(ուժը կորցրել է 08.12.09 թիվ 282-Ն հրաման)
i
117.0168.231298
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՐԱՄԱՆ
25 նոյեմբերի 1998 թ. թիվ 168
i
«ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ» ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ի կատարումն ՀՀ Կառավարության 30.10.96 թ. թիվ 346 «Բնակելի և հասարակական շենքերի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրման և անձնագրավորման մասին» որոշման 4-րդ կետի
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. Հաստատել նախարարության գիտատեխնիկական վարչության կողմից վերանայված և լրացված «Բնակելի և հասարակական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազոտման մասին մեթոդական ցուցումները»:
2. «Մեթոդական ցուցումները» ներկայացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն պետական գրանցման:
3. Սույն «Մեթոդական ցուցումները ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած համարել «Մեթոդական ցուցումներ շենքերի և կառուցվածքների հետազննության վերաբերյալ» Երևան 1985 թ. և «Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, գոյություն ունեցող կառուցապատման, կառուցվածքների վկայագրավորման մեթոդիկա» Երևան 1991 թ. փաստաթղթերը:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՓԲԸ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՀԱՅՍԵՅՍՄՇԻՆ ԵՎ ԿՊԳՀԻ
Ք. ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԷՋԸ
1. Ընդհանուր դրույթներ .............................. 4
2. Հիմքեր և հիմնատակեր ............................. 7
3. Քարե շենքեր ...................................... 10
4. Երկաթբետոնե կարկասային շենքեր .................... 12
5. Խոշորապանելային շենքեր ........................... 15
6. Շենքերի փայտե կոնստրուկցիաները ................... 19
7. Շենքերի տեխնիկական վիճակի գնահատման կանոնները .... 22
8. Բնակելի շենքերի բնակության համար պիտանիության
որոշումը ......................................... 23
Հավելված 1 (տեղեկատու) Աղյուսակներ ֆիզիկական
մաշվածության որոշման համար ....................... 32
Հավելված 2 (տեղեկատու). Շենքերի հետազննության
արդյունքների տեխնիկական եզրակացություն ........... 52
Հավելված 3 (տեղեկատու). Մշտական բնակության համար
մակերեսը ոչ պիտանի ճանաչելու հիմքեր տվող
ծավալահատակագծային թերությունների ցանկ ........... 53
Հավելված 4 (տեղեկատու). Մշտական բնակության համար
մակերեսը ոչ պիտանի ճանաչելու հիմքեր տվող
սանիտարահիգիենիկ պայմանների ցանկ ................. 57
Հավելված 5 (տեղեկատու). Տեխնիկական եզրակացություն
բնակարանի բնակության համար ոչ պիտանիության մասին.. 60
Հավելված 6 (տեղեկատու). Արձանագրություն ............. 62
Հավելված 7 (տեղեկատու). Բնակելի շենքերի դասակարգումն
ըստ հիմնարարության (կապիտալության) ............... 65
Հավելված 8 (պարտադիր). Դրույթ բնակելի և հասարակական
շենքերի վնասվածության աստիճանի որոշման վերաբերյալ. 67
Հավելված 9 (պարտադիր). Մեթոդական ցուցումներ շենքերի
և կառուցվածքների անձնագրավորման վերաբերյալ....... 69
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1. Սույն մեթոդական ցուցումները նախատեսված են օգտագործելու բնակելի և
հասարակական շենքերի տեխնիկական վիճակի և բնակելի շենքերի
շահագործման պիտանիության գնահատման համար:
1.2. Մեթոդական ցուցումներում բերված են քարե, կարկասային և
խոշորապանելային շենքերի հետազննության մեթոդիկան, նրանց ֆիզիկական
մաշվածության, ինչպես նաև բնակության համար պիտանիության գնահատման
կանոնները, դրույթ բնակելի և հասարակական շենքերի վնասվածության
աստիճանի որոշման վերաբերյալ, շենքերի և կառուցվածքների
անձնագրավորման մեթոդիկան:
1.3. Շենքերի հետազոտմանը նախորդում է գոյություն ունեցող
նախագծատեխնիկական փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը: Նախագծային
փաստաթղթերի բացակայության կամ ոչ լրիվության դեպքում կատարում են
անհրաժեշտ չափագրումային գծագրեր և էսքիզներ:
1.4. Կիրառում են շենքերի հետազոտման երկու ձևեր.
- դիտողական,
- դիտողագործիքային:
1.5. Շենքերի դիտողական հետազոտման ժամանակ ի հայտ են բերվում և նշվում
են երևացող թերությունները, դեֆորմացիաները, կոնստրուկցիաների
տարրերի չափերի, ձևի ու դիրքի շեղումները, ճաքերի առկայությունն ու
տեղաբաշխման բնույթը, ինչպես նաև մեխանիկական, կոռոզիոն,
կենսաբանական, այրվածքային և այլ տիպի վնասվածքները:
Հատուկ ուշադրություն պետք է ցուցաբերել կրող կոնստրուկցիաների`
հիմքերի, պատերի, կարկասի, ծածկերի աստիճանների հետազոտմանը:
Խորհուրդ է տրվում միաժամանակ նշել գոյություն ունեցող վնասվածքների
դեֆորմացիաների և թերությունների հնարավոր պատճառները:
Անհրաժեշտության դեպքում ցուցումներ են տրվում կոնստրուկցիաների
բացման, ինչպես նաև վթարային վիճակում գտնվող կոնստրուկցիաների
ժամանակավոր ամրակապման և վտանգավոր տեղամասերի ցանկապատման
վերաբերյալ:
1.6. Շենքերի դիտողագործիքային հետազոտման ժամանակ, բացի 1.5 կետում
նշված աշխատանքներից, կատարվում են նաև.
- նստվածքների, ճկվածքների, ուղղաձիգից շեղումների, հենարանային
հարթակների տեղափոխությունների և այլ չափումներ,
- ճաքերի բացվածքի լայնության չափումներ,
- կոնստրուկցիաների բետոնի ամրության որոշում,
- բետոնի, ամրանների և մետաղե կոնստրուկցիաների կոռոզիոն
վնասվածության, ինչպես նաև փայտե կոնստրուկցիաների կենսաբանական
վնասվածության գնահատում:
Ծանոթություն. կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության և այլ բնութագրերի
որոշման ժամանակ առավելությունը պետք է տալ հսկողության չքայքայող
մեթոդներին (մասնավորապես բետոնի ամրության հսկողությունը կատարել
մեխանիկական գործողության սարքերով):
1.7. Ամբողջ շենքի և նրա կոնստրուկցիաների վիճակի մասին լրացուցիչ
տվյալներ ստանալու անհրաժեշտության դեպքում կատարում են
համապատասխան լաբորատոր հետազոտություններ և փորձարկումներ, ինչպես
նաև ստուգիչ հաշվարկներ:
1.8. Շենքերի հետազննության ժամանակ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ստուգել
ներքին ջրատար ցանցի վիճակը ջրմուղ, կոյուղի, ջեռուցում), ինչպես
նաև սալվածքի մթնոլորտային տեղումների հեռացման այլ միջոցառումների
առկայությունն ու վիճակը:
1.9. Անհրաժեշտության դեպքում, հատուկ մեթոդիկայի օգնությամբ, որոշվում
են նաև օդաթափանցելիությունը, ջերմահաղորդականությունը, օդի
խոնավությունը և օդափոխությունը սենյակներում, միջնորմերի և
ծածկերի ձայնամեկուսիչ հատկությունները և այլն:
1.10. Շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականը (վնասվածության աստիճանը)
տրվում է դիտողական և դիտողագործիքային հետազննության արդյունքների
հիման վրա` կախված կոնստրուկցիաների գումարային ֆիզիկական
մաշվածության աստիճանից: Կոնստրուկցիաների ֆիզիկական մաշվածության
հատկանիշները և դրանց համապատասխանող ֆիզիկական մաշվածության
աստիճանները բերված են աղյուսակ 2-ում:
Ծանոթություն. երկրաշարժի հետևանքով վնասված շենքերի տեխնիկական
վիճակի գնահատականը (վնասվածության աստիճանը) տրվում է համաձայն
Հայաստանի Հանրապետության ՀՀՇՆ 11-2.02-94 շինարարական նորմերի:
1.11. Շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննությունը կատարվում է
լիցենզավորված կազմակերպությունների /իրավաբանական անձ/ և առանձին
մասնագետների /ֆիզիկական անձ/ կողմից:
1.12. Բնակելի շենքերի և առանձին սենյակների շահագործման պիտանիության
(բնակության համար պիտանիության) գնահատականը տրվում է հաշվի
առնելով շենքի տեխնիկական վիճակը (վնասվածության աստիճանները - տես
ծանոթ. 1.10 կետի համար) և բնակարանների հատակագծման, ինժեներական
սարքավորումների, կառուցապատման խտության և բնակելի թաղամասերի
բարեկարգման համապատասխանությունը ժամանակակից պահանջներին և
նորմերին:
Հիմնական ծավալատարածական թերությունները (հատկանիշները),
որոնցով որոշվում է շենքի ոչ պիտանիությունը մշտական բնակության
համար, բերված հավելված 3-ում:
1.13. Գոյություն ունեն բնակության համար ոչ պիտանի երկու տիպի
բնակարաններ.
առաջինը - այն բնակարաններն են, որոնք ոչ պիտանի են և չեն կարող
բարելավվել, ունեն այնպիսի թերություններ, որոնք տեխնիկապես
հնարավոր չէ վերացնել կամ այն նպատակահարմար չէ տնտեսական
տեսակետից: Բացառություն են կազմում ճարտարապետական,
պատմամշակութային հուշարձանները
երկրորդը - այն բնակարաններն են, որոնք չեն համապատասխանում գործող
սանիտարահիգիենիկ և ճարտարապետաշինարարական նորմերի պահանջներին,
բայց կարող են օգտագործվել կապիտալ նորոգումից կամ ձևափոխումից
հետո, որոնց կատարման նպատակահարմարությունը հաստատվում է
համապատասխան տնտեսական հաշվարկներով:
1.14. Շենքի հետազննման արդյունքները, որոնք պարունակում են նրա
տեխնիկական վիճակի և բնակության պիտանիության գնահատականները,
ներկայացվում են որոշակի ձևի եզրակացության տեսքով (հավելված 5):
1.15. Շենքերի պլանային հետազննությունը և նրանց տեխնիկական վիճակի
գնահատումը պետք է կատարվի ոչ ուշ քան յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ
անգամ:
1.16. Շենքերի արտապլանային հետազննությունը կատարվում է.
- շենքի ֆունկցիոնալ նշանակության փոփոխության դեպքում,
- շահագործման պայմանների փոփոխության դեպքում (մասնավորապես ազդող
բեռների մեծացման դեպքում),
- շենքերի կոնստրուկցիաներում վնասվածքների առկայության դեպքում,
որոնք առաջացել են երկրաշարժի, սողանքների, փոթորիկների,
հրդեհների, հիմնատակի գրունտների անհավասարաչափ նստվածքների և
այլնի ազդեցությունից:
1.17. Շենքերի պլանային և արտապլանային հետազննությունները պետք է
կատարվեն ոչ ուշ քան 1 ամսվա ընթացքում, պլանային հետազննության
ժամկետի ավարտումից հետո կամ այն հանգամանքների առաջացումից հետո,
որոնք նշված են 1.16 կետում:
2. ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ ԵՎ ՀԻՄՔԵՐ
2.1. Շենքերի կոնստրուկցիաների դեֆորմացիաներն ու վնասվածքները կարող են
առաջանալ հիմքերի և հիմնատակի գրունտների կրողունակության կորստի
պատճառով, որը հիմնականում տեղի է ունենում,
- երկրաբանա-հետախուզական, նախագծային և շինարարա-մոնտաժային
աշխատանքների կատարման ժամանակ թույլատրված թերությունների և
սխալների հետևանքով,
- շենքի տարածքի հիդրոերկրաբանական և սեյսմիկ պայմանների
փոփոխության հետևանքով, որը տեղի է ունեցել
երկրաբանա-հետախուզական աշխատանքների կատարումից հետո,
- շենքերի և նրանց ջրային հաղորդակցման ուղիների սխալ շահագործման
հետևանքով:
2.2. Շենքերի դիտողական հետազննության ժամանակ անհրաժեշտ է ի հայտ
բերել.
շենքի առանձին մասերի տեսանելի նստվածքները, հիմքերի անջատումը
գրունտից, հորիզոնական և թեք ճաքերի բացվածքները շենքի պատերում,
շենքի առաջին հարկերի հատակների և ցոկոլային մասերի խոնավացումը,
առաջին հարկերի հատակների և նրանց վրա հենված կոնստրուկցիաների
նստվածքները, ջրատար և կոյուղու համակարգերից ջրհոսությունը
ընդհատակում, շենքի ընդունող կոլեկտորների և կոյուղու ելքերի
ամբողջականությունը, գետնի մակերևույթի վիճակը շենքի տեղադրման թեք
տեղամասերի վրա, հիմքերի վերափոխման և վերակառուցման դեպքերը,
շենքի ընդհատակում գրունտային ընդփորումը:
2.3. Եթե դեֆորմացիաները տեղի են ունեցել հիմնատակի գրունտների նստվածքի
հետևանքով, ապա պետք է փորվեն ստուգիչ հետախուզահորեր, ստուգելու
հիմնատակի գրունտների համապատասխանությունը նախագծայինին, քանդվեն
և բացվեն հիմքերը, ճշտելու նրանց երկրաչափական չափերը, որակը և
վիճակը:
2.4. Ցցահիմքերի անհավասարաչափ նստվածքներից առաջացած դեֆորմացիաների
դեպքում, պետք է փորվեն և բացվեն ռոստվերկները և ցցերի վերին
մասերը, 0,5 + 1 մ բարձրությամբ:
Ցցերի քայքայում հայտնաբերելիս, փորված հորերի օգնությամբ պետք է
հետազննվեն այն բոլոր ցցերը, որոնց գոտում առաջացել են շենքերի
նստվածքներ և վնասվածքներ:
2.5. Լանջի սողանքի հետևանքով առաջացած դեֆորմացիաների դեպքում պետք է
հետազննվեն հետևյալ բնորոշ պարամետրերը` - սողանքի չափերը, շենքերի
և կառուցվածքների վրա նրա ազդեցության աստիճանը:
2.6. Եթե դեֆորմացիաների և վնասվածքների ենթարկվել են միայն առաջին
հարկի հատակները և նրանց վրա հենվող միջնորմները, ապա
հետախուզահորերի օգնությամբ պետք է հայտնաբերվեն հատակների տակի
հիմնատակի գրունտների տիպերը, նրանց հզորությունը և վիճակը:
2.7. Ինչպես ամբողջ շենքի, այնպես էլ նրա առանձին մասերի թեքությունների
և նստվածքների մեծությունները, ինչպես նաև նրանց աճման դինամիկան
և ժամանակի ընթացքում դեֆորմացման բնույթը որոշում են գեոդեզիական
չափումների օգնությամբ:
2.8. Հիմնատակի գրունտների նստվածքայնության, ուռչողականության կամ
ենթաողողումային կայունության աստիճանը որոշելու նպատակով լաբորատոր
փորձարկումների համար նմուշները վերցվում են նրանց բնական
տեղադիրքից, անմիջապես հիմնատակից, շենքի բնորոշ դեֆորմացվող
տեղամասերում փորված հետախուզահորերից:
2.9. Գրունտների փորձարկումները ըստ նստվածքայնության և
ուռչողականության, ինչպես նաև ենթաողողումային նստվածքայնության
պետք է կատարվեն համապատասխան գործող նորմատիվ-հրահանգչական
փաստաթղթերի:
2.10. Դեֆորմացվող շենքի հիմնատակի սեղմվող շերտի ընդհանուր երկրաբանական
և հիդրոերկրաբանական պայմանները հայտնաբերելու նպատակով նրա բնորոշ
գոտիներում, հիմքի անմիջական մոտիկությամբ պետք է փորել հորատանցքեր
գրունտի բնական տեղադիրքից և խախտված կազմությամբ շերտից նմուշներ
վերցնելու համար:
2.11. Շենքի ներքին մասերի ջրողողման կամ գերխոնավացման պատճառների
հայտնաբերման համար անհրաժեշտ է ստուգիչ հորատանցքերի օգնությամբ
որոշել գրունտային ջրերի պարամետրերը (շարժման ուղղությունը, ջրատար
գրունտների ֆիլտրացման գործակիցը, մակարդակի փոփոխությունը,
ագրեսիվության աստիճանը):
2.12. Եթե շենքի դեֆորմացիաները և վնասվածքները տեղի են ունեցել
երկրաշարժի հետևանքով, անհրաժեշտ է որոշել տեղամասի սեյսմայնության
գնահատականի ճշտությունը հորատանցքերի օգնությամբ` սեյսմակայուն
շինարարության ՀՀՇՆ II - 2.02.94 պահանջների համաձայն:
2.13. Շենքի վնասվածքների երկարատև բնույթի դեպքում հետախուզահորերից և
հորատանցքերից վերցված նմուշները պետք է ենթարկել քիմիական անալիզի
նրանց աղակալության աստիճանը որոշելու համար:
2.14. Ցցահիմքերի անհավասարաչափ նստվածքների հետ կապված դեֆորմացիաների
պատճառները հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ է կատարել ցցերի
նստվածքների գեոդեզիական չափումներ, միաժամանակ հետևելով շենքի
դեֆորմացիաների զարգացման դինամիկային:
2.15. Գրունտային ջրերի մակարդակից ցածր տեղադրված ցցերի քայքայման
դեպքում անհրաժեշտ է սահմանել գրունտային ջրերի ագրեսիվության
աստիճանը` ցցերի ամբողջ բարձրությամբ: Ընդ որում անհրաժեշտ է որոշել
բետոնի նկատմամբ ագրեսիվ քիմիական միացությունների ջրի մեջ ընկնելու
աղբյուրը:
2.16. Սողանքի ազդեցությունից շենքի դեֆորմացիաների դեպքում, տվյալ
տեղամասում պետք է անցկացնել համալիր հետազննություններ` սողանքի
ակտիվության աստիճանի, նրա պարամետրերի և կառուցվածքի վրա
ազդեցության հնարավորության բացահայտման համար:
3. ՔԱՐԵ ՇԵՆՔԵՐ
3.1. Քարե շենքերի դիտողական հետազննության ժամանակ անհրաժեշտ է ի հայտ
բերել շեղումների նախագծային չափերից, շարվածքում ճաքերի
առկայությունն ու բնույթը, ներքին խամքարաշաղախային շերտի լցման
որակը, քարերի հորիզոնական եզրերի տրորումները և պոկումները,
քարերի անկումները, շարվածքի շերտավորման և կքման առկայությունը
և նրա շեղումները ուղղաձիգից, ճաքերը և այլ վնասվածքները
բարավորներում, ծածկերի, աստիճանների, պատշգամբների տարրերի
վնասվածքներն ու ճկվածքները:
Բացի դրանից ստուգում են հակասեյսմիկ միջոցառումների
առկայությունը և ծավալա-տարածական ու կոնստրուկտիվ լուծումների
համապատասխանությունը գործող նորմերի պահանջներին (մասնավորապես
հակասեյսմիկ գոտիների և կարերի առկայությունը, ամրանավորումը
պատերի հարման և լծորդման տեղամասերում, ինչպես նաև կոմպլեքսային
կոնստրուկցիաներում շարվածքի և երկաթ-բետոնե միջուկների
հարումներում լայնական պատերի (շրջանակների) քայլը, միջապատերի և
բացվածքների լայնությունը և այլն):
3.2. Կոնստրուկցիաների տարրերում ճաքերի առկայության դեպքում պետք է
նշել նրանց բնույթը (միջանցիկ, միակողմանի, կայունացված,
չկայունացված, առանձին, զուգահեռ, հատվող) և տալ նրանց գնահատականը
(վտանգավոր են, վտանգավոր չեն):
3.3. Պատերի մակերևույթի վրա հայտնաբերված ճաքերի դասավորման սխեման
գծանշվում է պատերի մակերևույթի փռվածքի վրա` քարտեզագրվում է:
Ճաքերի և այլ տեսակի թերությունների քարտեզագրումը կատարվում է
շենքի լայնական և երկայնական պատերի գծագրերի վրա` նրանց ըստ
առանցքների տեղակայմամբ:
3.4. Ճաքերի բացվածքի բնույթի և ժամանակի ընթացքում նրանց փոփոխման
դինամիկայի որոշման համար ճաքերի վրա տեղակայվում են փարոսներ
(գիպես, ապակե, ցեմենտի): Յուրաքանչյուր ճաքի վրա տեղակայվում են
երկու փարոսներ` ճաքի առավելագույն և նվազագույն բացվածքի տեղերում
ընդ որում փարոսի տեղակայման տեղի մակերևույթը մանրազննին մաքրվում
է:
3.5. Ճաքերի բացվածքի լայնությունը որոշվում է MNP - 2 հաշվարկային
մանրադիտակի կամ տրաֆարետ-հաստաչափի օգնությամբ:
3.6. Ճաքի լայնական զարգացման ճիշտ որոշման կամ նրա պարբերական նշանափող
դեֆորմացիաների (օրինակ օդի ջերմային ազդեցությունների դեպքում)
հայտնաբերման համար կիրառվում է ճաքերի չափման մեթոդը` հենանիշերի
(ռեպերների) և ժամացույցային տիպի ինդիկատորների օգնությամբ, որոնք
տեղադրվում են ճաքին ուղղահայաց:
3.7. Քարի հետ շաղախի կապակցման ամրության որոշումը, ինչպես նաև
շարվածքի կարանից վերցված շաղախի սեղմման ամրությունը որոշվում է
ըստ ԳՈՍՏ 24992-81:
3.8. Պատերի քարե և կոմպլեքսային կոնստրուկցիաներով շենքերում
երկաթբետոնե միջուկների, բարավորների, հակասեյսմիկ գոտիների, ծածկի
պանելների բետոնի ամրության որոշումը կատարվում է մեխանիկական
գործողության էտալոնային սարքերի օգնությամբ ըստ ԳՈՍՏ 22690-88:
3.9. Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է պատերի շարվածքի երկաթբետոնե
ներառուկի ամրանի բացում և որոշվում է ամրանային կմախքի կցվածքների
և կապերի վիճակը, ինչպես նաև ամրանի կոռոզիոն վնասվածքի և
վնասվածքի գոտում բետոնի կարբոնացման աստիճանը:
3.10. Քարե կոնստրուկցիաներում թաքնված թերությունների (ճաքեր, փչուկներ
և այլն) բացահայտման համար օգտագործվում է YKB - 1 ուլտրաձայնային
սարքը: Թերությունների տարածման գոտին բացահայտում են միջանցիկ
ձայնային փորձարկումով հաջորդական մոտեցման մեթոդով:
3.11. Ամրաձողերի դիրքի հայտնաբերման, նրանց տրամագծի և երկաթ-բետոնե
կոնստրուկցիոն տարրերի բետոնի պաշտպանիչ շերտի հաստության չափման
համար կիրառվում են N3C - 2 կամ N3C - AP սարքեր:
3.12. Հավաքովի երկաթ-բետոնե ֆերմա-վրաքաշների հետազննության ժամանակ
նշվում է վերին (տանիքային) և ներքին (ձեղնահարկային) սալերի միջև
եղած կարանների, կանգնակների և թեքանների վիճակը, նրանց
միացումների որակը: Նշվում է նաև լրացուցիչ տանիքային վերնածածկի
առկայությունը (ալիքավոր ասբոցեմենտային թերթերից, տանիքաթիթեղից),
որը տեղադրված է ֆերմա-վրաքաշների վրա:
4. ԵՐԿԱԹ ԲԵՏՈՆԵ ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ
4.1. Կարկասային շենքերի դիտողական հետազննության ժամանակ պետք է ի հայտ
բերել.
