 8-րդ, պարբերություն 1-ին |
|
|
|
10 |
Փաստաթղթային |
|
2) |
ամրաշրջանակի տիպի հաստատման փաստաթուղթ |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) կետ 8-րդ, պարբերություն 2-րդ |
|
|
|
10 |
Փաստաթղթային |
|
3) |
առանձին տրանսպորտային միջոցների համար` տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) կետ 8-րդ, պարբերություն 3-րդ |
|
|
|
10 |
Փաստաթղթային |
|
4) |
տրանսպորտային միջոցների բաղադրիչների համար` համապատասխանության մասին հայտարարագիր կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) կետ 8-րդ, պարբերություն 4-րդ |
|
|
|
9.0 |
Փաստաթղթային |
|
2. |
Առկա է տրանսպորտային միջոցների (ամրաշրջանակի) համար համապատասխանության հայտարարագիր/ համապատասխանության սերտիֆիկատ, որը գրանցվել է/տրվել է Մաքսային միությունում հավատարմագրված համապատասխանության գնահատման մարմինների (այդ թվում` սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների) միասնական ռեեստրում ներառված սերտիֆիկացման մարմինների կողմից |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) կետ 24-րդ, կետ 28-րդ, ենթակետ 5-րդ |
|
|
|
10 |
Փաստաթղթային |
|
3. |
Տրանսպորտային միջոցների (ամրաշրջանակի) մասի վրա առկա է արտադրողի ցուցատախտակը, որը պարունակում է. |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) հավելված N 7, կետ 2.1-ին |
|
|
|
|
|
|
1) |
արտադրողի անվանումը |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) հավելված N 7, կետ 2.1-ին, ենթակետ 1-ին |
|
|
|
5.0 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
2) |
տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) հավելված N 7, կետ 2.1-ին, ենթակետ 2-րդ |
|
|
|
5.0 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
3) |
տրանսպորտային միջոցի տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) հավելված N 7, կետ 2.1-ին, ենթակետ 3-րդ |
|
|
|
5.0 |
Փաստաթղթային տեսազննություն |
|
4) |
տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատման (ամրաշրջանակի տիպի հաստատման) համար |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) հավելված N 7, կետ 2.1-ին, ենթակետ 7-րդ |
|
|
|
5.0 |
Փաստաթղթային տեսազննություն |
|
4. |
Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումը զետեղված է արտադրողի ցուցատախտակի կամ առանձին ցուցատախտակի (պիտակի) վրա |
Մաքսային միության 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ՄՄ ՏԿ 018/2011) կետ 101 |
|
|
|
7.0 |
Տեսազննություն |
|
3. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. |
«Այո» |
առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները |
V |
|
|
2. |
«Ոչ» |
բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ» |
չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
4. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ իրավական ակտի հիման վրա`
1) Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 877 որոշմամբ հաստատված (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ:
Տեսչական մարմնի ծառայող _____________________
(ստորագրությունը) |
|
Տնտեսավարող _____________________
(ստորագրությունը) |
Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման ↩
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ 110 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ` ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ (ԵԿ) ԵՎ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻ (ԲՍ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
(էլեկտրատեղակայանքի անվանումը)
____ ______________ 2__ թ.
_____________________________
տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
_____________________ հասցե |
________________ հեռախոսահամար |
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
|
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
|
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
|
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` _____________________________ ավարտ` ___________________________
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
_______________________ ՀՎՀՀ |
_______________________________________ Տնտեսվարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_______________________ հեռախոսահամար |
_____________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն հեռախոսահամարը |
|
Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից ______________ երբ է տրված _______________
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարները
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ՀԱՐՑԱՇԱՐ
110 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ` ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ (ԵԿ) ԵՎ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻ (ԲՍ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
Վերահսկողական բնույթի հարցեր |
NN ը/կ |
Հարցի անվանումը |
ստուգման մասին նշումը |
չի պահանջվում(Չ/պ) |
հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
կշիռը |
մեկնաբանություն |
ստուգման մեթոդը |
այո |
ոչ |
1. |
էներգետիկական կազմակերպությունում պահվող անհրաժեշտ փաստաթղթերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետ |
|
|
|
1.1. |
շենքերի, շինությունների, տեխնոլոգիական հանգույցների և համալիրների սարքավորումների տեխնիկական անձնագրերն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 12-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1.2. |
առաջնային և երկրորդային էլեկտրական միացումների կատարողական աշխատանքային սխեմաներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 14-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1.3. |
հրդեհամարման օպերատիվ պլանն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 17-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
2. |
Հերթապահ անձնակազմի մոտ օպերատիվ փաստաթղթերը` աղյուսակ N 1*-ում տրված ծավալով առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 116-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
3. |
Բաշխիչ սարքվածքի (ԲՍ) հողակցման սարքվածքների սխեմաներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 860-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
4. |
Կարգագրով կատարվող աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները պահպանվում են` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետ |
|
|
|
4.1. |
բարձր ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
4.2. |
բարձր լարման էլեկտրատեղա-կայանքների վրա միջին ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
4.3. |
էլեկտրատեղա-կայանքներում աշխատանքներ, երբ ներգրավվում են նույն կազմակերպության տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
4.4. |
այլ կազմակերպության անձնակազմի կողմից գործատուի գործող էլեկտրատեղա-կայանքներում կատարվող աշխատանքներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
5. |
Միայն կարգագրով, գրավոր կարգադրությամբ, ընթացիկ շահագործման կարգով կատարվող, կարգագրով` պարտադիր աշխատանքների պատասխանատու ղեկավարի նշանակմամբ, կատարվող աշխատանքների ցանկն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 101-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
6. |
Հողակցող տարրերի և հողակցիչի միջև շղթաների, բնական հողակցիչների և հողակցող սարքվածքների միացումների առկայության և վիճակի հսկումը` առնվազն 12 տարին մեկ, կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 45-րդ գլխի 856-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
7. |
Հողակցող սարքվածքների տեղակայումից, վերակառուցումից և հիմնական նորոգումից հետո, առնվազն 6 տարին մեկ, հպման լարումների չափումները կատարվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 45-րդ գլխի 858-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
8. |
Աշխատանքի թույլտվությունն ըստ կարգադրության` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 138-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|
|
|
8.1. |
կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում, ձևակերպվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 138-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
8.2. |
օպերատիվ մատյանում` աշխատանքների թույլտվության մասին գրառմամբ, ձևակերպվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 138-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
9. |
Կարգագրով կամ կարգադրությամբ աշխատանքների սկզբին նախորդող նպատակային հրահանգավորումն իրականացվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 128-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
10. |
Կարգագրով աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, առաջնային թույլտվության նպատակային հրահանգավորման մատյանում, ձևակերպվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 136-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
11. |
Կարգադրությամբ աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում ձևակերպվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 137-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
12. |
ԵԿ-ի հիմնական և օժանդակ սարքավորումների նորոգման հեռանկարային տարեկան և ամսական ժամանակացույցներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 90-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
13. |
ԵԿ-ում, կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի կողմից հաստատված, հրահանգների, դրույթների, տեխնոլոգիական, օպերատիվ սխեմաների ցանկն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 106-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
14. |
Մալուխուղիների և բաց ԲՍ-ի ու փակ ԲՍ-ի վերգետնյա վաքերն ամբողջությամբ ծածկված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 717-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
15. |
ԲՍ-ի տարածքում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 718-րդ կետ |
|
|
|
15.1. |
յուղընդունիչները սարքին (գործուն) վիճակում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 718-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
15.2. |
յուղահավաքիչները սարքին (գործուն) վիճակում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 718-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
15.3. |
կոպճային լցվածքները սարքին վիճակում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 718-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
15.4. |
ջրահեռացումը սարքին վիճակում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 718-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
15.5. |
յուղահեռացման սարքվածքները սարքին վիճակում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 718-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
16. |
1000 Վ բարձր լարման էլեկտրասարքավորումների նորոգման աշխատանքները կատարվում են տեխնոլոգիական քարտերով կամ աշխատանքների կատարման նախագծով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 56-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
17. |
Կուտակիչ կայանքն սպասարկող անձնակազմն ապահովված է` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 759-րդ կետ |
|
|
|
17.1. |
մարտկոցի առանձին տարրերի լարման, էլեկտրոլիտի խտության և ջերմաստիճանի հսկման սարքերով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 759-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
17.2. |
հատուկ համազգեստով և հատուկ գույքով` համաձայն շահագործող կազմակերպության հրահանգի |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 759-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
18. |
Բաց ԲՍ(ԲԲՍ)-ի և ԵԿ-ի տարածքները ցանկապատված են արտաքին ցանկապատով` 1.6 մ բարձրությամբ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 3-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 57-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
19. |
Էլեկտրատեղակայանքների սրահների, խցերի, վահանակների, հավաքվածքների դռները փակված են փականով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 65-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
20. |
Նորոգման լուսավորության ձեռքի շարժական լուսատուների սնման ցանցը սարքին է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1052-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
21. |
Փակ ԲՍ (ՓԲՍ)-ի խցիկների դռների և ներքին պատերի, բաց բաշխիչ սարքվածքի (ԲԲՍ) սարքավորման, լրակազմ ԲՍ լրակազմ բաշխիչ սարքվածքի (ԼԲՍ) արտաքին և ներքին դիմային մասերի, հավաքվածքների, ինչպես նաև վահանների դիմային և հակառակ կողմերի վրա մակագրություններն առկա են` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 726-րդ կետ |
|
|
Ակնադիտական |
21.1. |
կազմակերպության անվտանգության ստանդարտի համաձայն, ԲՍ-ի դռների վրա նախազգուշական նշաններն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 726-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
21.2. |
սարքավորման իրանի մետաղական մասերի վրա ֆազերի գունավորումը նշված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 726-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
22. |
Գործուղված անձնակազմը մինչև ինքնուրույն աշխատանքի անցնելը սահմանված կարգով հանձնել է քննություն |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 23-րդ գլխի 572-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
23. |
Աշխատանքային և վթարային լուսավորման համակարգերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1051-րդ կետ |
|
|
|
23.1. |
բնականոն ռեժիմում սնվում են տարբեր անկախ սնման աղբյուրներից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1051-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
23.2. |
ենթակայանում և կարգավարական կետերում սնման աղբյուրների անջատման դեպքում, վթարային լուսավորման համակարգի սնուցումն ավտոմատ կերպով հոսանքափոխվում է կուտակիչ մարտկոցի կամ սնման այլ անկախ աղբյուրի վրա |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1051-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
24. |
էլեկտրահաղորդման օդային գծի (ՕԳ) ուղեգծի և բաշխիչ սարքվածքների (ԲՍ) տարածքի բնահողի հաղորդականության մասին տվյալներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 860-րդ կետի 7-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
25. |
Օդի հարկադիր և յուղի բնական շրջանառությամբ տրանսֆորմատորների (Դ) հովացման սարքվածքները գործում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 689-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
26. |
ԲՍ-երը սարքավորված են գործուն վիճակում գտնվող օպերատիվ ուղեկապերով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 3-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 41-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
27. |
Էլեկտրատեղակայանքների բանալիների պահպանման և հաշվառման կարգը պահպանվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 66-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
28. |
Տրանսֆորմատորների (ռեակտորների) հովացման սարքվածքների էլեկտրաշարժիչների սնումն իրականացվում է երկու աղբյուրից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 685-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
29. |
ԲՍ-ում առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 725-րդ կետ |
|
|
|
29.1. |
շարժական հողակցումներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 725-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
29.2. |
առաջին օգնություն ցույց տալու միջոցներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 725-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
29.3. |
պաշտպանական և հակահրդեհային միջոցներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 725-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
30. |
Տանիքի մետաղական ծածկով փակ ԲՍ-ի և ԵԿ-ի շենքերի պաշտպանության հողակցումներն արված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 3-րդ բաժնի 16-րդ գլխի 151-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
31. |
ԲՍ-ի և ցածրավոլտ լրակազմ սարք (ՑԼՍ-ի) բոլոր մետաղական մասերը ունեն հակաքայքայիչ ծածկույթ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 8-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
32. |
Էլեկտրասենքերում սպասարկման անցամասերը, որոնք գտնվում են վահանի դիմային կամ հետևի մասում, համապատասխանում են սահմանված պահանջներին: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 24-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
33. |
ԲՍ-երի (ենթակայանների) և 4 մից ավելի բարձրության առկա ծառերի միջև հեռավորությունը պահպանված է: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 3-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 53-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
34. |
Արտաքին պատերի մյուս անցքերը` կենդանիների և թռչունների ներս թափանցումը կանխելու համար (10 x10) մմ չափի բջիջներ ունեցող ցանցերով կամ վանդակներով պաշտպանված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 3-րդ բաժնի 13-րդ գլխի 126-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
35. |
Ամպրոպային գերլարումներից ՓԲՍ-ի և ԵԿ-ի շենքերի տանիքի ոչ մետաղական կամ երկաթբետոնյա ծածկ ունենալու դեպքում պաշտպանված են ձողային շանթարգելներով կամ տանիքի վրա տեղադրված է կայծակընդունիչ ցանց: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 3-րդ բաժնի 16 գլխի 151-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
36. |
Կուտակիչ մարտկոցի սենքում մեկ լուսատու միացված է վթարային լուսավորության ցանցին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 5-րդ բաժնի 25-րդ գլխի 279-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
37. |
ԲԲՍ-ի պաշտպանությունը կայծակի ուղիղ հարվածներից իրագործված է առանձին կանգնած կամ կոնստրուկցիաների վրա տեղակայված ձողային շանթարգելներով: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 4-րդ 3-րդ բաժնի 16-րդ գլխի 152-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
38. |
Էլեկտրակայանի արտադրամասերի, անձնակազմի մշտական հերթապահությամբ կառավարման վահանների, կարգավարական կետերի օպերատիվ-կարգավարական անձնակազմի աշխատատեղերում առկա են և լրացվել են օրական ամփոփաթերթեր: |
|
|
|
ՀՀ Կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 117-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
39. |
Մետաղական թաղանթով կամ զրահով մալուխները, ինչպես նաև մալուխային կառուցվածքները, որոնց վրա անցկացվում են մալուխները, հողակցված կամ զրոյացված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 4-րդ բաժնի 17-րդ գլխի 196-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
40. |
Յուրաքանչյուր մալուխային գիծ ունի իր համարը կամ անվանումը, բաց անցկացված մալուխները, ինչպես նաև բոլոր մալուխային կցորդիչները ունեն պիտակներ, որոնց վրա նշված են մակնիշները, լարումները, հատույթները, գծի համարները կամ անվանումները: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 4-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 150-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
41. |
ԲԲՍ-ի տարածքում ծառաթփուտային բուսականություն բացակայում է: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 716-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
42. |
Յուղի մակարդակը յուղային անջատիչներում, չափիչ տրանսֆորմատորներում և ներանցիչներում շրջակա օդի առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանների պայմաններում պահպանվում է յուղացույցի սանդղակի սահմաններում: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 719-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
43. |
Հաստատված նախագծային փաստաթղթերը բոլոր հետագա փոփոխությունների հետ միասին առկա են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 11-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
44. |
Շահագործման մեջ գտնվող և շահագործումից դուրս հանված սարքավորումների շենքերի և շինությունների, ինչպես նաև աշխատողների հաստիքներին համապատասխան պաշտոնեական հրահանգների փաստաթղթեր առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 19-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
45 |
Նորոգումից հետո էլեկտրասարքավորումը փորձարկվում է նորմերով որոշվող ծավալով: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 42-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
46 |
Փորձարկումների և չափումների արդյունքները ձևակերպվում են արձանագրություններով, որոնք պահվում են էլեկտրասարքավորման անձնագրերի հետ միասին: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 48-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
47 |
Էներգաօբյեկտների արտադրական վտանգավոր օբյեկտները, որոնց վրա տարածվում են «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» և «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենքները, ենթարկվել են պարբերական տեխնիկական փորձաքննության: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 80-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
48 |
Արտաքին տեղակայման տրանսֆորմատորների և ռեակտորների բաքերի վրա նշվել են դրանց կայանային (ենթակայանային) համարները: Նույնպիսի համարներ նշվել են նաև տրանսֆորմատորային կետերի դռների վրա ու խցերի ներսում: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 684-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
49 |
Արտաքին տեղակայման տրանսֆորմատորները և ռեակտորները ներկված են բաց գույնով` մթնոլորտի և յուղի ներգործությունների նկատմամբ կայուն ներկերով: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 684-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
50 |
Չաշխատող տրանսֆորմատորների (ռեակտորների) ընդարձակիչներում յուղը գտնվում է տրանսֆորմատորի (ռեակտորի) մեջ եղած յուղի ջերմաստիճանին համապատասխանող նշագծի մակարդակում: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 691-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
51 |
Տրանսֆորմատորների (ռեակտորների) կանխարգելիչ փորձարկումներն իրականացվում են ըստ էլեկտրասարքավորման փորձարկման նորմերի և արտադրող կազմակերպության շահագործման հրահանգների: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 708-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
52 |
Ձեռնարկվել են ՓԲՍ-ի սենքերի և ԼԲՍ-ի խցիկների մեջ կենդանիների և թռչունների ներթափանցումը կանխող միջոցներ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 715-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
53 |
Կուտակիչ մարտկոցի սենքի դռան վրա առկա են մակագրություններ. «Կուտակիչների սենք», «Հրդեհավտանգ է», «Ծխելն արգելվում է» կամ կախված են բաց կրակից օգտվելն ու ծխելն արգելող անվտանգության համապատասխան նշաններ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 756-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
54 |
Կուտակիչ մարտկոցների սպասարկումն էլեկտրակայաններում և ենթակայաններում դրված է կուտակիչի մասնագետի կամ համատեղման կարգով հատուկ ուսուցում անցած էլեկտրամոնտյորի վրա: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 758-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
55 |
Երկու ելք ունեցող ԲՍ-ում և անցումային թունելներում լուսավորման ցանցը իրականացված է երկկողմանի կառավարմամբ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1056-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
56 |
ԲՍ-ի երկկողմանի սպասարկման ՌՊԱ պանելների և պահարանների, ինչպես նաև կառավարման պանելների և վահանակների դիմային և հակառակ կողմերում առկա են դրանց կարգավարական անվանումներին համապատասխան մակագրություններ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 827-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա`
1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Էլեկտրակայանների, ցանցերի և սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 568-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 583-Ն որոշում.
3. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի « էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի կանոնները հաստատելու մասին» N 592-Ն որոշում:
Աղյուսակ N 1*
հերթապահ անձնակազմը |
Փաստաթղթի անվանումը |
էլեկտրաէներ-գետիկական համակարգի օպերատոր |
Օպերատիվ կատարո-ղական սխեմա (սխեմա- մակետ) |
Օպերատիվ մատյան |
Կարգավարի կառավարման և վարման տակ գտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան կամ քարտարան |
Ռելեական պաշտպանության, ավտոմատիկայի և հեռուստա-մեխանիկայի մատյան |
Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր |
Կարգադրու-թյունների մատյան |
|
Էլեկտրա-կայանի հերթափոխի պետ |
Օպերատիվ կատարո-ղական սխեմա (սխեմա-մակետ) |
Օպերատիվ մատյան |
Կարգավարի վարման տակ գտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու համար կարգավարին տրվող հայտերի մատյան կամ քարտարան |
Կարգավարի վարման տակ չգտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու համար գլխավոր ճարտարագետին տրվող հայտերի մատյան |
Կարգադրությունների մատյան |
|
|
Էլեկտրաար-տադրամասի հերթափոխի պետ |
Օպերատիվ կատարո-ղական սխեմա (սխեմա-մակետ) |
Օպերատիվ մատյան |
Ռելեական պաշտպա-նության, ավտոմատիկայի և հեռուստա-մեխանիկայի մատյան |
Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր |
Կարգադրությունների մատյան |
Կարգագրերով և կարգադրու-թյուններով աշխատանքի հաշվառման մատյան |
Սարքա-վորումների թերությունների և անսարքու-թյունների մատյան կամ քարտարան |
Ջերմային արտադրա-մասեր ի հերթափոխի պետեր |
Հիմնական խողովա-կաշարերի օպերատիվ սխեմա |
Օպերատիվ մատյան |
Կարգադրու-թյունների մատյան |
Կարգագրերով և կարգադրու-թյուններով աշխատանքի հաշվառման մատյան |
Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան |
|
|
Ջերմային ավտո-մատիկայի արտադ-րամասի հերթափոխի պետ |
Օպերատիվ մատյան |
Տեխնոլոգիական պաշտպանու-թյունների և ավտոմատիկայի մատյան և ԿԱՀ-ի տեխնիկական միջոցների մատյան |
Տեխնոլոգիական պաշտպա-նությունների և ազդանշանման նախադրվածքների քարտ և ինքնակար-գավորիչների առաջադրանք-ների քարտեր |
Կարգադրու-թյունների մատյան |
Կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքի հաշվառման մատյան |
Սարքավորումների թերությունների և անսարքություննե րի մատյան կամ քարտարան |
|
Քիմիական արտադ-րամասի հերթափոխի պետ |
Քիմջրա-մաքրման օպերատիվ կատա-րողական սխեմա |
Օպերատիվ մատյան |
Կարգադրու-թյունների մատյան |
Կարգագրերով և կարգադրու-թյուններով աշխատանքի հաշվառման մատյան |
Սարքավորումների թերությունների և անսարքությունների մատյան կամ քարտարան |
|
|
Էլեկտրա-ցանցի կարգավար |
Օրվա օպերատիվ կատարո-ղական սխեմա (սխեմա-մակետ) |
Օպերատիվ մատյան |
Էներգա-համակարգի կարգավարի կառավարման և վարման տակ գտնվող սարքավորումներն աշխատանքից հանելու հայտերի մատյան կամ քարտարան |
Ռելեական պաշտպանության, ավտոմատիկայի և հեռուստա-մեխանիկայի մատյան |
Ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի նախադրվածքների քարտեր |
Կարգադրու-թյունների մատյան |
|
(2-րդ հավելվածը խմբ. 20.07.23 թիվ 1242-Ն որոշում)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար |
Ա. Հարությունյան |
Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման ↩
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ 110 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ` ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԻ (ՕԳ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
______ ______________ 20 թ.
_____________________________ տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
________________ հասցե |
_________________ հեռախոսահամար |
_____________________________ տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
_______________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________________________ տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
_______________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________________________ տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
_______________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ____________________ ավարտ` __________________________
____________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
___________ ՀՎՀՀ |
____________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
___________ հեռախոսահամար |
_________________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
___________ հեռախոսահամար |
Ստուգման հանձնարարագիր _______________ ում կողմից __________________________
______________________________ երբ է տրված ____________________________________
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ՀԱՐՑԱՇԱՐ
110 ԿՎ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ` ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԻ (ՕԳ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
Վերահսկողական բնույթի հարցեր |
NN ը/կ |
Հարցի անվանումը |
ստուգման մասին նշումը |
չի պահանջ-վում (Չ/պ) |
հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
կշիռը |
մեկնաբա- նություն |
ստուգման մեթոդը |
այո |
ոչ |
1. |
Oդային գիծի (ՕԳ) վրա կատարվում են հետևյալ ստուգումներն ու չափումները` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 790-րդ կետ |
|
|
|
1.1 |
կալանդների (բանդաժների) հեղույսային միացումների և խարսխային հեղույսների մանեկների ստուգում և ձգում` առնվազն 6 տարին մեկ անգամ. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 790-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1.2 |
հիմքերի և ձգալարերի U-աձև հեղույսների վիճակի ընտրովի ստուգում` գետինը բացելով, առնվազն 6 տարին մեկ անգամ. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 790-րդ կետ 7-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1.3 |
երկաթբետոնե հենասյուների և կցուրդների վիճակի ստուգում` առնվազն 6 տարին մեկ անգամ. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 790-րդ կետ 8-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1.4 |
մետաղե հենարանների և լայնակների, ձգալարերի խարիսխների և մետաղե ոտնակների հակաքայքայիչ ծածկույթի վիճակի ստուգում` գետնի ընտրովի բացումով, առնվազն 6 տարին մեկ անգամ. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 790-րդ կետ 9-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1.5 |
հենասյուների և հենարանների ձգալարերի ձգաուժի ստուգում` առնվազն 6 տարին մեկ անգամ. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 790-րդ կետ 10-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
2. |
ՕԳ-ի ուղեգիծը ծառերից մաքրելու աշխատանքները կատարվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 440-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
3. |
ՕԳ-ի ուղեգծի տարածքի բնահողի հաղորդականության մասին տվյալներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 860-րդ կետի 7-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
4. |
ՕԳ-ի վրա կատարվող աշխատանքի թույլտվությունն ըստ կարգադրության ձևակերպվում է կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 112-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
5. |
Հետևյալ աշխատանքներն իրականացվում են միայն կարգագրով` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետ |
|
|
Փաստաթղթային |
5.1. |
բարձր ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
5.2. |
բարձր լարման էլեկտրատեղակայանքների վրա միջին ռիսկայնության պայմաններում կատարվող աշխատանքներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
5.3. |
էլեկտրատեղակայանքներում աշխատանքները, երբ ներգրավվում են նույն կազմակերպության տարբեր կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատողներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
5.4. |
այլ կազմակերպության անձնակազմի կողմից գործատուի գործող էլեկտրատեղակայանքներում կատարվող աշխատանքներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 102-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
6. |
Կարգագրով կամ կարգադրությամբ աշխատանքների սկզբին նախորդող նպատակային հրահանգավորումն իրականացվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 128-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
7. |
Կարգագրով աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, առաջնային թույլտվության նպատակային հրահանգավորման մատյանում, ձևակերպվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 136-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
8. |
Կարգադրությամբ աշխատելիս նպատակային հրահանգավորումը, կարգագրերով և կարգադրություններով աշխատանքների հաշվառման մատյանում, ձևակերպվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 137-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
9. |
Միայն կարգագրով, գրավոր կարգադրությամբ, ընթացիկ շահագործման կարգով կատարվող, կարգագրով` պարտադիր աշխատանքների պատասխանատու ղեկավարի նշանակմամբ, կատարվող աշխատանքների ցանկն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 101-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
10. |
Շինմոնտաժային կազմակերպության (ՇՄԿ) կողմից, այն կազմակերպության տարածքում, որի էլեկտրատեղակայանքներում իրականացվում են աշխատանքները` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 579-րդ կետ |
|
|
Փաստաթղթային |
10.1. |
դրանց բովանդակության, ծավալների և կատարման ժամկետների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներկայացվել է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 579-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
10.2. |
դրանց կատարման անվտանգության համար պատասխանատու աշխատողների ցուցակը, նշելով նրանց անունը, ազգանունը, պաշտոնը և խումբը, ներկայացվել է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 579-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
11. |
Աշխատանքների կատարման թույլտվություն է տալիս կազմակերպությունը, որի էլեկտրա- տեղակայանքներում կատարվելու են աշխատանքներ, ՇՄԿ ներկայացուցչի հետ համատեղ այդ կազմակերպության տարածքում աշխատանքների կատարման ակտ-թույլտվությունը ձևակերպել է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 580-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
12. |
ՇՄԿ անձնակազմը, աշխատանքների կատարման վայրում աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ, հրահանգավորում անցել է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 583-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
13. |
Էլեկտրակայանների օդային գծերի հիմնական և օժանդակ սարքավորումների նորոգման տարեկան |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 9- րդ գլխի 90-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
14. |
Տարվա ցանկացած ժամանակ ՕԳ- ին մոտենալու ճանապարհը` հնարավոր մոտ հեռավորության (բայց ոչ ավելի ՕԳ ուղեգծից 0.5 կմ-ից), պահպանված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 36-րդ գլխի 379-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
15. |
ՕԳ-ի հենարանների 2-ից մինչև 3 մ բարձրության վրա հետևյալ մշտական նշանները` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 36-րդ գլխի 380-րդ կետ |
|
|
Ակնադիտական |
15.1. |
հենարանի հերթական համարը, ՕԳ համարը` բոլոր հենարանների վրա, գծանշված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 36-րդ գլխի 380-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
15.2. |
տեղեկատվական նշանները, ՕԳ պահպանական գոտու լայնության նշմամբ, գծանշված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 36-րդ գլխի 380-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
15.3. |
ֆազերի գունավորումը` 35կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի ծայրային հենարանների վրա, գծանշված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 36-րդ գլխի 380-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
15.4. |
նախազգուշացնող պլակատները` բնակավայրերում ՕԳ-ի բոլոր հենարանների վրա, գծանշված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 36-րդ գլխի 380-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
16. |
Հողակցող սարքվածքների հսկման համար անհրաժեշտ չափումները կատարվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 45-րդ գլխի 856-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
17. |
Գործուղված անձնակազմը մինչև ինքնուրույն աշխատանքի անցնելը սահմանված կարգով հանձնել է քննություն |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 23-րդ գլխի 572-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
18. |
Թռչունների կողմից ՕԳ-ի հենարանների մեկուսացման ինտենսիվ աղտոտման գոտիներում թռչուններին խրտնեցնող և վրածածկումը բացառող հատուկ սարքվածքներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 784-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
19. |
ՕԳ-ի հաղորդալարերից մինչև հողի մակերևույթ նվազագույն հեռավորությունները` ըստ աղյուսակ N 2**-ի, պահպանված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 557-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
20. |
ՕԳ-ի եզրային հաղորդալարերից նվազագույն հեռավորությունները` ըստ հորիզոնականի***, պահպանված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 48-րդ գլխի 572-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
21. |
ՕԳ-ի շահագործման անվտանգության գոտիների**** չափերը պահպանված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 782-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
22. |
110կՎ և բարձր լարման ՕԳ-ին զուգահեռ մալուխային գծի առկայության դեպքում նրանց միջև անհրաժեշտ հեռավորությունը` 10 մ, պահպանված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 4-րդ բաժնի 19-րդ գլխի 218-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
23. |
Հողակցող սարքվածքների տեղակայումից, վերակառուցումից և հիմնական նորոգումից հետո ոչ պակաս, քան յուրաքանչյուր 6 տարին մեկ անգամ հպման լարումների չափումները կատարվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 45-րդ գլխի 858-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
24. |
ՕԳ-ն սպասարկող անձնակազմը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 416-րդ կետ |
|
|
|
24.1. |
ունի անջատելուց հետո մակածված լարման տակ գտնվող գծերի անվանացանկը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 416-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
24.2. |
ծանոթացված է այդ ցանկին և մակածված լարման մեծություններին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 416-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
24.3. |
ՕԳ-ի մակածված լարման առկայությունը գրանցված է կարգագրի «Առանձին ցուցումներ» տողում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 416-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
25. |
ՕԳ-ի հենարանների և լարերի ապատեղակայման և փոխարինման աշխատանքները կատարվում են ըստ տեխնոլոգիական քարտի կամ աշխատանքների կատարման նախագծի |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 364-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
26. |
Օդային գծերն ամբողջ երկարությամբ պաշտպանված են շանթի ուղղակի հարվածներից` մետաղաճոպաններով: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 472-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
27. |
Անձնակազմին ՕԳ-ի հենարանի վրա բարձրացնելու համար հատուկ աստիճաններ (ստեպ-հեղույսներ) նախատեսված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի 592-Ն որոշում, հավելվածի մաս 2-րդ 6-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 505-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
28. |
ՕԳ-ի պարբերական և արտահերթ զննումները իրականացվում են կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի կողմից հաստատված ժամանակացույցով: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 788-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
29. |
ՕԳ-ի հողակցող հաղորդիչները պահպանված են կոռոզիայից: Բաց տեղադրած հողակցող հաղորդիչները ունեն սև ներկվածք: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 45-րդ գլխի 855-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
30. |
Հաստատված նախագծային փաստաթղթերը բոլոր հետագա փոփոխությունների հետ միասին առկա են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 11-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
31. |
110 կՎ և բարձր լարման ՕԳ-ի վնասվածքի, ինչպես նաև 6-ից մինչև 35 կՎ լարման ՕԳ-ի միջֆազային կարճ միակցման տեղը հեռավորության վրա որոշելու համար տեղադրվել են հատուկ սարքեր: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 42-րդ գլխի 796-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
32. |
Առկա են 1000 Վ-ից բարձր լարման ուժային մալուխային գծերի` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 804-րդ կետ |
|
|
|
32.1 |
կատարողական գծագիրը` միացնող կցորդիչների տեղի ցուցումով, կատարված 1:200 և 1:500 մասշտաբներով` կախված ուժային մալուխային գծերի տվյալ տեղամասի հաղորդակցման ուղիների զարգացումից. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 804-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
32.2 |
մալուխային կցորդիչների տեղակայման ակտերը. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 804-րդ կետի 8-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
32.3 |
մեկուսացման դիմադրության չափման արդյունքները. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 804-րդ կետի 12-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
32.4 |
մալուխների մատյանը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 804-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
33 |
Մալուխների պիտակների վրա, գծի վերջում և սկզբում նշված են մալուխների մակնիշները, լարումները, հատվածքները, գծերի համարները կամ անվանումները: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 807-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա`
1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Էլեկտրակայանների, ցանցերի և սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 568-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 583-Ն որոշում.
3. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի « էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքի կանոնները հաստատելու մասին» N 592-Ն որոշում:
Չբնակեցված և դժվարամատչելի տեղանքում ՕԳ-ի հաղորդալարերից մինչև հողի մակերևույթ նվազագույն հեռավորություն
աղյուսակ N 2**
Տեղանքի բնութագիրը |
Նվազագույն հեռավորությունը, մ, ՕԳ-ի լարման դեպքում, կՎ |
մինչև 10 |
35- 110 |
150 |
220 |
330 |
500 |
Չբնակեցված տեղանք, տափաստանների շրջաններ` հողագործության համար ոչ պիտանի հողերով |
6 |
6 |
6,5 |
7 |
7,5 |
8 |
Դժվարամատչելի տեղանք |
5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
Տեղանքի բնութագիրը |
Նվազագույն հեռավորությունը, մ, ՕԳ-ի լարման դեպքում, կՎ |
մինչև 10 |
35- 110 |
150 |
220 |
330 |
500 |
Անմատչելի սարալանջեր, ժայռեր, քարակույտեր և այլն |
3 |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
ՕԳ-ի եզրային հաղորդալարերից նվազագույն հեռավորությունները` ըստ հորիզոնականի ***
220 կՎ լարման ՕԳ-ի եզրային հաղորդալարերից հեռավորություններն ըստ հորիզոնականի, դրանց առավելագույն շեղման դեպքում, մինչև արտադրական, պահեստային, վարչակենցաղային և հանրային շենքերի ու կառույցների մերձավոր մասերը պետք է լինեն առնվազն 2 մ` մինչև 35 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 4 մ` 35-ից մինչև 110 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 5 մ` 150 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, և 6 մ` 220 կՎ լարման ՕԳ-ի համար:
330 կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի եզրային հաղորդալարերից հեռավորություններն ըստ հորիզոնականի պետք է լինեն առնվազն`
ա) մինչև էլեկտրակայանների և ենթակայանների ոչ արտադրական և արտադրական շենքերի ու կառույցների մերձավոր մասերը, հաղորդալարերի ամենամեծ շեղման դեպքում` 8 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 10մ` 500-ից մինչև 750 կՎ լարման ՕԳ-ի համար,
բ) մինչև արտադրական, պահեստային, վարչակենցաղային և հասարակական շենքերի ու կառույցների (բացի էլեկտրակայաններից և ենթակայաններից) հաղորդալարերի չշեղված դիրքում` 20 մ` 330 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 30 մ` 500 կՎ լարման ՕԳ-ի համար, 40 մ` 750 կՎ լարման ՕԳ -ի համար:
1000 Վ-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԸ ****
1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի համար սահմանվում են անվտանգության գոտիներ` էլեկտրահաղորդման օդային գծերի երկայնքով, ընդգրկելով այնպիսի երևակայական ուղղաձիգ հարթություններով սահմանափակված հողի մակերեսը և օդային տարածությունը, որոնք գտնվում են գծի երկու կողմից (եզրային հաղորդալարերից` դրանց չշեղված դիրքի դեպքում) հետևյալ հեռավորությունների վրա`
Գծի լարումը (կՎ) |
Հեռավորությունը (մ) |
Մինչև 20 |
10 |
35 |
15 |
110 |
20 |
150, 220 |
25 |
330, 400 և 500 |
30 |
(3-րդ հավելվածը խմբ. 20.07.23 թիվ 1242-Ն որոշում)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար |
Ա. Հարությունյան |
Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման ↩
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ` ԳԱԶԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
