(ուժը կորցրել է 03.03.08 թիվ 07-Ն հրաման)
i
108.0226.140100
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
30 դեկտեմբերի 1999 թվականի թիվ 226-ԴԶ
i
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀՐԱՀԱՆԳԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 1999 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 592 որոշման 1-ին կետը`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.
1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման վթարային անջատումների հրահանգը» (կցվում է):
2. Հրահանգը ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:
Հաստատված է
ՀՀ էներգետիկայի նախարարության
30.12.1999 թ. N 226-ԴԶ հրամանով
ՀՐԱՀԱՆԳ
Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի
մատակարարման վթարային անջատումների
1. Սույն Հրահանգը «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն, սահմանում է սնման կետերից էլեկտրաէներգիայի մատակարարման վթարային անջատումների ընթացակարգը` էլեկտրաէներգիայի արտադրության և հաղորդման սարքավորումների վթարների արդյունքում հաճախության խորը իջեցման հետևանքով էլեկտրաէներգետիկ համակարգի մարումը կանխելու նպատակով` հաճախության վերականգնումն ապահովող գործող էներգետիկական սարքավորումների հնարավորությունները սպառելուց հետո:
2. Վթարային անջատումները կատարվում են սույն Հրահանգի Հավելվածում բերված «Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման վթարային անջատումների գրաֆիկի» համաձայն: Գրաֆիկը բաղկացած է չորս հերթերից, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսում է համապատասխան բեռնվածքի անջատում` էլեկտրաէներգետիկ համակարգի առավելագույն բեռնվածքի ռեժիմում: Գրաֆիկի գործողության առավելագույն ժամկետը մեկ տարի է:
3. Վթարային անջատումները կատարվում են էլեկտրաէներգետիկ համակարգի Կենտրոնական կարգավարական ծառայության (այսուհետև` ԿԿԾ) հերթապահ կարգավարի կարգադրությամբ` «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր», «Հրազդանի ՋԷԿ», «Սևան-Հրազդանյան կասկադ» ՊՓԲԸ-երի և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի օպերատիվ անձնակազմի միջոցով:
4. Վթարային անջատումներ կատարելու վերաբերյալ ԿԿԾ-ի հերթապահ կարգավարի կարգադրությունները կատարվում են անմիջապես, գրաֆիկներում նշված ենթակայաններում և բաց բաշխիչ սարքվածքներում: Անջատման պատճառի և սպասվելիք տևողության մասին էլեկտրաէներգիա բաշխող ընկերությունները և վերջիններիս կողմից սպառողները տեղեկացվում են անհապաղ:
5. Վթարային անջատումների հետևանքով սպառողների հոսանքազրկման տևողությունը որոշվում է պահուստային սարքավորման գործարկման ժամկետով: Սակայն, միևնույն սպառողների համար վթարային անջատման անընդմեջ տևողությունը չպետք է գերազանցի4 ժամը` էլեկտրաէներգիայի մատակարարման 4 ժամից ոչ պակաս տևողությամբ վերականգնմամբ:
6. Միացությունների վթարային անջատումները կատարվում են գրաֆիկներում նշված հերթականությամբ:
Եթե որևէ պատճառով տվյալ հերթի որևէ միացություն կամ մի խումբ միացություններ անջատել հնարավոր չէ, ապա անջատվում են հաջորդ հերթի միացությունները:
7. Վթարային անջատումների ծավալը (անջատվող բեռնվածքի չափը) որոշվում է վերականգնվող հաճախության մակարդակով, ինչպես նաև սարքավորման գերբեռնվածությունը հանելու կամ այլ վթարային իրադրությունները վերացնելու պայմանով:
8. Վթարային անջատումների արդյունավետության հսկողությունը իրականացնում է ԿԿԾ-ի հերթապահ կարգավարը:
9. Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի և սպառողների օբյեկտներում գործող տեղական հրահանգների դրույթները չպետք է հակասեն սույն Հրահանգի պահանջներին:
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրաէներգիայի
մատակարարման վթարային անջատումների հրահանգի
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԱՆՋԱՏՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿ
1-ին հերթ
.__________________________________________________________________________.