Կոնստրուկցիաների տարրերի վնասվածքների և դեֆորմացիաների
(ճաքեր, բետոնի պոկվածքներ, ամրանների կնքում և խզում, ճկվածքներ
և այլն) առկայությունը, թերությունների առկայությունը (տարրերի
առանցքաշեղվածությունը, շեղումները նախագծային հատվածքներից,
հավաքովի էլեմենտների հենման անբավարարությունը և այլն): Տարրերի
ամրացման պայմանները հենարաններում և միացումները միմյանց հետ,
եռակցման միացումների ճշտությունը և եռակցման որակը, եռակցման
կցվածքների, միջադիր դետալների և կապերի վիճակը, հակակոռոզիոն
պաշտպանության առկայությունը:
4.2. Հետազննության ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել հետևյալի
վրա.
- ճաքերի բնույթը և ծագումը (կծկումային, նստվածքային,
ջերմաստիճանային, առաջացած ուժային ազդեցություններից և
տարամոդուլությունից),
- Հակասեյսմիկ միջոցառումների առկայությունը և ծավալը,
- շինարարական մոնտաժային աշխատանքների կատարման և գործարանային
արտադրության շինվածքների որակը:
4.3. Եռակցման կցվածքների, միջադիր դետալների և կապերի վիճակի
հսկողության ժամանակ բացման տեղամասերի ընտրությունը կատարում են
ըստ արտաքին հատկանիշների (ճաքերի առկայությունը ծեփի մակերևույթին
կամ նրա թափվածությունը, գույնի փոփոխությունը, խոնավ
մակերևույթները և այլն):
Կոռոզիոն վնասվածքի դեպքում անհրաժեշտ է նշել նրա բնույթը`
- համատարած կոռոզիա - ժանգով ծածկված է դետալի ամբողջ
մակերևույթը,
- տեղային կոռոզիա - կոռոզիոն վնասվածքները տեղայնացված են բծերի
ձևով մետաղի մակերևույթի առանձին տեղամասերում:
4.4. Բետոնի կարբոնացումը մետաղյա էլեմենտների մոտ որոշում են
ֆենոլֆտալեինի նմուշի օգնությամբ`
Ֆենոլֆտալեինը ոչ կարբոնացված բետոնի վրա ընկնելիս վերջինս
ստանում է վարդագույն երանգ:
4.5. Ծածկերի պանելների հենման մեծությունը որոշվում է նախապես` սյուների
(պարզունակների) փաստացի քայլի որոշումով և կրող պարզունակների
լայնության չափով:
Անբավարար արդյունքներ ստանալու դեպքում հենման մեծությունը
որոշվում է պանելների առանձին տեղամասերի բացումով:
4.6. Պետք է կատարել սանդղավանդակների կոնստրուկցիաների վիճակի ստուգում,
որոշել սանդղաբազուկների հենման բավարարությունը, վերելակների
հորանների տարրերի կցվանքային միացումների ամրացման
հուսալիությունը:
4.7. Անհրաժեշտ է նաև նշագրել պատերի պանելների և պատշգամբների
ցանկապատման ամրացումների հանգույցների վիճակը, ինչպես նաև կախովի
պանելների կցվանքների ջրա և օդաթափանցելիության խախտման դեպքերը:
4.8. Միջսենյակային և միջբնակարանային միջնորմների հետազննության
ժամանակ ուշադրություն պետք է դարձվի ճաքերի ուղղության և
տեղաբաշխման բնույթի վրա` նրանց առաջացման պատճառները,
հայտնաբերելու նպատակով, այդ թվում հիմքերի անհավասարաչափ նստվածքի
հետևանքով շենքի հարկերի շեղաթեքումների, ծռման և սահքի
դեֆորմացիաներից առաջացած տեղափոխությունների, ինչպես նաև շենքի
կրող տարրերի հետ նրանց ամրացման անբավարարության վրա:
4.9. Ճաքերի զարգացման պատկերը կոնստրուկցիաների տարրերում որոշում են
փարոսների օգնությամբ, որոնք տեղադրվում են մաքրված մակերևույթին,
ճաքին ուղղահայաց, 2-3 տեղում` առավելագույն և նվազագույն
բացվածքների վրա: Շենքի արտաքին մակերևույթներին փարոսներն
իրագործվում են ցեմենտից, ներքին մակերևույթներին` գիպսից կամ
ալեբաստրից:
4.10. Բետոնի ամրությունը ոչ քայքայող եղանակներով որոշելիս փորձարկման
տեղամասերը պետք է ընտրել կոնստրուկցիայի այն մակերևույթի վրա, որը
պատրաստման ժամանակ շփվել է մետաղե, ռանդված փայտե կամ այլ հարթ
կաղապարի հետ:
4.11. Անհրաժեշտության դեպքում բետոնի ամրությունը որոշվում է անմիջական
կոնստրուկցիաներից կտրված կամ հորատված նմուշներով, ըստ
ԳՈՍՏ 28570-90:
4.12. Բետոնում ամրանների դասավորությունը, ձողերի միջև
հեռավորությունների չափումը, պաշտպանիչ շերտերի մեծությունները և
ամրանների տրամագծերը որոշվում են N3C - 2 կամ N3C - AP սարքերով,
իսկ որոշ դեպքերում անմիջական չափումով` նրանց նախնական բացումից
հետո:
4.13. Ամրանների փաստացի ամրությունը անհրաժեշտության դեպքում կարելի է
որոշել կտրված նմուշների փորձարկումով ըստ ԳՈՍՏ 12004-81:
Հեծաններից ամրանների նմուշների կտրումը թույլատրվում է կատարել
նվազագույն ճիգեր ունեցող տեղամասերից` նախնական պարզեցված
հաշվարկների հիման վրա, նույնանման տրամագծի և դասի ամրանների
հետագա հուսալի եռակցման պայմանով:
4.14. Ճաքերի բացվածքի լայնությունը որոշում են MNP - 2 հաշվարկային
մանրադիտակի կամ տրաֆարետ-հաստաչափի օգնությամբ, ըստ երկարության
երեք տեղերում, այդ թվում առավելագույն լայն մասում:
4.15. Կոնստրուկցիաների տարրերի դեֆորմացիաների ինտենսիվությունը որոշվում
է ժամացույցային տիպի NY 10 MH կամ 1 MNT ինդիկատորի օգնությամբ,
որը տեղադրվում է ճաքին ուղղահայաց` կոնստրուկցիային նախապես
ամրացված ցցաձողերի օգնությամբ:
4.16. Անհրաժեշտության դեպքում, շենքի առանձին հենարանների դեֆորմացիաների
(նստվածքների) ինտենսիվությունը ժամանակի ընթացքում որոշելու համար
առաջարկվում է կիրառել հիդրոստատիկ նիվելիրացման մեթոդ:
4.17. Ուղղաձիգ և հորիզոնական ճկվածքների, շեղումների, թեքաշեղումների
չափումը կատարվում է ճկվածքաչափերով:
4.18. Ծածկերի պարզունակների ճկվածքների չափումը կարող է կատարվել
պարզագույն սարքի օգնությամբ` բաղկացած 3 չափորոշված մետաղաձողերից
և նրանց միջև ձգված թելից:
5. ԽՈՇՈՐԱՊԱՆԵԼԱՅԻՆ ՇԵՆՔԵՐ
5.1. Խոշորապանելային շենքերի դիտողական հետազննության ժամանակ պետք է
ի հայտ բերել.
շեղումները երկրաչափական չափերից, անհամաառանցքությունը,
շեղումները ուղղաձիգից, ճաքերը հիմքերում, ծածկերի և պատերի
պանելներում և կցվածքներում, ճկվածքները, հենման անբավարար
խորությունը, ծածկերի «ստեղնավորությունը» բետոնի ջարդումը և
փշրամաշումը, ամրանների կքումը, միջադիր դետալների պոկումը,
կցվածքների հերմետիկության խախտումները, արտաքին պանելների
խոնավացումը, ջրակալումը կամ սառցապատումը, երեսապատման
շերտազատումը և անկումը:
5.2. Հետազննության ժամանակ հայտնաբերված թերությունները և վնասվածքները
նշագրվում և լուսանկարվում են: Ճաքերի և այլ վնասվածքների
նշագրումը, ինչպես նաև կոնդենսատի առաջացման, խոնավացման, պատերի
ջրակալման կամ սառցապատման տեղերի, երեսապատման շերտազատման և
անկման, օդաանթափանցելիության խախտումների քարտեզավորումը կատարում
են պայմանական նշանակումներով, նախապես պատրաստված գույքավորման
գծագրերի վրա, ինչպես նաև ծածկերի սխեմաների վրա:
5.3. Ճաքերի ծագման (նստվածքային, կծկումային, ջերմաստիճանային, ուժային
ազդեցություններից առաջացած) բնույթը որոշելուց հետո չափում են
նրանց բացվածքի լայնությունը երեք տեղում ըստ երկարության, այդ
թվում ամենալայն մասում, նշում են` միջանցիկ են թե ոչ ճաքերը և
տալիս են նրանց գնահատականը (վտանգավոր, ոչ վտանգավոր):
5.4. Ճաքերի վարքի որակական գնահատականը (կայուն, ոչ կայուն) որոշում են
փարոսների օգնությամբ, որոնք տեղադրվում են ճաքին ուղղահայաց,
մաքրված (երեսապատումից, ծեփից) մակերևույթի վրա, յուրաքանչյուր
ճաքին 2 փարոս, ճաքի ամենամեծ և ամենափոքր բացվածքի տեղերում
կոնստրուկցիաների արտաքին մակերևույթին տեղադրվում են ցեմենտե, իսկ
ներքին մակերևույթին - գիպսե կամ ալեբաստրե փարոսներ: Փարոսի
համարը և նրա տեղադրման ամսաթիվը նշում են կոնստրուկցիայի վրա և
դիտարկումների մատյանում: Գրառում են փարոսի առաջին տեղադրման
ժամանակ ճաքի բացվածքի լայնությունը և նշագրում փարոսների բաշխման
սխեման: Փարոսներին պարբերաբար հետևում են, նրանցում կտրում
առաջանալու դեպքում տեղադրում են նորերը և մատյանում կատարում են
համապատասխան գրառում: Փարոսների նկատմամբ դիտարկումները և նորերի
տեղադրումը շարունակում են մինչև ճաքերի կայունացումը:
5.5. Որոշում են հորիզոնական և ուղղաձիգ կցվանքների միաձուլման որակը,
արտաքին կողմից կցվանքների լցափակման համար կիրառվող նյութի տեսակը
(հերմետիկ, ցեմենտ-ավազային շաղախ և այլն), կարերում ճաքերի կամ
այլ տեսակի թերությունների առկայությունը:
5.6. Որոշում են պատի պանելների կարերի լայնությունը ուղղաձիգ և
հորիզոնական կցվանքներում: Արտաքին կարերի չափումը կարելի է կատարել
կախովի օրորոցներից, ավտոաշտարակից կամ պատուհաններից`
ներսաչափ-ձողակարկինի սկզբունքով գործող կցվանքաչափով:
5.7. Ամրանների, եռակցված կցվանքների, մետաղական կապերի և միջադիր
դետալների վիճակը որոշվում է նրանց բացումով: Ընդ որում առաջին
հերթին բացման ենթակա են առավելագույն թերություններով (կաթոցներ,
հարդարման շերտի քայքայում, փուխր, ծակոտկեն բետոն և այլն)
տեղամասերը:
Մետաղական տարրերը դիտարկելիս որոշում են հակակոռոզիոն
պաշտպանության առկայությունը և տեսակը:
5.8. Կոռոզիոն վնասվածքի դեպքում նշում են հետևյալ քանակական
ցուցանիշները.
- համատարած կոռոզիա` ժանգով ծածկված է դետալի կամ կապի ամբողջ
մակերևույթը (նշել համաչափ, անհամաչափ),
- տեղային կոռոզիա (բծեր, խոցեր, կետեր),
- կոռոզիոն վնասվածքի մակերեսը դետալի հետազոտված ընդհանուր
մակերեսի նկատմամբ` տոկոսով,
- կոռոզիոն վնասվածքի խորությունը:
Կոռոզիայի հաստությունը չափում են ձողակարկինով կամ մանրամետրով:
5.9. Բետոնի կարբոնացումը մետաղյա տարրերի մոտ որոշում են ֆենոլֆտալեինի
նմուշի օգնությամբ: Ֆենոֆտալեինը չկարբոնացված բետոնի վրա ընկնելիս
վերջինս ընդունում է վարդագույն երանգ:
5.10. Պատերի պանելների ուղղաձիգ և հորիզոնական կցվանքների մոնոլիտացման
աշխատանքների որակի որոշման համար յուրաքանչյուր հարկում ընտրովի
պանելներից բացում են ամրանի արտաթողը և որոշում են մոնոլիտացման
բետոնի որակը և ամրանի արտաթողի եռակցման որակը: Եռակցման ցածր
որակի կամ նրա բացակայության դեպքում նույն հարկում տարբեր տեղերում
բացում են ևս 3 կցվածք: Եթե այդ տեղերում էլ հայտնաբերվի անորակ
եռակցում, ապա անհրաժեշտ է ամրանի կցվանքային բոլոր միացումների
բացում և ամրանի արտաթողի նոր եռակցում:
5.11. Պատերի մոնտաժի ճշգրտության գնահատման համար ստուգում են հետևյալ
պարամետրերը.