________________________________________________________________ (էլեկտրատեղակայանքի անվանումը)
______ ______________ 2_ թ.
____________________________________ տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
________________________ հասցե |
_________________ հեռախոսահամար |
____________________________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_______________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
____________________________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_______________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
____________________________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_______________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ____________________ ավարտ` __________________________
____________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
____________________ ՀՎՀՀ |
____________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
____________________ հեռախոսահամար |
___________________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
____________________ հեռախոսահամար |
Ստուգման հանձնարարագիր _______________ ում կողմից __________________________
______________________________ երբ է տրված ____________________________________
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ` ԳԱԶԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
Վերահսկողական բնույթի հարցեր |
NN ը/կ |
Հարցի անվանումը |
ստուգման մասին նշումը |
չի պահանջվում (Չ/պ) |
հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
կշիռը |
մեկնաբանությունը |
ստուգման մեթոդը |
այո |
ոչ |
1. |
Գծային շահագործողական մասնաճյուղերում հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետ |
|
|
|
1.1. |
գազատարի ուղեգծի, գծային օպերատորների տնակների և այլ սենքերի համար հատկացնելու արձանագրությունների պատճեններն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
1.2. |
մայրուղային գազատարի (ՄԳ) սպասարկվող հատվածի սխեմաները` տեղանքի իրավիճակային հատակագծով, առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
1.3. |
ՄԳ-ի և ստորջրյա անցումների տեխնիկական տեղեկաթերթիկներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
1.4. |
կազմակերպության ստանդարտներ առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 944-րդ կետի 7-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
2. |
գծային շահագործման մասնաճյուղերում (ԳՇՄ) հետևյալ օպերատիվ փաստաթղթերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ |
|
|
|
2.1. |
գազատարի ուղեգծի զննման մատյանն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
2.2. |
նորոգման աշխատանքների մատյանն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
2.3. |
հոտանյութի պահման և օգտագործման փաստաթղթերը առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
2.4. |
գազատարի և սարքավորման հետազոտման ու փորձարկման տեխնիկական արձանագրություններն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 46-րդ գլխի 945-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
3. |
Համաձայն մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից մշակված ծրագրերի և միջոցների, գազատարի հետազննման աշխատանքների վերաբերյալ` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 902-րդ կետ |
|
|
|
3.1. |
հետազննման արդյունքներով ձևակերպված արձանագրություններն (Ա) առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 902-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
3.2. |
Ա-երը` օբյեկտի շահագործման համար պատասխանատու անձանց մոտ և կազմակերպության արտադրական բաժնում, պահվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 902-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
4. |
Ստորաբաժանումների կազմած` կազմակերպության ղեկավարի կողմից հաստատված, գազատարի գծային մասի և դրա սարքավորման տարեկան ընթացիկ նորոգման ծրագիր- ժամկետացանկերն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 914-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
5. |
Խողովակագծային արմատուրը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 809-րդ կետ |
|
|
|
5.1. |
լրակազմ է և սարքին վիճակում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 809-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
5.2. |
ըստ տեխնոլոգիական սխեմաների համարակալումն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 809-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
5.3. |
գազի հոսքի ուղղության և փականի դիրքի ցուցանակներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 809-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
6. |
Գազատարի կազմի մեջ մտնող ԳԲԿ-երի ազդանշանման և ելքում ճնշման բարձրացման ու իջեցման ավտոմատ պաշտպանության համակարգերն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 59-րդ գլխի 1057-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
7. |
Գազատարի կազմի մեջ մտնող ԳԲԿ-երի գազոտվածությունը հսկող սարքին համակարգերն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 59-րդ գլխի 1060-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
8. |
ԳԲԿ-երի փակիչ, կարգավորիչ և ապահովիչ սարքին արմատուրի երևացող տեղերում չլվացվող ներկով գրված, տեխնոլոգիական համարակալումն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 59-րդ գլխի 1054-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
9. |
Կազմակերպությունների կողմից մշակված ՄԳ-երի օբյեկտների շահագործման մեթոդներն ու սխեմաները կանոնակարգող` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ |
|
|
|
9.1. |
արտադրական հրահանգներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
9.2. |
տեխնոլոգիական սխեմաներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
9.3. |
պաշտոնական հրահանգներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 2-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
10. |
ՄԳ-ի և դրա շահագործման գծային ծառայության կառույցների անվտանգության v |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 26.05.1998 թ. N 313 որոշում, կարգի III գլխի 11-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
11. |
ՄԳ-ի օբյեկտների և կառույցների զբաղեցրած տարածքի ցանկապատն առկա է, և գտնվում է սարքին վիճակում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 784-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
12. |
Կառույցների հուսալի և անվտանգ աշխատանքի ապահովման նպատակով, կոռոզիայից պաշտպանության համար` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 62-րդ գլխի 1084-րդ կետ |
|
|
|
12.1. |
էլեկտրահաղորդման սնման և ուղեգծի երկայնքով գծերի և կատոդային պաշտպանության տեղակայանքների անխափան աշխատանքն ապահովված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 62-րդ գլխի 1084-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
12.2. |
պաշտպանության պոտենցիալը` ըստ տարածվածության ու ժամանակի, ապահովվում և հսկվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 62-րդ գլխի 1084-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
12.3. |
կառույցների պաշտպանիչ շերտերը և կոռոզիայի վիճակը հսկվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 62-րդ գլխի 1084-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
13. |
ԳԲԿ-ի շրջանցիկ գծի փակիչ արմատուրը փակ է և կապարակնքված |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 59-րդ գլխի 1061-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտակա |
14. |
Յուրաքանչյուր ԳԲԿ-ի համար տեխնիկական փաստաթղթերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետ |
|
|
|
14.1. |
ԳԲԿ մտնող գազատարի ճյուղավորման ընդունման արձանագրությունը և կատարողատեխնիկական փաստաթղթերն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.2. |
գազատարի ճյուղավորման տեխնիկական սպասարկման սխեման և տեղանքի իրավիճակային հատակագիծն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.3. |
սկզբունքային սխեմաներն առկա են (տեխնոլոգիական, ավտոմատիկայի, ղեկավարման և ազդանշանման, էլեկտրալուսավորման, ջեռուցման, օդափոխության և այլն) |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ 4-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.4. |
տեխնիկական տեղեկաթերթիկն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.5. |
ԳԲԿ-ի շահագործման հրահանգներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1072-րդ կետի 7-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.6. |
օպերատորի մատյանն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 14-րդ բաժնի 61-րդ գլխի 1073-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
15. |
Տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները կազմակերպության տեխնիկական փաստաթղթերում գրանցվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 823-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
16. |
Գործող նորմերին համապատասխան` ստորաբաժանումում փակիչ արմատուրի վթարային պահուստն առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 825- րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
17. |
Գազատարների և ավտոմոբիլային ճանապարհների հատման տեղերում «Զգուշացեք գազատար է», «Կանգառն արգելվում է» ճանապարհային նշաններն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 869-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
18. |
Այլ վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցուղիների հետ գազատարի հատման տեղերը «Բարձր ճնշման գազատար» նշաններով նշված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 870-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
19. |
Փականային և միացման հանգույցների, խտուցքի հավաքման, մաքրիչ սարքերի հրապարակների ցանկապատերի դռները կողպված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 880-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
20. |
Զննումների ընթացքում հայտնաբերված խախտումները, վնասվածքները և թերությունները գազատարի գծային մասի զննման մատյանում գրանցվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 898-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
21. |
Բնահողից գազատարի դուրս գալու տեղում` 1.5 մ ոչ պակաս երկարությամբ, մեկուսիչ ծածկերի նորոգումը, իրականացվում է ոչ ուշ քան 3 տարին մեկ անգամ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 919-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
22. |
Պաշտպանիչ շերտերի վիճակի ընտրովի ստուգումը կատարվում է կոռոզիոնվտանգավոր տեղամասերում, տարվա մեջ մեկ անգամից ոչ պակաս, գարնան-աշնանային շրջանում` հետևյալ աշխատանքների ձևով` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16 բաժնի 63րդ գլխի 1094-րդ կետ |
|
|
|
22.1. |
մեկուսիչի վնասվածքի փնտրումը` վնասվածքների փնտրիչով կամ հանովի չբևեռացված էլեկտրոդի մեթոդով, կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
22.2. |
պաշտպանիչ շերտերի անցողիկ դիմադրության չափումը` «թաց հպակի» հանրագումարային գնահատման մեթոդով, կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
22.3. |
հետախուզահորերում մեկուսացման վիճակի գործիքային և տեսողական զննումը կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
22.4. |
կոռոզիոն վնասվածքների հայտնաբերումը, դրանց խորության և մակերեսի որոշումը կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 16-րդ բաժնի 63-րդ գլխի 1094-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
23. |
Էներգետիկայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող անձինք իրենց պատկանող էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած` մարդկանց կյանքին վնասի պատճառմամբ, ինչպես նաև համակարգային վթարների մասին սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված պետական կառավարման մարմնին հայտնել են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի կարգի 1-ին գլխի 5-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
24. |
Կազմակերպության կողմից, որտեղ տեղի է ունեցել պատահարը, ստեղծված հանձնաժողովն իրականացրել է դրա քննությունը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի կարգի 2-րդ գլխի 1-ին կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
25. |
Արտադրական, պաշտոնական հրահանգների և տեխնոլոգիական սխեմաների վերանայումը կատարվում է յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1- ին գլխի 2-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
26. |
Շենքերի և կառույցների մետաղական կառուցվածքները կոռոզիայից պաշտպանված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 38-րդ գլխի 797-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
27. |
Գազատարների և գազավտանգավոր սարքավորումների վրա եռակցման աշխատանքները իրականացնում են սահմանված կարգով ուսուցում և գիտելիքների ստուգում անցած եռակցողները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ բաժնի 34-րդ գլխի 678- րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
28. |
Անտառածածկույթ տարածքով անցնող ՄԳ-ի ուղեգիծը` եզրային գազախողովակաշարի առանցքից 3մ աջ և ձախի վրա մաքրված է խոտաբույսերից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 84-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
29. |
Արգելված է տրանսպորտային միջոցների և մեխանիզմների երթևեկությունը ՄԳ-ի ուղեգծի երկայնքով հենասյուներից 10 մից պակաս հեռավորության վրա |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 109-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
30. |
Ուղեգծի դիտարկման նպատակով բրիգադների և գծային շրջագայողների ելքի և վերադարձի փաստը գրանցվում է հատուկ գրանցամատյանում և վերահսկվում կարգավարի կամ պատասխանատու անձի կողմից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 93-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
31. |
ԳԲ կայանի շենքը պաշտպանված է շանթի ուղղակի հարվածներից: Դրսում տեղադրված սարքերը միացված են հողանցման համակարգին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 265-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
32. |
ԳԲ կայանի տարածքում ջերմաստիճանը կազմում է +50C-ից ոչ պակաս |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 266-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
33. |
ՄԳ-ի ուղեգծի վրա յուրաքանչյուր մինչև 800մ մեկ և շրջադարձային անկյուններում 1,5-ից մինչև 2 մ բարձրությամբ գազուղու ուղիղ տեղամասերում տեղադրված են երկաթբետոնե սյուներ, որոնց վրա նշված են ՄԳ-ի կիլոմետրաժը և տեղադրված խողովակների փաստացի խորությունները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 81-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
34 |
Գիշերային ժամերին օբյեկտի տարածքը լուսավորվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ն բաժնի 5-րդ գլխի 41-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
35 |
Տարածքի դռները և պատուհանները բացվում են դեպի դուրս |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ն բաժնի 5-րդ գլխի 48-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
36 |
Տարածքի հատակը պատրաստված է հրակայուն նյութերից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 1-ն բաժնի 5-րդ գլխի 48-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
37 |
ԳԲ կայաններում և ԳԲ կետերում կազմվել և վարվում են հետևյալ փաստաթղթերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետ |
|
|
|
37.1 |
տեխնիկական անձնագիրը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
37.2 |
հաստատված տեխնիկական և կատարողական փաստաթղթերը, կատարողական գծագրերը և փաստաթղթեր` շինարարական, տեխնոլոգիական, սանտեխնիկական, էլեկտրատեխնիկական |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
37.3 |
չափիչ-հսկիչ սարքեր և ավտոմատացման միջոցների (ՉՀՍ և Ա) ու հեռուստամեխանիկայի, կապի և էլեկտրաքիմիական պաշտպանությունի (ԷՔՊ) մասով. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
37.4 |
մեթանոլային կայանների և գազի մաքրման, տաքացման և հոտավորման համակարգերի կատարողական գծապատկերները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
37.5 |
ավտոմատ պաշտպանության և ազդանշանային համակարգերի սկզբունքային կատարողական գծապատկերները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
37.6 |
տարածքի գլխավոր հատակագիծը բոլոր կառույցների դիրքերով. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
37.7 |
աշխատանքի պաշտպանության բոլոր հրահանգները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 261-րդ կետի 7-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
38 |
ԳԲ-ի կայանի և ԳԲ-ի կետի տարածքները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 262-րդ կետ |
|
|
|
38.1 |
ցանկապատված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 262-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
38.2 |
մուտքի դարպասները գտնվում են փակ վիճակում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 262-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
38.3 |
պարսպի պարագծով և մուտքի դարպասների վրա տեղադրված են անվտանգության նշաններ և «Գազ: Կողմնակի անձանց մուտքը արգելվում է» գրությունը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 262-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
39 |
ԳԲ-ի կայանների և ԳԲ-ի կետերի պայթյունավտանգավոր տարածքների էլեկտրական սարքերը պայթյունապաշտպանված կատարմամբ են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 268-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական Փաստաթղթային |
40 |
ՄԳ օբյեկտի` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ բաժնի 339-րդ կետ |
|
|
|
40.1 |
կառավարման վահանակների վրա տեղադրված ՉՀՍ և Ա-ն սարքավորված են դրանց նշանակությունը բացատրող գրություններով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ բաժնի 339-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
40.2 |
Ճնշաչափերը և այլ ՉՀՍ և Ա-ն տեղադրված են աշխատանքային տեղից պարզ և հստակ տեսանելի տեղում և ունեն սահմանային թույլատրելի աշխատանքային ճնշման ցուցանիշին համապատասխանող կարմիր գույնի նիշ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ բաժնի 339-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
41 |
Շահագործող անձնակազմը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 37-րդ գլխի 761-րդ կետ |
|
|
|
41.1 |
անցնում է ներածական (նախնական), աշխատանքի վայրում առաջնային, աշխատանքի վայրում հերթական (պարբերական), արտահերթ և նպատակային հրահանգավորումներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 37-րդ գլխի 761-րդ կետ 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
41.2 |
իրականացնում է հակավթարային և հակահրդեհային վարժանքներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 37-րդ գլխի 761-րդ կետ 4-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
42 |
Յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ գազատարների գծամասերում, ՃԿ-ի, ԳՍՊ-ի ստորաբաժանման պետի ղեկավարությամբ և բոլոր ծառայությունների, արտադրամասերի և տեղամասերի մասնակցությամբ անցկացվում են համալիր հակավթարային վարժանքներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 37-րդ գլխի 769-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
43 |
Գազատարի գծային մասերի փականային հրապարակները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 827-րդ կետ |
|
|
|
43.1 |
ցանկապատից ներս հարթեցված են, պաշտպանված են բնահողային և մակերևութային ջրերից և ունեն պինդ ծածկ (կոպիճ, խճաքար) |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 827-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
43.2 |
Նախատեսվել է ավտոմոբիլային և հատուկ տրանսպորտի մոտեցման հնարավորություն |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ բաժնի 40-րդ գլխի 827-րդ կետ |
3 |
|
Ակնադիտական |
44 |
Գազատարից մինչև բնակավայրեր, առանձին արդյունաբերական և գյուղատնտեսական կազմակերպություններ, շենքեր և կառույցներ նվազագույն հեռավորություններն ապահոված են համաձայն N 1* և N 2*աղյուսակների |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ բաժնի 43-րդ գլխի 866-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
45 |
Նոր կառուցված և վերակառուցված էներգատեղակայանքները գործարկված են պետական տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնից ստացված գործարկման եզրակացությամբ |
|
|
|
«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք, 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
46 |
ԳՍՊ-ի շահագործող, մղող, կլանող և դիտողական հորատանցքերի աշխատանքի հիմնական պարամետրերը և դիտողական հորատանցքերի ճնշումների (մակարդակի) չափման արդյունքները գրանցվում են ԳԲԿ-ի օպերատիվ հերթափոխային մատյաններում, ԳՍՊ-ի երկրաբանական ծառայության ամփոփիչ մատյաններում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 56-րդ գլխի 1020-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
47 |
ԳՍՊ-ի ստորգետնյա նորոգման ծառայությունները (ստորաբաժանումները) աշխատանքները կատարում են համաձայն ԳՍՊ-ի երկրաբանական ծառայության կողմից կազմված և ԳՍՊ-ի ղեկավարության կամ վերադաս կազմակերպության կողմից հաստատված տեխնիկական ծրագրի և նախագծի |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 56-րդ գլխի 1024-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
48 |
ԳՍՊ-ի հորատանցքերի փչամաքրման և դրանց պարբերաբար փորձարկումների ժամանակ ղեկավարվում են ԳՍՊ-ի ղեկավարության կողմից հաստատված համապատասխան հրահանգներով և v |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 56-րդ գլխի 1032-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
49 |
ԳՍՊ-ում առկա են հետևյալ փաստաթղթերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետ |
|
|
|
49.1 |
հողահատկացում (գազատարերի և ճյուղավորությունների ուղեգծին, ճնշակային արտադրամասին (ՃԱ), հորատանցքերին, օբյեկտներին, ինժեներական կառույցներին մոտեցման համար). |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
49.2 |
ԳՍՊ-ի իրավիճակային հատակագիծ, որի վրա անցկացվում են մղող, շահագործվող, կլանիչ, դիտողական, երկրաֆիզիկական, ստուգողական և բեռնաթափման հորատանցքերը, ինչպես նաև ԳԲԿ-ի և ՃԱ-ի խողովակագծերը, պահեստարանի հորատանցքերի անցուղիները և ստորգետնյա հաղորդակցուղիները. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
49.3 |
ԳՍՊ-ի հավաքիչ շերտի կառուցվածքային քարտեզները, մակերեսի երկրաբանական կառույցների պրոֆիլները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
49.4 |
ԳՍՊ-ի կառույցների և գործադիր տեխնիկական փաստաթղթերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
49.5 |
արդյունաբերական հրապարակների հատակագծերը` ներառյալ ՃԱ-ի, ԳԲԿ-ի ստորգետնյա և վերգետնյա հաղորդակցուղիները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
49.6 |
շատրվանային արմատուրի, ԳՍՊ-ի հաշվեկշռում գտնվող հորատանցքերի, ԳՍՊ-ի պահպանման նշված այլ կազմակերպությունների հորատանցքերի (ներառյալ փակված հորատանցքերի) տեղեկաթերթիկները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
49.7 |
ԳՍՊ-ի ստեղծման և շահագործման տեխնոլոգիական նախագիծը, ինչպես նաև պահեստարանի ստեղծման և շահագործման ընթացքում մտցված լրացումները և փոփոխությունները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 7-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
49.8 |
սարքավորման սպասարկման տեխնոլոգիական հրահանգները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 8-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
49.9 |
շահագործող անձնակազմի պաշտոնական հրահանգները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 584-Ն որոշում, հավելվածի 13-րդ բաժնի 58-րդ գլխի 1041-րդ կետի 9-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա`
1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Գազափոխադրման համակարգում անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 584-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու մասին» N 580-Ն որոշում.
3. ՀՀ կառավարության 1998 թվականի մայիսի 26-ի «Էներգետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերը և դրանց օգտագործման կարգը» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 313 որոշում:
Աղյուսակ N 1*
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻՑ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻՑ 1,2–ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 3 ՄՊԱ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՄԲ ԳԱԶԱՏԱՐԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Մ)
Օբյեկտներ, շենքեր, կառույցներ |
Գազատարի պայմանական տրամագիծը, մմ |
300 և պակաս |
300-ից ավելի մինչև 600 |
600-ից ավելի մինչև 800 |
800-ից ավելի մինչև 1000 |
1000-ից ավելի մինչև 1200 |
1200-ից ավելի մինչև 1400 |
Հեռավորությունը (մ) |
1. Քաղաքներ և այլ բնակավայրեր` այգետնակներով կոլեկտիվ այգիներ, ամառանոցային ավաններ, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական առանձին կազմակերպություններ, ջերմոցային կոմբինատներ և տնտեսություններ, թռչնաբուծական ֆաբրիկաներ, կաթի գործարաններ, օգտակար հանածոների մշակման բացահանքեր, 20-ից ավելի ավտոմեքենաների համար` անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավտոտնակներ և բաց կայանատեղեր, մարդկանց զանգվածային կուտակմամբ առանձին տեղաբաշխված շենքեր (դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ակումբներ, մանկապարտեզներ, կացարաններ և այլն), եռահարկ և բարձր բնակելի շենքեր, երկաթուղային կայաններ, օդակայաններ, հիդրոէլեկտրակայաններ, հիդրոտեխնիկական կառույցներ, մաքրիչ կառույցներ, մայրուղային խողովակագծին չպատկանող ջրմուղային պոմպակայաններ, 1-ին և 2-րդ կարգի ավտոճանապարհների, երկաթուղային ընդհանուր ցանցի` 20մ-ից ավելի հենամեջով կամուրջներ (նավթատարների և նավթամթերքատարների տեղադրման դեպքում) դյուրաբոցավառ և այրվող հեղուկների պահեստներ և 1000մ3 ավելի ծավալով գազի պահեստարաններ, ավտոլցավորման կայաններ, բազմակապուղային ռադիոռելեային գծերի, խողովակագծերի տեխնոլոգիական կապի կայմասյուներ (աշտարակներ) և կառույցներ, հեռուստատեսային աշտարակներ |
75 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
2. Ընդհանուր ցանցի երկաթուղի (կայարանների միջև) և 1-ին և 3-րդ կարգի ավտոճանապարհներ, որոնց զուգահեռ տեղադրվում է խողովակագիծ, |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
առանձնացած` միահարկ, երկհարկ բնակելի շենքեր, այգետնակներ, ամառանոցներ, գծային շրջագայողների տնակներ, գերեզմանոցներ, գյուղատնտեսական ֆերմաներ և անասունների կազմակերպված արածեցման համար ցանկապատված տեղամասեր, դաշտակացարաններ |
3. Առանձին կանգնած ոչ բնակելի և օժանդակ շինություններ, հորատվող և շահագործվող նավթի, գազի և արտեզյան հորատանցքերի ելանցքեր, 20 և պակաս ավտոմեքենաների համար անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավտոտնակներ և բաց կայանատեղեր, կոյուղային կառույցներ, արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղի, 4-րդ և 5-րդ կարգի ավտոճանապարհներ, որոնց զուգահեռ տեղադրվում է խողովակագիծ |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
4. Արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղի, 3-րդ և 4-րդ կարգի ավտոճանապարհների` 20մ-ից ավելի հենամեջով կամուրջներ (նավթատարների և նավթամթերքատարների տեղադրման դեպքում) |
75 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
5. ԿՊՄ-ի, ՃԿ-ի, նավթի և գազի համալիր պատրաստման տեղակայանքների, ԳՍՊ-ի, հանքերի խմբային և հավաքական կետերի, հանքերի ԳԲԿ-ի, գազի մաքրման և չորացման տեղակայանքների տարածքներ |
75 |
125 |
125 |
125 |
125 |
125 |
6. Առանց ուղղաթիռների բազավորման ուղղաթիռակայաններ և վայրէջքի հրապարակներ |
30 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
7. ԳԲԿ-ի, ԱԳԲԿ-ի, կարգավորիչ կայանների (այդ թվում` պահարանային տեսակի) տարածքներ, որոնք նախատեսված են գազով ապահովելու` քաղաքները, բնակավայրերը, կազմակերպությունները, առանձին շենքերը և կառույցները, այլ սպառողներին, գազատարի օբյեկտները (գազի ծախսաչափիչ կետեր, ջերմաէլեկտրա-գեներատորներ և այլն) |
25 |
50 |
75 |
75 |
75 |
75 |
8.Ջերմաէլեկտրագեներատորներով ավտոմատացված էլեկտրակայաններ, կապի, հեռուստամեխանիկայի և ավտոմատիկայի սարքեր |
Ծայրային գծից 15 մ ոչ պակաս |
9. Մայրուղային ոռոգիչ ջրանցքներ և կուտակիչներ, գետեր և ջրավազաններ, որոնց երկայնքով (ափերով) խողովակագիծ է տեղադրվում, ոռոգիչ համակարգերի ջրառու կառույցներ և կայաններ |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
10. Հատուկ կազմակերպություններ, կառույցներ, հրապարակներ, պահպանվող գոտիներ, պայթուցիկ և պայթյունավտանգ նյութերի պահեստներ, օգտակար հանածոների բացահանքեր, որոնցում արդյունահանումը կատարվում է պայթեցման աշխատանքներով, սեղմված այրվող գազի պահեստներ |
Պետվերահսկողության համապատասխան մարմինների և շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված |
11. Բարձր լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծեր, որոնց զուգահեռ ուղեգծի դժվարացած պայմաններում խողովակագիծ է տեղադրվում, նույն օդային գծերի հենարանները խողովակագծի հետ հատման դեպքում, բաց և փակ տրանսֆորմատորային ենթակայաններ, 35կՎ և բարձր լարվածության տակ բաշխիչ սարքեր |
Էլեկտրատեղակայանքների տեղադրման կանոններին համապատասխան |
12. Գազատարից խտուցքի բացթողման հողե ամբար |
50 |
75 |
75 |
75 |
100 |
100 |
13.Միջքաղաքային կապի մալուխներ և ուժային էլեկտրամալուխներ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
14.Խողովակագծերի չսպասարկվող սակավակապուղային ռադիոռելեային գծի կայմասյուներ (աշտարակներ) և կառույցներ, ջերմաէլեկտրագեներատորներ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15.Ստորգետնյա ջերմախցիկներում մալուխային կապի չսպասարկվող ուժեղացուցիչ կետեր |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
16. Միայն խողովակագծի սպասարկման համար նախատեսված ուղեգծամերձ մշտական ճանապարհներ |
10-ից ոչ պակաս |
Աղյուսակ N 2*
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻՑ, ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՇԵՆՔԵՐԻՑ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻՑ 3–ԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 9,8 ՄՊԱ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՄԲ ԳԱԶԱՏԱՐԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (Մ)
Օբյեկտներ, շենքեր, կառույցներ |
Գազատարի պայմանական տրամագիծը, մմ |
300 և պակաս |
300-ից ավելի մինչև 600 |
600-ից ավելի մինչև 800 |
800-ից ավելի մինչև 1000 |
1000-ից ավելի մինչև 1200 |
1200-ից ավելի մինչև 1400 |
Հեռավորությունը (մ) |
1. Քաղաքներ և այլ բնակավայրեր` այգետնակներով կոլեկտիվ այգիներ, ամառանոցային ավաններ, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական առանձին կազմակերպություններ, ջերմոցային կոմբինատներ և տնտեսություններ, թռչնաբուծական ֆաբրիկաներ, կաթի գործարաններ, օգտակար հանածոների մշակման բացահանքեր, 20-ից ավելի ավտոմեքենաների համար` անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավտոտնակներ և բաց կայանատեղեր, մարդկանց զանգվածային կուտակմամբ առանձին տեղաբաշխված շենքեր (դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ակումբներ, մանկապարտեզներ, կացարաններ և այլն), եռահարկ և բարձր բնակելի շենքեր, երկաթուղային կայաններ, օդակայաններ, հիդրոէլեկտրակայաններ, հիդրոտեխնիկական կառույցներ, մաքրիչ կառույցներ, մայրուղային խողովակագծին չպատկանող ջրմուղային պոմպակայաններ, 1-ին և 2-րդ կարգի ավտոճանապարհների, երկաթուղային ընդհանուր ցանցի` 20մ-ից ավելի հենամեջով կամուրջներ (նավթատարների և նավթամթերքատարների տեղադրման դեպքում) դյուրաբոցավառ և այրվող հեղուկների պահեստներ և 1000մ3 ավելի ծավալով գազի պահեստարաններ, ավտոլցավորման կայաններ, բազմակապուղային ռադիոռելեային գծերի, խողովակագծերի տեխնոլոգիական կապի կայմասյուներ (աշտարակներ) և կառույցներ, հեռուստատեսային աշտարակներ |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
2. Ընդհանուր ցանցի երկաթուղի (կայարանների միջև) և 1-ին և 3րդ կարգի ավտոճանապարհներ, որոնց զուգահեռ տեղադրվում է խողովակագիծ, առանձնացած` |
75 |
125 |
150 |
200 |
225 |
250 |
միա-, երկհարկ բնակելի շենքեր, այգետնակներ, ամառանոցներ, գծային շրջագայողների տնակներ, գերեզմանոցներ, գյուղատնտեսական ֆերմաներ և անասունների կազմակերպված արածեցման համար ցանկապատված տեղամասեր, դաշտակացարաններ |
3. Առանձին կանգնած ոչ բնակելի և օժանդակ շինություններ, հորատվող և շահագործվող նավթի, գազի և արտեզյան հորատանցքերի ելանցքեր, 20 և պակաս ավտոմեքենաների համար անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների ավտոտնակներ և բաց կայանատեղեր, կոյուղային կառույցներ, արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղի, 4-րդ և 5-րդ կարգի ավտոճանապարհներ, որոնց զուգահեռ տեղադրվում է խողովակագիծ |
50 |
50 |
100 |
150 |
175 |
200 |
4. Արդյունաբերական կազմակերպությունների երկաթուղի, 3-րդ և 4-րդ կարգի ավտոճանապարհների` 20մ-ից ավելի հենամեջով կամուրջներ (նավթատարների և նավթամթերքատարների տեղադրման դեպքում) |
75 |
125 |
150 |
200 |
225 |
250 |
5. ԿՊՄ-ի, ՃԿ-ի, նավթի և գազի համալիր պատրաստման տեղակայանքների, ԳՍՊ-ի, հանքերի խմբային և հավաքական կետերի, հանքերի ԳԲԿ-ի, գազի մաքրման և չորացման տեղակայանքների տարածքներ |
75 |
125 |
150 |
200 |
225 |
250 |
6. Առանց ուղղաթիռների բազավորման ուղղաթիռակայաններ և վայրէջքի հրապարակներ |
50 |
50 |
100 |
150 |
175 |
200 |
7. ԳԲԿ-ի, ԱԳԲԿ-ի, կարգավորիչ կայանների (այդ թվում` պահարանային տեսակի) տարածքներ, որոնք նախատեսված են գազով ապահովելու` քաղաքները, բնակավայրերը, կազմակերպությունները, առանձին շենքերը և կառույցները, այլ սպառողներին, գազատարի օբյեկտները (գազի ծախսաչափիչ կետեր, ջերմաէլեկտրա-գեներատորներ և այլն) |
25 |
35 |
50 |
65 |
75 |
100 |
8.Ջերմաէլեկտրագեներատորներով ավտոմատացված էլեկտրակայաններ, կապի, հեռուստամեխանիկայի և ավտոմատիկայի սարքեր |
Ծայրային գծից 15 մ ոչ պակաս |
9. Մայրուղային ոռոգիչ ջրանցքներ և կուտակիչներ, գետեր և ջրավազաններ, որոնց երկայնքով (ափերով) խողովակագիծ է տեղադրվում, ոռոգիչ համակարգերի ջրառու կառույցներ և կայաններ |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
10. Հատուկ կազմակերպություններ, կառույցներ, հրապարակներ, պահպանվող գոտիներ, պայթուցիկ և պայթյունավտանգ նյութերի պահեստներ, օգտակար հանածոների բացահանքեր, որոնցում արդյունահանումը կատարվում է պայթեցման աշխատանքներով, սեղմված այրվող գազի պահեստներ |
Պետվերահսկողության համապատասխան մարմինների և շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համաձայնեցված |
11. Բարձր լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծեր, որոնց զուգահեռ ուղեգծի դժվարացած պայմաններում խողովակագիծ է տեղադրվում, նույն օդային գծերի հենարանները խողովակագծի հետ հատման դեպքում, բաց և փակ տրանսֆորմատորային ենթակայաններ, 35 կՎ և բարձր լարվածության տակ բաշխիչ սարքեր |
Էլեկտրատեղակայանքների տեղադրման կանոններին համապատասխան |
12. Գազատարից խտուցքի բացթողման հողե ամբար |
50 |
75 |
75 |
75 |
100 |
100 |
13.Միջքաղաքային կապի մալուխներ և ուժային էլեկտրամալուխներ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
14. Խողովակագծերի չսպասարկվող սակավակապուղային ռադիոռելեային գծի կայմասյուներ (աշտարակներ) և կառույցներ, ջերմաէլեկտրագեներատորներ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
15. Ստորգետնյա ջերմախցիկներում մալուխային կապի չսպասարկվող ուժեղացուցիչ կետեր |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
16. Միայն խողովակագծի սպասարկման համար նախատեսված ուղեգծամերձ մշտական ճանապարհներ 10-ից ոչ պակաս |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
(4-րդ հավելվածը խմբ. 20.07.23 թիվ 1242-Ն որոշում)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար |
Ա. Հարությունյան |
Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ` ԳԱԶԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
____________________________________________________________________________ (էլեկտրատեղակայանքի անվանումը) |
___ ________ 20 թ. |
_________________________________________ |
___________________ |
______________ |
տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
հասցե |
հեռախոս |
_________________________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_________________________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_________________________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` _____________________ ավարտ` _____________________ |
____________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
____________________________ ՀՎՀՀ |
_________________________________ Տնտեսվարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
____________________________ հեռախոս |
_________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
____________________________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից ____________________________ |
_____________________________երբ է տրված ___________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ ____________________________ |
____________________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ` ԳԱԶԱԲԱՇԽՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԷՆԵՐԳԱՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ↩
Վերահսկողական բնույթի հարցեր |
NN ը/կ |
հարցի անվանումը |
ստուգման մասին նշումը |
չի պահանջ- վում (Չ/պ) |
հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
կշիռը |
մեկնաբա- նությունը |
ստուգման մեթոդը |
այո |
ոչ |
1. |
Ստորգետնյա գազատարի ուղեգիծը հատուկ ցուցատախտակներով (հենանիշերով, պատերին փակցված ցուցատախտակներով և այլն) նշված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 26-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային ակնադիտական |
2. |
Ստորգետնյա գազատարի վրա անջատող փական տեղադրելու համար նախատեսված դիտահորը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 42-րդ կետ |
|
|
|
2.1. |
գտնվում է սպասարկման համար մատչելի տեղում` կառուցապատման գոտուց, շենքի պատից, արդյունաբերական կամ կոմունալ կազմակերպության պարսպապատից նվազագույնը` 2 մ հեռավորության վրա |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 42-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
2.2. |
դաշտային պայմաններում դիտահորն ունի 0,4-0,5 մ բարձրություն` հեշտությամբ բացվող մետաղյա ծածկով/ կափարիչով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 42-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
3. |
Գազատարի վրա չափիչ-հսկիչ կետերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 48-րդ կետ |
|
|
ակնադիտական |
3.1. |
բնակավայրերի տարածքից դուրս` տեղակայված են իրարից 500 մ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 48-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
3.2. |
տեղակայված են գազատարների և էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտի ռելսային գծերի հետ` փոխհատման տեղերում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 48-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
4. |
Էլեկտրահաղորդման գծերի հետ հատման կետից 10 մ-ից պակաս հեռավորության վրա բացակայում են վերգետնյա գազատարների վրա տեղադրված փականներ, կոնդեն- սատահավաքարաններ և այլ սարքավորումներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 49-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
5. |
Գազատարների հատումը երկաթուղային տրանսպորտի ռելսային գծերի սլաքների և խաչաձև հատման, ինչպես նաև հեռացնող մալուխների միացման կետերի տակ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 50-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
6. |
N 1* աղյուսակում և N 2**աղյուսակում սահմանված հենքերի (սյուների) վրայով անցնող վերգետնյա գազատարներից մինչև շենքերը և շինությունները հորիզոնական հեռավորությունը, ինչպես նաև արտաքին գազատարների անցկացման բարձրության մեծությունները պահպանված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 53-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
7. |
Շենքերի ծածկերի վրայով անցնող գազատարի ստորին եզրի` ծածկից առնվազն 0,5 մ հեռավորության վրա գտնվելն ապահովված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 58-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
8. |
Շենքերի արտաքին պատերով անցկացրած գազատարների և էլեկտրական լարերի (պաշտպանված և ոչ մեկուսացրած) հատման տեղերում, ինչպես նաև դրանց զուգահեռ անցկացման դեպքում N 3*** աղյուսակում ներկայացված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 63-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
9. |
Գազակարգավորիչ կետի (ԳԿԿ) և գազակարգավորիչ (ԳԿ) կայանքների տեղակայման պահարանները` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 290-րդ կետ |
|
|
ակնադիտական |
9.1. |
կատարված են չհրկիզվող նյութերից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 290-րդ կետ |
4 |
|
ակնադիտական |
9.2. |
ստորին և վերին մասում ունեն օդափոխման անցքեր |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 290-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
9.3. |
ամրացված են դրանցում գտնվող սարքավորումների սպասարկման և նորոգման համար բարձրության վրա |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 290-րդ կետ |
2 |
|
ակնադիտական |
10. |
ԳԿ կայանքները` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 292-րդ կետ |
|
|
ակնադիտական |
10.1. |
ԳԿ կայանքի տեղակայման վայրն օդափոխվում և լուսավորվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 292-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
10.2. |
ԳԿ կայանքի սարքերը և սարքավորումները պաշտպանված են մեխանիկական ազդեցություններից և ցնցումներից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 292-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
11. |
Էլեկտրաքիմիական պաշտպանության սարքավորումների կարգաբերումից հետո նախագծով նախատեսված գոտում` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 14-րդ գլխի 368-րդ կետ |
|
|
|
11.1. |
գազատարի նվազագույն և ամենամեծ պաշտպանիչ (բևեռացման) պոտեն- ցիալները մինուս 0,85-ից մինչև մինուս 1,1 Վ սահմաններում են` ըստ համեմատական պղնձասուլֆատային էլեկտրոդի |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 14-րդ գլխի 369-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային |
11.2. |
գործող գազատարի վրա հատուկ սարքավորված հսկիչ-չափիչ կետերի բացակայության պարագայում գազատարի և համեմատական պղնձասուլֆատային էլեկտրոդի միջև պոտենցիալների տարբերության մեծությունները մինուս 0,87-ից մինչև մինուս 2,5 Վ սահմաններում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 14-րդ գլխի 369-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային |
12. |
Գազատարների ամրության և կիպության փորձարկումները, բացառությամբ 0,3 ՄՊա-ից բարձր ճնշման արտաքին գազատարների, կատարվում են օդով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 15-րդ գլխի 376-րդ կետ |
5 |
|
փաստաթղթային |
13. |
Շահագործման ընդունված գազատարի համար կազմված տեխնիկական անձնագիր, որում նկարագրված են գազատարը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 97-րդ կետ |
5 |
|
փաստաթղթային |
14. |
Բնակավայրերում գազատարների և նրանց սարքավորումների շրջայցը կատարվում է գազամատակարարող կազմակերպության կողմից որոշված և կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի (գլխավոր ճարտարագետ կամ տնօրենի տեղակալ տեխնիկական գծով) կողմից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 98-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային ակնադիտական |
15. |
Ստորգետնյա գազատարների ուղեգծերի շրջայցի ժամանակ` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 99-րդ կետ |
|
|
փաստաթղթային ակնադիտական |
15.1. |
կազմվել են համարակալված երթուղիների ժամանակացույցերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 99-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային ակնադիտական |
15.2. |
Երթուղին պարունակել է գազատարների ուղեգծերը, ինչպես նաև ստորգետնյա հաղորդակցման կապուղեգծերը և շենքերի նկուղները, որոնք գտնվում են գազատարից 15 մ հեռավորության վրա |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 99-րդ կետ |
5 |
|
փաստաթղթային ակնադիտական |
16. |
Գազամատակարարող կազմակերպությունում` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 22-րդ գլխի 585-րդ կետ |
|
|
|
16.1. |
յուրաքանչյուր ԳԿԿ-ի և ԳԿ կայանների համար կազմած տեխնիկական անձնագիրը, որը պարունակում է դրանց սարքավորումների, չափիչ-հսկիչ սարքերի և շինությունների հիմնական բնութագրերը, առկա է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 22-րդ գլխի 585-րդ կետ |
5 |
|
փաստաթղթային |
16.2. |
ճնշման կարգավորիչների և ապահովիչ անջատող կափույրների գործարանային տեղեկաթերթիկներն առկա են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 22-րդ գլխի 585-րդ կետ |
5 |
|
փաստաթղթային |
16.3. |
ԳԿԿ-ի և ԳԿ կայանների հսկիչ-չափիչ սարքերը դրոշմ կամ կապարակնիք ունեն |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 22-րդ գլխի 585-րդ կետ |
3 |
|
փաստաթղթային ակնադիտական |
16.4. |
Գազամատակարարող ստորաբաժանումներն ունեն կազմակերպության ստանդարտով սահմանված շահագործման տեխնիկական հրահանգներ, որոնք պարունակում են անվտանգության տեխնիկայի և հրդեհային անվտանգության պահանջները և շահագործման անհրաժեշտ պայմանները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 22-րդ գլխի 585-րդ կետ |
3 |
|
փաստաթղթային |
17. |
ԳԿԿ-ի շինություններում մաքրման պարագաներ և հրկիզվող նյութեր չկան |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 22-րդ գլխի 594-րդ կետ |
3 |
|
ակնադիտական |
18. |
ԳԿԿ-ի (ԳԿ կայանքների) օդի ջերմաստիճանը չի գերազանցում 500C-ը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 22-րդ գլխի 596-րդ կետ |
4 |
|
ակնադիտական |
19. |
Գազատարների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների հետևյալ հրահանգներն առկա են` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 75-րդ կետ |
|
|
|
19.1. |
արտադրական տեխնոլոգիական |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 75-րդ կետ |
3 |
|
փաստաթղթային |
19.2. |
աշխատանքների կատարման անվտանգ մեթոդների |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 75-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային |
19.3. |
հրդեհային անվտանգության |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 75-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային |
20. |
Գազատարի տեխնիկական շահագործման` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 76-րդ կետ |
|
|
|
20.1. |
շրջայցային կամ տեխնիկական սպասարկումը (զննում, կարգաբերում և մասնակի նորոգում) կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 76-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային |
20.2. |
պրոֆիլակտիկ պլանային նորոգումը կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 76-րդ կետ |
4 |
|
փաստաթղթային |
21. |
Գազատարի, կենսակոռոզիայից պաշտպանելու նպատակով, մոտակայքում (մինչև 15 մ հեռավորության վրա) կենցաղային և գյուղատնտեսական թափոնների կուտակումներ չկան |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 3-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 113-րդ |
4 |
|
ակնադիտական |
22. |
ԳԿԿ և (ՊԳԿԿ) շահագործման ժամանակ` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 5-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետ |
|
|
|
22.1. |
առնվազն 2 ամիսը մեկ, կազմակերպության ստանդարտով սահմանված կարգով, տեխնիկական վիճակի զննումը, փակող և արտանետող ապահովիչ կափույրների գործելու պարամետրերի ստուգումը կատարվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 5-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետեր |
3 |
|
փաստաթղթային |
22.2. |
նորոգումից հետո տեխնիկական սպասարկումն առնվազն 6 ամիսը մեկ կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 5-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
2 |
|
փաստաթղթային |
22.3. |
ընթացիկ նորոգումը, առնվազն տարին մեկ, եթե ճնշման կարգավորիչների ապահովիչ կափույրներ, հեռամեխանիկական սարքեր պատրաստող գործարանների կողմից չի պահանջվում ավելի կարճ ժամկետ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 5-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
2 |
|
փաստաթղթային |
22.4. |
ըստ տեխնիկական զննման արդյունքներով կազմված թերությունների ցանկի` սարքավորումների, չափիչ սարքերի հիմնանորոգումը կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 5-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
3 |
|
փաստաթղթային |
23. |
ԳԿԿ (ԳԿՏ)-ում գազի արտահոսքը և ելքում գազի ճնշման կամայական բարձրացումը կամ իջեցումը, փականագործ-շրջայցողներից հայտ ստանալուց անմիջապես հետո, ՎԿԾ-ի աշխատողների կողմից վերացվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ բաժնի 21-րդ գլխի 606-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
2 |
|
փաստաթղթային |
24. |
ԳԿԿ (ԳԿՏ) տեխնիկական սպասար- կումը (մասնագետի (վարպետի) ղեկավարությամբ, 3 անձից ոչ պակաս կազմով, փականագործների բրիգադի կողմից), առնվազն 6 ամիսը մեկ իրականացվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ բաժնի 21-րդ գլխի 607-րդ կետ |
2 |
|
փաստաթղթային |
25. |
Տեխնիկական սպասարկման ժամանակ առնվազն 2 ամիսը մեկ` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 21-րդ գլխի 608-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
|
|
|
25.1. |
փակող արմատուրների և ապահովիչ կափույրների աշխատունակության և կիպության ստուգումը կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 21-րդ գլխի 608-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
2 |
|
փաստաթղթային |
25.2. |
բոլոր միացումների և արմատուրների կիպության ստուգումը, գազի արտահոսքի վերացումը, զտիչների զննումը, շփվող մասերի յուղումը, խցուկների խտացումը կատարվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 21-րդ գլխի 608-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ ենթակետեր |
2 |
|
փաստաթղթային |
25.3. |
ճնշման կարգավորիչի թաղանթի (մեմբրանի) զգայնության և կիպության որոշումը կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 21-րդ գլխի 608-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
2 |
|
փաստաթղթային |
25.4. |
բոլոր իմպուլսային խողովակների փչամաքրումը և ճնշման կարգավորումը կատարվում են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 21-րդ գլխի 608-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
2 |
|
փաստաթղթային |
25.5. |
փակող և արտանետող կափույրների լարքի պարամետրերի ստուգումը կատարվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 21-րդ գլխի 608-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
2 |
|
փաստաթղթային |
(Հարցաշարը խմբ. 21.04.23 թիվ 587-Ն որոշում)
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա`
1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում ↩
(1-ին կետը փոփ. 21.04.23 թիվ 587-Ն որոշում)
Վերգետնյա հենարանների վրա տեղադրված գազատարներից մինչև շենքերը և շինությունների հորիզոնականով նվազագույն հեռավորությունը (մ)
Աղյուսակ N 1*
NN ը/կ |
Շենքերը և սենքերը |
Գազի ճնշումը, ՄՊա |
մինչև 0.005 |
0.005-ից բարձր մինչև 0,3 |
0,3-ից բարձր մինչև 0,6 |
0,6-ից բարձր մինչև 1,2 |
1. 2. |
Արտադրական և պահեստային շինություններ, որոնք վերաբերում են հրդեհային վտանգավորության հետևյալ կատեգորիաներին Ա, Բ և Վ Գ և Դ |
5 2 |
5 2 |
5 2 |
10 5 |
3.