| Անջատվող |Սնման |Հոսանքազրկվող |Անջատվող բեռը (Մտվ)|
| միացությունը |կետը |ենթակայանը |___________________|
| | | | Ձմեռ | Ամառ |
| | | | առ./նվ. | առ./նվ. |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Ամասիա |Գյումրի-2 ԵԿ|Ամասիա և Աշոցքի ԵԿ-եր| 3,6/2,0 | 3,0/1,0 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Ազատան |Գյումրի-2 ԵԿ|Արցախ և Ազատան Եկ-եր | 7,5/4 | 4,5/3,0 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Արշախան-1,2|Հրազդան ՋԷԿ |Հրազդան-2 և | 1,5/1,0 | 1,0/0,5 |
|(միաժամանակ) | |Արխաշան-քարշ ԵԿ-եր | | |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Գուսան |Աշնակ ԵԿ |Արթիկ և Մարալիկ ԵԿ-եր|16,1/9,6 | 7,5/4,0 |
|Լանջիկ ( | | | | |
|միաժամանակ) | | | | |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|ՕԳ-110 Գոշ |Հրազդան ՀԷԿ |Իջևան և Հախում | 6,0/3,5 | 5,5/1,5 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Գագարին |Հրազդան ՀԷԿ |Գագարին ԵԿ | 1,5/1,0 | 0,5/0,5 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Թալին - 1,2|Աշնակ ԵԿ |Թալին ԵԿ ԵԿ | 4,2/2,5 | 3,0/1,0 |
|(միաժամանակ) | | | | |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Ծովասար |Աշնակ Եկ |Դաշտադեմ ԵԿ | 0,6/0,5 | - |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 և Օգ-110 |Լիճք ԵԿ |Վարդենիս, Սոթք, | 9,3/5,0 | 8,5/1,5 |
|Փարվանա | |Արեգունի և Ծովինար | | |
|(միաժամանակ) | |ԵԿ-եր | | |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Վահրամաբերդ|Գյումրի-2 ԵԿ|Վահրամաբերդ ԵԿ | 2,0/0,5 | 0,5/- |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-110 Լուսաբաց |Դիլիջան ԵԿ |Բերդ ԵԿ | 4,0/1,5 | 3,0/0,5 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|ԱՏ-1,2 35 Կվ |Լիճք ԵԿ | - | 9,0/3,0 | 8,5/1,5 |
|ներանցումներ | | | | |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|ՕԳ-35 Ռելե |Եղեգնաձոր ԵԿ| - | 3,0/2,0 | 3,0/1,0 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-35 Վերնաշեն |Եղեգնաձոր ԵԿ| - | 0,5/0,3 | 1,0/0,5 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-35 Եղեգնաձոր |Եղեգնաձոր ԵԿ| - | 2,0/1,0 | 1,0/0,3 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-35 Արին-1 |Եղեգնաձոր ԵԿ| - | 0,4/0,2 | 1,0/0,2 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-35 Լճաշեն - 1,2|Սևան ՀԷԿ | - | 1,0/0,5 | 1,0/0,5 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
|Օգ-35 Ռայոն |Սևան ՀԷԿ | - | 4,5/1,4 | 3,0/1,0 |
|__________________|____________|______________________|_________|_________|
| | | E = |76,7/39,5|55,5/18,7|
.__________________________________________________________________________.
2-րդ հերթ
.__________________________________________________________________________.
| Անջատվող |Սնման |Հոսանքազրկվող |Անջատվող բեռը (Մտվ) |
| միացությունը |կետը |ենթակայանը |____________________|
| | | | Ձմեռ | Ամառ |
| | | | առ./նվ. | առ./նվ. |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Անուշ |ՀԱԷԿ |Աշտարակ ԵԿ |19,6/12,8 |16,5/9,0 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Ալիք - 1,2 |Սևան ՀԷԿ |Ալիք ԵԿ | 1,5/1,0 | 0,5/- |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Գորիս |Շինուհայր ԵԿ|Գորիս ԵԿ | 5,0/2,5 | 4,0/1,0 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Դիմաց և |Վանաձոր-2 ԵԿ|Դիմաց, Բազում և | 8,2/6,5 | 3,0/0,5 |
|Օգ-110 Խնձորուտ | |Խնձորուտ ԵԿ-եր | | |
|միաժամանակ) | | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|ՕԳ-110 Իշխանասար |Շինուհայր ԵԿ|Դաստակերտ ԵԿ | 1,0/0,6 | 0,5/- |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 |Չարենցավան-3|Չարենցավան-2 ԵԿ | 1,5/1,0 | 1,0/0,5 |
|Լուսավան - 1,2 |ԵԿ | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Լուսակերտ |Արգել ՀԷԿ |Բյուրեղավան ԵԿ | 3,1/1,5 | 1,5/0,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Ծովագյուղ |Սևան ՀԷԿ |Ծովագյուղ-քարշ ԵԿ | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Կապուտակ |Սևան ՀԷԿ |Շորժա-քարշ ԵԿ | 2,6/1,0 | 0,5/0,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Մուշ |Մարաշ ԵԿ |Աբովյան ԵԿ |14,6/8,6 |15,5/6,0 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Խաչիկ |Եղեգնաձոր ԵԿ|Խաչիկ ԵԿ | 1,1/0,5 | 2,0/1,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|ՕԳ-1,2 Վան - 1,2 |Արարատ-2 ԵԿ |Վան ԵԿ | 8,0/2,5 |10,5/8,0 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|ՕԳ-110 Քաղսի - 2 |Արգել ՀԷԿ և |Չարենցավան-1 ԵԿ | 7,7/3,0 | 3,5/1,5 |
|և ՕԳ 110 Զանգու -|Չարենցավան-3| | | |
|2 (միաժամանակ) |ԵԿ | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-35 Արզնի |Քանաքեռ ՀԷԿ | - | 2,0/1,0 | 1,0/0,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-35 Կասկադ |Քանաքեռ ՀԷԿ | - | 2,0/1,0 | 1,0/0,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-35 Կոմիտաս-1,2 |Քանաքեռ ՀԷԿ | - | 28/14 | 8/4,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-35 Մհուբ |Քանաքեռ ՀԷԿ | - | 2,0/0,5 | 1,0/0,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-35 Մելկոմբինատ |Սևան ՀԷԿ | - | 0,7/0,4 | 0,6/0,4 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|ՕԳ-35 Իշխան |Սևան ՀԷԿ | - | 0,5/0,2 | 0,4/0,1 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
| | | E = |109,6/59,1|71,5/36,0|
.__________________________________________________________________________.