- կարի լայնությունը արտաքին պատերի պանելների միջև (c),
- պանելների կողաճակատի ուղղաձիգ և հորիզոնական նիստերի
հարաբերական շեղումը խաչաձև կարում (b 1),
- մեկ հարթությունում կցորդված պանելների երեսային նիստերի
հարաբերական շեղումը`
ճակատային (bՓ) և ներքին (bf) մակերևույթի համար,
- պատերի վերին անկյունների շեղումը ուղղաձիգից (D),
Կարի լայնությունը (C) չափում են պանելների միջև եղած արտաքին
կարով` ըստ երկարության 3 կետում, մեկ պանելի սահմաններում:
Պանելների նիստերի հարաբերական շեղումը խաչաձև կարում (b1)
չափում են այդ կարի վրա ցելուլոիդե ձևանմուշի ուղղաձիգ և
հորիզոնական առանցքները համատեղելով համապատասխանաբար պանելների
ուղղաձիգ և հորիզոնական եզրերի հետ:
Ճակատային մակերևույթի վրա (bՓ) մեկ հարթությունում կցորդված
երեսային նիստերի հարաբերական շեղումը չափում են ձողակարկինով երեք
կետում, հորիզոնական և ուղղաձիգ կցվանքների երկարությամբ, մեկ
պանելի սահմաններում:
Ներքին մակերևույթի վրա, մեկ հարթությունում կցորդված պանելների
երեսային նիստերի հարաբերական շեղումը (bf) չափում են համանման
ձևով, սանդղավանդակներում:
Վերին անկյունների շեղումը ուղղաձիգից (D) որոշում են հետազոտվող
բնակարանի սահմաններում բոլոր կրող պանելների համար, օպտիկական
գլխադիրով թեոդոլիտի օգնությամբ և լուսավորվող սանդղակով
ձողաքանոնով:
Որոշվում է նաև ընդհանուր արտակենտրոնությունը շենքի ամբողջ
բարձրությամբ:
5.12. Ծածկերի մոնտաժման ճշգրտության գնահատման համար կատարում են սենյակի
անկյուններում, առաստաղի նիշերի տարբերության և ծածկերի պատերի վրա
հենման մեծության չափումներ:
5.13. Ծածկերի դեֆորմատիվությունը գնահատելու համար չափում են նրանց
ճկվածքները բոլոր հետազննվող բնակարաններում:
5.14. Միջնորմերը հետազննելիս, որոշում են նրանց կոնստրուկցիան, պատերի և
ծածկի հետ նախագծային ամրացման համապատասխանությունը, ճաքերի և
դեֆորմացիաների առկայությունը մակերևույթի վրա և պատերի ու ծածկի
հետ հպման եզրագծով:
5.15. Պատշգամբները հետազոտելիս, որոշում են կոնստրուկտիվ սխեման, կրող
տարրերի վիճակը, առկա դեֆորմացիաների և վնասվածքների բնույթը,
պատճառները և մեծությունները, սալերի «Ճոճունությունն» ու
թեքվածությունը, ինչպես նաև հիդրոմեկուսացման որակը:
5.16. Սանդուղքները հետազոտելիս բացահայտում են սանդղահարթակների պատերի
մեջ ամրակցման վիճակը, սանդղաբազուկների հենարանների և նրանց
միացումների վիճակը, ճաքերի և ճկվածքների առկայությունը,
սանդղաբազուկների և հարթակների «ճոճունությունը»:
5.17. Տանիքը հետազննելիս որոշում են տանիքի վերնածածկի, ձագարների,
ջրհոսների և այլ հանգույցների վիճակը, թեքությունների
համապատասխանությունը նախագծին:
5.18. Պատի պանելների, ծածկերի, ինչպես նաև միաձուլման կցվածքների բետոնի
ամրությունը կարող է որոշվել մեխանիկական գործողության սարքերի կամ
YKB - M ուլտրաձայնային սարքի օգնությամբ:
5.19. Քայքայող եղանակով բետոնի ամրությունը որոշելիս պանելներից
գայլիկոնում - հանում են բետոնի նմուշներ գլանների ձևով: Նմուշները
պետք է հանվեն պանելի նվազագույն բեռնավորված ենթապատուհանային
մասից:
5.20. Բետոնի ամրությունը որոշում են դեֆորմացիաներ ստացած կամ
վնասվածքներ ունեցող բոլոր պանելների, ինչպես նաև ընտրովի` պատերի
և ծածկերի առանձին պանելների վրա:
5.21. Բետոնում ամրանների դասավորությունը, նրանց տրամագծերը, բետոնի
պաշտպանիչ շերտի հաստությունը որոշում են N3C - AP սարքի օգնությամբ
կամ կոնստրուկցիայի բացումով:
5.22. Ճկվածքների, նստվածքների, թեքաշեղումների և այլ չափումները կարելի
է կատարել նիվելիրի, թեոդոլիտի, հիորավլիկ կամ մեխանիկական
ճկվածքաչափերի օգնությամբ:
5.23. Կոնստրուկցիաների դեֆորմացիոն ինտենսիվությունը որոշում են
ժամացուցային տիպի ցուցասլաքի (ինդիկատորի) օգնությամբ:
5.24. Ճաքերի բացվածքների լայնությունը որոշում են «MNP-2» հաշվարկային
մանրադիտակի կամ հաստաչափի օգնությամբ:
6. ՇԵՆՔԵՐԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ
6.1. Շենքերի փայտե կոնստրուկցիաների հետազննության ժամանակ,
կոնստրուկցիաների վիճակի մասին ընդհանուր տվյալների հետ մեկտեղ,
պետք է նշվեն փայտաքայքայող սնկերի կամ միջատների կողմից տարրերի
վնասվածության օջախները և տարածվածության սահմանները:
6.2. Վնասվածքի օջախ հայտնաբերելիս անհրաժեշտ է տալ կոնստրուկցիայի և
նրա տարրերի վիճակի մանրակրկիտ նկարագրությունը և կազմել գծագիր,
որի վրա պետք է նշել տարրերի չափերը և վնասվածքի ձգվածությունը:
6.3. Սնկի պտղային մարմնի առկայության դեպքում, նրա տեսակը որոշելու
համար պետք է զգուշորեն հավաքել 1-2 հատ, տեղադրել ամուր փակվող
անոթի մեջ, որի վրա պետք է կատարել նշում, թե երբ և որտեղից է
վերցված պտղային մարմինը: Նույնը պետք է կատարել փայտաքայքայիչ
միջատների կենդանի թրթուրների հայտնաբերման դեպքում:
6.4. Սնկի պտղային մարմնի կամ փայտաքայքայիչ միջատների կենդանի
թրթուրների բացակայության դեպքում վնասվածքն առաջացրած սնկի կամ
միջատների տեսակի որոշման համար, վնասված տարրերից պետք է վերցվեն
փայտա նյութի նմուշներ 20x20x30 մմ չափերով: Փայտաքայքայիչ սնկով
առաջացած վնասվածքների դեպքում նմուշները պետք է վերցվեն արտաքնապես
առողջ և վնասված փայտանյութի սահմանում: Գծագրի վրա պետք է նշվեն
այն տեղերը, որտեղից վերցված են նմուշները:
6.5. Նկուղների և առաջին հարկերի հատակները նկարագրելիս պետք է բերվեն
տեղեկություններ գրունտային ջրերի մասին, նկարագրվեն հատակների
կոնստրուկցիաները, նշվեն նրանց նիշերը:
6.6. Նկուղների և առաջին հարկերի հատակների բացահայտ քայքայման դեպքում
(հատակի փլզում, տախտակների և տափակագերանների ջարդվածքներ և այլ)
անհրաժեշտ է կատարել հատակի բացում քայքայման տեղում և տալ նրա
մանրամասն նկարագիրը:
6.7. Եթե հատակի ծածկի վրա չկա քայքայման արտաքին նշաններ (ջարդվածքներ,
տախտակների եզրերի մաշում), ապա պետք է կատարվի ճոճունության
ստուգում: Այդ դեպքում այնտեղ, որտեղ զգացվում է առավելագույն
ճոճունությունը, պետք է կատարել ընդհատակի և հատակի փայտե տարրերի
բացում և զննում:
6.8. Հատակի վնասվածքի նշան կարող է լինել նաև նրա նկատելի նստվածքը և
հատակի ու շրիշակի (պլինտուսի) միջև ճեղքի առաջացումը: Այդ դեպքում
նույնպես պետք է կատարել հատակի կոնստրուկցիաների բացում և զննում:
Նկուղների և առաջին հարկերի հատակների վնասվածքի և հատակի
կոնստրուկցիայի սնկային քայքայման ակտիվ ընթացքի բնորոշ հատկանիշ է
հանդիսանում շինարարություններում սնկային հոտի առկայությունը:
6.9. Միջհարկային ծածկերը նկարագրելիս պետք է բերվեն նրանց
կոնստրուկցիաները և նշվի, թե ինչպիսի հատակներ են պատրաստված
տարբեր սենյակներում և ինչպես են պահպանված նրանց նիշերը:
6.10. Միջհարկային ծածկերի փայտե տարրերի ակնհայտ քայքայման բացակայության
դեպքում, վնասվածության արտաքին նշանները կարող են լինել բորբոսը
հատակի տախտակների վրա, նրանց եզրերի կտորների փոշեմաշումը և
կորացումը, խոնավ բծերի առկայությունը առաստաղի ծեփի վրա, մեծ
ճկվածքները և ծածկերի մեծ ճոճունությունը:
6.11. Միջհարկային ծածկի փայտե հեծանների ծայրերի վնասվածքի նշանն է
կրող պատերի երկայնքով հատակի նստվածքը, որի հետևանքով առաջանում է
նկատելի ճեղք հատակի և շրիշակի միջև:
6.12. Փայտե հեծանների ծայրերի վիճակի ստուգման նպատակով անհրաժեշտ է
պատաշաղափով կամ երկարացված հատիչով փորել 18 մմ լայնությամբ անցք`
հեծանի առանցքի նկատմամբ 60 օ անկյան տակ, հետո երկարացված
սնամարմին հորատով պետք է հանել հանուկ (կեռն) հետազոտման համար:
Անցքը պետք է լցնել ծեփաշաղախով:
6.13. Միջհարկային ծածկերի վնասվածքների համար կասկածելի տեղերի բացումը
նպատակահարմար է իրագործել միաժամանակ ներքևից և վերևից, այսինքն
հատակի և առաստաղի կողմերից: Վնասվածքի հայտնաբերման դեպքում
անհրաժեշտ է սահմանել վնասվածքի գոտին և հայտնաբերել ծածկի
խոնավացման աղբյուրները:
6.14. Ձեղնահարկի ծածկը և վերնածածկը նկարագրելիս անհրաժեշտ է նշել ծածկի
տեսակը, տանիքի նյութը, ինչպես նաև նշել կան արդյոք տանիքում
կաթելու տեղամասեր, ինչպիսին է ջրատար սարքերի և սալվածքի վիճակը
շենքի շուրջը:
6.15. Ձեղնահարկի ծածկի բացումը հարմար է կատարել վերևից և այնտեղից
որոշել վնասվածքի ընդգրկված գոտին:
6.16. Վնասվածքի արտաքին նշանները կարող են լինել տանիքի գագաթի
նստվածքները, ինչպես նաև ցվիքի, հանգույցների կոնստրուկտիվ տարրերի
տեղափոխությունները: Ծպեղնաոտքերի ամենախոցելի տեղերն են նրանց
միացումները որմնափայտի (մաուերլատի) հետ:
6.17. Փայտե ֆերմաներով վերնածածկի հետազննության ժամանակ, որոնց ներքին
գոտիները ամրակցված են ձեղնահարկի ծածկի շերտի մեջ, հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձնել ֆերմաների ներքին գոտիներին: Նրանց
զննման համար ձեղնահարկի ծածկը առանձին տեղամասերում հարկավոր է
բացել: Մանրազնին պետք է ուսումնասիրվեն ֆերմաների հենարանային
հանգույցները: Հանգույցների խորը ամրակցման դեպքում նրանց բացում են
զննելու համար:
6.18. Փայտե ծեփված պատերը և միջնորմները նկարագրելիս պետք է նշել, թե
ինչպիսի դեֆորմացիաներ են հայտնաբերվել, փայտե պատվածքի և ծեփի
վիճակը:
6.19. Միջնորմներում վնասվածքի նշաններ կարող են լինել միջնորմի հիմքի մոտ
ծեփի փլումը կամ անջատումը, իսկ երբեմն էլ առաստաղի և միջնորմի
միջև ճեղքի գոյությունը` կանգնակների նստվածքի հետևանքով:
6.20. Վնասվածքի օջախ հայտնաբերելիս, պետք է նրա շուրջը հեռացնել ծեփը
մինչև վնասվածքի սահմանը և այդպիսով որոշել վնասվածքի ընդգրկված
գոտին:
6.21. Պատուհանների և պատշգամբների դռների փտելու խոցելի տեղ են
հանդիսանում շրջանակների ներքին չորսուները: Եթե նրանցում
կասկածվում է վնասվածքի առկայություն, ապա հորատով կամ ֆրեզային
գայլիկոնով պետք է հանել հանուկ փայտանյութի հետազոտության համար:
Պատուհանների և դռների կոնստրուկցիաների մնացած դետալները
սովորաբար մատչելի են և վնասվածքները այնտեղ հեշտ են
հայտնաբերվում:
6.22. Ծածկապատշգամբների փայտե տարրերի վնասվածքի նշաններն են հատակների
նստվածքները, կանգնակների շեղումը ուղղաձիգից: Հետազոտման ժամանակ
ուշադրություն պետք է դարձվի փայտե տարրերի քարե պատերին հարող
տեղերին, շրջակապերի միացումներին կանգնակների հետ և կանգնակների
հիմքերի հետ:
6.23. Փայտե բարձակային (կոնսոլային) պատշգամբներում փտումը կարող է
ընդգրկել ինչպես բարձակի թռիչքային մասը, այնպես էլ ամրակցման
տեղերը: Վերջին դեպքում նկատելի են պատշգամբի դռների նստվածք շեմի
մոտ և պատշգամբի հարթակի թեքում դեպի դուրս:
6.24. Փայտը քայքայող սնկերի և միջատների տեսակի որոշումը կատարում են
մասնագիտացված լաբորատորիայում:
7. ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ
7.1. Շենքերի հետազննության հիմնական խնդիրը նրանց տեխնիկական վիճակի
գնահատումն է (տեխնիկական վիճակի կարգը) նպատակ ունենալով ի հայտ
բերելու սակավ հուսալի, վնասված կամ քայքայված կոնստրուկցիաները և
որոշելու նորոգման-վերականգնման աշխատանքների նպատակահարմար
ծավալները:
Ամբողջ շենքի և նրա կոնստրուկտիվ տարրերի տեխնիկական վիճակի
գնահատականը կատարվում է կախված նրանց ֆիզիկական մաշվածության կամ
վնասվածության աստիճանից:
7.2. Կոնստրուկցիայի, տարրի, ինժեներական սարքավորումների համակարգի
և ամբողջ շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը դա նրանց սկզբնական
տեխնիկաշահագործման և ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների
(ամրության, կայունության, հուսալիության և այլն) կորուստն է
բնակլիմայական գործոնների և մարդու կենսագործունեության
հետևանքով:
7.3. Առանձին կոնստրուկցիաների, տարրերի համակարգերի ֆիզիկական
մաշվածությունը պետք է գնահատել համեմատելով դիտողական և
գործիքային հետազննության հետևանքով ի հայտ բերված հատկանիշները
հ. 1 - հ. 23 աղյուսակներում բերված տվյալների հետ:
Ծանոթություն: 1. Եթե կոնստրուկցիան, տարրը, համակարգը ունի
մաշվածության բոլոր հատկանիշները, որոնք համապատասխանում են որոշակի
միջակայքի տվյալներին, ապա ֆիզիկական մաշվածությունը պետք է վերցնել
հավասար միջակայքի վերին սահմանին:
2. Եթե կոնստրուկցիայում, տարրում, համակարգում ի հայտ է բերվել
մաշվածության հատկանիշներից միայն մեկը, ապա ֆիզիկական
մաշվածությունը պետք է վերցնել հավասար միջակայքի ներքին սահմանին:
3. Եթե կոնստրուկցիայում, տարրում, համակարգում ի հայտ է բերվել
մաշվածության բազմաթիվ հատկանիշներից մի քանիսը, ապա ֆիզիկական
մաշվածությունը պետք է որոշել գծային միջարկումով
(ինտերպոլյացիայով):
7.4. Կոնստրուկցիայի, տարրի, համակարգի ֆիզիկական մաշվածությունը, որոնց
առանձին տեղամասերի մաշվածության աստիճանը տարբեր է, պետք է որոշել
հետևյալ բանաձևով
N
.__ Pi
Փ 4 = > Փ շ ___
.__ P 4
i=1
որտեղ Փ 4 - կոնստրուկցիայի, տարրի, համակարգի ֆիզիկական
մաշվածությունն է %,
Փi - Կոնստրուկցիայի, տարրի, համակարգի i-րդ տեղամասի
ֆիզիկական մաշվածությունն է, որը որոշվում է հ.1-հ.23
աղյուսակներով, %,
Pi - Վնասված տեղամասի չափերը (մակերեսը կամ երկարությունը),
մ 2 կամ մ:
n - վնասված տեղամասերի քանակն է:
P4 - Ամբողջ կոնստրուկցիայի չափերը մ 2 կամ մ:
7.5. Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը պետք է որոշել հետևյալ բանաձևով.
N
.__
Փ շ = > Փ 4i bi
.__
i=1
որտեղ` Փշ - շենքի ֆիզիկական մաշվածությունն է, %, Փ4i - առանձին
կոնստրուկցիայի, տարրի կամ համակարգի ֆիզիկական մաշվածությունն է,
%, bi - առանձին կոնստրուկցիայի, տարրի, համակարգի և շենքի
արժեքի հարաբերությունն է:
n - առանձին կոնստրուկցիաների, տարրերի կամ համակարգերի քանակն է
շենքում:
bi գործակիցների որոշման համար պետք է օգտագործել խոշորացված
ցուցանիշներ, որոնք հաստատված են ընդունված կարգով: Այդպիսի
ցուցանիշների բացակայության դեպքում պետք է օգտագործել նրանց
նախահաշվային արժեքները:
Քարե շենքի առանձին կոնստրուկտիվ տարրերի համար bi գործակցի
միջինացված արժեքները (մեծացված 100 անգամ) բերված են աղյուսակ
1-ում:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
._______________________________________________________________________.
|Տարրի Շենքի տարրերը 100 bi | Տարրի Շենքի տարրերը 100 bi|
|համարը | համարը |
|___________________________________|___________________________________|
| 1. Հիմքեր 9 | 11. Սանդուղքներ 2 |
|___________________________________|___________________________________|
| 2. Ցոկոլ և պատեր 29 | 12. Խոհանոցի օջախներ 1,5 |
|___________________________________|___________________________________|
| 3. Արտաքին ծեփ 2 | 13. Ներքին ծեփ 7 |
|___________________________________|___________________________________|
| 4. Տանիք 8,5 | 14. Ներկում 8 |
|___________________________________|___________________________________|
| 5. Տանիքածածկ 2,5 | 15. Ջեռուցում 5 |
|___________________________________|___________________________________|
| 6. Ծածկեր 8,5 | 16. Ջրմուղ 1,5 |
|___________________________________|___________________________________|
| 7. Հատակներ 7,5 | 17. Կոյուղի 1,7 |
|___________________________________|___________________________________|
| 8. Միջնորմներ 8 | 18. Էլեկտրալուսավորու- 1,8 |
| | թյուն |
|___________________________________|___________________________________|
| 9. Պատուհաններ 6 | 19. Այլ տարրեր 2 |
|___________________________________|___________________________________|
|10. Դռներ 4 | |
| | |
._______________________________________________________________________.
7.6. Ֆիզիկական մաշվածության թվային արժեքները պետք է կլորացնել.
Կոնստրուկցիաների, տարրերի, համակարգերի առանձին տեղամասերի համար
մինչև 10 %
Կոնստրուկցիաների, տարրերի, համակարգերի համար մինչև 5 %, ամբողջ
շենքի համար մինչև 1 %:
7.7. Այն կոնստրուկցիաների, տարրերի և համակարգերի ֆիզիկական
մաշվածության գնահատման համար, որոնք չեն նշված բերված հ. 1 - հ.23
աղյուսակներում, պետք է օգտագործել այդ աղյուսակներում բերված նման
օրինակ տվյալները:
7.8. Կոնստրուկցիաների և ամբողջ շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականը
(վիճակի կարգը) տրվում է ֆիզիկական մաշվածության աստիճանի
(արտահայտված %-ով, տես աղյուսակ հ. 1) և ՀՀՇՆ 2.02.94-ի
աղյուսակում բերված վնասվածության աստիճանի գումարային գնահատման
աստիճանի ձևով:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
________________________________________________________________________
Մաշվածության Մաշվածության Տեխն. Տեխնիկական վիճակի ընդհանուր
աստիճանը տոկոսը վիճակի բնութագիրը
գնահա-
տականը
________________________________________________________________________
1 2 3 4
________________________________________________________________________
1. մինչև լավ է Վնասվածքներ և դեֆորմացիաներ չկան,
20 կան առանձին մանր թերություններ
որոնք հնարավոր է վերացնել ընթացիկ
նորոգման ժամանակ և որոնք չեն
ազդում կոնստրուկտիվ տարրերի
շահագործման վրա: Կապիտալ նորոգում
կարող է կատարվել միայն առանձին
տեղամասերում, որոնք ունեն բարձր
մաշվածություն:
_______________________________________________________________________
2. 21-40 բավարար է Կոնստրուկտիվ տարրերը ընդհանրապես
պիտանի են շահագործման համար, բայց
պահանջում են որոշ կապիտալ
նորոգում, որն ամենաանհրաժեշտն է
տվյալ պահին:
_______________________________________________________________________
3. 41-60 անբավարար է Կոնստրուկտիվ տարրերի շահագործումը
հնարավոր է միայն կապիտալ
նորոգումից հետո:
_______________________________________________________________________
4. 61-85 վթարային է Կրող կոնստրուկտիվ տարրերի վիճակը
վթարային է, ոչ կրող տարրերինը -
խարխուլ է:
Կոնստրուկտիվ տարրերի` իրենց
ֆունկցիաների սահմանափակ կատարումը
հնարավոր է միայն պաշտպանական
միջոցառումների կատարումից կամ
կոնստրուկտիվ տարրերի լրիվ փոխումից
հետո:
_______________________________________________________________________
5. 86-100 քանդված Կրող կոնստրուկտիվ տարրերը գտնվում
վիճակում են քայքայված, մասամբ կամ լրիվ
փլված վիճակում:
_______________________________________________________________________
ՍՏՈՐԵՎ ԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՏԱՐՐԻ ԵՎ ԱՄԲՈՂՋ ՇԵՆՔԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
Օրինակ 1. Կոնստրուկտիվ տարրի ֆիզիկական մաշվածության գնահատումը,
______________________________________________________________
երբ նրա տարբեր տեղամասերը ունեն տարբեր ֆիզիկական մաշվածություն
_______________________________________________________________
Պահանջվում է որոշել 4 սեկցիայանոց քարե շենքի ժապավենային խամքարեշարվածքից հիմքերի ֆիզիկական մաշվածությունը:
Հետազննության ժամանակ պարզվել է.
1. 3 սեկցիաների հիմքերը ունեն հատկանիշներ, որոնք ըստ բերված աղյուսակի (հավելված 1. աղյուսակ հ. 1) համապատասխանում են 30 % մաշվածության:
2. 4-րդ սեկցիայի հիմքերը ունեն հատկանիշներ, որոնք համապատասխանում են 50 % մաշվածության:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.
_________________________________________________________________________
Տեղամասի անվանումը Տեղամասի Տեղամասերի Տեղամասի ֆիզիկական
տեսակարար կշռի ֆիզիկական մաշվածության բաժինը
հարաբերությունը մաշվածությունը տարրի ամբողջ
ամբողջ ծավալին % ֆիզիկական
Pi/P4 Փ i մաշվածության մեջ %
Փi .Pշ/P4
_________________________________________________________________________
Հիմքեր 1. 1, 2, 3
սեկցիաների 0,70 30 21
2. 4 սեկցիայի 0,80 50 15
________________________________________________________________________
2
.__ Pi
Փ 4 = > Փi ____ = 36 %
.__ P4
i=1
Կլորացնելով մաշվածության մեծությունը 5 % ճշտությամբ, կստանանք հիմքի ֆիզիկական մաշվածությունը հավասար 85 %:
Օրինակ 2. Ամբողջ շենքի ֆիզիկական մաշվածության որոշումը
____________________________________________
5 հարկանի խոշորապանելային բնակելի շենքի ֆիզիկական մաշվածության որոշման արդյունքները բերվում են աղյուսակ հ. 4-ում:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ Հ. 4
_________________________________________________________________________
ԹԻՎ Շենքի Տարրի Տարրի Տարրի ֆիզիկական
ԸՍՏ տարրերի հաշվային ֆիզիկական մաշվածության
ՀԵՐԹ. անվանումը տեսակարար մաշվածությունը բաժինը շենքի
կշիռը ամբողջ ֆիզիկական
մաշվածության մեջ
bz Փ4i % %
Փ4z . bi
_________________________________________________________________________
1. Հիմքեր 0,04 10 0,4
2. Պատեր 0,37 15 5,55
3. Միջնորմներ 0,06 20 1,2
4. Ծածկեր 0,11 10 1,1
5. Տանիք 0,0525 35 1,8
6. Տանիքածածկ 0,0175 40 0,7
7. Հատակներ 0,11 30 3,8
8. Պատուհաններ 0,0288 15 0,43
9. Դռներ 0,0312 20 0,62
10. Հարդարման
ծածկույթ 0,05 50 2,5
11. Ներքին
սանտեխնիկական
և էլեկտրատեխնիկական
սարքավորումներ,
այդ թվում
Ջեռուցում 0,017 40 0,68
Սառը
ջրամատակարարում 0,004 25 0,1
Տաք
ջրամատակարարում 0,005 40 0,2
Կոյուղի 0,036 30 1,08
Գազամատակարարում 0,011 15 0,17
Էլեկտրամատակարարում 0,027 15 0,4
12. Այլ տարրեր
Սանդուղքներ 0,0098 20 0,186
Պատշգամբներ 0,0072 20 0,14
Մնացածը 0,0135 20 0,27
_________________________________________________________________________
12
.__
Փz = > Փ4i . bi = 20,826 %
.__
i=1
Ստացված արդյունքները կլորացնում ենք 1-ի ճշտությամբ,
Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը կազմում է 21 %
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
«23» 12 1998 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 19980222
ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
8. ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
8.1. Բնակելի շենքերը, անկախ նրանց հիմնարարության աստիճանից և բնակելի սենյակները համարվում են բնակության համար ոչ պիտանի կախված ֆիզիկական մաշվածության աստիճանից, կրող կոնստրուկցիաների վնասվածության աստիճանից, հատակագծային և ներքին բարեկարգման թերություններից, ինչպես նաև սանիտարական պայմաններից:
8.2. Մշտական բնակության համար ոչ պիտանի տներին վերաբերվում են`
- քարե, կարկասային, խոշորապանելային տները, որոնց մաշվածության
աստիճանը 71 % է և ավելի բարձր.