4. 5. |
Դյուրավառ և այրվող հեղուկների բաց պահեստներ և այրվող նյութերի պահեստներ. Արդյունաբերական տարածքներում արդյունաբերական տարածքներից դուրս |
1020 |
1020 |
2040 |
3040 |
6. |
Բնակելի և հասարակական շենքեր |
2 |
5 |
5 |
- |
7. |
Տրամվայ և երկաթուղի |
3 |
3 |
3 |
3 |
8. |
Ստորգետնյա հաղորդակցուղիներ. ջրմուղ, կոյուղի, ջեռուցման խողովակաշարեր, հեռախոսային, էլեկտրական մալուխային բլոկներ (գազատարի հենարանի հիմքի եզրից) |
1 |
1 |
1 |
1 |
9. |
Բաց էլեկտրակայանքի ցանկապատ |
10 |
10 |
10 |
10 |
10. |
Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի լարերը |
էլեկտրահաղորդման հենասյան բարձրությունից ոչ քիչ |
11. |
Նույնը նեղված պայմաններում |
ՀՀ ՇՆ-VI-12.03.01-04 ոչ պակաս, գազատարի պաշտպանական հողակցման պայմանով |
12. |
Ճանապարհներ (փողոցի, կողային քարից, կյուվետի արտաքին եզրը կամ ճանապարհի հողաթմբի ստորոտից) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
13. |
Կառույցներ` բաց կրակի աղբյուրներով, և հալված մետաղի արձակման վայրերում |
10 |
10 |
10 |
10 |
Վերգետնյա գազատարների և օդային էլեկտրահաղորդման գծերի (ԷՀԳ) լարերի միջև ուղղահայացով նվազագույն հեռավորությունը` L
Աղյուսակ N 2** ↩
ԷՀԳ-ի |
լարումը` կՎ |
L,մ |
լարումը` կՎ |
L, մ |
Մինչև |
1 |
1 |
220 |
5 |
|
20 |
3 |
330 |
6 |
|
35-110 |
4 |
400 |
6,5 |
|
150 |
4,5 |
500 |
6,5 |
(Աղյուսակը խմբ. 21.04.23 թիվ 587-Ն որոշում)
Սույն նորմերը սահմանվում են հետևյալ պայմաններում` հեռավորություններն օդային էլեկտրահաղորդման գծերի լարերից մինչև գազատարը և նրա կառուցվածքի ցցվող մասերն ընդունվում են հորիզոնականով` հաղորդալարերի առավելագույն շեղման ժամանակ, ուղղահայացով` էլեկտրահաղորդման լարերի առավելագույն կախվածքի ժամանակ:
Շենքի պատի վրայով անցկացրած գազատարի և կապի շինությունների և լարային հաղորդակցման միջև նվազագույն հեռավորությունները (մ)
Աղյուսակ N 3***
NN ը/կ |
Հաղորդակցման տեսակը |
Զուգահեռ անցկացումը |
Փոխհատումը |
1. |
Արտաքին պատի մեկուսիչներ, որոնց վրա ամրացվում են հեռախոսակապի աբոնենտային ներանցման կամ լարային հաղորդակցման գծերը |
0.5 |
- |
2. |
Հեռախոսակապի կամ լարային հաղորդակցման մալուխները (լարերը), որոնք անցկացրած են շենքի արտաքին պատով |
0.5 |
0.05 |
3. |
Մալուխային կցորդիչը, որը գտնվում է շենքի ներքին կամ արտաքին պատին |
0.5 |
- |
4. |
Շենքի ներսում գտնվող կապի և լարային հաղորդակցման գծային սարքավորումները |
0.5 |
- |
5. |
Շենքի ներսում պատերով կամ ակոսներով անցկացրած հեռախոսային ցանցի կամ լարային հաղորդակցման մալուխները (լարերը) |
0.1 |
0.05 |
1. Մալուխի (լարերի) և գազատարի փոխհատումը (կետ 2 և 5) առանց արանքի թույլատրվում է կապի կամ լարային հաղորդակցման մալուխը (լարերը) էլեկտրամեկուսիչ նյութից (ռետին, էբոնիտ, պոլիէթիլեն և այլն) պատրաստված և գազատարի եզրերից առնվազն 0.1 մ ցցված խողովակի մեջ անցկացնելու պայմաններում:
2. Կցորդիչների առկայության դեպքում զուգահեռ անցկացման (կետ 5) հեռավորությունը պետք է ավելացվի մինչև 0.5 մ:
(Հավելվածը փոփ. 21.04.23 թիվ 587-Ն որոշում)
Հավելված N 6 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման ↩
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
____ ______________ 2__ թ.
_____________________________ տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
___________________________ հասցե |
________________ հեռախոս |
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ____________________ ավարտ` __________________________
___________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
_______________________ ՀՎՀՀ |
___________________________________________ Տնտեսվարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_______________________ հեռախոս |
__________________________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից ______________ երբ է տրված _______________
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարները
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(տնտեսվարող սուբյեկտի (մասնաճյուղի) անվանումը)
ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԳԱԶԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
Վերահսկողական բնույթի հարցեր |
NN ը/կ |
Հարցի անվանումը |
ստուգման մասին նշումը |
չի պահանջվում (Չ/պ) |
հղում նորմատիվ իրավակ ան ակտին |
կշիռը |
Մեկնաբանությունը |
Ստուգման մեթոդը |
այո |
ոչ |
|
1 |
Առկա են գազի տնտեսության շահագործման, գազի սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման հատուկ հրահանգները` հաստատված կազմակերպության գլխավոր ինժեների կողմից, որոնց կցվում են գազատարների սխեմաներ, նախագծեր, որտեղ նշվում են փականների, չափիչ-ստուգիչ սարքերի, կարգավորիչ և ապահովիչ սարքավորումների, գազօգտագործող սարքերի, սարքավորումների և ագրեգատների տեղադրման վայրերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի հավելված N 26-ի 1-ին գլխի 1-ին և 2-րդ կետեր |
4 |
|
Փաստաթղթային |
2 |
Գազի տնտեսության շահագործման, գազի սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման հատուկ հրահանգները վերանայվում և ճշտվում են երկու տարին մեկ անգամ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի հավելված N 26-ի 1-ին գլխի 1-ին և 2-րդ կետեր |
4 |
|
Փաստաթղթային |
3 |
Էներգատեղակայանքները գործարկվում են լիազոր մարմնից ստացված գործարկման եզրակացությամբ |
|
|
|
«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք, 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
4 |
Տնտեսավարող սուբյեկտը` դրա մասնաճյուղի կողմից շահագործվող էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների մասին հայտնել է լիազոր մարմնին |
|
|
|
«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք, 8-րդ հոդվածի 3-րդ մաս |
3 |
|
Փաստաթղթային |
5 |
Էներգամատակարարող կազմակերպությունը սպառողների էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած մարդկանց կյանքին վնասի պատճառմամբ վթարների մասին սահմանված կարգով հայտնել է լիազոր մարմնին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 1-ին գլխի 5-րդ կետի ա.1) ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
6 |
Կազմակերպության էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների քննությունները սահմանված կարգով իրականացվել են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 2-րդ գլխի 1-ին կետի բ) ենթակետի երկրորդ պարբերություն |
4 |
|
Փաստաթղթային |
7 |
Կազմակերպության ղեկավարի հրամանով ղեկավար ինժեներատեխնիկական անձնակազմից նշանակված է գազի տնտեսության անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու անձ (անձինք) |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 13-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
8 |
Գազամատակարարման համակարգերի շահագործմամբ զբաղված աշխատակիցները աշխատանքի անվտանգության գծով անցել են կազմակերպության ստանդարտով սահմանված ներածական, առաջնային-աշխատանքի տեղում, կրկնակի, արտածրագրային, ընթացիկ հրահանգավորումներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 12-րդ բաժնի 29-րդ գլխի 804-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
9 |
Կենցաղային նպատակներով բնական գազ սպառողների էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած ոչ մահացու ելքով պատահարների քննությունները սահմանված կարգով իրականացվել են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 12.04. 2007 թ. N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 2-րդ գլխի 1-ին կետի բ) ենթակետի երրորդ պարբերություն |
4 |
|
Փաստաթղթային |
10 |
Ինժեներատեխնիկական և աշխատակիցները նախկինից տարբերվող այլ աշխատանքի անցնելուց հանձնել են քննություն սահմանված պահանջների իմացության վերաբերյալ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
11 |
Պողպատյա գազատարների եռակցման աշխատանքներն իրականացվել են միայն կազմակերպության ստանդարտի համաձայն համապատասխան որակավորում անցած և վկայական ստացած եռակցողները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 12-րդ գլխի 332-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
12 |
Գազի մատուցման աշխատանքների ավարտը նշվել է գազավտանգավոր աշխատանքների կարգագրում և կցվել է օբյեկտի կատարողականին, տեխնիկական փաստաթղթերին և պահվում է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 18-րդ գլխի 498-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
13 |
Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատարների և նրանց կառույցների վիճակի շրջայցն իրականացվում է նախօրոք կազմված և գազի տնտեսության կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի կողմից հաստատված ժամանակացույցերի համաձայն` գազատար ուղեգծերի պարբերաբար շրջայցման եղանակով` ըստ սույն ստուգաթերթի Աղյուսակ N 1*-ում ներկայացված ուղեգծերի շրջագայման հաճախականության, և ստուգման արդյունքները յուրաքանչյուր շրջայցից հետո գրանցվել են շրջայցման մատյաններում` կազմակերպության ստանդարտով սահմանված կարգով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի II բաժնի 3-րդ գլխի կետ 78-րդ կետի 1-ին ենթակետ և 89-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
14 |
Կազմակերպությունների գազակարգավորիչ կետերի (ԳԿԿ) և պահարանային գազակարգավորիչ կետերի (ՊԳԿԿ) (գազակարգավորիչ տեղակայանքների) տեխնիկական զննումը և սպասարկումը իրականացվել է կազմակերպության մասնագիտացված անձնակազմի կամ գազի տնտեսության կազմակերպության կողմից` պայմանագրային հիմունքներով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 9-րդ բաժնի 22-րդ գլխի 606-րդ կետի 4- րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
15 |
Վթարային կարգավարական ծառայության անձնակազմի հետ ուսումնավարժանքային պարապմունքները անցկացվել են ոչ ուշ, քան տարին 2 անգամ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ բաժնի 16-րդ գլխի 471-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
16 |
Վթարային կարգավարական ծառայության անձնակազմի հետ ստուգողական կանչերն անցկացվել են ոչ պակաս, քան 3 ամիսը մեկ անգամ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ բաժնի 16-րդ գլխի 471-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
17 |
Վթարային կարգավարական ծառայությունում բոլոր հայտերը և ծանուցումները գրանցվել են հայտերի մատյանում` ճիշտ ժամանակի (ժամ, րոպե), հայտի բովանդակության և վթարային բրիգադի մեկնման ժամանակի նշմամբ (ժամ, րոպե) |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ բաժնի 16-րդ գլխի 458-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
18 |
Գազատար խողովակները ունեն արտադրող գործարանների հավաստագրեր կամ սեփականատիրոջ կողմից հաստատված դրանց պատճենները, որոնք հաստատում են խողովակների համապատասխանությունը ազգային ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 11-րդ գլխի 327-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
19 |
Հակագազերը, փրկարար գոտիները, ապահովման ճոպանի կեռիկները և թոկերը սահմանված կարգով պարբերաբար փորձարկվել են |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ բաժնի 403-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
20 |
Շահագործման հանձնելուց հետո առնվազն 5 տարին մեկ անգամ ստուգվել են բոլոր ստորգետնյա պողպատյա գազատարների խողովակների պաշտպանիչ ծածկաշերտերի վիճակը և ամրությունը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 127-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
21 |
Կաթսաների մեքենավարների /սպասարկող անձնակազմի/, գազային վառելիք օգտագործող արդյունաբերական վառարանների և ագրեգատների աշխատողների, ինչպես նաև գազավտանգավոր աշխատանքներ իրականացնող աշխատողների (այդ թվում նաև եռակցողների), գիտելիքների ստուգումը անցկացվել է կազմակերպության ղեկավարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից` պետական վերահսկողության իրավասություն ունեցող լիազոր մարմնի մասնագետի մասնակցությամբ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 7-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
22 |
Գազատարի ամրության և կիպության փորձարկման արդյունքները գրանցվել են շինարարական տեղեկաթերթիկներում և հաստատվել են համապատասխան ստորագրություններով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ բաժնի 15-րդ գլխի 373-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
23 |
Կազմակերպության գազի տնտեսությունները շահագործող ինժեներատեխնիկական անձնակազմի (ԻՏԱ), գազավտանգավոր աշխատանքներ իրականացնող ԻՏԱ, գազամատակարարման օբյեկտների շինարարությունն իրականացնող շինմոնտաժային կազմակերպությունների ԻՏԱ գիտելիքների ստուգումը անցկացվել է կազմակերպության ղեկավարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովի կողմից` պետական վերահսկողության իրավասություն ունեցող մարմնի ներկայացուցչի մասնակցությամբ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 5-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
24 |
Կազմակերպության ղեկավարի հրամանով ղեկավար ԻՏԱ-ի թվից նշանակվել է գազի տնտեսության անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու անձ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 13-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
25 |
Բոլոր վերգետնյա և ստորգետնյա գազատարները շահագործման ընթացքում ենթարկվում են պարբերական պրոֆիլակտիկ ստուգման` նրանց կիպությունը, խողովակաշարի մետաղի, զոդակարերի, կոռոզիոն և մեկուսացման վիճակը որոշելու համար |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 3-րդ գլխի 111-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
26 |
Բոլոր վերգետնյա և ստորգետնյա գազատարները պարբերական պրոֆիլակտիկ ստուգումները անցկացվում են նախօրոք կազմված և գազի տնտեսության կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի կողմից հաստատված ժամանակացույցի համաձայն |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 3-րդ գլխի 111-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
27 |
Բոլոր աշխատողներին վարչական անձնակազմի կողմից անձնական ստորագրությամբ հանձնվել են իրենց մասնագիտություններին վերաբերող աշխատանքների անվտանգ մեթոդների վերաբերյալ հրահանգները` կազմակերպության կողմից հաստատված |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 6-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
28 |
Գազավտանգ աշխատանքների կարգագրերը գրանցվում են մատյանում, որը համարակալված և կարված է |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի հավելված N 26-ի 2-րդ գլխի 6-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
29 |
Գազավտանգ աշխատանքների կարգագրերը պահվում են այն հանձնման օրվանից մեկ տարի ժամկետով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի հավելված N 26-ի 2-րդ գլխի 6-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
30 |
Էլեկտրապաշտպանիչ սարքավորումների կարգավորման և շահագործման աշխատանքները, ինչպես նաև էլեկտրական չափումները իրականացնում են հատուկ պատրաստություն անցած և մինչև 1000 Վ լարում ունեցող սարքավորումների հետ աշխատելու թույլտվության համապատասխան վկայականներ ունեցող աշխատակազմի կողմից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 103-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
31 |
ԳԿԿ փականագործ-շրջայցողների աշխատանքի վերահսկումը նրանց աշխատանքի ծավալի 10%- ից ոչ պակաս չափով կատարվում է ԻՏԱ-ի կողմից, շրջայցի միջոցով` շենքերում տեղավորված ԳԿԿ` ոչ պակաս, քան ամիսը մեկ, պահարանային ԳԿԿ` ոչ պակաս, քան երեք ամիսը մեկ անգամ: Ստուգման արդյունքները գրանցվում են շահագործման մատյանում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 309-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
32. |
Աշխատողների աշխատանքի անվտանգ մեթոդների իմացության հերթական ստուգումը կատարվում է առնվազն տարին մեկ անգամ, իսկ տեխնիկական շահագործման կանոնների, հրահանգների և հրդեհային անվտանգության պահանջների իմացության ստուգումը կատարվում է երկու տարին մեկ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 1-ին գլխի 6-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
33. |
Յուրաքանչյուր շահագործման ընդունված գազատարի համար կազմված է տեխնիկական անձնագիր, որում նկարագրված են գազատարը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 97-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
34. |
Ստորգետնյա գազատարների ուղեգծերի շրջայցի համար կազմված են համարակալված երթուղիների ժամանակացույց, որտեղ նշված են յուրաքանչյուր գազատարի երթուղու ուղեգծերը, ինչպես նաև ստորգետնյա հաղորդակցման կապուղեգծերը և շենքերի նկուղները, որոնք գտնվում են գազատարից 15 մ հեռավորության վրա: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 99-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
35. |
Բոլոր ստորգետնյա պողպատյա գազատարների խողովակների պաշտպանիչ ծածկաշերտերի վիճակի և ամրության ստուգումը անցկացվում է շահագործման հանձնելուց հետո նվազագույնը 5 տարին մեկ անգամ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 3-րդ գլխի 127-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
36. |
Բոլոր ճնշումների ստորգետնյա ոչ մետաղյա գազատարները շահագործման մեկնարկից հետո ենթարկվում են հերմետիկության (կիպության) պարբերական ստուգման: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 3-րդ բաժնի 4-րդ գլխի 156-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
37. |
Ստորգետնյա գազատարի վրա անջատող փական տեղադրելու համար նախատեսված դիտահորը գտնվում են կառուցապատման գոտուց, շենքի պատից, արդյունաբերական կամ կոմունալ կազմակերպության պարսպապատից նվազագույնը 2 մ հեռավորության վրա: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 42-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
38. |
Շենքի պատերի վրայով անցկացրած գազատարները չեն հատում լուսամուտների և դռների բացվածքները: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 60-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
39. |
Շենքերի արտաքին պատերի լուսամուտների և պատշգամբների տակով անցնող գազատարների հատվածների վրա կցորդիչային միացումներ կամ փականներ չեն տեղադրվել: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 2-րդ գլխի 61-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
40. |
Գազատարների ամրության և կիպության փորձարկումներից հետո և շահագործման ընթացքում ոչ ուշ քան հինգ տարին մեկ գազատարերը ներկվում են դեղին գույնի ջրակայուն յուղաներկով կամ նիտրաարծնով (ԳՕՍՏ 14202-69), նախազգուշացնող կարմիր օղակներով, իսկ բնակելի և հասարակական շինություններում գազատարները ներկված են դեղին կամ թույլատրելի` համապատասխան պատի գույնով: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 179-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
41. |
Գազատարների վրա գազաբաշխիչ կետերը տեղադրված են փակվող մետաղյա պահարաններում, որոնք` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 200-րդ կետ |
|
|
|
41.1 |
Ունեն օդափոխման անցքեր: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 200-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
41.2 |
Ներկված են կարմիր գույնի յուղաներկով և առկա են սպիտակ ներկով կատարված ցուցանակներ` «Այրելի Գազ» կամ «Հրավտանգ»: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 200-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
41.3 |
Գազաբաշխիչ կետերի պահարանների (այրելի գազի և թթվածնի առբերմամբ) միջև հեռավորությունը կազմում է առնվազն 150 մմ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 200-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
41.4 |
Տեղադրված են հատակից (մինչ պահարանի ստորին եզրը) նվազագույնը 0,6 մ բարձրության վրա: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 4-րդ բաժնի 5-րդ գլխի 200-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
42 |
ԳԿ կայանքները չեն տեղադրվել բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի, մանկական, բուժական և կրթական հաստատությունների տարածքներում, ինչպես նաև այդ շենքերի մեջ կառուցված ջեռուցման կաթսայատներում: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 291-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
43 |
Գազատարները չեն փակել սենքերի մուտքը: Տարածքի մուտքի հիմնական անցումի լայնքը 0,8 մ-ից պակաս չէ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 295-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
44 |
ԳԿԿ և ՊԳԿԿ շահագործման ժամանակ կատարվում են հետևյալ աշխատանքները` կազմակերպության ստանդարտով սահմանված կարգով` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետ |
|
|
|
44.1 |
տեխնիկական վիճակի զննում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
44.2 |
փակող և արտանետող ապահովիչ կափույրների գործելու պարամետրերի ստուգում, առնվազն 2 ամիսը մեկ, ինչպես նաև նորոգումից հետո |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 2- րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
44.3 |
տեխնիկական սպասարկում, առնվազն 6 ամիսը մեկ, |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 3- րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
44.4 |
ընթացիկ նորոգում, առնվազն տարին մեկ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 302-րդ կետի 4- րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
45 |
ԳԿԿ-երի և ՊԳԿԿ-երի սարքերի ցուցմունքները և զննման արդյունքները գրանցվում են ԳԿԿ և ՊԳԿԿ սպասարկման մատյաններում: Մատյանները գտնվում են ԳԿԿ և ՊԳԿԿ-ում: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 307-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
46 |
Ավտոգազալցակայանի աշխատակիցները հրահանգավորվում են ամսական մեկ անգամ, որի վերաբերյալ նշումներ կատարվում են դրա համար մշակված, համարակալված և կնքված հրահանգավորման գրանցամատյանում: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին գլխի 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետ «ա» պարբերություն |
5 |
|
Փաստաթղթային |
47 |
Ավտոգազալցակայանի աշխատողների ուսուցումը, գիտելիքների ստուգումը կատարվում է ոչ ուշ, քան տարին մեկ անգամ, համապատասխան իրավասությամբ օժտված կազմակերպություններում կամ հաստատություններում` պայմանագրային հիմունքներով: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին գլխի 6-րդ կետի 4-րդ ենթակետ «բ» պարբերություն |
5 |
|
Փաստաթղթային |
48 |
Ավտոգազալցակայանի աշխատանքի վայրում առկա է համարժեք լուսավորություն ապահովող վթարային լուսավորություն: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 7-րդ գլխի 51-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
49 |
Ավտոգազալցակայանի շենքերն ու շինությունները, էլէկտրասարքավորումները պաշտպանված են կայծակի ուղիղ հարվածներից: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ գլխի 60-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
50 |
Ավտոգազալցակայանում առկա են` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ գլխի 63-րդ կետ |
|
|
|
50.1 |
շանթապաշտպանության և հողանցման նախագծեր, հողանցման սարքվածքների դիմադրության չափման արձանագրություններ, հողանցվող տարրերի և հողանցման սարքվածքների միջև մետաղական կապի առկայության արձանագրություններ, |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ գլխի 63-րդ կետի 1-ին ենթակետ և 2-րդ ենթակետի «բ», «գ» պարբերություններ |
5 |
|
Փաստաթղթային, Ակնադիտական |
50.2 |
օգտագործվող և տեղակայված բոլոր տեսակի չափման միջոցներ, հսկիչ-չափիչ սարքեր` չափումների միասնականությունն ապահովելու համար, ստուգաչափված և փորձարկված բոլոր չափման միջոցները կապարակնքված են և ունեն չափագիտական վկայագիր, ինչպես նաև` հսկիչ- չափիչ սարքեր` չափումների միասնականությունն չափման արձանագրություններ, հողանցման սարքվածքների դիմադրության չափման արձանագրություններ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ գլխի 63-րդ կետի 2-րդ ենթակետ և «ա» պարբերություն |
5 |
|
Փաստաթղթային, Ակնադիտական |
51. |
Ավտոգազալցակայանում հետևյալ պարբերականությամբ` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ գլխի 71-րդ կետ |
|
|
|
51.1 |
ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ ստուգվում է մալուխային գծերի մեկուսացման դիմադրության, էլեկտրական հաղորդալարերի ցանցը, էլեկտրական շղթայի հանգույցները և սարքերը, հողանցման կոնտուրների վիճակը, շանթարգելման և ստատիկ էլեկտրականությունից պաշտպանման սարքավորումները: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ գլխի 71-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3- րդ ենթակետեր |
5 |
|
Փաստաթղթային |
51.2 |
ոչ պակաս, քան երեք տարին մեկ անգամ ստուգվում է խուլ հողանցված չեզոքով էլեկտրասարքավորումները: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ գլխի 71-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
51.3 |
ոչ ուշ, քան տարին մեկ անգամ ստուգվում է ծակվող ապահովիչները և ֆազ-զրո օղակի լրիվ դիմադրությունը: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 8-րդ գլխի 71-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
52. |
Ավտոգազալցակայանի ստորգետնյա կառուցվածքների պաշտպանիչ պոտենցիալի չափումը կատարվում է ոչ պակաս, քան տարվա մեջ 2 անգամ, իսկ մեկուսիչ կցաշուրթը ստուգվում է տարին 1 անգամ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 10-րդ գլխի 78-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
53. |
Ավտոգազալցակայանում օգտագործվում են անհրաժեշտ անհատական էլեկտրապաշտպանիչ միջոցները` մեկուսիչ ձեռնոցներ, մեկուսիչ կոշիկներ, մեկուսիչ ռետինե գորգեր: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ գլխի 96-րդ կետ |
5 |
|
Ակնադիտական |
54. |
էլեկտրապաշտպանիչ միջոցների փորձարկումները կատարվում են պարբերաբար և ժամանակին` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ գլխի 101-րդ կետ |
|
|
|
54.1 |
լարման ցուցիչներ` 1 տարի |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ գլխի 101-րդ կետի 1-ի ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
54.2 |
մեկուսացված բռնակներով գործիքներ` 1 տարին մեկ անգամ, |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ գլխի 101-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
54.3 |
ռետինե ձեռնոցներ, դիէլեկտրիկ` 6 ամիսը մեկ անգամ, |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ գլխի 101-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
54.4 |
ռետինե կոշիկներ, դիէլեկտրիկ` 1 տարին մեկ անգամ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ գլխի 101-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
54.5 |
ռետինե մեկուսիչ գորգեր, դիէլեկտրիկ` 2 տարին մեկ անգամ, |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ գլխի 101-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
54.6 |
շարժական հողակցիչներ` 2 տարին մեկ անգամ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 11-րդ գլխի 101-րդ կետի 6-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
55. |
Ավտոգազալցակայանի գազատար խողովակների հերմետիկության փորձարկումը կատարվում է առնվազն 5 տարին մեկ անգամ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 12-րդ գլխի 110-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
56. |
Պայթյունավտանգ տարածքներում օգտագործվող էլեկտրասարքավորումները, հսկիչ-չափիչ սարքերը պայթյունապաշտպանված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ գլխի 179-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
57. |
Ավտոգազալցակայանի ուժային և բաշխիչ վահանակների, բոլոր անջատիչների վրա գրառված են անջատվող սարքերի անվանումները: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ գլխի 180-րդ կետ |
4 |
|
Ակնադիտական |
58. |
Ավտոգազալցակայանի էլեկտրակայանքների շահագործումը իրականացվում է համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմով, ներքին իրավական ակտով ունի էլեկտրատնտեսության համար պատասխանատու անձ: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի N 1131-Ն որոշում, հավելվածի 22-րդ գլխի 189-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
59. |
Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման համար ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշման Հավելված N 1-ով սահմանված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, Հավելված N 1 |
4 |
|
Ակնադիտական |
60. |
Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման համար ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշման Հավելված N 2-ով սահմանված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, Հավելված N 2 |
4 |
|
Ակնադիտական |
61. |
Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման համար ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշման Հավելված N 5-ով սահմանված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, Հավելված N 5 |
4 |
|
Ակնադիտական |
62. |
Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման համար ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշման Հավելված N 6-ով սահմանված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, Հավելված N 6 |
4 |
|
Ակնադիտական |
63. |
Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման համար ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշման Հավելված N 7-ով սահմանված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, Հավելված N 7 |
4 |
|
Ակնադիտական |
64. |
Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման համար ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշման Հավելված N 8-ով սահմանված նվազագույն հեռավորությունները պահպանված են: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում, Հավելված N 8 |
4 |
|
Ակնադիտական |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա`
1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում.
2. «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (օրենք).
3. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1530-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 580-Ն որոշում.
4. ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 21-ի «Ավտոգազալցակայանների կառուցման և շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները սահմանելու մասին» N 1131-Ն որոշում.
Աղյուսակ N 1*
N/N |
Գազատարեր |
Ուղեգծերի շրջագայման հաճախականությունը |
ցածր ճնշման գազատարեր |
Բարձր և միջին ճնշման գազատարեր |
քաղաքի (բնակավայրերի) կառուցապատված մասում |
քաղաքի բնակավայրերի չկառուցապատված մասում |
1. |
Նոր կառուցված |
Գազաթողարկման և հաջորդ օրը |
2. |
Նորմալ պայմաններում շահագործվող և բավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող |
Սահմանվում է շահագործող կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի (գլխավոր ճարտարագետ կամ տնօրենի տեղակալ տեխնիկական գծով) կողմից Բայց ոչ պակաս ամիսը մեկ անգամ |
3. |
25 տարուց ավելի աշխատած, որոնց վրա շահագործման ընթացքում արձանագրվել են կոռոզիայից քայքայման կամ զոդակարերի խզվածքների դեպքեր |
շաբաթը մեկ անգամից ոչ պակաս |
շաբաթը երկու անգամից ոչ պակաս |
շաբաթը մեկ անգամից ոչ պակաս |
4. |
Թափառող հոսանքների աղբյուրի գոտում, բարձր կոռոզիոն հատկություն ունեցող բնահողերում գտնվող և մինիմալ պաշտպանությունը չապահովված |
շաբաթը մեկ անգամից ոչ պակաս |
շաբաթը երկու անգամից ոչ պակաս |
շաբաթը մեկ անգամից ոչ պակաս |
5. |
Տեխնիկական վիճակի գնահատումից ելնելով նորոգման ենթակա |
շաբաթը մեկ անգամից ոչ պակաս |
շաբաթը երկու անգամից ոչ պակաս |
շաբաթը մեկ անգամից ոչ պակաս |
6. |
Դրական և նշանափոխ արժեքով էլեկտրական պոտենցիալի առկայությամբ |
ամեն օր |
ամեն օր |
շաբաթը երկու անգամից ոչ պակաս |
7. |
Պաշտպանիչ շերտի թերություն և պաշտպանության մինիմալ պոտենցիալը չապահովված |
ամեն օր |
ամեն օր |
շաբաթը երկու անգամից ոչ պակաս |
8. |
Անբավարար վիճակում գտնվող, վերատեղադրման ենթակա |
ամեն օր |
ամեն օր |
շաբաթը երկու անգամից ոչ պակաս |
9. |
Մինչև 15 մ հեռավորությամբ շինարարական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ |
ամեն օր մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը |
10. |
Գարնանային վարարումների ժամանակաշրջանում ձորակների և ջրային արգելքների չամրացված ափերով անցման հատվածները |
ամեն օր մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը |
(6-րդ հավելվածը խմբ. 20.07.23 թիվ 1242-Ն որոշում)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար |
Ա. Հարությունյան |
Հավելված N 6.1 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
____ ______________ 20__ թ.
_____________________________ տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը |
__________________ հասցե |
________________ հեռախոս |
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն
|
_____________________ ստուգող անձի պաշտոնը |
_____________________________ ազգանուն, անուն, հայրանուն |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` ____________________ ավարտ` __________________________
_____________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
_______________________ ՀՎՀՀ |
_____________________________________ Տնտեսվարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_______________________ հեռախոս |
_____________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր ___________ ում կողմից ______________ երբ է տրված _______________
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարները
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ՀԱՐՑԱՇԱՐ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ (ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ) ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ
N ը/կ |
Հարցի անվանումը |
Ստուգման մասին նշումը |
Չի պահանջվում (Չ/Պ) |
Հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
Կշիռը |
Մեկնաբանությունը |
Ստուգման մեթոդը |
այո |
ոչ |
1 |
Էներգետիկական կազմակերպությունում առկա են հետևյալ փաստաթղթերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետ |
|
|
Փաստաթղթային |
1.1 |
սարքավորումների, շենքերի և շինությունների շահագործման հրահանգները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 19-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1.2 |
աշխատողների հաստիքների պաշտոնեական հրահանգները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 19-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
2 |
էներգատեղակայանքները գործարկվում են` լիազոր մարմնից ստացված գործարկման եզրակացությամբ |
|
|
|
«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք, 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
3 |
Տնտեսավարող սուբյեկտն իր կողմից շահագործվող էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների մասին հայտնել է լիազոր մարմնին |
|
|
|
«Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք, 8-րդ հոդվածի 3-րդ մաս |
3 |
|
Փաստաթղթային |
4 |
Էներգամատակարարող կազմակերպությունը սպառողների էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած մարդկանց կյանքին վնասի պատճառմամբ վթարների մասին սահմանված կարգով հայտնել է լիազոր մարմնին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 1-ին գլխի 5-րդ կետի ա.1) ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
5 |
Պատահարների քննության արդյունքները ձևակերպված են արձանագրությամբ` սահմանված ձևին համապատասխան |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի N 580-Ն որոշում, հավելված N 2-ի 2-րդ գլխի 8-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
6 |
Առկա են հիմնական սարքավորումների նորոգման համար հեռանկարային և տարեկան, իսկ օժանդակ սարքավորումների նորոգման համար տարեկան և ամսական ժամանակացույցներ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 90-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային, Ակնադիտական |
7 |
Իրականացվել են էներգակայանքների սարքավորումների, շենքերի, շինությունների և հաղորդակցուղիների տեխնիկական սպասարկումը և պլանային նորոգումը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 9-րդ գլխի 88-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
8 |
Էլեկտրատեղակայանքներում աշխատանքներն սկսելուց առաջ շինմոնտաժային կազմակերպության (ՇՄԿ) կողմից ներկայացվել է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը (աշխատանքների բովանդակություն, ծավալ, կատարման ժամկետներ, անձնակազմի ցուցակ) |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 579-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
9 |
Կազմակերպությունում, որի կայանքներում կատարվել են աշխատանքներ, առկա է ՇՄԿ ներկայացուցչի հետ համատեղ ձևակերպված աշխատանքների կատարման ակտ-թույլտվությունը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 24-րդ գլխի 580-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
10 |
Ցածր ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները սահմանված կարգով անցել են նախնական և սկզբնական հրահանգավորումները, ինչի վերաբերյալ կատարվել են նշումներ համապատասխան գրանցամատյանում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 25-րդ գլխի 601-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
11 |
Միջին ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները 3 տարին մեկ անգամ անցել են ուսուցում` աշխատանքի անվտանգության ստանդարտներից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-իN 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 25-րդ գլխի 602-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
12 |
Բարձր ռիսկայնության պայմաններում աշխատանքներ կատարողները տարեկան մեկ անգամ հանձնել են հերթական քննություն` աշխատանքի անվտանգության ստանդարտներից |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 25-րդ գլխի 603-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
13 |
Յուրաքանչյուր աշխատատեղի պաշտոնական հրահանգներում նշված են` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 115-րդ կետ |
|
|
|
13.1 |
այն սարքավորումների սպասարկման հրահանգների, սարքավորումների և սարքվածքների սխեմաների ցանկը, որոնց իմացությունը պարտադիր է տվյալ պաշտոնի համար |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 115-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
13.2 |
աշխատողի իրավունքները, պարտականությունները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 115-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
13.3 |
փոխհարաբերությունները վերադասի, ենթակաների և այլ աշխատողների միջև |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 115-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
14 |
Շահագործման մեջ գտնվող ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի (ՌՊԱ) սարքվածքների մասին ՌՊԱ ծառայությունում առկա են հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետ |
|
|
|
14.1 |
անձնագիր-արձանագրությունները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.2 |
կարգաբերման և ստուգման հրահանգները կամ մեթոդական ցուցումները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.3 |
սարքվածքների մասին տեխնիկական տվյալներ` նախադրվածքների քարտերի և բնութագրերի տեսքով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.4 |
սկզբունքային, հավաքակցման կամ սկզբունքային-հավաքակցման կատարողական աշխատանքային սխեմաները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 4-րդ ենթակետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
14.5 |
ՌՊԱ բարդ սարքվածքներն ստուգելու համար աշխատանքից հանելու (աշխատանքի մեջ մտցնելու) աշխատանքային ծրագրերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 833-րդ կետի 5-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
15 |
Էլեկտրատեղակայանքներում աշխատանքներ կատարելու համար գործուղող կազմակերպության ուղեկցող նամակում նշված են գործուղման վայրը, նպատակը, այն աշխատողների ցանկը, որոնք կարող են տալ կարգագիր, նշանակվել պատասխանատու ղեկավարներ, աշխատանքներն իրագործողներ, հսկողներ, բրիգադի անդամներ, աշխատողների խմբերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 23-րդ գլխի 564-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
16 |
Օպերատիվ փաստաթղթերը, գրանցող ստուգիչ-չափիչ սարքերի դիագրամները, օպերատիվ- կարգավարական խոսակցությունների ձայնագրությունները, ԿԱՀ-ի օպերատիվ-տեղեկատվական համալիրի կազմած ելքային փաստաթղթերը պահվում են` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 119-րդ կետ |
|
|
|
16.1 |
գրանցող սարքերի ցուցմունքների գրանցումները կրիչների վրա` 4 տարի |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 119-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
16.2 |
բնականոն պայմաններում օպերատիվ խոսակցությունների ձայնագրությունները` 30 օր, իսկ ժամկետը երկարաձգելու ցուցման դեպքում` այդ ժամկետում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 119-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
16.3 |
վթարների և աշխատանքի ժամանակ տեղի ունեցած այլ խախտումների դեպքում օպերատիվ խոսակցությունների ձայնագրությունները` պետք է պահվեն մինչև քննության ավարտը: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 119-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
17 |
6 կՎ և բարձր լարման ընդհանուր նշանակության ցանցերից սնվող կազմակերպության կողմից էլեկտրատեխնիկական անձնակազմից նշանակվել է էլեկտրամատակարարի հետ օպերատիվ խոսակցությունների վարման իրավունք և պարտականություն ունեցող պատասխանատու անձ (անձինք) |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 5-րդ գլխի 34-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
18 |
էլեկտրամատակարարի հետ օպերատիվ խոսակցությունների վարման իրավունք և պարտականություն ունեցող պատասխանատու անձի տվյալները և հեռախոսահամարները գրավոր ներկայացվել են էլեկտրամատակարար կազմակերպություն |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 1-ին բաժնի 5-րդ գլխի 34-րդ կետ |
3 |
|
Փաստաթղթային |
19 |
էլեկտրատեղակայանքների սպասարկող աշխատողների, գործող էլեկտրատեղա- կայանքներում պայմանագրային հիմունքներով աշխատանքներ կատարող աշխատողների յուրաքանչյուր աշխատատեղում առկա են աշխատանքային գործընթացում ռիսկերի գնահատման, աշխատողների անվտանգության ապահովման ու առողջական վիճակի վերաբերյալ կազմված անձնագրերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 7-րդ գլխի 38-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
20 |
Գործող էլեկտրատեղակայանքներում աշխատանքի անվտանգության ապահովման համար գնահատվել են վտանգավոր և վնասակար գործոնների ազդեցության ռիսկերն` ըստ ցածր, միջին և բարձր ռիսկայնության չափանիշների |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 41-ին և 42-րդ կետեր |
4 |
|
Փաստաթղթային |
|
|
|
21 |
Սահմանված կարգին համապատասխան` հետևյալ աշխատանքները կատարվել են տեխնոլոգիական քարտերով կամ աշխատանքների կատարման նախագծով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 56-րդ կետ |
|
|
|
21.1 |
1000Վ և բարձր լարման էլեկտրասարքավորումների նորոգում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 56-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
21.2 |
ցանկացած լարման օդային գծի նորոգում |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 56-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
22 |
Կազմակերպությունում ներքին իրավական ակտով նշանակված է համապատասխան անվտանգության խումբ ունեցող էլեկտրատնտեսության շահագործման պատասխանատու անձ |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 26-րդ գլխի 623-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
23 |
Կազմակերպությունը ունի էլեկտրատեղակայանքների օպերատիվ, տեխնիկական սպասարկման, նորոգման և փորձարկման աշխատանքների համար տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները բավարարող մասնագիտացված էլեկտրատեխնիկական անձնակազմ կամ այդ աշխատանքների կատարումը պայմանագրային հիմունքներով պատվիրել է սպասարկող անձին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 26-րդ գլխի 618-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
24 |
Կազմակերպությունը ունի տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված կարգով էլեկտրատեխնիկական անձնակազմի նախնական ուսուցման, հրահանգավորման, գիտելիքների ստուգման համար համապատասխան որակավորման էլեկտրատեխնիկական ղեկավար անձնակազմ և (կամ) որակավորման ստուգման հանձնաժողով, կամ այդ աշխատանքների կատարումը պայմանագրային հիմունքներով հանձնարարել է մասնագիտացված կազմակերպությանը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 26-րդ գլխի 620-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
25 |
Էներգաօբյեկտների շահագործման ժամանակ սարքավորումների, շենքերի և շինությունների վիճակի և անվտանգ շահագործման համար պատասխանատու անձինք ապահովել են` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 83-րդ կետ |
|
|
|
25.1 |
շահագործման պայմանների պահպանումը, դրանց վիճակի հաշվառումը, էներգատեղակայանքների և դրանց տարրերի աշխատանքում խափանումների վերլուծությունն ու հաշվառումը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 83-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
25.2 |
շահագործման-նորոգման փաստագրության վարումը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 8-րդ գլխի 83-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
26 |
Կազմակերպությունում պահվում են հետևյալ տեխնիկական փաստաթղթերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետ |
|
|
|
26.1 |
հողամասերի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայականները. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
26.2 |
տեղամասի գլխավոր հատակագիծը` շենքերի ու շինությունների` ներառյալ ստորգետնյա տնտեսության նշումով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
26.3 |
հաստատված նախագծային փաստաթղթերը` բոլոր հետագա փոփոխությունների հետ միասին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 11-րդ ենթակետ |
5 |
|
Փաստաթղթային |
26.4 |
պետական վերահսկողության մարմինների կողմից ներկայացված պահանջների վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 104-րդ կետի 18-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
27 |
Տեխնոլոգիական սխեմաների (գծագրերի) համապատասխանությունը փաստացի շահագործական սխեմաներին ստուգվել է առնվազն 2 տարին մեկ` դրանց վրա ստուգման մասին նշումով |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 2-րդ բաժնի 10-րդ գլխի 111-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
28 |
ԲՍ-ի էլեկտրասարքավորման փորձարկումները կազմակերպվում են ըստ համապատասխան նորմերի: |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 39-րդ գլխի 742-րդ կետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
29 |
Էլեկտրատեղակայանքների նախագծման կամ կառուցման ընթացքում տեղակայված են այնպիսի էլեկտրական սարքավորումներ, հաղորդագծեր կամ այլ սարքեր, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հավաստված են և համապատասխանում են կանոններին և այլ իրավական ակտերին |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելվածի 3-րդ գլխի 15-րդ կետ |
5 |
|
Փաստաթղթային Ակնադիտական |
30 |
Առկա են ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշման Հավելված զ-ով սահմանված մատյանները |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 583-Ն որոշում, հավելված զ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
31 |
Համակարգի օպերատորը Որակավորված արտադրողներին, Հաղորդողին, Բաշխողին և Որակավորված սպառողներին ներկայացրել է` |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 850-րդ կետ |
|
|
Փաստաթղթային |
31.1 |
ռելեական պաշտպանության և հակավթարային ավտոմատիկայի սարքվածքների նախադրվածքների փոփոխությունների վերաբերյալ առաջադրանքները. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 850-րդ կետի 1-ին ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
31.2 |
ռելեական պաշտպանության և հակավթարային ավտոմատիկայի սարքվածքների պլանային ստուգումների համաձայնեցված գրաֆիկները. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 850-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
31.3 |
տրանսֆորմատորների փաթույթների չեզոքների հողանցման առաջադրանքները. |
|
|
|
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի N 568-Ն որոշում, հավելվածի 6-րդ բաժնի 44-րդ գլխի 850-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
4 |
|
Փաստաթղթային |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա`
1. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Էլեկտրակայանների, ցանցերի և սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 568-Ն որոշում.
2. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի ապրիլի 21-ի «Էլեկտրատեղակայանքների շահագործման անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 583-Ն որոշում.
3. «Էներգետիկայի բնագավառում և էներգասպառման ոլորտում պետական տեխնիկական վերահսկողության մասին» օրենք (օրենք).
4. ՀՀ կառավարության 2007 թվականի ապրիլի 12-ի «Էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների դասակարգումը, դրանց մասնագիտական քննության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1530-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 580-Ն որոշում:
(6.1-ին հավելվածը լրաց. 20.07.23 թիվ 1242-Ն որոշում)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար |
Ա. Հարությունյան |
Հավելված N 7 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
Ստուգման սկիզբը |
Ստուգման ավարտը |
________________________________ (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը) |
_______________________________ (տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը) |
Ստուգման հիմքը________________________________________________________________ |
_______________________________________________________________________________ (ստուգման տարեկան ծրագիր, քաղաքացու դիմում և այլն) |
Ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը, անվանումը և այլ կոնտակտային տվյալներ |
մարզ________________________________________համայնք___________________________ |
_______________________________________________________________________________ |
3. Կառուցապատող______________________________________________________________ |
________________________________________ՀՎՀՀ__________________________________ |
4. Համայնքի կամ վարչական շրջանի շինարարության թույլտվություն տրամադրող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը______________________________________________________________ |
5. Ճարտարապետաշինարարական նախագիծը մշակող կազմակերպություն ______________ լիցենզիայի համարը________________________________________ՀՎՀՀ__________________________ |
6. Փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպություն ________________________________________________ լիցենզիայի համարը________________________________________ՀՎՀՀ__________________________ |
7. Կապալառու__________________լիցենզիայի համարը ____________ՀՎՀՀ___________ |
8. Հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն___________________________________լիցենզիայի համարը____________________________________________ՀՎՀՀ______________________ |
9. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպություն__________________________________լիցենզիայի համարը_____________________________________________ՀՎՀՀ_____________________ |
10. Ստուգում իրականացնող պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և նրա պաշտոնը ______________________________________________________________________________ |
11. Ստուգման ենթակա հարցերի շրջանակը` համաձայն ձևի ______________________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
NN ը/կ |
Հարցը |
Հղում իրավական ակտին |
Կշի- ռը |
Հարցի պատաս- խանը |
Մեկնա- բանու- թյունը |
Ստուգման տեսակը |
այո |
ոչ |
չ/պ |
|
I. Համայնքի ղեկավարի կողմից իրականացվող քաղաքաշինական գործունեություն |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Հողահատկացում |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Կառուցապատման նպատակով համայնքի ղեկավարի կողմից հողահատկացումը համապատասխանում է համայնքի հաստատված գլխավոր հատակագծին |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 17-րդ հոդվածի 4-րդ գ ենթակետ |
5 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
2. |
Հողահատկացումը իրականացվել է քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի` ՀՀ միջպետական ճանապարհի առանցքից մինչև 70 մետր և հանրապետական ավտոմոբիլային ճանապարհի առանցքից մինչև 50 մետր սահմանված հեռավորություններին համապատասխան |
ՀՀ կառավարության 29.12.2005 թ. N 2404-Ն որոշում, 1 , 2 կետեր ա, բ ենթակետեր |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
3. |
Եթե հատկացված հողակտորը գտնվում է քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքում, ապա հողահատկացումը համաձայնեցվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի, պետական կառավարման տարածքային մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև պետական կառավարման հանրապետական այն մարմնի հետ համագործակցությամբ, երբ հատուկ կարգավորման ենթակա տարածքի սահմաններում այդ մարմնին վերապահված են գործառույթներ |
ՀՀ կառավարության 26.06.2009 թ. N 792-Ն որոշում, 2-րդ կետ 1) ենթակետ |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
2. Ճարտարապետա- հատակագծային առաջադրանքի (ՃՀԱ-ի) տրամադրում |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
ՃՀԱ-ն տրամադրված է |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, 1-ին հավելված, 29, 33 կետեր |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
5. |
Նշված են օբյեկտի անվանումը, բնորոշումը, հզորությունը, իրականացվելիք աշխատանքները և նախագծման փուլերը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
6. |
Նշված են տրամադրման հիմքերը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
7. |
Նշված են հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, նպատակային և գործառական նշանակությունը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
8. |
Նշված են հողամասի չափերը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
9. |
Նշված է հողամասի առկա վիճակը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
10. |
Առկա են ինժեներական սարքավորումների մասին տեղեկություններ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
11. |
Առկա են բնության և պատմամշակութային հուշարձանների մասին նշումներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
12. |
Առկա են հատակագծային սահմանափակումների մասին նշումներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
13. |
Նշված են ճարտարապետա- հատակագծային պահանջները |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
14. |
Նշված է օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
15. |
Նշված է թույլատրելի բարձրությունը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
16. |
Նշված է կառուցապատման խտության գործակիցը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
17. |
Նշված է կառուցապատման տոկոսը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
18. |
Նշված է կանաչապատման տոկոսը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
19. |
Նշված են հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
20. |
Նշված են ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
21. |
Նշված են ինժեներական (ջրամատակարարման և կոյուղու ենթակառուցվածքների և էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքների) ցանցերի մասին պահանջներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
22. |
Նշված են գոյություն ունեցող և նախագծվող ջրամատակարարման և կոյուղու ենթակառուցվածքների և ցանցերի մասին պահանջները |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
23. |
Նշված են գոյություն ունեցող և նախագծվող էլեկտրամատակարարման ենթակառուցվածքների և ցանցերի մասին պահանջները |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
24. |
Նշված են գոյություն ունեցող և նախագծվող գազամատակարարման ենթակառուցվածքների և ցանցերի մասին պահանջները |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
25. |
Նշված են տարածքի բարեկարգման մասին պահանջներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
26. |
Առկա են շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկություններ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
27. |
Առկա են նշումներ պաշտպանական կառույցների մասին |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
28. |
Առկա են հակահրդեհային պահանջներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
29. |
Առկա են հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումների մասին նշումներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
30. |
Առկա են շրջակա միջավայրի պահպանման մասին նշումներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
31. |
Առկա են շինարարության կազմակերպման մասին նշումներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
32. |
Առկա է նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
33. |
նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջը համապատասխանում է օբյեկտի` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ռիսկայնության աստիճանին |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
34. |
Առկա է միջանկյալ համաձայնեցման մասին պահանջ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
35. |
Առկա է հասարակական քննարկումներ կազմակերպելու պահանջ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
36. |
Նշված են հուշարձանների և բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ համաձայնեցման պահանջներ |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
37. |
Վերակառուցվող, ուժեղացվող, վերականգնվող և արդիականացվող օբյեկտի դեպքում նշված է դրա տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության անհրաժեշտության պահանջը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
38. |
Առկա են համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի ստորագրությունը և կնիքը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 1-2 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
3. Ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցում |
|
|
|
|
|
|
|
39. |
Նախագիծը համաձայնեցվել է համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, N 1 հավելված, 6-րդ գլուխ, 98-108-րդ կետեր |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
40. |
Եթե նախագծվող կառույցը հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված համապատասխան (III, IV, V) ռիսկայնության աստիճանի դասակարգում ունեցող օբյեկտ, ապա առկա է փորձաքննության դրական եզրակացությունը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, N 2 հավելված, 4-24-րդ կետեր |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
41. |
Համաձայնեցված ճարտարապետաշինարարական նախագիծը համապատասխանում է ՃՀԱ-ին |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 17-րդ հոդվածի 15-րդ, 17-րդ կետեր և 22,1-ի հոդվածի 5-րդ կետ |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
42. |
Եթե նախագծվող կառույցը հանդիսանում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտ, ապա առկա է նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ նախագիծը թողարկող աշխատանքների պատասխանատու կապալառուի գրավոր երաշխավորագիրը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, 6-րդ գլուխ 96-րդ կետ |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
4. Շինարարության (քանդման) թույլտվության տրամադրում |
|
|
|
|
|
|
|
43. |
Առկա է համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից տրամադրված շինարարության (քանդման) թույլտվությունը, եթե օբյեկտը չի հանդիսանում ցածր ռիսկայնության աստիճանի (I կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտ |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 23-րդ և 24-րդ հոդվածներ ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
44. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է կառուցապատողի անունը |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
45. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է օբյեկտի անվանումը |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
46. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է օբյեկտի գտնվելու վայրը |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
47. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է տալու նպատակը |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
48. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է, թե օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը ում կողմից են մշակվել |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
49. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է, թե օբյեկտի նախագծային փաստաթղթերը անցել են փորձաքննություն կամ տրվել է գրավոր երաշխավորագիր |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
50. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է շինարարության տևողության մասին |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
51. |
Շինարարության թույլտվության մեջ նշված է, թե քանի էջից է բաղկացած շինարարության վարման մատյանը, ում կողմից է դրոշմակնքված ու կարված այն |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-3 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
52. |
Շինարարության թույլտվության մեջ առկա է նշում նախագծային փաստաթղթերի փոփոխման և սահմանված կարգով վերահամաձայնեցման մասին |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-3 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
53. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ նշված է, որ կառուցապատողը նախքան շինարարություն սկսելը, ինչպես նաև դրա ընթացքում, հասցվելիք վնասների փոխհատուցման համար համաձայնության է եկել կառուցապատման հետևանքով վնասներ կրող սուբյեկտների հետ |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ NN 2-3, 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
54. |
Շինարարության թույլտվության մեջ առկա է նշում ժամկետը երկարաձգելու մասին |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-3 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
55. |
Շինարարության (քանդման) թույլտվության մեջ առկա են համայնքի կամ վարչական շրջանի ղեկավարի ստորագրությունն ու կնիքը |
ՀՀ կառավարության 19,03,2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ NN 2-3, 2-4 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
II. Ճարտարապետաշինարարական նախագիծ մշակող կազմակերպության գործունեությունը |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Նախագծային փաստաթղթերի վերաբերյալ նախագիծը թողարկող աշխատանքների պատասխանատու կապալառուի գրավոր երաշխավորագիրը տրամադրվել է ՀՀ օրենսդրությամբ միջին ռիսկայնության աստիճանի (II կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտի քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան մշակված նախագծի համար |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, 6-րդ գլուխ 96-րդ կետ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ գլուխ 10-րդ հոդված |
5 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
III. Փորձաքննություն իրականացնող կազմակերպության գործունեություն |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը տրամադրվել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բարձր ռիսկայնության աստիճանի (IV, V կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտի քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան մշակված նախագծի համար |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, 2-րդ հավելված, 9-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
2. |
Պարզ փորձաքննության դրական եզրակացությունը տրամադրվել է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված միջինից բարձր ռիսկայնության աստիճանի (III կատեգորիայի) դասակարգում ունեցող օբյեկտի քաղաքաշինական և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին համապատասխան մշակված նախագծի համար |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում, N 2 հավելված, 9-րդ կետ, 1-ին ենթակետ «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ գլուխ 10-րդ հոդված |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
IV. Կառուցապատող |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Տեղեկանքում նշված է շինարարությունն սկսելու ժամկետը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-5 |
2 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
2. |
Տեղեկանքում նշված է շինարարական աշխատանքների կապալառուի անվանումը, լիցենզիայի համարը (եթե պահանջվում է) |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-5 |
2 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
3. |
Տեղեկանքում նշված է շինարարության տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող կազմակերպության անվանումը և լիցենզիայի համարը (եթե պահանջվում է) |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-5 |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
4. |
Տեղեկանքում նշված է շինարարության հեղինակային հսկողությունն իրականացնող կազմակերպության անվանումը և լիցենզիայի համարը |
ՀՀ կառավարության 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշման N 5 հավելված, ձևաթուղթ N 2-5 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
5. |
Կառուցապատողը շինարարությունն իրականացնում է համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության (կապալառուի) միջոցով |
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք, 43-րդ հոդված, աղյուսակի 17-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ: «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 2-րդ մասի ա/ ենթակետ |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
6. |
Կառուցապատողն ապահովում է շինարարության տեխնիկական հսկողության իրականացումը համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպության միջոցով |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, «թ» կետ |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
7. |
Կառուցապատողն ապահովում է շինարարության հեղինակային հսկողության իրականացումը, եթե այլ բան սահմանված չէ կապալի պայմանագրով |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, «ը» կետ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
V. Շինարարություն իրականացնող կազմակերպության (կապալառուի) գործունեությունը |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Առկա է համապատասխան գործունեություն իրականացնելու լիցենզիան |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված 2-րդ մաս, «ա» կետ «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք, 43-րդ հոդված, աղյուսակի 17-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
2. |
Շինարարությունը իրականացվում է համաձայնեցված նախագծին համապատասխան |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված 2-րդ մաս, «բ» կետ |
4 |
|
|
|
|
տեսազննություն փաստաթղթային |
3. |
Լրացվում է շինարարական աշխատանքների ընդհանուր մատյանը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV գլուխ 9-րդ կետ, 1-ին ենթակետ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
4. |
Լրացվում է ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV գլուխ 9-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
5. |
Առկա է տեղակապման ակտը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV գլուխ 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
6. |
Առկա է երկրաբանական ակտը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV գլուխ 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
7. |
Առկա է բետոնի փորձարկման ակտը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, IV գլուխ 9-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
8. |
Շինարարության վարման մատյանում առկա են կապալառուի կողմից կատարված համապատասխան նշումներ |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
9. |
Առկա են կապալառուի կողմից լրացված և ստորագրված ծածկված աշխատանքների ակտերը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Դ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
10. |
Եթե օբյեկտը տեխնիկապես ոչ բարդ է և փոքրածավալ, ապա շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության փոխարեն առկա է շինարարական աշխատանքների պատասխանատու կապալառուի երաշխավորության պայմանագիրը |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված 2-րդ մաս «թ» կետ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
VI. Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության գործունեությունը |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Առկա են հեղինակային հսկողի կողմից լրացված և ստորագրված ծածկված աշխատանքների ակտերը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Դ |
2 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
2. |
Հեղինակային հսկողություն իրականացնողի կողմից լրացվում է շինարարության վարման մատյանը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա |
2 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
3. |
Խախտումների դեպքում շինարարության վարման մատյանում առկա են հեղինակային հսկողություն իրականացնողի համապատասխան նշումները |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
|
VII. Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության գործունեությունը |
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Շինարարական օբյեկտում իրականացվում է շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք, 6-րդ հոդված, երկրորդ մաս, «թ» կետ |
4 |
|
|
|
|
տեսազննություն փաստաթղթային |
2. |
Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողի մոտ առկա է համապատասխան գործունեություն իրականացնելու լիցենզիան |
«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք, 43-րդ հոդված, 2-րդ մասի աղյուսակի 17-րդ կետ |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
3. |
Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կողմից լրացվում է շինարարության վարման մատյանը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա |
2 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
4. |
Խախտումների դեպքում շինարարության վարման մատյանում առկա են շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի համապատասխան նշումները |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Ա |
4 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
5. |
Առկա են շինարարության որակի տեխնիկական հսկողի կողմից լրացված և ստորագրված ծածկված աշխատանքների ակտերը |
ՀՀՇՆ I-3.01.01-08, հավելված Դ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
6. |
Իրականացվում է հսկողություն շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների, և ինժեներական սարքավորումների ՀՀ-ում որակը հաստատող ստանդարտների համապատասխանության մասին սերտիֆիկատների նկատմամբ |
«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք 9-րդ հոդված, երկրորդ մաս, ա) ենթակետ ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998թ N 44 հրաման 4-րդ կետ, 4-րդ ենթակետ |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
7. |
Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողը շինարարությունում տեխնիկական վթարների մասին 48 ժամվա ընթացքում տեղյակ է պահել ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնին |
«Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 13 |
3 |
|
|
|
|
փաստաթղթային |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա`
1. «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք.
2. «Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին» ՀՀ օրենք.
3. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք.
4. ՀՀ կառավարության Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներին հարող տարածքները կառուցապատելու կանոնակարգման միջոցառումների մասին 29.12.2005թ. N 2404-Ն որոշում.
5. ՀՀ կառավարության քաղաքաշինության գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման կարգը հաստատելու մասին 26.06.2009թ. N 792-Ն որոշում.
6. ՀՀ կառավարության որոշումը ՀՀ-ում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումների ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 19.03.2015 թ. N 596-Ն որոշում.
7. ՀՀՇՆ I-3.01.01-08 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի հրաման 14.01.2008 թ. N 11-Ն որոշում.
8. ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 28.04.1998 թ. N 44 հրաման:
Հավելված N 8 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)_________ |
ավարտ` __________________ |
_________________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
____________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_____________ հեռախոս |
____________________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համա- կարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրա- վական ակտերին |
Ստուգ- ման տեսակը |
Մեկնաբա- նություն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում գտնվող սենքերի լուսամուտները խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
5 |
Ավտոմոբիլային մուտքի դարպասների լայնությունը պակաս չէ 4,5 մետրից: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 5.37 |
2 |
|
6 |
5 հա և ավելի չափերի բազաների (պահեստների) տարածքները հրշեջ ավտոմեքենաների համար ապահովված են ոչ պակաս քան երկու մուտքով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 5.36 |
2 |
|
7 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
8 |
Պահեստներում (շինություններում) նյութերի պահման ընթացքում հաշվի են առնվել դրանց հրդեհավտանգ ֆիզիկաքիմիական հատկությունները (օքսիդացման, ինքնատաքացման, խոնավ ներգործությունից բոցավառվելու ընդունակությունը), հրդեհաշիջման նյութերի հետ համատեղելիությունը: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 332 |
2 |
II* |
9 |
Այրվող գազով բալոնները, այրվող և դյուրավառ հեղուկներով տարողությունները, աերոզոլային փաթեթավորումները պաշտպանված են արևի ճառագայթների անմիջական ազդեցությունից: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 333 |
2 |
|
10 |
Էլեկտրա- մատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) գտնվում են պահեստից դուրս: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
11 |
Էլեկտրա- մատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) տեղադրված են չայրվող պատի կամ առանձին հենարանի վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
12 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը տեղադրված են պահարանի մեջ: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
13 |
Պահեստային շինությունում չի օգտագործվում գազային կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 342 |
2 |
|
14 |
Պահեստային շինությունում չի օգտագործվում խրոցակային վարդակներ: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 342 |
2 |
|
15 |
Բաց հարթակներում նյութի պահման դեպքում յուրաքանչյուր հատվածամասի (դարսակի) մակերեսը ավել չէ 300մ2-ից: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 343 |
2 |
|
16 |
Բաց հարթակներում նյութի պահման դեպքում դարսակների միջև պահպանված է առնվազն 6 մետր հակահրդեհային միջտարածություն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 343 |
2 |
|
II |
Տարահանման ճանապարհներ |
17 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
18 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
19 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` տարահանմանը խոչընդոտող հարմարանքներ չկան: |
|
|
|
10 |
«1», գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
20 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետեր 53, 54, 57 |
2 |
III* |
21 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
22 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
23 |
Նկուղային և ցոկոլային հարկերում վերելակների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշմամբ 1-ին տեսակի նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 130 |
2 |
|
III |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
24 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 ↩ |
2 |
|
25 |
Գերծանրա- բեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
26 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մետր հեռավորություն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
27 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
27.1 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9» կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
IV |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
28 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
29 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
30 |
Այրման արգասիքների թափանցումը սենքեր կանխելու նպատակով օդատարերի վրա տեղադրված են հրակասեցնող կափույրներ: |
|
|
|
8 |
«6», կետ 7.11.1, ենթակետ ա |
2 |
|
31 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
32 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ |
2 |
|
V |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
33 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
34 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«8», կետեր 29, 45, 602 և 713 ↩ |
2 |
|
35 |
Ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
36 |
500 մ3-ից ավելի ծավալով պահեստային շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
10 |
«7», կետ 61, աղյուսակ 2 |
2 |
|
37 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«7», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VI |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
38 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
39 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
40 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
41 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
42 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
V* |
43 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
VIII |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
44 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
45 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»
«3» - ՀՀՇՆ 30- 01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1 |
«Ա» պայթյունա- հրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2 |
«Բ» պայթյունա- հրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3 |
«Վ» հրդեհավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4 |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5 |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
III*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տասը մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
IV*- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5 մետր և ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
Անկախ մակերեսից |
2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և ավելի հարկերով (բացառությամբ 1 կետում նշվածներից) պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3. Պայթյունահրդեհային վտանգավորության «Ա» և «Բ» կարգերի (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում) |
300մ2 և ավելի |
300մ 2-ից պակաս |
4. Կաուչուկի, ցելուլոիդի և դրանից պատրաստված արտադրատեսակների, լուցկու, ալկալիական մետաղների, հրատեխնիկական արտադրատեսակների պահպանման համար |
500մ2 և ավելի |
500մ2-ից պակաս |
5. Բրդի, մորթու և դրանից պատրաստված արտադրատեսակների, այրելի հիմքով ֆոտո, կինո, ձայնագրման ժապավենների պահպանման համար |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
6. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
6.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
6.2. Վերգետնյա հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
7. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն հավելվածի 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
7.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
7.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
8. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
V*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակ- մարիչներ 10 լ տարո- ղությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեոնային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC (E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Նշված ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:
2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ:
3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:
4) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրողունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:
5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:
6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:
7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:
8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(8-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, փոփ. 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 9 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԻ ԵՎ ՍՂՈՑԱՆՅՈՒԹԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)` __________________ |
ավարտ` __________________ |
_________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
___________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
________________ հեռախոս |
___________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_________________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԻ ԵՎ ՍՂՈՑԱՆՅՈՒԹԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգ- ման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
5 հա և ավելի չափերի բազաների (պահեստների) տարածքները հրշեջ ավտոմեքենաների համար ապահովված են ոչ պակաս` քան երկու մուտքով: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.36 |
2 |
|
3 |
Ավտոմոբիլային մուտքի դարպասների լայնությունը պակաս չէ 4,5 մետրից: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.37 |
2 |
|
4 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև անտառանյութի և սղոցանյութի պահեստները (բաց հարթակները) նվազագույն հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», գլուխ 16, կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
5 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) գտնվում են պահեստից դուրս: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
6 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) տեղադրված են չայրվող պատի կամ առանձին հենարանի վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
7 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) տեղադրված են պահարանի մեջ: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
8 |
Պահեստային շինությունում չի օգտագործվում գազային կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 342 |
2 |
|
9 |
Բաց հարթակներում նյութի պահման դեպքում յուրաքանչյուր հատվածամասի (դարսակի) մակերեսը ավել չէ 300մ2-ից: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 343 |
2 |
|
10 |
Բաց հարթակներում նյութի պահման դեպքում դարսակների միջև պահպանված է առնվազն 6մ հակահրդեհային միջտարածություն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 343 |
2 |
|
11 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում գտնվող սենքերի լուսամուտները խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
12 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
13 |
Ներքին այրման շարժիչներով կարապիկները գտնվում են փայտանյութի դարսակներից ոչ պակաս, քան 15 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 31, կետ 390 |
2 |
|
II |
Տարահանման ճանապարհներ |
14 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
14.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
15 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
16 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
17 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
III |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
18 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 ↩ |
2 |
|
19 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
20 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
21 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մետր հեռավորություն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
22 |
Պահեստների տեղակայման տարածքները ապահովված են շանթարգելման համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», գլուխ 17 կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
22.1 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
IV |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
23 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
24 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
25 |
Այրման արգասիքների թափանցումը սենքեր կանխելու նպատակով օդատարերի վրա տեղադրված են հրակասեցնող կափույրներ: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 7.11.1, ենթակետ ա |
2 |
|
26 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
27 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ |
2 |
|
V |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
28 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
29 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
30 |
500 մ3-ից ավելի ծավալով պահեստային շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 2X2.5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 61, աղյուսակ 2 |
2 |
|
30.1 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
VI |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
31 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
32 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
33 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
34 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
35 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
IV* |
36 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
VIII |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
37 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
38 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ»- հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»
«3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I*- Անտառանյութի և սղոցանյութի պահեստներից (բաց հարթակներից) նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները պակաս չեն, քան.
ա) 50 մետր` բնակելի, հասարակական շենքերից,
բ) 50 մետր` պայթյունավտանգ արտադրությամբ շենքերից և շինություններից,
գ) 30 մետր` հրդեհավտանգ արտադրությամբ շենքերից և շինություններից,
դ) 40 մետր` ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներից (լիրքի ստորոտից),
ե) 70 մետր` նավթամթերքների պահեստներից:
II*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5 մետր և ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
Անկախ մակերեսից |
2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և ավելի հարկերով (բացառությամբ 1 կետում նշվածներից) պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3. Պայթյունահրդեհային վտանգավորության «Ա» և «Բ» կարգերի (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
4. Կաուչուկի, ցելուլոիդի և դրանից պատրաստված արտադրատեսակների, լուցկու, ալկալիական մետաղների, հրատեխնիկական արտադրատեսակների պահպանման համար |
500մ2 և ավելի |
500մ2-ից պակաս |
5. Բրդի, մորթու և դրանից պատրաստված արտադրատեսակների, այրելի հիմքով ֆոտո, կինո, ձայնագրման ժապավենների պահպանման համար |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
6. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
6.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
6.2. Վերգետնյա հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
7. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն հավելվածի 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
7.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
7.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
8. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակմարիչներ տարողությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2 (3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում`
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի)100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1. |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2. |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԻ ԵՎ ՍՂՈՑԱՆՅՈՒԹԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:
2) բարձր հրդեհավտանգություն` իրավիճակ, երբ առկա նյութերը ունակ են առանց նախօրոք տաքացնելու բռնկվել նվազ կալորիական ջերմային աղբյուրի կարճատև ազդեցությունից:
3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:
4) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրողունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:
5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:
6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:
7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:
8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(9-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, փոփ. 18.01.23 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 10 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ 200մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
__________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`________ |
ավարտ` __________________ |
_______________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
__________________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
________________ հեռախոս |
________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_________________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 200մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համա- կարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Կրպակաշարերը, տաղավարները տեղակայված են շենքերից և շինություններից ոչ պակաս քան 8 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 16 |
2 |
|
2 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
3 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
4 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3 կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
5 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության սենքերի (տես ուղեցույցը) մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
6 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
7 |
Տանիքի պարագծով տեղակայված մետաղական ճաղաշարը գտնվում է սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
8 |
Բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի (շինությունների) և առևտրի ու հասարակական սննդի օբյեկտների շենքերի միջև հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 |
2 |
I* |
II |
Առևտրի կազմակերպություններ |
9 |
Հրդեհավտանգ ապրանքները պահեստավորված են հատուկ հարմարեցված պահեստներում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 141 |
2 |
|
10 |
Դեպի տարահանման ելքերը առևտրի շարքերի երկարությամբ ապահովված է ոչ պակաս, քան 2 մ լայնությամբ ազատ անցում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 143, 1-ին ենթակետ |
2 |
|
11 |
Առևտրի շարքերի յուրաքանչյուր 30 մետրից հետո նախատեսված է 1,4մ ոչ պակաս լայնակի անցում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 143, 2-րդ ենթակետ |
2 |
|
12 |
Հրագործական արտադրատեսակների առևտուրը կատարվում է մասնագիտացված առևտրի սրահներից (բաժիններից): |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 149 |
2 |
|
13 |
Վաճառվող հրագործական արտադրատեսակները գործարանային արտադրության են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 150 |
2 |
|
14 |
Վաճառվող հրագործական արտադրատեսակները ունեն պայթյունահրդեհավտանգավորության, պահման և օգտագործման վերաբերյալ համապատասխան մակագրություններով պիտակներ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 150 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
15 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
16 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
17 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
18 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղակայված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
19 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
20 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
21 |
Սանդղավանդակները յուրաքանչյուր հարկում արտաքին պատերում ունեն 1,2մ2 ոչ պակաս մակերեսով լուսաբացվածքներ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 92 |
2 |
|
22 |
60 մետրից ավելի երկարությամբ ընդհանուր միջանցքները բաժանված են հատվածամասերի: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 73 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
23 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
24 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
24.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
24.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
25 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
26 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
27 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5 կետ 68 |
2 |
|
27.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
27.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«9», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
28 |
Կաթսայատունը ապահովված է շանթարգելման համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 17 կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
29 |
Կաթսայատունը ապահովված է հողանցման համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 17 կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
30 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
31 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
32 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
33 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
34 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«4», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
35 |
Ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
36 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«4», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
37 |
3500մ2 և ավելի մակերեսով երկհարկանի առևտրի սրահի շենքերը սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
38 |
Անկախ մակերեսից 3 և ավելի հարկայնություն ունեցող առևտրի կազմակերպության շենքում սարքավորված է հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
39 |
Առևտրի և հասարակական սննդի օբյեկտները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
40 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
41 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
42 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
IV* |
43 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
44 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
45 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«3» - ՀՀՇՆ 30-01- 2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«9» – ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տասը մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*-Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր (բացառությամբ բնակելի և հրդեհային անվտանգության «Գ» և «Դ» կարգի արտադրական շենքերից): |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
2.1. Հասարակական նշանակության |
800մ2 և ավելի` համաձայն «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորմի 1.34 կետի |
800մ2-ից պակաս |
3. Առևտրի ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ ավտոմեքենաների համար նախատեսված շենքերի և շինությունների, մրգերի և բանջարեղենի, ձկան և մսի պահպանման (չայրվող փաթեթավորման մեջ) և վաճառքի նախապատրաստման, մետաղական տարաների, չայրվող շինարարական նյութերի սենքերի). |
3.1. Միահարկ. |
ա. Վաճառասրահը և օժանդակ սենքերը նկուղային կամ կիսանկուղային հարկերում տեղակայման դեպքում |
200մ2 և ավելի |
200մ2-ից պակաս |
բ. Վաճառասրահը և օժանդակ սենքերը շենքի վերգետնյա հարկերում տեղակայման դեպքում |
Շենքի մակերեսը 3500մ2 և ավելի |
Շենքի մակերեսը 3500մ2-ից պակաս |
3.2. Երկհարկանի. |
ա. Վաճառասրահների ընդհանուր մակերեսը |
3500մ2 և ավելի |
3500մ2-ից պակաս |
բ. Վաճառասրահը նկուղային կամ կիսանկուղային հարկերում տեղակայման դեպքում |
Անկախ վաճառասրահի մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3.3. Երեք և ավելի հարկանի |
Անկախ վաճառասրահի մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3.4. Դյուրաբոցավառ և այրելի հեղուկների վաճառքի մասնագիտացված առևտրի ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ 20լ ոչ ավելի տարողությամբ տարայով կշռաբաշխված ապրանքների) |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
4. Այլ նշանակության շենքերում ներկառուցված առևտրի ձեռնարկությունների սենքեր. |
4.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
200մ2 և ավելի |
200մ2-ից պակաս |
4.2. Վերգետնյա հարկեր |
500մ2 և ավելի |
500մ2-ից պակաս |
5. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեոնային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 200մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:
2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:
4) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմներ, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.
5) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.
6) հրագործական արտադրատեսակ` սարքվածք, որը նախատեսված է հրագործական բաղադրության այրման (պայթյունի) միջոցով էֆեկտ ստանալու համար.
7) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
8) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
9) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
10) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
11) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն.
12) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին.
13) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(10-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 11 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՄԻՆՉԵՎ 200մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
______________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
___________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_____________ հեռախոս |
___________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 200մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Կրպակները, տաղավարները տեղակայված են շենքերից և շինություններից ոչ պակաս քան 8 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 16 |
2 |
|
2 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
3 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
4 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
5 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության այլ սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
6 |
Բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի (շինությունների) և առևտրի ու հասարակական սննդի օբյեկտների շենքերի միջև հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
II |
Առևտրի կազմակերպություններ |
7 |
Հրագործական արտադրատեսակների առևտուրը կատարվում է մասնագիտացված առևտրի սրահներից (բաժիններից): |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 149 |
2 |
|
8 |
Վաճառվող հրագործական արտադրատեսակները գործարանային արտադրության են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 150 |
2 |
|
9 |
Հրագործական արտադրատեսակները գործարանային արտադրության են և ունեն պայթյունահրդեհավտանգության, պահման և օգտագործման վերաբերյալ համապատասխան մակագրություններ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 14, կետ 150 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
10 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
11 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
12 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
13 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղակայված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
14 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
15 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
16 |
Սանդղավանդակները յուրաքանչյուր հարկում արտաքին պատերում ունեն 1,2մ2 ոչ պակաս մակերեսով լուսաբացվածքներ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 92 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
17 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
18 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
18.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
18.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
19 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մետր հեռավորություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
20 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
21 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
21.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
21.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«8», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
22 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
23 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«4», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
24 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«4», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ |
2 |
|
25 |
Կաթսայատները ապահովված են շանթարգելման համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 17 կետ 211 |
1.2 |
|
26 |
Կաթսայատները ապահովված են հողանցման համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 17 կետ 211 |
1.2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
27 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
28 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
29 |
Առևտրի և հասարակական սննդի օբյեկտները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
30 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
31 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
32 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
IV* |
33 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
34 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
35 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*-Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Առևտրի ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ ավտոմեքենաների համար նախատեսված շենքերի և շինությունների, մրգերի և բանջարեղենի, ձկան և մսի պահպանման (չայրվող փաթեթավորման մեջ) և վաճառքի նախապատրաստման, մետաղական տարաների, չայրվող շինարարական նյութերի սենքերի). |
1.1. Միահարկ. |
ա. Վաճառասրահը և օժանդակ սենքերը նկուղային կամ կիսանկուղային հարկերում տեղակայման դեպքում |
200մ2 և ավելի |
200մ2-ից պակաս |
բ. Վաճառասրահը և օժանդակ սենքերը շենքի վերգետնյա հարկերում տեղակայման դեպքում |
Շենքի մակերեսը 3500մ2 և ավելի |
Շենքի մակերեսը 3500մ2-ից պակաս |
1.2. Դյուրաբոցավառ և այրելի հեղուկների վաճառքի մասնագիտացված առևտրի ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ 20լ ոչ ավելի տարողությամբ տարայով կշռաբաշխված ապրանքների) |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2. Այլ նշանակության շենքերում ներկառուցված առևտրի ձեռնարկությունների սենքեր. |
2.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
200մ2 և ավելի |
200մ2-ից պակաս |
2.2. Վերգետնյա հարկեր |
500մ2 և ավելի |
500մ2-ից պակաս |
3. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակ- մարիչներ 10 լ տարո- ղությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեոնային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակա- կան շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդա- փրփրային կրակ- մարիչներ (փրփուր) 100 լ տարո- ղությամբ |
Հա- մակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԻՆՉԵՎ 200մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
4) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմներ, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.
5) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.
6) հրագործական արտադրատեսակ` սարքվածք, որը նախատեսված է հրագործական բաղադրության այրման (պայթյունի) միջոցով էֆեկտ ստանալու համար.
7) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
8) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
9) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
10) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
11) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
12) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին.
13) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(11-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.23 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 12 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ 200մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`________ |
ավարտ` __________________ |
________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
______________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
__________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_____________ հեռախոս |
__________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_______________________________________________________________ ________________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 200մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Նկուղային և ցոկոլային հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
5 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
6 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև արտադրական կազմակերպությունները նվազագույն հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
7 |
Ավտոմոբիլային մուտքի դարպասների լայնությունը պակաս չէ 4,5 մետրից: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 5.37 |
2 |
|
8 |
Հրշեջ ավտոմեքենաների անցման համար 5 հա և ավելի չափերի տարածքներով կազմակերպությունները ապահովված են ոչ պակաս քան երկու մուտքով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 5.36 |
2 |
|
II |
Արտադրական կազմակերպություններ |
9 |
Արտադրական շինությունների վրայով այրվող, վառունակ հեղուկների, դյուրավառ փոշիների, այրվող գազերի փոխադրման խողովակաշարերի տարանցումը բացառվում է: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 167 |
2 |
|
10 |
Պայթյունահրդեհավտանգ տեղամասերում, շինություններում, արտադրամասերում աշխատանքները կատարվում են կայծ չառաջացնող (գունավոր մետաղներ) կամ պայթյունաանվտանգության պահանջներին համապատասխանող գործիքներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 168 |
2 |
II* |
11 |
Աշխատատեղերին այրվող, դյուրավառ հեղուկների մատակարարումը կատարվում է կենտրոնացված ձևով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 170 |
2 |
|
12 |
Աշխատատեղերին ոչ մեծ քանակության այրվող, դյուրավառ հեղուկների մատակարարումը կատարվում է անվտանգ (չկոտրվող, չպատռվող) տարայով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 170 |
2 |
|
13 |
Պատերի, առաստաղների տեխնոլոգիական անցքերը պաշտպանված են հրապատնեշող սարքերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 171 |
2 |
|
14 |
Թմբուկավոր չորանոցները, չոր տաշեղների և փոշու բունկերները, ունեն հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 179 |
2 |
|
15 |
Թմբուկավոր չորանոցները, չոր տաշեղների և փոշու բունկերները, ունեն պայթյունը կանխարգելող սարքավորումներ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 179 |
2 |
|
16 |
Գազային, օդագոլորշային խցիկների օդանցքները սարքավորված են հատուկ սահափականներով (ձգափականներով): |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 189 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
|
17 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
17.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
18 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
19 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 57 |
2 |
III* |
20 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
21 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
22 |
Սանդղավանդակների բնական լուսավորությունը ապահովված է արտաքին պատին սարքավորված 1,2մ2 մակերեսով պատուհանների միջոցով: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 92 |
2 |
|
23 |
Առանց մշտական աշխատատեղերի, ինժեներական սարքավորանքի սպասարկման համար նախատեսված «Ա», «Բ» կարգի սենքերի ամենահեռավոր կետից մինչև մոտակա ելքը հեռավորությունը չի գերազանցում 25մ: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 6.1 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
24 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների, վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
24.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
24.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
25 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
26 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ I, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
27 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
27.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
27.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«10», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
28 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
29 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713 ↩ |
2 |
|
30 |
Ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
31 |
500 մ3-ից ավելի ծավալով արտադրական շենքերն ու շինություններն սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
10 |
«7», կետ 61, աղյուսակ 2 |
2 |
|
32 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«7», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
33 |
Կախված մակերեսի չափերից արտադրական շենքերն ու շինությունները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
34 |
Կախված մակերեսի չափերից արտադրական շենքերն ու շինությունները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
35 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
36 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
37 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII կետ 504 |
1,2 |
V* |
38 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
39 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
40 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»
«3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»:
«6» - ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»:
«7» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«10» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
N/N |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1 |
«Ա» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2 |
«Բ» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3 |
«Վ» հրդեհավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4 |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5 |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
III*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
IV*- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են «1»-ի հավելված 4-ում.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
2. Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքեր և շինություններ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
2.1. Հացաթխման, հացաբուլկեղենի արտադրամասեր |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
3. Արդյունաբերական և հասարակական շենքերի մալուխային շինություններ |
100մ2 ավելի |
100մ2-ից և պակաս |
4. Արդյունաբերական և հասարակական շենքերի համակցված թունելներ, որոնցում տեղակայվում են 220Վ և բարձր լարման մալուխներ և հաղորդալարեր, հետևյալ քանակով. |
4.1. 100մ3 և ավելի ծավալով |
12 հատ և ավելի |
5-ից մինչև 12 հատ |
4.2. 100մ3-ից պակաս ծավալով |
-------------- |
5 հատ և ավելի |
5. Մալուխային թունելներ և ամբողջությամբ փակ ստորասրահներ (այդ թվում համակցված), անցկացված արդյունաբերական շենքերի միջև |
-------------- |
50 մ3 և ավելի |
6. Քաղաքային մալուխային հավաքիչներ և թունելներ (այդ թվում համակցված) |
-------------- |
Անկախ մակերեսից և ծավալից |
7. Մալուխային կառույցներ, որտեղ անցկացված են մետաղական խողովակներով յուղալեցուն մալուխներ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
8. Հրդեհապայթյունավտանգավորության «Ա» և «Բ» կարգերի, որտեղ օգտագործվում են դյուրաբոցավառ և այրելի հեղուկներ, այրելի հեղուկացված գազեր, այրելի փոշիներ և թելքեր (բացառությամբ ավտոլցավորման կայանների (այդ թվում նաև բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև դրանց կազմում գտնվող խանութների, կրպակների ու տաղավարների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
9. Ալկալիական մետաղների առկայությամբ, դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
9.1. Կիսանկուղային հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
9.2. Վերգետնյա հարկերում |
500մ2 և ավելի |
500մ2-ից պակաս |
10. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
10.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
10.2. Վերգետնյա հարկերում (բացառությամբ 35-42 կետերում թվարկվածների) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
11. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն հավելվածի 10-18 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
11.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
|
|
ա) Անմիջապես դեպի դուրս ելքեր չունեցող |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
բ) Անմիջապես դեպի դուրս ելքերի առկայության դեպքում |
700մ2 և ավելի |
700մ2-ից պակաս |
11.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
12. Յուղանկուղներ |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
13. Պատրաստման սենքեր. ալյումինի փոշուց կախույթների, ռետինե սոսինձների, դյուրաբոցավառ և այրելի հիմքերով. լաքերի, ներկերի, սոսինձների, մածիկների, տոգորման բաղադրությունով. ներկման, սինթետիկ կաուչուկի պոլիմերացման, գազոտուրբինային շարժիչներով ճնշակասրահների, նավթի կրակային ջեռուցիչների սենքեր: Հեղուկ վառելանյութով աշխատող շարժիչներին շարժաբերով միացված գեներատորների սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
14. Բարձրավոլտ փորձարկումների սրահների սենքեր, այրելի նյութերով էկրանավորված սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
15. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
V*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1. |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2. |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3. |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4. |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5. |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդա- փրփրային կրակ- մարիչներ (փրփուր) 100 լ տարո- ղությամբ |
Համակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1. |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2. |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 200մ2 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
3) դյուրավառ փոշի` հեշտ այրվող, նպաստավոր պայմաններում պայթյունի հատկություն ունեցող փոշի.
4) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
5) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.
6) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
7) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
8) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
9) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
10) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
11) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին.
12) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(12-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 13 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՄԻՆՉԵՎ 200մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`___________ |
ավարտ` __________________ |
________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
______________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_______________ հեռախոս |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
________________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 200մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
5 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև արտադրական կազմակերպությունները նվազագույն հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
6 |
Ավտոմոբիլային մուտքի դարպասների լայնությունը պակաս չէ 4,5 մետրից: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 5.37 |
2 |
|
II |
Արտադրական կազմակերպություններ |
7 |
Արտադրական շինությունների վրայով այրվող, վառունակ հեղուկների, դյուրավառ փոշիների, այրվող գազերի փոխադրման խողովակաշարերի տարանցումը բացառվում է: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 167 |
2 |
|
8 |
Պայթյունահրդեհավտանգ տեղամասերում, շինություններում, արտադրամասերում աշխատանքները կատարվում են կայծ չառաջացնող նյութերից (գունավոր մետաղներ) պատրաստված կամ պայթյունաանվտանգության պահանջներին համապատասխանող գործիքներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 168 |
2 |
II* |
9 |
Աշխատատեղերին այրվող, դյուրավառ հեղուկների մատակարարումը կատարվում է կենտրոնացված ձևով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 170 |
2 |
|
10 |
Աշխատատեղերին ոչ մեծ քանակության այրվող, դյուրավառ հեղուկների մատակարարումը կատարվում է անվտանգ (չկոտրվող, չպատռվող) տարայով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 170 |
2 |
|
11 |
Պատերի, առաստաղների տեխնոլոգիական անցքերը պաշտպանված են հրապատնեշող սարքերով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 171 |
2 |
|
12 |
Թմբուկավոր չորանոցները, չոր տաշեղների և փոշու բունկերները, ունեն հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 179 |
2 |
|
13 |
Թմբուկավոր չորանոցները, չոր տաշեղների և փոշու բունկերները, ունեն պայթյունը կանխարգելող սարքավորումներ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 179 |
2 |
|
14 |
Գազային և օդագոլորշային խցիկների ներհոսման ու արտաձգիչ օդանցքները սարքավորված են հատուկ սահափականներով (ձգափականներով): |
|
|
|
9 |
«1», բաժին III, գլուխ 16, կետ 189 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
|
15 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
15.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
16 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
17 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 57 |
2 |
III* |
18 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
19 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
20 |
Սանդղավանդակների բնական լուսավորությունը ապահովված է արտաքին պատին սարքավորված 1,2մ2 մակերեսով պատուհանների միջոցով: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 92 |
2 |
|
21 |
Առանց մշտական աշխատատեղերի, ինժեներական սարքավորանքի սպասարկման համար նախատեսված «Ա», «Բ» հրդեհապայթյունավտանգ կարգի սենքերի ամենահեռավոր կետից մինչև մոտակա ելքը հեռավորությունը չի գերազանցում 25մ: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 6.1 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
22 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների, վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
23 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
23.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
23.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
24 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մետր հեռավորություն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
25 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
26 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
27 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
27.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
27.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«9», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
28 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
29 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713 ↩ |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
30 |
Կախված մակերեսի չափերից արտադրական կազմակերպությունները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
31 |
Կախված մակերեսի չափերից արտադրական կազմակերպությունները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
32 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
33 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
34 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
V* |
35 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
36 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
37 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»
«3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»
«7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«9» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
N/N |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1 |
«Ա» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2 |
«Բ» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3 |
«Վ» հրդեհավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4 |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5 |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
III*-Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
IV*- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
2. Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքեր և շինություններ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
2.1. Հացաթխման, հացաբուլկեղենի արտադրամասեր |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
3. Արդյունաբերական և հասարակական շենքերի մալուխային շինություններ |
100մ2 ավելի |
100մ2-ից և պակաս |
4. Արդյունաբերական և հասարակական շենքերի համակցված թունելներ, որոնցում տեղակայվում են 220Վ և բարձր լարման մալուխներ և հաղորդալարեր, հետևյալ քանակով. |
4.1. 100մ3 և ավելի ծավալով |
12 հատ և ավելի |
5-ից մինչև 12 հատ |
4.2. 100մ3-ից պակաս ծավալով |
-------------- |
5 հատ և ավելի |
5. Մալուխային թունելներ և ամբողջությամբ փակ ստորասրահներ (այդ թվում համակցված), անցկացված արդյունաբերական շենքերի միջև |
-------------- |
50 մ3 և ավելի |
6. Քաղաքային մալուխային հավաքիչներ և թունելներ (այդ թվում համակցված) |
-------------- |
Անկախ մակերեսից և ծավալից |
7. Մալուխային կառույցներ, որտեղ անցկացված են մետաղական խողովակներով յուղալեցուն մալուխներ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
8. Հրդեհապայթյունավտանգավորության «Ա» և «Բ» կարգերի, որտեղ օգտագործվում են դյուրաբոցավառ և այրելի հեղուկներ, այրելի հեղուկացված գազեր, այրելի փոշիներ և թելքեր (բացառությամբ ավտոլցավորման կայանների (այդ թվում նաև բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև դրանց կազմում գտնվող խանութների, կրպակների ու տաղավարների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
9. Ալկալիական մետաղների առկայությամբ, դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
9.1. Կիսանկուղային հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
9.2. Վերգետնյա հարկերում |
500մ2 և ավելի |
500մ2-ից պակաս |
10. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
10.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
10.2. Վերգետնյա հարկերում (բացառությամբ 35-42 կետերում թվարկվածների) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
11. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն հավելվածի 10-18 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
11.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
|
|
ա) Անմիջապես դեպի դուրս ելքեր չունեցող |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
բ) Անմիջապես դեպի դուրս ելքերի առկայության դեպքում |
700մ2 և ավելի |
700մ2-ից պակաս |
11.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
12. Յուղանկուղներ |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
13. Պատրաստման սենքեր. ալյումինի փոշուց կախույթների, ռետինե սոսինձների, դյուրաբոցավառ և այրելի հիմքերով. լաքերի, ներկերի, սոսինձների, մածիկների, տոգորման բաղադրությունով. ներկման, սինթետիկ կաուչուկի պոլիմերացման, գազոտուրբինային շարժիչներով ճնշակասրահների, նավթի կրակային ջեռուցիչների սենքեր: Հեղուկ վառելանյութով աշխատող շարժիչներին շարժաբերով միացված գեներատորների սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
14. Բարձրավոլտ փորձարկումների սրահների սենքեր, այրելի նյութերով էկրանավորված սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
15. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
V*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
N |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակե- րեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակ- մարիչներ 10 լ տարո- ղությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեոնային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1. |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2. |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3. |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4. |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5. |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
N |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համ- ակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԻՆՉԵՎ 200մ2 ՄԱԿԵՐԵՍՈՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
3) դյուրավառ փոշի` հեշտ այրվող, նպաստավոր պայմաններում պայթյունի հատկություն ունեցող փոշի.
4) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
5) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.
6) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
7) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
8) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
9) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
10) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
11) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին.
12) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(13-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 14 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԲԵՆԶԱԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
___________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
_________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_________ հեռախոս |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ________________________________________________________ _________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԲԵՆԶԱԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանություն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Հեղուկ վառելիքի ստորգետնյա տարողություններով բենզալցակայանից մինչև այլ շենքերի և շինությունների միջև պահանջվող միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 374 ↩ |
2 |
I* |
1.1 |
Բենզալցակայանի տարածքը տարանջատված է փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասից նվազագույնը 1,5 մ լայնությամբ անվտանգության կղզյակով: |
|
|
|
10 |
«3», գլուխ 12, կետ 373 |
2 |
|
1.2 |
Բնակավայրերում բենզալցակայանի տարողությունները ստորգետնյա են: |
|
|
|
10 |
«3», գլուխ 12, կետ 370 |
2 |
|
II |
Տեխնոլոգիական սարքավորումներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ |
2 |
Բենզինի լցումը կատարվում է սարքին միացումներ ունեցող ճկախողովակներով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին V, գլուխ 26, կետ 330 |
2 |
|
3 |
Նմուշառում և մակարդակի չափումը կատարվում է կայծ չառաջացնող նյութերից պատրաստված հարմարանքներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VI, գլուխ 28, կետ 352 |
2 |
|
III |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջները |
4 |
Բենզին տեղափոխող ավտոցիստեռները սարքավորված են հողանցումով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին V, գլուխ 26, կետ 293 |
2 |
|
5 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր և արտաքին էլեկտրագծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
5.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
6 |
Բենզալցակայանի տարածքն ապահովված է շանթարգելման համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», գլուխ 17, կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
7 |
Բոլոր շինությունների էլեկտրական սարքավորումները համալրված են հողանցման համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», գլուխ 17, կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
IV |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
8 |
Արտաքին հրդեհաշիջումն ապահովված է տարողություններից 40 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա գտնվող ոչ պակաս 2 հրշեջ հիդրանտների կամ ոչ պակաս 100 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազանի միջոցով: |
|
|
|
10 |
«3», գլուխ 16, կետ 371 ↩ |
2 |
|
9 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«4», կետ 148 |
2 |
|
V |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
10 |
Բենզալցակայանը սարքավորված է հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
II* |
11 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
12 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VI |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
13 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
III* |
14 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
15 |
Բենզին տեղափոխող ավտոցիստեռները կահավորված են կրակմարիչներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին V, գլուխ 26, կետ 293 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
16 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
17 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»
«4» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
I*- Հեղուկ վառելիքի ստորգետնյա տարողություններով բենզալցակայանների հեռավորությունը մինչև նախադպրոցական հաստատությունների, միջնակարգ դպրոցների, դպրոց ինտերնատների, ստացիոնար բուժական հաստատությունների տարածքների սահմանագիծը, ինչպես նաև բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի պատերը պակաս չէ 50 մետրից: Օրական 500-ից ոչ ավելի միայն մարդատար ավտոմոբիլների սպասարկման համար նախատեսված բենզալցակայանների հեռավորությունը մինչև վերը նշված օբյեկտները թույլատրվում է նվազեցնել, բայց ընդունել 25 մ-ից ոչ պակաս:
II*- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Ավտոլցավորման կայաններ (այդ թվում նաև բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև դրանց կազմում գտնվող խանութներ, կրպակներ և տաղավարներ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
|
|
|
III*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում:
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակե- րեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակ- մարիչներ 10 լ տարո- ղությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեոնային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդա- փրփրային կրակ- մարիչներ (փրփուր) 100 լ տարո- ղությամբ |
Հա- մակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխաթթվային կրակմարիչներ, տարողությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԲԵՆԶԱԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
3) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն.
4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(14-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 15 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
_____________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
__________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_____________ հեռախոս |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ__________________________________________________________ ___________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
3 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
4 |
Տանիքի պարագծով տեղակայված մետաղական ճաղաշարը գտնվում է սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
5 |
Շենքերի և դրանց պատկանող շինությունների (այդ թվում նաև ժամանակավոր տեղակայված), և այլ օբյեկտների միջև հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
6 |
Բնակելի, հասարակական նշանակության շենքերում ներկառուցված ավտոկայանատեղերը առանձնացված են այլ նշանակության սենքերից նախամուտք-անցախցերով: |
|
|
|
9 |
«4», կետ 5.9 |
2 |
|
II |
Տարահանման ճանապարհներ |
7 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
8 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
9 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
10 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
11 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
12 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
13 |
Առավելագույն հեռավորությունը հյուրանոցի սենքերի դռներից մինչև սանդղավանդակի, կամ անմիջապես դուրս տանող ելքի դուռը ավել չէ 40 մետրից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 60 աղյուսակ 7 |
2 |
|
14 |
Աստիճանավանդակները ունեն անմիջական բնական լուսավորում: |
|
|
|
8 |
«3», կետ 178 |
2 |
|
15 |
Տարահանման ուղիների հատակի վրա 45 սմ պակաս անկումները սարքավորված են 3-ից ոչ պակաս աստիճանով կամ թեքահարթակով: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 76 |
2 |
|
16 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում վերելակների առջև նախատեսված են օդի ճնշմամբ 1-ին տեսակի նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 130 |
2 |
|
17 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
III |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
18 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
19 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
19.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
19.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
IV |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
20 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
21 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
21.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
21.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«10», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
22 |
Վառարանային ջեռուցման ժամանակ օգտագործվում են ծխահեռացման համար նախատեսված անցուղիները: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5 կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
V |
Բնակելի շենքեր, հյուրանոցներ, հանրակացարաններ |
23 |
Բնակարաններում պահվում է 20 լ ոչ ավելի դյուրավառ, այրունակ հեղուկներ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 10 կետ 114 |
2 |
|
24 |
Բնակարաններում պահվում է 20 լ ոչ ավելի գազի բալոններ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 114 |
2 |
|
25 |
Դյուրավառ, այրունակ հեղուկների տեղակայման համար նախատեսված սենքերը ապահովված են օդափոխության համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 114 |
2 |
|
26 |
Գազի բալոնների տեղակայման համար նախատեսված սենքերը ապահովված են օդափոխության համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 114 |
2 |
|
27 |
12 լիտրից ավելի տարողությամբ գազի բալոնները տեղադրված են արտաքին խուլ պատին կից` չայրվող շինությունում (պահարանում): |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 115 |
2 |
|
28 |
12 լ ավելի տարողությամբ գազի բալոնային սարքերի տեղադրման համար նախատեսված չայրվող շինությունից (պահարանից) մինչև շենքի մուտքը պահպանված է 5 մետրից ոչ պակաս հեռավորություն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 115 |
2 |
|
29 |
Հյուրանոցների, մոթելների, կեմպինգների, հանրակացարանների համարներում (միջանցքներում) փակցված են տարահանման ուղղությունը ցույց տվող սլաքներ: |
|
|
|
9 |
«1 բաժին II, գլուխ 10, կետ 116 |
1,2 |
|
30 |
Կազմակերպության աշխատակազմը ապահովված է անհատական պաշտպանական միջոցներով (շնչառական դիմակներ, հակագազեր և այլն): |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 117 |
2 |
|
31 |
Հերթապահներն իրենց մոտ ունեն տարահանման ելքերի դռների բանալիները: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 118 |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
32 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
33 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
34 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
35 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
36 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«6», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
37 |
10 և ավելի հարկայնության բնակելի շենքերը ապահովված են ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
10 |
«6», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
38 |
Կախված հարկայնությունից բնակելի շենքերը, հյուրանոցները, հանրակացարանները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7 կետ 81 |
2 |
III* |
39 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7 կետ 81 |
2 |
|
40 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
41 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII կետ 504 |
1,2 |
IV* |
42 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
43 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր
օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայական: |
|
|
|
10 |
«7», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
44 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«7», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«3» - ՀՀՇՆ 31-01-2014 «Բնակելի շենքեր. Մաս I. Բազմաբնակարան բնակելի շենքեր»
«4» - ՀՀՇՆ IV-11.03.03-02 «Ավտոկայանատեղեր»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» -ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«7» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«10» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակում.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր (բացառությամբ բնակելի և հրդեհային անվտանգության «Գ» և «Դ» կարգի արտադրական շենքերից): |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2. Բնակելի շենքեր. |
21. Հանրակացարաններ, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տներ: Հանրակացարանների և բնակարանների սենքերն անհրաժեշտ է կահավորել «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորմի համաձայն` հրդեհի օպտիկա-էլեկտրոնային ծխային տվիչներով |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
2.2. 28 մետրից ավելի բարձրությամբ բնակելի շենքեր: «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորմի 1.34 կետի պահանջն իրականացնելու նպատակով անհրաժեշտ է հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքի ջերմային տվիչները տեղակայել բնակարանի նախամուտքում: |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
3. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
3.1. Հասարակական նշանակության |
800մ2 և ավելի` համաձայն «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորմի 1.34 կետի |
800մ2-ից պակաս |
3.2. Վարչակենցաղային նշանակության |
1200մ2 և ավելի |
1200մ2-ից պակաս |
4. Հասարակական և վարչակենցաղային նշանակության շենքեր (բացառությամբ`. ավտոլցավորման կայանների (այդ թվում նաև բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև դրանց կազմում գտնվող խանութների, կրպակների, տաղավարների և ցուցասրահների շենքերի) |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
4.1. Հյուրանոցներ, հանգստյան տներ և հյուրանոցային նշանակության այլ շինություններ |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
5. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակե- րեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակ- մարիչներ 10 լ տարո- ղությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեոնային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխաթթվային կրակմարիչներ, տարողությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակե- րեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդա- փրփրային կրակ- մարիչներ (փրփուր) 100 լ տարո- ղությամբ |
Համակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխաթթվային կրակմարիչներ, տարողությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
3) դյուրավառ հեղուկ` բացանոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
9) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(15-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն, 08.08.24 թիվ 1248-Ն որոշումներ)
Հավելված N 16 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ` ՀԱՄԱՏԵՂՎԱԾ) ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ↩
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
____________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
______________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
__________ հեռախոս |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
___________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համա- կարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգ- ման մեթոդը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Գազալցակայանի տարածքի տեսանելի վայրերում փակցված է ծխելը արգելող ցուցանակներ: |
|
|
|
10 |
«4», գլուխ 22, կետ 682» ↩ |
1,2 |
|
2 |
Ռեզերվուարը ունի չհրկիզվող նյութերից պատրաստած ցանկապատ: |
|
|
|
8 |
«4», գլուխ 19, կետ 506» ↩ |
2 |
|
3 |
Գազալցակայանի տարածքն ապահովված է պահպանական/պահակային լուսավորությամբ: |
|
|
|
8 |
«4», գլուխ 19, կետ 508» ↩ |
2 |
|
4 |
Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից (ԱԳԼՃԿ, ճնշակ, կուտակիչ, լցարկիչ) մինչև իրեն չպատկանող շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են: ↩ |
|
|
|
10 |
«9», գլուխ 4, կետ 26 ↩ |
2 |
I* |
5 |
ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են: ↩ |
|
|
|
10 |
«9», գլուխ 4, կետ 27 ↩ |
2 |
II* |
6 |
Համատեղված (սեղմված բնական գազ, ՀԱԳ, բենզին և դիզելային վառելանյութ) ավտոլցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են: ↩ |
|
|
|
10 |
«9», գլուխ, 4 կետ 28 ↩ |
2 |
III* |
7 |
Գազալցակայանի տարածքով օդային էլեկտրահաղորդակցման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 9.4.25 |
2 |
|
8 |
Գազալցակայանի տարածքը պաշտպանված է շանթապաշտպանության համակարգով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 9.4.26 |
1.2 ↩ |
|
9 |
Գազի վթարային արտանետման խողովակաշարի նվազագույն բարձրությունը իր տեղակայման հարթակից պակաս չէ 3 մետրից: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.6.8 |
2 |
|
10 |
Հեղուկացված ածխաջրածնային գազով (ՀԱԳ) լցակայանից մինչև գազալցակայանին չպատկանող շենքերն ու շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 9.2.1 աղյուսակներ 7 և 9 |
2 |
IV* |
11 |
ՀԱԳ լցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների միջև նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 9.2.1 աղյուսակ 10 |
2 |
V* |
12 |
Տարահանման ճանապարհներին մարդկանց ազատ տարահանմանը խոչընդոտող հարմարանքներ չկան: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
13 |
Օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված իրավական ակտով սահմանված է ծխելու վայրը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 2, կետ 9, ենթակետ 1 |
1,2 |
|
II |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
14 |
Պայթյունավտանգ գոտիներով սենքերում (գազի վտանգավոր խտության պարագայում) էլեկտրամատակարարման սխեման իրականացված է այնպես, որ տեխնոլոգիական սարքավորումները ավտոմատ անջատվեն: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 9.4.23 |
2 |
|
15 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 ↩ |
2 |
|
16 |
Պայթյունավտանգ գոտիներում տեղադրված էլեկտրասարքավորումները պայթյունաանվտագն կատարմամբ են: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.8.9 |
2 |
VI* |
17 |
Բոլոր շինությունների էլեկտրական սարքավորումները համալրված են հողանցման համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», գլուխ 17, կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
18 |
Հեղուկացված գազերով կայանքները սնող տրանսֆորմատորային ենթակայանները կառուցված են առանձին կանգնած: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.8.4 |
2 |
|
III |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
19 |
Շինությունների ջեռուցումը իրականացվում է միայն` ջրային, շոգե (ցածր ճնշման) կամ օդային ջեռուցման համակարգի միջոցով: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.7.12 |
2 |
|
20 |
Պայթյունավտանգ շինություններում ջեռուցման էլեկտրական կամ գազի սարքեր չեն օգտագործվում: |
|
|
|
10 |
«6», կետ 10.7.14 |
2 |
|
21 |
Պայթյունավտանգ սենքերը սարքավորված են ներահոս-արտահոս օդափոխությամբ: |
|
|
|
10 |
«6», կետ 10.7.15 |
2 |
|
22 |
Օդափոխության համակարգերում կիրառված են պայթյունաանվտանգ կատարմամբ օդափոխիչներ և էլեկտրաշարժիչներ: |
|
|
|
10 |
«6», կետ 10.7.16 |
2 |
|
23 |
Արտածման համակարգերից օդի արտանետումը կատարվում է շենքից վեր` ոչ պակաս քան 2 մետր բարձրության վրա: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.7.20 |
2 |
|
24 |
Ներածման համակարգերի համար օդի առումը իրականացվում է ավելի բարձր տեղից քան արտածվող օդի արտանետման տեղը: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.7.21 |
2 |
|
25 |
Բոլոր օդատարները պատրաստված են չայրվող նյութերից: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.7.22 |
2 |
|
26 |
Պայթյունավտանգ կարգի շինություններում տեղադրված են գազի վտանգավոր կոնցենտրացիայի ազդանշանման սարքեր: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.7.26 |
2 |
|
27 |
Օդափոխության համակարգի աշխատանքը բլոկավորված է տեխնոլոգիական սարքավորման հետ այնպես, որ բացառվի սարքավորման աշխատանքը անջատված օդափոխության դեպքում: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 10.7.27 |
2 |
|
28 |
Պայթյունավտանգ կարգի սենքերի բնական օդափոխման ապահովման համար տեղադրված են դեֆլեկտորներ: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 9.4.17 |
2 |
|
29 |
Չտաքացվող սենքերում բնական օդափոխությունն իրականացվում է արտաքին պատերի ներքևի մասերում տեղակայված շերտափեղկային ցանցերի միջոցով: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 9.4.17 |
2 |
|
IV |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
30 |
Արտաքին հրդեհաշիջումն ապահովված է տարողություններից 40 մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա գտնվող ոչ պակաս 2 հրշեջ հիդրանտների կամ ոչ պակաս 100 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազանի միջոցով: |
|
|
|
10 |
«7», կետ 378» ↩ |
2 |
|
31 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
V |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
32 |
Գազալցակայանի տարածքում տեղակայված շինությունները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
VII* |
33 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
34 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VI |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
35 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
VIII* |
36 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
VII |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
37 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«3», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
38 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«3», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
VIII |
Գազալցավորման գործընթաց |
39 |
Գազաբալոնների լցավորումն իրականացվում է էլեկտրոնային շտեմարանի տվյալների հետ նույնականացվելուց և նույնականացումից հետո դրական եզրակացություն ստանալուց հետո |
|
|
|
2 |
«8», հոդված 26.1, մաս 4 |
1,2 |
|
Ծանոթագրություն: |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտական ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»
«3» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«4» – ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» ↩
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՇՆՁ IV-12.101-04 «Գազաբաշխման համակարգերի նախագծում և շինարարություն»
«7» - ՀՀՇՆ 30- 01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«8» - «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված է 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ին
«9»- ՀՀ կառավարության 2022 թ. հուլիսի 21-ի N1131-Ն որոշում «Ավտոգազալցակայանների կառուցման և շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները»
«10» - ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»
I*- Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից (ԱԳԼՃԿ, ճնշակ, կուտակիչ, լցարկիչ) մինչև իրեն չպատկանող շինությունները նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս`
1) բնակելի և հասարակական շենքեր` 50 մ.
2) մշակութային կազմակերպություններ, մանկական և բուժհիմնարկներ, ուսումնական հաստատություններ` 75 մ.
3) արտադրական շենքեր` 50 մ, նշված հեռավորությունը կարող է նվազեցվել մինչև 30 մ` պայմանով, որ պաշտպանվող օբյեկտն ավտոգազալցակայանի ուղղությամբ ունենա հակահրդեհային խուլ պատ կամ կառուցված պատնեշներ, որոնք կբացառեն գազի շիթի և բեկորների արտանետումը հորիզոնական ուղղությամբ դեպի պաշտպանվող օբյեկտ.
4) հրդեհապայթյունավտանգ, քիմիական և ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր պարունակող շենքեր և տեխնոլոգիական սարքավորումներ` 75 մ.
5) ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներ (լիրքի ստորոտից)` 50 մ.
6) մերձատար երկաթուղիներ` 30 մ.
7) ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկելի մասից հաշված ապահովել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական նորմերի 72-րդ կետով սահմանված պահանջները.
8) ավտոգազալցակայանից մինչև այն վայրերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 800 մարդուց ավելի (մարզադաշտերը, շուկաներ, զբոսայգիներ և այլն)` սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված հեռավորությունները պետք է լինեն առնվազն 2 անգամ ավելի:
II*- ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս`
1) գազի կուտակիչներից մինչև`
ա. ճնշակայանք` ճնշակայանքի բարձրությունից առնվազն 1,5 մ և ավելի,
բ. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ` 15 մ,
գ. ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ` 30 մ,
դ. տարածքի ցանկապատ` 5 մ,
ե. էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման էլեկտրական հոսանքի օդային գծեր` օդային գծերի հենասյան բարձրության մեկուկեսապատիկից ոչ պակաս կամ տեղադրվեն օդային գծերի պաշտպանական գոտիների սահմաններից դուրս.
2) ճնշակայանքից մինչև`
ա. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ` 6 մ,
բ. ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ` 25 մ.
3) լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև` ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ` 20 մ.
4) սպասասրահից, սննդի կետից և սանիտարական հանգույցից մինչև`
ա. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ` 20 մ,
բ. ճնշակայանք` 25 մ,
գ. գազի կուտակիչներ` 35 մ.
5) օպերատորական շինությունից մինչև գազալցակայանին պատկանող շինություններ և տեխնոլոգիական սարքավորումներ` 9 մ.
6) գազի կուտակիչները պետք է տեղադրել ստորգետնյա.
7) լցավորման կղզյակները պետք է իրարից բաժանել պաշտպանական էկրանով` բետոնե պատով.
8) լցավորման մեկ կղզյակում միաժամանակ պետք է լցավորել ոչ ավելի, քան մեկ ավտոմեքենա:
III*- Համատեղված (սեղմված բնական գազ, ՀԱԳ, բենզին և դիզելային վառելանյութ) ավտոլցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս`
1) օպերատորական շինությունից մինչև գազալցակայանին պատկանող շինություններ և տեխնոլոգիական սարքավորումներ` 9 մ.
2) սպասասրահից, սննդի կետից և սանիտարական հանգույցից մինչև`
ա. ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներ` 15 մ,
բ. ՀԱԳ գազամբարներ` 20 մ.
3) ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներից և ՀԱԳ գազամբարներից մինչև ավտոտեխսպասարկման շենքեր և ավտոլվացման կետեր` 20 մ.
4) ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև սեղմված բնական գազի և բենզինի լցավորման բաշխիչ աշտարակներ` 4 մ.
5) սեղմված բնական գազի լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև բենզինի լցավորման բաշխիչ աշտարակներ` 8 մ.
6) ՀԱԳ ստորգետնյա գազամբարներից և հեղուկ վառելանյութի ստորգետնյա տարողություններից մինչև ավտոգազալցակայանի կուտակիչներ` 10 մ.
7) ՀԱԳ ստորգետնյա գազամբարների և հեղուկ վառելանյութի ստորգետնյա տարողությունների միջև հեռավորությունը պետք է լինի`
ա. վերգետնյա գազամբարների և վերգետնյա տարողությունների միջև` մոտակա ամենամեծ տարողության տրամագծից ոչ պակաս, բայց առնվազն 2 մ,
բ. ստորգետնյա գազամբարների և ստորգետնյա տարողությունների միջև մոտակա ամենամեծ տարողության տրամագծի կեսից ոչ պակաս, բայց առնվազն 1 մ:» բառերով.
IV*- ՀԱԳ գազամբարներից մինչև գազալցակայանին չպատկանող շենքերն ու շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պակաս չեն քան.
ա) Վերգետնյա մինչև 20 խմ և ստորգետնյա մինչև 50 խմ տարողությամբ գազամբարների դեպքում
NN ը/կ |
Շենքեր, կառուցվածքներ և հաղորդակցուղիներ |
Հեռավորությունը գազամբարներից լուսանցով, մ |
Հեռավորությունը գոլորշիացման կամ խմբային բալոնային կայանքից լ ուսանցով, մ |
Վերգետնյա |
Ստորգետնյա |
Կայանքի գազամբարների ընդհանուր տարողության դեպքում, խմ |
Մինչև 5 |
բարձր 5 մինչև 10 |
բարձր 10 մինչև 20 |
Մինչև 10 |
բարձր 10 մինչև 20 |
բարձր 20 մինչև 50 |
1. |
Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ |
40 |
50 |
60 |
15 |
20 |
30 |
25 |
2. |
Բնակելի տներ |
20 |
30 |
40 |
10 |
15 |
20 |
12 |
3. |
Մանկական և սպորտային հրապարակներ, ավտոտնակներ, (գազամբարային կայանքի ցանկապատից) |
20 |
25 |
30 |
10 |
10 |
10 |
10 |
4. |
Արտադրական շենքեր (արդյունաբերական, գյուղատնտեսական կազմա- կերպությունների) և արտադրական բնույթի կենցաղային սպասարկման կազմակերպություններ |
15 |
20 |
25 |
8 |
10 |
15 |
12 |
5. |
Ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներ (մինչև լիրքի ստորոտը կամ գազամբարի կողմից փորվածքի եզերքը) |
25 |
30 |
40 |
20 |
25 |
30 |
20 |
6. |
Արդյունաբերական կազմակերպությունների մերձատար երկաթուղիներ, տրամվայի ուղիներ (մինչև ուղու առանցքը), I-III կարգի ավտոմոբիլային ճանապարհներ (մինչև երթևեկելի մասի եզրը) |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
7. |
IV կարգի ավտոմոբիլային ճանապարհներ (մինչև երթևեկելի մասի եզրը) |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
բ) Վերգետնյա և ստորգետնյա մինչև 8000 խմ տարողությամբ գազամբարների դեպքում
NN ը/կ |
Շենքեր, սենքեր և հաղոր- դակցուղիներ |
Լուսանցային հեռավորությունը ՀԱԳ գազամբարներից, մ |
Հեռա- վորու- թյունը ՀԱԳ օգտա- գործող սեն- քերից, կայանք- ներից, մ 50 |
Հեռա- վորությունը լիցքա- վորված բալոնների պահեստից ընդհանուր տարո- ղությամբ, խմ |
Վերգետնյա գազամբարներ |
Ստորգետնյա գազամբարներ |
Ընդհանուր տարողության դեպքում, խմ |
բարձր 20 մինչև 50 |
բարձր 50 մինչև 200 |
բարձր 50 մինչև 500 |
բարձր 200 մինչև 8000 |
բարձր 50 մինչև 200 |
բարձր 50 մինչև 500 |
բարձր 200 մինչև 8000 |
Մեկ գազամբար, առավելագույն տարողությունը, խմ |
պակաս 25 |
25 |
50 |
100 |
մեծ 100 մինչև 600 |
25 |
50 |
100 |
մեծ 100 մինչև 600 |
մինչև 20 |
բարձր 20 |
1. |
Բնակելի, հասարա- կական, վարչական, կենցաղային, արտա- դրական շենքեր, ավտո- տնակներ և բաց կանգառներ* |
70 /30/ |
80 /50/ |
150 /100/** |
200 |
300 |
40 /25/ |
75 /55/** |
100 |
150 |
50 (20) |
100 (30) |
2. |
Վերգետնյա կառուց- վածքներ և հաղոր- դակցուղիներ (էստա- կադներ, ջերմա- տարներ և այլն) բնակելի շենքերի օժանդակ կառույցներ |
30 /15/ |
30 /20/ |
40 /30/ |
40 /30/ |
40 /30/ |
20 /15/ |
25 /15/ |
25 /15/ |
25 /15/ |
30 |
20 /15/ |
20 /20/ |
3. |
Ընդհանուր ցանցի երկաթու- ղիներ (լիրքի ստորոտից), I-III կարգի ավտոմո- բիլային ճանա- պարհներ |
50 |
75 |
100*** |
100 |
100 |
50 |
75*** |
75 |
75 |
50 |
50 |
50 |
4. |
Մերձատար երկաթու- ղիներ, կազմա- կերպութ- յունների ճանա- պարհներ, տրամվայի ուղիներ I կարգի ավտոմո- բիլային ճանա- պարհներ |
30 /20/ |
30*** /20/ |
40*** /30/ |
40 /30/ |
40 /30/ |
20*** /15/*** |
25*** /15/*** |
25 /15/ |
25 /15/ |
30 |
20 /20/ |
20 /20/ |
* Հեռավորությունը բնակելի և հասարակական շենքերից հարկավոր է ընդունել ինքնուրույն հարթակի վրա տեղադրված ՀԱԳ և այլ օբյեկտների համար` նշվածից ոչ պակաս, իսկ վարչական, կենցաղային, արտադրական շենքերից, կաթսայատներից, ավտոտնակներից - ըստ փակագծերում բերված տվյալների: ** Թույլատրվում է մինչև 200 խմ ընդհանուր տարողությամբ ԳԼԿ գազամբարից հեռավորությունը կրճատել մինչև 70 մ` վերգետնյա կատարման դեպքում, ստորգետնյա` մինչև 35 մ, իսկ մինչև 300 խմ տարողության դեպքում - համապատասխանաբար 90 և 45 մ: *** Թույլատրվում է երկաթգծերից և ավտոմոբիլային ճանապարհներից (տող 3) հեռավորությունը մինչև 200 խմ ընդհանուր տարողությամբ, վերգետնյա ՀԱԳ գազամբարները կրճատել մինչև 75 մ, ստորգետնյա գազամբարները` մինչև 50 մ: Հեռավորությունը կազմակերպության տարածքից դուրս անցնող մերձատար, տրամվայի ուղիներից և այլն (տող 4) մինչև ոչ ավել 100 խմ ընդհանուր տարողությամբ ՀԱԳ գազամբարները թույլատրվում է կրճատել` վերգետնյա կատարման դեպքում մինչև 20 մ և ստորգետնյա կատարման` մինչև 15 մ, իսկ ուղիների և ճանապարհների կազմակերպությունների տարածքներով անցման դեպքում (կետ 6) այդ հեռավորությունները կրճատվում են մինչև 10 մ գազամբարների ստորգետնյա կատարման դեպքում: 1. Փակագծերում նշված հեռավորությունները տրված են արդյունաբերական կազմակերպությունների տարածքում տեղավորված ՀԱԳ գազամբարների և լիցքավորված բալոնների պահեստների համար: 2. Լիցքավորված բալոնների պահեստից մինչև արդյունաբերական և գյուղատնտեսական կազմակերպությունների շենքերը, ինչպես նաև արտադրական բնույթի կենցաղային սպասարկման կազմակերպությունները հարկավոր է ընդունել ըստ փակագծերում բերված տվյալների: 3. Յուրաքանչյուրը 50 խմ միավոր տարողությամբ երկու գազամբարների տեղադրման դեպքում հեռավորությունը մինչև ԳԼԿ չվերաբերող շենքերը (բնակելի, հասարակական, արտադրական և այլն) թույլատրվում է կրճատել` վերգետնյա գազամբարների համար մինչև 100 մ, ստորգետնյաների համար` մինչև 50 մ: 4. Հեռավորությունը գազամբարներից մինչև այն տեղերը, որտեղ միաժամանակ կարող են 800 մարդուց ավել գտնվել (մարզադաշտեր, շուկաներ, զբոսայգիներ, բնակելի տներ և այլն), ինչպես նաև մինչև դպրոցական և նախադպրոցական, սանատոր-բուժման կազմակերպությունները հարկավոր է ավելացնել 2 անգամ: 5. ԳԼԿ վառելիքալիցքավորման կետից նվազագույն հեռավորությունը անհրաժեշտ է ընդունել ըստ հրդեհային անվտանգության կանոնների: |
V*- ՀԱԳ լցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շենքերի, շինությունների և սարքավորումների միջև միջտարածությունները պակաս չեն քան.
ա) Ստորգետնյա գազամբարները լցավորման սյունակներից - 20 մետրից:
բ) Վերգետնյա գազամբարները լցավորման սյունակներից - 30 մետրից:
գ) Լցավորման սյունակները ավտոմոբիլային ճանապարհներից - 10 մետրից:
դ) Օպերատորական շինությունը գազալցակայանների տեխնոլոգիական սարքավորումներից - 9 մետրից:
ե) Սպասարահից (սննդի կետ) մինչև`
ՀԱԳ լցավորման սյունակները - 15 մետրից, ՀԱԳ գազամբարները - 20 մետրից: զ) ՀԱԳ լցավորման սյունակները սեղմված բնական գազի և բենզինի լցավորման սյունակներից - 4 մետրից:
է) Սեղմված բնական գազի լցավորման սյունակները բենզինի լցավորման սյունակներից - 8 մետրից:
VI*- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1 |
«Ա» պայթյունա- հրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2 |
«Բ» պայթյունա- հրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3 |
«Վ» հրդեհավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետփոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4 |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5 |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
VII*- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Ավտոլցավորման կայաններ (այդ թվում նաև բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև դրանց կազմում գտնվող խանութներ, կրպակներ և տաղավարներ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
VIII*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակմարիչներ տարողությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում`
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր)100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
3) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր:
4) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն:
5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:
6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:
7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:
8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
9) օբյեկտի ղեկավար` պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներ, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, պետական հիմնարկների և հարյուր տոկոս պետական մասնակցությամբ իրավաբանական անձանց ղեկավարներ, առևտրային կազմակերպությունների սեփականատերեր, հասարակական և բարեգործական կազմակերպությունների հիմնադիրներ, ֆիզիկական անձ.
10) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(16-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 04.08.22 թիվ 1218-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 17 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
____________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
______________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
____________ հեռախոս |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_________________________________________________________ __________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրա- վական ակտերին |
Ստուգ- ման տեսակը |
Մեկնա- բանություն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
3 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
4 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
5 |
Գիտական և ուսումնական հաստատությունների շենքերից մինչև այլ շենքերի և շինությունների միջև պահանջվող միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», գլուխ 27, կետ 510» ↩ |
2 |
I* |
II |
Գիտական և ուսումնական հաստատություններ |
6 |
Պարապմունքների ավարտից հետո լաբորատորիաներից պայթյունահրդեհավտանգ նյութերը տեղափոխվում են հատուկ սարքավորված սենյակներ: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 11, կետ 123 |
2 |
II* |
7 |
Դյուրավառ հեղուկները աշխատանքային օրվա վերջում լցվում են անվտանգ փակ տարայի (չկոտրվող, չպատռվող) մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 11, կետ 121 |
2 |
|
8 |
Փորձերի ժամանակ այրվող և դյուրավառ հեղուկները կոյուղի չեն թափում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 11, կետ 121 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
9 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
10 |
Տարահանման ելքի ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
11 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
12 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 57 |
2 |
III* |
13 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
14 |
Տարահանման ելքի դռները բացվում են շենքից դուրս գալու ուղղությամբ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
15 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
16 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
17 |
Սանդղավանդակները յուրաքանչյուր հարկում` արտաքին պատերում ունեն 1,2մ2 ոչ պակաս մակերեսով լուսաբացվածքներ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 92 |
2 |
|
18 |
15 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքերում սանդղավանդակների դռների բացվածքների վրա տեղադրված են խուլ կամ ամրանավորված ապակիներ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 64 |
2 |
|
19 |
Գիտական և ուսումնական հաստատությունների սենքերից մինչև սանդղավանդակի կամ անմիջապես դուրս տանող ելքի դուռը հեռավորությունը չի գերազանցում 50 մետրը: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 60 աղյ. 7 |
2 |
|
20 |
Սանդղաբազուկի լայնությունը փոքր չէ սանդղավանդակ դուրս եկող ելքի լայնությունից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 79 |
2 |
|
21 |
Տարահանման ելքերի առլույս բարձրությունը կազմում է ոչ պակաս քան 1,9 մ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 61 |
2 |
|
22 |
60 մետրից ավելի երկարությամբ միջանցքներն առավելագույնը 60 մետրը մեկ բաժանված են 2-րդ տեսակի հակահրդեհային պատնեշներով և հակահրդեհային դռներով: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 73 |
2 |
|
23 |
Տարահանման ուղիների հատակի վրա 45 սմ-ից պակաս անկումները սարքավորված են 3-ից ոչ պակաս աստիճանով կամ թեք հարթակով: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 76 |
2 |
|
24 |
10 մետր և ավելի բարձրությամբ շենքերն ապահովված են սանդղավանդակներից անմիջապես տանիքածածկ տանող ելքերով: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 136 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
25 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
26 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
26.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
26.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
27 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութերից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մ հեռավորություն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
28 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
29 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
30 |
Վառարանային ջեռուցման ժամանակ օգտագործվում են ծխահեռացման համար նախատեսված անցուղիները: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5 կետ 62 |
2 |
|
31.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
31.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«8», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
31 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
32 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
33 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
34 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«4», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
35 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
36 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«4», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
37 |
Կախված մակերեսի չափերից գիտական և ուսումնական հաստատությունների շինությունները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
38 |
Կախված մակերեսի չափերից գիտական և ուսումնական հաստատությունների շինությունները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
39 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
40 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
41 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
V* |
42 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
43 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
44 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1 |
«Ա» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2 |
«Բ» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3 |
«Վ» հրդեհավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4 |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5 |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
III*-Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկներին ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
IV*- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են «1»-ի հավելված 4-ում.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Հասարակական և վարչակենցաղային նշանակության շենքեր (բացառությամբ ավտոլցավորման կայանների (այդ թվում նաև բեռնարկղային տիպի), ինչպես նաև դրանց կազմում գտնվող խանութների, կրպակների, տաղավարների և ցուցասրահների շենքերի.) |
---------- |
Անկախ մակերեսից |
1.1. Առողջապահական նշանակության, ուսումնական հաստատությունների, դպրոցների, մսուր-մանկապարտեզների շենքեր և կառույցներ |
---------- |
Անկախ մակերեսից |
2. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
----------- |
Անկախ մակերեսից |
V*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակմարիչներ տարողությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում`
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ(բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություն ներկրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
4) պայթյունահրդեհավտանգ` ջրի, օդի, թթվածնի կամ միմյանց հետ շփվելիս պայթելու և այրվելու ունակ նյութեր.
5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն.
9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
10) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(17-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 18 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
_________________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
__________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
______________ հեռախոս |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ______________________________________________________ _______________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
ՉՊ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Օբյեկտի տարածքը ապահովված է էլեկտրական լուսավորությամբ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 18 |
2 |
|
2 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
5 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
6 |
Տանիքի պարագծով տեղակայված մետաղական ճաղաշարը գտնվում է սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
II |
Հիմնական արտադրության օբյեկտներ |
7 |
Կրակային ջեռուցումով անասնակերերի պատրաստման կոշտ անասնակերի պաշարի պահման շինությունները անասուններ և թռչուններ պահելու տեղերից առանձնացված են հակահրդեհային պատնեշներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 19, կետ 224 |
2 |
|
8 |
Շարժական անդրամանուշակագույն սարքավորումները գտնվում են վառողունակ նյութերից ոչ պակաս, քան 1 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 19, կետ 228 |
2 |
|
9 |
Ճտանոցների էլեկտրատաքացուցիչների և անդրամանուշակագույն սարքավորումների սնման էլեկտրալարերը տեղադրված են հատակից ոչ պակաս, քան 2,5 մ բարձրության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 19, կետ 229 |
2 |
|
10 |
Ճտանոցների էլեկտրատաքացուցիչների և անդրամանուշակագույն սարքավորումների սնման էլեկտրալարերը տեղադրված են վառողունակ կառուցվածքներից ոչ պակաս, քան 20սմ հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 19, կետ 229 |
2 |
|
III |
Գյուղատնտեսական արտադրանքի մշակում |
11 |
Կալսման մեքենաների վրայի պայթապարպիչները գտնվում են սարքին աշխատանքային վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 20, կետ 233 |
2 |
|
12 |
50տ/ժ-ից ավելի արտադրողությամբ շերեփավոր էլևատորները կահավորված են ինքնաշխատ արգելակման սարքերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 20, կետ 234 |
2 |
|
13 |
Բերքահավաքի մեքենաները կահավորված են հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 21, կետ 237 |
2 |
|
14 |
Բերքահավաքի մեքենաները կահավորված են սարքին կայծմարիչներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 21, կետ 237 |
2 |
|
15 |
Հացահատիկի դաշտերի եզրերը չորս մետր լայնությամբ հերկված են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 21, կետ 239 |
2 |
|
16 |
Ժամանակավոր դաշտակացարանները տեղադրված են կալատեղերից առնվազն 100մ հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 21, կետ 241 |
2 |
|
17 |
Կալատեղերի տարածքները ունեն 4մ. լայնությամբ հերկված շերտեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 21, կետ 241 |
2 |
|
18 |
Հնձած արտերի մնացորդների այրումը դաշտերում բացառված է: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին IV, գլուխ 21, կետ 243 |
2 |
|
19 |
Հացահատիկի կալատեղերը նախատեսված են շինություններից ոչ պակաս, քան 50 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 21, կետ 244 |
2 |
|
20 |
Հացահատիկի կալատեղերը նախատեսված են հացահատիկային զանգվածներից ոչ պակաս, քան 100 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 21, կետ 244 |
2 |
|
IV |
Վիտամինային խոտի ալյուրի պատրաստում և պահում |
21 |
Վիտամինային խոտի պատրաստման ագրեգատները տեղադրված են շինություններում կամ ծածկարանների տակ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 22, կետ 247 |
2 |
|
22 |
Խոտի ալյուրի պատրաստման շինությունների և վառելիքաքսանյութերով ցիստեռնների միջև պահպանված են ոչ պակաս, քան 50 մետր հակահրդեհային միջտարածություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 22, կետ 248 |
2 |
|
23 |
Վառելիքի ծախսման բաքը տեղադրված է ագրեգատի շինություններից դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 22, կետ 249 |
2 |
|
V |
Տեխնիկական կուլտուրաների նախնական մշակում |
24 |
Տեխնիկական կուլտուրաների մշակման կետի տարածքում ծխելու տեղերը նախատեսված են արտադրական շինություններից ոչ պակաս, քան 30 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 23, կետ 257 |
2 |
|
25 |
Տեխնիկական կուլտուրաների նախնական մշակման շենքերի տանիքները չայրվող նյութերից են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 23, կետ 258 |
2 |
|
26 |
Արտադրական շենքերում տեղադրված չորանոցները այլ շինություններից առանձնացված են 1 տիպի հակահրդեհային պատնեշով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 23, կետ 260 |
2 |
|
27 |
Ծխախոտի չորանոցների դարակաշարերը և հարկաշարերը չայրվող նյութերից են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին IV, գլուխ 23, կետ 262 |
2 |
|
VI |
Տարահանման ճանապարհներ |
28 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
29 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
30 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են շենքից դուրս գալու ուղղությամբ: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 63 |
2 |
|
VII |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
31 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
32 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
32.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
32.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «6», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
33 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մ հեռավորություն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
VIII |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
34 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
35 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
36 |
Վառարանային ջեռուցման ժամանակ օգտագործվում են ծխահեռացման համար նախատեսված անցուղիները: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
37 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
IX |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
38 |
500 մ3-ից ավելի ծավալով պահեստային շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 61, աղյուսակ 2 |
2 |
|
38.1 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
39 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 148 |
2 |
|
40 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«5», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
X |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
41 |
Կախված մակերեսի չափերից գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
I* |
42 |
Կախված մակերեսի չափերից գյուղատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
I* |
43 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
44 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
XI |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
45 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
II* |
46 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
XII |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
47 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1 կետ ժդ |
1 |
|
48 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» -ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«3» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«6» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I*- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
1.1. Վարչակենցաղային նշանակության |
1200մ2 և ավելի |
1200մ2-ից պակաս |
2. Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքեր և շինություններ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
2.1. Հացաթխման, հացաբուլկեղենի արտադրամասեր |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
3. Բրդի, մորթու և դրանից պատրաստված արտադրատեսակների, այրելի հիմքով ֆոտո, կինո, ձայնագրման ժապավենների պահպանման համար |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
4. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
4.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
4.2. Վերգետնյա հարկերում (բացառությամբ 35-42 կետերում թվարկվածների) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
5. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն հավելվածի 10-18 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
5.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
|
|
ա) Անմիջապես դեպի դուրս ելքեր չունեցող |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
բ) Անմիջապես դեպի դուրս ելքերի առկայության դեպքում |
700մ2 և ավելի |
700մ2-ից պակաս |
5.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
6. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
II*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակմարիչներ տարողությամբ, լ |
Ֆրեոնային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակե- րեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակմարիչներ 100 լ. տարողությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն
3) վառողունակ` այրունակ, այրվելու ունակություն ունեցող.
4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն.
8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
9) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(18-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 19 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
________________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
_____________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_____________ հեռախոս |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_________________________________________________________ __________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգ- ման տեսակը |
Մեկնա- բանություն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
3 |
5 հա և ավելի չափերի բազաների (պահեստների) տարածքները հրշեջ ավտոմեքենաների համար ապահովված են ոչ պակաս քան երկու մուտքով: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.36 |
2 |
|
4 |
Ավտոմոբիլային մուտքի դարպասների լայնությունը պակաս չէ 4,5 մետրից: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.37 |
2 |
|
5 |
Պահեստային շինություններում չեն օգտագործվում գազային կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 342 |
2 |
|
6 |
Պահեստային շինություններում չեն օգտագործվում խրոցակային վարդակներ: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 342 |
2 |
|
7 |
Ա և Բ կարգի սենքերում արտաքին պատող կոնստրուկցիանները դյուրանետ են: |
|
|
|
8 |
«3», կետ 5.9 |
2 |
I* |
II |
Գյուղատնտեսական կոշտ կերերի պահեստավորում |
8 |
Դեզերը (բարդոցները) տեղակայված են էլեկտրահաղորդման գծերից ոչ պակաս քան 15 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 374 |
2 |
|
9 |
Դեզերը (բարդոցները) տեղակայված են ճանապարհներից ոչ պակաս քան 20 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 374 |
2 |
|
10 |
Դեզերը (բարդոցները) տեղակայված են շենքերից ոչ պակաս քան 50 մետր հեռավորության վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 374 |
2 |
|
11 |
Դեզերի (բարդոցների) տեղակայման հարթակների շրջակա հողատարածությունը հերկված է 4 մետր լայնությամբ շերտով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 375 |
2 |
|
12 |
Հերկված հողատարա- ծությունից մինչև դեզը պահպանված է ոչ պակաս քան 15 մետր միջտարածություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 375 |
2 |
|
13 |
Դեզերի (բարդոցների) հիմնատակի մակերեսը չի գերազանցում 150մ2-ին: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 375 |
2 |
|
14 |
Մամլած չոր խոտի (ծղոտի) դարսակի հիմնատակի մակերեսը չի գերազանցում 500մ2-ին: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 375 |
2 |
|
15 |
Բարձր խոնավություն ունեցող դեզերում իրականացվում է ջերմաստիճանի հսկողություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 376 |
2 |
|
III |
Հացահատիկի պահեստավորում |
16 |
Հացահատիկի պահման համար նախատեսված են առանձին շենքեր: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 378 |
2 |
|
17 |
Հացահատիկի պահման լիաթմբի գագաթից մինչև ծածկի վառողունակ հիմնատարրերը պակաս չէ 0,5 մետրից: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 379 |
2 |
|
18 |
Հացահատիկի պահեստում հրդեհավտանգ նյութեր չեն պահվում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 380, ենթակետ 1 |
2 |
|
19 |
Աշխատող չորանոցում ոչ պակաս քան 2 ժամը մեկ անգամ իրականացվում է հացահատիկի ջերմաստիճանի վերահսկման նմուշառում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 381 |
1,2,3 |
|
20 |
Պահեստներում հացահատիկի օդափոխման համար նախատեսված օդափոխիչները տեղադրված են վառողունակ պատերից ոչ պակաս քան 2,5 մ հեռավորության վրա: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 30, կետ 383 |
2 |
|
IV |
Տարահանման ճանապարհներ |
21 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
21.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
22 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
23 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
24 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
25 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են` ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
V |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
26 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների, վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
27 |
Գերծանրա- բեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
27.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
27.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
28 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մ հեռավորություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
VI |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
29 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
30 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
31 |
Այրման արգասիքների թափանցումը սենքեր կանխելու նպատակով օդատարերի վրա տեղադրված են հրակասեցնող կափույրներ: |
|
|
|
8 |
«6», կետ 7.11.1, ա) ենթակետ |
2 |
|
32 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
33 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, դ) ենթակետ |
2 |
|
VII |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
34 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
35 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
36 |
500 մ3-ից ավելի ծավալով պահեստային շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 61, աղյուսակ 2 |
2 |
|
36.1 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
37 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VIII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
38 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
39 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
40 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
41 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
IX |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
42 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1;2 |
IV* |
43 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
X |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
44 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
45 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»
«3»- ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I*- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1 |
«Ա» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտնագ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2 |
«Բ» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3 |
«Վ» հրդեհավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4 |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5 |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
II*-Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 1002 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*-Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5 մետր և ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
Անկախ մակերեսից |
2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և ավելի հարկերով (բացառությամբ 1 կետում նշվածներից) պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
3.1. Վարչակենցաղային նշանակության |
1200մ2 և ավելի |
1200մ2-ից պակաս |
4. Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքեր և շինություններ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
4.1. Հացաթխման, հացաբուլկեղենի արտադրամասեր |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
5. Բրդի, մորթու և դրանից պատրաստված արտադրատեսակների, այրելի հիմքով ֆոտո, կինո, ձայնագրման ժապավենների պահպանման համար |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
6. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
6.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
6.2. Վերգետնյա հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
7. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն հավելվածի 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
7.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
7.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
8. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե, և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
N |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր)100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակմարիչներ 100 լ. տարողությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում`
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:
3) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրողունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:
4) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն:
5) վառողունակ` այրունակ, այրվելու ունակություն ունեցող:
6) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:
7) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:
8) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:
9) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
10) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(19-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 20 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՏՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
_________________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
__________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
______________ հեռախոս |
__________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՏՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանություն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության այլ սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
5 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
6 |
Տանիքի պարագծով տեղակայված ճաղաշարը գտնվում է սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
7 |
Բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի (շինությունների) և առողջարանների, հանգստյան տների, զբոսաշրջության հաստատությունների շենքերի միջև հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
II |
Տարահանման ճանապարհներ |
|
8 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
8.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
9 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
10 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
11 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
12 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
13 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
14 |
Առողջարարական, հանգստի և զբոսաշրջության հաստատությունների տարահանման ելքերի առլույս բարձրությունը փոքր չէ 1,9 մ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 61 |
2 |
|
15 |
Մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի տարահանման ելքերի լայնությունը պակաս չէ 1,2 մ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
16 |
Շենքի սանդղավանդակները յուրաքանչյուր հարկում արտաքին պատին ունեն 1,2 քմ մակերեսով լուսավորության բացվածքներ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 92 |
2 |
|
17 |
Սանդղավանդակների կամ արտաքին ելքերի միջև տեղակայված սենքերի հեռավորությունը չի գերազանցում 35 մ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 60 աղ.7 |
2 |
|
18 |
Առողջարարական, հանգստի և զբոսաշրջության հաստատությունների միջանցքները առնվազն 60 մետրը մեկ բաժանված 2-րդ տեսակի հակահրդեհային պատնեշներով և հակահրդեհային դռներով: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 73 |
2 |
|
III |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
19 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
20 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4 կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
20.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
20.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
IV |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
21 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
22 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
23 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
23.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
23.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«8», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
24 |
Կաթսայատուն ապահովված է շանթարգելման համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 17 կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
25 |
Կաթսայատունը ապահովված է հողանցման համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 17 կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
V |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
26 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
27 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
28 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
29 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
30 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VI |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
31 |
Առողջարարական, հանգստյան տների և զբոսաշրջության հաստատությունների շենքերը սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
32 |
Առողջարարական, հանգստյան տների և զբոսաշրջության հաստատությունների շենքերը սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
33 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
34 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
35 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
IV* |
36 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
VIII |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
37 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
38 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» -ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվարայրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Տարահանման ոչ պակաս երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկներին ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*-Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1 |
2 |
3 |
1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր (բացառությամբ բնակելի և հրդեհային անվտանգության «Գ» և «Դ» կարգի արտադրական շենքերից) |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2. Հասարակական և վարչակենցաղային նշանակության շենքեր (բացառությամբ` սույն հավելվածի 11 և 13 կետերում նշվածներից) |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
2.1. Հյուրանոցներ, հանգստյան տներ և հյուրանոցային նշանակության այլ շինություններ |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*-Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
-- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Հա- մակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ, ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ՏՆԵՐԻ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
3) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմներ, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.
4) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն.
9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
10) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(20-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 21 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ, ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
______________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
_________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
__________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_____________ հեռախոս |
__________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ, ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության այլ սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
5 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
6 |
Տանիքի պարագծով տեղակայված մետաղական ճաղաշարը գտնվում է սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
7 |
Բնակելի, հասարակական, արտադրական նշանակության շենքերի (շինությունների) և հիվանդանոցների, պոլիկլինիկաների, ամբուլատորիաների շենքերի միջև հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
II |
Առողջապահական հիմնարկներ |
8 |
Հիվանդանոցի շենքերում, որտեղ շուրջօրյա գտնվում են ինքնուրույն տեղաշարժվելու հնարավորություն չունեցող հիվանդներ, յուրաքանչյուր 5 հիվանդի համար առկա է մեկ պատգարակ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 151 |
2 |
|
9 |
Հիվանդասենյակներին թթվածնի կենտրոնացված մատակարարումը ոչ ավելի, քան 10 բալոնի դեպքում իրականացվում է առանձին տեղադրված բալոնային սարքավորումներից: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 153 |
2 |
|
10 |
Հիվանդասենյակներին թթվածնի կենտրոնացված մատակարարումը 10-ից ավելի բալոնի դեպքում իրականացվում է կենտրոնական թթվածնային կետից: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 153 |
2 |
|
11 |
Թթվածնային բալոնը պահվում է շենքի արտաքին չայրվող պատին կից տեղադրված չայրվող պահարանում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 153 |
2 |
|
12 |
Հիվանդասենյակները թթվածնով մատակարարելու համար չեն օգտագործվում ռետինե կամ պլաստմասսե ճկափողեր: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 154, ենթակետ 3 |
2 |
|
13 |
Հիվանդանոցներում, պոլիկլինիկաներում, ամբուլատորիաներում այրվող և դյուրավառ հեղուկների դասին պատկանող նյութերը պահպանվում են առանձին պահարաններում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 156 |
2 |
|
14 |
300 կգ ավելի քանակությամբ ռենտգենյան ժապավենների դեպքում արխիվային պահեստարանը տեղադրված է առանձին շենքում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 157 |
2 |
|
15 |
300 կգ պակաս քանակությամբ ռենտգենյան ժապավենները պահվում են I տիպի հակահրդեհային պատնեշներով և ծածկով շինությունում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 157 |
2 |
|
16 |
Արխիվային պահեստարանից մինչև հարևան շենքերը պահպանված է 15մ ոչ պակաս հեռավորություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 157 |
2 |
|
17 |
Արխիվային պահեստարանի յուրաքանչյուր բաժանմունքում պահվում է 500 կգ ոչ ավել ռենտգենյան ժապավեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 157 |
2 |
|
18 |
Արխիվային պահեստարանի յուրաքանչյուր բաժանմունք ապահովված է առանձին արտազտիչ օդափոխությամբ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 157 |
2 |
|
19 |
Արխիվային պահեստարանից դուրս մինչև 4 կգ քանակությամբ ռենտգեն ժապավենը պահվում է մետաղյա պահարանում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 15, կետ 157 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
20 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
20.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
21 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
22 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
23 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
24 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
25 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
26 |
60 մետրից ավելի երկարությամբ միջանցքներն առավելագույնը 60 մետրը մեկ բաժանված են 2-րդ տեսակի հակահրդեհային պատնեշներով և հակահրդեհային դռներով: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 73 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
27 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
28 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
28.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
28.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
29 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
: |
30 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
31 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
31.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
31.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«8», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
32 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
33 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
34 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«4», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
35 |
Ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
36 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«4», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
37 |
Հիվանդանոցները, պոլիկլինիկաները, ամբուլատորիաները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7 կետ 81 |
2 |
III* |
38 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7 կետ 81 |
2 |
|
39 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
40 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII կետ 504 |
1,2 |
IV* |
41 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
42 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
43 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*-Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Հասարակական և վարչակենցաղային նշանակության շենքեր (բացառությամբ` սույն հավելվածի 11 և 13 կետերում նշվածներից) |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
1.1. Առողջապահական նշանակության, ուսումնական հաստատությունների, դպրոցների, մսուր-մանկապարտեզների շենքեր և կառույցներ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
2. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
2) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն հավելվածի 4-րդ կետի աղյուսակում`
1) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
2) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
3) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ, ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) դյուրավառ հեղուկ` բացանոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
3) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
4) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմներ, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.
5) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
6) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
7) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
8) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
9) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունբ.
10) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
11) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(21-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 22 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
_____________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
__________________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
___________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
____________ հեռախոս |
___________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ___________________________________________________________ ____________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
3 |
Բացառությամբ հատուկ նշանակության սենքերի մնացած լուսամուտները ազատ են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 8 |
2 |
|
4 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
5 |
Տանիքի պարագծով տեղակայված մետաղական ճաղաշարը գտնվում է սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
6 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև կառավարման հիմնարկները հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
II |
Տարահանման ճանապարհներ |
7 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
8 |
Տարահանման ելքի ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
10 |
«1», գլուխ 3 կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
9 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
10 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
11 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
12 |
Տարահանման ուղիներում ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
13 |
Սանդղավանդակները յուրաքանչյուր հարկում` արտաքին պատերում ունեն 1,2մ2 ոչ պակաս մակերեսով լուսաբացվածքներ: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 92 |
2 |
|
14 |
15 մետրից ավելի բարձրությամբ շենքերի միջանցքների լուսաթափանցելիությունն ապահովվելու նպատակով սանդղավանդակների դռների բացվածքների վրա տեղադրված են ամրանավորված ապակիներ: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 64 |
2 |
|
15 |
Առավելագույն հեռավորությունը կառավարման հիմնարկությունների սենքերի դռներից մինչև սանդղավանդակի կամ անմիջապես դուրս տանող ելքի դուռը չի գերազանցում 60 մետրը: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 60 աղյ. 7 |
2 |
|
16 |
60 մետրից ավելի երկարությամբ միջանցքներն առավելագույնը 60 մետրը մեկ բաժանված են 2-րդ տեսակի հակահրդեհային պատնեշներով և հակահրդեհային դռներով: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 73 |
2 |
|
17 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
18 |
Տարահանման ելքերի առլույս բարձրությունը կազմում է ոչ պակաս քան 1,9 մ: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 61 |
2 |
|
19 |
Տարահանման ուղիների հատակի վրա 45 սմ-ից պակաս անկումները սարքավորված են 3-ից ոչ պակաս աստիճանով կամ 1:6 ոչ ավելի թեք հարթակով: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 76 |
2 |
|
20 |
10 մետր և ավելի բարձրությամբ շենքերն ապահովված են սանդղավանդակներից անմիջապես տանիքածածկ տանող ելքերով: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 136 |
2 |
|
III |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
21 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
22 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
22.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
22.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
23 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութերից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս 0,5 մետր հեռավորություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
IV |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
24 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
25 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
26 |
Վառարանային ջեռուցման ժամանակ օգտագործվում են ծխահեռացման համար նախատեսված անցուղիները: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
27 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
V |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
28 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
29 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
30 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«4», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
31 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«4», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
32 |
Ներքին հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակներով և փողրակներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
VI |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
33 |
Կախված մակերեսի չափերից կառավարման հիմնարկները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
34 |
Կախված մակերեսի չափերից կառավարման հիմնարկները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
35 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
36 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
37 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
IV* |
38 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
VIII |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
39 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
40 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*-Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր (բացառությամբ բնակելի և հրդեհային անվտանգության «Գ» և «Դ» կարգի արտադրական շենքերից): |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
2.1. Հասարակական նշանակության |
800մ2 և ավելի` համաձայն «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորմի 1.34 կետի |
800մ2-ից պակաս |
2.2. Վարչակենցաղային նշանակության |
1200մ2 և ավելի |
1200մ2-ից պակաս |
3. Հասարակական և վարչակենցաղային նշանակության շենքեր (բացառությամբ` սույն հավելվածի 11 և 13 կետերում նշվածներից) |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
4. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստոր և ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր)100 լ տարողությամբ |
Հա- մակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
D |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն.
3) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
4) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
5) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
6) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն.
7) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
8) հատուկ նշանակության սենքեր` դրամարկղային, արխիվային, պահեստային սենքեր:
(22-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 23 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
__________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
_______________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
___________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_______________ հեռախոս |
___________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
________________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_________________________________________________________ __________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
3 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
4 |
Մանկական նախադպրոցական շենքերից մինչև այլ շենքերի և շինությունների միջև պահանջվող միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
5 |
Մանկական նախադպրոցական հաստատությունների շենքերի նկուղային (ցոկոլային) հարկերում տեղակայված չեն այրվող նյութերի պահեստավորման համար նախատեսված սենքեր: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 109 |
2 |
|
6 |
Մանկական նախադպրոցական հաստատությունների տարածքները ապահովված են էլեկտրական լուսավորությամբ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 18 |
2 |
|
7 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում գտնվող սենքերի լուսամուտները խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
8 |
Մանկական ամառանոցները ապահովված են տագնապի ազդանշանային սարքերով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 12, կետ 127 |
2 |
|
II |
Տարահանման ճանապարհներ |
9 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
9.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
10 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
11 |
Տարահանման ուղիների հատակի վրա չկան 45սմ պակաս բարձրությունների անկումներ կամ ելուստներ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 76 |
2 |
|
12 |
Բարձրությունների անկումների տեղերում նախատեսված են 3-ից ոչ պակաս թվաքանակով աստիճաններ կամ 1:6 ոչ ավելի թեքությամբ թեքահարթակներ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 76 |
2 |
|
13 |
Տարահանման համար նախատեսված սանդղավանդակները յուրաքանչյուր հարկում արտաքին պատերում ունեն 1,2մ ոչ պակաս մակերեսով լուսաբացվածքներ: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 92 |
2 |
|
14 |
Սանդղավանդակները ունեն ելք դեպի դուրս անմիջապես կամ նախասրահով: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 91 |
2 |
|
15 |
Երկու սանդղավանդակների կամ ելքերի միջև տեղակայված մանկական նախադպրոցական հաստատություններում խմբակային բջիջների տարահանման ելքերից մինչև դրսի ելքի դուռը հեռավորությունը չի գերազանցում 15 մետրը: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 60 աղյ. 7 |
2 |
|
16 |
Փակուղային միջանցքներում տեղակայված մանկական նախադպրոցական հաստատություններում խմբակային բջիջների տարահանման ելքերից մինչև դրսի ելքի դուռը հեռավորությունը չի գերազանցում 10 մետրը: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 60 աղյ. 7 |
2 |
|
17 |
Տասը մարդ և ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը ունեն երկուսից ոչ պակաս տարահանման ելքեր: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 53 |
2 |
|
18 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
19 |
Տարահանման երկու ելքերի առկայության դեպքում, դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
20 |
Տարահանման ելքի դռները բացվում են շենքից դուրս գալու ուղղությամբ: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63 |
2 |
|
III |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
21 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
21.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
21.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
IV |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
22 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
23 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
24 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
24.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
24.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«9», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
25 |
Այրման արգասիքների թափանցումը սենքեր կանխելու նպատակով օդատարերի վրա տեղադրված են հրակասեցնող կափույրներ: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 7.11.1, ենթակետ ա |
2 |
|
26 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
27 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 8.2, ենթակետ դ |
2 |
|
V |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
28 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
29 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
30 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
30.1 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
31 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VI |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
32 |
Մանկական նախադպրոցական հիմնարկը սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
33 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
34 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
35 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
IV* |
36 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
VIII |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
37 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
38 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացությունը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«9» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև տարբեր նպատակային նշանակության պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Հասարակական և վարչակենցաղային նշանակության շենքեր |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
1.1. Առողջապահական նշանակության, ուսումնական հաստատությունների, դպրոցների, մսուր-մանկապարտեզների շենքեր և կառույցներ |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
2.2. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համ- ակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն
3) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
4) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
5) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
6) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
7) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(23-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 24 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ 800 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
_____________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
______________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_______________ հեռախոս |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
________________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_____________________________________________________________ ______________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 800 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
2 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
3 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
4 |
Մարդկանց զանգվածային ներկայությամբ շենքերում (շինություններում) միջոցառումների անցկացման ժամանակ հրդեհային անվտանգության ապահովման նպատակով մշակված են համապատասխան միջոցառումներ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 38 |
1,2 |
I* |
II |
Մշակութային հիմնարկներ |
5 |
Մշակութային հիմնարկներում առկա են ցուցանմուշների և ապրանքանյութական այլ արժեքների տարահանման պլաններ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 129 |
1;2 |
|
6 |
Կրկեսներում և կենդանաբանական այգիներում առկա են կենդանիների տարահանման պլաններ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 129 |
1;2 |
|
7 |
Հանդիսադահլիճների (տրիբունաների) կարգերի բոլոր աթոռները (բացառությամբ մինչև 12 նստատեղով և առանձին ելք ունեցող օթյակների) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 130 |
2 |
|
8 |
Բեմական փայտյա կառուցվածքները (այրունակ դեկորացիաները, բեմական, ցուցահանդեսային ձևավորումները, հանդիսադահլիճների, ճեմասրահների վարագույրները) մշակված են հրապաշտպան նյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 131 |
1;2,3 |
|
9 |
Թատերական հիմնարկների բեմական մասում, միաժամանակ գտնվում են ոչ ավելի քան երկու ներկայացման համար նախատեսված դեկորացիաներ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 132 |
2 |
|
10 |
Ներկայացման ավարտից հետո, բոլոր դեկորացիաները տեղափոխված են հատուկ պահեստ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 133 |
2 |
|
11 |
Բեմի վրա հակահրդեհային կենսակարգը պահպանված է: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 134 |
2 |
|
12 |
Բեմադրության (փորձնական ներկայացման) ավարտից հետո հակահրդեհային վարագույրը իջեցված է: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 136 |
2 |
|
13 |
Բաց հրապարակներում հատուկ էֆեկտների կիրառման անհրաժեշտության դեպքում պատասխանատու բեմադրիչի (գլխավոր ռեժիսորի, գեղարվեստական ղեկավարի) կողմից հրդեհների կանխման նպատակով մշակված է համապատասխան հակահրդեհային միջոցներ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 139 |
1,2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
14 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
15 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
16 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
17 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան տարահանման ոչ պակաս քան երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
18 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
19 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
20 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
21 |
Նկուղային և ցոկոլային հարկերում վերելակների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշմամբ 1-ին տեսակի նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 130 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
22 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
23 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
23.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
23.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
24 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մ հեռավորություն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
25 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
25.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
25.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«8», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
26 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
27 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«3», գլուխ 8, կետ 8.2, , ենթակետ ա |
2 |
|
28 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«3», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
29 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
30 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
31 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
32 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
33 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակներով և փողրակներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
34 |
800 և ավելի նստատեղերով մշակութային հիմնարկները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
35 |
Մշակութային հիմնարկները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
36 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
37 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
38 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1;2 |
IV* |
39 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
40 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
41 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«3» - ՀՀՇՆIV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»:
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին:
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Մարդկանց զանգվածային ներկայությամբ շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում ամանորյա և այլ տիպի միջոցառումների անցկացման ժամանակ`
1) անհրաժեշտ է`
ա. տոնածառը դնել կայուն հենամասի վրա այնպես, որպեսզի ճյուղերը չքսվեն պատերին և առաստաղին.
բ. տոնահանդեսի անցկացման վայրում էլեկտրական լուսավորության բացակայության դեպքում միջոցառումներն անցկացնել ցերեկային ժամերին. տոնածառի վրա օգտագործել լամպերի շղթաներ մինչև 12 Վտ հզորությամբ լամպերի հաջորդական միացմամբ` առանց ցածրացնող տրանսֆորմատորի.
գ. լուսավորության անսարքություններ հայտնաբերելու դեպքում (լարերի տաքացում, լամպերի թարթում, կայծարձակում և այլն) սարքը պետք է անմիջապես հոսանքազրկել:
2) չի թույլատրվում`
ա) օգտագործել աղեղնավոր լուսարձակներ, լուսավորել մոմերով, վառել հրավառելիք, ստեղծել այլ լուսային հրդեհավտանգ էֆեկտներ, որոնք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ.
բ) օգտագործել գնդակներ, փուչիկներ, խաղալիքներ և զարդարանքի միջոցներ, որոնք պատրաստված են հրդեհավտանգ նյութերից և պարունակում են հրդեհապայթյունավտանգ գազեր, ինչպես նաև ինքնայրման հակում ունեցող կամ միմյանց հետ շփվելիս այրում կամ պայթյուն առաջացնող նյութերից.
գ) տոնածառը զարդարել հրապաշտպան բաղադրություններով չտոգորված ցելուլոիդե խաղալիքներով, թանզիֆով, բամբակով.
դ) միջոցառումներ անցկացնելու տեղերը մթնեցնելու համար պատուհանները փակել ծածկոցափեղկերով.
ե) փոքրացնել կարգերի միջև եղած հեռավորությունները, ինչպես նաև անցումներում լրացուցիչ բազկաթոռներ տեղադրել և այլն.
զ) դահլիճում լույսը լրիվ մարել բեմադրությունների և ներկայացումների ժամանակ:
3) բեմում և դահլիճում պետք է կազմակերպվի հրշեջ հերթապահություն` կազմակերպիչների ուժերով:
II*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*-Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր (բացառությամբ բնակելի և հրդեհային անվտանգության «Գ» և «Դ» կարգի արտադրական շենքերից): |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
2.1. Հասարակական նշանակության |
800մ2 և ավելի` համաձայն «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորմի 1.34 կետի |
800մ2-ից պակաս |
2.2. Վարչակենցաղային նշանակության |
1200մ2 և ավելի |
1200մ2-ից պակաս |
3. Ցուցասրահների շենքեր. |
3.1. Միահարկ (բացառությամբ սույն հավելվածի 12-րդ կետում նշվածների) |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
3.2. Երկու հարկ և ավելի |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
4. Հազվագյուտ հրատարակչությունների, հաշվետվությունների, ձեռագրերի և հատուկ արժևորության այլ փաստաթղթերի (այդ թվում գործույթների բաժինների արխիվների) պահպանման և հանձնման սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
5. Պահոցների, գրադարանների ու արխիվների ծառայողական գույքացուցակների և գրացուցակների պահպանման սենքեր, պահպանման ընդհանուր ֆոնդով. |
5.1. 500 հազար և ավելի |
Անկախ մակերեսից |
|
5.2. 500 հազարից պակաս |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
6. Ցուցասրահներ, բացառությամբ` ժամանակավոր ցուցադրման համար օգտագործվող սենքերի (ճեմասրահներ, նախասրահներ և այլն), ինչպես նաև այն սենքերի վրա, որտեղ արժեքների պահպանումը իրականացվում է մետաղական պահարաններում: |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
7. Թանգարանային արժեքների պահպանման սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
8. Մշակութատեսարանային նշանակության շենքերում. |
8.1. Բեմաճաղերի առկայությամբ բեմահարթակներով 700-ից ավելի նստատեղերով կինոթատրոններ ու ակումբներ: |
Անկախ մակերեսից |
700 նստատեղից պակաս |
8.2. Մինչև 700 նստատեղերով 12.5X7.5, 15X7.5, 18X9 և 21X12 մետր չափերով բեմով ակումբներ |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
8.3. 700-ից ավելի նստատեղերով 18X9, 21X12 և անկախ նստատեղերի քանակից 18X12 և 21X15 մետր չափերով բեմով ակումբներ, ինչպես նաև թատրոններ` |
Անկախ մակերեսից |
700 նստատեղից պակաս |
8.4. 800 և ավելի նստատեղերով ֆիլհարմոնիայի համերգային, կինոհամերգային և մարդկանց զանգվածային կուտակման համար նախատեսված դահլիճներ |
Անկախ մակերեսից |
800 նստատեղից պակաս |
8.5. Բեմազարդանկարների, շինծու իրերի, բեմիրերի, պահեստներ, փայտամշակման արհեստանոցներ, տնտեսական և գույքային խորդանոցներ, գովազդի պատրաստման և պահպանման սենքեր, բեմի սպասարկման և արտադրական նշանակության սենքեր, կենդանիների համար սենքեր, հանդիսատեսի դահլիճի վերևի` գմբեթատակի ձեղնահարկային տարածություն |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
9. Կինոստուդիաների նկարահանման տաղավարներ |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
10. Այրելի նյութերի կամ այրելի փաթեթավորմամբ չայրվող նյութերի պահպանման սենքեր, դրանց տեղակայմամբ. |
10.1 Սպորտային ծածկած կառույցների ցանկացած տարողությամբ տրիբունաների տակ |
100մ2 և ավելի |
100մ2-ից պակաս |
10.2. 800 և ավելի հանդիսատեսներով սպորտային ծածկած կառույցներ |
100մ2 և ավելի |
100մ2-ից պակաս |
10.3. 3000 և ավելի հանդիսատեսներով սպորտային բաց կառույցների տրիբունաների տակ |
100մ2 և ավելի |
100մ2-ից պակաս |
11. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 800 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՆՍՏԱՏԵՂԵՐՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմներ, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.
3) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն.
8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(24-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 25 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՄԻՆՉԵՎ 800 ՆՍՏԱՏԵՂՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
___________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
____________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_____________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
____________ հեռախոս |
_____________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ________________________________________________________ _________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 800 ՆՍՏԱՏԵՂՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում լուսամուտային խորշերը խուլ փակված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
2 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
3 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
4 |
Մարդկանց զանգվածային ներկայությամբ շենքերում (շինություններում) միջոցառումների անցկացման ժամանակ հրդեհային անվտանգության ապահովման նպատակով մշակված են համապատասխան միջոցառումներ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 38 |
1,2 |
I* |
II |
Մշակութային հիմնարկներ |
5 |
Մշակութային հիմնարկներում առկա են ցուցանմուշների և ապրանքանյութական այլ արժեքների տարահանման պլաններ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 129 |
1;2 |
|
6 |
Կրկեսներում և կենդանաբանական այգիներում առկա են կենդանիների տարահանման պլաններ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 129 |
1;2 |
|
7 |
Հանդիսադահլիճների (տրիբունաների) կարգերի բոլոր աթոռները (բացառությամբ մինչև 12 նստատեղով և առանձին ելք ունեցող օթյակների) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 130 |
2 |
|
8 |
Մինչև 200 նստատեղով պարային երեկոների հանդիսադահլիճներում աթոռները միացված են իրար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 130 |
2 |
|
9 |
Բեմական փայտյա կառուցվածքները (այրունակ դեկորացիաները, բեմական, ցուցահանդեսային ձևավորումները, հանդիսադահլիճների, ճեմասրահների վարագույրները) մշակված են հրապաշտպան նյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 131 |
1;2,3 |
|
10 |
Թատերական հիմնարկների բեմական մասում միաժամանակ գտնվում են ոչ ավելի քան երկու ներկայացման համար նախատեսված դեկորացիաներ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 132 |
2 |
|
11 |
Ներկայացման ավարտից հետո, բոլոր դեկորացիաները տեղափոխված է հատուկ պահեստ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 133 |
2 |
|
12 |
Բեմի վրա հակահրդեհային կենսակարգը պահպանված է: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 134 |
2 |
|
13 |
Բեմադրության (փորձնական ներկայացման) ավարտից հետո հակահրդեհային վարագույրը իջեցված է: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 136 |
2 |
|
14 |
Բաց հրապարակներում հատուկ էֆեկտների կիրառման անհրաժեշտության դեպքում պատասխանատու բեմադրիչի (գլխավոր ռեժիսորի, գեղարվեստական ղեկավարի) կողմից հրդեհների կանխման նպատակով մշակված է համապատասխան հակահրդեհային միջոցներ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 13, կետ 139 |
1,2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
15 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
16 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
17 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
18 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան տարահանման ոչ պակաս քան երկու ելք: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
19 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
20 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
21 |
50 մարդ և ավելի տարահանվողների թվաքանակի դեպքում դռների բացվածքների լայնությունը փոքր չէ 1,2 մետրից: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
22 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
23 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների, վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
24 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
25 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5մ հեռավորություն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
26 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
27 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
28 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
29 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«3», գլուխ 8, կետ 8.2, , ենթակետ ա |
2 |
|
30 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 8.2, ենթակետ դ) |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
31 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
32 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 50 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: |
|
|
|
10 |
«1», գլուխ 3, կետ 79, գլուխ 25, կետ 290 |
2 |
|
33 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
34 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
35 |
Մշակութային հիմնարկները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7 կետ 81 |
2 |
III* |
36 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7 կետ 81 |
2 |
|
37 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգը գտնվում է սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7 կետ 100 |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
38 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
IV* |
39 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
40 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
41 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«3» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«4» «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Մարդկանց զանգվածային ներկայությամբ շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում ամանորյա և այլ տիպի միջոցառումների անցկացման ժամանակ`
1) անհրաժեշտ է`
ա) տոնածառը դնել կայուն հենամասի վրա այնպես, որպեսզի ճյուղերը չքսվեն պատերին և առաստաղին.