3-րդ հերթ
.__________________________________________________________________________.
| Անջատվող |Սնման |Հոսանքազրկվող |Անջատվող բեռը (Մտվ) |
| միացությունը |կետը |ենթակայանը |____________________|
| | | | Ձմեռ | Ամառ |
| | | | առ./նվ. | առ./նվ. |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Աշտարակ |Շահումյան-2 |Պռոշյան-քարշ ԵԿ | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 |
| |ԵԿ | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Առփնյա-1,2 |Վանաձոր-2 ԵԿ|Վանաձոր-1 ԵԿ |10,6/7,5 | 5,5/3,0 |
|(միաժամանակ) | | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Արեշ-1,2 |Մարաշ ԵԿ |Արեշ ԵԿ |15,5/10,5 |10,0/3,5 |
|(միաժամանակ) | | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Դվին-1,2 |Արարատ-2 ԵԿ |Արարատ-1 ԵԿ |12,5/6,5 |10,0/6,5 |
|(միաժամանակ) | | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|ՕԳ-110 Սպանդարյան |Շահումյան-2 |Սպանդարյան ԵԿ | 6,0/4,0 | 4,0/1,0 |
| |ԵԿ | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Երասխ-1,2 |Արարատ-2 ԵԿ |Երասխ ԵԿ | 2,1/1,0 | 4,0/3,0 |
|(միաժամանակ) | | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Թումանյան -|Ալավերդի-2 |Ալավերդի-1 ԵԿ | 2,0/2,0 | 1,0/0,5 |
|1,2 (միաժամանակ) |ԵԿ | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Կիլիկիա-1,2|Շահումյան-2 |Շահումյան-1 ԵԿ |13,5/7,0 | 6,0/2,0 |
|(միաժամանակ) |ԵԿ | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Կիրճ-1,2 |Զովունի ԵԿ |Կիրճ ԵԿ | 1,0/0,5 | 0,5/- |
|(միաժամանակ) | | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Ստեփանավան |Վանաձոր-2 ԵԿ|Ստեփանավան և Տաշիր | 9,8/5,5 | 9,0/4,5 |
| | |ԵԿ-եր | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Տ-1,2 35 կՎ |Նուբարաշեն | - | 7,5/4,0 | 7,0/2,0 |
|ներանցումներ |ԵԿ | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Աղավնաձոր |Եղեգնաձոր ԵԿ| - | 0,3/- | 11/5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
| | | E = | 81,3/49,0|68,5/31,5|
.__________________________________________________________________________.
4-րդ հերթ
.__________________________________________________________________________.
| Անջատվող |Սնման |Հոսանքազրկվող |Անջատվող բեռը (Մտվ) |
| միացությունը |կետը |ենթակայանը |____________________|
| | | | Ձմեռ | Ամառ |
| | | | առ./նվ. | առ./նվ. |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Կիրզա-1,2 |Մարաշ ԵԿ |Կիրզա և Նորք ԵԿ-եր |33,0/16,5 |16,5/7,5 |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
|Օգ-110 Կենտրոնական|Շահումյան-2 |Կենտրոնական ԵԿ |71,8/30,5 | 25/10 |
|1,2 |ԵԿ | | | |
|__________________|____________|_____________________|__________|_________|
| | | E = |104,8/47,0|41,5/17,5|
.__________________________________________________________________________.
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
«14» 01 2000 Թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10800002