- փայտե և տեղական նյութերից պատրաստված պատերով տները, ինչպես
նաև ձեղնահարկերը` 65 % և ավելի բարձր մաշվածության աստիճանով:
8.3. Բացի 8.2-ում նշված պայմաններից, բնակության համար ոչ պիտանի բնակելի շենքեր են համարվում.
ա) արդյունաբերական ձեռնարկությունների, տրանսպորտի, ինժեներական ցանցերի սանիտարապաշտպանական, հրդեհապայթուցիկ, ինչպես նաև հատուկ պայմաններում գտնվող այլ գոտիների սահմաններում տեղադրված շենքեր,
բ) հարստացման ֆաբրիկաների թափոնակույտերի (շեղջերի), սողանքների, կառուցապատմանը և շենքերի շահագործմանը սպառնացող ցեխահեղեղների և ձնահյուսերի, հեղեղաջրերով պարբերաբար ծածկվող տարածությունների վտանգավոր գոտիներում տեղադրված շենքեր,
գ) շենքեր, որոնցում բացակայում են հակասեյսմիկ միջոցառումները և անկարելի է նրանց ստեղծումը: Տեխնիկական վիճակի գնահատականն այդ դեպքում պետք է տրվի մասնագիտացված կազմակերպության կողմից,
դ) կոնստրուկտիվ ոչ հարմարեցված բնակելի շենքեր, որոնք գտնվում են հանքափորվածքներ պարունակող նստվածքային տարածքներում,
ե) բարակներ համարվող մեկ կամ երկու հարկանի, ժամանակավոր բնակության համար հատկացված ընդհանուր խոհանոցով և սանիտարական հանգույցով, փայտե կամ տեղական նյութերից պատրաստված և ծառայության կարճ ժամկետի համար (10-20 տարի) նախատեսված շինություններ:
Ծանոթություն. Այդ տիպի շինությունները, որոնք հատակագծում կրել են վերակառուցում և դառել են պիտանի բնակության համար, ինչպես նաև հավաքովի-վահանային, կարկաս-լցվածքային կոնստրուկցիաներից բնակարանային տիպի բնակելի շենքերը պետք է վերաբերել սակավ արժեքավոր, բայց բնակելի ֆոնդին: Վերջիններիս ոչ պիտանիությունը սահմանվում է ընդհանուր կարգով, տվյալ մեթոդական «ցուցումների» համաձայն:
զ) Վթարից (վթարի սպառնալիք առաջանալուց), հրդեհից, տարերային աղետից հետո այն դեպքում, երբ վերականգնման աշխատանքների անցկացնելը տեխնիկապես հնարավոր չէ կամ տնտեսապես աննպատակահարմար է:
8.4. Մշտական բնակության համար ոչ պիտանի բնակելի մակերեսներին պետք է վերաբերել`
ա) բնակելի սենյակները բնակելի տներում հիմնարկների, ձեռնարկությունների և սարքավորումների տեղավորման դեպքում, որոնց շահագործումը բերում է այդ բնակելի սենյակներում նորմերի թույլատրելի մակարդակը գերազանցող վիբրացիայի, աղմուկի, ինչպես նաև բնակելի կառուցապատման տարածքի և օդի աղտոտմանը կամ հրդեհի վտանգի ստեղծմանը, այն դեպքում, երբ հնարավոր չէ նշված արտադրությունները դուրս բերել շենքից,
բ) բնակության համար ոչ պիտանի ճանաչված բնակելի շենքերի բնակելի տարածությունները,
գ) հատակագծային և ներքին բարեկարգման թերություններ ունեցող բնակելի մակերեսներ (տես հավելված 2),
դ) բնակելի շինություններ, որոնք ունեն անբավարար սանիտարահիգիենիկ պայմաններ (տես հավելված 3):
8.5. Բնակելի շենքի, որի մի մասը պիտանի չէ մշտական բնակության համար, ոչ պիտանի լինելու մասին հարցը որոշվում է անհատական կարգով` կոնկրետ հանգամանքների հաշվառումով: Լիարժեք և ոչ լիարժեք մակերեսի չափը և բնույթը, շենքի և կոնստրուկցիաների ֆիզիկական մաշվածությունը, շենքի արդիականացման համար ծախսերը, ոչ արտաբնակեցված բնակիչների համար նորմալ պայմաններ ապահովելու հնարավորությունը և այլն):
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.
(տեղեկատու)
Աղյուսակ 1.
ՔԱՐԵ ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐ
_________________________________________________________________________
Մաշվածության նշանները Քանակական ֆիզ. Աշխատանքների
գնահատականը մաշվածու- օրինակելի կազմը
թյունը %
_________________________________________________________________________
Մանր ճաքեր ցոկոլում ճաքերի 0-20 ճաքերի ծեփում
և առաջին հարկի լայնությունը
պատուհանների տակ մինչև 2 մմ
_________________________________________________________________________
Առանձին խոր ճաքեր, նույնը մինչև 21-40 շարվածքի ամրացում:
ցոկոլի և պատերի 5 մմ Հորիզոնական
խոնավացման հետքեր, մեկուսացման
նկուղի պատերի առանձին վերանորոգում
տեղամասերի, հիմքի անհավասարաչափ նստվածք
_________________________________________________________________________
Ցոկոլի կքում և պատի 41-60 Շարվածքի առանձին
նկատելի ծռում, անհավասարաչափ տեղամասերի
միջանցիկ ճաքեր նստվածք, ուժեղացում և
ցոկոլում` շենքի ամբողջ ընդհանուր փոխարինում,
բարձրությամբ ճկվածքը պատի հորիզոնական և
զարգացումով, նկուղի երկարության ուղղաձիգ
հատակների և պատերի մինչև 0,01 հիդրոմեկուսացման
կքում մասն է վերականգնում,
կոշտության
հորիզոնական
գոտիների կառուցում
_________________________________________________________________________
Զանգվածային հարաճուն Պատի ճկվածքը 61-80 Հիմքի լրիվ
միջանցիկ ճաքեր շենքի նրա երկարության փոխարինում
ամբողջ բարձրությամբ, 0,01-ից ավելի է
գրունտի զգալի արտամղում և նկուղի պատերի քայքայում
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
ՑՑԱՅԻՆ, ՔԱՐԵ ՍՅՈՒՆԵՐԻՑ, ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹ-ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Ճաքեր շենքի ցոկոլային ճաքերի բացվածքի 0-20 ճաքերի քսահարթում
մասում լայնությունը
մինչև 1,5 մմ
_________________________________________________________________________
Ցոկոլի հորիզոնական Անհավասարաչափ 21-40 Ճաքերի քսահարթում,
գծերի ծռում` առանց նստվածք, պատերի ցոկոլի հարդարման
նստվածքային ճկվածքով մինչև շերտի վնասվածքների
դեֆորմացիաների աճի պատի երկարության վերացում
նշանների 0,01 մասը
_________________________________________________________________________
Միջանցիկ ճաքեր Ճաքերի բացվածքի 41-60 Հիմքերի և պատերի
ցոկոլում, ճաքերի լայնությունը ուժեղացում
տարածում շենքի ամբողջ մինչև 10 մմ:
բարձրությամբ: Պատերի Անհավասարաչափ
առանձին տեղամասերի նստվածք, պատի
ծռում և զգալի երկարության
նստվածք: Նստվածքի 0,01 մասից
զարգացում չի ավելի պատերի
նկատվում: ճկվածքով:
_________________________________________________________________________
Շենքի պատերում ճաքերի բացվածքի 61-80
միջանցիկ ճաքերի լայնությունը
զարգացում, ցոկոլի 10 մմ ավելի
քայքայում, հիմքերի դեֆորմացիաների զարգացում
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3
ՊԱՏԵՐ ՄԱՆՐ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՔԱՐԵՐԻՑ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Առանձին ճաքեր և վնասվածքներ 0-10 ճաքերի և փոսերի
փոսեր մինչև 5 % լցափակում
մակերեսով
_________________________________________________________________________
Ծեփի կարերի կամ նույնը մինչև 11-20 կարերի կամ ճաքերի
ճաքերի հողմահարում 10 % հարդարում, ծեփում:
տեղ-տեղ դուրս ցցված Ցցված մասերի
մետաղե երեսարկների երեսարկների նորոգում
կոռոզիա
_________________________________________________________________________
Առանձին քարերի ճաքերի 21-30 կարերի լցափակում,
կարերի հողմահարում, լայնությունը ծեփի, քիվի
ճաքեր կարերում կամ մինչև 5 մմ վերանորոգում
ծեփի տեղ-տեղ պոկում, քարերի ծայրերի կոտրվածք, խոր ճաքեր քիվում
_________________________________________________________________________
Խորը ճեղքեր և քիվի կարերի 31-40 քիվերի վերաշարում,
քարերի ընկնում, հողմահարման շարվածքի ուժեղացում,
կարերի և շարվածքի խորությունը ծեփի վերանորոգում
կարերի զանգվածային մինչև 2 սմ
հողմահարում, ծեփի վնասվածքների
պոկում մակերեսը
մինչև 20 %
_________________________________________________________________________
Միջանցիկ ճաքեր և Շինությունների 41-50 Պատերի առանձին
քարերի ընկնում բարձրության տեղամասերի,
բարավորներից, մինչև 1/200 բարավորների և քիվերի
քիվերից և շենքի չափով շեղում փոխարինում
անկյուններից, պատերի ուղղաձիգից,
առանձին տեղամասերի դեֆորմացված
կքում և աննշան տեղամասի կքում
շեղումներ մինչև
ուղղաձիգից երկարության
1/200 չափով
_________________________________________________________________________
Ուղղաձիգ ճաքեր Շինությունների 51-60 միջնապատերի ուժեղացում
միջնապատերում, պատերի բարձրության և պատերի առանձին
շարվածքի, տեղ-տեղ մինչև 1/200 տեղամասերի վերաշարում
քայքայում և ավելի չափով
շերտավորում, շարվածքի շեղում առանձին մասերի Կապերի ուղղաձիգից,
խախտում դեֆորմացված
տեղամասերի
կքում 1/200
ավելի չափով
_________________________________________________________________________
Շարվածքի զանգվածային -»- 61-70 Լրիվ վերաշարում
քայքայում, ժամանակավոր ամրացումների առկայություն
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4.
ՊԱՏԵՐ ԽՈՇՈՐԱՉԱՓ ԲԼՈԿՆԵՐԻՑ ԵՎ ՄԻԱՇԵՐՏ ԿՐՈՂ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻՑ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
ճակատի ցցվող մասերի մինչև 5 % 0-10 Փոսերի և ճաքերի
ծածկի խախտում, առանձին մակերեսի վրա լցափակում
մանր փոսեր, ճաքեր
_________________________________________________________________________
Ֆակտուրային (մակատեսք) մինչև 30 % 11-20 Փոսերի լցափակում,
շերտում տեղ-տեղ փոսեր, մակերեսի վրա ֆակտուրային շերտի
ժանգոտ հոսվածքներ, քսահարթում
արտաքին հարդարման աղտոտում և գունաթափում
_________________________________________________________________________
Շաղախի շերտավորում և Հոսվածքներ 21-30 Կարերի հերմետիկացում
հողմահարում շինությունների ճաքերի լցափակում
կցվանքներում, շենքի 5 %-ում,
ներսում կցվանքների ճաքերի
միջով հոսվածքների լայնությունը
հետքեր, ճաքեր մինչև 2 մմ
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Խոր բացված նստվածքային Ճաքերի լայնությունը 31-40 Բացում,
ճաքեր, շաղախի մինչև 3 մմ կարանախցում
հողմահարում վնասվածքներ մակերեսի կցվանքների
կցվանքներում, մշտական մինչև 20 % չափով: հերմետիկացում
հոսվածքների հետքեր, Շինությունների
կցվանքների միջով 20 %-ում հոսվածքներ
սառչում և փչահարում և սառչում
_________________________________________________________________________
Միջապատի անկյուններով Ճաքերի բացվածքի 41-50 Միջապատերի և
անկյունագծային ճաքեր, լայնությունը բարավորների
բարավորներով և մինչև 3 մմ ուժեղացում
պատշգամբների սալերի և պաշտպանիչ հովարների տեղադրման տեղերում ուղղաձիգ ճաքեր
_________________________________________________________________________
Ուղղաձիգ լայն բացված Ճաքերի լայնությունը 51-60 Առանձին տեղամասերի
ճաքեր կցվանքներում և 3 մմ-ից ավելի է, ամրացում և
բարավորներում, պատերի ճաքերի երկարությունը ուժեղացում
առանձին տեղամասերի 3 մ ավելի է
միջև կապերի խախտում
_________________________________________________________________________
Պատերի հորիզոնական Պատերի դեֆորմացված 61-70 Պատերի փոխարինում
և ուղղաձիգ գծերի տեղամասի կքում
նկատելի ծռում, երկարության 1/200-ից
բլոկների և պանելների ավելի չափով, պատի
զանգվածային քայքայում բարձրության 1/100-ից
ավելի շեղում
ուղղաձիգ սենյակի
սահմաններում
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5
ՀԱԿԱՍԵՅՍՄԻԿ ԳՈՏԻՆԵՐ
_________________________________________________________________________
Մաշվածության նշաններ Լրացումներ պատերի ֆիզիկական
մաշվածության
աղ. (Հ.1-Հ.4)
_________________________________________________________________________
Մանր ճաքեր մինչև 1 մմ լայնությամբ կցորդումների հանգույցներում:
Ֆակտուրային շերտի առանձին խախտումներ 10
ամբողջ զննված մակերևույթի մինչև 20 % մակերեսով
_________________________________________________________________________
Նույնը, 20 % ավելի մակերեսով 15
_________________________________________________________________________
Կցորդումների հանգույցներում և գոտիների մակերևույթի վրա ճաքեր
մինչև 2 մմ լայնությամբ: 20
Բետոնի ջարդվածքներ մինչև 10 մմ խորությամբ: Տեղ-տեղ պաշտպանական շերտի շերտազատում:
_________________________________________________________________________
Բետոնի պաշտպանիչ շերտի շերտազատում և
ճաքեր ամբողջ զննված մակերևույթի 30
մինչև 50 % մակերեսի վրա: Առանձին տեղամասերի դեֆորմացիաներ:
_________________________________________________________________________
Ճաքեր 2 մմ ավելի լայնությամբ, պաշտպանիչ
շերտի շերտազատում, ամրանի մերկացում, 40
կոռոզիայի փառ, առանձին ձողերի խզում
_________________________________________________________________________
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ: Հակասեյսմիկ գոտիներով պատերի ֆիզիկական մաշվածությունը
որոշելիս` (հ.1-հ.4) աղյուսակներով պատերի ֆիզիկական
մաշվածության սահմանված նշանակություններին ավելացվում է
ֆիզիկական մաշվածության նշանակությունը, որը
համապատասխանում է աղյուսակում նշվածներին:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6
ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՍՅՈՒՆԵՐ (ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԵՎ ՄԻԱՁՈՒՅԼ)
_________________________________________________________________________
Մաշվածության նշանները Քանակական ֆիզ. Աշխատանքների
գնահատականը մաշվածու- օրինակելի կազմը
թյունը %
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Ճաքեր ձգված գոտում սյան Ճաքերի Ճաքերի, պոկումների
ամբողջ բարձրությամբ, լայնությունը 0-40 և փոսերի լցափակում
բարձակի և սյան մինչև 0,5 մմ
ծայրերով, պոկումներ և խորությամբ, 1մ
փոսեր քառ. վրա երեքից
ոչ ավելի
_________________________________________________________________________
Ճաքեր ձգված և սեղմված Ճաքերի 41-60 Ճաքերի լցափակում
գոտիներում, հիմքի լայնությունը շաղախի ներարկումով
պարագծով և բարձակի մինչև 2 մմ, կամ ճաքերի երկայնքով
մակարդակով, բետոնի սյան ծռում առվակների
պաշտպանիչ շերտի մինչև սարքավորմամբ`
շերտազատում: Ամրանի բարձրության ցեմենտի շաղախով
մերկացում և բետոնի 1/200-ի չափով նրանց հետագա
հետ նրա շաղկապման կարանախցումով:
խախտում, սյան հիմքում Սյուների գոտեկապերի
բետոնի խոր ջարդվածքներ, սարքավորում:
սյան ծռում
_________________________________________________________________________
Ճաքեր ձգված գոտում Ճաքերի Վնասված բետոնի
սյան ամբողջ լայնությունը փոխարինում,
բարձրությամբ, միջանցիկ 2 մմ-ից ավելի է 61-80 քայքայված տեղամասերի
ճաքեր սյան հիմքում և բետոնացում և
բարձակի գլխի մակարդակի ամրանավորում:
վրա, ձգված գոտում բետոնի Հաշվարկային
պաշտպանական շերտի գոտեկապերի
շերտազատում սյան ամբողջ սարքավորում կամ
բարձրությամբ: Կոռոզիա և սյուների փոխարինում
տեղ-տեղ ամրանի խզում, սյան ծռում:
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 Ա
ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԵՎ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՀԵԾԱՆՆԵՐ
_________________________________________________________________________
Մաշվածության նշանները Քանակական ֆիզիկական Աշխատանքների
գնահատականը մաշվածու- օրինակելի կազմը
թյունը
_________________________________________________________________________
Առանձին ճաքեր ձգված Ճաքերի բացվածքը Ցեմենտային շաղախի
գոտում, տեղ-տեղ աննշան մինչև 1 մմ: 0-40 ներարկում ճաքերի
խոնավություն, Պոկվածքների մեջ:
մակերևութային խորությունը Ծեփում ցեմենտի
պոկվածքներ ձգված մինչև 3 մմ, շաղախով, նախապես
գոտում, ճկվածքներ ոչ ավելի 3-ից մշակելով հին
1 մ2 վրա բետոնի մակերևույթը
_________________________________________________________________________
Ճաքեր տարբեր Ճաքերի
ուղղություններով, լայնությունը Հեծանների
մթնոլորտային և մինչև 2 մմ: 41-50 ուժեղացում
ագրեսիվ ջրերից Ամրանի կոռոզիա
բետոնի խոնավացման մինչև հատվածքի
հետքեր, ձգված գոտու 10 % չափով,
բետոնի պաշտպանիչ ճկվածք մինչև
շերտի շերտազատում, թռիչքի 1/150
ամրանների մերկացում չափով:
և ժանգոտում, հեծանի զգալի մակերեսների վրա բետոնի խոր պոկվածքներ, ճկվածք:
_________________________________________________________________________
Ճաքեր հեծանի Ճաքերի
երկարությամբ և լայնությունը Հեծանների
բարձրությամբ թռիչքի մինչև 2 մմ ավելի: 61-80 փոխում
կենտրոնում և ձգված Ամրանի կոռոզիա
գոտում, մթնոլորտային հատվածքի 10 %-ից
և ագրեսիվ ջրերից ավելի չափով:
բետոնի մշտական ճկվածք թռիչքի
խոնավացման հետքեր, 1/150 ավելի է
ամրանների մերկացում և ուժեղ ժանգոտում, տեղ-տեղ ամրանների խզում, սեղմված գոտու բետոնի խոշոր ջարդվածքներ և պոկվածքներ:
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7
ՓԱՅՏԵ ԾԵՓՎԱԾ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Մանր ճաքեր և տեղ-տեղ Վնասվածքներ 0-20 Ծեփի վերանորոգում
ծեփի շերտազատում մակերեսի
10 % չափով
_________________________________________________________________________
Շոշափելի երերություն, Շեղում
շեղումներ ուղղաձիգից, ուղղաձիգից, 21-40 Ուղղաձիգ հարթության
ճաքեր հարակից մինչև սենյակի միջնորմների
կոնստրուկցիաների հետ բարձրության հավասարեցում և նրանց
կցորդման տեղերում 1/100 չափով կապերի ամրացում
հարակից
կոնստրուկցիաների հետ
_________________________________________________________________________
Խոր ճաքեր և բացակներ Դեորմացված Միջնորմների ուղենշում
հարակից տեղամասի կքում և հավասարեցում
կոնստրուկցիաների հետ մինչև 41-60 տակդիրների և ստորին
կցորդման տեղերում, երկարության եզրակապի փոխարինում
անկյունագծային ճաքեր 1/100 չափով
ծեփի շերտում, կքում ուղղաձիգ հարթությունում:
_________________________________________________________________________
Միջանցիկ երկայնական Դեֆորմացված
և անկյունագծային ճաքեր տեղամասի կքում 61-80 Միջնորմների լրիվ
ամբողջ մակերևույթով, երկարության փոխարինում
տախտակների ուռչում, 1/100 ավելի
գոգավորում, կքում, չափով
խոնավության հետքեր, փայտանյութի վնասվածք, փտախտով, փայտակներ բզեզով
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8
ԳԻՊՍԱԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆԵ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Մանր ճաքեր միջնորմների Ճաքերի Հատումների խտացում
վրա ծածկերի հետ լայնությունը 0-20 և լցափակում
կցորդման տեղերում, մինչև 2 մմ
սակավ ջարդվածքներ Վնասվածքի
մակերեսը
մինչև 10 %
_________________________________________________________________________
Խոր կամ միջանցիկ ճաքեր Ճաքերի 21-40 Մակերևույթի մաքրում,
հարակից լայնությունը ճաքերի լցափակում,
կոնստրուկցիաների մինչև 10 մմ հակասեյսմիկ ամրացում
լցորդման տեղերում հարակից
կոնստրուկցիաների հետ
_________________________________________________________________________
Փոսեր և ջարդվածքներ, Վնասվածքների 41-60 Փոսերի և ջարդվածքների
միջնորմների առանձին մակերեսը մինչև լցափակում: Արտաքին
սալերի միջև կապերի 50 % պատերին առանձին սալերի
խախտում, կարկասի և հարումների ամրացում
դեֆորմացիա կարկասի վերանորոգում
_________________________________________________________________________
Զանգվածային ճաքեր Շեղում Միջնորմների լրիվ
միջնորմների սալերում, ուղղաձիգից 61-80 փոխարինում
մեծ կքումներ և սենյակի
նկատելի շեղումներ բարձրության
ուղղաձիգից: 1/100-ից ավելի
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 9
ՓԱՅՏԵ ԾԵՓՎԱԾ ԾԱԾԿԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Նստվածքային ճաքեր, ծեփի Ճաքերի
շերտում, ծեփի մասնակի լայնությունը 0-10 Ճաքերի քսահարթում
շերտազատում մինչև 0,5 մմ և ծեփի շերտի
ճաքերի վերականգնում
գումարային
երկարությունը
1 մ2 վրա
մինչև 0,5 մ
_________________________________________________________________________
Նստվածքային ճաքեր, ճաքերի Ծեփի վերականգնում
ծեփի պոկում և լայնությունը 11-20 հեծանածածկի մանր