բ) տոնահանդեսի անցկացման վայրում էլեկտրական լուսավորության բացակայության դեպքում միջոցառումները անցկացնել ցերեկային ժամերին. տոնածառի վրա օգտագործել լամպերի շղթաներ մինչև 12 Վտ հզորությամբ լամպերի հաջորդական միացմամբ` առանց ցածրացնող տրանսֆորմատորի.
գ) լուսավորության անսարքություններ հայտնաբերելու դեպքում (լարերի տաքացում, լամպերի թարթում, կայծարձակում և այլն) սարքը պետք է անմիջապես հոսանքազրկել:
2) չի թույլատրվում`
ա) օգտագործել աղեղնավոր լուսարձակներ, լուսավորել մոմերով, վառել հրավառելիք, ստեղծել այլ լուսային հրդեհավտանգ էֆեկտներ, որոնք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ.
բ) օգտագործել գնդակներ, փուչիկներ, խաղալիքներ և զարդարանքի միջոցներ, որոնք պատրաստված են հրդեհավտանգ նյութերից և պարունակում են հրդեհապայթյունավտանգ գազեր, ինչպես նաև ինքնայրման հակում ունեցող կամ միմյանց հետ շփվելիս այրում կամ պայթյուն առաջացնող նյութերից.
գ) տոնածառը զարդարել հրապաշտպան բաղադրություններով չտոգորված ցելուլոիդե խաղալիքներով, թանզիֆով, բամբակով.
դ) միջոցառումներ անցկացնելու տեղերը մթնեցնելու համար պատուհանները փակել ծածկոցափեղկերով.
ե) փոքրացնել կարգերի միջև եղած հեռավորությունները, ինչպես նաև անցումներում լրացուցիչ բազկաթոռներ տեղադրել և այլն.
զ) դահլիճում լույսը լրիվ մարել բեմադրությունների և ներկայացումների ժամանակ:
3) բեմում և դահլիճում պետք է կազմակերպվի հրշեջ հերթապահություն` կազմակերպիչների ուժերով:
II*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկներին ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*- Հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր (բացառությամբ բնակելի և հրդեհային անվտանգության «Գ» և «Դ» կարգի արտադրական շենքերից): |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
2.1. Հասարակական նշանակության |
800մ2 և ավելի` համաձայն «Բնակելի շենքեր» ՍՆիՊ 2.08.01-89 շինարարական նորմի 1.34 կետի |
800մ2-ից պակաս |
2.2. Վարչակենցաղային նշանակության |
1200մ2 և ավելի |
1200մ2-ից պակաս |
3. Ցուցասրահների շենքեր. |
3.1. Միահարկ (բացառությամբ սույն հավելվածի 12-րդ կետում նշվածների) |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
3.2. Երկու հարկ և ավելի |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
4. Հազվագյուտ հրատարակչությունների, հաշվետվությունների, ձեռագրերի և հատուկ արժևորության այլ փաստաթղթերի (այդ թվում գործույթների բաժինների արխիվների) պահպանման և հանձնման սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
5. Պահոցների, գրադարանների ու արխիվների ծառայողական գույքացուցակների և գրացուցակների պահպանման սենքեր, պահպանման ընդհանուր ֆոնդով. |
5.1. 500 հազար և ավելի |
Անկախ մակերեսից |
|
5.2. 500 հազարից պակաս |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
6. Ցուցասրահներ, բացառությամբ` ժամանակավոր ցուցադրման համար օգտագործվող սենքերի (ճեմասրահներ, նախասրահներ և այլն), ինչպես նաև այն սենքերի վրա, որտեղ արժեքների պահպանումը իրականացվում է մետաղական պահարաններում: |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
7. Թանգարանային արժեքների պահպանման սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
8. Մշակութատեսարանային նշանակության շենքերում. |
8.1. Բեմաճաղերի առկայությամբ բեմահարթակներով 700-ից ավելի նստատեղերով կինոթատրոններ ու ակումբներ: |
Անկախ մակերեսից |
700 նստատեղից պակաս |
8.2. Մինչև 700 նստատեղերով 12.5X7.5, 15X7.5, 18X9 և 21X12 մետր չափերով բեմով ակումբներ |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
8.3. 700-ից ավելի նստատեղերով 18X9, 21X12 և անկախ նստատեղերի քանակից 18X12 և 21X15 մետր չափերով բեմով ակումբներ, ինչպես նաև թատրոններ` |
Անկախ մակերեսից |
700 նստատեղից պակաս |
8.4. 800 և ավելի նստատեղերով ֆիլհարմոնիայի համերգային, կինոհամերգային և մարդկանց զանգվածային կուտակման համար նախատեսված դահլիճներ |
Անկախ մակերեսից |
800 նստատեղից պակաս |
8.5. Բեմազարդանկարների, շինծու իրերի, բեմիրերի, պահեստներ, փայտամշակման արհեստանոցներ, տնտեսական և գույքային խորդանոցներ, գովազդի պատրաստման և պահպանման սենքեր, բեմի սպասարկման և արտադրական նշանակության սենքեր, կենդանիների համար սենքեր, հանդիսատեսի դահլիճի վերևի` գմբեթատակի ձեղնահարկային տարածություն |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
9. Կինոստուդիաների նկարահանման տաղավարներ |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
10. Այրելի նյութերի կամ այրելի փաթեթավորմամբ չայրվող նյութերի պահպանման սենքեր, դրանց տեղակայմամբ. |
10.1. Սպորտային ծածկած կառույցների ցանկացած տարողությամբ տրիբունաների տակ |
100մ2 և ավելի |
100մ2-ից պակաս |
10.2. 800 և ավելի հանդիսատեսներով սպորտային ծածկած կառույցներ |
100մ2 և ավելի |
100մ2-ից պակաս |
10.3. 3000 և ավելի հանդիսատեսներով սպորտային բաց կառույցների տրիբունաների տակ |
100մ2 և ավելի |
100մ2-ից պակաս |
11. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակմարիչներ տարողությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԻՆՉԵՎ 800 ՆՍՏԱՏԵՂՈՎ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) հակահրդեհային պատնեշ` շենքի ծավալը հակահրդեհային հատվածամասերի բաժանող, շենքում և սենքում հրդեհի ու այրման արգասիքների տարածումը խոչընդոտող և համապատասխան հրակայունության սահման ունեցող պատեր, միջնորմներ, ծածկեր, բացվածքների հրակայուն լցվածքներ, նախամուտք անցախուցեր.
3) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
4) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
5) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
6) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
7) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն.
8) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(25-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 26 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
_________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
_____________ հեռախոս |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_________________________________________________________ __________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1;2;3 |
|
2 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3 կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
3 |
5 հա և ավելի չափերի բազաների (պահեստների) տարածքները հրշեջ ավտոմեքենաների համար ապահովված են ոչ պակաս քան երկու մուտքով: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.36 |
2 |
|
4 |
Ավտոմոբիլային մուտքի դարպասների լայնությունը պակաս չէ 4,5 մետրից: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.37 |
2 |
|
5 |
Պահեստների տեղակայման տարածքները ապահովված են շանթարգելման համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 17 կետ 211 |
1.2 ↩ |
|
6 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) գտնվում են պահեստից դուրս: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
7 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) տեղադրված են չայրվող պատի կամ առանձին հենարանի վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27 կետ 341 |
2 |
|
8 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը տեղադրված են պահարանի մեջ: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27 կետ 341 |
2 |
|
9 |
Պահեստային շինությունում չի օգտագործվում գազային կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 342 |
2 |
|
10 |
Բաց հարթակներում նյութի պահման դեպքում, յուրաքանչյուր հատվածամասի (դարսակի) մակերեսը ավել չէ 300մ2-ից: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27 կետ 343 |
2 |
|
11 |
Բաց հարթակներում նյութի պահման դեպքում դարսակների միջև պահպանված է առնվազն 6 մետր հակահրդեհային միջտարածություն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 343 |
2 |
|
12 |
Ա և Բ կարգի սենքերում արտաքին պատող կոնստրուկցիաները դյուրանետ են: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 5.9 |
2 |
I* |
II |
Նավթի և նավթամթերքների պահեստներին ներկայացվող պահանջներ |
13 |
Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում նաև դյուրավառ հեղուկների տարողությունների պարկերից) մինչև հարևանությամբ գտնվող մյուս օբյեկտները պահանջվող միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«9», գլուխ 16, կետ 510 ↩ |
2 |
II* |
14 |
Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում նաև դյուրավառ հեղուկների տարողությունների պարկերից) միջև պահանջվող միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«9», գլուխ 16, կետ 510 ↩ |
2 |
III* |
III |
Տարայով պահում |
15 |
Պահեստներում այրվող և դյուրավառ հեղուկներով տակառների ձեռքով տեղադրման դեպքում, դրանք դասավորվում են հատակին ոչ ավել քան 2 շարքով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 28, կետ 356 |
2 |
|
16 |
Պահեստներում դյուրավառ հեղուկներով տակառների մեքենայացված տեղադրման դեպքում դրանք դասավորվում են հատակին 3-ից ոչ ավել շարքերով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 28, կետ 356 |
2 |
|
17 |
Տարայով նավթամթերքների պահման բաց հարթակները թմբապատված են 0,5 մետր բարձրությամբ թեք հարթակներով կամ հոծ չայրվող պատով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 28, կետ 358 |
2 |
|
18 |
Յուրաքանչյուր թմբապատված հարթակի սահմանում միմյանցից ոչ պակաս քան 5 մետր հեռավորության վրա տեղակայված է ոչ ավելի քան 4 դարսակ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 28, կետ 360 |
2 |
|
19 |
Հարթակների վրա ծածկերը իրականացված են չայրվող նյութերից: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VI, գլուխ 28, կետ 361 |
2 |
|
IV |
Տարահանման ճանապարհներ |
20 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
20.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
21 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
22 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
IV* |
23 |
Դարակաշարերի միջև յուրաքանչյուր 40 մ մեկ նախատեսված է 1,5 մետրից ոչ պակաս լայնությամբ անցումներ: |
|
|
|
8 |
«4», կետ 6.5 |
2 |
|
V |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
24 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր և արտաքին էլեկտրագծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
25 |
Լուսավորության շղթաների սնման և կառավարման մալուխները առանձնացված են: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 49 |
2 |
|
25.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
25.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «11», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
26 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը նախատեսված է ոչ պակաս քան 0,5 մետր հեռավորություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
VI |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
27 |
Ջեռուցման համար օգտագործվում են գործարանային արտադրության սարքեր: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 57 |
2 |
|
28 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
29 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
30 |
Այրման արգասիքների թափանցումը սենքեր կանխելու նպատակով օդատարերի վրա տեղադրված են հրակասեցնող կափույրներ: |
|
|
|
8 |
«6», գլուխ 7, կետ 7.11.1, ենթակետ ա |
2 |
|
31 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
32 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ |
2 |
|
VII |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
33 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
34 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«10», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713 ↩ |
2 |
|
35 |
500 մ3-ից ավելի ծավալով պահեստային շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
10 |
«8», կետ 61, աղյուսակ 2 |
2 |
|
35.1 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
36 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«8», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VIII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
37 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
V* |
38 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
V* |
39 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
40 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
IX |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
41 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
VI* |
42 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
X |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
43 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«7», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
44 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«7», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»
«3» - ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»
«4» -ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«8» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«9» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»: ↩
«10» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«11» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I*- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1 |
«Ա» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2 |
«Բ» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3 |
«Վ» հրդեհավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4 |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5 |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
II*- Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում նաև դյուրավառ հեղուկների տարողությունների պարկերից) մինչև հարևանությամբ գտնվող մյուս օբյեկտները պահանջվող միջտարածությունները.
NN ը/կ |
Շենքեր, շինություններ և այլ օբյեկտներ, որոնցից որոշվում է հեռավորությունը |
Պահեստների (ըստ կատեգորիայի) շենքերից և շինություններից հեռավորությունը, մ, |
I |
II, III |
1 |
Հարևան հիմնարկների շենքեր և շինություններ |
100 |
40 |
2 |
Անտառային զանգվածներ |
|
|
ա) սաղարթավոր ծառատեսակներ |
100 |
50 |
բ) փշատերև ծառատեսակներ |
20 |
20 |
3 |
Անտառանյութի, թելքավոր նյութերի, խոտի, ծղոտի պահեստներ |
100 |
50 |
4 |
Ընդհանուր նշանակության երկաթգծեր |
|
|
ա) կայարաններում |
100 |
80 |
բ) կիսակայարաններում և փոքրիկ երկաթուղակայաններում |
80 |
60 |
գ) կայարանամեջում |
50 |
40 |
5 |
Ընդհանուր նշանակության ավտոճանապարհներ |
|
|
Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ճանապարհներ |
50 |
30 |
Գյուղական նշանակության ճանապարհներ |
30 |
20 |
6 |
Բնակավայրերի բնակելի և հասարակական շենքեր |
200 |
100 |
7 |
Ընդհանուր օգտագործման բենզալցավորման կայանների լցարկիչներ |
30 |
30 |
8 |
Էլեկտրահաղորդման օդային գծեր |
Էլեկտրահաղորդման օդային գծեր հենասյան 1,5 բարձրությունը |
III* - Նավթի, նավթամթերքների պահեստներից և դրանց շինություններից (այդ թվում նաև դյուրավառ հեղուկների տարողությունների պարկերից) միջև պահանջվող միջտարածությունները պահպանված են:
ա) հարևան խմբերում տեղակայված վերգետնյա ամենամոտ տարողությունների պատերի միջև միջտարածությունները փոքր չէ 40 մետրից,
բ) հարևան խմբերում տեղակայված ստորգետնյա ամենամոտ տարողությունների պատերի միջև միջտարածությունները փոքր չէ 15 մ-ից,
գ) տարաներով դյուրավառ հեղուկներ պահելու համար նախատեսված շենքերի բարձրությունը չի գերազանցում մեկ հարկից,
դ) միևնույն շինությունում տարաներով համատեղ պահվող այրվող և դյուրավառ հեղուկների ընդհանուր քանակությունը չի գերազանցում 200 մ3-ը,
ե) Նավթամթերքի բեռնաթափման և բեռնման փակուղային երկաթգծի երկարությունը ավել է երկաթուղային շարժակազմի վերջին վագոնից 30 մ-ով,
զ) Նավթի և նավթամթերքի բեռնաթափման և բեռնման էստակադաները երկու կողմից ունեն չայրվող նյութերից աստիճաններ:
IV*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
V*- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5 մետր և ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
Անկախ մակերեսից |
2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և ավելի հարկերով (բացառությամբ 1 կետում նշվածներից) պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3. 30 մ-ից ավելի բարձրությամբ շենքեր (բացառությամբ բնակելի և հրդեհային անվտանգության «Գ» և «Դ» կարգի արտադրական շենքերից): |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
4. Այրելի պոլիմերային ջերմամեկուսիչներով և մետաղական թեթև կառուցատարրերով միահարկ շենքեր |
4.1. Վարչակենցաղային նշանակության |
1200մ2 և ավելի |
1200մ2-ից պակաս |
5. Առևտրի ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ ավտոմեքենաների համար շենքերի և շինությունների սենքերի, մրգերի և բանջարեղենի, ձկան և մսի պահպանման (չայրվող փաթեթավորման մեջ) և վաճառքի նախապատրաստման, մետաղական տարաների, չայրվող շինարարական նյութերի սենքերի). |
5.1. Դյուրաբոցավառ և այրելի հեղուկների վաճառքի մասնագիտացված առևտրի ձեռնարկությունների շենքեր (բացառությամբ 20լ ոչ ավելի տարողությամբ տարայով կշռաբաշխված ապրանքների) |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
6. Պայթյունահրդեհային վտանգավորության «Ա» և «Բ» կարգերի պահեստային նշանակության սենքեր (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
7. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
7.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
7.2. Վերգետնյա հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
8. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
8.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
8.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
VI*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Հա- մակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) «Ա», «Բ», «Վ», «Գ», «Դ» արտադրության կարգեր` ըստ դասակարգման շենքեր, սենքեր և բաց տեխնոլոգիական սարքավորումներ, որոնց տեխնոլոգիական գործընթացներից կախված կարող են շրջանառվել կամ գտնվում են պայթյունահրդեհավտանգ և հրդեհավտանգ նյութեր` համաձայն հավելված 1-ի:
2) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:
3) բարձր հրդեհավտանգություն` իրավիճակ, երբ առկա նյութերը ունակ են առանց նախօրոք տաքացնելու բռնկվել նվազ կալորիական ջերմային աղբյուրի կարճատև ազդեցությունից:
4) դյուրավառ հեղուկ` բաց անոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ:
5) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:
6) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրողունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:
7) վառողունակ` այրունակ, այրվելու ունակություն ունեցող:
8) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:
9) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:
10) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:
11) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
12) դյուրանետ կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
13) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(26-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 27 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
____________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
______________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
____________ հեռախոս |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ__________________________________________________ ___________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Ավտոմոբիլային մուտքի դարպասների լայնությունը պակաս չէ 4,5 մետրից: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.37 |
2 |
|
3 |
5 հա և ավելի չափերի բազաների (պահեստների) տարածքները հրշեջ ավտոմեքենաների համար ապահովված են ոչ պակաս` քան երկու մուտքով: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.36 |
2 |
|
4 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև պայթուցիկ նյութերի պահեստները (բաց հարթակները) նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 510 ↩ |
2 |
I* |
5 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
6 |
Պահեստներում (շինություններում) նյութերի պահման ընթացքում հաշվի են առնվել դրանց հրդեհավտանգ ֆիզիկաքիմիական հատկությունները (օքսիդացման, ինքնատաքացման, խոնավ ներգործությունից բոցավառվելու ընդունակությունը), հրդեհաշիջման նյութերի հետ համատեղելիությունը` ըստ պահվող նյութերի տեխնիկական անձնագրի: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 332 |
2 |
|
7 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) գտնվում են պահեստից դուրս: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
8 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) տեղադրված են չայրվող պատի կամ առանձին հենարանի վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
9 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը տեղադրված են պահարանի մեջ: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
10 |
Պահեստային շինությունում չի օգտագործվում գազային կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 342 |
2 |
|
11 |
Ա և Բ կարգի սենքերում արտաքին պատող կոնստրուկցիաները դյուրանետ են: |
|
|
|
9 |
«4», կետ 5.9 |
2 |
II* |
12 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում գտնվող սենքերի լուսամուտները խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
13 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
14 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
II |
Պայթուցիկ նյութերի պահեստներին և տարածքներին ներկայացվող պահանջներ |
15 |
Պահեստներում պայթուցիկ նյութերի պահման դարակաշարերը գտնվում են պահեստի պատից ոչ պակաս քան 20 սմ հեռավորության վրա: |
|
|
|
8 |
«7», հավելվածի կետ 227 |
2 |
|
16 |
Պայթուցիկ նյութերի պահեստներում պատուհանների ապակիները թափանցիկ չեն: |
|
|
|
9 |
«7», հավելվածի կետ 242 |
2 |
|
17 |
Պայթուցիկ նյութերի պահեստներում պատուհանները ունեն մետաղե ձողերից պատրաստված ցանցեր: |
|
|
|
9 |
«7», հավելվածի կետ 242 |
2 |
|
18 |
Պայթուցիկ նյութերի պահեստները հրդեհներից պաշտպանելու համար դրանց ցանկապատից 10 մետր հեռավորության վրա ակոսված է խրամուղի: |
|
|
|
9 |
«7», հավելվածի կետ 249 |
2 |
|
19 |
Պայթուցիկ նյութերի պահեստների ցանկապատից դուրս գտնվող խրամուղին ունի ոչ պակաս քան 1,5 մետր լայնություն: |
|
|
|
8 |
«7», հավելվածի կետ 249 |
2 |
|
20 |
Պայթուցիկ նյութերի պահեստների ցանկապատից դուրս գտնվող խրամուղին ունի ոչ պակաս քան 0,5 մետր խորություն: |
|
|
|
8 |
«7», հավելվածի կետ 249 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
21 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
21.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
22 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
23 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
III* |
24 |
Երկու և ավելի տարահանման ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 58 |
2 |
|
25 |
Դարակաշարերի միջև յուրաքանչյուր 40 մ մեկ նախատեսված է 1,5 մետրից ոչ պակաս լայնությամբ անցումներ: |
|
|
|
8 |
«4», կետ 6.5 |
2 |
|
26 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
27 |
Նկուղային և ցոկոլային հարկերում վերելակների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշմամբ 1-ին տեսակի նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 130 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
28 |
Պայթուցիկ նյութերի պահեստները ապահովված են շանթարգելման համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին III, գլուխ 17, կետ 211 |
2 |
|
29 |
Պայթուցիկ նյութերի պահեստները ապահովված են հողանցման համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին III, գլուխ 17, կետ 211 |
2 |
|
30 |
Լուսավորության շղթաների սնման և կառավարման մալուխները առանձնացված են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 49, |
2 |
|
30.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
30.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «11», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
31 |
Լուսատուներից մինչև այրվող նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը նախատեսված է ոչ պակաս քան 0,5 մետր հեռավորություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
32 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր և արտաքին էլեկտրագծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
33 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
34 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
1,2 |
|
35 |
Այրման արգասիքների թափանցումը սենքեր կանխելու նպատակով օդատարերի վրա տեղադրված են հրակասեցնող կափույրներ: |
|
|
|
8 |
«6», կետ 7.11.1, ենթակետ ա) |
2 |
|
36 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
37 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ) |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
38 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«10», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ, 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
39 |
500 մ3-ից ավելի ծավալով պահեստային շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով, այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
10 |
«8», կետ 61 աղյուսակ 2 |
2 |
|
39.1 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
40 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«8», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
41 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
42 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
IV* |
43 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
44 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
45 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
V* |
46 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
47 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«9», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
48 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«9», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»
«3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» -ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - ՀՀ կառավարության 2008թ. մարտի 6-ի 291-Ն որոշման հավելված «Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնները»
«8» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«9» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«10» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«11» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I*- բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շենքերից և շինություններից մինչև պայթուցիկ նյութերի պահեստները (բաց հարթակները) կախված շինության հրակայունության աստիճանից նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինության հրակայունության աստիճանը |
Կախված շինության հրակայունության աստիճանից հեռավորությունը, մ, |
I, II |
III |
IV, V |
I, II |
6 |
8 |
10 |
III |
8 |
8 |
10 |
IV, V |
10 |
10 |
15 |
Շենքերի օրինակելի կոնստրուկտիվ բնութագրերը.
Շենքերի կոնստրուկցիաների հրակայունության աստիճանը |
Կոնստրուկտիվ բնութագրերը |
I |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են` թերթավոր և սալիկային չայրվող նյութերի օգտագործմամբ: |
II |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են, օգտագործվում են թերթավոր և սալիկային չայրվող շինանյութեր: Շենքերի ծածկերում կարելի է օգտագործել չպաշտպանված պողպատե կոնստրուկցիաներ: |
III |
Շենքեր, որոնց կրող կամ պատող կոնստրուկցիաները բնական կամ արհեստական քարային, բետոնե կամ երկաթբետոնե շինանյութերից են: Միջհարկային ծածկերի համար կարելի է օգտագործել փայտե կոնստրուկցիաներ, պաշտպանված ծեփասվաղով կամ դժվար այրվող թիթեղային, ինչպես նաև սալիկային նյութերով: Ծածկի տարրերին հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների վերաբերյալ պահանջներ չեն ներկայացնում, ընդ որում ձեղնահարկի ծածկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
IV |
Շենքեր, որոնք հիմնականում ունեն կարկասային կոնստրուկտիվ սխեմա: Կարկասի տարրերը` պողպատե և այլ մետաղական անպաշտպան, ամբողջական կամ սոսնձային փայտանյութով և ուրիշ այրվող կամ դժվար այրվող նյութերով, որոնք կրակի և բարձր ջերմաստիճանի ազդեցությունից պաշտպանված են ծեփասվաղով կամ այլ չայրվող նյութերով: Պատող կոնստրուկցիաները` պողպատե պրոֆիլավորված թերթով կամ այլ չայրվող թերթավոր և դժվար այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերից են: Ընդ որում, ձեղնահարկի փայտե կոնստրուկցիաները ենթարկվում են կրակապաշտպան մշակման: |
V |
Շենքեր, որոնց կրող և պատող կոնստրուկցիաների հրակայունության և կրակի տարածման սահմանների նկատմամբ պահանջներ չեն ներկայացվում: |
II*- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
N/N |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1 |
«Ա» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2 |
«Բ» պայթյու- նահրդեհավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3 |
«Վ» հրդեհավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4 |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5 |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
III*- Ոչ պակաս երկու տարահանման ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
IV*- հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են.
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 5,5 մետր և ավելի բարձրությամբ դարակաշարերով պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից և հարկայնությունից |
Անկախ մակերեսից |
2. Հրդեհային անվտանգության «Վ» կարգի 2 և ավելի հարկերով (բացառությամբ 1 կետում նշվածներից) պահեստային շենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3. Պայթյունահրդեհային վտանգավորության «Ա» և «Բ» կարգերի (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
4. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
4.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
4.2. Վերգետնյա հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
5. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն հավելվածի 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
5.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
5.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
V*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր) 100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:
3) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրողունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:
4) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն:
5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:
6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:
7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:
8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
9) դյուրանետ կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
10) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(27-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 28 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՔՐ ՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ↩
(Վերնագիրը փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն որոշում)
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
_______________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
____________ հեռախոս |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_____________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ___________________________________________________ ____________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՔՐ ՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ↩
(Վերնագիրը փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն որոշում)
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում գտնվող սենքերի լուսամուտները խուլ փակված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 34 |
2 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
5 |
Տանիքի պարագծով տեղակայված ճաղաշարերը գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
II |
Տարահանման ճանապարհներ |
6 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
7 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
8 |
Հատակային ծածկերը (գորգերը, ուղեգորգերը) ամրացված են հատակին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 44 |
2 |
|
9 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 57 |
2 |
I* |
10 |
Տարահանման երկու և ավելի ելքերի առկայության դեպքում դրանք տեղակայված են ապակենտրոնացված: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 58 |
2 |
|
11 |
15 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայությամբ սենքերի դռները բացվում են դեպի դուրս, բացի Ա և Բ կարգի սենքերից: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 63, ենթակետ 2 |
2 |
|
12 |
Տարահանման ուղիների հատակի վրա 45 սմ պակաս անկումները սարքավորված են 3-ից ոչ պակաս աստիճանով կամ 1:6 ոչ ավելի թեքությամբ թեքահարթակով: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 76 |
2 |
|
13 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«3», կետ 126 |
2 |
|
III |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
14 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
14.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
14.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «6», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
15 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
IV |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
16 |
Կաթսայատներում հեղուկ վառելանյութ պահեստավորված չէ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 61, ենթակետ 1 |
2 |
|
17 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
18 |
Վառարանային ջեռուցման ժամանակ օգտագործվում են ծխահեռացման համար նախատեսված անցուղիները: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
19 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
19.1 |
Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 5, կետ 59 |
1 |
|
19.2 |
Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր |
|
|
|
9 |
«7», գլուխ 5, կետ 263 |
2 |
|
V |
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տներ ↩ |
20 |
Դյուրավառ, այրունակ հեղուկների տեղակայման համար նախատեսված սենքերը ապահովված են օդափոխության համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 114 |
2 |
|
21 |
Գազի բալոնների տեղակայման համար նախատեսված սենքերը ապահովված են օդափոխության համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 114 |
2 |
|
22 |
12 լ ավելի տարողությամբ գազի բալոնային սարքերը տեղադրված են արտաքին խուլ պատին կից` չայրվող շինությունում (պահարանում): |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 115 |
2 |
|
23 |
12 լ ավելի տարողությամբ գազի բալոնային սարքերի տեղադրման համար նախատեսված չայրվող շինությունից (պահարանից) մինչև շենքի մուտքը պահպանված է 5 մետրից ոչ պակաս հեռավորություն: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 115 |
2 |
|
24 |
Կազմակերպության աշխատակազմը ապահովված է անհատական պաշտպանական միջոցներով (շնչառական դիմակներ, հակագազեր և այլն): |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 117 |
2 |
|
25 |
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում և համայնքային փոքր տներում կազմակերպված է սպասարկող անձնակազմի շուրջօրյա հերթապահություն: ↩ |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 118 |
2 |
|
26 |
Հերթապահներն իրենց մոտ ունեն տարահանման ելքերի դռների բանալիները: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին II, գլուխ 10, կետ 118 |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
27 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ապահովված է: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 148 |
2 |
|
28 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«5», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
29 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«4», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
30 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
31 |
Բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունները և համայնքային փոքր տները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
II* |
32 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
33 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
34 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
III* |
35 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
36 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
37 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«2», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«3» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«4» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«5» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«6» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
«7» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»
I*- Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
II*- հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներ ներկայացված են «1»-ի հաստատված հավելված 4-ում:
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Բնակելի շենքեր. |
1.1. Հանրակացարաններ, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տներ: |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
2. Հասարակական և վարչակենցաղային նշանակության շենքեր |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
III*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտ- պանվող սահմա- նային մակե- րեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարո- ղությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխաթթվային կրակմարիչներ, տարողությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր)100 լ տարողությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՓՈՔՐ ՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ ↩
(Վերնագիրը փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն որոշում)
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ.
2) դյուրավառ հեղուկ` բացանոթում 610C-ից ցածր բռնկման ջերմաստիճան ունեցող հեղուկ.
3) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար.
4) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար.
5) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար.
6) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն.
7) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(28-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 29 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ) ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
______________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
_____________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
______________ հեռախոս |
________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ_________________________________________________________ __________________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ) ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանութ- յուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտային կազմակերպությունների մուտքերը ապահովված են էլեկտրական լուսավորությամբ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 18 |
2 |
|
2 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
5 |
Վերգետնյա և կիսավերգետնյա ավտոմեքենաների կայանման տեղամասերից մինչև այլ նշանակության շենքերի ու շինությունների միջև հակահրդեհային միջտարածությունները ապահովված են: |
|
|
|
10 |
«3», կետ 362, աղյուսակ 38 |
2 |
I* |
II |
Ավտոմոբիլային և երկաթուղային տրանսպորտի հիմնարկներ |
6 |
25-ից ավելի տրանսպորտային միջոցների համար նախատեսված շինություններից հրդեհի դեպքում ավտոմեքենաների տարահանման կարգի վերաբերյալ մշակված է տեղաբաշխման հատակագիծ: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին V, գլուխ 24, կետ 263 |
1;2 |
|
7 |
Մարդատար ավտոմեքենաներում պահվում է մինչև 40լ վառելանյութի պաշար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին V, գլուխ 24, կետ 266 |
2 |
|
8 |
Մարդատար ավտոմեքենաներում պահվում է մինչև 10լ յուղի պաշար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին V, գլուխ 24, կետ 266 |
2 |
|
9 |
Ձեռքի ծանրոցների (ուղեբեռների) պահասենյակներում դարակաշարերը պատրաստված են չայրվող նյութից: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին V, գլուխ 25, կետ 268 |
2 |
|
10 |
Գլանատակառները մշակման տեղամաս տեղափոխման համար նախատեսված ջերմաքարշերը (շարժաքարշերը) սարքավորված են կայծմարիչներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին V, գլուխ 25, կետ 271 |
2 |
|
11 |
Սարքավորումները (պահոցները խողովակաշարերը, էստակադաները, գլանատակառները, լցման և դատարկման երկաթուղիները) էլեկտրաստատիկ լիցքերի կուտակումից զերծ պահելու նպատակով հողանցված են: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին V, գլուխ 25, կետ 274 |
1.2 |
|
12 |
Ճանապարհային մեքենակայանների վագոնների կայանման համար նախատեսված երկաթուղային ճանապարհները սարքավորված են հրդեհի դեպքում շարժակազմի տարակենտրոնացումն ապահովող սլաքային գծանցումով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին V, գլուխ 25, կետ 289 |
2 |
|
13 |
Բնական և արհեստական ջրաղբյուրներից զուրկ ճանապարհային մեքենակայանների տեղակայման վայրերը ապահովված են հրդեհաշիջման համար պահանջվող 50մ3 ոչ պակաս ջրի պաշարով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին V, գլուխ 25, կետ 290 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
14 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
15 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
16 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 3 կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
17 |
Տարահանման ուղիների հատակի վրա բացակայում են/չկան բարձրությունների 45 սմ-ից պակաս անկումներ և ելուստներ, բացառությամբ դռների բացվածքների շեմերի: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 76 |
2 |
|
18 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ երկուսից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
II* |
19 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որոնց սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով նախամուտք-անցախցեր: |
|
|
|
8 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
20 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր և արտաքին էլեկտրագծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
21 |
Գերծանրաբեռնվածության և կարճ միացման հոսանքներից պաշտպանելու համար չեն օգտագործվում ոչ ստանդարտ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 48, ենթակետ 7 |
2 |
|
21.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
21.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
22 |
Լուսատուներից մինչև այրունակ նյութից պատրաստված կառուցվածքները և իրերը պահպանված է ոչ պակաս քան 0,5 մ հեռավորություն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 52, ենթակետ 2 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
23 |
Վառարանային ջեռուցման սարքավորումների շահագործման ժամանակ ծխահեռացումը չի իրականացվում օդափոխման և գազային անցուղիներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
24 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
25 |
Այրման արգասիքների թափանցումը սենքեր կանխելու նպատակով օդատարերի վրա տեղադրված են հրակասեցնող կափույրներ: |
|
|
|
8 |
«6», կետ 7.11.1, ենթակետ ա |
2 |
|
26 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
27 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 8.2, ենթակետ դ) |
|
|
28 |
Վառարանային ջեռուցման ժամանակ օգտագործվում են ծխահեռացման համար նախատեսված անցուղիները: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ I կետ 62, ենթակետ 3 |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
29 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
30 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12,կետ 713 ↩ |
2 |
|
31 |
5000 մ3-ից ավելի ծավալով շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 1X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 61, աղյուսակ 1 |
2 |
|
31.1 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
32 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
10 |
«2», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
33 |
Կախված մակերեսի չափերից տրանսպորտային հիմնարկները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
34 |
Կախված մակերեսի չափերից տրանսպորտային հիմնարկները սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
III* |
35 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
36 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
37 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1,2 |
IV* |
38 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
39 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
40 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն: |
|
|
|
10 |
«4», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» ↩
«4» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I*- Ավտոմեքենաների կայանման տեղամասերից մինչև այլ նշանակության շենքերի ու շինությունների միջև հակահրդեհային միջտարածությունները.
Շինություններ, որոնցից որոշվում է հեռավորությունը |
Հեռավորությունը, մ |
Ավտոկայանատեղերի կամ բաց ավտոկանգառների մուտքերից, ավտոմեքենաների հետևյալ քանակի դեպքում |
Տեխնիկական սպասարկման կայաններից, հենակետերի հետևյալ քանակի դեպքում |
10 և պակաս* |
11-50 |
51-100 |
101-300 |
10 և պակաս |
11-30 |
Բնակելի շենքեր |
10*** |
15 |
25 |
35 |
15 |
25 |
Այդ թվում բնակելի շենքերի առանց պատուհանների ճակատները |
6*** |
10 |
15 |
25 |
15 |
25 |
Հասարակական նշանակության շենքեր |
6*** |
10*** |
15 |
25 |
15 |
20 |
Հանրակրթական դպրոցներ և մանկական նախադպրոցական հաստատություններ |
15 |
25 |
25 |
50 |
50 |
** |
Առողջապահական հաստատություններ |
25 |
50 |
** |
** |
50 |
** |
* Բայց ոչ պակաս քան 6 մ, հրշեջ-փրկարարական ավտոմեքենաների անցման համար:
** Որոշվում է պետական հակահամաճարակային կազմակերպության համաձայնությամբ:
*** Հրակայունության III-V աստիճանի ավտոկայանատեղերի համար հեռավորությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս քան 12 մետր:
Ծանոթագրություն.