շերտազատում, խուլ մինչև 1 մմ: վերանորոգում
ձայն թխթխկացնելիս Ճաքերի
գումարային
երկարությունը
1 մ2 վրա
մինչև 1 մ
_________________________________________________________________________
Հոսահետքեր առաստաղին, Վնասվածքներ 21-30 Ոչ պիտանի քսվածքի
լցվածքի գերհագեցում մակերեսի մինչև և լցվածքի
խոնավությունով` առանձին 20 % չափով փոխարինում կամ նրա
տեղամասերի փխրեցում և
պառկապնդությամբ, քսվածքը վերալցում:
տեղ-տեղ քայքայվել է Փայտանյութի մաքրում
և հականեխում
_________________________________________________________________________
Շոշափելի երերություն, Հեծանների
անկյունագծային ճաքեր - 31-40 ուժեղացում,
առաստաղին հեծանածածկի մասնակի
փոխարինում
_________________________________________________________________________
Խոր ճաքեր հեծանների Վնասվածքներ Ծածկերի մի մասի
կրող պատերի հետ մակերեսի 41-50 բացում, հեծանների
կցորդման տեղերում, մինչև 30 % ծայրերի ուժեղացում
խոնավության հետքեր չափով և հեծանածածկի
մասնակի փոխարինում
_________________________________________________________________________
Խոր ճաքեր ծածկերում,
առանձին տեղերում - 51-60 Հեծանների ուժեղացում
ժամանակավոր և մասնակի
ամրացումների առկայություն փոխարինում
_________________________________________________________________________
Անկյունագծային, Առաստաղի ճկվածք
երկայնական և լայնական մինչև թռիչքի 61-70 Ծածկի լրիվ
ճաքեր ծածկերում, 1/100 փոխարինում
նկատելի ճկվածք, ժամանակավոր հենարաններ, հեծանների փայտանյութի մերկացում, վնասվածքներ փտախտով և փայտակեր բզեզով
_________________________________________________________________________
Կոնստրուկցիան քայքայման
եզրին է, որն արդեն - 71-80 -
տեղ-տեղ սկսվել է
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 10
ԾԱԾԿԵՐ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՎՐԱՔԱՇԻՑ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Ճաքեր սալերի միջև Ճաքերի լայնությունը 0-10 Կարերի լցափակում
կարերում մինչև 2 մմ
_________________________________________________________________________
Սալերի իրար նկատմամբ Սալերի տեղաշարժ Առաստաղի
աննշան տեղաշարժ մինչև 1,5 սմ 11-20 մակերևույթի
բարձրությամբ Վնասվածքներ հավասարեցում
դեֆորմացիաների մակերեսին մինչև
հետևանքով: Կարերի 10 % չափով
լցափակման հավասարեցնող շերտի շերտազատում
_________________________________________________________________________
Սալերի իրար նկատմամբ Սալերի տեղաշարժ Առաստաղի
զգալի տեղաշարժի բարձրությամբ 21-30 մակերևույթի
բարձրությամբ, մինչև 3 սմ. հավասարեցում
դեֆորմացիաների Վնասվածքներ ամրանային ցանցերի
հետևանքով, մակերեսի 20 % տեղադրումով
հոսահետքեր սալերի` չափով ցեմենտ-ավազային
արտաքին պատերի վրա խցանների
հենման տեղերում սարքավորում վրաքաշի
դատարկություններում
_________________________________________________________________________
Ճաքեր սալերում, Ճաքերի լայնությունը 31-40 Սալերի հենման
հոսքի կամ սառչման մինչև 1 մմ տեղերում ամրացում
հետքեր սալերի և ճակատներում
պատերի վրա հենման դատարկությունների
տեղերում լցափակում արտաքին
պատերի վրա հենման
տեղերում
_________________________________________________________________________
Լայնակի ճաքեր Ճաքերի լայնությունը Սալերի ուժեղացում,
սալերում առանց ամրանի մինչև 2 մմ: 41-50 ճաքերի լցափակում
մերկացման, ճկվածք Ճկվածքը թռիչքի
մինչև 1/100-ը
_________________________________________________________________________
Խոր լայնակի ճաքեր ճաքերի լայնությունը 51-60 Սալերի և հենման
ամրանի մերկացումով, 2 մմ -ից ավելի: տեղերի ուժեղացում,
ճկվածք Ճկվածքը թռիչքի ճաքերի լցափակում
մինչև 1/30-ը
_________________________________________________________________________
Բազմաթիվ խոր ճաքեր Ճկվածքը թռիչքի 61-80 Սալերի լրիվ
սալերում, սալերի 1/80 ավելի փոխարինում
տեղաշարժ հարթությունից, սալերի նկատելի ճկվածք
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11
ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐ ՊՈՂՊԱՏԵ ՍԱՆԴՂԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՎ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Մանր փոսեր և ճաքեր Ճաքերի և փոսերի
աստիճաններում, բազրիքի - 0-20 լցափակում, բազրիքի
առանձին վնասվածքներ վերանորոգում
_________________________________________________________________________
Փոսեր և ջարդված տեղեր Վնասվածքներ 21-40 Աստիճանների
առանձին աստիճաններում մակերեսի մինչև վերաշարում նորերի
միջանցիկ ճաքերով, 20 % չափով ավելացումով,
աստիճանների փոսերի լցափակում,
մակերևույթը մաշված է, բազրիքի փոխարինում
բազրիքը տեղ-տեղ բացակայում է
_________________________________________________________________________
Աստիճանները մաշված են Նույնը մինչև 41-60 Աստիճանների
և տեղ-տեղ ջարդված, 50 % վերաշարում նորերի
միջանցիկ ճաքեր ավելացումով, մետաղե
հարթակներում, պարսպող ցանցով ցեմենտե
ցանկապատը խարխլված է հատակի պատրաստում
հարթակի վրա: Հարթակի
տորկրետ բետոնացում
ներքևից, պարսպող
ցանկապատի
վերանորոգում
_________________________________________________________________________
Աստիճանները և նույնը 50 % Սանդուղքի լրիվ
հարթակները լրիվ մաշված ավելի. 61-80 փոխարինում
են, աստիճանների և Սանդղահեծանների
պարսպող ցանցի մի մասը ճկվածքը թռիչքի
բացակայում է: 1/150 ավելի է
Սանդղահեծանները տեղ-տեղ ճկվել են, սանդղահեծանների կապը հարթակների հետ թուլացած է: Սանդուղքից օգտվելը վտանգավոր է:
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12
ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Սակավ ճաքեր Ճաքերի Ճաքերի լցափակում,
աստիճանների վրա, բազրիքի լայնությունը 0-20 բազրիքի վերանորոգում
առանձին վնասվածքներ մինչև 1 մմ
_________________________________________________________________________
Տեղ-տեղ փոսեր և Նույնը մինչև Ջարդված տեղերի
ջարդվածքներ 2 մմ 21-40 լցափակում, բազրիքի
աստիճաններում բազրիքը վերանորոգում,
վնասված է, երկաթբետոնե
սանդղահարթակները սանդղքային
ունեն ճաքեր հարթակների
բանվորական թռիչքի ուժեղացում
լայնքով
_________________________________________________________________________
Խոր ճաքեր Ճաքերի 41-60 Ենթաաստիճանների
ենթաաստիճաններում, լայնությունը ուժեղացում,
առանձին սանդղամատեր 2 մմ է. քայքայված տեղերի
ընկել են, Սանդղահեծանների լցափակում և տեղ-տեղ
սանդղաբազուկային (սանդղաբազուկի) սանդղամատերի
սալերը ճկվածքը թռիչքի փոխարինում,
(սանդղահեծանները) մինչև 1/200 է: սանդղաբազուկի
ունեն ճաքեր և (սանդղահեծանների)
ամրանի մերկացում, ուժեղացում
սանդղահեծանների (սանդղաբազուկի) ճկվածք:
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 19
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Պահուհանների ապակեկալերը Ապակեկալերի վերանորոգում,
չորացել են, գոգավորվել և 21-40 միացումների ամրացում
անկյուններում խարխլվել, մակափականներով, ապակեպատման
դետալների մի մասը վնասված է վերականգնում մինչև 30 % նոր
կամ բացակայում է, ապակեպատման, նյութի ավելացումով
ջրվանների բացակայություն
_________________________________________________________________________
Պատուհանի ապակեկալի ստորին Ապակեկալերի, շրջանակի և
չորսուն, լուսամուտագոգային 41-60 լուսամուտագոգային տախտակի
տախտակը վնասված են փտախտով, վերանորոգում նոր նյութի
ապակեկալերը խարխլված են ավելացումով
_________________________________________________________________________
Պատուհանի ապակեկալերը, տուփը
և գոգային տախտակը լրիվ 61-80 Պատուհանների բլոկների լրիվ
վնասված են փտախտով և փոխարինում
փայտակներ բզեզով, փեղկերը չեն բացվում կամ դուրս են ընկնում, բոլոր կցորդումները խախտված են
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 20
ՓԱՅՏԵ ԴՌՆԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Մանր մակերևութային ճաքեր
տուփերի (շրջանակների)` Կցորդումների խտացում,
պատերի հետ և միջնորմների 0-20 լրացուցիչ մակափականների
հետ կցորդման տեղերում, տեղադրում ռանդումով
դռների փեղկերի մաշվածություն կամ ճեղքեր փեղկերում
_________________________________________________________________________
Դռների փեղկերը նստել են կամ Դռների փեղկերը և
շրջանակների պարագծով քիփ չեն 21-40 շրջանակների վերանորոգում
փակվում, դետալները մասամբ դետալների մինչև 50 %
կորցված են կամ անսարք են, փոխարինումով
դռների տուփերը (շրջանակները) թեքված են պարակալերը վնասված են
_________________________________________________________________________
Շրջանակները տեղ-տեղ վնասված
են կամ խոցված են փտախտով, 41-60 Դռների շրջանակների և
պարակալերը կորցված են, փեղկերը վերանորոգում,
պաստառների եզրակապը վնասված է քայքայված մասերի փոխարինում
_________________________________________________________________________
Դռների փեղկերի և շրջանակների
լրիվ խարխլվածություն, 61-80 Բացվածքի լցվածքների լրիվ
զանգվածային խոցվածություն փոխարինում
փտախտով և փայտակեր բզեզով
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 14
ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹԱՅԻՆ ՏԱՆԻՔՆԵՐ
_________________________________________________________________________
ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ
ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՄԱՇՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ, % ԿԱԶՄԸ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Եզակի մանր վնասվածքներ ու Տանիքի ակոսների
ճեղքատներ տանիքում և 0-20 վերանորոգում
ուղղաձիգ մակերևույթների հետ հատման տեղերում, որմնաակոսների ճկում
_________________________________________________________________________
Տանիքի արտաքին շերտի մակերևույթի փքում,
ճաքեր, տեղ-տեղ պոկումներ, Ռուբերոիդի վերին շերտի
որը պահանջում է տանիքի 21-40 փոխարինում փքված տեղերի
մինչև 10 % փոխարինում կտրումով և ևս մեկ
որմնաակոսների և պարսպող շերտով ծածկելով ակոսների
ցանցի ժանգոտում և զգալի ցանցերի և ջրաընդունիչ
վնասվածքներ, ուղղաձիգ սարքերի վերանորոգում
մակերևույթի հետ հատումների տեղերում խոնավության թափանցում, ջրաընդունիչ սարքի (տափակ կտուրներում) դետալների վնասվածք
________________________________________________________________________
Վերնածածկի վերին և տեղ-տեղ
ստորին շերտերի քայքայում, 41-60 Տանիքի վերանորոգում
որը պահանջում է տանիքի ռուբերոիդի 2 շերտով
ծածկի 10-25 % փոխարինում, ծածկումով, ակոսների,
որմնաակոսների և ցվիքների և
ջրաընդունիչ սարքավորումների փոխհատուցիչների,
ցվիքների և փոխհատուցիչների քիվապատերի ծածկերի
ժանգոտում և քայքայում, փոխարինում, պարսպող
տեղ-տեղ տանիքի հոսքեր, ցանցի վերանորոգում
պարսպող ցանցի զանգվածային վնասվածքներ
________________________________________________________________________
Զանգվածային հոսքեր, վերնածածկի 61-80 Տարնիքի լրիվ
շերտազատումներ հիմքից, ծածկի փոխարինում
մասերի բացակայություն, պարսպող ցանցը քայքայված է
_______________________________________________________________________
Աղյուսակ 15
ՊՈՂՊԱՏԵ ՏԱՆԻՔՆԵՐ
_______________________________________________________________________
1 2 3
_______________________________________________________________________
Կավարամածի առանձին թերթերի 0-20 Կարակատանների տեղադրում և
ամրացման թուլացում, առանձին խուղակների լցափակում վնասված
հոսքեր տեղերում ամրացում կցակներով
_______________________________________________________________________
Ծալակցվանքների նոսրություն, ճեղքատներ և տեղ-տեղ ցցված
մասերին հարումների խախտում, 21-40 Կարկատանների տեղադրում,
լուսաճեղքեր ձեղնահարկի տանիքի մակերեսի առանձին
կողմից զննման ժամանակ թերթերի մինչև 10 %
որմնաակոսների վնասվածքներ փոխարինում, ծալակցվանքների
յուղում և շրջասեղմում,
խուղակների լցափակում,
որմնաակոսների և հոսարանների
վերանորոգում
_______________________________________________________________________
Ժանգ տանիքի մակերևույթի Որմնաակոսների, հոսարանների
վրա, խուղակներ, ճեղքատներ, 41-60 և տանիքի շարքային ծածկի
պարսպող ցանցի ամրացումների 10-25 % փոխարինում, պարսպող
ծռում և խախտում, հոսքի ցանցի վերանորոգում
մեծ քանակ
_______________________________________________________________________
Զանգվածային հոսքեր, ուժեղ
ժանգ տանիքի մակերևույթին և 61-80 Տանիքի լրիվ փոխարինում
ձեղնահարկի կողմից, ծալակցվածքների քայքայում, կարկատանների մեծ քանակ տանիքի վրա, պարսպող ցանցի քայքայում
_______________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 16
ՏԱՆԻՔ ԱՍԲՈՑԵՄԵՆՏԵ ԹԵՐԹԵՐԻՑ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Մետաղե ակոսների տեղ-տեղ 0-20 Ակոսների վերանորոգում
ծռում, կավարամածին վնասված դետալների
ասբեստացեմենտե առանձին փոխարինումով, առանձին
թերթերի թուլացում թերթերի ամրացում
_________________________________________________________________________
Առանձին տեղերում հոսքեր և 21-40 Շարքային վերնածածկի և
լուսաճեղքեր, սալերի ճեղքեր և գագաթի սալերի փոխարինում
անջատում, տանիքի մակերևույթի տեղ-տեղ
թերթերի մինչև 10 % պոկում
_________________________________________________________________________
Առանձին թերթերի բացակայություն, շարքային վերնածածկի
պոկումներ և ճեղքեր, հոսքեր, 41-60 փոխարինում` հին նյութի
կավարամածին թերթերի ամրացման մինչև 25 % օգտագործումով
թուլացում
_________________________________________________________________________
Տանիքի զանգվածային քայքայում, 61-80 տանիքի լրիվ փոխարինում
որմնաակոսների և ցվիքների երեսատակի մի մասի բացակայություն, գլանափաթեթանյութերից կարկատանների մեծ քանակ
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 17
ՑԵՄԵՆՏԱԱՎԱԶԱՅԻՆ, ԲԵՏՈՆԵ, ԽՃԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿՆԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Առանձին մանր փոսեր և մազային 0-20 Տեղ-տեղ ճաքերի և փոսերի
ճաքեր, շրիշակների աննշան քսահարթում, շրիշակների
վնասվածքներ վերանորոգում` մինչև 20 %
նորերով փոխարինելով
_________________________________________________________________________
Բանող մասերի մակերևույթի Փոսերի լցափակում
մաշում, մինչև 0,5 մ2 փոսեր 21-40
մինչև 25 % մակերեսի վրա
_________________________________________________________________________
Զանգվածային խոր և տեղ-տեղ Բանող մասերի ծածկի փոխարինում,
ծածկի անջատում հիմքից մինչև 41-60 փոսերի լցափակում, տեղ-տեղ
5 մ2, մինչև 50 % մակերեսի հիմքի վերանորոգում
վրա
_________________________________________________________________________
Հիմքի և ծածկի զանգվածային Ծածկի և հիմքի լրիվ
քայքայումներ 61-80 փոխարինում
_________________________________________________________________________
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ .- Քսիլոլիթե, ասֆալտե և մանր լցիչներով կապակցանյութերից
այլ հատակների մաշվածությունը որոշվում է տվյալ
աղյուսակի համանմանումով:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 18
ՓԱՅՏԱՍԱԼԻԿԱՅԻՆ (ՊԱՐԿԵՏԻ) ՀԱՏԱԿՆԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Մանր վնասվածքներ պարկետի Առանձին տեղամասերի հղկատաշում
առանձին գամակցումների աննշան 0-20
չորանվազում, գամակցումների միջև անցքեր մինչև 3 մմ, առանձին գամակցումների գոգավորում
_________________________________________________________________________
Առանձին գամակցումների անջատում Գամակցումների փոխարինում
հիմքից, ջարդվածքներ, 21-40 և տեղ-տեղ ճեղքերի լցափակում,
մաշվածություն, ճաքեր և տեղ-տեղ հատակի հղկատաշում, պարկետի
ուժեղ գոգավորում, 5-10 հատով առանձին տեղերի վերափռում
գամակցումների բացակայություն հատակի մակերեսի մինչև 10 %-ի
առանձին տեղերում, հիմքի ոչ մեծ վրա
վնասվածքներ
_________________________________________________________________________
Գամակցումների անջատում հիմքից
զգալի մակերեսի վրա (նկատելի Հատակի մինչև 50 % մակերեսի
փքում, ճռռոց, քայլքի ժամանակ 41-60 պարկետի վերափռում հին նյութերի
խուլ աղմուկ), օգտագործումով և հիմքի
Գամակցումների տեղ-տեղ վերանորոգում
բացակայում մինչև 0,5 մ2, ուժեղ մաշվածություն, զանգվածային գոգավորում, առանձին նստվածքներ և հիմքի վնասվածքներ
_________________________________________________________________________
Պարկետային ծածկի հոծության
լրիվ խախտում, գամակցումների 61-80 Պարկետի և հիմքի լրիվ
զանգվածային բացակայություն, փոխարինում
զգալի նստվածքներ և հիմքի վնասվածքներ
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 19
ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՓԱՅՏԵ ԲԼՈԿՆԵՐ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Մանր ճաքեր շրջանակների պատերի Շրջանակների պատերի հետ
հետ կցորդման տեղերում, 0-20 կցորդումների խծուծվածք
մաշվածություն կամ անցքեր Բացակայող ճեղքակալերի, մածիկի
փեղկերում, տեղ-տեղ մածիկի ապակիների ջրվանների
անջատում, մասնակի բացակայում են վերականգնում նոր նյութի մինչև
ճեղքակալերը, ապակիների ճեղքեր, 15 % ավելացումով
ջրվանների մանր վնասվածքներ
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12
_________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Սանդղաբազուկները և հարթակները
ունեն ճկվածքներ և տեղական ճկվածքը 61-80 Սանդուղքի լրիվ
քայքայումներ, ճաքեր թռիչքի փոխարինում
սանդղաբազուկային սալերի կրող մինչև
կոնստրուկցիաների հետ 1/150 է:
կցորդումներում, պարսպող ցանկապատերը խարխլված են և տեղ-տեղ բացակայում են, սանդուղքից օգտվելը վտանգավոր է:
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 13
ՓԱՅՏԵ ԿՏՈՒՐՆԵՐ _________________________________________________________________________
1 2 3 4
_________________________________________________________________________
Ամրացումների` - 0-20 Ամրացումների և
հեղույսների, անուրների, ձեղնապատուհանների դետալների
ճարմանդների թուլացում, վերանորոգում
ձեղնապատուհանների դետալների վնասվածքներ
_________________________________________________________________________
Մաուերլատի (որմնափայտ) և Վնասվածքներ 21-40 Մաուերլատի փոխարինում
ծպեղաոտքերի ծայրերի մակերեսի և ծպեղաոտքերի ծայրերի
վնասվածք փտախտով, թործերի մինչև 20 % ուժեղացում,
և միացումների թուլացում կոնստրուկցիաների շտկում
թործերի ամրացում
_________________________________________________________________________
Մաուերլատի, փայտանյութի, նույնը 41-60 Մաուերլատի,
կավարամածի ծպեղների մինչև ծպեղաոտքերի և
վնասվածք փտախտով, 50 % որմնաակոսի տակի հոծ
ծպեղաոտքերի լրացուցիչ կավարամածի մի մասի
ժամանակավոր ամրացումների փոխարինում, շարքային
առկայություն, փայտանյութի կավարամածի մասնակի
խոնավացում փոխարինում
_________________________________________________________________________
Ծպեղնաոտքերի ճկվածքներ, - 61-80 կտուրի փայտե
կտուրի դետալների կոնստրուկցիայի լրիվ
փայտանյութի վնասվածքներ` փոխարինում
փտախտով և փայտակեր բզեզով
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 21
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Փականային ամրանի միջադիրների 0-20 Միջադիրների փոխարինում
և լցվածքների թուլացում, խցուկների լցում, խողովակների
ջեռուցման սարքերի և ջերմամեկուսացման վերականգնում
կանգնակների ներկրման խախտում, (տեղ-տեղ)
մայրուղիների ջերմամեկուսացման խախտումներ առանձին տեղերում
_________________________________________________________________________
Կաթիլային հոսքեր փականային 21-40 Փականային ամրանի ջեռուցման
ամրանի, սարքերի և ջեռուցման առանձին սարքերի մասնակի
սարքերի սեակցիաների ներկդրման փոխարինում, կանգնակների և
տեղերում, մայրուղիների մայրուղիների առանձին տեղամասերի
ջերմամեկուսացման խախտումներ, փոխարինում, ջերմամեկուսացման
օդաջեռուցիչների վերանորոգման վերականգնում, օդաջեռուցիչների
հետքեր վերանորոգում և կարգաբերում
_________________________________________________________________________
Կաթիլային հոսքեր ջեռուցիչ 41-60 Մայրուղիների փոխարինում
սարքերում և նրանց ներկդրման կանգնակների և ջեռուցիչ
տեղերում, հոսքերի հետքերը սարքերի մասնակի փոխարինում,
ջեռուցիչ սարքերում, նրանց ջերմամեկուսացման վերականգնում,
վերականգնման հետքեր, օդաջեռուցիչների փոխարինում
անուրների մեծ քանակ կանգնակների և մայրուղիների վրա, տեղ-տեղ նրանց վերականգնման և ընտրովի փոխարինման հետքեր, մայրուղիների խողովակատարերի կոռոզիա, օդաջեռուցիչների անբավարար աշխատանք
_________________________________________________________________________
Խողովակատարերի (կանգնակների 61-80 Համակարգի լրիվ փոխարինում
և մայրուղիների) զանգվածային վնասվածք ուժեղ խոցվածություն ժանգով, առանձին տեղերում վերականգնման հետքեր (անուրներ, եռացում), ջեռուցիչ սարքերի և փականային ամրանի անբավարար աշխատանք, նրանց եռումը խողովակատարերի ջերմամեկուսացման զգալի խախտում
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 22
ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Խցուկային լցվանքների, ծորակների, 0-20 Խցուկների լցում, փականային
միջադիրների և փականային ամրանի ամրանում միջադիրների
թուլացում, ողողման որոշ բաքերում փոխարինում, ողողման բաքերի
կան ջրահոսքեր, առանձին տեղերում, վերականգնում և կարգավորում
խողովակատարերի ներկի վնասվածք
_________________________________________________________________________
Կաթիլային հոսքեր ծորակների և Ծորակների և փականային ամրանի
փականային ամրանի ներկդրումների 21-40 մասնակի փոխարինում, ջրատարի
տեղերում, խողովակատարի առանձին առանձին տեղամասերի
վնասվածքներ (խողովակներ, հոսքեր) վերանորոգում ջրատարի
խողովակատարի առանձին տեղերի ներկվածքի վերականգնում
խոցվածություն կոռոզիայով, սարքերի և ողողման բաքերի 20 %-ում ջրի հոսք
________________________________________________________________________
Ամրանի և ողողման բաքերի Փականային ամրանի փոխարինում
խանգարում (մինչև 40 %), 41-60 ողողման բաքերի մասնակի
խողովակատարի վերականգնման փոխարինում, խողովակատարի
հետքեր (անուրներ, եռացում, առանձին տեղամասերի փոխարինում
առանձին տեղամասերի փոխարինում) խողովակատարի ներկվածք
խողովակատարի զգալի կոռոզիա, ողողման բաքերի վնասվածքներ մինչև 10 % (ճաքեր, կափարիչների բռնակների կորուստներ)
_________________________________________________________________________
Համակարգի լրիվ խանգարում,
փականային ամրանի խափանում, 61-80 Համակարգի լրիվ փոխարինում
անուրների մեծ քանակ, խողովակատարի առանձին տեղերում փոխարինման հետքեր, ողողման բաքերի մինչև 30 % վնասվածք
_________________________________________________________________________
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 23
ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՎ ՋՐԹՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
_________________________________________________________________________
1 2 3
_________________________________________________________________________
Սարքերի միացման տեղերի թուլացում, 0-20 Միացումների խտացում, տեղ-տեղ
լվացատեղերի, կոնքերի, լվացարանների խողովակների վերանորոգում,
լոգնոցների էմալածածկի վնասվածք սարքերի միացման տեղերի
նրանց մակերևույթի մինչև 10 %, լցափակում
պոլիմերնյութերից խողովակատարերում ճեղքեր
_________________________________________________________________________
Միացման տեղերում հոսքի
առկայություն սարքերի ամբողջ 21-40 Թուջե խողովակատարների
քանակի 10 % լվացատեղերի, կոնքերի, վերանորոգում առանձին տեղերում
լվացարանների, էմալածածկի պերքլորվինիլային (ՊՔՎ)
մակերևույթի մինչև 20 % վնասվածք, խողովակատարների մասնակի
խեցեղեն լվացարանների և փոխարինում, առանձին սարքերի
զուգարանակոնքերի վնասվածք փոխարինում
(ջարդվածքներ, ճեղքեր, խանդակներ) նրանց քանակի մինչև 10 % թուջե խողովակատարերի առանձին տեղերի վնասվածքներ, պոլիմերնյութերից խողովակատարների զգալի վնասվածք
_________________________________________________________________________
Զանգվածային հոսքեր սարքերի միացման տեղերում, լվացատեղերի, կոնքերի, լոգնոցների, լվացարանների 41-60 Խողովակատարների մասնակի
էմալածածկի մակերևույթի մինչև 30 % փոխարինում, ՊՔՎ -
վնասվածք, Խեցեղեն լվացարանների և խողովակատարների փոխարինում
զուգարանակոնքերի քանակի մինչև 20 % վնասվածք, Թուջե խողովակատարների վնասվածք, պոլիմերնյութերից խողովակատարների զանգվածային վնասվածքներ
_________________________________________________________________________
Համակարգի անսարքություն,
սարքերի համատարած վնասվածքներ, 61-80 Համակարգի լրիվ փոխարինում
վերանորոգումների հետքեր, (անուրներ, լցափակում և առանձին տեղամասերի փոխարինում)
_________________________________________________________________________
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
«23» 12 1998 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 19980222
ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
(ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ)
ՇԵՆՔԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Հասցեն ...........................................................
2. Կառուցման տարեթիվը ...............................................
3. Շենքի կոնստրուկտիվ սխեման (տիպային նախագիծը սերիան) ..............
4. Շենքի կարգը ըստ հիմնարարության (կապիտալության) ...................
5. Հարկերի և բնակարանների թիվը .....................................
6. Շենքի տիպը ըստ պատերի նյութի .....................................
7. Հիմնատակի մակերեսը և շենքի ծավալը ...............................
8. Ընդհանուր օգտակար մակերեսը .......................................
9. Բնակելի մակերեսը .................................................
10. Կոմունալ հարմարությունների սարքավորումները (թվարկել ըստ
տեսակների) .......................................................
11. Սանդղավանդակների և լիֆտերի թիվը .................................
12. Հարկի բարձրությունը ..............................................
13. Բակային տարածքի մակերեսը .........................................
14. Շենքի հաշվեկշռային արժեքը ........................................
Շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականը և
ֆիզիկական մաշվածության աստիճանը
1. Շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականը (ըստ ՀՀՇՆ II - 2.02.94) և
աղյուսակ հ. 2
2. Շենքի ֆիզիկական մաշվածության աստիճանը ( % -ով ) .................
Հետևություն
1. ................................................................. (շենքի տեխնիկական վիճակի գնահատականը)
2. ................................................................. (պահանջվող միջոցները ընթացիկ նորոգում, կապիտալ նորոգում, ուժեղացում)
ԽՄԲԻ ՂԵԿԱՎԱՐ _________________________
ԱՆԴԱՄՆԵՐ _________________________
_________________________
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
(ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ)
ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐ ՏՎՈՂ ԾԱՎԱԼԱ-ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
_________________________________________________________________________
Ցուցանիշը Բնակելի տարածության թերությունները Հետազոտման
եղանակը
_________________________________________________________________________
1. Շինության և 1. Սենյակի բնակելի մակերեսը փոքր է անմիջական
կոնստրուկտիվ 9 մ2-ուց, այն դեպքում եթե այդ չափում
տարրերի սենյակը հանդիսանում է
չափերը վարձակալության ինքնուրույն
պայմանագրի առարկա:
2. Ուղղանկյուն կամ ոչ ուղղանկյուն անմիջական
սենյակի միջին լայնությունը փոքր չափում
կամ հավասար է 2,2 մ (ընդ որում
մահճախորշերի և որմնախորշերի
լայնությունը կամ խորությունը
հաշվի չի առնվում) այն դեպքում,
եթե այդ սենյակը հանդիսանում է
բնակելի տարածության վարձակալման
ինքնուրույն պայմանագրի առարկա:
3. Հարթ առաստաղով սենյակի բարձրությունը անմիջական
2,4 մ է, կամ կամարաձև առաստաղով չափում
սենյակի բարձրությունը 2,5 մ է
(հատակից մինչև կամարի կրունկը):
4. Բնակելի սենյակի միջնորմում, սենյակի անմիջական
միջնորմում կամ հիմնական պատում չափում
դռան բացվածքն ունի 70 սմ-ից պակաս
լայնություն` այն դեպքում եթե այդպիսի
սենյակը հանդիսանում է բնակեցման
համար ինքնուրույն պայմանագրի առարկա,
ընդ որում դա միակ մուտքն է սենյակ և
այն չի կարող մեծացվել մինչև նորմատիվ
լայնությունը
5. Սենյակի հատակը գտնվում է շենքին Մակերևույթի
հատող բակի, սալվածքի կամ մայթի նիվելիրացում
մակերևույթի նիշից ցածր
Ծանոթություն: Ցոկոլային հարկ`
հատակի նիշը գետնի նախագծային
նիշից ցածր է մինչև շինության
բարձրության կեսը
2) նկուղային հարկ` հատակի նիշը
գետնի նախագծային նիշից ցածր է
շինության բարձրության կեսից
ավելի:
Սենյակների 6. Սենյակի պատուհանների և դիմացի անմիջական
տեղաբաշխումը շենքի կամ կառուցվածքի պատի միջև չափում
տարածությունը մինչև 3 մ է
ներառյալ` այն դեպքում, եթե այդպիսի
սենյակը չունի ուրիշ պատուհաններ և
հանդիսանում է բնակեցման համար
ինքնուրույն պայմանագրի առարկա:
7. Սենյակի պատուհանը (պատուհանները) անմիջական
դուրս են գալիս պարփակ լուսային բակ չափում
մինչև 5 x 5 մ (ներառյալ) չափերով`
այն դեպքում եթե այդպիսի սենյակը
չունի լուսամուտային այլ բացվածքներ
8. Սենյակում կա սողանցք դեպի տեխնիկական Տեղում
ընդհատակ ձեղնահարկ կամ բնակարանում զննում
կա տարափահոս և ինժեներական
սարքավորման խոցիկի ելանցք (միջանցք)
այն դեպքում եթե տեխնիկական
ընդհատակում կամ ձեղնահարկում չկա
այլ մուտք և նրանց չի կարելի
վերացնել
9. Ձեղնահարկերում սարքված բնակելի նույնը
շինություններ, եթե նրանք չեն
համապատասխանում սանիտարատեխնիկական
գործող պահանջներին:
Բարեկարգում 10. Սենյակի վրայով տեղադրված են Սահմանվում
կոյուղու խողովակաշար և սանհանգույցի է ինժենե-
(զուգարան, լոգարան) գործիքներ` այն րական սար-
դեպքում, եթե տեխնիկապես անհնարին է քավորման
սանհանգույցը տեղադրել այլ տեղում տեղադրման
սխեմայով
և տեղում
զննելով
11. Սենյակի կամ միջհարկային ծածկերի նույնը
միջով անցնում են կոյուղու
խողովակներ, եթե հնարավոր չէ այն
տեղափոխել
12. Զուգարանի կամ համատեղված
սանհանգույցի մուտքը կատարվում է
անմիջականորեն սենյակից, այն
դեպքում, եթե տեխնիկապես հնարավոր
չէ այն տեղափոխել
13. Սենյակ որում ներկառուցված է նույնը
սանհանգույց (զուգարան կամ լոգարան)
այն դեպքում, եթե այդպիսի սենյակը
տեղադրված է կոմունալ բնակարանում և
տեխնիկապես անհնարին է տեղափոխել
սանհանգույցը կամ ապահովել նորմատիվ
ձայնամեկուսացումը
14. Բնակելի շենքերում գազային սալօջախների նույնը
տեղադրման անվտանգության կանոնները
չպահպանելիս ճանաչվում է մշտական
բնակության համար ոչ պիտանի սենյակներից
մեկը, որը տեխնիկական պայմաններով
պիտանի է խոհանոցի վերասարքավորման
համար
15. Կոմունալ բնակարանում խոհանոցի մակերեսը Անմիջական
բնակարանի բնակելի մակերեսից 10 %-ից
ցածր է կամ խոհանոցը սարքավորված 1,9 մ-ից
պակաս լայնությամբ միջանցքում ( եթե
մուտքը բնակարան մեկն է և իրագործվում է
միջանցիկ խոհանոցի միջով) ճանաչվում է
ոչ պիտանի մշտական բնակության համար
սենյակներից մեկը, որը տեխնիկական
պայմաններով պիտանի է լուսավոր խոհանոցի
վերասարքավորման համար
16. Կոմունալ բնակարանում լոգարանը սարքավորված Տեղում
է խոհանոցում կամ միջանցքում ճանաչվում է զննում
ոչ պիտանի բնակության համար սենյակներից
մեկը, որը տեխնիկապես կարող է
վերասարքավորվել լոգարանի (այն դեպքում,
եթե լոգարանը չի կարելի առանձնացնել)
17. Աղբաընդունիչների վրա տեղադրված Տեղում
շինությունները (շենքում ներքին աղբատարի զննում
առկայության դեպքում) եթե բացակայում է
ծածկի հատուկ մեկուսացում գազերի`
շինություն թափանցելու դեմ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
(ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ)
ՄՇՏԱԿԱՆ ԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐ ՏՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
__________________________________________________________________________
ՑՈՒՑԱՆԻՇԸ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ
__________________________________________________________________________
1. Ինսոլյացիա Ինսոլացիայի շուրջտարվա Շինությունների
(արևի ճառագայթման բացակայություն` այն դեպքում, ինսոլյացիայի
քանակը երկրի եթե սենյակը հանդիսանում է երկարատևության
միավոր վարձակալության ինքնուրույն որոշումը արևային
հորիզոնական պայմանագրի առարկա կամ էլ լուսակայացույցի
մակերևույթի վրա` չեն ինսոլացվում բազմասենյակ օգնությամբ
միավոր ժամանակում) բնակարանի բոլոր բնակելի
սենյակները, իսկ կոնստրուկտիվ
կամ վերապլանավորային
միջոցառումները չեն ապահովում
ինսոլյացիան
2. Լուսավորվածություն 1. Լուսային անցքերի մակերեսի Լուսավորվածության
հարաբերությունը սենյակի չափումն
հատակի մակերեսին 1 : 10-ից անհրաժեշտության
քիչ է` այն դեպքում, եթե դեպքում կատարվում
տեխնիկապես հնարավոր չէ է գործիքային
մեծացնել պատուհանի անցքի եղանակով
չափերը կամ փոքրացնել սենյակի
մակերեսը (եթե սենյակը
հանդիսանում է բնակեցման
ինքնուրույն պայմանագրի
առարկա
2. Սենյակը ոչ պիտանի է, -եթե
չունի անմիջական
լուսավորություն կամ
լուսավորվում է հարևան
շինության մեջ դուրս եկող
պատուհաններով (վերնափեղկերով)
- պատուհանը (պատուհանները)
դուրս են գալիս դեպի կամար կամ
փակ պատշգամբ` եթե այդ սենյակը
չունի ուրիշ պատուհաններ
3. Միջապատի լայնությունը
լուսային անցքի և լայնակի պատի
կամ միջնորմի մինչև 3 մ-ից
ավելի է, բացառությամբ
անկյունային սենյակի երկու
արտաքին պատերում տեղադրված
պատուհանների, ընդ որում
մահճախորշերի և որմնախորշերի
լայնությունը կամ խորությունը չի
հաշվվում:
- այն դեապքում, երբ այդպիսի
սենյակը հանդիսանում է բնակեցման
մասին ինքնուրույն պայմանագրի
առարկա
4. Միակողմանի լուսավորության
ժամանակ, եթե խորության
հարաբերությունը լայնությանը
գերազանցում է 2,5 և տեխնիկապես
հնարավոր չէ փոքրացնել սենյակի
խորությունը այն դեպքում, եթե
այդպիսի սենյակը հանդիսանում է
բնակեցման մասին ինքնուրույն
պայմանագրի առարկա
3. Վիբրացիա Տեխնիկապես հնարավոր չէ Վիբրացիայի
փոքրացնել վիբրացիայի մակարդակը մակարդակի
և հասցնել նորմատիվայինի գործիքային
չափում
4. Աղմուկ Կոնստրուկտիվ և պաշտպանական Բնակելի
միջոցառումներով հնարավոր չէ շենքերում
իջեցնել ստացիոնար մեխանիզմների աղմուկի
կամ ինժեներական սարքավորման չափումը`
աշխատանքից առաջացած աղմուկի աղմուկի
մակարդակը մինչև նորմաներով փաստացի
սահմանված մեծությունները մակարդակը
ստուգելու
համար
5. Օդավորում Բացակայում է արտածծիչ Որոշվում է
(աերացիա) օդափոխությունը, բնակարանի ըստ հարկի
օդափոխությունն իրագործվում է հատակագծի
սանդղավանդակի միջով, և տեղում
բացառությամբ նորմերով զննումով
թույլատրելի դեպքերի - այն
դեպքում, եթե տեխնիկապես
հնարավոր չէ ապահովել
օդափոխությունը
6. Ջերմախոնավային 1. Ջեռուցման սարքավորումների Ջերմախոնավային
ռեժիմ բացակայություն-սենյակը ռեժիմը
ջեռուցման սարքավորումներով որոշվում է
ապահովելու անհնարինության Ասմանի
դեպքում ասպիրացիոն
խոնավաջերմա-
չափի
օգնությամբ
2. Եթե սենյակները տեղադրված
են մեծ ջերմանջատումով
շինությունների վրա, ընդ
որում հատակի ջերմությունը
սենյակներում գերազանցում է
28 օ , իսկ ջերմությունը
նրանցում 1,5 մ հատակից 25 օ
ավելի է` այն դեպքում, եթե
անհնարին է կատարել
ջերմամեկուսացում` ջերմությունը
մինչև սանիտարական նորմերի
նվազեցման նպատակով:
3. Պատերն ունեն մշտական
խոնավություն` այն դեպքում,
եթե խոնավությունը տեխնիկապես
անհնարին է վերացնել
4. Օդի խոնավությունը մշտական
ավել է 75 %-ից:
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
(ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ)
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Բնակարանի (բնակարանի մեջ մտնող բնակելի տարածքի) բնակության համար ոչ պիտանիության մասին:
Ներկա տեխնիկական եզրակացությունը կազմված է ----------------- փողոցի (նրբանցքի, պողոտայի) --------------- տուն ------------------ մասնաշենքի հետազննության հիման վրա «-----» --------------- 199 թ. Շենքը գտնվում է -------------------------------------------------------
շահագործող կազմակերպության
-----------------------------------------------------------------------
անվանումը
Ընդհանուր տեղեկություններ բնակելի
շենքի մասին
1. Կառուցման տարեթիվը ----------------------------------
2. Կապիտալության խումբը --------------------------------
3. Հարկայնությունը -------------------------------------
4. Բնակելի մակերեսը, մ2 --------------------------------
5. Շենքի վերականգնողական արժեքը, հազ. դրամ -------------
6. Կրող կոնստրուկցիաների ֆիզիկական մաշվածությունը %, ---
- պատեր ------------------------
- ծածկեր -----------------------
- հիմքեր -----------------------
- սանդուղքներ ------------------
7. Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը % --------------------
8. Շենքում (ոչ պիտանի ճանաչվող բնակարաններում) ապրող
բնակիչների թիվը -------------------------------------
9. Բնակարանների թիվը շենքում ---------------------------
10. Շենքի բնակարանների միջին մակերեսը -------------------
(բնակարանների, որոնք ճանաչվում են ոչ պիտանի)
11. Ծավալա-հատակագծային թերությունները, անհամապատասխանությունը
սանիտարա-հիգիենիկ նորմաներին
-----------------------------------------------------------------
(բնակարանների թվարկումը, նրանց մակերեսները և թերությունները)
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Վերևում շարադրվածի համաձայն, ---------------- քաղաքի (ավանի) -----
փողոցի (նրբանցքի, պողոտայի) ----------------- տան -----------------
բնակարանները (բնակելի սենյակները)
Համաձայն ----------------------------------------------------------
(մեթոդական ցուցումների անվանումը)
------------------------------------------------------ պահանջների
համարվում են ոչ պիտանի բնակության համար:
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ---------------------- (ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
ԱՆԴԱՄՆԵՐ --------------------------------- (ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6
(ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ)
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
---------------- քաղաքի ------------- փողոցի (նրբանցքի, պողոտայի,
խճուղու --------------- մասնաշենքի ---------- շենքի --------------
բնակարանների (բնակելի սենյակների) բնակության համար ոչ պիտանիության
մասին.