ա) Հեռավորությունը պետք է որոշել բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերի պատուհաններից, հանրակրթական դպրոցների, մանկական նախադպրոցական, առողջապահական հաստատությունների տարածքների սահմանից մինչև ավտոկայանատեղի պատը կամ բաց ավտոկանգառի սահմանը:
բ) Հատվածամասային բնակելի շենքերից մինչև շենքի երկայնական ճակատի երկայնքով տեղակայված 101-300 ավտոմեքենա տարողությամբ բաց հարթակները հեռավորությունը պետք է ընդունել ոչ պակաս քան 50 մետր:
գ) I և II հրակայունության աստիճանի ավտոկայանատեղերի համար սույն աղյուսակում նշված հեռավորությունները թույլատրվում է կրճատել 25%-ով, եթե ավտոկայանատեղում բացակայում են բացվող պատուհաններ, ինչպես նաև դեպի բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերը կողմնորոշված մուտքեր:
դ) Մարդատար ավտոմեքենաների պահպանման համար 300 և ավելի ավտոմեքենա տարողությամբ ավտոկայանատեղերն ու բաց ավտոկանգառները և 30 և ավելի հենակետերով տեխնիկական սպասարկման կայանները պետք է տեղակայել բնակելի տարածքներից դուրս` բնակելի շենքերից ոչ պակաս քան 50 մետր հեռավորության վրա:
ե) Քաղաքացիներին պատկանող մեկ հարկանի ավտոտնակներում թույլատրվում է կառուցել նկուղներ:
II*- Ոչ պակաս քան երկու տարահանման ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
III*- հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Ավտոմեքենաների համար շենքեր և շինություններ |
1.1. Ավտոկայանատեղեր |
ՀՀ ՇՆ IV-11.03.03-02 «Ավտոկայանատեղեր» նորմի համաձայն |
Անկախ մակերեսից |
1.2. Տեխնիկական սպասարկման և նորոգման կետեր, |
ՎՍՆ 01-89 «Ավտոմեքենաների սպասարկման ձեռնարկություններ» նորմի համաձայն |
Անկախ մակերեսից |
1.3. Ավտոմեքենաների պահեստարաններ` ստորգետնյա կամ փակ շինություններ |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2. Տրանսպորտային միջոցների համար սենքեր |
2.1. Էլեկտրամեքենաների, ապարատասրահների, նորոգման, սայլակների և անիվների, վագոնների քանդման և հավաքման, նորոգման-համալրման, էլեկտրավագոնների, վագոնների նախապատրաստման, դիզելային, շարժակազմի տեխնիկական սպասարկման, բեռնարկղային դեպոների, սլաքային ապրանքների արտադրության, գլանատակառների տաք մշակման, նավթաբիտումի գլանատակառների ջերմային մշակման խցերի, փայտակոճերի տոգորման, գլանային, տոգորված փայտանյութի պարզարանների |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
3. Մետրոպոլիտենի վերգետնյա և ստորգետնյա կառույցներ |
Ոլորտը կարգավորող նորմերի համաձայն |
Անկախ մակերեսից |
4. Ավտոմատ համակարգով հսկիչ-կարգավարական կետերի սենքեր, հաղորդակցության հաղորդակցուղիների կենտրոններ, ռադիոփարոսով մոտակա և հեռակա շարժահաղորդակով ռադիոկայաններ |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
5. Ավիաշարժիչների մոնտաժման և ապամոնտաժման, ինքնաթիռների և ուղղաթիռների շասսիի և անիվների, օդային պտուտակների սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
6. Ինքնաթիռների և շարժիչանորոգման արտադրության սենքեր |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
7. Այլ նշանակության շենքերում տեղակայված (բացառությամբ անհատական բնակելի տների) տրանսպորտային միջոցների պահպանման սենքեր, որոնք գտնվում են. |
7.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում (այդ թվում կամուրջների տակ) |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
7.2. Կիսանկուղային և վերգետնյա հարկերում |
3 և ավելի ավտոմեքենաների պահպանման դեպքում |
3-ից պակաս ավտոմեքենաների պահպանման դեպքում |
IV*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարո- ղությամբ |
Փոշային կրակ- մարիչներ տարո- ղությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդա- փրփրային կրակ- մարիչներ (փրփուր) 100 լ տարո- ղությամբ |
Համակցված կրակմարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարողությամբ |
Փոշե կրակ- մարիչներ 100 լ. տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ԵՎ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ) ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:
3) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:
4) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:
5) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:
6) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
7) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
(29-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 30 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՀԵՂՈՒԿ, ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
|
|
___ _______ 20 թ. |
__________________________________ (տեսչական մարմնի տարածքային բաժնի անվանումը) |
_______________________ (հասցեն) |
________________ (հեռախոսահամարը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
|
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
__________________________________ (ստուգող անձի պաշտոնը) |
____________________________ (ազգանունը, անունը, հայրանունը) |
Ստուգման սկիզբ (ամսաթիվ)`_______ |
ավարտ` __________________ |
__________________________________________________________________ |
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը |
ՀՎՀՀ |
___________________________ Պետական ռեգիստրի վկայականի կամ գրանցման համարը |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը |
______________ հեռախոս |
_______________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ վստահված անձի ազգանուն, անուն, հայրանուն |
______________ հեռախոս |
Ստուգման հանձնարարագիր_____________ում կողմից______________________________________________երբ է տրված____________________________________ |
Ստուգման նպատակը/Ընդգրկված հարցերի համարներ___________________________________________________ ____________________________________________________________ |
ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՀԵՂՈՒԿ, ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
NN ը/կ |
Հարցեր |
Այո |
Ոչ |
Չ/Պ |
Կշիռ 10 բալանի համակարգով |
Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին |
Ստուգման տեսակը |
Մեկնա- բանու- թյուն |
I |
Շենքերին, շինություններին, տարածքներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
1 |
Շինարարական հիմնատարրերը մշակված (տոգորված) են հրապաշտպան լուծույթով կամ պատվածքով և գտնվում են մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետների մեջ: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 27 |
1,2,3 |
|
2 |
Պահեստների և բազաների ներքին երկաթուղային գծանցները և անցումները ունեն համատարած տախտակում` հրշեջ ավտոմեքենաների ազատ երթևեկության համար: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 19 |
2 |
|
3 |
Սանդղաբազուկների տակ գտնվող տարածքները ազատ են` չեն օգտագործվում առարկաների պահման համար: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 31, ենթակետ 10 |
2 |
|
4 |
Արտաքին հրշեջ սանդուղքները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 32 |
2 |
|
5 |
5 հա և ավելի չափերի բազաների (պահեստների) տարածքները հրշեջ ավտոմեքենաների համար ապահովված են ոչ պակաս` քան երկու մուտքով: |
|
|
|
8 |
«2», կետ 5.36 |
2 |
|
6 |
Ավտոմոբիլային մուտքի դարպասների լայնությունը պակաս չէ 4,5 մետրից: |
|
|
|
9 |
«2», կետ 5.37 |
2 |
|
7 |
Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շինություններից մինչև գազի պահեստի նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները պահպանված են: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 9.2.1 աղյուսակ 9 |
2 |
I* |
8 |
Օբյեկտի տարածքում գտնվող շինությունները ապահովված են հրշեջ ավտոմեքենաների մոտեցման ճանապարհներով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 15 |
2 |
|
9 |
Գազի բալոնները պաշտպանված են արևի ճառագայթների անմիջական ազդեցությունից: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 333 |
2 |
|
10 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) գտնվում են պահեստից դուրս: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
11 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը (անջատիչները) տեղադրված են չայրվող պատի կամ առանձին հենարանի վրա: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
12 |
Էլեկտրամատակարարումն անջատող սարքերը տեղադրված են պահարանի մեջ: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 341 |
2 |
|
13 |
Պահեստային շինությունում չի օգտագործվում գազային կամ էլեկտրաջեռուցիչ սարքեր: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VI, գլուխ 27, կետ 342 |
2 |
|
14 |
Ա և Բ կարգի սենքերի արտաքին պատող կոնստրուկցիաները դյուրանետ են: |
|
|
|
9 |
«10», կետ 5.9 |
2 |
II* |
15 |
Բեռնման և բեռնաթափման կառամատույցները ապահովված են տարակենտրոնացված երկու սանդուղքով կամ թեքամուտքով: |
|
|
|
9 |
«4», կետ 5.14 |
2 |
|
II |
Հեղուկացված ածխաջրածնային գազերի գազամբարային և բալոնային կայանքներ |
16 |
Ցանկապատի արտաքին կողմից 10մ լայնությամբ հակահրդեհային գոտին պահպանված է: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 9.1.3 |
2 |
|
17 |
Երկաթուղային շարժակազմի կազմատման համար, փակուղու կողմից նախատեսված է 20 մետրից ոչ պակաս երկարությամբ լրացուցիչ ուղիղ հատված: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 10.3.6 |
2 |
|
18 |
Ավտոտրանսպորտի վթարային տարահանման նպատակով 500 խմ և ավելի տարողությամբ գազամբարների համար նախատեսված է ապակենտրոնացված ոչ պակաս քան երկու ելքեր: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 10.3.7 |
2 |
|
19 |
Ավտոցիստեռների և գազաբալոնային ավտոմոբիլների լցավորման աշտարակների միջև նախատեսված է ոչ պակաս քան 6մ լայնությամբ միջանցիկ երթանց: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 10.3.9 |
2 |
|
20 |
Ստորգետնյա առանձին գազամբարների միջև լուսանցային հեռավորությունը պակաս չէ հարակից գազամբարի տրամագծի կեսից, բայց ոչ պակաս 1 մետրից: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 10.5.7 |
2 |
|
21 |
Ավտոմեքենաներով ստացվող գազի դատարկման համար նախատեսված են դատարկման աշտարակներ: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 10.4.3 |
2 |
|
22 |
Գազամբարների վրա տեղադրված են ապահովիչ կափույրներ: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 10.6.8 |
2 |
|
23 |
Գազամբարներից գազի հեռացումը կատարվում է արտանետման խողովակների միջոցով` գազամբարից ոչ պակաս քան 3 մետր բարձրության վրա: |
|
|
|
9 |
«7», կետ 10.6.8 |
2 |
|
24 |
Խմբակային բալոնային կայանքները տեղակայված են շենքերից ու կառուցվածքներից թույլատրելի հեռավորությունների վրա: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 8.2.4 աղյուսակ 7 |
2 |
III* |
25 |
Շինությունից դուրս տեղադրվող բալոնային կայանքները տեղադրված են բացվածքներից ոչ պակաս քան 1մ հեռավորությունների վրա: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 8.2.5 |
2 |
|
26 |
Հեղուկացված գազերի գործարանային պատրաստվածության գազամբարները տեղադրված են ստորգետնյա` յուրաքանչյուրը 25 խմ տարողությամբ, բայց ոչ ավել քան 100 խմ ընդհանուր ծավալով: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 9.3.1 |
2 |
|
27 |
Վերգետնյա տեղադրված գազամբարների միջև հեռավորությունը ընդունված է ամենամեծ գազամբարի երկարությանը հավասար, սակայն պակաս չէ 10 մետրից: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 9.3.3 |
2 |
|
28 |
Վերգետնյա գազամբարների յուրաքանչյուր խումբ իր պարագծով պարփակված է թմբապատով կամ ոչ պակաս քան 1մ բարձրությամբ չայրվող նյութերից պատրաստված գազաանթափանց ցանկապատով: |
|
|
|
9 |
«3», կետ 9.3.4 |
2 |
|
III |
Տարահանման ճանապարհներ |
29 |
Տարահանման ճանապարհների պատերը և առաստաղները երեսապատված են չայրվող շինանյութով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 3 |
2 |
|
29.1 |
Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2 |
2 |
|
30 |
Տարահանման ելքերի դռները բացվում են դեպի դուրս: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 40 |
2 |
|
31 |
Շենքից տարահանման ելքերի քանակը պակաս չէ 2-ից, եթե դրանում տեղավորված են սենքեր, որոնք պետք է ունենան ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 57 |
2 |
IV* |
32 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերից, որի սենքերում օգտագործվում կամ պահվում են այրվող նյութեր, առաջին հարկի սենքեր տանող սանդուղքների առջև կառուցված է հրդեհի դեպքում օդի ճնշումով 1-ին տեսակի նախամուտք-անցախուց: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 126 |
2 |
|
33 |
Նկուղային (ցոկոլային) հարկերում վերելակների առջև կառուցված են հրդեհի դեպքում օդի ճնշմամբ նախամուտք-անցախուց: |
|
|
|
9 |
«5», կետ 130 |
2 |
|
IV |
Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
34 |
Հրդեհավտանգ հիմնատարրերով տանիքների վրայով օդային էլեկտրահաղորդման գծեր և արտաքին էլեկտրագծեր անցկացված չեն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 47 |
2 |
|
34.1 |
Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45 |
2 |
|
34.2 |
Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ: |
|
|
|
9 |
«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «12», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231 |
2 |
|
V |
Ջեռուցման և օդափոխման համակարգերին ներկայացվող հրդեհային անվտանգության պահանջներ |
35 |
Ջեռուցման սարքերից մինչև վառողունակ գույքը պահպանված է 0,7 մետրից ոչ պակաս հեռավորություն: |
|
|
|
8 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 65 |
2 |
|
36 |
Օդափոխիչ համակարգի ինքնաշխատ անջատման սարքավորումները գտնվում են սարքին վիճակում: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 5, կետ 68 |
2 |
|
37 |
Այրման արգասիքների թափանցումը սենքեր կանխելու նպատակով օդատարերի վրա տեղադրված են հրակասեցնող կափույրներ: |
|
|
|
9 |
«6», կետ 7.11.1, ենթակետ ա |
2 |
|
38 |
Շենքի միջանցքներում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ ա |
2 |
|
39 |
55մ2 և ավել մակերեսով բնական լուսավորություն չունեցող սենքերում տեղակայված է հակածխային պաշտպանության համակարգ: |
|
|
|
9 |
«6», գլուխ 8, կետ 8.2, ենթակետ դ |
2 |
|
VI |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցեր |
40 |
Շինություններին (այդ թվում նաև հակահրդեհային ջրամատակարարման աղբյուրներին) հրշեջ փրկարարական ուժերի և միջոցների մոտեցումը ստուգվողի կողմից փակված չէ: |
|
|
|
10 |
«5», կետ 148 |
2 |
|
41 |
Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ3 տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան: ↩ |
|
|
|
10 |
«11», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713 ↩ |
2 |
|
42 |
500 մ3-ից ավելի ծավալով պահեստային շենքերը սարքավորված են հրշեջ ծորակներով կահավորված ներքին հակահրդեհային ջրացանցով այնպես, որ յուրաքանչյուր կետ ցողվի 2X2,5 լ/վրկ ջրի շիթով: |
|
|
|
9 |
«8», կետ 61 աղյուսակ 2 |
2 |
|
42.1 |
Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76 |
2 |
|
43 |
Շենքում տեղադրված 12 և ավելի հակահրդեհային ծորակների առկայության դեպքում ներքին հակահրդեհային ջրագիծը միացված է արտաքին օղակավորված ջրագծի տարբեր տեղամասերին երկու մուտքագծով: |
|
|
|
9 |
«8», կետ 101, ենթակետ 1 |
2 |
|
VII |
Հրդեհի ազդանշանման և հրդեհաշիջման համակարգեր |
44 |
Կախված մակերեսի չափերից պահեստները սարքավորված են հրդեհաշիջման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», գլուխ 7 կետ 81 |
2 |
V* |
45 |
Գազի պահեստները և վարչական շենքերը սարքավորված են հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգով: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
V* |
46 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում: ↩ |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100 ↩ |
2 |
|
47 |
Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերից հրդեհի տագնապի ազդանշանը փոխանցվում է լիազոր մարմնին: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին I, գլուխ 7, կետ 81 |
2 |
|
VIII |
Հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ |
48 |
Օբյեկտն ապահովված է հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներով: |
|
|
|
10 |
«1», բաժին VIII, կետ 504 |
1;2 |
VI* |
49 |
«Ա», «Բ», «Վ» կարգի շինություններում կրակմարիչները տեղադրված են հրդեհի հնարավոր օջախներից 30 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: |
|
|
|
9 |
«1», բաժին VIII, կետ 512 |
2 |
|
IX |
Տեխնիկական անվտանգության ապահովում |
50 |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտը արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայականը: |
|
|
|
10 |
«9», հոդված 19, մաս 1, կետ ժդ |
1 |
|
51 |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության դրական եզրակացությունը: |
|
|
|
10 |
«9», հոդված 11, մաս 6, հոդված 19, մաս 1, կետ ժբ |
1 |
|
Ծանոթագրություն: Նախավերջին սյունակում |
1-փաստաթղթային ստուգում |
|
2-ակնադիտարկում |
|
3-լաբորատոր ստուգում |
1. |
«Այո»-այո, առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է |
V |
|
|
2. |
«Ոչ»-ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ»-չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.
«1» - ՀԱԿ «Հրդեհային անվտանգության կանոններ» - հաստատված ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարի 2015 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 595-Ն հրամանով, հավելված 1
«2» - ՀՀՇՆ III-9.02-02-03 «Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հատակագծեր»
«3» - ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ համակարգեր»
«4» -ՀՀՇՆ IV-11.03.02-04 «Պահեստային շենքեր»
«5» - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն»
«6» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-04 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում»
«7» - ՇՆՁ IV-12.101-04 «Գազաբաշխման համակարգերի նախագծում և շինարարություն»
«8» - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»
«9» - «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք ընդունված է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին
«10» - ՀՀՇՆ IV-11.03.01-04 «Արտադրական շենքեր»
«11» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ».
«12» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
I* - Բնակելի, հասարակական և արտադրական նշանակության շինություններից մինչև հեղուկ գազի պահեստի նորմերով պահանջվող հակահրդեհային միջտարածությունները.
NN ը/կ |
Շենքեր, սենքեր և հաղոր- դակցուղիներ |
Լուսանցային հեռավորությունը ՀԱԳ գազամբարներից, մ |
Հեռավո- րությունը ՀԱԳ օգտա- գործող սեն- քերից, կայանք- ներից, մ |
Հեռավո- րությունը լիցքա- վորված բալոնների պահեստից ընդհանուր տարո- ղությամբ, խմ |
Վերգետնյա գազամբարներ |
Ստորգետնյա գազամբարներ |
Ընդհանուր տարողության դեպքում, խմ |
բարձր 20 մինչև 50 |
բարձր 50 մինչև 200 |
բարձր 50 մինչև 500 |
բարձր 200 մինչև 8000 |
բարձր 50 մինչև 200 |
բարձր 50 մինչև 500 |
բարձր 200 մինչև 8000 |
Մեկ գազամբար, առավելագույն տարողությունը, խմ |
պակաս 25 |
25 |
50 |
100 |
մեծ 100 մինչև 600 |
25 |
50 |
100 |
մեծ 100 մինչև 600 |
մինչև 20 |
բարձր 20 |
1 |
Բնակելի, հասա- րակական, վարչական, կենցաղային, արտա- դրական շենքեր, ավտո- տնակներ և բաց կանգառներ* |
70 /30/ |
80 /50/ |
150 /100/** |
200 |
300 |
40 /25/ |
75 /55/** |
100 |
150 |
50 |
50 (20) |
100 (30) |
2 |
Վերգետնյա կառուց- վածքներ և հաղոր- դակցուղիներ (էստա- կադներ, ջերմա- տարներ և այլն) բնակելի շենքերի օժանդակ կառույցներ |
30 /15/ |
30 /20/ |
40 /30/ |
40 /30/ |
40 /30/ |
20 /15/ |
25 /15/ |
25 /15/ |
25 /15/ |
30 |
20 /15/ |
20 /20/ |
3 |
Ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներ (լիրքի ստորոտից), միջպե- տական, հանրա- պետական և տեղական նշանա- կության ավտո- մոբիլային ճանա- պարհներ (մինչև երթևեկելի մասի եզրը) |
50 |
75 |
100*** |
100 |
100 |
50 |
75*** |
75 |
75 |
50 |
50 |
50 |
4 |
Մերձատար երկաթ- ուղիներ, կազմակեր- պությունների ճանա- պարհներ, տրամվայի ուղիներ, միջպե- տական ավտո- մոբիլային ճանա- պարհներ |
30 /20/ |
30*** /20/ |
40*** /30/ |
40 /30/ |
40 /30/ |
20*** /15/*** |
25*** /15/*** |
25 /15/ |
25 /15/ |
30 |
20 /20/ |
20 /20/ |
II *- Շինությունների պայթյունահրդեհավտանգավորության կարգը.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Շենքերում և սենքերում գտնվող նյութերի բնութագիր |
1. |
«Ա» պայթյու- նահրդե- հավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող գազեր, դյուրավառ հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ օդագազագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: Ջրի, օդի, թթվածնի և միմյանց հետ փոխազդելիս պայթելու և այրվելու ընդունակ նյութեր այն քանակությամբ, երբ առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
2. |
«Բ» պայթյու- նահրդե- հավտանգ |
280C-ից ոչ ավել բռնկման ջերմաստիճան ունեցող այրվող փոշիներ կամ մանրաթելեր, այրվող հեղուկներ` այն քանակությամբ, որ կարող են ստեղծել պայթյունավտանգ փոշեօդային կամ օդագոլորշային խառնուրդներ, որոնց բռնկման ժամանակ շինությունում, առաջանում է 5 կիլոպասկալը գերազանցող պայթյունի հաշվարկային ավելցուկային ճնշում: |
3. |
«Վ» հրդե- հավտանգ |
Դյուրավառ, այրվող և դժվար այրվող հեղուկներ, կոշտ այրվող և դժվար այրվող նյութեր: Նյութեր, որոնք ընդունակ են միայն այրվել ջրի, օդի թթվածնի կամ միմյանց հետ փոխազդելիս, պայմանով, որ այն շինությունները, որտեղ դրանք առկա են չեն պատկանում «Ա» կամ «Բ» կարգերին: |
4. |
«Գ» |
Տաք, շիկացած կամ հալված վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր, որոնց մշակումը ուղեկցվում է ճառագայթային ջերմություն, կայծի և բոցի անջատմամբ: Այրվող գազեր, հեղուկներ և կոշտ նյութեր, որոնք օգտագործվում են, որպես վառելանյութ: |
5. |
«Դ» |
Սառը վիճակում գտնվող չայրվող նյութեր: |
III* - Խմբակային բալոնային կայանքները և շենքերի ու կառուցվածքների թույլատրելի հեռավորությունները:
NN ը/կ |
Շենքեր, կառուցվածքներ և հաղորդակցուղիներ |
Հեռավորությունը գազամբարներից լուսանցով, մ |
Հեռավորությունը գոլորշիացման կամ խմբային բալոնային կայանքից լուսանցով, մ |
Վերգետնյա |
Ստորգետնյա |
Կայանքի գազամբարների ընդհանուր տարողության դեպքում, մ3 |
Մինչև 5 |
բարձր 5 մինչև 10 |
բարձր 10 մինչև 20 |
Մինչև 10 |
բարձր 10 մինչև 20 |
բարձր 20 մինչև 50 |
1 |
Հասարակական շենքեր և կառուցվածքներ |
40 |
50 |
60 |
15 |
20 |
30 |
25 |
2 |
Բնակելի տներ |
20 |
30 |
40 |
10 |
15 |
20 |
12 |
3 |
Մանկական և սպորտային հրապարակներ, ավտոտնակներ, (գազամբարային կայանքի ցանկապատից) |
20 |
25 |
30 |
10 |
10 |
10 |
10 |
4 |
Արտադրական շենքեր (արդյունաբերական, գյուղատնտեսական կազմակերպության) և արտադրական բնույթի կենցաղային սպասարկման կազմակերպություններ |
15 |
20 |
25 |
8 |
10 |
15 |
12 |
5 |
Կոյուղի, ջերմացանց (ստորգետնյա) |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
6 |
Վերգետնյա կառուցվածքներ և հաղորդակցուղիներ (էստակադա, ջերմագիծ) գազամբարներին չվերաբերող |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
7 |
Ջրատար և այլ անկանալային հաղորդակցուղիներ |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
Ստորգետնյա հաղորդակցուղիների դիտահորեր |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
9 |
Ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներ (մինչև լիրքի ստորոտը կամ գազամբարի կողմից փորվածքի եզերքը) |
25 |
30 |
40 |
20 |
25 |
30 |
20 |
10 |
Արդյունաբերական կազմակերպությունների մերձատար երկաթուղիներ, տրամվայի ուղիներ (մինչև ուղու առանցքը), միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ (մինչև երթևեկելի մասի եզրը) |
20 |
20 |
20 |
10 |
10 |
10 |
10 |
11 |
Գյուղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ (մինչև երթևեկելի մասի եզրը) |
10 |
10 |
10 |
5 |
5 |
5 |
5 |
IV*-Ոչ պակաս քան տարահանման երկու ելք պետք է ունենան.
ա) տաս մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված մանկական նախադպրոցական հիմնարկների, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններ և համայնքային փոքր տների, հիվանդանոցների, ինտերնատ-դպրոցների և մանկական հիմնարկների ննջարանային մասնաշենքերի սենքերը, ↩
բ) տասնհինգ մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված նկուղային և ցոկոլային հարկերի սենքերը, 50 մարդուց ավելի միաժամանակյա ներկայության համար նախատեսված սենքերը,
գ) առավել բազմաթիվ հերթափոխում հինգ մարդուց ավելի աշխատողների թվաքանակով արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների Ա և Բ կարգի սենքերը, 25 մարդուց ավելի - Վ կարգի կամ 1000մ2 ավելի մակերեսով սենքերը,
դ) Արդյունաբերական և պահեստային շենքերի, կառուցվածքների բաց հարկաշարերը և հարթակները, նախատեսված սարքավորման սպասարկման համար, Ա և Բ կարգի սենքերի համար - 100մ2 ավելի հարկաբաժնի հատակի մակերեսի դեպքում և 400մ2 ավելի - այլ կարգի սենքերի համար,
ե) երկու հարկերում (մակարդակներում) տեղադրված բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սենքերը (բնակարանները), վերին հարկի տեղադրման 18 մ-ից ավելի բարձրության դեպքում, դրանք պետք է ունենան տարահանման ելքեր յուրաքանչյուր հարկից:
V *- Հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ համակարգերով օբյեկտների համալրման չափանիշներն են
Պահպանվող օբյեկտների տեսակը |
Պահանջվող հակահրդեհային համակարգեր |
Շենքեր |
ՀՀԱԻԿ |
ՀՏԱԻՀ և ՀՏԱՓԻՀ |
Նորմատիվ ցուցանիշներ |
1. Պայթյունահրդեհային վտանգավորության «Ա» և «Բ» կարգերի (բացառությամբ սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում) |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
2. Հրդեհային վտանգավորության Վ1 կատեգորիայի (բացառությամբ 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
2.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
Անկախ մակերեսից |
Անկախ մակերեսից |
2.2. Վերգետնյա հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
3. Հրդեհային վտանգավորության Վ2-Վ3 կատեգորիայի (բացառությամբ սույն հավելվածի 2 և 3 կետերում թվարկվածների և սենքերի, որոնք տեղակայված են հացահատիկի պահպանման և վերամշակման համար շենքերում և շինություններում), դրանք հարկերում տեղակայման դեպքում. |
3.1. Նկուղային և կիսանկուղային հարկերում |
300մ2 և ավելի |
300մ2-ից պակաս |
3.2. Վերգետնյա հարկերում |
1000մ2 և ավելի |
1000մ2-ից պակաս |
4. Այլ վարչական և հասարակական նշանակության սենքեր, այդ թվում կցակառուցված և ներկառուցված |
-------------- |
Անկախ մակերեսից |
VI*- Շենքերը և շինությունները ձեռքի կրակմարիչներով ապահովելու չափանիշները ներկայացված են ստորև ներկայացված աղյուսակներում.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Փրփրային և ջրային կրակմարիչներ 10 լ տարողությամբ |
Փոշային կրակմարիչներ տարողությամբ, լ |
Ֆրեո- նային կրակ- մարիչներ 2(3) լ տարո- ղությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
2 |
5 |
10 |
2 |
5(8) |
1 |
Ա.Բ.Վ. այրվող գազեր և հեղուկներ |
200 |
A |
2++ |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
B |
4+ |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
C |
- |
- |
2+ |
1++ |
4+ |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
2++ |
2 |
Վ |
400 |
A |
2++ |
4+ |
2+ |
1+ |
- |
- |
2+ |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
- |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
3 |
Գ |
800 |
B |
2+ |
- |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
C |
- |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
4 |
Գ.Դ. |
1800 |
A |
2++ |
4+ |
2++ |
1+ |
- |
- |
- |
D |
- |
- |
2+ |
1++ |
- |
- |
- |
(E) |
- |
2+ |
2++ |
1+ |
2+ |
4+ |
2++ |
5 |
Հասարակական շենքեր |
800 |
A |
4++ |
8+ |
4++ |
2+ |
- |
- |
4+ |
E |
- |
- |
4++ |
2+ |
4+ |
4+ |
2++ |
Սույն աղյուսակում ամրագրված` տարբեր դասերի հրդեհների մարման համար փոշային կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում, «A» դասի համար ABC(E) փոշի, «D» դասի համար` (D):
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
Շենքերը և շինություններն, ըստ մակերեսի, օդափրփրային, համակցված, փոշե և ածխաթթվային կրակմարիչներով ապահովվում են համաձայն հետևյալ աղյուսակի.
NN ը/կ |
Շինության կարգը |
Պաշտպանվող սահմանային մակերեսը, մ2 |
Հրդեհի դասը |
Օդափրփրային կրակմարիչներ (փրփուր)100 լ տարողությամբ |
Հա- մակցված կրակ- մարիչներ (փրփուր, փոշի) 100 լ տարո- ղությամբ |
Փոշե կրակմարիչներ 100 լ. տարողությամբ |
Ածխա- թթվային կրակ- մարիչներ, տարո- ղությամբ լ. |
25 |
80 |
1 |
Ա,Բ,Վ (այրվող գազեր և հեղուկներ) |
500 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
2+ |
- |
- |
2 |
Գ (բացի այրվող գազերից և հեղուկներից) |
800 |
A |
1++ |
1++ |
1++ |
- |
- |
B |
2+ |
1++ |
1++ |
- |
- |
C |
- |
1+ |
1++ |
- |
- |
D |
- |
- |
1++ |
- |
- |
E |
- |
- |
1+ |
- |
- |
Սույն աղյուսակում ամրագրված տարբեր դասերի հրդեհների օջախների հրդեհաշիջման համար փոշու և համակցված կրակմարիչները պետք է ունենան համապատասխան լիցքավորում.
1) «A» դասի համար` ABC(E) փոշի.
2) «B», «C» և «E» դասի համար` BC(E) կամ ABC(E) փոշի.
3) «D» դասի համար` D փոշի:
Սույն աղյուսակում.
ա) «++» նշանով նշված են օբյեկտների ապահովման համար առաջարկվող կրակմարիչները.
բ) «+» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնց օգտագործումը թույլատրվում է առաջարկվող կրակմարիչների բացակայման և համապատասխան հիմնավորման դեպքում.
գ) «-» նշանով նշված են կրակմարիչներ, որոնցով չի թույլատրվում ապահովել օբյեկտները:
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԵՂՈՒԿ, ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԻ
Սույն ստուգաթերթում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները`
1) այրվող նյութ` ինքնուրույն, կրակի աղբյուրի հեռացումից հետո այրվող նյութ:
2) հակահրդեհային միջտարածություն` շինությունից դեպի հարևան շինություններ կրակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով նախատեսված տարածություն:
3) շենքի հրակայունության աստիճան` կառուցատարրերի կրողունակությունների, ամբողջականության և ջերմամեկուսացման պահպանման չափանիշ:
4) պայթյունավտանգ` պայթյունի վտանգ առաջացնելու, առանց օդի, թթվածնի մասնակցության պայթյունի ունակություն:
5) հրդեհաշիջման և հրդեհի ազդանշանման ինքնաշխատ կայանքներ (ՀՀԱԻԿ)` նախատեսված են հրդեհաշիջման և հրդեհի վայրի հայտնաբերման համար:
6) հրդեհի տագնապի ազդարարման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդարարման համար:
7) հրդեհի տագնապի ազդանշանի փոխանցման ինքնաշխատ համակարգ (ՀՏԱՓԻՀ)` նախատեսված է հրդեհի տագնապի ազդանշանը օբյեկտից կապի որևէ հնարավոր միջոցով լիազոր մարմնին հաղորդման համար:
8) լիազոր մարմին` Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն:
9) հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցներ` կրակմարիչներ, արկղ ավազով, դույլ, բահ, կեռաձող, կացին:
10) դյուրանետվող կոնստրուկցիաներ` ապակեպատ պատուհաններ և երդիկներ կամ պողպատե, ալյումինե և ասբոցեմենտի թերթերով և արդյունավետ ջերմապահպանիչներով ծածկեր:
(30-րդ հավելվածը լրաց. 12.09.19 թիվ 1244-Ն, փոփ. 03.08.23 թիվ 1304-Ն, 18.01.24 թիվ 88-Ն որոշումներ)
Հավելված N 31 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
(31-րդ հավելվածը լրաց. 04.01.24 թիվ 21-Ն որոշում)
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
_______________________________________________________
Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի
(ՔՏՀԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, |
|
_________________________
հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը |
_______________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, |
|
_________________________
ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_______________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, |
|
_________________________
ազգանուն, անուն, հայրանուն |
_______________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, |
|
_________________________
ազգանուն, անուն, հայրանուն |
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` __________ 20 թ. |
|
ավարտը ___________20 թ. |
_____________________________________________________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,
_______________________________________________ՀՀՎՀ
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը |
|
_______________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայր), կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները |
|
______________________
(հեռախոսահամարը) |
_______________________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը |
|
______________________
(հեռախոսահամարը) |
Ստուգման հանձնարարագրի համարը` _____________________տրված` ____________20_____թ.
Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2. ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
NN |
Հարց |
Հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
Պատասխան |
Կշիռ |
Ստուգման մեթոդ |
Մեկ- նաբա- նություն |
Այո |
Ոչ |
Չ/պ |
1. |
Սարքավորման շահագործման անձնագիրը առկա է |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 17-րդ |
|
|
|
9 |
Փաստաթղթային |
|
2. |
Անձնագրում առկա է. |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետեր 36-րդ և 74-րդ |
|
|
|
|
|
|
1) |
արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի) անվանումը, գտնվելու վայրը |
|
|
|
|
1 |
Փաստաթղթային |
|
2) |
փաստաթղթի նշագիրը, որին համապատասխան արտադրվել է սարքավորումը |
|
|
|
|
1 |
Փաստաթղթային |
|
3) |
վերանորոգման մասին տեղեկություններ, ներառյալ սարքավորման այն դետալների և մասերի ցանկը, որոնք ենթարկվում են մեծ բեռնվածքների սարքավորումը շահագործելու ընթացքում, ինչպես նաև դրանց փոխարինման ժամկետը և դեպքերը, սարքավորման մոնտաժման ցուցումները, սարքավորման անվտանգ շահագործման կանոնները |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 36-րդ, պարբերություն 13-րդ |
|
|
|
1 |
Փաստաթղթային |
|
4) |
սարքավորման արտադրման ամիսը և տարին |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 36-րդ, պարբերություն 17-րդ |
|
|
|
1 |
Փաստաթղթային |
|
5) |
տարիքային խմբերի մասին տեղեկություններ (ներառյալ` քաշի և հասակի սահմանափակումները) |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 36-րդ պարբերություն 18-րդ |
|
|
|
1 |
Փաստաթղթային |
|
6) |
ծառայության սահմանված ժամկետը |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 36-րդ պարբերություն 19-րդ |
|
|
|
1 |
Փաստաթղթային |
|
7) |
արտադրանքի շրջանառության միասնական նշան |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 74-րդ |
|
|
|
|
|
|
3. |
Սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումն ու վերանորոգումն իրականացվում են անձնագրին համապատասխան |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 43-րդ |
|
|
|
8 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
4. |
Ծառայության սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո դադարեցված է սարքավորման շահագործումը |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 44-րդ |
|
|
|
8 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
5. |
Սարքավորումը և դրա տարրերը կառուցված են այնպես, որ. |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 21-րդ |
|
|
|
|
|
|
1) |
երեխաներին հսկող անձինք սարքավորումների մեջ մուտք գործելու հնարավորություն ունենան` երեխաներին օգնություն ցուցաբերելու համար |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 21-րդ, պարբերություն «գ» |
|
|
|
10 |
Տեսազննություն |
|
2) |
բացառվի սարքավորման մակերեսին ջրի կուտակումը և ապահովվի ջրի ազատ հոսքն ու չորացումը |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 21-րդ, պարբերություն «դ» |
|
|
|
2 |
Տեսազննություն |
|
6. |
Սարքավորումների կառուցվածքում. |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ |
|
|
|
|
|
|
1) |
առկա չի կոռոզիա և հնեցում |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «բ» |
|
|
|
7 |
Տեսազննություն |
|
2) |
առկա չեն սուր ծայրերով կամ եզրերով դուրս ցցված տարրեր |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «գ» |
|
|
|
6 |
Տեսազննություն |
|
3) |
առկա է հեղույսային միացումների դուրս ցցված ծայրերի պաշտպանություն |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «ե» |
|
|
|
7 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
4) |
օգտագործողների համար սարքավորումների ցանկացած հասանելի մասի անկյունները և ծայրերը կլորացված են |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «է» |
|
|
|
7 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
5) |
առկա է սարքավորումների` պարբերական սպասարկման կամ փոխարինման ենթակա տարրերի (կոմպլեկտավորող տարրերի) պաշտպանություն |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «թ» |
|
|
|
6 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
6) |
սարքավորումների բռնիչ տարրերը ունեն լայնական հատույթի այնպիսի չափեր, որոնց դեպքում ապահովվում է երեխաների կողմից բռնելու հնարավորությունը |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «ժ» |
|
|
|
6 |
Տեսազննություն |
|
7) |
առկա է ճաղաշարեր և ցանկապատեր |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «ժգ» |
|
|
|
6 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
8) |
բացառված է ապամոնտաժման հնարավորությունը` առանց մասնագիտացված գործիքների կիրառման |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «ը» |
|
|
|
7 |
Տեսազննություն |
|
9) |
բացառված է շարժական, ինչպես նաև շարժական և անշարժ տարրերի միջև սեղմող կամ կտրող մակերեսների առաջացումը |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 23-րդ, պարբերություն «ժա» |
|
|
|
8 |
Տեսազննություն |
|
7. |
Փակ սարքավորումներում (թունելներ, խաղատնակներ և այլն) առկա են միմյանցից անկախ և սարքավորման տարբեր կողմերում գտնվող առնվազն 2 բաց մուտք |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 24-րդ |
|
|
|
8 |
Տեսազննություն |
|
8. |
Սարքավորումներից վայրէջք կատարելու ամբողջ գոտում տեղադրված են հարվածակլանիչ ծածկույթներ |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 25-րդ |
|
|
|
8 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
9. |
Հարվածակլանիչ ծածկույթում առկա չեն վտանգավոր ելուստներ |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 28-րդ |
|
|
|
8 |
Տեսազննություն |
|
10. |
Մանկական խաղահրապարակում տեղադրված է ցուցանակի (պատկերագրի) տեսքով տեղեկատվություն, որը պարունակում է. |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 46-րդ |
|
|
|
|
|
|
1) |
սարքավորումից օգտվելու կանոններ և տարիքային խմբերի մասին տեղեկություններ (ներառյալ` քաշի և հասակի սահմանափակումները) |
|
|
|
|
6 |
Տեսազննություն |
|
2) |
փրկարար ծառայության, շտապ օգնության հեռախոսահամարներ |
|
|
|
|
6 |
Տեսազննություն |
|
3) |
շահագործողի հեռախոսահամարներ, որոնցով հարկավոր է դիմել սարքավորման անսարքության կամ կոտրման դեպքում |
|
|
|
|
6 |
Տեսազննություն |
|
11. |
Անձնագրում, սարքավորումների և ծածկույթի յուրաքանչյուր միավորի վրա առկա է արտադրանքի շրջանառության միասնական նշան |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետեր 11-րդ, 72-րդ և 74-րդ |
|
|
|
9 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
12. |
Առկա է Եվրասիական տնտեսական միության համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրում ընդգրկված հավա- տարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների կողմից տրված պարտադիր հավաստման ենթակա սարքավորումների և ծածկույթի սերտիֆիկատ և համապատասխանության հայտարարագիր |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 60-րդ, հավելված N 3-րդ |
|
|
|
9 |
Փաստաթղթային |
|
13. |
Առկա է Եվրասիական տնտեսական միության համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրում ընդգրկված հավատարմագրված սերտիֆիկացման մարմինների կողմից տրված պարտադիր հավաստման ենթակա սարքավորումների և ծածկույթի համապատասխանության հայտարարագիր |
Մաքսային միության 2017 թվականի մայիսի 7-ի N 21 որոշմամբ հաստատված տեխնիկական կանոնակարգ (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) կետ 60-րդ, հավելված N 4-րդ |
|
|
|
9 |
Փաստաթղթային |
|
14. |
Առկա է արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում գրանցման վկայական |
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենք հոդված 19-րդ, մաս 1-ին, կետ «ժդ» Կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի N 934-Ն որոշում, հավելված կետ 7-րդ |
|
|
|
8 |
Փաստաթղթային |
|
15. |
Արտադրական վտանգավոր օբյեկտում առկա է տեխնիկական անվտանգության ամենամյա փորձաքննության եզրակացություն |
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» օրենք հոդված 11-րդ, մաս 6-րդ, հոդված 19-րդ, մաս 1-ին, կետ «ժբ» Կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի N 934-Ն որոշում, հավելված կետ 7-րդ |
|
|
|
8 |
Փաստաթղթային |
|
3. Ծանոթագրություններ
1. |
«Այո» |
առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները |
V |
|
|
2. |
«Ոչ» |
բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ» |
չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
4. Իրավական ակտեր
1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ իրավական ակտերի հիման վրա`
1) Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 17-ի N 21 որոշմամբ հաստատված (ԵԱՏՄ ՏԿ 042/2017) Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգ,
2) «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ի ՀՕ-204-Ն օրենք,
3) Կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի N 934-Ն որոշում:
Տեսչական մարմնի ծառայող _____________________ (ստորագրությունը) |
|
Տնտեսավարող _____________________: (ստորագրությունը) |
Հավելված N 32 ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1025-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1. ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
__________________________________________________________
Քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի (ՔՏՀԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը,
__________________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,
__________________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,
__________________________________________________________
ՔՏՀԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը,
Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` ___________ 20 թ. |
|
_________________________________
հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը
_________________________________
ազգանունը, անունը, հայրանունը
_________________________________
ազգանունը, անունը, հայրանունը
_________________________________ ազգանունը, անունը, հայրանունը
ավարտը __________20 թ. |
___________________________________________________________________________________________ Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,
_____________________________________________
Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը |
ՀՎՀՀ |
|
|
|
_______________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը (բնակության վայր),
կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները |
|
____________________________ (հեռախոսահամարը) |
|
|
_______________________________________________
Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը |
|
____________________________ (հեռախոսահամարը) |
Ստուգման հանձնարարագրի համարը`___________________ տրված`_______ 20 թ.
Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`_____________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ
NN ը/կ |
Հարց |
Հղում նորմատիվ իրավական ակտին |
Պատասխան |
Կշիռ |
Ստուգման մեթոդ |
Մեկնա-բա-նություն |
Այո |
Ոչ |
Չ/պ |
1. |
Տիեզերական գործունեությունն իրականացվում է լիցենզիայի հիման վրա |
«Տիեզերական գործունեության մասին» օրենք, հոդված 8-րդ «Լիցենզավորման մասին» օրենք, հոդված 43-րդ, մաս 2-րդ, աղյուսակի 19-րդ բաժին |
|
|
|
7.0 |
Փաստաթղթային |
|
2. |
Տիեզերական գործունեությամբ զբաղվող լիցենզավորված անձինք լիցենզավորման ենթակա գործունեությունն իրականացնում են միայն լիցենզիայում նշված վայրում |
Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
N 1984-Ն որոշման
N 1 հավելված, կետ
6-րդ |
|
|
|
5.0 |
Փաստաթղթային, տեսազննություն |
|
3. |
Առկա է տիեզերական գործունեության իրականացման (ծառայությունների մատուցման) համար հաստատված ծրագիր |
Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
N 1984-Ն որոշման
N 1 հավելված, կետ
8-րդ, ենթակետ 1-ին |
|
|
|
4.0 |
Փաստաթղթային |
|
4. |
Տիեզերական գործունեության ընթացքում իրականացվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների ցանկի և (կամ) հաստատված ծրագրի փոփոխության դեպքում 10-օրյա ժամկետում լիցենզավորող մարմնին ներկայացվել է տեղեկատվություն փոփոխության վերաբերյալ |
Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
N 1984-Ն որոշման
N 1 հավելված, կետ
8-րդ, ենթակետ 4-րդ |
|
|
|
4.0 |
Փաստաթղթային |
|
5. |
Առկա են իրականացվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների ցանկերը |
Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
N 1984-Ն որոշման
N 1 հավելված, կետ
9-րդ, ենթակետ 2-րդ |
|
|
|
4.0 |
Փաստաթղթային |
|
6. |
Առկա է տիեզերական գործունեություն իրականացնելու համար ներկազմակերպական ծրագիրը, որը ներառում է աշխատանքների իրականացմանը (ծառայությունների մատուցման) առնչվող բոլոր փաստաթղթերի և էլեկտրոնային կրիչների պահպանման, պաշտպանության և հսկման չափանիշները, անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ և կարողություններ ունեցող աշխատակիցներ ունենալու վերաբերյալ տեղեկատվություն |
Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
N 1984-Ն որոշման
N 1 հավելված, կետ
9-րդ, ենթակետ 4-րդ |
|
|
|
4.0 |
Փաստաթղթային |
|
7. |
Տիեզերական տեխնիկան և օբյեկտը տիեզերք արձակելուց առաջ, սահմանված ժամկետում գրանցվել է լիազոր մարմնի գրանցամատյանում |
Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
N 1985-Ն որոշման հավելված, կետ 5-րդ |
|
|
|
6.0 |
Փաստաթղթային |
|
8. |
Տիեզերական տեխնիկան և օբյեկտը, որը նախատեսված չէ տիեզերք արձակելու համար, սահմանված ժամկետում գրանցվել է լիազոր մարմնի գրանցամատյանում |
Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի
N 1985-Ն որոշման հավելված, կետ 5-րդ |
|
|
|
5.0 |
Փաստաթղթային |
|
9. |
Առկա է լիազոր մարմնի համաձայնությունը տիեզերական տեխնիկայի և (կամ) օբյեկտի օտարման մասին |
Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի
N 2071-Ն որոշման հավելված, կետ 4-րդ |
|
|
|
4.0 |
Փաստաթղթային |
|
3. ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. |
«Այո» |
առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները |
V |
|
|
2. |
«Ոչ» |
բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ |
|
V |
|
3. |
«Չ/պ» |
չի պահանջվում, չի վերաբերում |
|
|
V |
4. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ
1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ իրավական ակտերի հիման վրա`
1) «Տիեզերական գործունեության մասին» օրենք,
2) «Լիցենզավորման մասին» օրենք,
3) Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1984-Ն որոշում,
4) Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1985-Ն որոշում,
5) Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 2071-Ն որոշում:
Տեսչական մարմնի ծառայող _____________________
(ստորագրությունը) |
|
Տնտեսավարող _____________________»:
(ստորագրությունը) |
(32-րդ հավելվածը լրաց. 19.09.24 թիվ 1488-Ն որոշում)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար |
Ա. Հարությունյան |
|