«----» -------------- 199 թ.
Սույն արձանագրությունը կազմված է մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից,
հետևյալ կազմով:
Նախագահ ----------------------------------------------------------
(պաշտոնը, կազմակերպությունը, անուն, ազգանունը)
Անդամներ ---------------------------------------------------------
(պաշտոնը, կազմակերպությունը, անուն, ազգանունը)
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Հրավիրված փորձագետների մասնակցությամբ
---------------------------------------------------------
(պաշտոնը, կազմակերպությունը, անուն, ազգանուն)
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
որը կատարելով անհրաժեշտ ճշտումներ տեղում «---» ---------- 199 թ.
դրությամբ բացահայտեց հետևյալը.
Ընդհանուր տտեղեկություններ բնակելի տան վերաբերյալ
1. Կառուցման տարեթիվը ----------------------------------
2. Կապիտալության խումբը --------------------------------
3. Հարկայնությունը -------------------------------------
4. Բնակելի մակերեսը, մ2 --------------------------------
5. Շենքի վերականգնողական արժեքը, հազար դրամ ------------
6. Շենքի ֆիզիկական մաշվածությունը ----------------------
(հիմնական ֆոնդերի վերագնահատման տվյալների հիման վրա)
«-----» ------------ 199 թ.
- պատեր ------------------------
- ծածկեր -----------------------
- հիմքեր -----------------------
- աստիճաններ ------------------
8. Բնակիչների թիվը, որոնք ապրում են շենքում (բնակարաններում,
որոնք ճանաչվում են ոչ պիտանի -------------------------
9. Բնակարանների թիվը շենքում ----------------------------
10. Շենքի բնակարանների միջին բնակելի մակերեսը (բնակարանների,
որոնք ճանաչվում են ոչ պիտանի -------------------------
11. Բնակարանների ծավալա-հատակագծային թերությունների առկայությունը
-----------------------------------------------------------
(բնակելի սենյակների, նրանց մակերեսների և թերությունների
թվարկումը)
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Վերը շարադրվածի հիման վրա հանձնաժողովը գտնում է, որ ------------
քաղաքի ----------------- փողոցի -------------- մասնաշենքի -----------
շենքի --------------- բնակարանները (բնակարանների բնակելի սենյակները
համաձայն «Բնակելի և հասարակական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազոտման մասին մեթոդական ցուցումներ» ------------- կետերի հանդիսանում են ոչ պիտանի բնակության համար:
Հանձնաժողովի նախագահ -------------------------------------------
(անուն, ազգանուն, ստորագրություն)
Հանձնաժողովի անդամներ ------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
Փորձագետներ ------------------------------------------
------------------------------------------
Ծանոթություն: Անհրաժեշտության դեպքում արձանագրությանը կցվում են
տեխնիկական հետազննության և սան-հիգիենիկ հետազննության
արձանագրությունները:
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7
(ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ)
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՀԻՄՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՊԻՏԱԼՈՒԹՅԱՆ)
_________________________________________________________________________
Բնութագիրը Շենքի ծառայության
ժամկետը, տարի
_________________________________________________________________________
Առանձնահատուկ կապիտալ շենքեր` քարե
երկաթբետոնե և մետաղական կմախքով, 150
խոշոր բլոկներից, խոշորապանելային: Հիմքեր-քարից, բետոնից, երկաթբետոնից: Պատերը-քարից, (աղյուսից) հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոնից: Ծածկերը - հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոնից:
_________________________________________________________________________
Սովորական շենքեր` քարե, խոշոր բլոկային, խոշորապանելային Հիմքերը-քարից, բետոնից, երկաթբետոնից:
Պատերը-քարից (աղյուսից), բետոնից, 125
երկաթբետոնից: Ծածկերը-հավաքովի կամ միաձույլ երկաթբետոնից, կամ խառը (փայտից և երկաթբետոնից):
_________________________________________________________________________
Քարե թեթևացած շենքեր: 100
Հիմքերը-քարից, բետոնից: Պատերը-քարից, աղյուսից, շլակոբլոկներից, խեցաքարից, միաձույլ շլակոբետոնից` թեթևացաված շարվածքով:
_________________________________________________________________________
Փայտե շենքեր: 50
Հիմքերը-խամքարե շարվածքից: Պատերը-փայտե գերաններից կամ խառը (քար կամ աղյուս և փայտ):
_________________________________________________________________________
Հավաքովի-վահանային, կմախքային, կավաշեն շենքեր
Հիմքերը-խամքարե սյուներից կամ 30
փայտե, «աթոռներից»: Պատերը-փայտե կմախքային, կավաշեն ծածկերը - փայտից
_________________________________________________________________________
Կմախքային-եղեգնասալից և այլ
թեթևացված շենքեր 15
_________________________________________________________________________
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8
(ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
ԴՐՈՒՅԹ
ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
1.1. Սույն դրույթով հստակեցվում են բնակելի և հասարակական շենքերի (այսուհետև` շենքեր) վնասվածության աստիճանները` ելնելով դրանց փաստացի տեխնիկական վիճակից և շահագործման անվտանգությունից:
1.2. Շենքերի վնասվածության աստիճանը որոշելու համար պետք է կատարվի դրանց տեխնիկական վիճակի հետազննություն մասնագիտացված գիտահետազոտական, նախագծահետազննական կազմակերպությունների (որպես իրավաբանական անձ` լիցենզավորված տվյալ աշխատանքները կատարելու համար), ինչպես նաև լիցենզավորված մասնագետների (որպես ֆիզիկական անձ) կողմից` պատվիրատուի լիազորված ներկայացուցչի մասնակցությամբ:
1.3. Շենքերի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրությունները կատարվում են` հաշվի առնելով «Բնակելի և հասարակական շենքերի տեխնիկական վիճակի հետազննության վերաբերյալ մեթոդական ցուցումների» և «Շենքերի և կառուցվածքների վկայագրավորման (անձնագրավորման) վերաբերյալ մեթոդական ցուցումների», ինչպես նաև «Սեյսմակայուն շինարարություն: Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ II-2.02.94 շինարարական նորմերի դրույթներն ու հանձնարարականները:
1.4. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացության հիման վրա պետք է տրվի գնահատական դրա վնասվածությանը (ըստ աստիճանների), որը հաստատվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կամ նախարարության կողմից լիազորված մասնագիտացված գիտահետազոտական կազմակերպության կողմից:
1.5. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունը, որպես կանոն, պետք է պարունակի նաև կոնկրետ առաջարկություններ ու հանձնարարականներ հետագա շահագործման, վնասված կոնստրուկտիվ տարրերի վերականգնման-ուժեղացման, ամբողջ շենքի սեյսմակայունության ապահովման վերաբերյալ:
1.6. Շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ եզրակացությունը կարող է հանդիսանալ հիմք` շենքի և նրա կոնստրուկտիվ առանձին տարրերի ուժեղացման-վերականգնման նախագծային փաստաթղթեր մշակելու համար:
2. ՇԵՆՔԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ
2.1. Շենքերն ըստ վնասվածության աստիճանի դասակարգելիս անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ այն շենքերը, որոնցում ընդհանրապես բացակայում են վնասվածքները, ըստ վնասվածության աստիճանի դասակարգման սանդղակի մեջ դեն ընդգրկվում (ունեն 0-ական աստիճանի վնասվածություն):
2.2. Առաջին աստիճանի վնասվածություն ունեցող են համարվում այն շենքերը, որոնցում նկատված առանձին, ոչ էական թերություններն ու վնասվածքները կարող են վերացվել ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ կատարելիս (լավ տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքեր):
2.3. Երկրորդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերը (բավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող շենքեր), ընդհանուր առմամբ, շահագործման համար պիտանի են: Առանձին կոնստրուկտիվ տարրերում նկատված արատներն ու վնասվածքները ենթակա են վերացման` նորոգման-վերականգնման աշխատանքներ կատարելիս:
2.4. Երրորդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերի (անբավարար տեխնիկական վիճակում գտնվող) կոնստրուկցիաներում առաջացած վնասվածքներն ու մնացորդային դեֆորմացիաները ենթակա են վերացման` ուժեղացման-վերականգնման աշխատանքների կատարման միջոցով, սահմանված կարգով մշակված և հաստատված համապատասխան նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Ընդսմին պետք է նկատի ունենալ, որ տվյալ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերի հետագա տևական շահագործումն առանց վերոհիշյալ ուժեղացման - վերականգնման աշխատանքների կատարման հղի է շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում վնասվածքների և դեֆորմացիաների զարգացմամբ և նորերի առաջացմամբ:
2.5. Չորրորդ աստիճանի վնասվածություն ունեցող շենքերի կոնստրուկցիաների վիճակը վթարային է: Շենքը վտանգավոր է հետագա շահագործման համար: Այդ շենքերի բնակիչները ենթակա են տեղահանման: Վերականգնման-ուժեղացման աշխատանքների կատարման տեխնիկական աննպատակահարմարությամբ էլ պայմանավորվում է տվյալ աստիճանի վնասվածության շենքերի քանդումը: Բացառություն կարող են կազմել ճարտարապետական և պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը, որոնց նկատմամբ պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում:
2.6. Տարբեր ազդեցությունների հետևանքով մասնակի կամ լրիվ փլված շենքերը, որոնց շահագործումը, որպես կանոն, եղել է դադարեցված, համարվում են հինգերորդ աստիճանի վնասվածության:
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9
(ՊԱՐՏԱԴԻՐ)
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Անձնագրավորման հիմնական խնդիրը գոյություն ունեցող շինարարական օբյեկտների տեխնիկական վիճակի գնահատումն է նրանց սեյսմակայունության տեսանկյունից:
Հետազննության արդյունքների հիման վրա կազմվում է օբյեկտի անձնագիրը, որտեղ նրա հիմնական բնութագրերի հետ միասին արվում են եզրահանգումներ նրա հետագա շահագործման, ուժեղացման, վերակառուցման կամ քանդման վերաբերյալ:
Օյբեկտի հետագա քանդման վերաբերյալ վերջնական լուծումն ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից:
Անձնագրեր պետք է կազմվեն նաև նոր ավարտված շինարարական օբյեկտների համար նրանք պետք է մտցվեն օբյեկտի ընդունման անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի մեջ:
Անձնագրերը անհրաժեշտ են օբյեկտի տեխնիկական վիճակի հետագա դիտարկման համար:
Ստորև բերված մեթոդական ցուցումները վերաբերվում են բնակելի, հասարակական և որոշ արտադրական շենքերի և կառուցվածքների անձնագրավորմանը, որոնց ցանկը բերված է աղյուսակ 1-ում:
Բոլոր կազմակերպությունները, որոնք իրավունք ունեն կատարելու շենքերի անձնագրավորումը, պարտավոր են համաձայնեցնել այդ աշխատանքների կատարումը Հայսեյսմշին և ԿՊ ԳՀԻ-ի հետ և ներկայացնել շենքերի անձնագրերի տվյալները ինստիտուտում ստեղծված համակարգչային բանկի մեջ մտցնելու համար:
ԲԱԺԻՆ 1
ՇԵՆՔԵՐԻ /ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ/ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
1.1. Հետազննությունը, որը կատարվում է սպասվելիք սեյսմիկ ազդեցությունների ժամանակ շենքերի /կառուցվածքների/ հավանական վարքի գնահատման համար ներառնում է աշխատանքների հետևյալ տեսակները:
1.1.1. Հետազննվող օբյեկտը բնութագրող տեխնիկական փաստաթղթերի և այլ նյութերի հավաքումը և ուսումնասիրությունը, այդ թվում`
- Կատարողական փաստաթղթեր /եթե այդպիսիք պահպանվել են/:
- Ուժեղ երկրաշարժից հետո /օրինակ 1968, 1988 թ.թ. և այլն/ շենքերի
/կառուցվածքների/ հետազննության ակտեր:
- Նախագծային փաստաթղթեր, որոնց հիման վրա երկրաշարժից կամ վթարային
վիճակներից հետո կատարվել են վերականգնման աշխատանքներ:
- Տվյալներ շենքի վերակառուցման կամ նախագծի մեջ սկզբունքային
փոփոխություններ մտցնելու մասին /կրող կոնստրուկցիաների փոխարինում,
սենյակների վերահատակագծում և այլն/:
- Տեղեկություններ տվյալ շենքի /կառուցվածքի/ ընդունված հաշվային
սեյսմայնության մասին:
1.1.2. Օբյեկտի դիտողական հետազննությունը, անհրաժեշտության դեպքում առանձին կոնստրուկտիվ էլեմենտների բացումով: Այդ դեպքում պետք է նշել.
- կատարված կոնստրուկտիվ լուծումների համապատասխանությունը նախագծին
/ըստ կոնստրուկտիվ հաշվային սխեմայի, հիմնական կրող կոնստրուկցիաների,
հակասեյսմիկ միջոցառումների իրականացման/, կապերի և հանգույցների
միացությունների հուսալիությունը, որոնք ապահովում են շենքի
/կառուցվածքի/ կայունությունը և այլն.
- կառուցված կոնստրուկցիաների որակը, միջնապատերի և կախովի պատերի տիպի
ոչ կրող էլեմենտների միացման հուսալիությունը և այլն.
- Կոնստրուկցիաների ուժեղացման կամ վերականգնման աշխատանքների որակը
/եթե այդպիսիք կատարվել են/.
- վնասվածքների առկայությունը և նրանց աստիճանը:
1.1.3. Օբյեկտի գործիքային հետազննությունը, այդ թվում.
- օբյեկտի դինամիկ բնութագրերի որոշումը նրա /միկրոսեյսմերի օգնությամբ
կամ փոքր չափի թրթռիչների օգնությամբ ստիպողական տատանումների
առաջացումով, ինչպես նաև հարվածից առաջացած ազատ տատանումների
առաջացումով/ երկայնական և լայնական ուղղություններով.
- հետազննվող օբյեկտի տարածքի գրունտների ազատ տատանումների գերակշռող
պարբերությունների որոշումը.
- կրող կոնստրուկցիաների նյութերի ամրության որոշումը չքայքայող
մեթոդներով:
1.2. Հետազննության արդյունքները, ըստ վերևում բերված կետերի մտցվում են անձնագրի մեջ:
1.3. Օբյեկտի սեյսմակայունության գնահատականը, եզրակացությունները և հանձնարարականները տրվում են անձնագրավորման նյութերի վերլուծության հիման վրա:
1.4. Եթե օբյեկտի հետազննման բոլոր նյութերի վերլուծության և ընդհանրացման հիման վրա պարզվի, որ այն ոչ լրիվ չափով է բավարարում սեյսմակայունության պահանջներին, ապա այդ դեպքում պետք է դիտարկել կոնստրուկցիաների ուժեղացման նպատակահարմարության հարցը, նկատի ունենալով տնտեսական, տեխնիկական, սոցիալական և այլ գործոններ:
ԲԱԺԻՆ 2
2.1. Գոյություն ունեցող կառուցապատման շենքերի /կառուցվածքների/ անձնագրավորման կազմակերպումը: 2.1.1. Շենքերի /կառուցվածքների/ անձնագրավորումը ելակետային էտապ է հանդիսանում այն աշխատանքների համար, որոնք կարող են ապահովել տարբեր պատասխանատվության աստիճանի շինարարական օբյեկտների սոցիալապես անհրաժեշտ և տնտեսապես նպատակահարմար սեյսմապաշտպանության մակարդակ /առաջին հերթին քաղաքացիական շենքերի համար/: 2.1.2. Շենքերի /կառուցվածքների/ անձնագրավորման աշխատանքները կատարվում են սեյսմակայուն շինարարության բնագավառում իրավասու կազմակերպությունների կողմից: 2.1.3. Հետազննությունը կատարվում է 3-4 մարդուց բաղկացած խմբերով բարձր որակավորմամբ մասնագետների ղեկավարությամբ: 2.1.4. Հետազննության արդյունքների և լրացված վկայագրավորման թերթերի հիման վրա կազմվում է շենքի /կառուցվածքի/ անձնագիրը, որի մեջ տրվում է նախնական եզրակացություն նրա սեյսմակայունության մասին և կարծիք շենքի քանդման, ուժեղացման /նշելով ուժեղացման մակարդակը և եղանակը/ կամ նրա նշանակության փոփոխության նպատակահարմարության մասին:
2.2. Հետազննության փաստաթղթերի կազմը և ձևակերպումը:
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
- Շենքի /կառուցվածքի/ լրացված վկայագրավորման թերթը եզրակացության հետ
միասին, որտեղ նշվում է սեյսմակայունության գնահատականը և
հանձնարարականները /ուժեղացում, նշանակության փոփոխություն, քանդում և
այլն:
ՕԺԱՆԴԱԿ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
- Օբյեկտի լուսանկարը:
- նյութեր կառուցվածքի սեյսմակայունության վերաբերյալ:
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ
- Օբյեկտի ելակետային փաստաթղթերը:
- հետազննման աշխատանքային մատյանները
անձնագրավորման թերթերի լրացման ժամանակ պետք է օգտագործել 1, 2, 3
օժանդակ աղյուսակները:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
_________________________________________________________________________
Կոդը Շենքի նշանակությունը
_________________________________________________________________________
1. Բացառիկ պատասխանատու շենքեր, որոնք վերաբերվում են
ՀՀՇՆ II 2.02.94-ի 2.5-րդ աղյուսակի 1 կետին
2. Հիվանդանոցային շենքեր, որտեղ գտնվում են հիվանդներ
3. Բնակելի մեկսեկցիանոց տներ, 4 և ավելի հարկանի
4. Բնակելի բազմասեկցիանոց տներ, 4 և ավելի հարկանի
5. Բնակելի 2-3 հարկանի տներ
6. Առանձնատնային տիպի բնակելի տներ, մշտական բնակության
համար
7. Բնակելի այգետնակներ, ամառանոցային և այլ տիպի տներ
ժամանակավոր բնակության համար
8. Հանրակացարաններ
9. Հյուրանոցներ
10. Մանկական նախադպրոցական հիմնարկություններ, երեխաների
շուրջօրյա բնակությամբ
11. Գիշերօթիկ դպրոցի ննջարանային մասնաշենքեր
12. Մանկական նախադպրոցական հիմնարկություններ
/մանկապարտեզներ, մանկամսուրներ/
13. Դպրոցներ
14. Միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ
15. Հիվանդանոցներ
16. Պոլիկլինիկաներ, դեղատներ
17. Թատրոններ, սպորտի և հանգստի փակ կառույցներ
/դիսկոտեկներ, խաղասրահներ և այլն/ դահլիճում 300-ից
ավելի մարդու միաժամանակյա ներկայությամբ
18. Կուլտուրայի տներ և պալատներ, այդ թվում և պատանիների
և երիտասարդների համար, դահլիճում 300-ից պակաս մարդու
միաժամանակյա ներկայությամբ
19. Կինոթատրոններ
20. Կենցաղ սպասարկման շենքեր և կառուցվածքներ /բացի
բաղնիքներից/ - կենցաղի տներ, լվացքատներ, ատելյեներ և
այլն
21. Առևտրի ձեռնարկություններ /հանրախանութներ, առևտրի
կենտրոններ, խանութներ/
22. Սանատորիաներ, պրոֆիլակտորիաներ, շուրջօրյա գործողության
հանգստի տներ
23. Նույնը, սեզոնային գործողությամբ մանկական ճամբարներ
24. Վարչական շենքեր, նախագծային և գիտահետազոտական
ինստիտուտներ
25. Կապի ձեռնարկություններ /փոստեր, ԱՀԿ և այլն/
26. Բանկերի /խնայդրամարկղների, պահեստարանների/ շենքեր
27. Երկրաշարժերի հետևանքների վերացման հրամանատարական կետերի
շենքեր /քաղաքացիական պաշտպանության շենքեր, ներքին
գործերի վարչությունների շենքեր և այլն/
28. Հրշեջ դեպոներ
29. Էլեկտրա և ջրամատակարարման կառույցներ
30. Ջրամաքրման և ջրահեռացման կառուցվածքներ /1-ին, 2-րդ
կարգի հուսալիությամբ ըստ CHnP II - 31-74
31. Նույնը 3-րդ կարգի հուսալիությամբ ըստ CHnP II - 31-74
32. Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների վարչա-կենցաղային
մասնաշենքեր
33. Նույնը, արդյունաբերական ձեառնարկությունների
34. Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների ղեկավարման վարչական
շենքեր
35. Նույնը, արդյունաբերական ձեռնարկությունների
36. Թանկ սարքավորումներ պարունակող արդյունաբերական
ձեռնարկությունների բազմահարկ շենքեր
37. Նույնը, որը չի պարունակում թանկ սարքավորումներ
38. Բազմահարկ անասնապահական և թռչնապահական շենքեր
39. Հացահատիկի պահպանության և մշակման բազմահարկ շենքեր
/էլևատորներ, ալրաղաց կոմբինատներ/
40. Նույնը, սիլոսային տիպի
41. Այլ բազմահարկ գյուղատնտեսական շենքեր /կոմբինացված
կերերի գործարաններ և այլն/
42. Արդյունաբերական ձեռնարկությունների միահարկ շենքեր,
որոնք պարունակում են թանկարժեք սարքավորումներ
43. Նույնը, որը չի պարունակում թանկարժեք սարքավորումներ
44. Միահարկ շենքեր, գյուղատնտեսական արտադրանքի մշակման և
վերամշակման համար
45. Հացահատիկի ընդունման և բացթողման, հումքի և պատրաստի
արտադրանքի կառույցներ, հացահատիկաչորանոցներ, հացահատիկի
պահպանության և վերամշակման ձեռնարկությունների
մնացուկների ցեխեր
46. Միահարկ անասնաբուծական, անասնաբուժական և ագրոնոմիական
շենքեր և կառուցվածքներ /անասնաբուժական լաբորատորիաներ,
մորթման-սանիտարական պունկտեր և այլն/
47. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորոգման և տեխսպասարկման
ձեռնարկությունների շենքեր և կառույցներ, որոնց
մեքենաների քանակը 25-ից ավելի է
48. Բույսերի պաշտպանության քիմիական միջոցների պահեստներ,
որոնց տարողությունը 100 տ-ից ավելի է
49. Արդյունաբերական շենքեր և կառուցվածքներ, որոնք
նախագծվում են առանց սեյսմիկ ազդեցությունների հաշվառման
50. Նույնը, գյուղատնտեսական շենքեր և կառուցվածքներ
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
ՇԵՆՔԵՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ
________________________________________________________________________
Կոդը Կոնստրուկտիվ լուծման նկարագրությունը
________________________________________________________________________
Ա. Քարի կամ աղյուսի շարվածքից կրող
պատերով շենքեր
1. Չամրանավորված շարվածքով, առանց հակասեյսմիկ միջոցառումների
2. Առանց ուժեղացման, երկաթ-բետոնե ուղղաձիգ միջուկներով
3. Ոչ կանոնավոր ուղղաձիգ միջուկներով, միջապատերի ուժեղացումով,
պատուհանների շրջանակումով
4. Կանոնավոր երկաթ-բետոնե ուղղաձիգ միջուկներով, 3.0 մ ավելի
քայլի դեպքում
5. Կոմպլեքսային կոնստրուկցիաներից, երկաթ-բետոնե ուղղաձիգ
միջուկների 3.0 մ-ից փոքր քայլի դեպքում, առանց հստակ
կարկասային համակարգի
6. Որոնց երկաթ-բետոնե ներառուկները /միջուկները/ և գոտիները
կազմում են հստակ կարկասային համակարգ
7. Որոնց կրող պատերը միաձույլ բետոնից են
8. Որոնց ծածկերը միաձույլ երկաթ-բետոնից են
Բ. Խոշորաբլոկային շենքեր
Գ. Խոշորապանելային շենքեր
Դ. Կարկասային շենքեր
1. Շրջանակային կարկասով և քարե շարվածքի լցվածքով
2. Ոչ լրիվ կարկասով /ծածկերի հենարանները-կարկասի էլեմենտներն են
և կրող պատերը/
3. Ինքնակրող պատերով իրականացված «միդիս» տիպի շարվածքով
4. Պանելային ինքնակրող պատերով
5. Պանելային կախովի պատերով
6. Թեթև պարփակող կոնստրուկցիաներով` պրոֆիլային վրաքաշից
7. Շենքեր եռհոդանի շրջանակներով
8. Ամբողջական հավաքովի մետաղական շենքեր, մետաղական շենքեր
տարածական ֆերմաներով
9. Կարկասի էլեմենտները իրականացված են միաձույլ բետոնից
10. Կարկասի էլեմենտները իրականացված են պողպատից
11. Հավաքովի-միաձույլ կարկաս
ե. Կարկասա-պանելային շենքեր
զ. Շենքեր, որոնք կառուցվում են ծածկերի բարձրացման
եղանակով
է. Փայտե շենքեր
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3
ՀԻՄՔԱՅԻՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ
________________________________________________________________________
Կոդը Կոնստրուկտիվ լուծումը Ծանոթություն
________________________________________________________________________
1. Սալային
2. Հոծ ժապավենային
3. Խզված ժապավենային
4. Կենտրոնական սեղմված, սյունային
5. Արտակենտրոն սեղմված, առանց բաժակի
6. Արտակենտրոն սեղմված, բաժակաձև
7. Հատուկ տիպի, գրունտի հետ ներբանի
ոչ լրիվ կոնտակտով փայտե հիմքերը
8. Ցցեր-կանգնակներից ինդեքսավորում
9. Կախված ցցերից են «Փ» լրացուցիչ
10. Հորատալցովի, հորատախփովի ցցերից տառով
11. Ցցերից, միջանկյալ բարձով
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՈՉ ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
1. Բնական գործոններ
___________________
1. Փաստացի ձյան բեռնվածքը գերազանցում է նախագծային /համաձայն CHnP
2.01.07.85/. Փոփոխություն թիվ 1, Երևան 1987
2. Փաստացի քամու ճնշումը գերազանցում է նախագծայինին /համաձայն CHnP
2.01.07.85/. Փոփոխություն թիվ 1, Երևան 1987
3. Փաստացի օգտակար բեռները գերազանցում են նախագծայինին
4. Տարածքը գտնվում է հեղեղավտանգ տեղում
5. Տարածքը գտնվում է հնարավոր գեխահեղեղի /սելավի/ գոտում
6. Հարթակը գտնվում է հրաբխակարստային գոտում
7. Գրունտային ջրերի մակարդակը բարձր է նախագծայինից
8. Գրունտային ջրերը ագրեսիվ են /նշել տեսակը նորմալ խտությամբ բետոնի
նկատմամբ, աստիճանը/
ա) թույլ
բ) միջին
գ) ուժեղ
9. Հարթակը գտնվում է սողանքավտանգ գոտում
2. Արտադրական գործոններ
_______________________
1. Արդյունաբերական թրթռման աղբյուրի առկայությունը /նշել աղբյուրը և
նրա բնութագրերը - գրգռիչ ուժը, հաճախությունը/:
2. Ծանր աշխատանքային ռեժիմի ամբարձիչների առկայությունը:
3. 2-ից ավելի ամբարձիչների առկայությունը մեկ հատվածամասի յուրաքանչյուր
թռիչքում.
4. Փաստացի շահագործման բեռները, որոնք գերազանցում են նախագծային
հաշվայինին
5. Արտադրության ագրեսիվությունը հիմնիական կրող կոնստրուկցիաների
նկատմամբ, աստիճանը
ա) թույլ
բ) միջին
գ) ուժեղ
6. Հեղեղման հնարավորությունը հոսող, արդյունաբերական ջրերով և այլն
3. Պաշարի գործոններ
___________________
Կառուցվածքը /կամ նրա մի մասը/ հաշվված է հատուկ զուգակցման ավելի մեծ բեռների ազդեցության տակ, ունի պաշարներ, որոնք գերազանցում են նորմատիվայինին.
ա) նախագծման և շինարարության ժամանակ հաշվի է առնվել քաղաքացիական պաշտպանության նպատակները.
բ) ամրության այլ հաշվային պաշարներ /բացատրել/
4. Բեռների հիմնական զուգակցման անհամապատասխանության գործոնները
_______________________________________________________________
Կառուցվածքը կամ նրա մի մասը ակնհայտորեն չի համապատասխանում զուգակցման բարձր մակարդակին, վերակառուցման պատճառով, շենքի նշանակության փոփոխության պատճառով, շահագործման պայմանների փոփոխման, շինարարության անորակության կամ այլ պատճառներով:
ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ
ՇԵՆՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆ ԸՍՏ ՎՆԱՍՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ
Այն շենքերը, որոնցում ընդհանրապես բացակայում են վնասվածքները, ըստ վնասվածության դասակարգման սանդղակի մեջ չեն ընդգրկվում ունեն 0-ական աստիճանի վնասվածություն:
1-ին աստիճանի վնասվածություն ունեն այն շենքերը, որոնցում նկատված առանձին, ոչ էական արատներն ու վնասվածքները կարող են վերացվել ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ կատարելիս:
Շենքերը գտնվում են լավ տեխնիկական վիճակում:
2-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեն այն շենքերը, որոնք ընդհանուր առմամբ շահագործման համար պիտանի են:
Շենքերը գտնվում են բավարար տեխնիկական վիճակում: Առանձին կոնստրուկտիվ տարրերում նկատված թերություններն ու վնասվածքները ենթակա են վերացման նորոգման-վերականգնման աշխատանքներ կատարելիս:
3-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեն այն շենքերը, որոնց կոնստրուկցիաներում առաջացած վնասվածքներն ու մնացորդային դեֆորմացիաները ենթակա են վերացման ուժեղացման-վերականգնման աշխատանքների միջոցով` սահմանված կարգով մշակված և հաստատված նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա:
Շենքերը գտնվում են անբավարար տեխնիկական վիճակում:
4-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեն այն շենքերը, որոնց կոնստրուկցիաների վիճակը վթարային է: Շենքերը վտանգավոր են հետագա շահագործման համար: Այդ շենքերի բնակիչները ենթակա են տեղահանման:
Շենքերը հիմնականում ենթակա են քանդման, քանի որ նրանց վերականգնման- -ուժեղացման աշխատանքների կատարումը տնտեսապես աննպատակահարմար է: Բացառություն են կազմում ճարտարապետական և պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքերը, որոնց նկատմամբ պետք է ցուցաբերել անհատական մոտեցում:
5-րդ աստիճանի վնասվածություն ունեն մասնակի կամ լրիվ փլված շենքերը, որոնց շահագործումը որպես կանոն եղել է դադարեցված:
ՇԵՆՔԻ ԱՆՁՆԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ» «ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է»
_________________________________ Հայսեյսմշին և ԿՊ ԳՀԻ
(կատարող կազմակերպ. անվանումը) գործադիր տնօրեն
տնօրեն __________________________ ____________________________
անուն, ազգանուն անուն, ազգանուն
________ _________ ___________ _______ __________ _______
օրը ամիսը տարին օրը ամիսը տարին
Օ
ԱՆՁՆԱԳԻՐ ԹԻՎ _____
ՇԵՆՔԻ (ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ) ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ - 1995
1. Մարզը Շիրակի
2. Բնակավայրը ք. Արթիկ
3. Հասցեն (փողոցը, տան համարը) Աբովյան 22
4. Միկրոշրջանը, թաղամասը, տեղամասը Լմբատի
5. Օբյեկտի անվանումը բնակելի շենք
6. Նախարարությունը Քաղաքաշինության
7. Քարտեզի (գլխավոր հատակագծի, սխեմայի) համարը - 1
8. Շենքի համարը ըստ քարտեզի - 20
9. Կառուցվածքի տիպը (ըստ թիվ 1 աղյուսակի) - 3
10. Օբյեկտի լրիվ անվանումը և նշանակությունը, հզորության
ցուցանիշը (բնակարանների, բանվորական տեղերի, մահճակալների,
սովորողների, անասունների գլխաքանակի թիվը,
արտադրողականությունը, մի հերթափոխում աշխատողների թիվը
և այլն) բնակելի շենքի 1
մուտք, 20 բնակարան
11. Կառուցվածքի դասը, հուսալիության կարգը - 2-րդ, 2-րդ
12. Նախագծող կազմակերպությունը - Հայպետնախագիծ
13. Նախագծի կատարման տարին - 1984
14. Նախագծի տեսակը 1-անհատական, 2 տիպային - 2
15. Շահագործման հանձնելու տարին - 1986
16. Կոնստրուկցիայի ինդեքսը (ըստ թիվ 2 աղյուսակի) - 6
17. Հիմքային կոնստրուկցիայի ինդեքսը
(ըստ թիվ 2 աղյուսակի) - 2
18. Կոնստրուկտիվ սերիան - 1 Ա 450 20 Ս
19. Կոնստրուկցիայի հիմնական նյութը և նրա
ամրությունը բնորոշող բնութագրերը - քար, ե/բ
շաղախ Մ-15
20. Ծավալա-հատակագծային լուծումները - 1
1. Հատակագծում ուղղանկյունաձև է
2. Գ-ի նման է, 3. Պ-ի նման է
4. Տ-ի նման է, 5. կլոր է,
6. բարդ եզրագիծ ունի
21. Ուրվագիծը ըստ բարձրության - 2
1-կա բարձրությունների տարբերություն,
2-չկա բարձրությունների տարբերություն
22. Շենքի բաժանումը մասերի - 2
1-կան հակասեյսմիկ կարաններ,
2-չկան հակասեյսմիկ կարաններ
23. Շենքի հարկայնությունը - 5
24. Հարկի բարձրությունը (մ) - 3
25. Նկուղի առկայությունը - 1
1-չկա, 2-կա ամբողջ շենքի տակ,
3-կա շենքի մի մասի տակ
26. Հակասեյսմիկ միջոցառումների առկայությունը - 1
1-կա, 2-չկա, 3-կա ոչ լրիվ ծավալով
27. Միջհարկային ծածկի և վերնածածկի
կոնստրուկցիան - 1
1-հավաքովի երկաթ-բետոնից է,
2-միաձույլ երկաթ-բետոնից է
3-փայտից է
28. Տանիքի կոնստրուկցիան - 2
1-փաթեթային, 2-ասբոշիֆերային,
3-թիթեղյա
29. Միջնապատերը - 2
1-քարից են, 2-պեմզաբետոնից են,
3-գիպսոբլոկներից են, 4-փայտից են,
5-երկաթ-բետոնե պանելներից են
30. Շրջանի սեյսմայնությունը ըստ նախագծման
(շինարարության) ժամանակ գործող
նորմաների (բալ) - 8
31. Կառուցվածքի հաշվային սեյսմայնությունը ըստ
նախագծի (բալ) և դինամիկական գործակցի
արժեքը - 8, 2.7
32. Նախագծման ժամանակ գործող սեյսմիկ
նորմաների հաստատման տարին - 1981
33. Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկությունների - 2
34. Շին. հրապարակի նոր ընդունած սեյսմայնությունը - 9.0, 3-րդ գոտի
35. Շենքի տատանման պարբերության մեծությունը - 0.281, 0.279
երկու ուղղությամբ (վրկ)
36. Նույնը գրունտների համար - 0.252
37. Շենքի բարձրությունը (մ) - 15.00
38. Շենքի երկարությունը (մ) - 18.00
39. Շենքի լայնությունը (մ) - 18.00
40. Շենքի հաշվեկշռային արժեքը (1000 դրամ) - 305.05
41. Այդ թվում սարքավորումների արժեքը (1000 դրամ) -
42. Լրացուցիչ ոչ բարենպաստ գործոններ
(ըստ հավելված 1) -
43. Շենքի գնահատականը - 3
1-սեյսմակայուն է
2- չի բավարարում սեյսմակայունության պահանջներին
3-չի բավարարում սեյսմակայունության պահանջներին
տեղեկանքի սեյսմայնության փոփոխության պատճառով
44. Վնասվածության աստիճանը - 2
Մաշվածության աստիճանը (տոկոսներով) - 20
45. Եզրակացությունը շենքի (կառուցվածքի) վերաբերյալ - 1
1-շենքը կարող է շահագործվել
2-շենքի շահագործումը հնարավոր է նրա նշանակության
փոփոխումից հետո
3-շենքը պահանջում է մասնակի ուժեղացում
4-շենքը պահանջում է լրիվ ուժեղացում
5-շենքը ենթակա է քանդման
ՀԵՏԱԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՏԱՐԵՑԻՆ
1. ԱՌԱՋԱՏԱՐ ԻՆԺԵՆԵՐ
2. ԻՆԺԵՆԵՐ
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Արթիկ քաղաքի Աբովյան փողոցի թիվ 22 շենքի տեխնիկական վիճակի մասին
Շենքը 5 հարկանի է, ունի 1 մուտք: Կառուցված է 1 Ա 450-20 C սերիայի տիպային նախագծի հիման վրա: Հիմնական կրող կոնստրուկցիաները, 50 սմ հաստությամբ, երկայնական և լայնական քարե պատերն են, որոնք ունեն ներկառուցված երկաթ-բետոնե հիմնակմախք:
Որմածքը «միդիս» սիստեմի է:
Ծածկերը հավաքովի բազմանցք հեծանային սալերից են:
Սանդուղքները հավաքովի երկաթ-բետոնե էլեմենտներից են:
Միջնորմները պեմզոբետոնային սալերից են:
Տանիքի կրող կոնստրուկցիաները փայտե ծպեղներն են ծածկված ասբոցեմենտային թերթերով:
Շենքին վերաբերվող մնացած տեխնիկական տվյալները բերված են անձնագրում:
Շենքի հետազննումը ցույց տվեց հետևյալը.
- Շենքի և նրա կրող կոնստրուկցիաների երկրաչափական չափերը համապատասխանում են նախագծային տվյալներին:
- Միջնորմներում կան ճաքեր, որոնց բացվածքը 2-3 մմ է:
- Ծածկի պանելների կարաններում նկատվում են մինչև 1 մմ բացվածքով ճաքեր:
Ընդհանուր առմամբ, շենքի կրողունակությունը համապատասխանում է նախագծայինին:
Շենքը կարող է շահագործվել: Շենքի վնասվածության աստիճանը գնահատվում է հավասար երկրորդ կարգի:
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
«23» 12 1998 թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 19980222